文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网调度员技师题库-多选

电网调度员技师题库-多选

电网调度员技师题库-多选
电网调度员技师题库-多选

多选题

1、()情况下不允许调整有载调压变压器的分接头。 A.变压器过负荷运行 B.有载调压装置的瓦斯保护频繁发出信号 C.有载调压装置发生异常 D.电压监视和控制点的母线电压超出规定值。答案:ABC

2、“调度管辖”是指()的指挥权限划分。 A.发电设备的出力改变 B.发电设备运行状态改变 C.电气设备的运行方式(包括继电保护和安全自动装置的状态) D.倒闸操作及事故处理。答案:ABCD

3、220kV变压器一般应装设()保护。 A.瓦斯 B.过负荷 C.距离 D.差动。答案:ABD

4、220kV电网中属于地调管辖设备的有()。 A.主变 B.馈供变电所母线 C.馈供线路 D.主要联络线。

答案:ABC

5、220kV电网中属于省调管辖设备的有()。 A.电厂并网联络线和主要联络线 B.电厂和联络变电所的母线 C.馈供线路 D.主变。答案:AB

6、220kV联络线的后备保护包括()。 A.距离保护 B.零序保护 C.电流速断保护 D.过负荷保护。

答案:AB

7、220kV联络线重合闸时间在优先考虑最佳重合时间的同时,需满足故障跳闸后的熄弧时间()。 A.三相重合闸不小于0.3" B.三相重合闸不小于0.5" C.单相重合闸不小于0.3" D.单相重合闸不小于0.5"。

答案:AD

8、BP-2B母差保护装置分裂运行时的跳闸出口的条件是()。 A.闭锁开放元件动作 B.仅要大差差流达到动作值 C.仅要小差差流达到动作值 D.大小差差流均达到动作值。答案:AD

9、保护装置主要包括以下几种功能的保护()。 A.主保护 B.高频保护 C.后备保护 D.辅助保护。

答案:ACD

10、变电所运行值班人员必须熟悉有关规程和规定,包括()。 A.安规 B.现场运行规程 C.调度规程

D.倒闸操作制度。答案:ABCD

11、变压器并联运行必须满足的条件有()。 A.变比相等 B.短路电压相等 C.相角差不大于100° D.相同接线组别。答案:ABD

12、变压器并联运行必须满足的条件有()。 A.变比相等 B.短路电压相等 C.相角差不大于100°

D.相同接线组别。答案:ABD

13、变压器差动保护防止励磁涌流的措施有()。 A.采用二次谐波制动 B.采用间断角判别 C.采用五次谐波制动 D.采用波形对称原理。答案:ABD

14、变压器调压的方式有()。 A.强励 B.进相运行 C.有载调压 D.无载调压。答案:CD

15、变压器短路故障后备保护,主要是作为()故障的后备保护。 A.相邻元件 B.变压器内部 C.线路主保护 D.发电机保护。答案:AB

16、变压器发生下列()故障时,可由瓦斯保护反应出但差动保护却无反应。 A.铁芯过热烧伤 B.油面降低 C.变压器绕组发生少数线匝的匝间短路 D.中性点电压升高。答案:ABC

17、变压器过负荷运行时,应()。 A.立即停电处理 B.检查油位和油温的变化 C.转移负荷 D.检查冷却器装置投入量是否足够。答案:BCD

18、变压器过励磁产生的原因有()。 A.过负荷 B.系统频率低 C.局部电压高 D.变压器过热。

答案:BC

19、变压器冷却方式有()。 A.强迫油循环风冷 B.强迫油循环水冷 C.强迫油循环导向冷却 D.油浸氢冷。答案:ABC

20、变压器启动时,若因条件限制,必须用高压侧电源对新变压器直接冲击时,冲击侧电源宜()。 A.采用两只断路器串供冲击 B.采用一只断路器冲击 C.选用本侧电源 D.选用外来电源。答案:AD

21、变压器一般可应装设以下继电保护装置()。 A.瓦斯保护 B.纵联差动保护 C.防御变压器过励磁的过励磁保护 D.防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护等。答案:ABCD

22、变压器油在变压器内起()的作用。 A.冷却 B.绝缘 C.防氧化 D.过滤。答案:AB

23、变压器中的无功损耗分为()。 A.铁芯饱和损耗 B.励磁支路损耗 C.绕组匝间损耗 D.绕组漏抗中的损耗。答案:BD

24、变压器中性点接地的原则有()。 A.变压器停送电操作中性点要接地 B.自耦变压器中性点一定接地

C.变压器绝缘有问题的中性点要接地

D.为保持系统零序阻抗而将中性点接地。答案:ABCD

25、并联电容器可以()。 A.提高功率因数 B.提高运行电压 C.提高输变电设备的输送能量 D.降低线损。答案:ABCD

26、并网调度协议必须以书面形式签订,其基本内容应包括()。 A.双方的义务 B.并网条件及要求

C.调度管理

D.技术管理。答案:ABCD

27、并网发电机组应具有()功能。 A.调峰 B.一次调频 C.二次调频 D.三次调频。答案:ABC

28、并网运行的发电厂,其涉及电网安全、稳定的()应满足所在电网的要求。 A.励磁系统 B.调速系统 C.继电保护系统和安全自动装置 D.调度通信和自动化设备。答案:ABCD

29、采用()措施可以提高线路的输电能力。 A.加强电力网络结构 B.采用多分裂导线 C.增大导线截面积 D.提高系统稳定水平。答案:ABCD

30、采用单相重合闸对系统稳定性的影响是()。 A.减少加速面积 B.增加减速面积 C.减少减速面积

D.能够提高暂态稳定性。答案:ABD

31、长线路送电过程中,可能会出现的过电压有()。 A.大气过电压 B.工频过电压 C.操作过电压 D.谐振过电压。答案:BC

32、常见的操作过电压有()。 A.电弧接地产生的过电压 B.切除空载变压器 C.空载线路合闸 D.开关各相动作不同步。答案:ABC

33、大接地电流系统中,输电线路接地故障的主要保护方式有()。 A.纵联保护 B.零序电流保护 C.接地距离保护 D.过负荷保护。答案:ABC

34、大接地电流系统中,线路发生经弧光电阻的两相短路故障时,存在有()分量。 A.正序 B.负序

C.零序

D.均有。答案:AB

35、单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是()。 A.在一般情况下,采用三相一次重合闸 B.在一般情况下,采用单相一次重合闸 C.在一般情况下,采用综合重合闸 D.供电给重要负荷且无备用电源的单回线路,当断路器遮断容量允许时,可采用二次重合闸。答案:AD

36、单母线接线方式,若母线侧隔离开关发热,应()。 A.减轻负荷 B.旁路代开关运行 C.若无旁路,最好将线路停电 D.立即将该闸刀所在母线停役处理。答案:ABC

37、单相重合闸的优点有()。 A.提高供电的可靠性 B.提高系统并联运行的稳定性 C.减少转换性故障发生 D.没有操作过电压问题。答案:ABCD

38、当电力系统出现()时,将出现零序电流。 A.不对称运行 B.瞬时故障 C.相间故障 D.接地故障。答案:AD

39、当整个系统无功电源不足时,应尽量将一次系统的电压提高至上限运行,原因是()。 A.降低一次系统的无功损失 B.降低一次系统有功损失 C.增加一次系统的充电功率 D.减少系统无功缺额。

答案:ACD

40、倒闸操作前,必须了解()。 A.系统的运行方式 B.继电保护及自动装置等情况 C.考虑电源-负荷的合理分布 D.系统运行方式的调整情况。答案:ABCD

41、低频、低压解列装置一般装设在下列地点()。 A.系统间联络线 B.终端变电站母联开关 C.电厂高压侧母联开关 D.变压器高压侧开关。答案:ABC

42、低频率运行会给电力系统带来的危害有()。 A.引起汽轮机叶片断裂 B.发电机出力降低 C.发电机机端电压下降 D.影响厂用电运行。答案:ABCD

43、电力安全生产的目标是()。 A.维护电力系统安全稳定,保证电力正常供应 B.防止和杜绝人身死亡、大面积停电等重特大事故 C.防止和杜绝对社会造成重大影响的事故发生 D.防止和杜绝主设备严重损坏、电厂垮坝、重大火灾等重特大事故。答案:ABCD

44、电力生产的主要特点有()。 A.实时性 B.快速性 C.随机性 D.连续性。答案:ABCD

45、电力系统操作前应考虑()。 A.潮流变化 B.备用容量分布 C.电压变化 D.频率变化。

答案:ABCD

46、电力系统大扰动主要有()。 A.非同期并网(包括发电机非同期并列) B.各种突然断线故障 C.

大型发电机失磁-大容量负荷突然启停 D.各种短路故障。答案:ABCD

47、电力系统的稳定运行分为()。 A.静态稳定 B.暂态稳定 C.动态稳定 D.系统稳定。

答案:ABC

48、电力系统的暂态过程包含()过程。 A.波过程 B.电磁暂态过程 C.机电暂态过程 D.热稳定过程。答案:ABC

49、电力系统低频运行的主要危害有()。 A.引起汽轮机叶片断裂 B.使发电机出力降低、机端电压下降、危及厂用电安全 C.对用户带来危害 D.造成电力系统安全自动装置、继电保护误动。答案:ABCD

50、电力系统防雷的措施有()。 A.避雷器 B.避雷针 C.接地极 D.架空地线。答案:ABD

51、电力系统过电压包括以下几种()。 A.操作过电压 B.工频过电压 C.谐振过电压 D.大气过电压。答案:ABCD

52、电力系统同期并列的条件有()。 A.相序相同 B.相位相同 C.压差在规定范围内 D.频差在规定范围内。答案:ABCD

53、电力系统稳定性包括不发生()。 A.非同步系统运行 B.谐波干扰 C.频率崩溃 D.电压崩溃。

答案:ACD

54、电力系统中的扰动可分为小扰动和大扰动两类。大扰动可按扰动严重程度和出现概率分为()。 A.第Ⅰ类,单一故障(出现概率较高的故障) B.第Ⅱ类,单一严重故障(出现概率较低的故障) C.第Ⅲ类,多重严重故障(出现概率很低的故障) D.第Ⅳ类,联络线功率自然波动(出现概率很高的扰动)。

答案:ABC

55、电力系统中的谐波对电网的电能质量有()影响。 A.电压与电流波形发生畸变 B.电压波形发生畸变,电流波形不畸变 C.降低电网电压 D.提高电网电压。答案:AC

56、电力系统中的谐波对电网的电能质量有()影响。 A.电压与电流波形发生畸变 B.电压波形发生畸变,电流波形不畸变 C.降低电网电压 D.提高电网电压。答案:AC

