1.目的

为规范作业许可证管理,明确公司管廊区域内需取得授权的各种工作的范围,及可能会出现的相应危险,为保证人员具备安全的工作条件,保障管道安全稳定的运行,防止各类事故的发生,特制定本制度。

2.具体要求

?务必在得到相应的授权后方能进行特殊工作。

?务必让所有在管廊内工作人员清楚地知道可能存在的各种危险因素,必须在采取相应的预防措施后方能实施。

?保证让安全检查、监督人员清晰地知道进行工作内容、工作地点、作业对象、使用设备、作业时间等。

?作业许可证申请前,必须对本工作内容及安全防护措施进行详细阐明,得到现场检查确认,经签字批准后方可实施。

?在工作实施中我方安全监督人员发现所进行的工作与《作业许可证》上申请的内容不一致,或安全防护措施不到位,我方安全监督人员有权暂停工作,同时收

回《作业许可证》,并根据情节给予相应的处罚。需重新申请《作业许可证》并获

得批准后,或经检查,安全防护措施已改善,符合工作要求后,方可恢复工作的进

行。

?在我司管廊区域工作的人员,必须无条件的服从我方人员的安全监督。

?凡需在我司管廊内进行的施工、检修、清理、维护等一切工作,均务必执行本制度。

3.作业许可证的种类:

?冷工(焊接、切割、电工、辐射、冻土、吊装、等动火之外的其他工作)作业票;

?热工(焊接、切割、电工、辐射、冻土、吊装、等动火作业)作业票;

4.定义

?作业许可证

由授权人签发用于非日常工作项目的,并按表格中的要求,如实填写工作内容、工作地

点、作业对象、使用设备、作业时间、工作人数以及采取的安全防范措施等。

?管廊公司管廊区域

是指惠州大亚湾石化公用管廊有限公司所管辖的公用管廊。

?作业许可证申请人

申请作业许可证的人,必须是经过管廊公司培训的客户现场负责人员或经客户授权的承包商现场负责人,客户的承包商现场负责人员必须得到客户的书面委托之后,并经过管廊公司培训,才能成为作业许可证的申请人。

?作业许可证检查人

通常是管廊公司当班运行人员、技术员、安全员等实施检查、监督的人员,有责任在作业许可证发放之前,确认申请的工作内容、地点与实际是否相符,是否着实已对安全防护措施充分落实,并在作业许可证签发后对施工现场作业许可证制度的执行情况进行不间断的检查、监督。

?作业许可证持有人

执行工作的人或在工作现场中的安全第一责任人。(作业许可证申请人和持有人可能为同一人)

?作业许可证签发人

是指经过公司授权的具有签发许可证资格的人员,签发顺序如下:工程主管→部门负责人(缺一环不可,除另有授权且需在相应作业许可证上标注清楚)。

?非日常作业

除本公司运行人员对于管廊日常巡线检查工作以外的皆属于非日常作业。

5.责任

1、总经理:

?批准或终止作业许可证制度,确保作业许可证制度按照设立意图得到贯彻执行。

?定期检查和评价作业许可证制度执行效果,并做必要的调整以提高这个制度的有效性。

?有权根据工作实际情况临时调整,如作业时间、使用设备、作业人员等,但要有书面指示或者在作业许可证上签字确认。

?授权部门负责人、工程主管具备签发各类作业许可资格。

2、签发人:

·应确认工作的前期准备工作已经完成,评估该项工作可以进行开票作业;

·确认工作票所填写的安全措施是否正确、充分、周详和完善,与实际设置是否相符。可以在作业许可证上根据实际情况对现场安全措施进行补充;

·对施工现场的安全文明施工进行不间断的检查、监督。对签发许可证的安全措施全面负责,有权对作业现场违章违纪情况进行处罚并收回作业许可;

·对于热工作业、吊装作业、高处作业等特殊工种作业,负责人可以根据实际情况授权安全员或自己到现场进行检查,确保所有的安全防护措施、作业许可条件得到落实。

3、监护人员:

·承包商、客户或客户承包商在管廊区域进行的所有作业,承包商或客户授权的安全员应全过程在现场监护。管廊公司部门负责人安排人员进行检查和监督。在作业开始前、作业过程中和作业完成后必须进行检查。检查和监督的内容包括现场施工条件是否按要求落实,特种作业人员(如电焊工、电工、吊车司机、搭脚手架架子工等)是否持证上岗。

·现场监护人员需要明确告知在他监护下的员工、客户和承包商做好作业许可证制度规定的要求和安全措施,监督安全措施是否到位,尤其重点加强特殊热工作业或管廊公司认为存在较大危险的作业,落实到位后方可允许施工。

·如果工作条件变坏或所规定的防护措施没有被遵守,他有权在任何时间停止正进行的工作。

·管廊公司当班人员巡查过程中,必须派人对施工现场进行查票,检查现场有无安全监护人员、作业人员有无作业许可证,作业人员是否正确佩戴劳保用品,检查现场后应在相应作业许可证上签名并标注时间。

·所有的作业许可证在当天工作结束或到期后必须向管廊公司交还许可证,原则上,还票人员应该是该项作业的现场监护人。

4、现场作业人员:

所有在管廊内工作的人员必须熟悉作业许可证制度,按照管廊公司要求正确佩戴劳保用品,服从现场管廊公司监护人员的指挥,接受监护人员不间断的检查作业许可证中规定的要求和安全防护措施到位情况,并督促其他工作人员需时刻严格遵守作业许可证中的要求,并必须在作业许可证签发之后才可施工。

6.程序

建议在阅读这个部分时,应参考附加的作业许可证样本。

1、许可证申请

·申请人-负责现场施工的安全第一责任人,应先填写许可证中申请部分,在申请部分中应阐明工作内容、工作地点、作业对象、使用设备、作业时间、作业人数、特种作业人员信息等。

