1 变压器的选择

主变的容量、台数,直接影响主接线的形式和配电装置的结构,它的选择依据除了依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统联系的紧密程度。

1.1 主变压器台数的选择

(1)选择原则

①变电站一般装设两台变压器为宜;

②对地区性孤立的一次变电站或大型工业专用变电站,在设计时应考虑装设三台变压器的可能性;

③对于规划只装设两台变压器的变电站,其变压器基础宜按大于变压器容量的2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

(2)主变台数的选择

根据原始资料,本变电站为终端变电站,负荷重、出线多,所以考虑用两台主变压器。有两台主变压器,可保证供电的可靠性,避免一台变压器故障或检修时影响对用户的供电。

1.2 主变压器容量的选择

(1)选择原则

①主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力。

②根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证对一、二级负荷的供电。

③同一电压等级的单台降压变压器的级别不宜太多。

(2)容量确定

根据选择原则选用两台主变压器,一台主变的容量应大于等于70%的全部负荷或全部重要负荷。

主变压器的容量按以下公式计算:

总功率:P=42000+1800+900++2100+2400+2000+600=51800 kw

S= P/cosΦ×同时率÷(1―5%)

=51800/0.95×0.9÷95%

=51656.5(KVA)

S

≥0.7 S=51656.5×0.7=36159.55(KVA)

e

由以上的计算结果可选用两台OSFP7-40000/220三绕组变压器。

1.3 变压器型式的选择

(1)相数的选择

变压器的相数形式有单相和三相,主变压器是采用三相还是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。规程上规定,当不受运输条件限制时,在330kV 及以下的发电厂和变电站,均选用三相变压器。同时,因为单相变压器组相对来讲投资大、占地多、运行损耗也较大,而不作考虑。

本变电站的情况为:

①220kV终端变电站;

②该变电所的所址,地势平坦,交通方便。

所以选用三相变压器。

(2)绕组形式

绕组的形式主要有双绕组和三绕组。

规程上规定在选择绕组形式时,一般应优先考虑三绕组变压器,因为一台三绕组变压器的价格及所用的控制电器和辅助设备,比两台双绕组变压器都较少。对深入引进负荷中心,具有直接从高压变为低压供电条件的变电站,为简化电压等级或减少重复降压容量,可采用双绕组变压器。

根据本变电站的条件主要是把220kV电压变为110kV和10kV,不具有直接从高压变为低压供电条件。所以不考虑使用双绕组变压器,选择三绕组变压器。

(3)普通型还是自耦型

在大型电力系统和降压变电站中,普通的三绕组变压器的应用范围有限,当高压电压为110-220kV而中压为35kV时使用,这主要是由于它们的中性点具有不接地方式的缘故,当中压侧为110kV及以上电压时,降压变压器和联络变压器多采用自耦变压器,因自耦变压器的高、中压绕组构成直接的电气联系,而有巨大的经济优势。自耦变压器较电压比和容量相同的普通三绕组变压器便宜,价格只有后者的65%-75%左右,因此选用自耦型变压器。

(4)中性点的接线方式

电网的中性点的接地方式,决定了主变压器中性点的接地方式。

本变电站所选用的主变为自耦型三绕组变压器。规程上规定:凡是110kV-500kV侧其中性点必须要直接接地或经小阻抗接地;主变压器6-63kV采用中性点不接地。

所以主变压器的220kV、110kV侧中性点采用直接接地方式,10kV侧中性点采用不接地方式。

综上所述和查有关变压器型号手册所选主变压器的技术数据如下:

2 电气主接线的设计

2.1 原始资料分析

要求设计的变电站为220kV的终端变电站,由原始资料可知它有220kV、110kV、10kV 三个电压等级, 220kV电压等级的出线为7回;110kV电压等级的出线为2回,最大输送功率为42MW;10kV电压等级的出线为12回,最大输送功率为9.8MW;该变电站的110kV 重要负荷占65%,10kV重要负荷占62%。

2.2 电气主接线的设计

2.2.1 概述

变电站主接线是电力系统接线的主要组成部分。主接线方式直接影响着配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择,对电力系统运行的可靠性、灵活性和经济性起决定性的作用。由于电能生产的特点是:发电、变电、输电和用电是同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线是一个综合性的问题,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,合理确定主接线的方案。主接线必须满足以下要求:

(1)保证必要的供电可靠性和电能质量;

(2)具有一定的灵活性和方便性;

(3)具有经济性;

(4)具有发展和扩建的可靠性。

在满足以上要求的情况下,还要以设计任务书为依据,以国家经济建设方针、政策及有关技术参数、规程为准则等原则来设计电气主接线。

由于本设计的变电站有三个电压等级,所以在设计的过程中首先分开单独考虑各自的母线情况,考虑各自的出线方向,拟出几个方案,对选出来的方案进行技术和经济综合比较,确定最佳主接线方案。

2.2.2 接线形式

电气主接线是根据电力系统和变电站的具体情况确定,它以电源和出线为主体,在进出线较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。6~220kV高压配电装置的接线形式分为:(1)有汇流母线的接线:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、增设旁路母线或旁路隔离开关等。

(2)无汇流母线的接线形式:变压器—线路单元接线、桥形接线等。

接线方式决定于电压等级及出线回路数,输送功率和穿越功率。根据原始资料,本变电站的设计将选择有汇流母线的接线。

有汇流母线的接线形式在10kV、110kV、220kV中选用情况[1]:

(3)单母线接线的适用范围

①10kV配电装置的出线回路数不超过5回;

② 35-60kv配电装置的出线线不超过3回;

③ 110kV、220kV配电装置的出线回路数不超过两回。

优点:接线简单清晰,设备少、投资低,操作方便,便于扩建,也便于采用成套装置。另外,隔离开关仅仅用于检修,不作为操作电器,不易发生误操作。

缺点:可靠性不高,不够灵活。断路器检修时该回路续停电,母线或母线隔离开关故障或检修时则须全部停电。

(4)单母线分段接线的使用范围:

①6-10kV配电装置的出线回路数超过6回及以上时,每一分段容量不要超过25MW

②35-60kv配电装置总出线回路数为4-8回;

③110kV、220kV配电装置的出线回路数为3~4回时。

④110kV、220kV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上时。

(5)单母线(或分段)加旁路母线的应用范围:

旁路母线系统加了不少设备,造价昂贵,运行复杂,只有在出线断路器不允许停电检修的情况下,才应配置旁路母线。

①6-10kv屋内配电装置一般情况下不装置旁路母线。因为容量不大,供电距离短,易从其它电源点获得电源,还可以采用易于更换得手车式断路器。只有架空出现很多用户不允许停电检修断路器时才考虑采用单母旁路母线的接线。

②110-220kv如果采用单母分段接线,一般应设旁路母线且以专用旁路段路器为好。

(6)双母线接线:

当110-220kV 配电装置出线为5回及以上时,或则出线为4回单在系统中地位重要时适用

优点:双母线接线与单母线相比,停电的机会少了,必须的停电时间缩短了,运行的灵活性和可靠性有了显著的提高。另外,双目线接线在扩建事业比较方便,施工时可以不停电。

缺点:使用的设备比较多,投资较大,配电志昂之比较复杂。同时,在运行中叙将隔离开关作为操作点。其未严格按规定操作,会造成严重事故。

(7)内桥接线

所谓“内桥”是因为“桥”设在靠近变压器一侧,另外两台断路器则接在线路上,当输电线线路比较长,故障机会比较多,而变压器又不须经常切换时,采用内桥接线比较灵活方便。正常运行时桥断路器应处于闭合状态,当需要检修桥断路器时,为不使系统开环运行,可增设“外跨条”,在检修期间靠跨条维持两台主变并列运行。跨条上串接两组隔离开关,是为了在检修跨条隔离开关时不必为了安全而全部停电。

(8)外桥接线

“桥”布置在靠近线路一侧。若线路较短,且变压器又因经济运行的要求在负荷小时须一台主变退出运行,采用外侨接线比较方便。此外,当系统在本站高压侧又穿越功率时,也应采用外侨式接线。

桥形接线的优缺点及使用范围:

桥形接线的优点是高压电器少,布置简单,造价低,经适当布置可较容易地过渡成单母分段或双母线分段接线;其缺点是可靠性不太高,切换操作比较麻烦。

2.2.3主接线的确定

(1)220kV接线形式的选择

按SDJ2-88《220―500kv变电站设计技术规程》规定,“220kv配电装置出现在4回及以上时,宜采用双母线及其他接线”,故设计中考虑了两种方案,

方案1:采用双母线接线,该接线变压器在不同母线上,负荷分配均匀,调度灵活方便,运行可靠性高,任一条母线或母线上的设备检修,不需要停掉线路,但出线间隔内任一设备检修,此线路需停电。