57、电网安全自动装置包括()。 A.低频、低压解列装置 B.振荡(失步)解列装置 C.低频、低压减负荷装置 D.切机、切负荷装置。答案:ABCD

58、电网电压调整的原则有()。 A.逆调压 B.恒调压 C.顺调压 D.有载调压。答案:ABC

59、电网调度系统包括()。 A.国调 B.网调 C.省调 D.厂站。答案:ABCD

60、电网进行无功补偿的可以()。 A.减少系统频率波动 B.增加电网输电能力 C.减少电网的传输损耗 D.提高用户的功率因数。答案:BCD

61、电网事故处置系列预案中内容包括()。 A.重要变电站-重要发电厂事故,包括全停的紧急处置

B.互联电网系统解列的紧急处置

C.重要厂站、线路遭受自然灾害、外力破坏、毁灭性破坏或打击等的紧急处置

D.黑启动预案。答案:ABCD

62、电压调整采用逆调压应满足下列()条件。 A.负荷变动较小 B.负荷变动较大 C.线路上的电压损耗较小 D.线路上的电压损耗较大。答案:BD

63、电压调整的具体方法有()。 A.并联电容器 B.改变变压器分接头 C.串联电容器 D.并联电抗器。答案:ABCD

64、电压断线信号表示时,应立即将()保护停用。 A.距离保护 B.振荡解列装置 C.检查无电压的重合闸 D.低电压保护。答案:ABCD

65、电压互感器的停电操作应()。 A.考虑进行二次电压切换 B.拉开高压侧隔离开关,然后取下低压侧熔丝 C.在电压互感器与其高压侧隔离开关之间验电接地 D.取下低压侧熔丝,然后拉开高压侧隔离开关。

答案:ACD

66、电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,()。 A.不允许操作电压互感器高压侧隔离开关 B.允许用近控的方法操作该电压互感器高压侧隔离开关 C.电压互感器高压侧隔离开关可以远控操作时,应用高压侧隔离开关远控隔离 D.禁止将该电压互感器的次级与正常运行的电压互感器次级进行并列。答案:CD

67、电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,()。 A.可以将该电压互感器所在母线保护停用 B.

禁止将该电压互感器所在母线保护停用 C.可以将母差保护改为非固定连结方式 D.禁止将母差保护改为非固定连结方式。答案:BD

68、电压互感器和电流互感器在作用原理上有()区别。 A.电流互感器二次可以短路,但不得开路,电压互感器二次可以开路,但不得短路 B.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,而电流互感器的一次却内阻很大 C.电压互感器正常工作时的磁通密度很低,电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值 D.故障时,电压互感器磁通密度下降,电流互感器磁通密度增加。答案:ABD

69、电压互感器检修影响下列保护和自动装置()。 A.主变差动 B.低频减载 C.接点自投 D.复合电压闭锁。答案:CD

70、电压互感器停用可能影响的保护或自动装置有()。 A.距离保护 B.母差保护 C.低电压保护 D.主变差动。答案:ABC

71、电压回路断线时,应将下列保护推出()。 A.距离保护 B.低电压保护 C.振荡解列装置 D.检无压的重合闸。答案:ABCD

72、电压监视和控制点电压偏差超出电网调度的规定值(),且延续时间超过(),为一般电网事故。 A.±5%,1小时 B.±5%,2小时 C.±10%,30分钟 D.±10%,1小时。答案:BD

73、电压中枢点的选择原则()。 A.母线短路容量较大的220KV变电所母线 B.发电厂母线 C.区域性水厂、火厂的高压母线(高压母线有多回出线时) D.有大量地方负荷的发电厂母线。答案:ACD 74、调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,,要做到()。 A.事故原因不清楚不放过 B.事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过 C.没有采取防范措施不放过 D.事故责任者没有受到处罚不放过。答案:ABCD

75、调度操作任务票的执行必须逐项按顺序进行,若遇临时变更,需经()审核同意后方可继续进行。

A.调度主任

B.调度班长

C.调度值班长

D.监护人。答案:CD

76、调度系统三项分析制度是指()。 A.运行分析制度 B.安全分析制度 C.二次设备分析制度 D.设备分析制度。答案:ABC

77、调度员在进行系统设备操作前,应考虑系统运行方式、潮流、()等方面的影响。 A.短路容量 B.主变中性点接地方式 C.继电保护及安全自动装置 D.雷季运行方式。答案:ABCD

78、调度员在拟票时应考虑()。 A.对电网接线方式的影响 B.对通信、自动化的影响 C.对相关调度的影响 D.保护及安自装置的配合调整。答案:ABCD

79、调度员在指挥操作前必须检查检修申请单的()。 A.内容 B.时间 C.单位 D.申请负责人。

答案:ABC

80、调度员正式上岗前应经过()等阶段。 A.现场实习 B.跟班学习 C.上岗考试 D.监护值班。

答案:ABCD

81、调度运行管理的主要任务有()。 A.保证电网安全稳定运行 B.满足用户的用电需要 C.运行操作

D.事故处理。答案:ABCD

82、调相机的作用有()。 A.向系统输送无功功率 B.向系统输送有功功率 C.增加了网络损耗

D.降低了网络损耗。答案:AD

83、断路器本身的故障有()。 A.拒合-拒跳 B.操作机构损坏 C.三相不同期 D.喷油或爆炸。

答案:ABCD

84、断路器本身的故障有()。 A.拒合-拒跳 B.操作机构损坏 C.三相不同期 D.喷油或爆炸。

答案:ABCD

85、断路器失灵保护动作的条件是()和(),两者缺一不可 A.保护动作后不返回 B.保护动作后返回 C.故障仍然存在 D.故障已经消除。答案:AC

86、断路器失灵保护应有()闭锁元件。 A.负序电压 B.正序电压 C.零序电压 D.低电压。

答案:ACD

87、对无功平衡的影响的因素有()。 A.超高压线路充电功率 B.网损和线路的改造-投运 C.大型用户 D.新变压器投运。答案:ABCD

88、对线路零起升压前,应()。 A.退出线路保护 B.退出线路重合闸 C.停用发电机自动励磁 D.发电机升压变中性点必须接地。答案:BCD

89、对于省调直接、间接调度的设备,可通过()方式进行调度操作管理。 A.操作指令 B.委托操作

C.操作许可

D.都不对。答案:ABC

90、对于下列情况()应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数。 A.气象突变(如大风-大雾-冰雹-寒潮等)时 B.高温季节-高峰负载期间 C.雷雨季节特别是雷雨后 D.新设备或经过检修-改造的变压器在投运72h内。答案:ABCD

91、对综合重合闸需要考虑的特殊问题是由单相重合闸引起的,其主要问题有()。 A.需要设置故障判别元件和故障选相元件 B.应考虑非全相运行对继电保护的影响 C.应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响 D.若单相重合不成功,根据系统运行的需要,线路需转入长期(一般为1~2h)非全相运行时考虑的问题。

答案:ABCD

92、多电源变电站母线失电,为防止各电源突然来电引起非同期,应()。 A.将可能来电的断路器全部拉开 B.单母线应保留一电源断路器,其他所有断路器全部拉开 C.双母线应保留一电源断路器,其他所有断路器全部拉开 D.双母线应首先拉开母联断路器,然后在每组母线上只保留一个主电源断路器,其他所有断路器全部拉开。答案:BD

93、二次设备常见的异常和事故有()。 A.直流系统异常故障 B.二次接线异常-故障 C.CT、PT等异常故障 D.继电保护及安全自动装置异常故障。答案:ABCD

94、二次设备常见的异常和事故有(); A. 直流系统异常-故障 B. 二次接线异常-故障

C. CT-PT等异常-故障

D. 继电保护及安全自动装置异常-故障答案:ABCD

95、发电机并列有()方法。 A.非同期 B.准同期 C.同步 D.自同期。答案:BD

96、发电机采用准同期并列时,必须()。 A.相序相同 B.频率相等 C.相位相同 D.电压差尽量小

答案:ABD

97、发电机的中性点的接地方式有()。 A.不接地 B.经电阻接地 C.经消弧线圈接地 D.直接接地。答案:ABCD

98、发电机发生异步振荡,下列说法正确的是()。 A.因为受到较大扰动 B.功角在0~180°之间周期性地变化 C.发电机有时工作在发电机状态 D.发电机有时工作在电动机状态。答案:ACD

99、发生各种短路故障时,下列说法正确的是()。 A.正序电压越靠近故障点越小 B.负序电压越靠近故障点越小 C.零序电压越靠近故障点越大 D.三相电压都不平衡。答案:AC

100、发生以下哪种情况,当保护重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定运行和电网的正常供电()。

A.同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳开

B.任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功

C.母线单相接地故障(不重合)

D.任一发电机组跳闸或失磁。答案:BD 101、发生以下那种情况,当保护重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷()。

A.任一发电机组(除占系统容量比重过大者外)跳闸或失磁

B.母线单相接地故障(不重合)

C.同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳开

D.任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功。答案:BC

102、防止电压崩溃的措施有()。 A.安装足够的无功补偿容量 B.当电压值低于临界电压,采取拉路措施

C.安装低电压自动减负荷装置

D.尽量避免远距离大容量的无功功率输。答案:ABCD

103、防止频率崩溃的措施有()。 A.保证足够的旋转备用 B.水电机组低频自启动 C.采用低频率自动减负荷装置 D.紧急手动切除负荷。答案:ABCD

104、防止频率崩溃有()措施。 A.电力系统运行应保证有足够的-合理分布的旋转备用容量和事故备用容量 B.采用重要电源事故联切负荷装置 C.制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷 D.系统装设足够的电容器。答案:ABC

105、分闸闭锁的断路器应()。 A.改为非自动状态 B.不必改为非自动状态 C.不得影响其失灵保护的启用 D.应停用失灵保护。答案:AC

106、高频保护启动后向对侧发送的信号有()。 A.闭锁信号 B.允许信号 C.跳闸信号 D.报警信号。

答案:ABC

107、高压断路器的种类繁多,其本体主要结构一般包括()。 A.导电回路 B.灭弧室 C.绝缘部分 D.线圈。答案:ABC

108、高压线路自动重合闸应()。 A.手动跳-合闸应闭锁重合闸 B.手动合闸故障只允许一次重合闸 C.重合永久故障开放保护加速逻辑 D.远方跳闸起动重合闸。答案:AC

109、隔离开关在运行时发生烧红、异响等情况,()。 A.应采取措施降低通过该隔离开关的潮流 B.