·申请进行热工作业(含吊装作业、二级高处作业等),相邻作业点的距离不能超过200米并在现场监护人员的视线范围内,且必须遵循“一点一票一监护”原则。超过距离或不在视线范围内的,根据情况可能需要开多张作业许可证。

·特殊情况,危险性较大的作业,需补充相关施工方案、应急预案等资料,如重要的交通要道口的安装、高压线下作业及其他危险区域工作。

2、许可证批准

签发人必须签发作业许可证前对于准备工作的内容需有充分的了解,了解施工的内容、所用设备、施工期间可能出现的危险因素、对管廊及周边区域可能带来的不安全因素,以及在施工中应做怎样的安全防护措施等,以确保安全施工。如果这项工作可能对施工区域造成危害(如探伤),签发人应详细说明应采取充分的安全防护措施,在签发前必须先到施工现场实地检查安全防护措施已全部设置完成,方可签署。

3、作业许可证条件的确认和接受

施工现场可给予签发的条件为:现场专/兼职安全员、足够的逃生路线、消防设备、个人防护用品等。

4、工作开始

施工现场采取的安全防护措施满足要求后,需在申请人严密监督下施工。

5、工作完成和验收

工作完成后,申请人施工现场检查确认施工现场已恢复到安全状态,现场清理工作也已圆满完成,申请人需将作业许可证送回给签发部门,表明工作已经圆满结束。

7.许可证有效期限

1、热工(含吊装、焊接、二级高处作业等)作业许可证只能在特定的时间内有效,通常有效期限为星期一~星期五09:00~17:30(国家法定节假日和公共节假日除外),并且不管在何种情况下,有效期不超过从发证时起到一个工作班结束止,热工作业许可证不得续签。

2、冷工、辐射、土建、电气等作业票也是在特定的一段时间内有效,不管在何种情况下,有效期不超过从发证时起到一个工作班结束。过期的冷工作业证只有在检查确认安全条件无变化之后重新开票才能实施,许可证签发人必须确保这种特殊情况通知所有的当班人员。

8.许可证终止和取消

1、如果在管廊内有紧急事故出现如气体泄漏或火灾,所有作业许可证将被暂停,现场工作必须停止,直到在签发部门解除暂停,所有工作才能恢复。

2、如果原先的工作条件因为紧急状况而有所改变,之前的作业许可证将被视为无效。在紧急状况消除之后需继续工作的,必须重新再签发一份新的作业许可证。

3、监护人员在监护和巡查期间发现施工人员有不安全情况发生,其有权根据现场情况终止和取消工作票。

9.分发和管理

?作业许可证原件---由签发部门保管归档,作为发放证明。

?作业许可证副件---由负责工作的申请人保管,并在工作进行中的所有时间内显示在现场,在当天工作结束后,由申请人把副件交回签发部门。(该票将作为第

二天开票的凭证)。

?当天工作结束后没有还票的将停开第二天的作业票,由工程部安全员重新教育后才能开票。

?作业人员在工作过程中的“三违”现象将按照“管廊公司管廊施工违规处罚规定”的要求进行处罚。

10.特殊工种作业许可证

1、管廊区域内动火、吊装、用电、辐射作业等特殊工种情况时必须要有专/兼职安全员现场全程监管。

2、外来施工单位首次在管廊区域内动火、吊装、用电、辐射作业等特殊工种情况的,必须由管廊公司工程部对施工图纸及施工方案进行审核,经经理现场确认签字后才能开票。11.培训

1、所有在管廊公司管廊区域作业人员需经过培训以明白作业许可证制度,并让所有施工人员了解详细的许可证制度的要求,以约束他们在实际工作中的不安全行为和纠正物的不安全状态。

2、所有在管廊公司管廊区域内的施工人员都必须经过管廊公司工程部安全培训后才具备申请作业许可证的资格。

3、进入管廊公司管廊工作的客户和承包商的施工人员如果有特种作业和使用特种设备,必须向管廊公司工程部提供有效的特种作业人员证书和身份证复印件存档备查。

12.记录保管

所有作业许可证正、副本存档,必须从发放之日算起至少保管24个月。

13.例外事项

由于作业许可证制度和程序不能包括管廊区域内所有的情况和形势,批准某些有潜在危险存在的工作时,就需要有特别的程序和安全保护措施,以确保工作人员可以胜任工作并得到足够的保护。

14.相关表单

各类作业票样式见附件。

危险作业许可证制度汇编

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 危险作业许可证制度汇编 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

危险作业许可证制度 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

危险作业许可证制度规定 第一条【目的】 为规范危险性作业管理,预防事故发生,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 第二条【范围】 项目区域内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、动土作业、断路作业、设备检修作业、高温作业、抽堵盲板作业等危险性作业。 第三条【管理】 3.1安全生产部为危险性作业许可证归口管理单位,负责危险性作业许可证的审批权限划分、存档、现场检查等。 3.2各作业单位负责本单位危险性作业具体实施,负责作业风险分析,许可证填写,措施落实,现场监护,作业许可证存档等。 3.3各与作业有关的部门负责作业许可证的审查,确认。 第四条【内容】 4.1在项目区域内进行以下作业必须办理作业许可证: 4.1.1在项目所有生产场所、公共区域进行动火作业(包括电、气焊接,切割) 4.1.2进入受限空间作业,如:各种塔吊、施工电梯、槽车、地下池、沟道、烟道、排气道等。 4.1.3动土作业及断路作业。 4.1.4临时用电作业。 4.1.5高处作业,凡在坠落高度基准面2米以上(含2米),有可能坠落的高处作业,均称为高处作业。 4.1.6起重作业,起吊20吨以上重物或吊物虽不足20吨,但形状复杂、刚度小、长径大、精密贵重、施工条件特殊等情况下的起吊作业。 4.1.7项目内所有岗位的临时用电作业。 4.1.8 设备检维修作业。 4.1.9 高温作业。 4.1.10抽堵盲板作业。 4.2作业申请 4.2.1作业单位进行作业风险分析,风险分析必须认真仔细,列出一

