文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水演习总结

排水演习总结

排水演习总结
排水演习总结

第一章水文概况

一、气候条件

本区气候,冬季寒冷,夏季凉爽,四季气温变化明显。冬季1—2月为冰冻期,夏季7—8月为雨季,春季多4—5级风力和雷雨冰雹。二、井田水文地质条件(1)水文地质概述

矿区出露地层为煤系地层,主要由粉砂岩、细砂岩、泥岩、煤层组成,具有隔水性能;预计的开采地段无较大的常年水流,多为季节性小冲沟,坑道涌水量补给仅靠大气降水。

(2)矿坑充水因素分析

大气降水为矿坑充水主要因素,大气降水会沿基岩裂隙渗入矿井,裂隙发育地段矿井充水会有所增大,一般随开采深度增大水量愈大,裂隙发育地段井下巷道中常见滴水及淋水现象。

(3)老窑水

井田内老窑开采历史悠久,现大部分巷道都已跨塌封闭,加上本近几年的开采形成的采空都有积水,对本矿井开采有影响,因此,本矿在开采前,必须对老窑位置及其采空范围调查清楚,矿井工作面的布置必须避开采空区,并留设足够的防水煤柱,以保证生产安全。并在开采过程中对老窑积水采取有效措施,防止发生老窑和采空透水、突水现象。

三、水患类型及威胁程度

本矿井水文地质条件是以大气降水为主要补给来源的裂隙充水矿床,水文地质条件简单,本矿井的井下水害主要是来源于地层含少量的

水、风化裂隙水、裂隙水、小煤窑、采空区积水和雨季渗水,这些水害对矿井安全生产存在着一定有威胁。

第二章开采现状与涌水因数分析

本矿现技改期间以完成了一采两掘工作面的装备,分别为13202运输巷;13202回风巷;13201回采工作面;涌水主要来源是老窑及地表20m3

/h。其涌水渠道受采动产生的裂隙影响。

第三章雨季前后矿井涌水量

本矿现有工作,备用,检修水泵三台。其型号:D80-30×6,水泵流量43 m3

/h,水泵扬程180m,功率37KW。

两趟4寸,一趟6寸无缝钢管管路,在雨季来临前最大涌水量20 m3 /h,雨季来临时最大涌水量50m3 /h,排水泵能力完全能满足矿井雨季前后的涌水量。

第四章排水试验

第一节井下水泵房联合排水试验总则

1、为认真贯彻落实煤矿井下排水联合试验,提高矿井防灾抗灾能力,确保雨季安全渡汛工作,根据《煤矿安全规程、第二百八十一条》规定和本质安全体系管理的要求,特制定本安全措施。

2、兴泰煤矿一号井井下水泵房,在涌水泵排水的规定,决定进行井下主排水泵和备用排水泵联合排水试验,合格后继续使用。

3、以后我矿井下排水泵在使用中,每年雨季以前必须进行全面检修

一次,并对主排水水泵和备涌水泵进行一次联合排水试验,发现问题及时处理。

4、主副水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理一次。

第二节具备联合排水试验的条件

各级排水泵房主、备排水泵安装到位,井下有检修泵,排水泵

电源双回路,两趟排水管路能互相置换。井下各水文观测点正常观测,记录规范,符合实际情况的矿井正常涌水量和最大涌水量及水泵流量数据。

第三节联合排水试验措施及要求

1、参加联合排水试验一切工作必须在指挥部的统一安排下指挥开展,各部门及单位领导一定要统一思想,提高认识,充分认识这次演练意义,亲自安排并参加排水联合试验工作,保证人员,通讯等措施到位,以实战心态认真实施好演练的各项科目。

2、参加联合排水试验的各部门和单位人员要认真学习排水演练措施及方案,要做到提前进行预试验,准确快速的实施各自的职能。

3、联合排水试验结束后,参加演练的科室和单位要进行总结,并与6月20日前将总结报集团公司安监部。

4、在水泵运行期间,闸阀和电气开关手把上挂“禁止操作”的牌板。

5、水泵运行期间禁止任何人碰触转动部位。经常注意电动机和水泵声音是否正常,有无异常振动现象,若出现必须停止水泵运行。

6、电动机温升不超过铭牌规定,滚动轴承不超过75℃,若超过必须

停止运行。

7、水泵禁止反转,禁止无水空转,盘根松紧合适,保持“滴

根据煤矿《安全规程》规定,每年雨季来临之前必须做一次工作水泵、备用水泵联合运转排水实验。为了保证我矿井主排水系统能够满足雨季最大涌水排水量,组织对井下主排水泵及泵房供电系统进行了全面检查检修,并于2012年5月6日8点10分开使对井下主排水泵进行了联合排水实验。

一、实验时间:2012年5月6日8点10分—5月10日11点50分

二、实验地点:井底水泵房三、参加联合排水实验人员:机电矿长:刘凯机电队长;张俊山水泵工:李玉开电工:韦昌山机电工程师;张怀伦四、排水系统基本情况: 1、涌水量:

(1)、矿井预测正常涌水量:16.2m3/h (2)、矿井预测最大涌水量:60.55m3/h (3)、矿井实际总涌水量:13.8m3/h

2、水仓容积:主水仓2.8*2.8*40.2=315 m3

副水仓2.8*2.8*39.3=308 m3

水仓总容积:315+308=623 m3 3、供电设备及电缆;

(1)、供电系统:水泵供电电压660V,使用开关为QBZ-120真空电磁启动器3台。供电电源分别取自井下I、II回路MY3*95+1*35母线电缆,电缆载流量:255A。

(2)、供电电缆:水泵I回路使用MY3*50+1*25电缆160m , II回路使用MY3*50+1*25电缆60m ,电缆载流量:170A。

4、水泵技术特征表:

水泵

编号水泵型号

额定排水量(m3/h)额定

扬程

电机型号

电机功率电压

生产日期

生产厂家

1# D46—30×7 46 210米

YB2—225M

—2 45KW 660V 2010.1

河南南洋防爆电机有限公司 2# D46—30×7 46 210米

YB2—225M

—2 45KW 660V 2010.1

河南南洋防爆

电机有限公司 3#

D46—30×7 46 210米

YB2—225M

—2 45KW

660V 2010.1

河南南洋防爆

电机有限公司 5、水管技术特征表:

排水管编号管径(mm)钢管内径(mm)排水高度排水距离敷设角度敷设方式 1# 108 100 143米

360米 25。沿副井井壁敷设 2#

159 150

143米

360米

25。

沿副井井壁敷设

6、水泵运行时所测数据表:

投入运行水泵编号

启动时间

停止时间运行电压运行电流压力 Mpa 排水量记录人

1#管1#泵 6日8.30 15.50 660V 42A 2.3 7.3h排完24h涌水

李玉开 2#管2#泵 7日8.30 15.37 660V 45A 1.8 7.1h排完24h涌水 2#管3#泵 8日8.30 15.35 660V 43A 1.7 7.1h排完24h涌水

1#2#管

1#3#泵

9日8.30

12.08

660V 85A 2.3 1.8

3.7h排完24h涌水张怀伦

1#2#管

1#2#3#泵

10日9.30 11.50

660V

130A

2.4 1.9 1.8

2.3h排完24h涌水张怀伦

五、根据上述所测数据进行排水能力、水泵效率和水仓容量的效验:

1、一台水泵、一条排水管路、7.3h排完24h涌水量。

2、同时运行水泵两台、排水管两路、3.7h排完24h涌水量。

3、同时运行水泵三台、排水管两路、2.3h排完24h涌水量。

4、水泵排水能力效验:(1)、正常排水量,一台水泵:7.3h排完24h涌水符合<20h、

满足规程要求。

(2)、预测最大涌水量时,开两台水泵:排水时间为(24*60.55)/92=15.8h/d<20h、满足规程要求。

4、水仓容量效验:

623m3/60.55m3=10h > 8h水仓容量符合《煤矿安全规程》。六、辅助配套设施;

1、配水闸、逆止阀完好灵活,联接牢固,无漏水现象。

2、108mm主排水钢管、吊挂完好,连接牢固,无漏水现象发生。

3、159mm备用排水钢管、吊挂完好,连接牢固,无漏水现象发生。

4、地面100m*Φ500mm的排水涵管,完好无损,畅通无阻。

5、地面180m*断面500mm*600mm的排水沟,完好无损,畅通无阻。

七、根据《煤矿安全规程》第278条之规定;

1、我矿有工作、备用、检修水泵,工作水泵的能力能在20小

时内排出矿井24小时的正常涌水量,备用水泵的能力不小于工作水泵的70%,工作和备用水泵的总能力能在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量,检修水泵的能力不小于工作水泵的25%。

2、有工作和备用水管,工作水管的能力能配合工作水泵在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量,工作和备用水管的总能力能配合工作和备用水泵在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。

3、配电设备:应同工作、备用以及检修水泵相适应,并能够同时开动工作水泵和备用水泵。

八、结论

排水系统联合排水试验结果;我矿主要排水设备均能够满足规程要求。

龙泰煤矿机电队

2012年5月10日

1

2013年保群矿中央泵房双泵联合排水试验报告

测试人员:审核:机电副矿长:矿总工:

右江矿务局保群矿

二O一三年五月五日

2

根据煤矿《安全规程》规定,每年雨季来临之前必须做一次工作水泵、备用水泵联合运转排水实验。为了保证我矿井主排水系统能够满足雨

季最大涌水排水量,组织对井下主排水泵及泵房供电系统进行了全面检查检修,并于2013年5月5日8点30分开使对井下主排水泵进行了联合排水实验。

测试方法:采用水表计量法。测定时间:二O一三年五月五日

测定人员:蓝红日、李林全、卢家兵、罗勋、莫少宁

一、排水系统基本情况:

1、涌水量:

(1)、矿井预测正常涌水量:5 m3/h (2)、矿井预测最大涌水量:12 m3/h (3)、矿井实际总涌水量:5 m3/h 2、水仓容积:主水仓=800 m3副水仓=800 m3

水仓总容积:800 +800=1600 m3 3、供电设备及电缆;

供电系统:水泵供电电压6000V,使用开关为PJG43-200/6真空高压配电装置3台及3台配套电抗器DKBG1000/6/410。供电电源分别取自井下I、II回路,下井母线电缆MYJV32-6/10-3×120,水泵供电电缆:MYPTJ-3.6/6-3×35+3×16/3+3×2.5 二、单泵单管运行

1、水泵技术特征(1)、名牌上的技术数据:

3

编号 1#水泵 2#水泵 3#水泵水泵型号 DM155-67×7 DM155-67×7 DM155-67×7 额定流量Q 155m3/h 155m3/h 155m3/h 额定扬程H 469m

469m

469m

电机型号 YB450S1-315-2 YB450S1-315-2 YB450S1-315-2 额定功率 315Kw 315Kw 315Kw 额定电压 6000V 6000V 6000V 额定电流 36.6A

36.6安

36.6安

厂家桂林市水泵厂桂林市水泵厂桂林市水泵厂生产日期 2009.6 2009.6 2009.6

(2)、水管技术特征

排水管编号管径(mm)钢管内径(mm)排水高度排水距离敷设角度敷设方式 1# 214 200 305米

米 25。沿副井井筒敷设 2#

214 200

305米

25。

沿副井井筒敷设

(3)、水泵运行实际数据:

编号 1#水泵 2#水泵 3#水泵水泵型号

DM155-67×7 DM155-67×7 DM155-67×7 实际流量Q

125m3/h 130.m3/h 138.8m3/h 实际扬程H 305米 305米 305米压力表 3.2MPa 3.15MPa 3.2MPa 真空表 0.1 MPa 0.1 MPa 0.1 MPa 运行电压 6000V 6000V 6000V 运行电流 35.1A 37.2A 39.0A 电缆温度无变化无变化无变化水泵运行状况正常正常正常

2、计算:(1)1#水泵计算:水泵实际有效功率:Nx=

1000QH =3600

1000305

1258.91020 =105kw水泵实际轴功率:Nz =3IUcosaηd

=3×35.1×6×0.85×0.914=283.3kw

水泵实际效率:η1 =NzNx×100 %=3

.283105

×100%=37 % (2)2#水泵计算:

4

水泵实际有效功率:Nx=

1000QH =3600

1000305

1308.91020 =110kw (γ─矿水比重, 1020公斤/米3)水泵实际轴功率:Nz =3IUcosaηd

=3 ×37.2×6×0.85×0.914 =300.3kw

水泵实际效率:η1 =NzNx×100 %=3

.300110

×100%=36.6% (3)3#水泵计算:水泵实际有效功率:Nx=

0010 QH =3600

1000305

8.1388.91020 =117.5kw水泵实际轴功率:Nz =3IUcosaηd

=3×39×6×0.85×0.914=314.8kw

水泵实际效率:η1 =NzNx×100 %=8

.3145.117×100%=37.3%

三、双泵联合运行技术性能测定

(1)、1#、3#水泵联合运行实际测数据:表一:

运行方式

1#、3#双泵联合运行

编号 1#水泵 3#水泵

运行电压 6000伏 6000伏运行电流 36.6安 36.6安实际流量Q 250 m3/h 实际扬程H 305米 305米压力表 3.2MPa 3.2MPa 真空表 0.1 MPa 0.1 MPa 电缆温度无变化水泵运行状况

正常

正常

(2)、验算

P1=√3×U1×I1×cosψ×η d =√3×6×36.6×0.85×914%=295.4kw P2=√3×U1×I1×cosψ×η d =√3×6×36.6×0.88×914%=295.4kw

5

P= P1++P2=590.8kw

N=10000×Q×H/(1000×3600)=1020×9.8×400×305/3600×1000=3 72.6KW η1 =

Nz

Nx

×100 % =372.6/590.8=63.% 验算:η1 /η=63/78×100%=81.7%>80% 双泵联合运行验算合格,试验符合要求(3)、1#、2#水泵联合运行实际测数据:表二:

运行方式 1#、2#双泵联合运行

编号 1#水泵 3#水泵

运行电压 6000伏 6000伏运行电流 37.2安 38安实际流量Q 260 m3/h 实际扬程H 305米 305米压力表 3.2MPa 3.2MPa 真空表 0.1 MPa 0.1 MPa 电缆温度无变化水泵运行状况

正常

正常

(4)、验算

P1=√3×U1×I1×cosψ×η d =√3×6×37.2×0.85×914%=295.4kw P2=√3×U1×I1×cosψ×ηd =√3×6×38×0.88×914%=295.4kw P= P1++P2=590.8kw

N=10000×Q×H/(1000×3600)=1020×9.8×400×305/3600×1000=3 72.6KW η1 =

Nz

Nx

×100 % =372.6/590.8=63.% 验算:η1 /η=63/78×100%=81.7%>80% 双泵联合运行验算合格,试验符合要求四、辅助配套设施

1、配水闸、逆止阀完好灵活,联接牢固,无漏水现象。

2、D214×7mm主排水钢管、吊挂完好,连接牢固,无漏水现象发生。

2020年排水工人的工作总结范文

排水工人的工作总结范文 本人自*****年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施 工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在***年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术如下: 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习iso9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在***年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。******年国家计委和 __主办的《******》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在****年参加了“******”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。

***年三月份起,负责***重点工程项目之一的****开发区供水量***万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在***万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少****万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水***万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 ****年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金***万元,受到主管领导的好评。 **** 年十月我集团公司承建****延寿县自来水公司净水厂和 给水管道dn500全长***公里工程的现场技术负责工作,在短短的二个月时间全部竣工,并在年底达到送水***万吨/日的能力,解决了延寿县吃水难的问题,为集团公司圆满地完成了各项施工任务。

排水公司半年工作总结

排水公司半年工作总结 篇一:市给排水公司半年工作总结 市给排水公司半年工作总结 半年来,在市委、市政府的关心支持下,在市住建局的正确领导下,在社会各界的鼎力协作和配合下,公司全体干部职工以科学发展观和十八大精神为指导,精诚团结、负重奋进,确保了安全优质供水和污水达标排放、二次供水调度系统进一步完善;管网水质在线监测准确高效,各项工作均取得了良好业绩与成效。 一、上半年主要工作 (一)措施得力,实现时间过半,任务过半 上半年完成供水量7600万m3;漏耗率为6.5%;完成生活污水处理量为2100万m3。完成固定资产投资8500万元;主营业务及其它业务收入19800万元,实现利润850万元。 (二)踏实稳进,有效落实供排水正常运行 确保安全优质供水:上半年公司对四水厂加矾系统进行改造,三水厂滤池更换石英砂,并清理滤池,检查滤头,做好二水厂开启准备,迎接夏季高峰供水;组织制水职工开展佩戴空气呼吸器及防护服的操作考核,加强漏氯突发时的处置能力;开展运行班组一级化验检测手段、检测方法的培训,确保水质安全。为切实保障供水,公司完善二次供水调度系统,累计有71套设备实现了联网,上半年新增16套。二次

供水电视监控点新增10个;做好高峰供水前的准备:做好公司三、四水厂防雷检测,四水厂变电所、取水泵房配电间35kv、6kv电气设备以及10套高压电容柜做好预防性试验,三水厂2#主变、反冲洗泵房两 台800kva配变请变压器厂家维护人员检修、检查通风降温设施,优化公司网络,升级防毒软件。水质检测能力经受住严峻考验:靖江水源污染事件,公司积极应对,及时启动供水应急预案,加大检测频次,开启粉末活性炭投加装置;同时完成了公司应急预案的自我评估。公司组织召开了以长江水为原水的供水企业信息技术交流会,建立了信息交流平台,做到信息互通,并分享水处理新技术、新方法。 上半年度公司竣工移交工程共计59项,完成了一干河东路常青藤地块给水管线、长泾路给水主管、疏港高速港丰公路管线移位工程;一干河东路东路dn300主管道安装及水源厂接水工程;完成了大成广场接水等小区主管道安装等工程;一水厂、安装公司搬迁工程土建已完成90%;第一污水厂综合楼改造工程已进入收尾阶段;一污厂新建废水检测实验室通风、气路、净化、台柜等也已完成安装;给水管线沿线巡查及附属设施巡查及时率100%;切实按照社会服务承诺制度执行公司下达各项的抢修任务,上半年度市域范围内共计维修维修43处,110值班抢修及为居民上门服务938次,维修及时率达到100%;阀门周检2513只,周检及时率达到100%。 围绕供水,做好了冬季防冻、特别是春节期间的防冻准备工作;完成了春节期间优质供水工作;做好了XX市农村供水改造和长效管理实

建筑给排水及采暖分部施工小结

建筑给排水及采暖分部 施工小结 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑给水、排水及采暖分部施工小结一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx项目 建设单位:xxxxxxxxxx房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx省xx县xx镇xx路与xx路交口 建筑面积:xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:,别墅11#、12#建筑面积合计为:,地下车库建筑面积为:,售楼中心建筑面积为:,以及下沉庭院、下沉广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。 给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式 , 并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于, 生活给水系分为三个区,低区一层至三层利用市政水压直接供水,中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区, 11F至20F为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排水分开,设置各自独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(),热熔连接。

