文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础分部结构验收方案

地基与基础分部结构验收方案

地基与基础分部结构验收方案
地基与基础分部结构验收方案

郑州市社会福利院改扩建项目--地下室

编制人:

审核人:

批准时间:

目录

一、工程概况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈠、有关单位情况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈡、工程概况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃二、验收依据〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈠、合同文件及设计文件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

三、验收范围和内容〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

四、地基与基础分部工程验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈠、基本程序〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈡、分部(子分部)工程过程验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1.施工单位自验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2.实体检测〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3.组织(分部)子分部验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4.人防工程验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5.质监站过程监督和验收资料备案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃五、验收计划和验收员〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈠、验收组织计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1.项目管理人员的分工〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2.劳动力的安排〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈡、地基与基础分部验收人员〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃六、验收前有关地下室的工作安排〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈠、施工单位〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈡、监理单位〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈢、业主单位〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃㈣、设计单位〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

㈤、勘察单位〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一、工程概况

㈠、有关单位情况

㈡、工程概况

本工程位于郑州市西北角郑州市社会福利院院内(贾鲁河以东、北环路以北)。该工程地下室上部由一幢16 层的老年养护楼、一幢15 层的疗养楼(颐养楼)共2个单体组成,地下一层,平面以长方形展开,立面由南向北从16 层~15 层依次耸立。工程总建筑面积47223.00平米,其中地上43387.00 平米,地下3836.00平米,最高一幢单体为老年养楼,建筑高度为59.10 米。

地下室基础形式为CFG复合地基、筏板基础。基础设计详见结施-02~04。基坑开挖深度一般为-4.95 米及-4.45 米两种,局部电梯井深坑达到-9.6 米。

本工程建筑抗震设防类别:重点设防类(乙类)。建筑结构抗震等级:框架二级、剪力墙为一级。人防按防护等级为核6级常6级;防化级别丙级。工程结构形式为框架剪力墙结构,地下结构主要使用C50、C30两种强度的混凝土。地下室防水采用结构自防水为主、卷材防水为辅的防水形式,其中底板、外墙、覆土顶板等采用C50P6或C30P6防水混凝土。地下室底板较厚,主要有500mm和1200mm两种形式,属大体积砼。

二、验收依据

㈠、合同文件及设计文件

1.施工合同(包括总包、CFG桩基工程、机电工程等);

2.河南埃德莫菲建筑设计有限公司和河南省人防建筑设计研究院有限公司设计

的±0.00 以下施工图;

3.有关地下室图纸会审纪要和设计变更资料;

4.施工组织设计及分部分项工程施工方案。

㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准

1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);

2.建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);

3.混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2002);

4.地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)。

三、验收范围和内容

本工程地基与基础分部工程结构结构验收包括以下子分部和分项工程:

1.无支护工程(土方开挖、土方回填);

2.有支护工程(包括锚杆、土钉墙);

3.地基处理(水泥粉煤灰碎石桩地基);

4.地下防水工程(防水混凝土、卷材防水、细部构造);

5.混凝土基础(模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土);

6.人防工程。

四、地基与基础分部工程验收

㈠、基本程序

1.在施工单位完成施工内容并自检合格的基础基础上,施工单位对将验收的施工内容进行自评;

2.报郑州市重点建设工程质量监督站进行地基与基础分部的结构实体检测报告(如实体检测出现不合格的,应由设计单位根据检测报告提出处理方案,并报质量监督机构备案。对于造成事故或有严重隐患的工程,质量监督机构应按相应程序处理);

3.监理单位对验收部分核查工程资料和验收,监理单位出评估报告;

4.由业主向郑州市重点建设工程质量监督站提交结构验收申请表,申请进行地基与基础分部的结构中间验收;

5.由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人、共同按设计要求和有关施工先是验收规范要求进行验收;

6.人防工程验收;

7.整个地基和基础工程部分验收在郑州市重点建设工程质量监督站的监督下完成。

㈡、分部(子分部)工程过程验收

1.施工单位自验

分部(子分部)工程质量的验收,应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,工程验收时应提供下列技术文件和记录(参照《建筑工程施工质量验收检查用表实用手册》):

⑴、原材料的质量合格证和质量鉴定文件

主要有钢材的产品质量证明书(合格证),因本工程中混凝土采用商品混凝土,现场暂未进水泥、黄沙、石子等原材料,暂无水泥等材料质量证明书。⑵、施工记录及隐蔽工程验收文件