方案2:采用单母线带旁路母线,该接线简单清晰,投资小,出线及断路器的检修不需停电,但母线检修或故障时,220kv配电装置全停。

由于220kv断路器采用可靠性高的断路器,故不设旁路母线,本设计采用双母线接线。

(2)110kV接线形式的选择

方案1:采用单母线接线,该接线简单清晰,设备少、投资低,操作方便,便于扩建,也便于采用成套装置。另外,隔离开关仅仅用于检修,不作为操作电器,不易发生误操作,只是可靠性不高,不够灵活。断路器检修时该回路需停电,母线或母线隔离开关故障或检修时则须全部停电。

方案2:由于只有两台变压器和两条线路,可采用桥形接线,桥形接线分为内桥和外桥两种形式。该接线需要高压电器少,布置简单,造价低。内桥接线的线路的投入和切除比较方便,并且当线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,不影响其他回路运行;外桥接线当线路故障和进行切除操作时,需操作与之相连的两台断路器,并影响一台未故障

变压器的运行;考虑到变压器又不需经常切换、对线路操作的灵活性和检修的方便性,本设计采用内桥接线。

110kv侧的接线方式,出线仅为两回,按照规程要求宜采用桥式接线。以双回线路向炼钢厂供电,考虑到主变不会经常投切,和对线路操作和检修的方便性,采用内桥式接线。

10kV接线形式的选择

对10kv侧的接线方式,按照规程要求,采用单母线分段接线,对重要回路均以双回路供电,保证供电的可靠性,考虑到减少装置占地和占用空间,消除火灾、爆炸的隐患及对环境的保护的要求,主接线不采用带旁母接线。

3短路电流计算

3.1 短路电流计算的目的和条件

(1)短路电流计算的目的

在发电厂和变电站的设计中,短路计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几个方面:

①电气主接线的比较。

②选择导体和电器。

③在设计屋外高型配电装置时,需要按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。

④在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。

⑤接地装置的设计,也需要用短路电流。

(2)短路电流计算条件

①基本假定

⑴正常工作时,三相系统对称运行;

⑵所有电源的电动势相位相角相同;

⑶电力系统中的所有电源都在额定负荷下运行;

⑷短路发生在短路电流为最大值的瞬间;

⑸不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;

⑹除去短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;

⑺元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围;

⑻输电线路的电容忽略不计。

②一般规定

⑴验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应本工程设计规划容量计算,并考虑远景的发展计划;

⑵选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响;

⑶选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点;

⑷导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。

3.2 计算步骤及计算结果

(1)计算步骤

在工程计算中,短路电流的计算常采用实用曲线法。其计算步骤如下:

①选定基准电压和基准容量,把网络参数化为标么值;

②画等值网络图;

③选择短路点;

④按短路计算点化简等值网络图,求出组合阻抗;

⑤利用实用曲线算出短路电流。

(2)计算结果

各个短路点计算结果如下表:

表中:k1-220kV侧短路点;

K2-110kV侧短路点;

K3-10kV侧短路点

关于短路电流计算的详细过程参看第二部分的计算书

4电气设备的选择

4.1 导体和电气设备选择的一般条件

正确地选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。

(1)一般原则

①应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要;

②应按当地环境条件校核;

③应力求技术先进和经济合理;

④选择导体时应尽量减少品种;

⑤扩建工程应尽量使新老电器型号一致;

⑥选用的新产品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。

(2)技术条件

选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。各种高压电器的一般技术条件如表4-1所示。

(3)长期工作条件 ①电压

选用电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压Ug ,即 Umax ≥Ug ②电流

选用的电器额定电流Ie 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig ,即

Ie ≥Ig

由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。

高压电器没有明确的过载能力,所以在选择额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。所选用电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑。套管和绝缘子的安全系数不应小于表4-2所列数值。

(4)短路稳定条件 ①校验的一般原则:

⑴电器在选定后按最大可能通过的短路电流进行动、热稳定校验,校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流。

⑵用熔断器保护的电器可不验算热稳定。 ⑶短路的热稳定条件 Itt ≥Qd 式中

Qdt —在计算时间tjs 秒内,短路电流的热效应(kA ?s )

It —t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(kA ) t —设备允许通过的热稳定电流时间(s )

校验短路热稳定所用的计算时间tjs 按下式计算: tjs=tb+td

2

2

式中

tb—继电保护装置后备保护动作时间(s)

td—断路器全分闸时间(s)

⑷短路动稳定条件

ich≤idf

Ich≤Idf

式中

ich—短路冲击电流峰值(kA)

idf—短路全电流有效值(kA)

Ich—电器允许的极限通过电流峰值(kA)

Idf—电器允许的极限通过电流有效值(kA)

(5)绝缘水平

在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,选用适当的过电压保护设备。

(6)环境条件

环境条件主要有温度、日照、风速、冰雪、湿度、污秽、海拔、地震。由于设计时间仓促,所以在设计中主要考虑温度条件。

按照规程上的规定,普通高压电器在环境最高温度为+40oC时,允许按照额定电流长期工作。当电器安装点的环境温度高于+40oC时,每增加1oC建议额定电流减少1.8% ;当低于+40oC时,每降低1oC,建议额定电流增加0.5%,但总的增加值不得超过额定电流的20%。

4.2 设备选择

本设计要求选择的设备有断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器,所有设备和母线应满足正常工作及短路状态的要求。

(1)高压断路器、隔离开关及高压熔断器

高压断器器、隔离开关及高压熔断器按照下表进行选择和校验:

(2)电压互感器

①型式

6~20kV屋内配电装置,一般采用油浸绝缘结构,也可采用树脂浇注绝缘结构的电压互感器;35~110kV配电装置一般采用油浸绝缘结构的电压互感器;220kV及以上配电装置,当容量和准确度满足要求时,一般采用电容式电压互感器。

②一次电压U1

1.1Un>U1>0.9Un

③二次电压U2n

电压互感器的二次电压,应根据使用情况选用所需二次额定电压U2n。

④准确等级

电压互感器应在哪一准确等级下工作,需根据接入的测量仪表、继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定。

⑤二次负荷

S2≤Sn

(3)电流互感器

①型式

6~20kV屋内配电装置,可采用绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器;对于35kV 及以上配电装置,一般采用油浸箱式绝缘结构的独立式电流互感器。

②一次回路电压

Ug≤Un

③二次回路电流

Igmax≤I1n

④准确等级

同电压互感器。

(4)母线

母线的选择主要按以下各项进行选择和校验:

①导体材料、类型和敷设方式;

②导体截面(Igmax≤kIy);

③共振频率

④热稳定;

⑤动稳定;

(5)避雷器

①型式:选择避雷器型式时,应考虑保护电器的绝缘水平和使用特点。

②额定电压:避雷器的额定电压应与系统额定电压一致。

③灭弧电压:按照使用情况,校验避雷器安装地点可能出现的最大的导线对地电压,是否等于或小于避雷器的最大容许电压。

④工频放电电压:工频放电电压应大于灭弧电压的1.8倍。

⑤冲击放电电压和残压:一般国产阀型避雷器的保护特性与各种的绝缘均可配合,而此项不校验从略。

根据原始资料和以上的有关条件所选择的设备结果如下表

5高压配电装置

配电装置是变电站的重要组成部分。它是按主接线的要求,由开关设备、保护和测量电器、母线装置和必要的辅助设备构成,用来接受和分配电能。形式有屋内和屋外配电装置,装配式配电装置和成套式配电装置。

5.1 设计原则与要求

(1)原则

高压电站和配电装置型式选择应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜、节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通赤技术经济比较予以确定。

①节约用地

②运行安全和操作巡视方便

配电装置布置要整齐清晰,并能在运行中满足对人身和设备的安全要求,使配电装置一旦发生事故,将事故限制到最小范围和最低程度,并使运行人员在正常操作和处理事故的过程中不致发生意外情况,以及在检修维护过程中不致损害设备。

③便于检修和安装

对于各种型式的配电装置,都要妥善考虑检修和安装条件。此外,配电装置的设计还必须考虑分期建设和扩建过渡的便利。

④节约材料,降低造价

(2)设计要求

①满足安全净距的要求

屋外配电装置的安全净距可参考《电力工程电气设计手册》表10-1。

配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定安全净距。屋外七电装置带电部分的上面下面,不应有照明、通信和信号线架空跨越或穿过;屋内配电装置带电部分的上面不应有明敷的照明或动力线路跨越。