可以采用合另一把母线隔离开关的方式 C.可以采用旁路代的方式 D.可以采用停用隔离开关的方式。

答案:ACD

110、根据《电力系统安全稳定控制技术导则》,下列()属第Ⅱ类大扰动。 A.母线故障 B.直流输电线路单极故障 C.单回线路永久故障重合不成功 D.同杆并架双回线的异名相同时发生单相接地故障不重合,双回线三相同时断开。答案:ACD

111、根据《电力系统安全稳定控制技术导则》,下列()属第Ⅲ类大扰动。 A.切除故障时断路器拒动 B.故障时继电保护拒动 C.故障时自动控制装置误动 D.失去大容量发电厂。答案:ABCD

112、根据电力系统所承受的扰动大小的不同,发电机同步运行的稳定性问题又可分为()三大类。 A.静态稳定 B.扰动稳定 C.暂态稳定 D.动态稳定。答案:ACD

113、根据电力系统所承受的扰动大小的不同,发电机同步运行的稳定性问题又可分为()三大类。0 B.扰动稳定 C.暂态稳定 D.动态稳定。答案:ACD

114、关于变压器启动以下()说法是正确的。 A.可用中压侧电源对新变压器冲击四次,冲击侧启用两级保护 B.可用中压侧电源对新变压器冲击五次,冲击侧启用一级保护 C.可用高压侧电源对新变压器直接冲击五次,冲击侧启用两级保护 D.冲击时,新变压器各侧中性点均应直接接地,所有保护均启用。答案:ACD

115、关于电磁环网,说法正确的是()。 A.易造成系统热稳定破坏 B.易造成系统动稳定破坏 C.有利于经济运行 D.是不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。答案:ABD 116、关于母差保护跳闸停信,下列说法正确的是()。 A.母差保护动作后本侧线路停信 B.母差保护动作后对侧线路停信 C.保护流变与开关之间故障 D.保护流变与出线刀闸之间故障。答案:AC

117、关于母线启动以下()说法是正确的。 A.用本侧电源对母线冲击一次,冲击侧应有可靠的二级保护 B.用外来电源对母线冲击一次,冲击侧应有可靠的一级保护 C.冲击正常后新母线电压互感器二次侧必须做核相试验 D.老母线扩建,宜采用母联断路器充电保护对新母线进行冲击。答案:BCD

118、关于跳闸位置继电器停信,下列说法正确的是()。 A.为了保护线路中段 B.本侧开关跳闸后,将对侧高频保护停信 C.本侧开关跳闸后,将本侧高频保护停信 D.为了保护线路首端。答案:CD 119、关于微机继电保护的特点,下列说法正确的是()。 A.灵活性大 B.保护性能得到改善 C.可靠性高D.维护人员容易掌握。答案:ABC

120、关于直流系统接地查找的顺序以下()说法正确。 A.先对有缺陷的分路,后一般分路 B.先户内,后户外 C.先信号和照明部分,后操作部分 D.先对新投运设备,后对老设备。答案:ACD

121、光纤分相电流差动保护的优点有() A.动作速度快 B.灵敏度高 C.具有天然的选相能力 D.能反应各种类型的故障。答案:ACD

122、国家处置电网大面积停电事件应急预案的工作原则为()。 A.预防为主 B.统一指挥 C.分工负责D.保证重点。答案:ABCD

123、合环操作必须相位相同,操作前应考虑合环点两侧的()。 A.负荷大小 B.电压差 C.相角差D.电源大小。答案:BC

124、合闸闭锁的断路器应()。 A.有条件时将闭锁合闸的断路器停用 B.不能停用断路器时,将该断路器的综合重合闸停用 C.不能停用断路器时,不必将该断路器的综合重合闸停用 D.改为非自动状态。

答案:AB

125、计划操作应尽量避免在下列情况下进行()。 A.交接班时 B.恶劣天气时 C.电网事故时 D.电网高峰负荷时段。答案:ABCD

126、继电保护的基本要求是()。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性 D.灵敏性。答案:ABCD

127、继电保护通道的类型有()。 A.载波 B.微波 C.光纤 D.专线。答案:ABCD

128、继电保护装置应满足"四性"的要求,具体包括()。 A.可靠性 B.选择性 C.灵敏性 D.速动性。答案:ABCD

129、继电保护装置由()三部分组成。 A.振荡逻辑 B.测量元件 C.逻辑环节 D.执行输出。

答案:BCD

130、降低网损的措施有()。 A.提高用户功率因数 B.适当提高电网运行电压 C.更换大截面导线 D.增装必要的无功补偿设备。答案:ABCD

131、进行热倒母线操作时,应注意()。 A.母联断路器改为非自动 B.母差保护必须停用 C.母差保护不得停用 D.一次结线与保护二次交直流回路是否对应。答案:ACD

132、距离保护按作用分为()。 A.起动元件 B.测量元件 C.电压断线闭锁装置 D.振荡闭锁装置。

答案:ABCD

133、距离保护一般由启动、测量、()等几部分组成。 A.振荡闭锁 B.电压回路断线闭锁 C.配合逻辑D.出口。答案:ABCD

134、距离保护有()闭锁。 A.电流断线 B.电压断线 C.振荡 D.低压。答案:BC

135、可以不用操作票的情况有()。 A.事故处理 B.拉合断路器的单一操作 C.拉开全站唯一的一组接地刀闸 D.合上全站唯一的一组接地刀闸。答案:ABC

136、可以反应变压器匝间故障的保护有()。 A.瓦斯保护 B.差动保护 C.零序电流保护 D.电流速断保护。答案:ABD

137、快速保护有()。 A.线路纵联保护 B.母线差动保护 C.变压器差动保护 D.失灵保护。

答案:ABC

138、利用变压器分接头进行调压时,变压器分接头的选择原则是()。 A.选出的分接头,应使二次母线实际电压不超过上-下允许的偏移范围 B.区域性大型电厂的升压变压器的分接头应尽量放在最高位置 C.地区性受端电厂变压器分接头应尽量保证发电机有最大的有功、无功出力 D.在无功电压充足的系统中,应使一次系统在上限运行,用户的电压亦尽可能在上限运行。答案:ABCD

139、励磁控制系统的主要任务是()。 A.维持发电机电压在给定水平 B.提高静态稳定水平 C.提高系统的动态稳定性 D.提高系统的暂态稳定水平。答案:ABCD

140、励磁涌流的特点有()。 A.包含有非周期分量 B.包含大量2次谐波 C.包含大量3次谐波 D.波形出现间断。答案:ABD

141、零序保护的优点有()。 A.正确动作率高 B.保护范围比较稳定 C.受故障过渡电阻的影响较小 D.可以反应各种类型的故障。答案:ABC

142、零序电流保护由()组成。 A.对称分量滤过器 B.电流继电器 C.零序电流滤过器 D.零序方向继电器。答案:BCD

143、母差保护采用电压闭锁元件主要是为了防止()。 A.区外故障时母差保护误动 B.误碰出口中间继电器造成母差保护误动 C.系统振荡时母差保护误动 D.差动继电器误动造成母差保护误动。答案:BD

144、母差保护在倒排操作过程中()。 A.不得停用 B.失去选择性 C.仍具有选择性 D.母联开关需改非自动。答案:ABD

145、母线差动保护的复合电压闭锁是利用接在每组母线电压互感器二次侧上的()来实现的。 A.低电压继电器 B.高电压继电器 C.零序电压继电器 D.负序电压继电器。答案:AC

146、母线差动保护的基本类型有()。 A.固定接线式母差保护 B.相位比较式母差保护 C.中阻抗比率式母差 D.单母线母差保护。答案:ABCD

147、哪些设备由继电保护人员维护和检验()。 A.继电保护装置 B.安全自动装置 C.二次回路 D.继电器。答案:ABCD

148、判断母线失电的依据是同时出现()现象。 A.母线的电压表指示消失 B.母线的各出线及变压器负荷消失 C.母线所供厂用电或所用电失去 D.母线保护动作。答案:ABC

149、三段式电流保护是由()组合而构成的一套保护装置。 A.无时限电流速断保护 B.限时电流速断保护 C.定时限过电流保护 D.反时限过电流保护。答案:ABC

150、三相重合闸正确的动作方式说法正确的是()。 A.单相故障跳单相 B.相间故障跳三相不重合 C.相间故障跳三相重合一次 D.单相故障跳三相。答案:CD

151、设备检修计划按检修类别分为()。 A.发电设备检修 B.变电设备检修 C.定期检修 D.临时检修。答案:CD

152、设备检修计划应依据()等进行编制。 A.设备技术含量 B.设备的健康状况 C.设备的检修工期 D.设备的检修周期。答案:BCD

153、设备检修申请单上送电时应注明的注意事项有()。 A.冲击 B.核相 C.带负荷试验 D.拆除安措。答案:ABC

154、失灵保护启动的条件有()。 A.保护动作 B.开关位置不对应 C.存在故障电流 D.线路对侧开关跳闸。答案:AC

155、事故频率允许的持续时间为:超过()HZ,总持续时间不得超过()分钟。 A.50±0.2,30

B.50±0.2,60

C.50±1,15

D.50±1,30。答案:AC

156、双母线接线系统中,采用隔离开关的辅助接点启动继电器实现电压自动切换的作用是()。 A.避免两组母线PT二次误并列 B.防止PT二次向一次反充电 C.减少运行人员手动切换电压的工作量 D.使保护装置的二次电压回路随主接线一起进行切换,避免电压一-二次不对应造成误动或拒动。答案:CD

157、双母线完全电流差动保护的优点有()。 A.组成元件和接线简单,调试方便 B.母线运行方式灵活C.母联断路器断开时仍具有很好的选择性 D.母线先后故障能可靠动作。答案:ACD

158、所谓进相运行调压是指发电机工作在欠励磁运行状态,发电机此时()。 A.发出有功 B.发出无功C.吸收无功 D.吸收有功。答案:AC

159、通常发电机并列可采用()方式。 A.非同期并列 B.自同期并列 C.准同期并列 D.都对。答案:BC

160、通过变压器分接头调压有()的缺点。 A.调压不易达到要求的电压标准值 B.频繁的操作对变压器的差动保护有影响,容易造成误动 C.无载调压变压器需要停电调压 D.频繁的操作对变压器的安全不利,也容易造成变压器油污染。答案:ACD

161、通过变压器分接头调压有()的缺点。 A.调压不易达到要求的电压标准值 B.频繁的操作对变压器的差动保护有影响,容易造成误动 C.无载调压变压器需要停电调压 D.频繁的操作对变压器的安全不利,也容易造成变压器油污染。答案:ACD

162、通信中断时,若母线故障,现场值班人员()。 A.应对故障母线不经检查即行强送电一次 B.查找不到故障点时,应继续查找,不得擅自恢复送电 C.查找不到故障点时,应对故障母线试送电 D.不允许对故障母线不经检查即行强送电。答案:BD