地基与基础工程验收包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、子分部工程质量验收记录。

检验批质量验收记录包括以下内容:

土方开挖工程检验批质量验收记录、土方回填工程检验批质量验收记录;

锚杆与土钉墙支护工程检验批质量验收记录

水泥粉煤灰碎石桩地基检验批质量验收记录;

防水混凝土工程检验批质量验收记录、卷材防水层检验批质量验收记录、细部构造检验批质量验收记录;

模板安装工程检验批质量验收记录、模板拆除工程检验批质量验收记录、钢筋原材料检验批质量验收记录、钢筋加工检验批质量验收记录、钢筋连接检验批质量验收记录、钢筋安装检验批质量验收记录、混凝土施工检验批质量验收记录、现浇结构外观质量检验批验收记录、现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录。

分项工程质量验收记录包括:土方开挖、土方回填、土钉墙、防水混凝土、卷材防水层、细部构造、模板、钢筋、混凝土。

子分部工程质量验收记录包括:无支护土方、有支护土方、地基处理、地下防水、混凝土基础。

详见下表:

⑶、检测试验及见证取样文件

主要包括钢材原材料力学检测报告、钢筋连接接头检验报告、混凝土强度检测报告、混凝土杭渗检测报告等。

⑷、其他必须提供的文件或记录。

2.实体检测

主要包括保护层厚度、混凝土强度。

3.组织(分部)子分部验收

分部(子分部)工程验收应由总监理工程师或建筑单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人、共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。

⑴、分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收;

⑵、隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知有关人员检查验收,并形成之间验收文件;

⑶、分部(子分部)工程的验收,应在分项工程通过验收的基础上,对必要部位进行见证验收。

⑷、主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格或对试件的代表性有怀疑时,应采用钻芯取样,检测结果符合设计要求可按合格验收。

⑸、观感质量验收

包括以下内容:

①、地下室干净、整洁、无杂物

②、地下室结构外观尺寸横平坚直、接槎平顺、结构棱角鲜明

③、地下室混凝土结构表面无蜂窝麻面、光滑、表面着色统一

④、地下室结构楼板或墙面无明显裂缝

⑤、地下室干燥、墙面和地面无湿迹

⑥、地下室照明充分

⑦、结构的金属预埋件经过防锈处理

4.人防工程验收

5.质监站过程监督和验收资料备案

五、验收计划和验收人员

㈠、验收组织计划

1.项目管理人员的分工

我公司作为工程总承包单位,由我公司负责完成验收前的资料整理、结构修补、结构实测实量、测量放线、地下室除湿和分包单位协调等工作。我公司已经高度重视,并把相关工作落实到人。

人员分工详见下表:

项目其他管理人员全力配合此次验收工作。

2.劳动力的安排

清理小组:地下室的清理工作由崔国营的人员组成,每天保证25 人;

机动小组:地下室的零星砼结构专门组成一个机动小组,由2个木工和2个钢筋工组成,直到零星砼结构施工完;

修补小组:另外准备3个石工和5个瓦工对已完成结构进行修补;

除湿小组:地下室的抽湿工作由4个普工组成一个除湿小组。

进度计划安排

详见:《地基与基础分部工程验收计划》附表-1。

㈡、地基与基础分部验收人员

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中规定,具体人员包括:总监理工程师,建设单位项目负责人,施工单位(包括分包单位)项目负责人和技术、质量负责人;勘察、设计单位工程项目负责人;各相关单位项目相关负责人等。请相关单位提前通知各有关人员到场。

六、验收前有关地下室的工作安排

㈠、施工单位

我公司验收前的主要工作如下:

1.完成地下室剩余结构的施工。包括过道、地下室未施工的洞口、地坑、水沟、排风口、集水井盖板、水沟盖板等、零星结构混凝土施工。

2.对于结构剩余模板进行拆除;对结构的螺杆、孔洞、局部蜂窝麻面进行清理修补;对结构部分瀑模、漏浆进行清理和修补。

3.将地下室的垃圾、零星材料清理出来,并将建筑标高、轴线引到明显和不易破坏部位。

4.对人防门洞和埋件进行核对,确保人防构件的准确。

5.清除地下室楼面的积水,作到水沟畅通,配备3-5台水泵及时排出地下室。

6.确保地下室照明充分。

7.将地下室工程资料按照要求整理归档,按照统一要求分包单位以地下室部分的资料进行整理,并经监理单位核查。

8.按照规范要求对地下室结构进行实测实量,对地下室的结构进行自评,并出具地下室结构的质量自评报告。包括各分包单位的实测实量和自评报告。

9.质检人员对整个地下室进行实测实量,掌握地下室的结构偏差情况,出质量验收自评报告。

10.向质监站进行申请,组织进行实体检测。

11.根据现场验收情况,完成分部(子分部)工程质量验收记录。对记录中提出的意见进一步整改。

㈡、监理单位

1.对所有的工程资料进行核查。

2.会同施工方对建筑结构进行实测实量。

3.根据工程的实际情况写出关于地基与基础分部验收的评估报告。

4.由总监理工程师主持地基与基础分部工程的结构验收。

5.根据现场验收情况,提出自己的意见,并对各主体提出的意见进行汇总,做好会议纪要,最终完成分(子分部)工程质量验收记录。

㈢、业主单位

1.委托郑州高新工程检测中心有限公司进行地基与基础分部的结构实体检测,负责结构验收的申报工作。

2.会同监理和施工方对建筑结构进行实测实量。

3.如设计单位根据检测报告提出处理方案,会同监理督促施工方进行整改。

4.根据现场验收情况,结合设计图纸和使用功能提出相关意见,完成分部(子分部)工程质量验收记录。

㈣、设计单位

1.如果郑州市重点建设工程质量监督站进行地基与基础分部的结构实体检测不合格,根据检测报告提出处理方案。

2.根据现场验收情况,结合设计图纸提出相关意见,完成分部(子分部)工程质量验收记录。

㈤、勘察单位

1.根据现场验收情况,结合勘测资料提出相关意见,完成分部(子分部)工程质量验收记录。

验收组组成单位及人员名单观感组:

实测实量组:

资料验收组:

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

主体结构验收方案参考.doc

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F 塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;

12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F 墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25; 12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F 墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 15#、16#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 19#、20#1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-13F 墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 砌体强度等级:MU3.5煤矸石空心砖。 砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。

地基基础施工方案

地基基础施工方案 地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。 一、工程概况 本地基采用大开挖处理,挖深至-0.85米,素土垫层垫至-5.56米(2.94米厚),3:7灰土垫层-4.36米(1.2米厚),压实系数不小于0.97,室内回填不小于0.95,基础埋深为-4.36米,采用机砖条形基础。基础砌体及直墙采用MU10的机砖,砂浆采用MU10水泥砂浆砌筑。设有基础地圈梁、构造柱、砼强度等级为C20,抗震设防为7度抗震。 二、施工方案 (1)施工顺序与施工特点 结合本工程特点分段划分为:基坑开挖——-人工普探——-素土、3:7灰土回填——-砌基础、地下室墙——-浇砼构造柱——-安装地下室预制板——-浇筑地圈梁——-做地下室外防水——-室外回填——-整个工程由西向东的施工顺序总体安排基础工程不分段,但各工程不能间歇,灰土、两班轮流作业其他各工种相互协调组织流水作业。 (2)、施工机械技术措施 1、基坑开挖根据土方量及周边环境确定用机械开挖(ZL50型装载车)。根据开挖深度采用两次作业。

2、根据开挖深度考虑到安全因素在基础四边要进行放坡,放坡系数按1:0.3,根据土质情况确定起点为1米。 (3)、普探及回填孔 在基坑验收合格后,进行人工普探,探孔深度按设计要求1米*1米梅花型布置,探孔深2.5米,遇孔洞、古墓按《建筑地基施工探查处暂行规定》普探并进行处理,回填孔采用2:8灰土,人工回填灰土必须过筛,搅拌均匀填夯密实,厚度控制在20cm左右。 (4)土方回填 1、土方回填 ①、土方铺设:素土原用基坑所挖的土方,土料中不得含有机质物及腐植土,共分17层进行回填,压实厚度控制在170-190mm之间。 ②、土方碾压:根据土质情况及击实试验要求,确定来用一台8-12T压路机进行碾压,在整个土方铺设完后再进行碾压,碾压控制行驶速度每小时2Km/h每次轮迹应控制在8-10cm之间,四周碾压不到的地方应用蛙式电夯夯实三遍。 2、3:7灰土回填 (1)、材料要求:灰土的土料可采用基坑挖出的土,土中不得含有有机质及耕植土,灰土采用袋灰,灰土配合比为3:7体积比土料粒径不得大于15mm,灰料粒径不得大于5mm.