②施工和运行的要求

⑴施工要求

⑵运行要求

⑶检修要求

(3)在设计中还应考虑的问题有:

①进出线方向。

②避免或减少各级电压架空的交叉。

③配电装置的布置应该做到整齐清晰。

④各级电压配电装置各回路的相序排列应尽量一致。

⑤配电装置内设有供操作、巡视用的通道。

5.2 配电装置

(1)10kV配电装置:

规程上要求:6~10kV配电装置一般均为屋内布置,当出线不带电抗器时,一般采用成套开关柜单层布置,当出线带电抗器时,一般采用三层或二层布置。

由短路计算和设备的选择中可知,本设计中10kV出线不带电抗器,所以采用成套开关柜单层布置。

(2)110kV配电装置

110kV为本变电站的中压侧,其配电装置一般采用屋外型的。屋外型的配电装置有中型、半高型和高型三种形式。中型布置的特点是:布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维修都比较方便,构架高度较低,抗震性能较好,所用钢材较少,造价低,但占地面积较大。因本变电站建在山坡上,不存在面积问题,所以采用普通中型配电装置的布置方式。

布置图参考《发电厂电气部分》P182图6-7。

(3)220kV配电装置

220kV为本变电站的高压侧,同110kV一样用屋外型布置。因本变电站为终端变电站,不受土地面积的限制,所以采用普通中型布置方式。布置图参考《发电厂电气部分》。

(4)母线和设备的布置情况:

①母线及隔离开关

母线装在配电装置的上部,呈水平布置,由母线的选择中知其相间距离为500mm,这样布置可以降低建筑物的造价,安装比较容易。由母线的形式是单母分段,所布置中的两组应以重直的隔离墙分开,这样,在一组母线故障时,不会影响另一母线,并可安全地检修。

母线的隔离开关设在母线的下方,母线与隔离开关之间装设耐火隔板,这样可以防止带负荷误拉隔离开关引起的飞弧造成的母线短路。

②断路器及其操作机构

断路器设在两侧有隔墙的间隔内,断路器的操作机构设在操作通道内。

③互感器和避雷器

电流互感器和断路器放在同一小室内,电压互感器经隔离开关和熔断器接到母线上,它有专用的间隔。避雷器与电压互感器共用一个间隔(以隔层隔开)。

因所选电抗器是变压器低压侧的电抗器,故采取三相水平布置方式。

6 继电保护

电力变压器是电力系统中十分行重要的供电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好、工件可靠的继电保护装置。

6.1变压器保护的配置原则

变压器一般装设下列继电保护装置

(1)反应变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护容量为800KV A及以上的油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。

(2)相间短路保护

反应变压器绕组和引出线的相间短路的纵联差动保护或电流速断保护,对其中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路也能起保护作用。

(3)后备保护

对于由外部相间短路引起的变压器过电流,可采用下列保护作为后备保护:

a.过电流保护,宜用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷。

b.复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护,宜用升压变压器和系统联络变压器及过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。

c.负序电流保护和单相式低电压起动的过电流保护,可用于63MV A及以上的升压变压器。(4)中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序电流保护

110KV及以中性点直接接地电网中,如果变压器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升压变压器或降压变压器上应装设零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护,并作为相邻元件的后备保护。

(5)过负荷保护

对于400KV A及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可以过负荷的情况装设过负荷保护。

(6)过激磁保护

为了降低材料消耗,现代大型变压器铁芯一般都用新型电工硅钢片制成,其额定磁密

近于饱和磁密,过电压或低频率时容易引起过激磁,因此500KV及以上的大容量变压器宜

装设过激磁保护。[9]

6.2母线及各电压等级的保护

母线的保护:母线差动保护。

220KV侧线路的保护:装设高频保护作为主保护,零序保护。

110KV侧线路的保护:装设距离保护,过流保护。

10KV侧线路的保护:设置两段式电流保护。

第二部分计算书

1 短路电流计算

1.1变压器参数计算:

取功率基准值Sb=100MV A,电压基准值为各电压等级的平均额定电压值。

(40MVA型电力变压器阻抗电压百分值高—中U

1-2%=10 高—低U

1-3

% = 30中

—低 U

2-3

% =20 )

U s1%=1/2(U

1-2

%+ U

1-3

%- U

2-3

%)

=1/2(10+30-20) =10

U s2%=1/2(U

1-2

%+ U

2-3

%- U

1-3

%)

=1/2(10+20-30) =0

U s3%=1/2(U

1-3

%+ U

2-3

%- U

1-2

%)

=1/2(20+30-10) =20

X T1= (U

s1

% Sb)/Sn

=(10×100)/40×100

=0.25

X

T2= (U

s2

% Sb)/Sn

=(0×100)/ 40×100 =0

X T3= (U s3% Sb)/Sn =(20×100)/ 40×100 =0.5

1.2 各元件参数计算 图 1

取S d =100MV A,Ud=Uav

='''="

='=X X X X 111X d %.UN 2/SN.U d 2/UN 2.S d /U d 2= X d %. S d /SN=0.124×100/(50

/0.8)=0.1984

='''="

='=X X X X 222=U k %/100. UN 2/SN. U d 2/UN 2.S d /U d 2= U k %/100 .S d /

SN=10.5/100×(100/63)=0.1667

='

=33X X x.l. S d /U d 2=0.4×50×(100/2302)=0.0378 ='

=44X X x.l. S d /U d 2=0.4×67×(100/2302)=0.0507

='

=55X X x.l. S d /U d 2=0.4×40×(100/2302)=0.0302 ='

=66X X X d ``%.S d /SN=0.1423×(20/0.85)=0.6048 ='

=77X X U k %/100 .S d /SN=18×100/(100/24)=0.75 ='

=88X X x.l. S d /U d 2=0.4×60×(100/2302)=0.0454

='

=99X X x.l. S d /U d 2=0.4×50×(100/1152)=0.1512

经过分析份分别在每一以电压等级选一短路点为K1、K2、K3.本变电站杂正常运行的时候两台变压器是各自单独运行的,只有当一台变压器发生故障的时候,另外一台才给故障那台变压器的110kv 和10kv 侧送电。这里考虑的是正常运行时的短路情况。

1.3 220kv 侧K 1点短路计算 k 1等值电抗网络图

图 2

电源、电抗的合并: S 1234=S 1+S 2+S 3+S 4=4×50MW=200MVA

X 12=X 1+X 2=0.1667+0.1984=0.3651 X 12=X 13=X 14=X 15=0.3651 S 56=S 5+S 7=2×20MW=40MW X 15=X 6+X 7=0.75+0.6048=1.3548 X 16=X 17=1.3548

X 18=1/4X 12=1/4×0.3651=0.0913

X 19=1/2X 16=1/2×1.3548=0.6774 图 3 X 20=1/2X 3=1/2×0.0378=0.0189 X 21=1/2X 4=1/2×0.0507=0.0254 X 22=1/2X 5=1/2×0.0302=0.0151 X 23=1/2X 8=1/2×0.0454=0.0227 网络化简如下图:图4化为图5

图4 图 5 X 24=X 18+X 20=0.0913+0.0189=0.1102 X 25=X 19+X 21=0.6774+0.0254=0.7028 X 26=X 11+X 23=0.0476+0.0454=0.093 再用星型化为三角(省去两电源中 间部分)进一步化简为图6

X 27=X 22+X 24+X 24X 22/X 25=0.1102+0.0151+0.1102×0.0151÷0.7028=0.1277 X 28=X 25+X 22+X 22X 25/X 24=0.7028+0.0151+0.7028×0.0151÷0.1102=0.8142 K 1点短路电流计算电抗

X ca =X JS27=X *S e /S J =0.1277×200÷0.8÷100=0.3193 X

ca =X JS28=X *S e /S J =0.1277×40÷0.85÷100=0.3832 X ca =X JS26= X *S e /S J =0.073×2100÷100=1.5

(1)计算各电源供给的短路电流。有限容量电源根据其电源电抗查运算曲线(本设计查汽轮发电机曲线),可求出各个时刻的短路

电流标么值,进而求出其有名值。 图6

1 电源c 1供给在短路点处产生的短路电流:先求以电源G 1容量为基准容量,以短路点的平均电压为基准电压的电流基准值

I 1d =

230

3250?=0.6276()kA

查附录十二的0s 曲线,对应X ca =0.319

*

I ''=3.38 I ''=3.38?0.6276=2.121()kA 查附录十二的1.55s 曲线,对应 X ca =0.319 I ()*55.1=2.28 I ()55.1=2.28?0.6276=1.43()kA