163、通信中断时,若双母线中的一组母线失电,现场值班人员应()。 A.将失电母线上馈供负荷的断路器冷倒至运行母线上供电 B.将失电母线上的全部断路器冷倒至运行母线上供电 C.失电母线上应保留一电源断路器,其它所有电源断路器全部拉开 D.失电母线上的所有电源断路器全部拉开。答案:AC

164、为防止事故扩大,厂站值班员可不待调度指令自行进行的紧急操作有()。 A.对人身和设备安全有威胁的设备停电 B.将故障停运已损坏的设备隔离 C.当厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源 D.拉开振荡线路的开关。答案:ABC

165、稳态情况下变压器差动保护的不平衡电流产生的原因是()。 A.变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流 B.由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流 C.由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流 D.由于变压器各侧TA型号不同,即各侧TA的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。答案:BCD

166、系统低频率事故处理方法有()。 A.启动备用机组 B.调出旋转备用 C.切除负荷 D.联网系统的事故支援。答案:ABCD

167、系统电压调整的措施有()。 A.增减无功功率 B.改变无功分布 C.改变网络参数 D.调整用电负荷。答案:ABCD

168、系统发生频率突然大幅下降时,应采取()措施恢复频率 A.投入旋转备用 B.迅速启动备用机组 C.发电机调相运行 D.切除负荷。答案:ABD

169、系统频率降低时,自动按频率减负荷装置的作用是()。 A.自动断开一部分不重要负荷 B.阻止频率下降 C.保证重要用户的供电 D.可以避免因频率下降引起的系统瓦解事故。答案:ABCD 170、系统频率突然大幅下降说明了()。 A.发电厂事故 B.电源线路事故 C.系统解列事故 D.无功负荷突然增加。答案:ABC

171、系统运行中,与交流电压二次回路有关的安全自动装置主要有如下几类:()等。 A.振荡解列 B.备用电源自投 C.高低压解列 D.低压切负荷。答案:ABCD

172、系统振荡时的一般现象有()。 A.各点电压和电流周期性地剧烈摆动 B.各点电压和电流无规律地剧烈摆动 C.振荡中心电压摆动最大 D.振荡中心电压摆动最小。答案:AC

173、系统中的正常操作,应尽可能避免在下列()情况下进行。 A.系统潮流较小时 B.高峰负荷时C.值班人员交接班时 D.系统发生故障时。答案:BCD

174、下列()情况,需要采用单相重合闸或综合重合闸方式。 A.220kV及以上电压单回联络线

B.220kV 及以上两侧电源之间相互联系薄弱的线路

C.当电网发生相间故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路

D.允许使用三相重合闸的线路,若使用单相重合闸对系统恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸。答案:ABD

175、下列()情况可以使变压器工作磁密增加。 A.电压升高 B.电压降低 C.频率升高 D.频率降低。答案:AD

176、下列()情况下重合闸不能动作。 A.手动分闸 B.断路器失灵保护动作跳闸 C.单相重合闸方式,三相跳闸 D.单相重合闸方式,单相跳闸。答案:ABC

177、下列()线路属省调调度管辖。 A.220kV的发电厂并网联络线 B.220kV变电站间的主要联络线C.220kV馈供线路 D.省调调度管辖的发电厂的110kV并网联络线。答案:AB

178、下列()属于集中调压。 A.调相机调压 B.发电机调压 C.并联电容器调压 D.静止补偿器调压。答案:ABD

179、下列调压方式中属于增减无功功率进行调压的有()调压。 A.调压变压器 B.改变变压器分接头C.发电机 D.调相机。答案:CD

180、下列关于倒闸操作的说法正确的是()。 A.一般应有两人进行,一人操作,一人监护 B.操作中发生疑问,立即停止操作,向值班长或调度员询问清楚 C.雷电时视情况进行倒闸操作 D.重要操作应尽可能安排在负荷低谷时进行。答案:ABD

181、下列关于发电机并列的说法中,()是正确的。 A.准同期在并列合闸前,已投入励磁 B.自同期在并列合闸前未投入励磁 C.准同期比自同期的并列过程短 D.机组并列一般采用准同期并列方法。

答案:ABD

182、下列关于隔离开关操作的说法正确的是()。 A.分合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对编号无误后,方可操作 B.远方操作的隔离开关,一般不得在带电情况下就地手动操作 C.停电操作时,当断路器断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关 D.送电操作时,应先合上负荷侧隔离开关,后合上电源侧隔离开关。答案:ABC

183、下列关于隔离开关的说法正确的是()。 A.没有专门的灭弧装置 B.一般不能用来切断负荷电流和短路电流 C.不具有电动力稳定性和热稳定性 D.不因短路电流通过而自动分开或烧坏触头。答案:ABD

184、下列关于距离保护说法正确的有()。 A.距离I段不受系统运行方式影响 B.距离保护装置调试简单C.需要增加振荡闭锁装置 D.需要增加电压回路断线闭锁装置。答案:ACD

185、下列关于零序电流保护说法正确的有()。 A.受故障过渡电阻影响大 B.受故障过渡电阻影响小 C.结构与工作原理简单 D.不受负荷电流影响。答案:BCD

186、下列哪些操作可不用填写操作指令票()。 A.更改电网稳定措施 B.发电机组启停 C.计划曲线更改及功率调整 D.事故处理。答案:ABCD

187、下列哪些情况固定结线式母差应投入“有选择”方式运行()。 A.母线倒闸操作,刀闸双跨两条母线 B.双母线元件按固定方式联结 C.母联开关断开,两条母线元件仍按固定方式联结 D.旁路开关代路运行时。答案:BCD

188、下列哪些情况应将重合闸停用()。 A.空充线路时 B.线路有人带电工作 C.重合闸装置异常D.开关遮断容量不足。答案:ACD

189、下列设备属于电力系统中的无功电源有()。 A.调相机 B.电容器 C.同步发电机 D.电动机。答案:ABC

190、下列说法正确的是 A.电磁环网联系两个电压等级电网 B.构成电磁环网的变压器串联运行 C.电磁环网运行短路电流较大 D.在电网不完善的情况下,有利于保证重要用户供电。答案:ACD 191、下列属于变压器保护并作用于跳闸的是()。 A.重瓦斯保护 B.轻瓦斯保护 C.差动保护 D.过负荷保护。答案:AC

192、下列属于变压器后备保护并作用于跳闸的是()。 A.主变差动保护 B.主变复压过流保护 C.主变零序过流保护 D.过负荷保护。答案:BC

193、下列属于变压器后备保护的是()。 A.主变差动保护 B.主变复压过流保护 C.主变零序过流保护D.主变间隙保护。答案:BCD

194、下列属于距离保护组成的是()。 A.测量部分 B.启动部分 C.振荡闭锁部分 D.电流回路断线闭锁部分。答案:ABC

195、下面()项能作为线路纵联保护通道。 A.电力线载波 B.架空地线 C.光纤 D.导引线。

答案:ACD

196、线路距离保护的动作和选择性取决于本地测量()与被保护区段参数的比较结果。 A.阻抗 B.电压C.电流 D.方向。答案:AD

197、线路强送端的选择,除考虑线路正常送电注意事项外,还应考虑()。 A.一般宜从距离故障点远的一端强送 B.避免在振荡中心和附近进行强送 C.避免在单机容量为20万千瓦及以上大型机组所在母线进行强送D.避免在单机容量为30万千瓦及以上大型机组所在母线进行强送。答案:ABC

198、线路送电时,以下说法正确的是()。 A.选择充电端的原则,应避免由发电厂侧或系统振荡中心侧先送电 B.必须考虑充电功率可能引起的电压波动,可能造成并列困难和合环时的电压波动 C.充电断路器必须具备完整的继电保护,并保证有足够的灵敏度 D.充电端不得有变压器中性点接地。答案:ABC 199、线路跳闸后,不宜试送的情况有()。 A.空充线路 B.电缆线路 C.轻载线路 D.试运行线路。

答案:ABD

200、线损电量分为()。 A.固定损失 B.其他损失 C.可变损失 D.分配损失。答案:ABCD

201、消除系统间联络线过负荷的主要措施有()。 A.送端减出力 B.送端加负荷 C.受端加出力D.受端减负荷。答案:ACD

202、小电流接地系统,在采用分割系统法寻找接地点时,应考虑到()。 A.保持功率的平衡 B.继电保护及自动装置的相互配合 C.消弧线圈补偿适当的问题 D.说法都不对。答案:ABC

203、小电流接地系统寻找单相接地点的每一项操作后,必须注意观察()。 A.绝缘监察信号的变化 B.表计的变化 C.负荷的变化 D.主变温度的变化答案:AB

204、小接地电流中,中性点经消弧线圈接地有以下()补偿方式。 A.欠补偿 B.全补偿 C.无补偿 D.过补偿。答案:ABD

205、新设备启动时,已经投运的下列()保护可视为一级可靠保护。 A.具有全线灵敏度的距离-方向零序保护 B.相差高频保护 C.母联长充电保护 D.母联短充电保护。答案:ABC

206、新线路冲击正常后必须做()。 A.核相试验 B.耐压试验 C.新线路两侧断路器相关保护带负荷试验 D.参数实测试验。答案:AC

207、选用零序分量作为高频闭锁方向保护的特征量能满足下列()要求。 A.能反应所有类型故障 B.首端短路时无死区 C.不受振荡影响 D.两平行输电线一回接地时,另一回线不会受互感影响而误动作。

答案:BC

208、验电有()作用。 A.确认设备不带电压 B.可防止出现带电装设地线 C.可防止带电合接地刀闸D.加快工作速度。答案:ABC

209、以下()方式必须要停用重合闸。 A.带电作业有要求时 B.开关动作次数达到最后一次不可重合时 C.线路作联络线运行时 D.阴雨天气时。答案:AB

210、以下()情况可能引起电网工频电压升高。 A.系统突然甩负荷 B.空载线路充电 C.系统发生不对称短路 D.切除空载线路。答案:ABC

211、以下()设备属于“静止”电器设备。 A.变压器 B.断路器 C.电压互感器 D.继电保护及安全自动装置。答案:AC

212、以下()过电压属于谐振过电压。 A.各相不对称断开时的过电压 B.开关断口电容与母线PT之间产生的过电压 C.系统突然甩负荷产生的过电压 D.电弧接地产生的过电压。答案:AB

213、以下()过电压属于谐振过电压。 A.各相不对称断开时的过电压 B.开关断口电容与母线PT之间产生的过电压 C.系统突然甩负荷产生的过电压 D.电弧接地产生的过电压。答案:AB