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

主体结构验收方案参考

主体结构验收方案参 考

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

地基与基础工程施工方案

地基与基础工程施工方案 本工程地基与基础工程施工计划工期40天,2011年8月4日定位放线开工,2011年9月13完工。 地基与基础简况: 本工程地基处理采用大开挖换填土,基底标高相对自然地坪-3.9米。100厚C10混凝土垫层,钢筋混凝土条形基础,设地圈梁、构造柱,均采用C30混凝土浇筑;基础砌砖采用Mu10机砖,M10水泥砂浆砌筑;工程水准点从新建21#住宅楼西边道路一点引入。土方开挖工程: 基坑开挖的程序是:测量放线—开挖—人工清底整平—普探—验槽土方开挖采用W—123型反铲挖掘挖土,计划采用1台柳工装载机和自卸翻斗车运土,将上部不能利用的土运出场地,其余土方在现场内进行倒运。 机械总体施工顺序为从上向下,从西向东,先撑后挖、边挖边撑,严禁超挖。汽车坡道设置在基坑南部中间,坡道宽度不低于4米,由西向东开挖。由于本工程开挖深度较浅,根据岩土报告和施工现场周边情况及以往施工经验放坡,坡度确定为1:0.3。 土方开挖工程分两层进行,第一层采用机械大开挖方式,第二层采用人工开挖方式同时进行人工清槽,挖至设计标高。 土方开挖前我单位根据现场情况测放开挖边线,并将基坑坑底线和基坑上口线用白灰示明,以便机械操作人员施工和控制。

基坑开挖时应随时用水准仪对开挖深度进行跟踪监控,避免发生超挖现象。时刻检查边坡确保边坡按要求进行放坡,边坡2米以内严禁堆放黄土、垃圾及其他荷载,满足边坡安全要求。土方开挖时指派专人密切注意基坑周边的环境。 运输车辆必须遮盖严密,严禁抛洒,出场时必须在洗车台对车辆轮胎进行清洗,防止带泥上路并及时清除路上的泥土和垃圾。 以上工作完成后,由人工进行修坡、修边角,清底整平,检查坑底尺寸、位置和标高,然后再进行工程地基普探。做好记录并附普探平面图,对普探出的问题坑与建设单位协商进行处理,并做好记录。普探孔用3:7灰土逐个回填,夯实处理。 ⑥完成后申请甲方组织验槽。 二、灰土地基工程: 本工程定位放线后,根据设计要求,基坑东西两边轴线外放尺寸不够,故经建设单位与设计院商议灰土地基施工完成后增加灰土井,具体施工见变更方案。 本工程地基为整片灰土垫层处理法,3:7灰土采用灰土搅拌机拌合,机械铺填,人工整平,15T压路机碾压5至8遍,蛙式打夯机配合坑边施工。 (1)地基回填工作程序: 基底压实→机械搅拌铺设第一层→测定灰土含水率→整平→环刀取样→机械搅拌第二步……完成灰土上表面放线。

地基与基础分部结构验收方案

郑州市社会福利院改扩建项目--地下室 编制人: 审核人:

批准时间: 目录 一、工程概况························································㈠、有关单位情况·····················································㈡、工程概况····················································· 二、验收依据························································㈠、合同文件及设计文件···············································㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准·························· 三、验收范围和内容········································· 四、地基与基础分部工程验收······································ ㈠、基本程序··············································㈡、分部(子分部)工程过程验收········································1.施工单位自验·····································2.实体检测·············································3.组织(分部)子分部验收·············································4.人防工程验收·····································5.质监站过程监督和验收资料备案····································· 五、验收计划和验收员···············································㈠、验收组织计划······································1.项目管理人员的分工···············································2.劳动力的安排·····································㈡、地基与基础分部验收人员·········································· 六、验收前有关地下室的工作安排······································㈠、施工单位···············································㈡、监理单位···············································㈢、业主单位··············································㈣、设计单位·················································㈤、勘察单位·············································· 一、工程概况