许可作业管理制度

许可作业管理制度 第一章总则 第一条为控制和减少临时作业活动风险,预防事故发生,保护员工健康安全,特制定本制度。 第三条A类:适用项目:受限空间及密闭区域动火作业、高处作业、起重作业。适用范围:检修部。 B类:适用项目:外委单位临时用电作业,适用范围:需要临时用电的外委单位。 第二章组织与职责 第四条生产技术部为许可作业归口管理部门,负责许可作业的审批、存档等。 第六条许可作业的具体实施单位,负责许可证填写,落实措施,现场监护,作业许可证存档等。 第三章许可作业管理内容 第七条术语和定义 一、申请人 是作业单位现场负责人,负责填写作业许可证,并向批准人提出工作申请。 二、批准人 负责审批作业许可证的负责人,A类批准人为当班检修班长,B类批准人为生产技术部经理,检修部负责人同时签字。 四、危害识别 作业前要进行危害识别,并根据识别结果制定相应的安

全措施。 第八条作业许可证办理流程 一、作业申请 作业前申请人提出作业申请,填写作业许可证。 二、作业审批 收到作业申请人的作业申请后,批准人应进行书面审查和现场审查,审查内容包括:确认许可证填写内容是否符合现场作业内容、作业人员资质等。 确认后,对作业进行签字审批。 审查未通过的,申请人应重新提交申请。 三、作业实施 作业实施前,作业实施人应进行技术交底。 作业实施过程中,应严格按照制定的方案进行实施。 如果在许可证有效期内没有完成工作,申请人可申请延期,申请人、批准人及相关方重新检查工作区域,确认所有安全措施仍然有效,作业条件未发生变化,若有新的安全要求应在申请上注明。在新的安全要求落实以后,申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字的,不得延期。 当作业内容或环境发生变化的,作业许可应取消,停止作业。许可证一旦取消即作废,如再开始工作,需要重新申请作业许可证,取消作业应由申请人和批准人在许可证上签字,并说明取消原因。 四、作业关闭

动火作业许可证制度

动火作业许可证制度 1目的 为加强港工程项目部(以下简称“项目部”)生产基地动火作业的管理,预防火灾事故的发生,特制定本制度。 2范围 本制度适用于项目部基地生产现场、化学品仓储区、油品仓储区、生活区、办公区的动火作业管理。 3 术语和定义 3.1 重点防火部位;是指火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、社会影响大的部位,包括项目部涂装作业区、储油罐区、危险化学品储存区、油品储存区、变电站、配电设备、员工宿舍及人员聚集场所等区域(部位)。 3.2特殊动火:指在重点防火部位的动火作业。 4.依据与HSE目标 4.1编制依据 4.1.1《中华人民共和国消防法》主席令第6号 4.1.2《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号 4.1.3《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号 4.1.4《消防安全管理实施细则》 4.2 HSE目标 a)危险场所动火许可证办理率100%; b)用火现场火灾预防措施落实率100%; b)杜绝火灾事故发生。 5.职责 5.1 HSE管理部负责项目部动火许可证的办理审批和用火作业的监督检查。 5.2行政部负责项目部办公区、生活区动火作业过程的现场监督。 5.3物资设备部负责项目部变电站、配电设备区域动火作业的现场监督。 5.4 涂装作业队负责涂装生产车间、油漆和有机溶剂存储区动火作业的现场管理。 5.5危险化学品、燃料油、油品储存区的管理人员负责本区域动火作业的现场监督。5.6动火单位负责办理动火许可证,并负责动火现场的安全监护。

6.管理内容 6.1动火许可证办理 6.1.1动火许可证的办证范围 凡在重点防火部位进行动火作业的,必须在动火前办理动火许可证。 6.1.2动火许可证办理与审批 凡符合动火许可证的办证范围的动火作业,由动火单位填写《动火许可证》,经HSE 管理部审批同意后,方可进行动火作业。 6.2岗位安全职责 6.2.1 动火许可审批人的职责 a) 对动火单位制定的安全防火措施和应急处置措施进行确认和补充,提出安全动火作业要求; b) 必须对动火作业的审批负全责,必须亲自到现场详细了解动火部位和周围情况审查动火证审批程序是否完全在确认符合安全条件后,方可签字批准动火。并指定现场监督人员。 c) 批准或取消作业。 6.2.2现场监督人员的职责 a)负责监督检查动火作业过程和动火作业结束的现场监督,监督人员必须在现场对动火作业的全过程进行监督。 b)有权纠正违规作业,对有发生火灾或爆炸可能性的动火作业有权终止作业。 c)对现场作业人员违规作业及作业过程中不实施防火措施的情况有权终止作业,并立即报告HSE管理部。 6.2.3现场负责人的职责 a) 对本单位制定的安全防火措施和应急处置措施进行确认和补充,提出安全动火作业要求,对制定的安全防火措施、应急处置措施的完整性、有效性和可靠性负责; b) 组织进行动火作业前安全防火培训教育和安全防火措施、应急处置措施交底; c) 严格执行批准的动火许可范围,严禁超许可指挥动火,严禁违章指挥; d) 确认动火作业现场一切正常,安全防火措施和应急处置措施落实到位,并亲自到现场确认后,方可下令允许动火; e) 及时判断、正确处理异常情况;出现火情或火灾的紧急情况时,有权立即停止作业并启动应急处置措施;

施工作业许可证管理制度

许可证管理程序第1页共15页许可证管理程序

许可证管理程序第2页共15页 目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.引用文件 (3) 4.定义 (3) 5.职责 (4) 6.管理程序 (5) 7.管理要求 (9) 8.附件 (9)