2019年公司消防应急演练活动总结

2019年公司消防应急演练活动总结 说明:本方案为word格式,下载后可修改为了普及消防安全常识,提升员工应急防护自救和逃生能力,强化消防意识,做好厂区的消防安全工作,公司于2019年7月7日下午15:00—17:00举行了“消防应急演练活动”。 整个活动包括现场模拟火灾疏散急救、初期火灾灭火演练二个过程,共历时2小时,车间现场作业人员及相关部门领导共计580余人参加了演练。通过此次消防演练,为应急人员提供了一次实战模拟训练,使大家熟悉了必须的应急操作,进一步增强了员工消防意识和应急逃生自救的能力,为真正的事故应急行动提供了宝贵的经验保证,同时还掌握了干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防栓的操作使用步骤及方法。 领导高度重视,演练活动组织到位 近年来,随着现代化生产的发展,其规模日趋扩大,随之而来的重大事故也不断发生,火灾、爆炸、毒物泄露事故等都严重威胁着人类的安全和健康。随着公司对安全工作重视程度的提高,应急演练工作引起了公司领导的高度重视。 这次消防演练工作从演练策划、前期准备、组织实施到正式演练所经历的各个阶段,公司领导都给予了很大的支持和帮助,为“消防应急演练活动”的成功演练提供了有力地保障。 演练目的明确,预案策划周密 根据应急预案演练的要求,从公司安全工作的实际情况出发,确定本次消防演练的主要任务是开展一次火灾事故的应急演练。其主要目的是验证应急预案的可行性和符合实际情况的程度;发现应急预案存在的问题和不足,以便及时改进;使每位参与者能学会灭火器的正确使用方法,掌握火场逃生基本方法,提高自我保护意识,化解风险自救能力。在演练前期,经过认真研究,拟定了“2018年消防应急演练方案”,公司安环办针对本次消防演练,做了充分的准备,在方案中就演练的时间、地点、内容、对象都作了具体的安排。 通过演练,活动达到预期目的

排水公司工作总结-公司工作总结.doc

排水公司工作总结-企业工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 第一篇:排水公司工作总结与下半年工作计划第二篇:排水公司工作总结与下半年工作计划第三篇:排水公司技能鉴定工作总结第四篇:排水工作总结第五篇:2014年工作总结排水更多相关范文 正文第一篇:排水公司工作总结与下半年工作计划在市委、市政府和市规划和建设局的领导下,在社会各界的支持配合下,公司以深入学习实践科学发展观活动为根本动力,紧紧围绕“党员干部受教育,科学发展上水平,人民群众得实惠”总要求,以着力转变不适应不符合科学发展要求的思想观念,带领广大干部职工以创新的理念团结战斗,知难而上,不仅确保了南城20余万人的安全用水,而且生产经营目标和重点工程互动推进,上到一个新的平台。上半年全司呈现运转有序,破难攻坚,内处和谐,稳步发展的新局面。 主要指标实现时间过半任务过半,具体工作体现在以下几个方面: 1、措施得力,确保城区供水安全有新路子 在内部管理上,根据各种用户的用水需求,及时合理地调节供水量,对供水管网进行动态监测,确保了城区供水平稳有序。3月份,对水厂的各种仪器、设备进行了普遍检测,明显提高了设备的运转率。同时派专业人员赴同行兄弟单位取经学习,改进生产工艺,使城市供水水质提升到一个新的平台。此外我们坚持

以人为本,紧跟城市发展步伐,集中力量,突出重点,克服困难,不断拓宽供水领域,满足了用户的用水需求。 2、强化管理,增收节支有新进展 一是在降水损上,提高了测漏治漏工作的时效性,上半年共抢修dn300mm以上突发性爆漏事故15起,上门服务用户70余次,大大减少了管网漏失;同时加大了供水市场巡查力度,对私接用户、盗水户、不规范用水户,滥用消防栓用水等违规违法行为,都进行了严肃处理。 二是规范了收费管理。采取果断措施,对混合用水户的性质进行严格划分,一律按标准征收水费;对管网杂乱的用水户进行规范,不仅有效降低了管网漏失,而且减少了不良用水事件发生,还加大了抄表督查力度,及时发现和杜绝了跑、冒、滴、漏现象。 三是压缩开支,降低办公费用。实行材料比质比价统一采购,坚持财务审批一支笔制度,还加强了办公用品消耗管理,在降低日常消耗用品上做文章。比如对公文用纸,能两面复印的决不一面复印。同时,在车辆管理、用电管理、机械维修等方面都采取了相应措施,多管齐下,逗硬执行,降低了供水成本。 3、狠抓落实,规范管理和实施惠民工程有新突破 我们规范管理工作着重在“深”字和“真”字上下功夫,在“突”字和“精”字上求效益。针对年初制定的任务目标,各科室都能够严格按制度办事,严格按各项标准操作,一切用数据说话,使转变作风,从严治企,遵章守纪联动促进。 为用户办事方便,公开承诺办事零障碍,进一步强化社会监

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作

用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30万元,受到主管领导的好评。

市政排水工程项目施工总结,推荐文档

XXXXXX 建设工程 排水工程施工总结 一、工程概况 XXXXXXiE 水工程:西起津围公路以东1206m 处,东至盘龙路,总长1655.351m 。沿XXXXX 铺设两排雨水管道,一排污水管道:雨水管道中心线北侧 1 6米、南侧 16米处;污水管道位 于道路中心线北侧 18.5 米处。凡位于路口及有支管接入的检查井均为控制井。雨水管道 d400mm-1200m 采用U 级承插口钢筋混凝土管,污水管道 d400mm-800m 采用U 级承插口钢筋 混凝土管,收水井支管采用d300 U 级承插口钢筋混凝土管。 二、施工组织结构 建设单位: XXXXX 有限公司 施工单位: XXXXX 有限公司 监理单位: XXXX 监理公司 设计单位: XXXXX 有限公司 勘察单位: XXXXX 勘察院 三、主要完成工程项目及数量 d400mm 污水钢筋砼管721m d500mm 污水钢筋砼管235m d600mm 污水钢筋砼管542m d800mm 污水钢筋砼管493m ①1000圆型砖砌污水检查井55座 ①1250圆型砖砌污水检查井13座 D400mr 雨水钢筋砼管117m d800mm 雨水钢筋砼管1393m D1200mr 雨水钢筋砼管29m ① 1250圆型砖砌雨水检查井 33座 扇形砖砌雨水检查井 2 座 单蓖收水井 89座 d300 四、工程变更及洽商情况 1、根据变更通知书(JL07-02-18-04)对跨暗渠段排水管道进行变更设计,已完成现场 施工。 D600mm 雨水钢筋砼管 621m d1000mm 雨水钢筋砼管 1049m ① 1 000圆型砖砌雨水检查井 38座 ① 1500 圆型砖砌雨水检查井 21 座 矩 形 90 度三通砖砌雨水检查井 6 座 收水支管 590m