214、以下并列条件正确的有()。 A.相序相同 B.频率偏差在1Hz内 C.机组与电网并列,并列点两侧电压偏差在25%以内 D.电网与电网并列,并列点两侧电压偏差在5%以内。答案:AD

215、以下单相重合闸动作的方式说法正确的是()。 A.单相故障跳单相 B.相间故障跳三相重合一次C.单相重合不成跳单相 D.单相重合不成跳三相。答案:AD

216、以下关于消弧线圈操作的说法正确的是()。 A.应先拉开消弧线圈隔离开关,再进行分接头调整

B.应先倒换分接头位置,再线路送电

C.系统接地报警时,禁止投切消弧线圈

D.系统接地报警时,应切除消弧线圈。答案:ABC

217、以下关于直流系统两点接地危害说法正确的是()。 A.正极接地,可能造成保护误动 B.正极接地,可能造成保护拒动 C.负极接地,可能造成保护误动 D.负极接地,可能造成保护拒动。答案:AD

218、以下说法正确的是()。 A.操作机械传动的断路器时,应戴绝缘手套 B.没有机械传动的断路器,应使用合格的绝缘棒进行操作 C.雨天操作使用有防雨罩的绝缘棒,不必戴绝缘手套 D.操作柱上断路器时,应有防止断路器爆炸时伤人的措施。答案:ABD

219、以下说法正确的是()。 A.事故停电,在未拉开隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备 B.单人操作时可以登高操作 C.单人操作时可以登杆操作 D.开关遮断容量不够时,应进行远方操作,重合闸装置应停用。答案:AD

220、以下应停用线路重合闸的有()。 A.线路长期充电运行时 B.线路带电作业要求时 C.超过开关跳闸次数时 D.对直流换流站送电时。答案:ABC

221、以下属于电力系统大扰动的有()。 A.短路故障 B.断线故障 C.开关无故障跳闸 D.发电机非同期并网。答案:ABCD

222、影响系统电压的因素有()。 A.负荷变化 B.无功补偿容量的变化 C.功率分布变化 D.网络阻抗的变化。答案:ABCD

223、影响线损的因素是()。 A.管理制度不健全 B.运行方式不尽合理 C.无功补偿配置不合理 D.网络结构不合理。答案:ABCD

224、用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到,可能是由于()。 A.分路正极接地 B.分路负级接地C.环路供电方式合环运行 D.充电设备或蓄电池发生直流接地。答案:CD

225、遇有电气设备着火时,应该立即切断电源,然后救火。对带电设备应该使用的灭火器是()。 A.干式灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器 D.1211灭火器。答案:ABD

226、运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行()工作时,重瓦斯保护应用“跳闸”位置改为“信号”位置运行。

A.进行注油和滤油时

B.在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时

C.采油样和气体继电器上部放气阀放气

D.开-闭气体继电器连接管上的阀门时。答案:ABD

227、运行中发现下列哪些情况需要将线路高频保护退出()。 A.通道告警 B.收发信机异常 C.直流电源消失 D.保护装置异常。答案:ABCD

228、在什么情况下应该停用整套微机保护装置()。 A.装置内部作业 B.继保人员输入定值 C.交流电压-电流回路作业 D.开关量输入-输出回路作业。答案:ABCD

229、在新设备启动过程中,母差CT短接退出或恢复接入应在()状态下进行。 A.断路器运行 B.断路器热备用 C.断路器冷备用 D.母差保护停用答案:CD

230、在原边侧加零序电压,变压器副边绕组中会有零序电流的接线是()。 A.YN,d B.YN,yn

C.Y,y

D.Y,d。答案:AB

231、正常情况下旁路代开关操作应()。 A.两台断路器的合环-解环不得用闸刀进行 B.避免带负荷拉-合闸刀事故 C.旁路断路器拉开后,合上被代开关旁路闸刀,然后合上旁路开关,使两断路器并联 D.推上旁路闸刀,使两断路器并联。答案:ABC

232、职工从事与电力生产有关的工作时,发生下列()情况应定为电力生产人身伤亡事故。 A.职工在工作过程中发生的人身伤亡 B.职工在工作过程中因违反纪律而造成的人身伤亡 C.在生产区域内由于设备爆炸而造成的人身伤亡 D.职工在工作过程中因本人疾病造成的人身伤亡。答案:ABC

233、指令形式可以是()。 A.单项令 B.逐项令 C.综合令 D.都不对。答案:ABC 234、重大事件应急汇报规定结合《国家预案》、《公司预案》和有关规定,按电网减供负荷比例和影响程度,将汇报分为()。 A.特急报告类事件 B.紧急报告类事件 C.一般汇报类事件 D.普通汇报类事件。

答案:ABC

235、重合闸在()情况下不应动作。 A.手动分闸 B.后备保护动作跳闸 C.手动合闸立即被保护跳闸D.收到远跳信号跳闸。答案:ACD

236、重合闸重合于永久性故障时对电力系统的影响有()。 A.使电力系统又一次受到故障冲击 B.使断路器的工作条件变得更加严重 C.提高了供电的可靠性 D.减少停电损失。答案:AB

237、属于无功功率电源的有()。 A.发电机 B.调相机 C.SVC D.并联电容器。答案:ABCD

238、属于小电流接地系统的接地方式有()。 A.直接接地 B.消弧线圈接地 C.不接地 D.均正确。

答案:BC

239、自动重合闸应满足下列()要求。 A.除了手动合闸于故障线路,开关跳闸重合闸不动作以外,其它任何情况开关跳闸,重合闸均应动作 B.自动重合闸宜使用保护启动的方式来实现 C.应能和保护配合实现前加速或后加速故障的切除 D.手动合闸于故障线路,而随即被保护跳闸时重合闸不应动作。答案:CD

240、自耦变压器具备()等特点。 A.体积小 B.重量轻 C.损耗小 D.保护整定简单。

答案:ABC

241、自耦变压器具备()等特点。 A.体积小 B.重量轻 C.损耗小 D.保护整定简单。

答案:ABC

242、综合重合闸的工作方式有()。 A.三相重合闸方式 B.单相重合闸方式 C.停用重合闸方式D.综合重合闸方式。答案:ABCD

243、综合重合闸有()工作方式。 A.综合重合闸方式 B.单相重合闸方式 C.三相重合闸方式D.停用重合闸方式。答案:ABCD

244、纵联保护按照所利用信息通道的不同类型可以分为()。 A.方向比较式纵联保护 B.电力线载波纵联保护 C.微波纵联保护 D.光纤纵联保护。答案:BCD

245、纵联保护的常见类型有()。 A.方向高频保护 B.高频闭锁保护 C.相差高频保护 D.分相电流差动保护。答案:ABCD

246、纵联保护的信号有()。 A.闭锁信号 B.允许信号 C.跳闸信号 D.停信控制信号。答案:ABC

247、纵联保护在电网中的重要作用是()。 A.保证电力系统运行的稳定性 B.缩小故障造成的损坏程度C.改善与后备保护的配合性能 D.提高线路的输送功率。答案:ABCD

A.强迫油循环风冷

B.强迫油循环水冷

C.强迫油循环导向冷却

D.油浸氢冷。答案:ABC

电网调度试题库

电网调度运行人员试题库 一、名词解释: 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。 5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。 6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护就是常用的一种。 7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。 8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。 9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。 10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。 11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。 12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有

调度员考试题带答案

煤矿调度业务培训试题A 一、判断题(每题2分,共20分) 1、矿井瓦斯浓度经常处于临界值但不超出规程规定不属于重大隐患。() 2、为了预防或减少冒顶片帮的发生,回采工作面应与主要裂隙方向成一锐角或垂直。() 3、在采掘工程图上,煤层底板等高线间距较密的地方,煤层的倾角较大。() 4、瓦斯事故只有燃烧和爆炸两种。() 5、矿灯不亮时,在采掘工作面不能拆开,必须到大巷或工作面进风巷才能拆开。() 6、瓦斯爆炸界限与空气中的氧含量无关。() 7、低瓦斯矿井不会发生瓦斯爆炸。() 8、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验。() 9、隐患排查的目的就是查出隐患。() 10、瓦斯浓度达到5%时,会发生瓦斯爆炸。() 二、填空题(每空1分,共30分) 1、调度工作的三大任务是、和。 2、安全生产的方针是、、。 3、瓦斯治理“十二字”方针是、、。

4、生产系统中可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷被称为。 5、“一通三防”是指、、、。 6、“雨季三防”是指、、。 7、井下低压供电的“三大保护”是指、、。 8、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过或二氧化碳浓度超过,必须停止工作,,,进行处理。 9、“三违”是指:、、。 10、调度的三大功能是指、、。 三、选择题(每题2分,共20分) 1、采掘工作面的空气温度或机电设备硐室的空气温度超过()℃时,必须停止作业。 A、15,20 B、20,25 C、26,30 D、30,34 2、按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于()。 A、2m3 B、4 m3 C、5 m3 D、1 m3 3、井下供电“三无”是()。 A、无过电流、无漏电、无接地 B、无开关、无接头、无高压 C、无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头 4、采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于( ),二氧化碳浓度不得大于0.5%。

电力调度员技师试题

《电力调度员》高级技师理论 二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。()答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。()答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。()答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。() 答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。() 答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线

路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。() 答案:× 10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没 零序电流。() 答案:×12.我国超高压输电线路一般都采用三相重合闸,以提高系统运行的 稳定水平。为了提高三相重合闸的成功率,应注意重合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。() 答案:× 13.叠加原理适用于各种电路。() 答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。() 答案:× 15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√