许可证管理程序第3页共15页 1.目的 为规范工程项目施工作业许可证申请与审批流程,强化高风险及特殊作业环节的安全管理,避免造成人员伤害和财产损失,特制定本管理程序。 2.适用范围 本管理程序适用于中安联合煤化工项目施工建设期间的独立施工区。 3.引用文件 下列文件的条款通过本管理程序的引用而成为本管理程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本管理程序。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本管理程序。 3.1《中国石化作业许可管理规定》 3.2《中国石化高处作业安全管理规定》 3.3《中国石化起重作业安全管理规定》 3.4《中国石化用火作业安全管理规定》 3.5《中国石化进入受限空间作业安全管理规定》 3.6《中国石化临时用电作业安全管理规定》 3.7《中国石化动土作业安全管理规定》 3.8《中国石化承包商管理规定》 4.定义 4.1独立施工区:工程项目施工作业环境远离居民区、周边无较大危险源,无人员密集或商业经营活动的施工区域。独立施工区的划分由项目分部确定,报HSE部备案。 4.2固定动火区:施工作业范围50米内没有火灾危险的区域。 4.3JSA分析:是针对一项要实施的具体的作业来进行的分析,是一种工作前的安全分析方法。 4.4固定吊装作业:仅指使用塔吊、门式吊以及预制厂固定吊等不发生位置移动的吊装作业行为。 4.5一点一证:指在限定的作业区域范围内,一张许可证只能在此限定工作区域界线内有效,超出限定范围无效,办理许可时须附工作区域界线图。 4.6一车一证:特指起重机械在限定的作业许可施吊工作区域界线范围内,使用一张许可证,进行相同类型的起重作业。办理此类起重许可时,须附施吊工作区域界线图。

危险作业许可管理制度

危险作业许可管理制度 1.范围 本规定明确了危险作业许可的类型、危险作业安全管理的策划、危险作业许可的实施及关闭等要求。本规定适用于公司各类危险作业许可的控制。 2.规范性引用标准:中华人民共和国安全生产法 3.术语和定义 (1 )危险作业:电网操作、维护和检修;临时接用电。 (2)登高(基准面2米以上); (3)进入无限空间; (4)易燃、易爆区域的动火; (5)大型吊装; (6)季节性危险作业(防雷电、防风、防雨、防汛、防火、防中毒);(7)公司确定的其他高风险作业等。 4.管理职责 (1)行政部是危险作业许可的归口管理部门,负责确定公司危险作业许可类型;组织建立危险作业安全管理规定;负责危险作业许可的监督。 (2)危险作业所属公司负责危险作业实施方案和危险作业安全措施的审批,并对危险作业实施检查。 (3 )危险作业单位负责编制危险作业实施方案,填报危险作业安全措施票,并严格按规定执行危险作业活动。5.管理程序和方法 (1)危险作业许可的实施:①申报与审批;②需要进行危险作业单位(如在厂区内使用明火作业)应落实作业现场各项安全控制措施,编制作业方案,包括相应安全措施,报行政部书面核准,否则一律不准作业。③行政部应到危险

作业现场核实作业方案中安全措施的有关内容,在各项安全措施满足要求的前提下,报公司主管领导批准后予以批复。 (2)危险作业的实施:①作业单位接到经批复的作业方案并履行告知后,方可进行危险作业。应严格遵守安全措施有关要求,在规定的区域、时间内完成。②严禁未经许可擅自实施危险作业、扩大危险作业区域或私自延长危险作业许可时间。并在作业现场地面洒水,准备好灭火器材,做好应急措施。③当危险作业过程中发生紧急情况时,应按各公司应急预案执行。 (3)危险作业的检查和监督:①危险作业时限一次不得超过七天,危险作业未关闭前,作业单位安全主管负责人每天负责检查危险作业实施情况和安全措施落实情况。发现违章或异常情况时,应立即勒令其停止危险作业。②行政部负责监督危险作业许可的实施,确定监督频次、方式。监督中发现违反本规定或措施要求时,有权勒令其停止危险作业并提出整改要求。 (4)危险作业许可的关闭危险作业结束后,作业单位应算帐作业现场,经所在单位安全主管负责人签字确认后,危险作业许可关闭。作业单位将作业记录整理归档。(5)危险作业安全措施的策划危险作业安全单位在实施前,应制定安全措施,明确如下要求:①实施作业许可的对象、范围和类别②详尽的安全作业措施③风险分析④风险消减措施及现场确认⑤作业过程的监督、监控⑥危险作业结束的关闭等。

《动火安全许可证》管理制度(正式版)

《动火安全许可证》管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

《动火安全许可证》管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、《动火安全许可证》为两联, 特殊危险动火、一级动火、二级动火安全许可证分别以一道、两道、一道斜红杠加以区分。 2、《动火安全许可证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人须按《动火安全许可证》的项目逐项填写, 不得空项, 然后根据动火等级, 按规定的审批权限办理审批手续, 最后将办理好的《动火安全许可证》交动火项目负责人。 3、动火负责人持办好的《动火安全许可证》到现场, 检查动火作业安全措施落实情况, 确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全事项后, 将《动火安全许可证》交给动火人。 4、一份《动火安全许可证》只准在一个动火点使用。动火后, 由动火人在《动火安全许可证》上签字, 如果在同一动火点多人同时动火作业, 可使用一份《动火安全许可证》, 但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全许可证》上签字。 5、《动火安全许可证》不准转让, 涂改, 不准异地使用或扩大使用范围。 6、《动火安全许可证》一式两份, 生产综合部和动火人各持一份存查;特殊危险《动火安全许可证》由主管安全防火部门存查。