消防演练总结讲话

在消防安全演练上的总结讲话 讲话人:黄建国(校长、消防演练总指挥) 各位老师,各位同学,下午好: 今天,何店一中全体师生在这儿开展了既紧张又有意义的消防演练活动。这既是教育局和中心学校的要求,也是我校的一个传统项目,每年都要举行。学校组织这样的活动,目的是为了增强全体师生的安全意识,提高师生的自救、自护能力。在刚才的演练中,同学们能按照要求认真对待,疏散迅速、有序,老师们组织到位,保障有力,保证了这次演练的成功。在此我向参加这次活动的老师和同学们提出表扬。 “学校安全事关社会稳定,事关每个家庭的幸福与安宁”。多年来,我校牢固树立“生命至上,安全第一,预防为主”的思想,以创建“文明校园”、“平安校园”、“和谐校园”为契机,从规范管理,落实责任抓起,从重点防范和整改隐患入手,切实把安全工作放在首位,把安全工作常规化、制度化。我校还不断加强安全教育,制订和落实学校安全应急预案,充分利用宣传栏、校园广播、黑板报、安全教育课等载体,宣传安全教育知识,定期组织消防安全演练。这一切,都是为了有效地保障全校师生的生命安全,维护学校的安全与稳定。 “隐患险于明火,防范胜于救灾”。老师们,同学们,我们今天进行的消防安全演练,意义重大。通过刚才的演练,同学们学会了怎样预防火灾和发生火灾时的逃生方法,达到了我们预期的目的。同时,我们还要继续加强学习安全知识,提高自救、自护能力,掌握在紧急情况下机智逃生的本领,并向家人、邻居积极宣传,让更多的人关注安全,珍爱生命。 我希望全校师生能以这次消防安全演练为契机,进一步把我校的安全工作做好、做实,把各种安全隐患消除在萌芽状态,为继续推进平安校园、和谐校园而不懈努力。 最后,祝愿所有的学生能远离伤害,自由幸福地成长!祝愿所有的老师能远离危险,健康快乐的生活! 谢谢大家! 2014年9月28日

排水公司工作总结.doc

排水公司工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录第一篇:排水公司工作总结与下半年工作计划第二篇:排水公司工作总结与下半年工作计划第三篇:排水公司技能鉴定工作总结第四篇:排水工作总结第五篇:2014年工作总结排水更多相关范文 正文 第一篇:排水公司工作总结与下半年工作计划 在市委、市政府和市规划和建设局的领导下,在社会各界的支持配合下,公司以深入学习实践科学发展观活动为根本动力,紧紧围绕“党员干部受教育,科学发展上水平,人民群众得实惠”总要求,以着力转变不适应不符合科学发展要求的思想观念,带领广大干部职工以创新的理念团结战斗,知难而上,不仅确保了南城20余万人的安全用水,而且生产经营目标和重点工程互动推进,上到一个新的平台。上半年全司呈现运转有序,破难攻坚,内处和谐,稳步发展的新局面。主要指标实现时间过半任务过半,具体工作体现在以下几个方面: 1、措施得力,确保城区供水安全有新路子 在内部管理上,根据各种用户的用水需求,及时合理地调节供水量,对供水管网进行动态监测,确保了城区供水平稳有序。3月份,对水厂的各种仪器、设备进行了普遍检测,明显提高了设备的运转率。同时派专业人员赴同行兄弟单位取经学习,改进生产工艺,使城市供水水质提升到一个新的平台。此外我们坚持以人为本,紧跟城市发展步伐,集中力量,突出重点,克服困难,不断拓宽供水领域,满足了用户的用水需求。 2、强化管理,增收节支有新进展 一是在降水损上,提高了测漏治漏工作的时效性,上半年共抢修dn300mm以上突发性爆漏事故15起,上门服务用户70余次,大大减少了管网漏失;同时加大了供水市场巡查力度,对私接用户、盗水户、不规范用水户,滥用消防栓用水等违规违法行为,都进行了严肃处理。 二是规范了收费管理。采取果断措施,对混合用水户的性质进行严格划分,一

浆砌排水沟施工总结精编版

浆砌排水沟施工总结公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

排水工程首件工程总结 一、本施工方案的编写一下列文件和资料为依据: 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 5、《公路工程首件工程认可制管理办法》 6、《实施性总体施工组织设计》 7、两阶段施工图设计 8、工程施工承包合同书 9、《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)。 10、《公路工程土工合成材料试验规程》(JTG E50-2006)。 11、施工现场勘察资料、施工路段地质、水文情况,施工道路情况等。 12、本公司建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及拟用于本合同工程施工队伍的施工设备和技术力量等情况。

二、施工人员、机械配置 1.施工人员配置 2.施工机械配置

三、施工工艺和方法 排水沟施工与路基土方施工协调配合,水沟基坑采用人工或挖掘机配合开挖,砂浆机械拌和,砼预制块采用机制集中预制,蒸汽养生;每隔20m设置伸缩缝,缝隙宽2cm,用沥青麻絮填塞。 (1)挖基 1、基坑开挖采用人工配合挖掘机开挖,预留10cm人工清底,开挖过程严禁超挖。 2、基坑开挖后应检验基底地质,与设计不符时,应采取妥善方案对基底进行处理,并报告监理工程师。基坑挖好后经验收合格方能砌筑。 (2)砌筑 1、沟槽检验合格后,先用木桩每20米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑。 2、水沟放样后,分段测量其轴线和高程,然后挂双线砌筑,确保其平面线形和高程符合设计要求。 3、沟壁修整:铺砌之前,应先进行修整,确保线型顺畅,尽可能做成直线形,转弯处做成弧线形,其半径不小于10m,长度不超过500m,同时保证沟底和沟壁坚实平整,沟底标高及断面尺寸符合图纸要求。

消防应急演练总结报告

消防应急演练总结报告 篇一:蒲草社区XX年消防应急演练小结1 蒲草社区XX年消防演练小结 为加强蒲草社区各企事业单位的消防意识,提高防火、灭火、火灾自救的能力, 我社区于5月13日下午在大元沙发厂厂区内组织了辖区范围内10家单位进行了消防安全培训和消防应急疏散演习。通过此次消防安全知识培训和消防急疏散演习,掌握火灾中逃生的方法及自救互救的技能,增强了应急疏散的经验和能力。现将此次活动小结如下: 一、高度重视、精心准备 社区于5月10召开了全体干部会议,部署了对辖区各单位的消防安全检查任务,并与5月12日进行了检查,针对检查中各单位存在的问题,要求各单位于5月13日下午集中学习消防安全知识和培训;同时要求每个单位由负责人带队,至少派3人以上的单位消防员携带灭火器到指定地点演练。 二、现场讲解、具体操作 5月13日下午两点半先由治保主任江忠良讲解此次消防演练的相关内容,后由原新疆消防支队的复员退伍军人钟国辉进行消防安全培训、宣讲消防安全知识,防火、灭火、火场自救,逃生等,讲解消防器具的使用方法,讲得很生动、形象、具体,职工们表示容易理解、明白和接受。