(完整版)序卦传全文

序卦 有天地,然后万物生焉。盈天地之间者唯万物,故受之以《屯》。屯者,盈也。屯者,物之始生也。物生必蒙,故受之以《蒙》。蒙者,蒙也,物之稚也。物稚不可不养也,故受之以《需》。需者,饮食之道也。饮食必有讼,故受之以《讼》。讼必有众起,故受之以《师》。师者,众也。众必有所比,故受之以《比》。比者,比也。比必有所畜,故受之以《小畜》。物畜,物畜然后有礼,故受之以《履》。履而泰,然后安,故受之以《泰》。泰者,通也。物不可以终通,故受之以《否》。物不可以终否,故受之以《同人》。与人同者,物必归焉,故受之以《大有》。有大者,不可以盈,故受之以《谦》。有大而能谦必豫,故受之以《豫》。豫必有随,故受之以《随》。以喜随人者必有事,故受之以《蛊》。蛊者,事也。有事而后可大,故受之以《临》。临者,大也。物大然后可观,故受之以《观》。可观而后有所合,故受之以《噬嗑》。嗑者,合也。物不可以苟合而已,故受之以《贲》。贲者,饰也。致饰然后亨则尽矣,故受之以《剥》。剥者,剥也。物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以《复》。复则不妄矣,故受之以《无妄》。有无妄,物然后可畜,故受之以《大畜》。物畜然后可养,故受之以《颐》。颐者,养也。不养则不可动,故受之以《大过》。物不可以终过,故受之以《坎》。坎者,陷也。陷必有所丽,故受之以《离》。离者,丽也。 有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也,故受之以《恒》。恒者,久也。物不可以久居其所,故受之以《遯》。遯者,退也。物不可以终遯,故受之以《大壮》。物不可以终壮,故受之以《晋》。晋者,进也。进必有所伤,故受之以《明夷》。夷者,伤也。伤于外者必反于家,故受之以《家人》。家道穷必乖,故受之以《睽》。睽者,乖也。乖必有难,故受之以《蹇》。蹇者,难也。物不可以终难,故受之以《解》。解者,缓也。缓必有所失,故受之以《损》。损而不已必益,故受之以《益》。益而不已必决,故受之以《夬》。夬者,决也。决必有遇,故受之以《姤》。姤者,遇也。物相遇而后聚,故受之以《萃》。萃者,聚也。聚而上者谓之升,故受之以《升》。升而不已必困,故受之以《困》。困乎上者必反下,故受之以《井》。井道不可不革,故受之以《革》。革物者莫若鼎,故受之以《鼎》。主器者莫若长子,故受之以《震》。震者,动也。物不可以终动,止之,故受之以《艮》。艮者,止也。物不可以终止,故受之以《渐》。渐者,进也。进必有所归,故受之以《归妹》。得其所归者必大,故受之以《丰》。丰者,大也。穷大者必失其居,故受之以《旅》。旅而无所容,故受之以《巽》。巽者,入也。入而后说之,故受之以《兑》。兑者,说也。说而后散之,故受之以《涣》。涣者,离也。物不可以终离,故受之以《节》。节而信之,故受之以《中孚》。有其信者必行之,故受之以《小过》。有过物者必济,故受之以《既济》。物不可穷也,故受之以《未济》,终焉。 《易传》中说明六十四卦排列次序的篇名。提出:“有天地,然后万物生焉。盈天地之间者唯万物。”在宗教迷信的体系中透露出关于万物起源的朴素的唯物观点。提出“物不可穷也,故受之以未济终焉。”“未济”是六十四卦的最后一卦,即认为事物的发展变化是无穷尽的。还提出“物不可以终通,故受之以否。”“损而不已必益,故受之已益”等等,初步臆测到事物向反面转化的道理。【转】孔子学《易经》心得之《序卦传》全文整理《易传》是一部战国时期解说和发挥《易经》的论文集,其学说本于孔子,具体成于孔子后学之手。《序卦传》作为孔子所撰的《易传》“十翼”之一,是对《周易》六十四卦的推衍关系的总括。它依据卦名的含义,把《周易》六十四卦看作是一个或相因、或相反的因果联系序列而加以诠释。今天整理的是原文原版的《易传》之《序卦传》篇。

公司劳动合同正式文本

浙江煜通新能源有限公司 劳 动 合 同 年月日

本合同由以下双方根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同法》及其他有关规定,本着平等自愿、协商一致的原则于年月日在签订。甲方:,一家依照中华人民共和国法律设立并存续的公司,注册办公地址在中国人民共和国浙江省,邮政编码:。 乙方:性别:出生年月:身份证号码: 户口所在地: 第1条工作岗位、岗位培训 1 甲方按本合同约定的条件,聘用乙方在部门担任职位/工作。乙方 同意接受该等聘用。乙方须根据甲方规定的工作职责按时、按质、按量完成本职工作。 2 乙方兹此同意,甲方在本合同期间,有权依据甲方的生产经营需要或乙方的工作能力表 现,定期或不定期地调整乙方的工作岗位,乙方应服从甲方的安排。 3 甲方可在本合同期内向乙方提供必要的工作培训,若甲方认定在任何地方向乙方提供培 训项目,乙方应依据该培训计划;在指定的地点参加此培训。 4 若乙方接受甲方安排的专业培训,且甲方为此支付的培训费用一次超过1万元时,乙方 应与甲方签订培训合同,并按相关法律法规和甲方有关规章制度履行服务期义务。 第2条合同期限、试用期 1 除非本合同按其规定的条件和条款延长或提前终止,本合同期限按下列第项确定: A 自本合同签订之日起至甲方经营合同期限届满或甲方依法终止之日止; B 或者自本合同签订之日起至乙方到达法定退休年龄或依法退职之日止; C 自年月日起,至年月日止,在合同期限届满日前,若 任何一方希望续约,应提前个工作日以书面形式通知另一方,经双方协商并达成一致意见,可续签本合同。 2 乙方在试用期按以下第项确定: A 在本合同期限内,双方中的任何一方均有权立即通知双方解除本合同,但是乙方 必须按照甲方的要求及时适当地办理工作交接,否则乙方须承担相应的责任。一旦本合同根据本项之规定而终止,除非本合同另有明确规定,任何一方都无须负责向另一方履行本合同项下之任何义务。 B 本合同期限内,乙方不适用试用期条款。 第3条劳动报酬 1 甲方根据乙方的岗位,工作能力及表现和甲方的薪资分配制度,支付乙方所在工作岗位 (职务)的工资和福利待遇。乙方月工资(或年薪)标准确定为元。

分子电子学中的碳基材料毕业正文

分子电子学中的碳基材料毕业正文

毕业论文 题目分子电子学中的碳基材料学院物理科学与技术学院专业物理学 班级0901 学生赵小明 学号20090922155 指导教师赵朋 二〇一三年五月十二日

摘要 伴随着日益复杂的电子技术产品的发展,过去自上而下都依赖的硅基技术正面临着技术方面和物理方面的双层挑战。在采用自下向上的方法建设电子电路时,碳基纳米材料是非常好的候选材料,因为它们有半导体的特性并且物理尺寸很小,可以用于建立电子连接。例如有独特的电子性质的富勒烯,已经允许在建设分子整流器和晶体三极管时,可以以多种状态存在。碳纳米管在建设分子电路和场效应晶体管方面具有很大的潜力。另一方面,石墨烯不仅是代替ITO组成透明电极的最有前景的材料,同时它也展现了它的量子霍尔效应和电导特性。本论文主要体现了碳纳米材料在分子电子学中最近的发展状况。 关键词:碳纳米材料;分子电导;分子电子学;单分子电子器件 19

ABSTRACT As the growing complexity of electronic devices, the top-down method used with silicon based technology is facing both technological and physical challenges. Carbon-based nanomaterials are good candidates to be used in the development of electronic circuitry using the bottom-up approach, because they have semiconductor properties and dimensions within the required physical limit to construct electrical connections. For example, the unique electronic properties of fullerenes have made the construction of molecular rectifiers and molecular transistors that can work with more than two logical states. Carbon nanotubes have shown their values to be used in the construction of molecular wires and FET transistors that can operate in the THz frequency bias range. On the other hand, graphene is not only the most promising material for replacing ITO in the construction of transparent electrodes but it has also shown quantum Hall effect and quantum conductance properties that depend upon the edges or chemical doping. The purpose of this work is to present recent developments on the utilization carbon nanomaterials in molecular electronics. Keywords:Carbon nanomaterials;Molecular conductance;Molecular electronics;Unimolecular electronic devices 19