加强作业许可管理制度

383

下面是赠送的励志散文欣赏,不需要的朋友下载后可以编辑删除!!上面才是您需要的正文。

十年前,她怀揣着美梦来到这个陌生的城市。十年后,她的梦想实现了一半,却依然无法融入这个城市。作为十年后异乡的陌生人,她将何去何从? 笔记本的字迹已经模糊的看不清了,我还是会去翻来覆去的看,依然沉溺在当年那些羁绊的年华。曾经的我们是那么的无理取闹,那么的放荡不羁,那么的无法无天,那么轻易的就可以抛却所有去为了某些事情而孤注一掷。 而后来,时光荏苒,我们各自离开,然后散落天涯。如今,年年念念,我们只能靠回忆去弥补那一程一路走来落下的再也拾不起的青春之歌。从小,她就羡慕那些能够到大城市生活的同村女生。过年的时候,那些女生衣着光鲜地带着各种她从来没有见过的精致东西回村里,让她目不转睛地盯着。其中有一个女孩是她的闺蜜,她时常听这个女孩说起城市的生活,那里很繁华,到处都是高楼大厦,大家衣着体面……这一切都是她无法想像的画面,但是她知道一定是一个和村子截然不同的地方。她梦想着有一天能够像这个闺蜜一样走出村子,成为一个体面的城市人。 在她十八岁那年,她不顾父母的反对,依然跟随闺蜜来到了她梦想中的天堂。尽管在路途中她还在为父母要和她断绝关系的话感到难过,但是在她亲眼目睹城市的繁华之后,她决心要赚很多钱,把父母接到城市,让父母知道她的选择是正确的。 可是很快,她就发现真实的情况和她想象的完全不一样。闺蜜的光鲜生活只是表面,实则也没有多少钱,依赖于一个纨绔子弟,而非一份正当的工作。而她既没有学历、又没有美貌,也不适应城市生活,闺蜜也自顾不暇,没有时间和多余的钱帮助她。这样的她,连生活下去都成问题,更别说赚大钱了。倔强的她没有因此放弃,而是更加坚定要作为一个异乡人留在这里打拼,相信自己一定可以实现梦想。 一开始,她只能做清洁工、洗碗工等不需要学历的工作,住在楼梯间,一日

工作许可制度

工作许可制度 工作许可制度是工作许可人(当值值班电工)根据低压工作票或低压安全措施票的内容在做设备停电安全技术措施后,向工作负责人发出工作许可的命令;工作负责人方可开始工作;在检修工作中,工作间断、转移,以及工作终结,必须由工作许可人的许可,所有这些组织程序规定都叫工作许可制度。 履行工作许可手续的目的,是为了在完成安全措施以后,进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此,必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。 工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,手指背面触试已停电的设备,以证明设备确无电压(这一举动是工作许可人向检修人员交待安全措施的一种最好的、直观的表达方式,使工作负责人及其工作人员亲眼看到,检修的设备确实已无电。工作许可人的这一举动是对检修人员生命安全高度负责的体现);对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;和工作负责人在工作票上分别签名,发放工作票;完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。

工作间断、转移和终结制度 1、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人收存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新检查安全措施是否符合工作票的要求后方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 2、在未办理工作票终结手续以前,值班员不准将施工设备合闸送电。 在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施: (1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌; (2)必须在所有通路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。 3、在检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行: (1)全体工作人员撤离工作地点; (2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标

作业许可证管理制度(内控文件标准类)

作业许可证管理制度 1 目的 为规范危险性作业管理,预防事故发生,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 2 范围 公司区域内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、设备检修作业、高温作业等危险性作业。 3 管理 3.1质量安全部为危险性作业许可证归口管理单位,负责危险性作业许可证的审批权限划分、存档、现场检查等。 3.2各作业单位负责本单位危险性作业具体实施,负责作业风险分析,许可证填写,措施落实,现场监护,作业许可证存档等。 3.3各作业单位与作业有关的部门负责作业许可证的审查,确认。 4 内容 公司产业部门进行常规化作业办理上井作业许可证即可。 4.1在公司区域内进行以下作业必须办理特殊作业许可证: 4.1.1在公司所有生产场所、库房、公共区域进行动火作业(包括电、气焊接,切割) 4.1.2 临时用电作业。 4.1.3高处作业,凡在坠落高度基准面2米以上(含2米),有可能坠落的高处作业,均称为高处作业。 4.1.4起重作业,起吊4吨以上重物或吊物虽不足4吨,但形状复杂、刚度小、长径大、精密贵重、施工条件特殊等情况下的起吊作业。 4.1.5公司内所有岗位的临时用电作业。 4.1.6设备检维修作业。 4.1.7 高温作业。 4.2作业申请 4.2.1作业单位进行作业风险分析,风险分析必须认真仔细,列出一切可能发生的风险。 4.2.2作业单位填写作业许可证。作业许可证必须认真填写,不得空缺,作业许可证上未列出的事项必须在补充栏内详细填写,签名必须由本人签写。 4.3审批 4.3.1作业申请人持经作业单位负责人签字确认的作业许可证后通知审批人,审批人应到作业现场,对安全措施和注意事项逐一核实,确认所有措施都落实后,进行签字批准。 4.3.2 审批权限:特殊危险动火作业、一级动火作业、起吊20吨以上作业由质量安全部审批,临时用电作业西南运服审批,其余作业均由作业部门主要负责人审批。

电气作业许可制度

电气作业许可制度 1目的 为了对我单位安全用电更好的审查、监督,为了相关人员的责任感和设备的安全,特制定本制度。 2范围 本制度规定了工作许可人的职责。 本制度规定了工作许可人的工作内容。 3职责 生产调度技术部负责本制度的编制。 电仪维修车间负责电气作业许可制度的贯彻、实施 4 控制要求 工作许可制度是工作许可人审查工作票中所列各项安全措施后决定是否许可工作的制度。工作许可人由值班员担任,并不得签发工作票。认真履行工作许可制度是为了进一步加强工作责任感,保障工作的顺利进行。工作许可人应认真审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件,并应完成施工现场的安全措施。工作许可人还须会同工作负责人检查停电范围内所做的安全措施,指明临近的带电部位,对工作地点应以手触试停电设备,证明检修设备确无电压。工作许可人应对工作负责人说明注意事项,工作负责人和工作许可人均不得擅自变更安全措施及工作项目,若须增设安全措施或变更工作