电力调度员必备知识考试复习题

县调调度员必备知识考试复习题 一、通用法规、安规、相关知识 1、国家安全法中安全生产管理应坚持什么方针? 答:安全第一,预防为主 2、国家安全法中规定从业人员依法获得何种权利? 答:依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。 3、电力生产与电网运行应遵循什么原则? 答:遵守安全、优质、经济的原则,电网运行应当连续、稳定、保证供电可靠性 4、电业安全工作中保证安全的组织措施和技术措施是什么?保证安全的首要技术措施是什么? 答:组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 保证安全的首要技术措施是:停电 5、哪些操作可以不用操作票? 答:○1参数调整○2开、停机○3单一项目操作○4一个操作任务以综合命令下达 ⑤拉闸限电○6事故处理 6、线路停电拉刀闸的顺序是怎样规定的?为什么要这样规定? 答:停电操作必须按照切开开关―――拉开负荷侧刀闸――拉开母线侧刀闸。 假设开关未拉开,先拉负荷侧刀闸,弧光短路发生在开关保护范围内,线路开关跳闸,可以切除故障缩小事故范围。 倘若先拉母线侧刀闸,弧光短路发生在线路开关保护范围之外,由于误操作引起故障电流并未通过CT,该线路开关保护不动作,线路开关不会跳闸,将造成母线短路并使上一级开关跳闸,扩大事故范围。 7、违章调度或者不服从调度命令造成重大事故的,要追究什么责任? 答:电力企业职工违反规章制度,违章调度或者不服从调度指令造成重大事故,比照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。 8、不按照上级调度机构下达的发、供电调度计划执行的应负什么责任? 答:对主管人员或直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分 9、并网双方按照什么原则签订并网协议? 答:并网运行的发电厂或电网必须服从电网调度机构统一调度,需并网运行的发电厂与电网之间以及电网与电网之间,应当在并网前根据平等互利、协商一致的原则签订并网协议并严格执行。 10、调度系统的值班人员依法执行公务时有什么权利? 答:有权利拒绝各种非法干预 11、无故拖延或拒绝执行调度命令,受令者或允许不执行调度命令的领导应负什么责任? 答:违反调度指令的责任 12、调度机构对于超计划用电的用户怎样处理? 答:调度机构对于超计划用电的用户应当予以警告;经警告,仍未按照计划用电的,调度机构可以发布限电指令,并可以强行扣还电力、电量;当超计划用电威胁电网安全运行时,调度机构可以部分或全部暂时停止供电 13、设备缺陷的定义是什么?它分几类?如何呈报? 答:①设备缺陷:是指运行及备用中的设备或系统以及生产设施发生的影响人身和设备安全、设备经济运行以及文明生产等的异常现象。 ②分类: a、一般缺陷:是指对近期安全运行影响不大的缺陷 b、重大缺陷:是指缺陷比较重大,设备可短期坚持安全运行的缺陷 c、紧急缺陷:是指已发展到使设备不能安全运行,并随时可能导致发生事故的缺陷 14、新设备投入运行时应办理什么手续? 答:1)电气设备的一次接线图、相序图、二次接线图(原理、展开及安装图),图中详细注明设备型号、铭牌规范技术参数等,继电保护及自动装置。 2)输电线路地理图。 3)新设备的启动方案。 4)新设备的运行规程、运行值班员。 15、停电检修时要办理什么手续? 答:1)填写用户检修申请单。 2)办理工作票。 16、设备异动时要办理什么手续? 答:提前2天提交调度室备案,经批准拆除或迁移的设备的迁移工作,需征得值班调度员同意后才能进行,因设备不良需退出备用或停用的设备,时间超过5天者,设备主管部门应及时办理批准手续,并书面提交调度室备案。

电网调度考试题(有答案)

电网调度考试题 姓名分数 一、填空题(每空1分,共25分) 1、值班调度人员发布操作指令时,发令时间是值班调度人员正式发布操作指令的依据,运行值班人员未得到发 令时间不应进行操作。 2、运行值班人员操作结束后,应汇报已执行项目和结束时间。结束时间是现场操作执行完毕的依据。 3、未经调度机构值班调度人员许可,任何人不得操作该调度机构调度管辖范围内的设备。 4、不得用刀闸拉、合运行中的500KV线路并联电抗器、空载变压器、空载线路。 5、拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。 6、3/2开关接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护 7、华中电网频率的控制范围:50±0.1Hz,当电网频率超过50±0.2Hz异常频率 8、当电网频率低于49.5 Hz时,发电厂值班员应不待调度指令采用增加发电机出力并短时发挥机组过负荷能力 9、当电网频率超过50.5 Hz时,各电厂应不待调度指令,立即减出力直至机组最低技术允许出力, 10、处于充电状态的500KV线路,末端电压超过560KV时,应设法降低电压,如仍不能降到560KV以下,则拉开线路 开关。 11、当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步, 若无法恢复同步,应将发电机解列后重新并网 12、母线失压后,运行值班人员应不待调度指令将失压母线上的开关全部拉开,并立即报告值班调度员。 13、网调批复的检修工作申请票,应得到网调值班调度人员调度指令后方可开工。 14、网检票在批准开工时间三日内仍未开工的,该检修工作申请票作废。 15、计划检修工期不超过48小时的设备检修,应在批准时间结束6小时前提出申请。 16、母线充电前,应核实母线保护已正常投入 17、当500KV系统母线的运行电压下降为480KV时,运行值班员应不待调度指令按规程自行使用发电机过负荷能力, 使系统电压恢复正常。 18、机组失去励磁而失磁保护拒动,电厂运行值班人员应立即将机组解列 19、安全自动装置动作切机后,不应将被切机组的出力自动转到其他机组 二、设备状态令释义(每题5分,共20分) 1、开关冷备用 答:开关所有安全措施已全部拆除,开及其两侧刀闸均在拉开位置。开关的断路器保护退出状态。对于重合闸按开关配置的,开关的重合闸应在退出状态,对于重合闸由线路保护启动的,开关对应的线路重合闸应退出状态。 2、线路冷备用 答:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧刀闸在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。 3、5012开关由运行转检修 答:拉开5012开关,拉开50121和50122刀闸,退出5012开关的保护及重合闸,合上501217和501227接地刀闸。 4、备用 答:设备处于完好状态,其所有安全措施已全部拆除。随时可以投入运行。 三、简答题(15分) 1、调试对象的主要职责 答:

调度规程考试题库

调度规程考试题库 一、填空题: 1、现场设备系统必须实行统一的设备命名和编号。 2、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 3、值长调度管辖设备系统的检修工作,必须按有关规定履行手续,在开工前应征得值长同意。 4、调度管理设备是指下级直接调度的、其状态改变对系统安全运行有重大影响的、操作前必须征得本级调度许可的设备。 5、上级调度管辖设备的检修、试验申请票应于开工前四个工作日的上午 11 点前向省调报出。 6、检修申请票包括工作时间、工作内容、影响(停电)范围等。 7、调度操作指令的形式有综合指令、逐项指令、单项指令。 8、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 9、未经值班调度人员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。 10、设备的检修时间计算:单元机组的检修时间是从发电机主开关断开到发电机正式并网或转备用;电气设备检修时间是从开关或刀闸断开到该设备带有电压或转备用。 11、所有设备不准无主保护运行,确需临时退出时,需经总工程师或上级调度批准。 12、220KV升压站母线最高运行电压为230 KV;500KV系统运行中的电压变动范围为500KV-525KV ,最高不超过 550 KV 。 13、调度命令的下发和复令必须使用调度电话,接听调度电话应互通岗位姓名,对发布和接受的调度命令应记录内容;不属于调度范畴的工作联系应使用行政电话。 14、380V厂用电切换一般采用先断后合的原则,但在机组运行期间征得值长的同意,可采用并列切换,应尽量缩短并列时间。并列切换前必须检查并列设备属于同一系统,严防非同期并列。 15、省调规定低谷消缺指提前 6 小时以上申请,经电力调度机构批准, 利用夜间负荷低谷时段停机且次日 09: 00 前并网的停机消缺,该机组停运不计作非计划停运考核.若不能按时并网,按照非计划停运考核. 二.判断题: 1.省调发电企业的计划检修应根据省调下发的月度停电计划在开工前按照规定格式在检修开工前3个工作日12时前履行申请手续。(×) 2.值长有权拒绝执行非调度系统下达的操作命令(明显威胁人身、设备安全者除外)。( √) 3.任何人在任何情况下都不得擅自改变属值长调度的设备状态。(×) 4.调度调度设备是指该级调度直接下令操作调整的设备。(√) 5.设备检修开工后,未经上级调度员或值长同意不可随意增加申请票中工作内容以外的工作。(√) 6.事故处理时可不待值长指令执行,先操作后汇报。(√) 7.将已损坏的设备隔离可不待值长指令执行,先操作后汇报。 ( √) 8.值长的操作命令不可以直接发给有关值班员。(×)

电力调度员 技师 试题

《电力调度员》高级技师理论二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。() 答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。() 答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。() 答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。()答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。() 答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。() 答案:×

10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发生 接地故障,所以线路没零序电流。 () 答案:× 12.我国超高压输电线路一般都采用三相重合 闸,以提高系统运行的稳定水平。为了提高三相重合闸的成功率,应注意重合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。 () 答案:× 13.叠加原理适用于各种电路。()答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。()答案:×15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√ 16.对空线路冲击时,冲击侧高频保护允许单侧投入。() 答案:√ 17.线路热备用时相应的二次回路不需要投 入。() 答案:× 18.把电容器串联在线路上以补偿电路电 抗,可以改善电压质量,提高系统稳 定性和增加电力输出能力。 () 答案:√ 19.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何 电气故障,差动保护却不能。 () 答案:√

考试题及答案(调度员)

一、单项选择题(共30题,每题2.5分) 1.在施工现场,施工所建的土建、安装的各类加工车间、仓库、工具房等统称(A)。 A.施工用临时设施 B. 生活用临时设施 C. 动力设施 D. 加工设施 2. 在施工临时设施中,施工所需的氧气、乙炔、压缩空气、蒸汽等统称(C)。 A.施工用临时设施 B. 生活用临时设施 C. 施工力能设施 D. 修配设施 3.在吊装作业中,利用已有建筑物为地锚前,必须进行强度计算,并( D )后,方可作业。 A.经审查 B.获得建设单位的书面许可 C.获得建筑物施工单位的书面许可 D.获得建筑物设计单位的书面认可 4. 以下不属于“三工序”的是( C )。 A.检查上道工序 B.保证本道工序 C.做好下道工序 D.服务下道工序 5.吊装方案中的安全技术措施要经过( D )并认真进行安全技术交底。 A.审核 B.论证 C.确认 D.批准 6. 下列设备中,哪个不属于脱硫系统:(B) A.吸收塔 B. 引风机 C. 真空皮带机 D. 循环浆液泵 7.设备吊装成功的关键在于( B )。 A.吊装方案的制订 B.吊装方法的选择 C.各种吊具的选择 D.安全措施的制订与实施 8.吊装罐槽时,钢丝绳与槽罐上焊有的吊耳,正确的连接方法是( B )。 A.将钢丝绳直接穿过吊耳连接 B.在吊耳上首先套一个卡环,将钢丝绳栓在卡环上连接 C.使用一个钢丝绳套首先与吊耳连接,然后将吊装用的钢丝绳与绳套连接 D.在吊耳上再焊接一个圆钢环,将钢丝绳与圆钢环连接 9. 特种设备安装、改造、修理情况(A)告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。 A、书面 B、口头 C、电话 D、网络 10.导致钢丝绳破坏的主要原因是( D )。

2012年南方电网公司电力招聘笔试题及问

电网调度运行人员试题库 二、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的 一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。