常见有机基团的英文名称

苯基 1.[Chemistry] phenyl; phenil; phenyl group 苄基 benzyl [有化] benzyl group [有化] 甲基 1.[Chemistry] methyl 乙基 1.[Chemistry] ethyl; aethylis 苯胺 1.[Chemistry] aniline 苯丙醇胺 1. [Chemistry] phenylpropanolamine 苯酚 1.[Chemistry] phenol 苯二酚 1. [Chemistry] hydroquinone 苯甲胺 1.[Chemistry] Benzedrine; benzene methanamine 苯甲基 1.[Chemistry] benzyl 苯甲酸 1.[Chemistry] benzoic acid 苯甲酸盐 1.[Chemistry] benzoate 苯甲酮 1.[Chemistry] benzophenone 苯氯乙酮 1. [Chemistry] chloroacetophenone (CN) 苄基苯 benzylbenzene [有化] 苄基苯甲酸酯 benzyl benzoate [有化] 苄基丙酮 benzyl acetone [有化] 苄基氟 benzyl fluoride [有化] 苄基甲醇 benzyl carbinol [有化] 苄基氯 benzyl chloride [有化] 苄基青霉素酸 benzyl penicillinic acid [有化]

苄基青霉酸 benzyl penicillinic acid [有化] 苄基氰 benzyl cyanide [有化] 甲基苯丙胺 1.[Medicine] methamphetamine 甲基丙烯酸 1.[Chemistry] methacrylic acid 甲基丙烯酸酯 1.[Chemistry] methacrylate ester 甲基化酒精 1.[Chemistry] methylated spirits 甲基溴 1.[Chemistry] methyl bromide 甲基紫 1.[Chemistry] gentian violet 甲醛 1.[Chemistry] formaldehyde 甲烷 1.[Chemistry] methane; firedamp; marsh gas 甲氧基 1.[Chemistry] methoxyl 甲氧基氯 1.[Chemistry] methoxychlor 乙醇 1.[Chemistry] ethanol; alcohol; ethyl alcohol; spirit 乙醇酸 1.[Chemistry] glycolic acid 乙二醇 1.[Chemistry] (ethylene) glycol 乙醚 1.[Chemistry] ether

正文docdeflate

绪论 (一)问题的提出 招标与投标已经成为我国建筑业最重要的活动之一。对于建筑企业而言,能否尽快熟悉招投标规则,提高投标报价能力,使得自己能在众多的工程项目竞标活动中,战胜对手,赢得更多的、高效益的项目,将成为衡量其经营管理水平、企业竞争力并决定其生死存亡的一个重要指标。 (二)我国工程招投标现状分析 招标投标是最富有竞争的一种采购方式,能为采购者带来经济、高质量的工程、货物或服务。工程承包和投标报价是建筑企业主要的施工生产经营的活动,它在企业整个经营管理工作中具有十分重要的地位和作用,企业经营承包活动的成就好坏直接关系到企业能否在激烈的竞争中获得施工任务和取得好的经济效益,关系到企业的生存与发展。因此,这项工作是建筑企业竞争能力、应变能力、施工能力、管理能力、创利能力和自我发展能力的综合体现,也是企业合同管理人员、预算报价人员所必须具备的专业知识及业务能力。 本论文根据《政府采购的招标与投标》《建设工程招投标与合同管理》《工程承包与投标报价》《建设工程招标投标与合同管理》等书籍的查阅介绍了投标报价的策略及及报价技巧。 一、投标报价策略 在投标报价策略方面,首先,要从本企业的主观条件,即各项自身的业务能力是否适应投标工程的要求进行衡量,主要考虑;工人和技术人员的操作技术水平;机械设备能力;设计能力;对工程的熟悉程度和管理经验;竞争激烈程度;器材设备的交货条件;得到承包后对今后本企业的影响;以往对类似工程的经验等因素。 通过综合分析、大部分的条件都有能胜任者,即可初步作出投标的判断。 其次,还必须了解企业自身以外的各种因素,即客观因素、主观因素。 (一)影响投标报价的客观因素 1)工程的全面情况。包括图纸和说明书,现场地上、地下条件,如地形、

报告正文文本格式要求

报告正文文本格式要求 1.纸型:A4纵向、单面打印 2.页边距:上2.5 cm,下2. 5cm,左2.5 cm,右2cm左侧装订 3.字体:正文全部宋体、小四号、标准字符间距。西文、数字等符号采用Times New Roman字体4.行距:1.5倍行距 5.页码:页面底端(页脚)、右侧 6.章条序码(阿拉伯数字、小圆点间隔、末尾不加小圆点、左顶格、编号后空一个字距)第一级(章)1, 2, 3,…(黑体、小二号) 第二级(条)1.1,1.2,… 2.1,2.2,… 3.1,3.2,… …(黑体、小三号) 第三级(条)1.1.1,1.1.2,…1.2.1,1.2.2,…2.1.1,2.1.2,…2.2.1, 2.2.2,… 3.1.1,3.1.2,…3.2.1,3.2.2,… …(黑体、四号) 如在条以下仍需分层,则通常用a,b,…或1),2),…编序,左空2个字距。 7.图表字体(宋体、五号) 8.图表名(中外文对照、宋体、五号、居中) 9.图表按章编号(如图1-1、表2-2等),图编号及图名置下,表编号及表名置上。 10. 表格的绘制均用三线表,表内无斜线、竖线,结构比较复杂的表可增加不通长的辅助线。 11. 公式统一用Microsoft公式3.0在系统默认状态下编辑,居中放置,其前的“解”、“假设”等文字顶格书写,公式序号按章排,加圆括号,居行尾。如“(1-1)”、“(2-1)”,。公式换行书写时与等号对齐,凡正文中未提到的公式可不排序。 12.引用用“[1]”、“[2]”……表示,按上标书写 13. 参考文献内容为中文为宋体五号。参考文献标题不加序号,宋体四号。 顺序号作者.题名.刊名,年,卷(期):页码. 示例:[2] 高为柄,程勉,夏小华.非线性控制系统的发展.自动化学报,2003,17(4): 513~523.

正文基本格式行距固定值22磅

附件1.4 正文基本格式:行距固定值22磅,如有图、表可做适当调整;上下页边距2.54厘米,左右页边距2.6厘米。“□”表示占1个字宽(即2个字符)的空格。 (小二号字空两行) 毕业论文(设计)中文题目(小二黑体,加粗,居中) 学□□生:×××(或×□×)(五号宋体居中) 指导老师:××× (湖南农业大学××××学院,长沙 410128) (五号字空一行) □□摘□要(小四黑体):……(五号宋体) □□关键词:×××;×××;×××;×××; (五号字空一行) (以下农理工科类用) 1□前言(一级标题小三号黑体,顶格书写序数,空一格写标题) □□……(正文的中文内容小四号宋体,英文内容小四号Times New Roman) 2□×××× 2.1□×××××(二级标题四号黑体,顶格书写序数,空一格写标题) 2.1.1□×××××(三级标题小四号黑体,顶格书写序数,空一格写标题) □□(1)……[1]。(一般不设四级标题,如确属需要,第四层次不单独占行书写) …… …… 5□结论 □□…… (以下文法经管类用) □□(导入语)……(正文的中文内容小四号宋体,英文内容小四号Times New Roman) 一、×××××(一级标题小三号黑体,顶格书写) 二、××××× (一)×××××(二级标题四号黑体,顶格书写) □□1、×××××(三级标题小四号黑体)

□□(1)……[1]。(四级标题不单独占行书写) …… …… 五、结束语 □□…… (小四号字空一行) 参考文献(小三号黑体) [1] 作者.论文题名[J].期刊名,出版年,卷(期):页码A~B (五号宋体) …… (五号字空二行) 致□□谢(小三号黑体,居中)本论文是在×××老师的悉心指导和热情关怀下完成的……。 (小四号宋体) (小四号字空二行) 附录(小三号黑体) 附录1:……(小四号宋体) 附录2:…… …… 附录1(另起一页,小四号黑体) ……(附录内容的字体字号参照正文的格式要求)

公文格式正文(正式版本)

XXXXXXX投资控股有限公司 公文格式 一、范围 本标准规定了XXXXXX投资控股有限公司的机构简称、发文代字以及公司和各下属公司公文通用的纸张要求、印制要求、 公文中各要素排列顺序和标识规则。 二、公司机构简称、发文代字的确定 机构名称:XXXXX X^控股有限公司 机构简称:XXXXXXX 上行文:XXXXXX出字 下行文:XXXXXX出发 平行文:XXXXXX出函 三、公司党委系统机构简称、发文代字的确定 机构名称:XXXXX X^控股有限公司党支部 机构简称:XXXXXX党支部 上行文:XXXXXX出党字 下行文:XXXXXX出党发 平行文:XXXXXX出党函