项目时,必须重新填写工作票,并重新履行工作许可。工作许可人不应改变检修设备的运行接线方式,如需改变应事先征得工作负责人的同意。线路停电检修时,工作许可人必须将线路可能受电的各方面的电源断开,并做好安全措施后,方可开始工作。工作许可人对工作票有任何疑问,即使是很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。完成工作许可后,工作人员方可开始工作。工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应作以下工作: 配合工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,进行验电,证明检修设备确无电压。 对工作负责人指明带电设备位置和注意事项。 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 4.3工作负责人、工作许可人任何一方不得变更有关检修设备的运 行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。 5 相关文件和记录 6 文件信息 制定部门:生产调度技术部 编制人:姜海生 审核:李彦良

危险作业许可管理制度

经典文 下载可编辑复制危险作业许可管理制 度 等级:C级 编制及修订记录:

危险作业许可管理制度 一、目的和适用范围 为控制和消除各类危险作业的风险,保障危险作业的安全进行,特制定本制度。 本规定适用于冶金事业部范围内的危险作业管理。 二、引用文件 (一)《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014); (二)《生产区域设备检修作业安全规范》(HG30017-2013); (三)《爆破安全规程》(GB6722-2003); (四)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 三、术语 (一)危险作业:生产任务紧急特殊,不适于执行一般性的安全操作规程,安全可靠性差,易发生人身伤亡或设备损坏,事故后果严重,需要采取特别控制措施的特殊作业。 (二)动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 (三)进入受限空间作业:指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。 (四)高处作业:指在距离地面2米以上(含2米)有可能发生坠落事故的高处进行的作业。

(五)抽堵盲板作业:因检修或其他作业须彻底切断有毒、有害物质的来源,而进行的抽堵盲板的作业。 (六)临时用电作业:是指除正常生产经营活动之外的基建施工、检维修、设备安装等需要从配电柜、变压器等接入的临时性用电。 (七)起重吊装作业:在企业内进行的大型设备安装、拆除、维修工程施工所需的临时吊装作业。 (八)动土作业:挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上,地面堆放负重在50kg/㎡以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 (九)断路作业:生产区域内的交通道路上进行施工或吊装吊运物体等影响正常交通的作业。 (十)爆破作业:利用炸药爆破瞬时释放的能量,破坏其周围的介质,达到开挖、填筑、拆除或取料等特定目标的技术手段。 (十一)交叉作业:两个或以上的工种在同一个区域同时施工的作业。 四、职责 (一)事业部安全环保处负责危险作业许可制度的制定工作,负责对各分子公司、项目部危险作业进行监督管理。负责组织培训、监督和考核,为各单位提供支持和指导。 (二)各分子公司、项目部安全管理部门负责按照事业部危险作业管理制度要求,详细划分本单位危险作业等级和明细,严格执行危险作业许可审批工作,负责在本单位范围内组织培训、监督和考核,为本单位各部门提供支持和指导。 (三)各分子公司、项目部作业许可相关人员职责 1.申请人

2017最新版动火作业许可证

动火地点动火内容动火方式动火时间动火等级 动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守): 电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他 自年月日时分始至年月日时分止 特殊动火□一级动火□二级动火 第 一 联可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人 分析 涉及的其他特殊作业 1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 危害识别 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ □ 2.可能造成的事故危害有:灼烫火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□ 电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防 护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好 安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□安全措施 设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气 呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位)实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认安 全措施无遗漏) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日*此证一式三联,第一联由安环部保存,第二联由属地部门保存,第三联由作业单位保存。

危险作业许可制度

危险作业许可制度 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

危险作业许可管理制度 1范围 本规定明确了危险作业许可的类型、危险作业安全管理的策划、危险作业许可的实施及关闭等要求。 本规定适用于公司各类危险作业许可的控制。 2规范性引用标准 中华人民共和国安全生产法 3术语和定义 3.1危险作业 公司危险作业的范围,包括但不限于: 3.1.1电网操作、维护和检修; 3.1.2临时接用电; 3.1.3登高(基准面2米以上); 3.1.4进入有限空间; 3.1.5动土开挖; 3.1.6易燃、易爆区域的动火; 3.1.7大型吊装; 3.1.8季节性危险作业(防雷电、防风、防雨、防汛、防火、防中 毒); 3.1.9公司确定的其他高风险作业等。 4管理职责

4.1行政部是危险作业许可的归口管理部门,负责确定公司危险作业许可类型;组织建立危险作业安全管理规定;负责危险作业许可的监督。 4.2危险作业所属公司负责危险作业实施方案和危险作业安全措施的审批,并对危险作业实施检查。 4.3危险作业单位负责编制危险作业实施方案,填报危险作业安全措施票,并严格按规定执行危险作业活动。 5管理程序和方法 5.1危险作业许可的实施 5.1.1申报与审批 5.1.1.1需要进行危险作业单位(如在厂区内使用明火作业)应落实作业现场各项安全控制措施,编制作业方案,包括相应安全措施,报行政部书面核准,否则一律不准作业。 5.1.1.2行政部应到危险作业现场核实作业方案中安全措施的有关内容,在各项安全措施满足要求的前提下,报公司主管领导批准后予以批复。 5.1.2危险作业的实施 5.1.2.1作业单位接到经批复的作业方案并履行告知后,方可进行危险作业。应严格遵守安全措施有关要求,在规定的区域、时间内完成。严禁未经许可擅自实施危险作业、扩大危险作业区域或私自延长危险作业许可时间。并在作业现场地面洒水,准备好灭火器材,做好应急措施。 5.1.2.2当危险作业过程中发生紧急情况时,应按各公司应急预案执行。 5.1.3危险作业的检查和监督

工作许可制度

工作许可制度 1 工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,严禁工作。 2 工作许可人完成工作票所列的安全措施后,应立即向工作负责人逐项交代已完成的安全措施。工作许可人还应以手指背触式,以证明要检修的设备确已无电。对临时工作点的带电设备部位,应特别交代清楚。 当所有安全措施和注意事项交代、核对完毕后,工作许可人和工作负责人应分别在工作票上签字,写明工作日期、时间,此时,工作许可人即可发出许可工作的命令。 3 每天开工和收工,均应履行工作票中“开工和收工许可”的手续。 4 严禁约时停、供电。