地基与基础施工组织设计

目录第一章编制说明1 1.1编制目的1 1.2编制依据1 第二章工程概况1 第三章工程地质及水文地质概况2 3.1地层岩性2 3.2水文地质条件3 第四章施工总体部署3 4.1施工前准备工作3 4.2人材机准备情况4 4.2.1材料准备4 4.2.2主要机械设备配置表4 4.2.3劳动力配备表5 4.3施工组织准备5 4.3.1项目管理机构5 4.3.2进度计划5 4.4施工临时用水用电5 第五章施工工艺及措施5 5.1钻孔灌注桩施工工艺及措施5 5.1.1工艺原理5 5.1.2工艺流程6 5.1.3常见质量问题及防治措施10

5.2混凝土基础施工工艺及措施11 5.2.1测量放线11 5.2.2土方开挖11 5.2.3桩头破除、检测及砼垫层施工12 5.2.4钢筋工程12 5.2.5模板工程13 5.2.6地脚螺栓预埋工程14 5.2.7砼工程18 5.2.8土方回填19 5.3砌体基础施工工艺及措施19 5.3.1工艺流程19 第六章工程质量保证措施20 6.1保证项目20 6.1.1桩基工程20 6.1.2混凝土基础22 6.1.3砌体基础25 6.2允许偏差项目25 第七章安全生产保证措施27 第八章文明施工及环境保护措施28第九章雨季施工措施29 9.1雨季工程措施29 9.2施工场地措施30 9.3机电设备及材料防护30

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工方案的编制目的是为本工程的施工组织提供完整纲领性文件,用以指导地基与基础施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成工程施工任务。 1.2 编制依据 1.2.1 工程结构施工图纸相关要求; 1.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;《岩土工程勘察报告》 1.2.3 施工现场实际情况及我单位类似工程施工经验; 第二章工程概况 本工程为。子分部工程包括:桩基、混凝土基础、砌体基础等。 (1)桩基均为钻孔灌注桩;桩径500mm,有效桩长10m,共计90根。桩身混凝土强度等级为C30,钢筋笼采用桩身通长配筋,桩顶留490mm锚固长度,混凝土保护层厚度为50mm,钢筋笼主筋下部3m主筋为3根Φ14(螺纹钢)、上部为6根Φ14(螺纹钢)。沿长度每2m做一道Φ12(螺纹钢)的加强筋,钢筋笼箍筋采用ф6100(200/300)。本工程桩基的单桩承载力设计值R=350KN。桩基设计等级为甲级,桩基础安全等级为二级。

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

地下室基础验收方案

地下室基础验收方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

万荣商务中心地下室 地基与基础分部工程验收方案 一、工程概况 本工程位于郑州市豫一路北、百尚路西、建筑总面积:35997.32㎡。本工程设计使用年限为50年。结构类型为筏板基础,主体为框架剪力墙结构,建筑层数为地下2层。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为标准设防类,抗震等级标高基础顶~-6.450m为三级,标高-6.450m以上为二级、地下室防水等级为一级、地下室抗渗等级为P8,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。 二、参加验收单位: 建设单位:金源百荣投资有限公司 设计单位:重庆长厦安基建筑设计有限公司 勘察单位:郑州岩土工程勘察设计院 监理单位:河南华都工程管理有限公司 施工单位:湛江市第四建筑工程有限公司 三、验收依据 1、国家、省、市有关法律、法规、规定 2、经过审查的施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单等 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《砼结构工程质量验收规范》 5、《砼强度检验评定标准》 6、《钢筋焊接及验收规程》 7、《钢筋机械连接通用技术规程》 8、《工程测量规范》

9、《建设工程文件归档整理规范》 10、其他有关验收规范 四、验收时间及验收地点 本工程地基与基础分部验收时间为年月日,地点为湛江市第四建筑工程有限公 司项目施工现场会议室。 五、验收内容 (一)观感质量验收 检查观感质量是否符合要求,并填写相关表格。 观感质量检查内容:主要检查砼结构是否有露筋、蜂窝、夹渣、疏松、裂缝等 质量缺陷;。 (二)质量控制资料验收 检查质量控制资料是否完整,能否基本反映工程质量情况,并填写质量控制资 料核查记录。 工程质量控制资料核查内容:包括图纸会审、设计变更、洽商记录,原材料出 厂合格证及进场检验报告,施工试验报告及见证检测报告,隐蔽工程验收表,施工 记录,预拌混凝土合格证,结构检验及抽样检测资料,结构分项、分部工程质量验 收记录,工程质量事故及事故调查处理资料,新材料、新工艺施工记录等,检查其 是否真实、齐全,整理是否符合规范要求。 (四)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 1、建筑物垂直度、标高、全高测量记录。 2、建筑物沉降观测测量记录。 六、验收组织 1、组织形式:由参建各单位项目负责人和工程技术人员组成项目验收组。组长由监理单位总监宋扬担任,并分为保证资料核查、现场实测和观感质量检查3个专业组。 2、验收成员分组: ⑴.观感检查组:

地基与基础工程施工方案75840

地基与基础工程施工方案 工程名称:龙岗区横岗街道安良社区综合服务站工程地点:深圳市龙岗区横岗街道安良路 施工单位:湛江市建筑工程集团公司 编制单位:湛江市建筑工程集团公司 编制人: 编制日期: 审批负责人: 审批日期:

第一章编制依据与施工目标 第一节编制依据 施工合同、施工图纸。 我司有关质量、安全、文明施工的管理规定。 国家分布的各类规范、规程及验收标准。 本地政府及有关部门的建筑工程管理、市政、环境保护等法规及规定。 现场及周边的实际勘探情况。 第二节本工程拟采用的技术规范 建筑地基基础工程质量验收规范(GBA50202-2002) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 砼质量控制标准(GB50164)。 第三节工程施工目标 1、工程质量目标 严格执行施工合同、设计要求,保证按照国家验收标准一次性验收合格。 2、施工环保目标 采取有效措施,杜绝施工扰民现象,最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响,最大减少对环境的污染。 3、安全及文明施工目标 确保达到广东省安全文明施工的合格标准,杜绝重大事故的发生,年度轻伤率控制在千分之十八以下。 4、目标控制 遵循科学,遵循技术,认真执行和完成各项目标,科学编制施工方案和作业计划,尽量减少各种消耗。 5、服务目标

确保达到“用户满意工程”。 第二章工程概况 工程名称:深圳市龙岗区横岗街道安良社区综合服务站工程 建设单位:深圳市龙岗区横岗街道安良居民委员会 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:深圳市合创工程顾问有限公司 工程地址:横岗街道安良路201号 工程地质:中软土 1、建筑概况 总建筑面积1025.95平方,地上六层,天然基础,基础埋深2-5米,施工水位受自然水和土壤潜水影响较大,地下水位影响较小。 2、结构概况 结构设计合理使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地震烈度7度,建筑耐火等级二级。 建筑施工场地类别为II类,基础所处地基持力层为粉质粘土,地基采用天然基础,基础结构为独立柱,承台为一级和二级。混凝土强度等级为:垫层C10、基础承台、基础柱、地梁为C25,抗渗等级P6。 第三章施工程序及施工工艺 第一节施工程序 测量放线-基础土方开挖-基础清理-素砼垫层-基础钢筋绑扎-承台模板安装-承台砼浇筑-承台模板拆除-基础柱钢筋绑扎-基础柱模板安装-基础柱砼浇筑-基础柱模板拆除-基坑回填平整-土方回填及辗压夯实-地梁部位土方平整夯实-地梁砼垫层-地梁钢筋绑扎-地梁模板制作-地梁砼浇筑。 第二节土方开挖和回填 一、施工准备

地基及基础分部工程验收方案

中牟县庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017 年3 月12 日 一、验收主持:由总监理工程师(维)主持。

二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收容及标准: 1资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300 —2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204 —2015 (4)《基础施工质量验收规》GB50202 —2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况; 3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规进行施工,重点工序和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到验收规的合格要求,是否同意验收。

(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表

基础验收方案

XXXXXXXXX工程 地 基 与 基 础 分 部 验 收 方 案 编制单位:广西同泽工程项目管理有限责任公司编制时间:XXX年XX月XX日

一、工程概况: 工程名称:XXXXXXX 工程地点:XXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:广西同泽工程项目管理有限责任公司 施工单位:XXXXXXX 二、验收时间、地点、参加单位及人员: 1、验收时间:XXX年XX月XX日上午10:00 2、地点:XXXXX项目会议室 3、主持人:XXXX(项目总监) 4、参加单位及人员: 建设单位:XXXX等 设计单位:XXXX等 勘察单位:XXXX等 监理单位:XXXX等 施工单位:XXXX等 三、验收依据:(注意更新) 1、批准的施工图纸、设计变更及图纸会审记录等。 2、验收标准: ⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) ⑵《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) ⑶《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑷《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 四、验收内容 1、工程设计文件及合同要求的地基与基础分部所有项目实物查验和施工质量控制资料的核查。 2、检查部位:XXX楼地基与基础。 3、拟定验收组组成(人员及分工):