三、图像资料 治保主任讲解消防安全知识 各单位认真听讲 职工演练操作职工演练操作 巡逻队员先示范 职工演练操作 通过这次消防演练,增强了各企业单位员工的消防救火意识,提高了员工现场救火的操作技能,为做好及时有效的消防灭火工作,避免造成企业职工和群众生命财产安全损失筑起了一道防火“长城”。 蒲草社区居民委员会 XX年5月14日 篇二:消防演习总结报告 消防演练报告 为了检验我公司对火灾应急预案的掌握和熟悉,确保生产安全,公司于年月日下午15:00—16:30进行了消防演习。此次演习,公司领导及员工都积极的参与配合,在培训中学习消防知识,在演练中熟悉了消防技能。现将本次消防演习总结报告如下: 一、前期准备情况 1、公司领导高度重视,在安全例会上就布置任务进行一次消防演习,安全科制定好演习方案并与公司安全处联系

市政排水处个人工作总结

市政排水处个人工作总结 转眼间,XX年又将离我们而去。在本年度里,在处领导的正确领导下,在同事们的支持和帮助下,本人发扬艰苦奋斗的优良作风,不断进取,圆满完成了领导交付的各项任务,现将今年的工作情况汇报如下: 一、思想政治方面 加强思想教育和政治学习,认真学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想,深刻领会其实质内涵,不断提高理论水平和政治素质。积极参加处里组织的政治学习,虽然现在还不是党员,但是一直以共产党员的标准严格要求自己,并向党员同志看齐,实事求是,团结同事,遵纪守法,严格遵守排水处的各项规章制度,勤勤恳恳,扎实工作。 二、业务及工作方面 在工作中,本人认真负责,实事求是,主要完成了以下工作: 1、3—4月份,本人被借调到建委城建科帮忙,协助城建科完成了XX年度建筑用“三大材”、钢筋砼管道、雨水井盖(篦)、人行道板等物资及营子河养护工程的招标工作。 2、本人出任设备科及环保公司的材料会计,在工作中认真统计各类设备、材料的出入库、并对出入库的材料进行分类计账,核算工程成本。 3、完成了环保公司XX年度计划内及计划外工程的对上(外)对下结算。 4、协助领导完成了环保公司投标工程材料的组织及准备工作。 5、监督二厂变电所土建及安装工程的施工过程,并进行结算。 6、完成环保公司企业资质及项目经理申报材料的编制、收集、整理及上报工作。 7、完成处属各单位设备材料的询价、统计及部分采购工作。 8、完成排水处安全内业资料的编制,并负责下发安全检查同志及处属各单位安全内业资料的检查。 9、协助领导完成环保公司管理制度及岗位职责的制定。 10、负责监督排水处水电表的查抄及换算工作。 11、完成一厂绿化工程工程量的统计及绿化苗木的询价工作。

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结(精选多篇) 给排水技术工作总结 本人于二〇一四年至二〇一四年在东北林业大学土木工程学院建筑环境与设备工程专业学习。毕业后一直在嘉荫县公用事业管理站从事给排水工程的技术管理和工程施工1年有余,非常热爱本专业。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作。现将近几年在校学习期间和工作中从事本专业的技术总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规,认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队

合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能够较好的完成单位安排的任务。 二、专业理论知识 在校期间,我系统地学习了建筑给排水、供热、通风,空调及电气等专业理论知识,顺利完成了学校为提高我们专业技能水平而设置的实践教学内容,并利用课余时间大量阅读相关的书籍,积极参加各项实习内容,均获得了较好的成绩。在工作期间,始终坚持学习专业理论基础和专业知识,在工程质量管理中,对国内给排水工程发展动态进一步的学习和研究,在以后的工作中还要更加刻苦的努力的学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 二〇一四年8月参加工作,在嘉荫县公用事业管理局给排水供热管理处任职,在工作期间主要负责楼房外网排水工程,参与组织实施了法院新建楼房的

外网工程、嘉荫县第二中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县第三中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县边检新建楼房的外网排水工程、嘉荫县医院新建楼房的外网排水工程,以上工程共铺设管线2014多米,新建检查井60余座。是施工过程中主要负责技术、质量和施工进度。2014年5月开始,结合繁荣街和新城街道路改造和县城内存水地点新建排水设施雨水口126处和新建公厕的外网排水工程,共铺设管线300米。在施工过程中认真负责,任劳任怨。在保证质量的前提下,按时完成领导安排的各项工作任务。自己在各方面能力都有提高和进步,这就是近几年来所做的专业技术工作的小结。今后,我要不断地学习各方面专业知识,继续开展给排水领域中的课题研究与探讨,决心在今后工作中为公共事业作出更大的贡献。 甘坑环保技术研究基地科研实验楼 给排水施工总结 1、本工程为单栋建筑,总建筑面积,

消防演习总结【精心整理】

消防演习总结 消防演习总结为***投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。 当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。下面是我给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家! 消防演习总结篇一 我是爱之家__,十分感激公司领导和同事对我的信任,给予我分管消防、工厂外联的重要工作,使我有机会从一营销人员进展到管理阶层。现将二个月来工作进行如下汇报: 家居用品生产制作和销售是我司的主体,针对我司的特点或存在的危险性,消防工作一向是各项工作中的重中之重,在公司领导的指导下本着“以人为本、安全第一、预防为主、防消结合”的原责,推进消防安全职责制,充分落实管理职责与具体措实,制定了消防应急预案、进行消防应急演练、消防安全检查。经过学习和实际灭火演练,提高广大职工和管理人员的消防安全意识和应对突发火灾的技能、规范化工作本事不断得到提高,为搞好我司消防安全工作打下了坚实的基矗 “隐患险于明火,防范胜于救火,职责重于泰山。”为了加强和规范我司的消防安全管理,有效预防火灾和减少火灾危害,保护员工的生命和公司财产的安全,根据《中华人民共和国消防》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律、法规规定,并结合我司的实际情