工作监护制度和现场看守制度 1 工作监护人有工作负责人担任。当施工现场用一张工作票分组到不同地点工作时,各小组监护人可由工作负责人指定。 2 工作期间,工作监护人必须始终在工作现场,对工作人员的工作认真监护,及时纠正违反安全的行为。 3 工作负责人在工作期间不宜更换,工作负责人如需临时离开现场,则应指定临时工作负责人,并通知工作许可人和全体成员。工作负责人如需长期离开现场,则应办理工作负责人更换手续,更换工作负责人必须经工作票签发人批准,并设法通知全体工作人员和工作许可人,履行工作票交代手续,同时在工作票内注明。 4 为确保施工安全,工作负责人可指派一人或数人为专责监护人、看守人,在指定地点负责监护、看守任务。监护、看守人员要坚守工作岗位,不得擅离职守,只有得到工作负责人下达“已完成监护、看守任务”命令时,方可离开岗位。 5 安全措施的设置与设备的停送电操作应有两人进行,其中一人为监护人。

工作间断制度 1 在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时,工作负责人可下令临时停止工作。 2 工作间断时,工作地点的全部安全措施仍应保留不变。工作人员离开工作地点时,要检查安全措施,必要时应派专人看守。 3 在工作间断时间内,任何人不得私自进入现场进行工作或碰触任何物件。 4 恢复工作前,应重新检查各项安全措施是否正确完整,然后由工作负责人再次向全体工作人员说明,方可进行工作。 5 每天工作开始和结束,均应在低压第一种工作票中履行许可和终结手续,每天工作结束后,工作负责人应将工作票交给工作许可人。次日开工时,工作许可人与工作负责人履行完开工手续后,再将工作票交还工作负责人。

动火作业安全管理制度(00001)

动火作业安全管理制度

动火作业安全管理制度 动火作业安全管理制度 现行版本:A 2013-10-10发布2013-10-10实施

1.目的 规范在易燃易爆作业场所动火作业过程的安全管理,明确公司经营区域动火作业分类,安全防火要求及动火分析等,杜绝违章作业,控制重大安全事故的发生,特制定本制度。 2 适用范围 本制度规定了生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业许可证》的管理等。 3 职责 3.1 安全生产领导小组负责《动火安全作业许可证》的管理。 3.2 作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。 3.3 公司办公室负责《动火安全作业许可证》的批准。 4 工作程序 4.1 定义 4.1.1 动火作业 能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊、气割、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 4.1.2 易燃易爆场所 生产和储存的物品的场所符合GB50016-2006中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 4.2 动火作业分类

动火作业分为一级动火作业和二级动火作业二类。 4.2.1 一级动火作业 在生产运行状态下的配电室、空调控制室的动火作业按一级动火作业管理。 4.2.2 二级动火作业 在生活区和营业区外部附近区域的动火作业。 4.3 遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 4.4 动火作业安全条件 4.4.1 在下列情况下不得进行带压不置换动火作业: 设备、管道等严重腐蚀。 4.4.2 必要时要进行风险分析,落实安全措施。动火作业时,物业部门主管领导、安全员必须到场,消防人员到现场监护。 4.4.3 动火作业现场的通风排风要顺畅,以保证泄漏的气体能顺畅排走。 4.5 动火作业安全措施 4.5.1 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火安全生产证,在高处等进行动火作业,还应执行高处等作业规定。 4.5.2 动火现场或附近的下水井、沟道、地槽、电缆沟等应清除易燃物和可燃物并予以封闭。 4.5.3 动火设备内的可燃物、气体、化学危险品应彻底消除,并进行置换或用直流风机吹风,达到设备内动火条件。 4.5.4 拆除管线的动火作业,必须查明其内部介质与走向,采取相应的风险控制措施;地面动火时,周围有可燃物,应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查分析,并根据现场的具

作业许可证制度

作业许可证制度

工作许可证制度(2017年修订) 1.目的 为规范作业许可证管理,明确公司管廊区域内需取得授权的各种工作的范围,及可能会出现的相应危险,为保证人员具备安全的工作条件,保障管道安全稳定的运行,防止各类事故的发生,特制定本制度。 2.具体要求 ?务必在得到相应的授权后方能进行特殊工作。 ?务必让所有在管廊内工作人员清楚地知道可能存在的各种危险因素,必须在采取相应的预防措施后方能实施。 ?保证让安全检查、监督人员清晰地知道进行工作内容、工作地点、作业对象、使用设备、作业时间等。 ?作业许可证申请前,必须对本工作内容及安全防护措施进行详细阐明,得到现场检查确认,经签字批准后方可实施。 ?在工作实施中我方安全监督人员发现所进行的工作与《作业许可证》上申请的内容不一致,或安全防护措施不到位,我方安全监督人员有权暂停工作,同时收 回《作业许可证》,并根据情节给予相应的处罚。需重新申请《作业许可证》并获 得批准后,或经检查,安全防护措施已改善,符合工作要求后,方可恢复工作的进 行。 ?在我司管廊区域工作的人员,必须无条件的服从我方人员的安全监督。 ?凡需在我司管廊内进行的施工、检修、清理、维护等一切工作,均务必执行本制度。 3.作业许可证的种类: ?冷工(焊接、切割、电工、辐射、冻土、吊装、等动火之外的其他工作)作业票; ?热工(焊接、切割、电工、辐射、冻土、吊装、等动火作业)作业票; 4.定义 ?作业许可证 由授权人签发用于非日常工作项目的,并按表格中的要求,如实填写工作内容、工作地