电力调度员电力调度员技师考试卷模拟考试题.docx

《电力调度员技师》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、电气工作人员要学会紧急救护法,特别要学会()。( ) A.心肺复苏法; B.触电急救; C.创伤急救; D.落水急救。 2、高压电气设备为对地电压在()者。( ) A.1000V 及以上; B.1000V 以上; C.250V 及以上; D.250V 以上。 3、山东电网设置()级调度机构。( ) A.一; B.二; C.三; D.四。 4、输、变电设备延期申请应在批准竣工时间()前提出。( ) A.3小时; B.6小时; C.12小时; D.前一天10时。 5、地调管辖设备的运行方式、继电保护装置改变引起省调管辖的保护装置改变时,应于()联系省调。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

A.改变前; B.改变后; C.不用; D.出现故障时。 6、各地调调度员和发电厂值长()向省调值班调度员汇报负荷情况、检修情况、电压水平、设备运行异状、预定工作及天气情况等。() A.接班后30分钟内; B.接班后一小时内。 C.接班后二小时内; D.接班后十分钟内。 7、设备()、消缺,可随时向省调提出申请。() A.大修; B.小修; C.临故修; D.更换。 8、电气设备的检修和试验,在()情况下可以进行恢复送电。() A.值班调度员接到其中一个工作单位的检修或试验完工的汇报后。 B.上级领导 要求值班调度员进行恢复送电。 C.值班调度员接到所有受令单位人员关于检修或试验完工可以送电的报告后。 D.所有工作单位的申请时间到期后。 9、电力系统稳定器(PSS)的参数由电网调度机构下达,其投入与退出按()执行。() A.自行掌握; B.调度指令; C.投入按调度指令; D.退出按调度指令。 10、根据《节能发电调度办法》规定,排在发电顺序首位的发电机组为()。() A.水能; B.生物质能; C.燃煤; D.风能。

调度员考试题库

一、填空题 1、煤矿企业发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故,应立即报告当班值班领导,并在接到报告后(1)小时内向上一级调度部门报告事故信息;发生较大及以上事故,在接到报告后(立即)报告上一级调度部门。 2、每日调度统计报表、安全生产信息、(煤矿负责人值班带班情况表)等,经审核后及时报上一级调度指挥部门。 3、煤矿企业调度管理制度应建立健全安全生产责任制和岗位责任制,调度值班制度,(调度交接班制度),调度汇报制度,生产例会制度,业务保安制度,事故、突发时间信息处理与报告知道,调度业务学习制度,调度文档管理等制度,内容应具体、完整,并装订成册。 4、调度管理台帐应建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、(重大安全隐患排查及处理情况)等台帐。 5、设置(独立)的调度指挥中心,岗位职责明确。 6、调度室人员配备应保证(双岗)每天(24小时)值班和调度工作需要,并保证调度员下井时间。 7、调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业(大专)及以上文化程度,并具有(3年)以上煤矿基层工作经历。

8、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业(中专)及以上文化程度,并具有(2年)以上煤矿基层工作经历。 9、调度值班人员应经培训并取得(安全资格证书)。 10、煤矿单位应落实产运销计划,协调组织完成生产作业计划,做到(安全)、(均衡)、(稳定生产)。 11、调度中心应及时掌握安全生产动态,有效地解决生产中出现的各种问题,并详细记录解决问题的(时间)、(地点)、(参加人)、内容、处理意见、处理结果等 12、煤矿调度中心应及时核实系统报警、瓦斯、有害气体(超限)等问题,并组织处理。 13、调度室应具有井下人员定位系统监控(终端显示)并运行正常,具有声光报警、数据存储查询功能,准确显示井下(总人数)及人员分布情况。 14、调度人员按规定要求下井,并留有(记录)。 15、应制定年度培训计划,(定期)组织业务学习、考试,并做好记录。 16、调度室应有(煤矿安全规程)规定的图纸,事故报告程序图(表),应急电话表,领导值、带班表,通信录,采掘衔接计划表、领导下井带班统计表。 17、煤矿单位应实现双回路供电,防雷、接地等符合要求,配备备用电源,并与调度总机、传真机、计算机、应急

国家电网调度员考试题库

一、填空题(150) 1、我们把连接两个电网的输电线路称为联络线。 2、电网是电源和用户之间的纽带,其主要功能就是把电能安全、优质、经济地送到用户。 我们把电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关继电保护、计量和自动化等二次网络统称为电力网络,俗称电网。 3、纯电感电路中,电压相位超前电流相位90°。 4、纯电容电路中,电压相位滞后电流相位90°。 5、目前电网中的发电厂主要有火力发电、水力发电、核能发电、和新能源发电四类。 6、变电站是电网中的线路连接点,是用于变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整 电压的电力设施。 7、现在电网中,电能的传输主要有高压交流和高压直流输电两种形式。 8、我国110KV及以上电压等级的电网均采用大电流接地系统,其接地电阻小于或等于0.5欧姆 9、大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是电网的零序电抗与正序电抗的比值。 10、电网对继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性。 11、电网的安全自动装置是指当电力系统发生故障或异常运行时,为防止电网失去稳定和避免发 生大面积停电,而在电网中普遍采用的自动保护装置。 12、电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程中的高压电气设备,由一次设 备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次接线系统和一次回路。 13、目前电网中采用的输电线路由两种:一种是电力电缆,一种是架空线路。 14、变压器是利用电磁感应原理将电能从一电路转移到另一电路的静止电气设备。 15、电流互感器的一、二次额定电流之比与一、二次绕组匝数成反比,其电流相位差接近为零。 16、电网的可靠性主要是指电网的充足性和安全性两项指标。 17、考核电网供电质量的指标包括电能质量(电压、频率和电压波形)和供电可靠性。 18、对电网电能质量有危害的负荷主要有冲击性负荷、不对称负荷和非线性负荷三类。 19、超高压电网的变压器中性点直接接地原则是尽量使电网零序网络阻抗保持不变。 20、高压隔离开关在合闸时能承受正常工作电流及短路电流,但不能切除短路电流和过大的工作 电流。 21、调整负荷具有调峰和调荷两方面的含义,它不是限制用电,而是改变用电时间。 22、国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。 23、电力生产管理必须有一个有效的生产指挥系统,使发、供、用电各部门的生产工作协调一致, 这个机构就是电力调度。 24、电网运行分析就是指定期对当前电网的运行方式和设备状态的安全性、经济性和相关组织等 进行分析,以找出其不足并及时提出实施预防措施和改进措施的活动。 25、有功备用不足的电网在发生突然的大量功率缺额时,电网的频率就会下降。 26、电网中电源容量大于发电负荷的部分称为电网备用容量。 27、电网运行可分为三种状态:正常状态、紧急状态(事故状态)、恢复状态(事故后状态)。 28、电力系统稳定性按我国的现行规程可分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。 29、不对称运行将导致电流和电压三相对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器中性点接 地时,还会出现零序电流。 30、电网发生振荡现象时,目前广泛采用的措施是恢复同步和系统解列。 31、正常情况下,不允许110KV(或35KV)与220KV主电网构成电磁环网运行。 32、电网安全运行是指电网按照有关规定连续、稳定、正常地运行,以保证供电可靠性。 33、电网优质运行是指电网运行频率、电压和谐波分量的负荷量指标符合国家规定的标准。 34、电网经济运行是指电网在供电成本最低和发电能源消耗率及网损率最小的条件下运行。

煤矿新调度员考试题答卷

精心整理 煤矿调度员考试试卷(一) :工种:得分: 一、单项选择题(每题2分,共20分) 1.煤矿生产调度工作要求发现问题要迅速,信息反馈应(C),解决问题要准确.稳妥. A.灵活. B.正确. C.及时 2.A.只有 3.A.上级 4.. A.最快5.一抓到底,A.高兴6.A.7.一个调度员坐在调度台上值班,应该起(B)千军万马的指挥员作用. A.派遣. B.调动. C.委派. 8.煤矿生产调度人员工作上要(A),坚持“严。细。准。快”的好作风。 A.从严从细. B.作风优良. C.积极主动 9.煤矿生产调度人员必须洞察生产中的各种变化,掌握这些变化之间(C)关系.

精心整理 A.必然. B.相互. C.依存. 10.煤矿生产调度工作的基本任务是及时.准确.果断地进行指挥,积极组(C),全面地安全地完成生产任务 A.生产平衡. B.工作平衡. C.综合平衡. 二、多项选择题(每题2分,共30分) 1、煤矿生产调度的特点主要表现在(A B C) A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 染E 7、调度工作的主要依据是(A B C D) A作业计划B循环指示图表C煤矿三大规程 D领导意图和上级指示 8、生产调度工作中的综合平衡有(A B C D E) A生产任务平衡B采掘衔接平衡C生产环节平衡 D人、财、物的平衡E轻重缓急的平衡

. . . . 9、紧急公文在调度业务中有以下那几类(A B C) A调度通知B调度通报C上级指示 10、顶板的分类(A B C) A伪顶B直接顶C老顶D古塘 11、主要运输巷分为(A B C) A运输大B运输石门C主要绞车道D行人斜井 12、主要风井分为(A B C D) A总进风巷B总回风巷C主要井风巷D主要回风巷E回风绕道 13、提升装置分为(A B C D E F G H) A绞车B磨擦轮C天轮D导向轮E钢丝绳F罐道G提升容器H保险装置 14、挡车装置有(A B) A阻车器B挡车轮C跑车防护装置 15、安全生产的主要特点(A B C D) A预防性B长期性C科学性D群众性E重要性 三、判断题(每题2分,共50分) 1、搞好调度综合平衡是调度的一般性工作。(×) 2、煤矿生产调度的综合平衡,通常是生产任务平衡;采掘衔接平衡;生产环节平衡;人、财、物平衡;轻、重、缓、急的平衡。(√) 3、在组织实现均衡生产时,应注重抓好下旬的生产。(×) 4、生产调度人员必须坚持“严、细、准、快”的好作风。(√) 5、调度的及时性,就是发现问题要迅速,信息反馈应及时,解决问题要准确、稳妥。(√) 6、调度三汇报是指上岗干部、瓦检员、安检员上岗后的汇报。(×) .下载可编辑.