景,制定了消防应急预案、消防应急灭火演练、消防器材管理规章制度。根据我司的实际情景,成立了消防安全小组,义务消防队。消防安全小组定期或不定期每月组织进行防火安全检查,不断完善消防安全设施,改善消防工作条件,消除各种火险隐患。具统计,今年以来我司进行的消防安全大检查多达12次、消防安全知识、技能培训一次、消防应急灭火演练一次、自纠自查活动20多次,召开消防安全会议4次。 当然,用“一分为二”的观点来剖析,我们的工作还会存在这样或那样的不足,异常是在宣传和普及消防知识方面还是做得不够,大部分的员工消防安全意识还有待提高。在今后的工作中,我部将在这方面继续加强工作力度,再接再厉,与时俱进,进取落实“以防为主、防消结合”的长效机制,为我司创造一个稳定的生产、营销环境而努力工作。 消防演习总结篇二 一、认真组织教职工学习《消防法》、《消防安全管理条例》等有关法律法规。 二、加强对师生员工的消防安全教育,增强教职工的法制观念和安全意识,使师生员工了解本岗位的防火措施,做到会报警,会使用灭火材料扑救初期火灾,会自救逃生,会组织人员疏散。 三、每月组织一次消防安全检查,重点部位要坚持每日检查、巡查,并建立月查记录。 四、保障消防安全疏散通道、安全出口畅通,消防安全疏散标志、消防设备处于正常状态。 五、组织教职工、幼儿开展消防演练。

排水工程水厂实习工作总结

排水工程水厂实习工作总结 排水工程水厂实习工作总结 毕业实习是给水排水工程专业教学计划中非常重要的实践性教学环节之一,其目的是使学生更加深入地了解和掌握专业知识,扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。使学生了解工程建设的程序以及各设计阶段的设计深度和要求,掌握城市给水工程、排水工程设计内容、步骤与方法;提高学生综合运用专业知识解决工程实际问题的能力。同时通过实地参观学习、导师指导以及资料查询等实习方式,收集与毕业设计(论文)题目有关的资料,为毕业设计(论文)作好准备。 实习地点:自贡市第一水厂(长土) 自贡市中联环水净化有限公司污水处理厂 实习时间:XX年3月12日至XX年4月9日 自贡市第一水厂实习 (一)水厂简介: 自贡市第一水厂(长土水厂)座落在贡井区长土镇,始建于年,设计日处理水能力为0。3万吨/日规模。水厂的水源主要为双溪水库水,通过20多公里渠道和后端8公里管道输送到厂,最大输水能力为5万吨/日单管输水;旭水河重滩堰为该厂的安全备用水源。水源水质达到国家集中式取水地面水源水质标准。水厂主供贡井城区和汇东部分城区。水厂环境优美,为省级园林式绿化单位。一水厂水处理

生产工艺为:根据源水水质情况,在引水管道上进行前加氯,源水进入反应池后,在反应池中添加混凝剂进行混凝反应,随后进入沉淀池进行沉淀反应,沉淀之后的水进入滤池过滤,滤后水经过加氯消毒后进入清水池。清水池的水经过送水泵站送到城市管网。该厂目前在加氯和投药两个工艺实行了自动化管理,生产过程实现适时监控。确保出厂水水质达到国家饮用水卫生标准要求。 (二)实习内容: 1.了解城市水资源情况,水厂水源情况,水厂厂址选择原则,出水水质要求。 自贡市水资源情况:自贡市属缺水城市,存在资源性、工程性、水质性缺水的特点,缺水原因: 1、不傍大江大河,境内缺乏大型骨干水利工程,水资源总量及工程调控能力有限。 2、工业企业污染严重,城区过境的威远河、釜溪河的部分河段水质已基本丧失使用功能。 3、降雨量时空分布不均。旱灾频率高达58。3%。由于自贡市去年遭受80年难遇的特大旱灾后,冬干、春旱接踵而至,致使现有的水利工程蓄水严重不足。尤其是作为自贡城区供水重要水源的双溪水库,蓄水量严重不足。使得城区生活、生产用水矛盾突出。 水厂水源情况:主要水源是双溪水库的优质水,其备用水源为旭水河河水。 水厂地址:在旭水河的上游土丘处,距河岸较近,便于修建岸边

排水工程施工总结

排水工程 施工管理工作报告 县水利工程公司 二OO七年十二月

排水工程 施工管理工作报告 一、工程概况 皮业城排水工程总长7344m,其中排水明渠2594m,PE管道焊接及安装4750m,配套建筑物包括排水泵站:日排水流量3万m3、设计流量2500m3/小时;设计扬程16m,单泵设计流量840m3/小时,单机配套功率55kw、共4台离心泵,生产桥4座、倒虹1座、出水口2处、砖砌渠及片石渠等。为加强施工现场领导,统一指挥调度,便于施工管理及各方协调,成立项目经理部,配备具有多年水利工程施工经验、工作认真、业务过硬的技术人员组成,全面负责该工程的生产组织、安排、衔接、协调工作,本工程自2007年6月21日开工,同年12月15日竣工。 二、施工技术方案 明渠开挖采用6部挖掘机施工,首先采用经纬仪放出明渠底脚及上口线,施工中用水准仪控制渠底高程,随施工随测量,PE管道安装工程,用一部挖掘机开挖管槽,在管槽一侧焊接管道,试压成功后,用8T吊车安装就位。生产桥及倒虹工程基础开挖采用机械配合人工,人工清理基底,基坑边坡坡度达到1:1,基底用小型夯实机具夯实。基础模板采用组合钢模、砼机械拌合、插入式振捣器振捣,砼管基础分两次

施工,先施工管底以下的平基,待砼管安装调直后,再施工余下的弧形基础。工程所采用砼管按设计要求购置成品,运达现场后,管节安装按“先内侧,后外侧”的顺序用16T吊车安装就位。管节安装完毕后,进行防水层施工,涵身两侧同时进行人工对称回填,填料分层夯实,压实度达到96%以上。浆砌石采用铺浆法分层砌筑、上下错缝,灰缝砂浆饱满,砌石底平整稳定,密实错缝,勾缝在24小时后进行,勾缝前将槽缝冲洗干净,勾缝完成。砂浆初凝后,经常洒水养护。在工程施工中,牢固树立“百年大计,质量第一”的观点。严守操作规程,狠抓工程质量,最终使该工程保质保量按期完成,单元工程合格率100%,优良率95.4%,分部工程优良率100%。施工资料齐全,立档规范,综合评定为优良标准。 三、质量保证措施 (一)质量目标 工程质量目标为优良。 (二)措施 1、建立健全质量保证体系,技术质量组全面负责工程质量检查和监督,完善各级质量责任制,实行质量否决制度,积极推行ISO9000系列标准。 2、加强质量意识教育,提高施工人员的质量意识,牢固树立“预防为主”,“百年大计,质量第一”的观点。