四、公文用纸幅面 公文用纸统一使用国际标准A4型纸(210mm X297mm )。 五、排版规格与印制装订要求 (一)排版规格正文用三号仿宋字体,每页排22 行,每行排28 个字。 (二)制版要求版面干净无底灰,字迹清楚无断划,尺寸标准,版心不斜,误差不超过1mm 。 (三)印刷要求单面印刷;印品着墨实均匀;字面不花、不白、无断划。(四)装订要求公文应左侧装订,不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落,后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm 。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外眼距书芯上下各 1 / 4处。允许误差土4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm —5mm ;无坏钉、漏钉、重钉,钉脚平伏牢固;后背不可散页明订。裁切成本尺寸误差± 1mm ,四角成90 ° 无毛茬或缺损。 五、公文中各要素标识规则组成公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的各要素统称眉首;置于红色反线(不含)以下

体验店经营管理方案正文完整版

体验店经营管理方案正 文 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一章品牌自营示范体验店的初步经营设想 初步设想在自营示范、体验店的范围内设立三个主体项目。一是示范区:引领终端规范经营模式;二是体验区:体现生活时尚品味;三是宣传展示区:宣传培育知名品牌项目。 一、示范区 该区域内以香烟零售示范为主体。其主要任务是为本区域内的申请加入示范店的终端客户做示范作用。其规范运行的模式应以省公司颁布的示范店行为准则和示范店“五统一”要求为基础,引领申请加入示范店的终端客户快速步入规范经营轨道。 设想其位置应设立在示范、体验店的入口处,进出本店的人流都应该从该区域经过,让进出本店的各界人士首先目睹烟草公司的规范经营,让每一位进入本店的来宾都有购物的机会,追求形象展示和经营效果双丰收。 二、体验区 本区域应该是本店的核心区域。按照目前体验营销的内涵要求,在本区域内要让来宾通过采用观摩、聆听、尝试、试用等方式,使其亲身体验企业提供的产品或服务,让顾客实际感知产品或服务的品质或性能,从而促使顾客认知、喜好并购买体验的品牌并在体验中感觉愉悦、快乐。 1、体验观摩。主要是让消费者在体验区内现场观看服务人员对服务品牌的演示、操作(茶道演示:如何清洗茶具如何取茶、泡茶如何品茶等;如何品评红、白、洋酒;各种名点的特征介绍及正确食用方法),通过体验观摩首先让消费者了解品牌,在了解品牌

的过程中通过我们服务人员的循循善诱让消费者在思想上对该品牌产生良好的印象(第一印象),产生良好的视觉、幻觉效果。 2、体验聆听。主要是让消费者在体验区内现场聆听服务人员对服务品牌的文化介绍,以各种品牌厚重的文化底蕴为依托,让消费者通过对品牌深层次文化的了解,和品牌融为一体,不自觉地享受一道文化大餐。让消费者在聆听品牌及文化介绍时带有一种自豪感,自认为自已是一个有品位、有档次的消费者,产生良好的高品位效果。 3、体验尝试。这是本区域的重点部分,在现场服务人员的正确指导下,对品牌进行现场体验尝试,让体验观摩时产生的良好幻觉效果和体验聆听时产生的良好的高品位效果,集中通过消费者的体验尝试达到活动最佳境界,愉悦之情溢于言表。 4、体验使用。通过体验尝试,消费者兴奋之余,对服务人员的现场服务、操作会产生浓厚的兴趣,消费者亦可以现场亲自登台演示,把握这些取之于生活,用之于生活的经历、经验,使生活体验情趣盎然。 在此环节,可以将企业文化宣传和企业形象展示融入其中。可以采用解说员讲解的形式也可以采用录放影像资料的形式在每次体验生活活动开始之前,向来宾(客户)宣传合肥烟草的文化和形象,以及近十几年来改革创新的发展和成果。 还可以搜集一些饮食文化、酒文化、茶文化以及与体验店或行业或省城历史相关的特色文化,适时融入宣传。

合同文本格式要求

一、页面格式和编码 1、页面设置 页边距为上下2.5厘米、左右3厘米,标准字符间距,行间距为多倍 1.25。 2、页码编辑 正文开始设置页码,页码起始数字为1,形式为普通阿拉伯数字,置于页面底端居中。 二、字体和字号 1、封面部分 包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间 1.1、合同编号为黑体、四号、文本左对齐 1.2、空两行书写合同名称,仿宋字体,一号,加粗,居中 1.3、空7-8行,余下内容用三号楷体字,和合同名称居中对齐 2、主体部分 2.1、段前空一行书写合同名称,黑体,二号,居中,段前段后各24磅 2.2、下书双方当事人基本信息,黑体,小三号,文体左对齐 2.3、合同正文文本为宋体,小四字体,首行缩进2字符,行距为多倍行距1.25 3、表格和说明 3.1、每张表格都应有表题,表题前后各空一行,采用宋体,小四号,加粗,置于表格上方居中位置

3.2、表格中文字为宋体5号,居中 3.3、在表格正下方空一行书写表格说明,采用宋体,五号 3.4、同一表格应尽量放在一页 4、结尾和落款 4.1、合同正文结束后,空两行,书写(以下无正文)字样,小四号,首行缩进两字符 4.2、依据合同具体情况书写落款,采用宋体,小四号字,分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字(盖章)空间。 5、附件、附录 合同结尾处需要加附件、附录的,应另起一页 5.1、附件起始页书写合同附件,上下各空一行,采用仿宋字体,二号,加粗,居中 5.2、附件、附录需编号,形式为附件/附录+阿拉伯数字,附件编号采用仿宋体,三号,加粗,文本左对齐 5.3、附件、附录标题为宋体,小三号,加粗,置于附件文本/表格上方正中位置。 三、条款分层 1、第一层为条,如第一条 2、第二层为1. 3、第三层为⑴ 4、如合同条文层次较多,可再加一层“章”

广告正文写作时基本要求

广告正文写作时基本要求 作者:佚名 广告正文写作时基本要求 1.陈述清楚具体的内容 广告正文须清晰地表明广告的诉求对象和诉求内容。向受众提供完整而具体的广告信息。大卫·奥格威称为“不要旁敲侧击——要直截了当”。 一般情况下,广告正文的长短与推销力量成一种正比例关系。长文广告总是比短文广告更具推销力量,而短广告的效果往往就比较差。 2.采用通俗易懂的语言构思文句 除非特殊的情况,在广告正文中一般不使用过于严肃、庄重的语辞和文句。 3.要以有效的证据和可信的证言支持文案 在广告文案的正文中,出现确切的资料、数据十分必要,也十分有用。如果情况允许的话,出现消费者的现身说法或名人、权威的证言支持,往往会产生良好的效果。 在广告正文的写作上必须着眼于两个最基本的方面:一是围绕广告商品的内容、名称、规格、性能、价格、质量、特点、功效和销售地址等进行符合客观事实的构思,加大说服性和情感性;二是掌握和洞悉消费者心理需求,了解市场态势,以重点突出、简明易懂、生动有趣、具有号召力的语言进行传播。 广告正文的常见形式 (1)直销型。这种类型又叫解释性正文或为什么型正文,是由克劳德·霍普金斯在20世纪初首创并推广的。 大卫·奥格威在他的广告生涯中始终忠实地采用直销式,在广告正文中最大程度地告知受众广告主题和广告商品信息。如他为劳斯一莱斯汽车所写的文案即为一典型直销式广告正文。 标题:“当这辆新型的‘劳斯一莱斯’以时速60英里行驶时,最大噪音发自车内的电子钟” 次标题: “什么原因使得‘劳斯莱斯’成为世界上最好的车子?”