电力调度员试题

电力调度员试题 一、填空题 1、停电拉闸操作必须按断路器→负荷侧隔离开关→母线侧隔离开关的顺序依次操作。 2、送电合闸操作应按母线侧隔离开关→负荷侧隔离开关→断路器的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 3、线路的停送电均应按照模拟盘或接线图核对所填写的操作项目。 4、严禁约时停、送电。停电时,必须先将线路可能来电的所有断路器线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开。 5、线路停电时,在所有线路上可能来电的各端应装设接地线。 6、线路隔离开关操作把手在停电后应挂上“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。 7、煤矿企业对供电最主要的要求是供电可靠安全。 8、对继电保护装置的基本要求是选择性、快速性、灵敏性、可靠性。 9、系统发生严重故障时,可能破坏系统稳定性、产生系统振荡、甚至可能引起系统瓦解。 10提高功率因素,可以提高设备的利用率,减小输电线路电压降和电能损失。 11、衡量电网电能质量的指标,通常是指电压、频率、波形三者,而以电

压和频率更为重要。 12、电压质量取决于系统中无功功率的平衡。无功功率不足,电压偏低。 13、电网频率主要取决于系统中有功功率的平衡。有功功率偏低,表示发电功率不足。 14、差动保护的优点是,能迅速地有选择性的切除保护范围内的故障。15、提检修申请人员应为工作票签发人。 16、设备检修或试验必须由检修单位在前一天十点前提出申请,十六时前批复,星期一的检修申请应在星期五提出,节日检修应在节前三天提出申请,于节前一天十一时前批复。 17、自备电厂和变电所设备检修时间的计算,是从设备断开或破坏备用,矿调值班员下开工命令时开始,到设备正式投入运行或达到备用时为止。 18、涉及两个及以上单位的配合操作的,必须使用逐项令。 19、凡属矿调管辖的线路,进(出)线刀闸外第一组接地刀闸一律由值班调度员掌握。 20、倒换变压器应检查并入的变压器确以带负荷,才能操作要退出的变压器。 二、选择题1、加速绝缘材料老化的主要原因是( C )。 A、电压过高 B、电流过大 C、温度过高 2、遇到电器设备着火时,应立即( B )。 A、汇报领导 B、切断电源、灭火 C、报警 3、单臂电桥是一种测量仪器,它可以测( B )。 A、电流 B、电阻 C、电压

煤矿新调度员考试题答卷

煤矿新调度员考试题答卷 煤矿调度员考试试卷(一) :工种:得分: 一、单项选择题(每题2分,共20分) 1.煤矿生产调度工作要求发现问题要迅速,信息反馈应(C),解决问题要准确.稳妥. A.灵活. B.正确. C.及时

2.A.只有 3.A.上级 4.. A.最快5.一抓到底,A.高兴6.A.7.一个调度员坐在调度台上值班,应该起(B)千军万马的指挥员作用. A.派遣. B.调动. C.委派. 8.煤矿生产调度人员工作上要(A),坚持“严。细。准。快”的好作风。 A.从严从细. B.作风优良. C.积极主动 9.煤矿生产调度人员必须洞察生产中的各种变化,掌握这些变化之间(C)关系. A.必然. B.相互. C.依存. 10.煤矿生产调度工作的基本任务是及时.准确.果断地进行指挥,积极组(C),全面地安全地完成生产任务 A.生产平衡. B.工作平衡.

C.综合平衡. 二、多项选择题(每题2分,共30分) 1、煤矿生产调度的特点主要表现在(A B C) A 2 A 3 A 4

A 5 A 6 A 染E 7、调度工作的主要依据是(A B C D) A作业计划B循环指示图表C煤矿三大规程 D领导意图和上级指示 8、生产调度工作中的综合平衡有(A B C D E) A生产任务平衡B采掘衔接平衡C生产环节平衡 D人、财、物的平衡E轻重缓急的平衡 9、紧急公文在调度业务中有以下那几类(A B C) A调度通知B调度通报C上级指示 10、顶板的分类(A B C) A伪顶B直接顶C老顶D古塘 11、主要运输巷分为(A B C) A运输大B运输石门C主要绞车道D行人斜井 12、主要风井分为(A B C D) A总进风巷B总回风巷C主要井风巷D主要回风巷E回风绕道13、提升装置分为(A B C D E F G H) A绞车B磨擦轮C天轮D导向轮E钢丝绳F罐道G提升容器H保

电力调度员技师试题修订稿

电力调度员技师试题集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

《电力调度员》高级技师理论二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。() 答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。() 答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。() 答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。() 答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。()答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。()答案:× 10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发 生接地故障,所以线路没零序电流。 () 答案:× 12.我国超高压输电线路一般都采用三相重 合闸,以提高系统运行的稳定水平。为 了提高三相重合闸的成功率,应注意重 合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。 () 答案:×

13.叠加原理适用于各种电路。 () 答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。() 答案:× 15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√ 16.对空线路冲击时,冲击侧高频保护允许单侧投入。() 答案:√ 17.线路热备用时相应的二次回路不需要投 入。() 答案:× 18.把电容器串联在线路上以补偿电路电 抗,可以改善电压质量,提高系统 稳定性和增加电力输出能力。 () 答案:√19.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任 何电气故障,差动保护却不能。 () 答案:√ 20.在方向比较式的高频保护中,收到 的信号做闭锁保护用,叫闭锁式方 向高频保护。() 答案:√ 21.220kV电网正常和解环操作是的电压 差不超过10%。( ) 答案:√ 22.新变压器投入需冲击5次,大修后 的变压器需冲击3次。 () 答案:√ 23.新安装的电流互感器极性错误会引起保 护装置误动作。() 答案:√ 24.变压器停送电操作时,其中性点一 定要接地是为了满足零序保护的要 求。() 答案:×

电网调度考题

选择题 1.当线路输送自然功率时,线路产生的无功()线路吸收的无功。 (A)大于(B)等于(C)小于(D)不确定 答案:B 2.电力系统的有功功率电源是()。 (A)发电机(B)变压器(C)调相机(D)电容器答案:A 3.电力系统发生短路故障时,通常伴有()降低现象。 (A)电流(B)相角(C)电压(D)频率答案:C 4.电压发生不稳定事故的主要原因是()。 (A)输电线的功率太重(B)电压源离负荷中心过近 (C)电源电压太低(D)无功补偿太多 答案:A 5.为提高稳定性而采取的串联电容器补偿度一般不宜超过()。 (A)0.3 (B)0.4 (C)0.5 (D)0.6 答案:C 6.系统中各点电压的不对称程度主要由()分量决定。 (A)正序(B)负序(C)零序(D)以上都不对 答案:B 7.下列哪种调压方式不产生无功,仅改变无功的分布()。 (A)调相机调压(B)投电容器调压 (C)投电抗器调压(D)调变压器分接头

答案:D 8.在三角形接线中,线电流幅值是相电流的()倍。 (A)1 (B)2 (C)3(D)1/3 答案:C 9.在星形接线中,线电流幅值是相电流的()倍。 (A)1 (B)2 (C)3(D)1/3 答案:A 10.中性点直接接地方式包括()。 (A)中性点经小电阻(B)中性点经消弧线圈 (C)中性点经小电容(D)中性点经小电抗 答案:A 11.中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用()。 (A)欠补偿(B)过补偿(C)全补偿(D)恒补偿 答案:B 12.以下高压开关的故障中最严重的是()。 (A)分闸闭锁(B)开关压力降低 (C)合闸闭锁(D)开关打压频繁 答案:A 13.带负荷合隔离开关时,发现合错,应()。 (A)不准直接将隔离开关再拉开 (B)在刀片刚接近固定触头,发生电弧时,应立即拉开 (C)在刀片刚接近固定触头,未发生电弧,这时应立即拉开 (D)准许直接将隔离开关再拉开 答案:A 14.运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换,其操作顺序为()。

列车调度员上岗考试题答案

复习题 一填空、 1、超长列车应在调度(日班计划)中确定,临时编组超长列车须取得(列车调度员)的同意。跨局的超长列车,列车调度员应事先征得邻局同意。列车调度员应将超长列车车次、现车辆数、计长、总重及有关注意事项,以(命令)下达有关站段及乘务员。 2、计算后的每百吨列车重量的换算闸瓦压力低于《技规》第201条要求时,应进行(甩挂)。因特殊情况,须经路局调度所(值班主任)(跨局列车须报(铁道部调度))批准,发布调度命令,按《技规》第201条的规定限速运行。 3、列车编组计划是全路的(车流组织)计划。列车中车组的编挂,须根据铁道部和铁路局的列车编组计划进行。列车编组计划的编制,应在加强货流组织的基础上,最大限度地组织(成组、直达)运输,合理分配各编组站、区段站的中转工作,减少列车(改编)次数。 4、一切建筑物、设备,在任何情况下均不得侵入铁路的(建筑限界)。与机车车辆有直接互相作用的设备,在使用中不得超过规定的(侵入范围)。 5、事故调查处理应坚持以(事实)为依据,以法律、法规、规章为准绳,认真调查分析,(查明原因),认定损失,(定性定责),追究责任,总结教训,提出整改措施。 6、列车调度员向司机、运转车长发布调度命令时,应发给有关站段(所、室),由受令站段(所、室)负责转达。当乘务人员已出乘时,应发给(列车始发站)或(进入关系区间前的停车站)由其交付,如来不及而必须在进入(关系区间前)交付时,通过列车应(停车)交付。 7、动车组列车安装好防护网、打开部分车门,由列车乘务人员防护的情况下允许限速60km/h运行,通过高站台时限速(40km/h)。 8、机根据列车长的报告,向列车调度员申请打开车门限速运行的调度命令。列车调度员向沿途各站及司机(救援时,同时向救援机车司机)下达“(×次因空调失效开放部分车门运行,限速60km/h(通过高站台时限速40km/h运行))”的调度命令。 9、(调度部门)积极采取启用热备动车组、(机车救援)或组织旅客改乘其它旅客列车等救援组织方式。 10、牵引直供电旅客列车的机车发生故障时,就近组织牵引(非直供电列车)的直供电机车救援(供电制式等需一致)。29、牵引直供电旅客列车的机车发生故障(非走行部和制动系统故障),不能牵引运行,但仍能向列车供电时,调度所就近组织(机车挂于故障机车前部)担当牵引任务,由故障机车供电维持运行。 10、降雪天气,当运行区段降中雪或积雪覆盖轨枕板或道砟面时,无砟轨道区段限速(250km/h)及以下,有砟轨道区段限速(200km/h)及以下;当运行区段降大雪、暴雪时,无砟轨道区段限速200km/h及以下,有砟轨道区段限速(160km/h)及以下。 11、列控车载设备有(完全监控模式)(FS)、部分监控模式(PS)、目视行车模式(OS)、调车模式(SH)、(隔离模式)(IS)和待机模式(SB)等六种。 12、在CTCS-2级区段,动车组在完全监控模式、部分监控模式下运行时,进入闭塞分区的行车凭证为列控车载设备显示的(允许运行)的信号。

相关文档
相关文档 最新文档