2016年上半年排水工人工作总结

2016年上半年排水工人工作总结 本人自*****年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。 特别是在***年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结专业理论知识近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习iso9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。 在***年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。 ******年国家计委和建设部主办的《******》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。 在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。 在一九九九年秋参加讨论黑龙江省估价表(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在****年参加了******的五个月理论基础学习。 在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力***年三月份起,负责***重点工程项目之一的****开发区供水量***万吨/日的供水加压站工程。 其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。

给排水专业技术总结

给排水专业技术总结 《给排水专业技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,这里给大家转摘到百度。 篇一:给排水工程工作技术总结给排水工程师技术工作总结本人于年月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作年,非常热爱本专业工作。 随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下:一、政治思想与工作态度积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。 特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了年广东省公安消防局主办的消防专项设计学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。 在以后工作还要努力学习,范文不断提高协调各专业技术难题的

能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力年月-年月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。 年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分层,办公楼部分层,总建筑高度米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。 年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积平方米,建筑高度米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为立方,满足初期火灾消防用水。 在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进行,交叉作业及各专业配合比较多,给业主提出了合理的建议,装修封天花时需办理会签单告知各安装单位,避免了各专业间的矛盾,百度在实际施

119消防演练总结

119消防演练总结各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 11月9日消防演练活动陆续结束,小编特此呈上关于119消防演练总结的精彩范文,欢迎阅读与参考。 119消防演练总结 为进一步加强我校消防安全工作,全面提高在校师生的消防安全素质,增强防火自救和逃生能力。我校开展以“关注消防、珍爱生命、共享平安”为主题,以普及消防安全知识,提示冬季用火用电安全,提高防控火灾能力,做好学校防火工作的活动。 此次活动各班主任进行全面的消防安全知识宣传教育,学校领导全面检查学校消防器材,检查用电安全,组织消防演习顺利完成了消防教育活动。 11月9日,刘校长向全校师生召开“关注生命、珍爱生命、共享平安”主题的校会,进行消防自救知识讲解,播放

安全教育片,向全校师生宣传在火灾来临时候的自救方法。同时布置消防演习活动的执行预案,要求各班主任带领学生设计安全疏散演习的路线和方案,各班反复练习从教室撤离到操场安全地带。 在全校演习活动之前,各班老师组织班会对本班学生进行了形式多样的消防安全教育,有模拟火灾现场的撤离演习,有救人的演习。各班学生都做到了:1、头脑冷静2、心情平静3、掌握自救方法。 11月14日午2时25分,我校组织开展“119防火紧急疏散逃生演练”。随着警报声的响起,全校15个班500多名学生,迅速作出反应,在各班主任及其他安全疏散引导员的带领下,按照紧急疏散路线,从综合楼各教室安全、有序撤离到学校大操场的时间是2分30秒。这是一次非常成功的安全疏散演习活动。随后,刘校长就逃生演练进行了总结,对各个楼层的逃生情况进行了详细的分

析,对好的现象进行了表扬,指出了不足之处;并对全体学生再次进行了安全教育,要求学生认真对待每一次演练,防患于未然。 消防疏散演习活动结束以后,各班老师带领学生进行了疏散演习的情况总结。通过本次的宣传教育,我校师生思想上高度重视消防安全,行动上能够迅速、安全、有组织地安全撤离集结到安全地带。此次119防火紧急疏散逃生演练提高了广大师生的消防安全防范意识,提高了自防自救能力,对“教育一个学生,进而让一个孩子带动一个家庭,带动一个社会”,将发挥其重要的作用。今后我校还要积极扎实地做好这方面的工作。 119消防演练总结 为提高师生的安全意识和对突发事件的应变能力,有效组织幼儿避险,确保营造一个良好的工作、学习、生活环境,近日,我园全体师生举行防火应急演练。

排水公司半年工作总结

排水公司半年工作总结 《排水公司半年工作总结》的范文,觉得有用就请下载哦篇一:市给排水公司半年工作总结 市给排水公司半年工作总结 半年来,在市委、市政府的关心支持下,在市住建局的正确领导下,在社会各界的鼎力协作和配合下,公司全体干部职工以科学发展观和十八大精神为指导,精诚团结、负重奋进,确保了安全优质供水和污水达标排放、二次供水调度系统进一步完善;管网水质在线监测准确高效,各项工作均取得了良好业绩与成效。 一、上半年主要工作 (一)措施得力,实现时间过半,任务过半 上半年完成供水量7600万m3;漏耗率为6.5%;完成生活污水处理量为2100万m3。完成固定资产投资8500万元;主营业务及其它业务收入19800万元,实现利润850万元。 (二)踏实稳进,有效落实供排水正常运行 确保安全优质供水:上半年公司对四水厂加矾系统进行改造,三水厂滤池更换石英砂,并清理滤池,检查滤头,做好二水厂开启准备,迎接夏季高峰供水;组织制水职工开展佩戴空气呼吸器及防护服的操作考核,加强漏**突发时的处置能力;开展运行班组一级化验检测手段、检测方法的培训,确保水质安全。为切实保障供水,公司完善二次供水调度系统,累计有71套设备实现了

联网,上半年新增16套。范文写作二次供水电视监控点新增10个;做好高峰供水前的准备:做好公司三、四水厂防雷检测,四水厂变电所、取水泵房配电间35kv、6kv电气设备以及10套高压电容柜做好预防性试验,三水厂2#主变、反冲洗泵房两 台800kva配变请变压器厂家维护人员检修、检查通风降温设施,优化公司网络,升级防毒软件。水质检测能力经受住严峻考验:靖江水源污染事件,公司积极应对,及时启动供水应急预案,加大检测频次,开启粉末活性炭投加装置;同时完成了公司应急预案的自我评估。公司组织召开了以长江水为原水的供水企业信息技术交流会,建立了信息交流平台,做到信息互通,并分享水处理新技术、新方法。 上半年度公司竣工移交工程共计59项,完成了一干河东路常青藤地块给水管线、长泾路给水主管、疏港高速港丰公路管线移位工程;一干河东路东路dn300主管道安装及水源厂接水工程;完成了大成广场接水等小区主管道安装等工程;一水厂、安装公司搬迁工程土建已完成90%;第一污水厂综合楼改造工程已进入收尾阶段;一污厂新建废水检测实验室通风、气路、净化、台柜等也已完成安装;给水管线沿线巡查及附属设施巡查及时率100%;切实按照社会服务承诺制度执行公司下达各项的抢修任务,上半年度市域范围内共计维修维修43处,110值班抢修及为居民上门服务938次,维修及时率达到100%;阀门周检2513只,周检及时率达到100%。

相关文档