一位知名的‘劳斯莱斯’工程师说:“说穿了,根本没有什么真正的戏法——这仅不过是耐心的注意到细节。” 1.行车技术主编报告:“在时速60英里时,最大闹声是来自电子钟。引擎是出奇的寂静。三个消音装置把声音的频率在听觉上拔掉。” 2.每个“劳斯莱斯”的引擎在安装前都先以最大气门开足7小时,而每辆车子都在各种不同的路面试车数百英里。 3.“劳斯莱斯”是为车主自己驾驶而设计的,它比国内制最大型车小l 8英寸。 4.本车有机动方向盘、机动刹车及自动排挡,极易驾驶与停车,不需司机。 5.除驾驶速度计之外,在车身与车盘之间,互相无金属之衔接。整个车身都加以封闭绝缘。 6.完成的车子要在最后测验室经过一个星期的精密调整。在这里分别受到98种严酷的考验。例如:工程师们使用听诊器来注意听轮轴所发的低弱声音。 7.“劳斯莱斯”保用三年。已有了从东岸到西岸的经销网及零件站,在服务上不再有任何麻烦了。 8.著名的“劳斯莱斯”引擎冷却器,除了亨利·莱斯在1933年死时,把红色的姓名第一个字母RR改为黑色外,从来没更改过。 9.汽车车身之设计制造,在全部l 4层油漆完成之前,先涂5层底漆,然后每次都用人工磨光。 l0.移动在方向盘柱上的开关,你就能够调整减震器以适应道路状况。(驾驶不觉疲劳,是本车显著的特点。) 11.另外有后车窗除霜开关,控制着1360条看不见的在玻璃中的热线网。备有两套通风系统,因而你坐在车内也可随意关闭全部车窗而调节空气以求舒适。 12.座位垫面是由8头英国牛皮所制——足够制作128双牛皮鞋。 13.镶贴胡桃木的野餐桌可从仪器板下拉出。另外有两个在前座后面旋转出来。 l4.你也能有下列额外随意的选择:做浓咖啡(EspressoCoffee)的机械、电话自动记录器(Dictating machine)、床、盥洗用冷热水、一支电刮胡刀等。 15.你只要压一下驾驶者座下的橡板,就能使整个车盘加上润滑油。在仪器板上的计量器,指示出曲轴箱中机油的存量。

论文正文格式

1、正文格式具体要求如下: 1. 纸 型:A4纸 2. 页边距:上3cm ,下2.5cm ,左2.5cm 、右2.5cm ; 3. 页 眉:2.5cm ,页脚:2cm ,左侧装订; 4. 字 体:正文汉字全部为宋体、小四,正文英文为Times New Roman ,小四; 5. 行 距:每段落首行缩进2字符;1.5倍行距,段前、段后均为0行,取消网格对齐选项。 2、论文标题格式的说明 1. 标题可分为四级,分别用一、;(一);1、;(1)排序。作者可根据论文自身情况决定是否采用四级标题。 2. 一级标题格式:居左,首行缩进两字符,黑体,字号:三号,1.5倍行距,段前、段后均为0.5行。

3. 二级标题格式:居左,首行缩进两字符,黑体,居左,字号:小三,1.5倍行距,段前、段后均为0.5行。 4. 三级标题格式:居左,首行缩进两字,黑体,居左,字号:四号,1.5倍行距,段前、段后均为0.5行。 5. 四级标题格式:居左,首行缩进两字,宋体加粗,居左,字号:小四,1.5倍行距,段前、段后均为0.5行。 正文各级标题编号的字体规范如图所示:

(结束语正文)

(如采用文末注释,注释另起一页。如采用脚注,则不必) 注释的书写格式说明 1.注释在正文中采用脚注或文末注释方式,引用的文献在正文中用阿拉伯数字按顺序以右上角标形式标注在引用处。 2.注释按照在正文中引用的顺序进行连续编码。 3.作者一律姓前名后(外文作者名应缩写),作者间用“,”间隔。作者少于3人应全部写出,3人以上只列出前3人,后加“等”。 4.文末注释格式:宋体,居左,首行缩进2个汉字,字号:五号,行距:1.5倍行距,段前、段后均为0行。参考文献正文英文设置为字体:Times New Roman,居左,字号:五号,行距:1.5倍行距,段前、段后均为0行。 5.按照引用的文献类型不同使用不同的表示方法: (1)引用著作类的注释要求 基本规格:作者姓名、书名、卷次、版本(出版地、出版社名、出版年份)、页码。 (2)引用文章类的注释要求 基本规格:作者、文章题目、引自何种出版物、出版时间、页码。 文末注释的书写格式示例如下

(完整版)常用公文写作格式及范例

常用公文写作格式及范例 一、请示 【文种说明】请示是下级向上级请求决断、指示、批示或批准事项所使用的呈批性公文。请示属于上行公文,应用范围较广泛。【模板格式】 1.标题。一般写成“关于xxx的请示” 2.主送机关。只能写一个,忌多头请示,如“市粮食局”。 3.请示的原因。提出请示的原因和理由。 4.请示的事项。提出有关问题要求上级指示或批准,有的要求提出解决问题的建议和意见,供上级机关参考。提出的请示,要符合有关方针、政策,切实可行,不可矛盾上交。 5.结语。一般写成“以上请示妥否,请批示”。 【参考实例】附件1 二、报告 【文种说明】报告是向上级汇报工作,反映情况,提出意见和建议,或答复上级机关询问的公文。 【模板格式】 1.综合性报告的写法 (1)标题。事由加文种,如《关于2015年度工作情况的报告》;报告单位、事由加文种,如《郑州粮油食品集团投资有限公司关

于2015年度工作情况的报告》。 (2)正文。把握三点:a开头,概括说明全文主旨,开门见山,起名立意。将一定时间内各方面工作的总情况,如依据、目的,对整个工作的估计、评价等作概述,以点明主旨。b主体,内容要丰富充实。作为正文的核心,将工作的主要情况、主要做法,取得的经验、效果等,分段加以表述,要以数据和材料说话,内容力求既翔实又概括。c结尾,要具体切实。写工作上存在的问题,提出下步工作具体意见。最后可写"请审阅"或"特此报告"等语作结。 2.专题报告的写法 (1)标题。由事由、文种组成,如《关于企业“十二五”规划建设项目的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由,突出其专一性。 (2)正文。可采用"三段式"结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见;以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验,有的还可略写不足之处和改进措施;因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。 (3)结尾。通常以"请审核"、"请审示"等语作结。 3.回复报告的写法 (1)标题。与前两种报告大体相同。

劳动合同正式文本

劳动合同书 甲方名称:住所地: 法定代表人: 乙方姓名:,身份证号码: 文化程度:,家庭住址: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章和政策规定,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。 一、劳动合同期限 第一条本合同为期限的劳动合同,自年月日至年月日。 第二条试用期自年月日至年月日。 第三条试用期内甲乙双方可依法解除劳动合同。 二、工作内容和工作地点 第四条甲方聘用乙方担任职务,具体工作内容详见本岗位“岗位说明书”。

第五条乙方的工作地点为:。 第六条甲方可以根据生产(工作)需要,适当调整或协商另行安排职务或岗位。 三、工作时间和休息休假 第七条工作时间按下列第项确定: (1) 实行标准工时制。 (2) 根据生产特点实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法。 第八条甲方在下列节日安排职工休假:元旦、春节、国际劳动节、国庆节等法律法规规定的其他休假节日。 第九条乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女职工孕期、产期、哺乳期待遇等,按国家和本市有关规定及甲方依法制定的规章执行。 第十条甲方由于生产经营需要而延长乙方工作时间的,应按《劳动法》的规定执行。 四、劳动报酬 第十一条乙方的月工资为元。甲方支付给乙方的月工资不得低于当地政府规定的最低工资。 第十二条甲方的工资发放日为每月日。 第十三条乙方工资的增减,奖金、津贴、补贴、加班工资的发放,以及特殊情况下的工资支付等,均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。 五、劳动纪律 第十四条甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规、规章和政策。乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。 第十五条乙方应保守甲方的商业秘密与技术秘密,包括但不限于客户资料、原材料供应商名单、电子文档、价格政策、价格表、成本核算表、折扣核算表、市场营销方面的研究情报等。 乙方解除或者终止劳动合同后二年内不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,不得自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。 六、社会保险和福利待遇 第十六条甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险,乙方有义务配合。若因乙方不配合导致甲方无法为乙方参保,责任由乙方自行承担。 第十七条乙方患病或非因工负伤的医疗期及其待遇,按照国家、本市有关规定与甲方依法制定的规定执行。 第十八条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按照国家和本市有关规定执行。

软件产品版本发布(模板)

软件产品 版本命名与发布 文档编号PI_P0003 版本号V1.0 分册名称软件产品版本命名与发布第1册/共册 总页数正文附录无编制审批生效日期 XXXXXXX公司

软件产品版本命名与发布 修改记录 变更控制 版本号 更改条款及内容更改人审批人更改日期报告编号 V1.0 初稿

目录 1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.角色与职责 (2) 4.版本命名 (2) 4.1.对外发布版本命名规则 (2) 4.2.命名案例与解释 (3) 4.3.部分客户及公司名称对应缩写 (3) 4.4.产品版本号的升级演变 (3) 5.版本发布 (4) 5.1.发布申请 (4) 5.2.发布审批 (4) 5.3.发布记录 (4) 5.4.发布平台 (4) 6.流程图 (5) 7.附录 (5)