(1)、观感检查组 组长:XXXX(项目总监) 成员:XXXX等 (1)、实测实量组: 组长:XXXX 成员:XXXX ①混凝土垂直度、截面尺寸、轴线位置偏移: ②砌体表面平整度、垂直度、水平灰缝平直度、灰缝厚度、轴 线位置偏移: (3)、资料组: 组长:XXX 成员:XXX等 五、竣工验收会议程序 1、参加竣工验收各单位人员签到。 2、抽签确定拟检查的中间楼层。 3、参建五方在质监站监督指导下按已确定的检查部位进行现场 检查及资料核查。 4、由施工、监理、勘察、设计单位分别汇报各自的合同履行情 况和工程建设中各环节执行法规、强制性标准的情况,工程竣工验收 现场检查及资料核查存在的问题并提出验收意见。 5、建设单位对参建各方合同履约情况和工程建设中各环节执行 法规、强制性标准的情况进行评价,工程竣工验收现场检查及资料核 查存在的问题并提出验收意见。 6、质监站对竣工验收会议进行监督指导,对竣工验收会议程序 是否合法、各方人员是否到位、实体检查是否有违反强制性条文情况 进行说明。

地基与基础结构结构验收方案

地基与基础结构结构验收方案 金水区郑东新区 拆迁安置小区南-2组团 二OO三年十一月十六日 金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 地基与基础结构验收方案 一、时间:二OO三年十一月十六日 二、地点:金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 三、参加单位及人员: 郑州金水建设综合开发总公司: 庞新民郭登科田恒 郑东新区拆迁安置工程指挥部: 郭升荣 河南省建筑设计研究院: 杨进施磊 河南新恒丰监理公司: 张新春马海水陈虎胡玉伟 张晓景史卫东 河南国基建筑安装工程有限公司:朱永顺朱新峰高国增 杜成云各楼项目经理、技术人员、资料员四、工程简介: 郑东新区拆迁安置小区南-2组团本次参加地基与基础结构验收的楼号为A、B、C、R、S、T、N、Q、U、G、V楼,该十一栋楼均为多层单元住宅楼,建筑耐用年限50年(二级),钢筋砼筏板基础,地下均设架空层,主体结构为四层半砖混,局部五层半(底层商铺),单元户型分80型和100型两种,按7度抗震标准设防,屋面防水等级3级,排水坡度2%,TownHouse户型屋顶平台为上人屋面,其它为不上人屋面。各楼具体情况见下表: 序号楼号结构型式建筑面积(?) 完成情况

1 6012.7 2 南-2-A 砖混架空层结顶 2 7519.40 南-2-B 砖混架空层结顶 3 7641.0 4 南-2-C 砖混架空层结顶 4 6619.70 南-2-R 砖混架空层结顶 5 5673.93 南-2-S 砖混架空层结顶 6 2772.91 南-2-T 砖混架空层结顶 7 3849.39 南-2-N 砖混架空层结顶 8 4084.12 南-2-Q 砖混架空层结顶 9 4761.71 南-2-U 砖混架空层结顶 10 8553.45 南-2-G 砖混架空层结顶 11 4604.04 南-2-V 砖混架空层结顶 五、验收依据: 现行建筑工程施工规范、建筑工程质量验收标准、建筑工程施工设计图纸及标准图集 六、验收方案: 主体工程验收依照上表所列顺序(又上到下)顺次验收。验收分资料验收、观感质量、实测实量三部分进行,资料验收抽查由监理检查后报工程部主任郭升荣审查;观感质量由各方及各楼项目经理联合检查;实测实量由各楼技术人员配合验收各方进行验收。 资料验收组:施磊、陈虎、张晓景、杜成云、各楼项目部资料员 观感质量组:郭升荣、田恒、杨进、庞新民、张新春、胡玉伟、朱永顺、各 楼项目经理 实测实量组:郭登科、马海水、史卫东、朱新峰、高国增、各楼项目部技术员 七、总结:

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

相关文档
相关文档 最新文档