1.目的 规范公司软件产品对外发布版本的命名规则及明确发布规程,便于公司内部区分识别与追踪。 2.适用范围 公司软件产品对外发布版本均适用。 3.角色与职责 角色主要职责 项目经理版本打版,版本命名及对外发布申请 测试工程师版本测试、对外发布 QA 版本发布记录 质量部经理版本发布审批 4.版本命名 4.1.对外发布版本命名规则 项目名称-客户简称-版本类型-版本号

4.2.命名案例与解释 案例解释 4.3.部分客户及公司名称对应缩写 客户及公司名称对应缩写简称 4.4.产品版本号的升级演变 下图简要说明产品版本号的变化情况: 产品版本号由1.0.0 开始, X1取值范围1-9,X2、X3取值0-99。 X1:主要用于区分项目的期数,如一期为1,二期为2; X2:在项目一级模块出现重大改变或框架调整时,打版时该段数字递增;当X2数字升级时,X3数字归零; X3:每次打版正常的数字递增,当数字达到99时,下次打版X2自动升级一位,X3归零。

合同文本格式要求66830

一、页面格式与编码 1、页面设置 页边距为上下2.5厘米、左右3厘米,标准字符间距,行间距为多倍 1.25。 2、页码编辑 正文开始设置页码,页码起始数字为1,形式为普通阿拉伯数字,置于页面底端居中。 二、字体与字号 1、封面部分 包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间 1.1、合同编号为黑体、四号、文本左对齐 1.2、空两行书写合同名称,仿宋字体,一号,加粗,居中 1.3、空7-8行,余下内容用三号楷体字,与合同名称居中对齐 2、主体部分 2.1、段前空一行书写合同名称,黑体,二号,居中,段前段后各24磅 2.2、下书双方当事人基本信息,黑体,小三号,文体左对齐 2.3、合同正文文本为宋体,小四字体,首行缩进2字符,行距为多倍行距1.25 3、表格与说明 3.1、每张表格都应有表题,表题前后各空一行,采用宋体,小四号,加粗,置于表格上方居中位置

3.2、表格中文字为宋体5号,居中 3.3、在表格正下方空一行书写表格说明,采用宋体,五号 3.4、同一表格应尽量放在一页 4、结尾与落款 4.1、合同正文结束后,空两行,书写(以下无正文)字样,小四号,首行缩进两字符 4.2、依据合同具体情况书写落款,采用宋体,小四号字,分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字(盖章)空间。 5、附件、附录 合同结尾处需要加附件、附录的,应另起一页 5.1、附件起始页书写合同附件,上下各空一行,采用仿宋字体,二号,加粗,居中 5.2、附件、附录需编号,形式为附件/附录+阿拉伯数字,附件编号采用仿宋体,三号,加粗,文本左对齐 5.3、附件、附录标题为宋体,小三号,加粗,置于附件文本/表格上方正中位置。 三、条款分层 1、第一层为条,如第一条 2、第二层为1. 3、第三层为⑴ 4、如合同条文层次较多,可再加一层“章”

公文中附件的格式

这是国家行政机关的公文格式 国家行政机关公文格式国家行政机关公文格式 1 范围 本范围规定了国家行政机关公文通用的纸张要求、印制要求、公文中各要素排列和标识规则。 本标准适用于国家各级行政机关制发的公文。其他机关公文可参照执行。使用少数民族文字印制的公文,其格式可参照本标准按有关规定执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 148-1997 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 字word 标识公文中横向距离的长度单位。一个字指一个汉字所占空间。 3.2 行line 标识公文中纵向距离的长度单位。本标准以3号字高度加3号字高度7/8倍的距离为一基准行;公文标准以2号字高度加2号字高度7/8倍的距离为一基准行。 4 公文用纸主要技术指标 公文用纸一般使用纸张定量为60g/m2-80g/m的胶纸印刷纸或复写纸。纸张白度为85%—90%,横向耐折度≥15次,不透明度≥85%,PH值为7.5—9.5。 5 公文用纸幅面及版面尺寸 5.1 公文用纸幅面尺寸 公文用纸张采用GB/T 148中规定的A4型纸,其成品幅面尺寸为:210mm×297mm,尺寸的允许偏差见GB/T 148。 5.2 公文页边与版心尺寸 公文用纸天头(上白边)为:37mm±1mm 公文用纸订口(左白边)为:28 mm±1mm 版心尺寸为:156 mm×225mm(不含页码) 6 公文中图文的颜色

未作特殊说明公文中图文的颜色均为黑色。 7 排版规格与印装要求 7.1 排版规格 正文用3号仿宋体字,文中如有小标题可用3号小标宋体字或黑体字,一般每面排22行,每行排28个字。 7.2 制版要求 版面干净无底灰,字迹清楚无断划,尺寸标准,版心不斜,误差不超过1mm。 7.3 印刷要求 双面印刷;页码套正,两面误差不得超过2mm。黑色油墨应达到色谱所标BL100%,红色油墨应达到色谱所标Y80%,M80%。印品着墨实、均匀;字面不花、不白、无断划。 7.4 装订要求 公文应左侧装订,不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落,后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1/4处,允许误差±4mm。平订钉锯与书间的距离为3mm~5mm;无坏钉、漏钉、重钉,针脚平伏牢固;后脊不可散页明订。裁切成品尺寸误差±1mm,四角成90度,无毛茬或缺损。 8 公文中各要素标识规则 本标准将组成公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。 置于公文首页红色反线(宽度同版心,即156mm)以上的各要素统称眉首;置于红色反线(不含)以下至主题词(不含)之间的各要素统称主体;置于主题词以下的各要素统称版记。 8.1 眉首 8.1.1 公文份数序号 公文份数序号号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序 编号。如需标识公文份数序号,用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。 8.1.2 秘密等级和保密期限 如需标识秘密等级,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角 第1行,两字之间空1字;如需同时标识秘密等级和保密期限,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行,秘密等级和保密期限之间用”★”隔开。 8.1.3 紧急程度 如需标识紧急程度,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行,两字之间空1字;如需同时标识秘密等级和紧急程度,秘密等级顶格标识在版心右上角第1行如需标识秘密等级,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行,紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。

有机基质配方

有机基质配方 您所咨询的问题,现答复如下: 无土栽培分为无基质栽培和基质栽培两类。茄果类蔬菜采用基质栽培,常用的基质有草炭、锯末、稻壳、砂、陶粒、岩棉、珍珠岩和蛭石等。草炭和蛭石混合的基质栽培番茄和黄瓜类蔬菜效果很好。 1、基质的配制。草炭在运输过程中已大致风干,可能结块,因此需粉碎成1-5毫米的纤维状或团粒颗粒。基质混和前需分别测定其酸碱度、电导度和主要营养元素含量,草炭测定氮、磷、钾含量。生产上用的混和基质,按草炭388升、蛭石388升等量配成,并加入石灰粉4540克、过磷酸钙(20%P2O5)908克、硝酸钾(14-0-44。表示氮、磷、钾含量,下同)454克、螯合铁(10%铁)28克、硼酸(17.48%)23克。硝酸钾和螯合铁需用热水化开洒入基质内,石灰石粉和过磷酸钙需碎后拌入基质里。混拌均匀后立即将基质装入栽培槽内,及时栽种作物。 2、营养液的配制。栽培作物定植后;不同栽培基质、不同作物和作物的不同生育期,需补给不同的营养液。 ①草炭蛭石基质栽培番茄所用营养液,生长期每1000升含硫酸镁500克、磷酸二氢钾270克、硝酸钾200克、硫酸氢钾270克、销酸钾200克、硫酸钾100克、硝酸钙500克、螯合铁25克和微量元素溶液150毫升;采收期营养液,将硝酸钙含量增至680克,其他营养元素不变。 ②栽培黄瓜所用营养液,生长期每1000升含硫酸镁500克、磷

酸二氢钾270克、硝酸钾200克、硝酸钙680克,螯合铁25克各微量元素溶液150毫升;收获期将硝酸钙含量增至1357克,其他营养元素不变。 ③微量元素溶液每300毫升含硼酸5.0克、氯化锰4.5克、氯化铜0.25克、钼酸0.1克和硫酸锌0.8克。 更多的内容,我们建议您直接与下列单位联系: 单位:中国农科院蔬菜花卉所 地址:(100081)北京海淀区白石桥路30号 联系人:柳士森、谢丙炎 电话:(010)68919544 以上内容和建议,仅供参考。

相关文档