点、作业对象、使用设备、作业时间、工作人数以及采取的安全防范措施等。 ?管廊公司管廊区域 是指惠州大亚湾石化公用管廊有限公司所管辖的公用管廊。 ?作业许可证申请人 申请作业许可证的人,必须是经过管廊公司培训的客户现场负责人员或经客户授权的承包商现场负责人,客户的承包商现场负责人员必须得到客户的书面委托之后,并经过管廊公司培训,才能成为作业许可证的申请人。 ?作业许可证检查人 通常是管廊公司当班运行人员、技术员、安全员等实施检查、监督的人员,有责任在作业许可证发放之前,确认申请的工作内容、地点与实际是否相符,是否着实已对安全防护措施充分落实,并在作业许可证签发后对施工现场作业许可证制度的执行情况进行不间断的检查、监督。 ?作业许可证持有人 执行工作的人或在工作现场中的安全第一责任人。(作业许可证申请人和持有人可能为同一人) ?作业许可证签发人 是指经过公司授权的具有签发许可证资格的人员,签发顺序如下:工程主管→部门负责人(缺一环不可,除另有授权且需在相应作业许可证上标注清楚)。 ?非日常作业 除本公司运行人员对于管廊日常巡线检查工作以外的皆属于非日常作业。 5.责任 1、总经理: ?批准或终止作业许可证制度,确保作业许可证制度按照设立意图得到贯彻执行。 ?定期检查和评价作业许可证制度执行效果,并做必要的调整以提高这个制度的有效性。 ?有权根据工作实际情况临时调整,如作业时间、使用设备、作业人员等,但要有书面指示或者在作业许可证上签字确认。 ?授权部门负责人、工程主管具备签发各类作业许可资格。

危险作业许可制度..

东营市科昊化工技术开发有限公司 危险作业许可制度 (八大作业票制度) 2016年印发 1目的 为规范公司危险作业管理,特对吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业实行作业前审批手续,防止和减少生产安全事故

的发生,以保障人员和设备的安全。 2适用范围 本制度适用于公司辖区内从事吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业的单位及人员。 3职责 各分(子)公司依据本单位实际情况确定作业票办理和审批职责。 4术语 4.1吊装作业:利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 4.2动火作业:是指一切可能产生火焰、火花、赤热表面的临时性作业。 4.3盲板抽堵作业:在设备检修及抢修中,设备、管道内存有物料(气、液、 固态)及一定压力情况下,或对设备、管道进行清洗、置换、吹扫等进行密封的作业。 4.4受限空间作业:是指进入各类塔、槽、罐、锅炉、管道、容器以及坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所进行的作业。 4.5临时用电:是指生产、技改、临建等方面需要短期使用电源线路和用电设备,在使用结束后即可拆除的用电。 4.6高处作业:凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能发生坠落的作业。4.7动土作业:挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上;地面堆放负重在50kg/ 川以上;或可能对地下电缆、管道等隐蔽设施产生影响的作业。

4.8断路作业:在公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间上进 引道行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。 5工作要求 在对吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业时,必须做到以下几点: 5.1作业时办理相应的作业许可证。 5.2作业人员经安全技术培训考核,持有特种作业人员操作证。 5.3现场要有熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态,具备应急救援和处置能力的监护人员。严禁监护人员擅离现场。 5.4实施危险作业前进行风险分析,确认安全条件,并落实防护措施。 5.5危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。 5.5作业过程中,管理人员要加强现场监督检查。 6吊装作业 6.1吊装作业时应明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志,佩戴安全帽 6.2起重吊装工作必须规定统一的联络信号,统一由指挥人员指挥,其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。 6.3按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号,不论由何人发出,均应立即执行。 6.4吊装过程中,出现故障,应立即向指挥者报告,没有指挥令,任何人不得擅自离开岗位。 6.5当起重臂吊钩或吊物下面有人,吊物上有人或浮置物时,不准进行起吊 6.6无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时,不得进行起吊。 6.7吊装作业中,夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雨、暴雨、大雾及6级

工作许可证制度全解

工作许可证制度 拟制 : 审核 : 批准 : 景县港华燃气有限公司风险管理部 景县港华燃气有限公司 Jingxian Hong Kong and China Gas Co.Ltd

景县港华-文件编号 FX008 第1.1版:2015年03月17日版本更新

景县港华-文件编号 FX008 第1.1版:2015年03月17日目录

景县港华-文件编号 FX008 第1.1版:2015年03月17日 1、简介 燃气行业中很多操作涉及可燃气体、用电、高空等危险度较高的作业,不安全的操作方式可能导致严重事故,健全的「工作许可证制度」是防止这些危害事故发生的有效手段。 所谓工作许可证,顾名思义,就是作业人员从事某项特殊及带有危险的工作前必须得到授权人士的许可,并领取其签发的书面许可证,这份文件即是“工作许可证”。 2、目的 本公司经营的天然气具有易燃易爆的性质,公司内的一些区域和一些作业具有较高的潜在的安全风险,为确保作业安全,制定本制度。 3、适用范围 本制度适用于公司的员工、承包商及相关方,包括所有在公司场所、建筑工地、燃气管网和设施等范围内进行的特殊且危险的工作,以及任何有可能影响供气或导致危险情况的燃气管道工程;启动公司应急预案时例外,但也需落实相应的安全措施。 4、定义 4.1工作许可证制度 工作许可证制度是规范化、书面化的制度用以控制某些潜在风险较高的工作,这些工作通过确认存在潜在的危害、采取必要的控制措施才可以进行。 4.2工作许可证 要求作业者、负责人和授权人士在指定的工作开始以前,应签发的一种书面证明文件。它清楚的列出管理层、员工、作业者以及其它人员(例如承包商)关于安全工作的条件和要求。 4.3授权人士 指受部门负责人委托,负责签发工作许可证的人员。 4.4合格人士 指由接受过相关培训和具备实际经验,经过部门负责人指定,能胜任相应工作的人员。 4.5限制区域 存在较高潜在风险的区域,进入或者在该区域范围内工作受到一些限制,必须申请工作许可证。 4.6作业安全分析 相关作业人员共同评估作业过程中可能潜在的危害,提出适当的风险消减措施。

最新危险作业许可证制度

危险作业许可证制度

1.目的 1.1明确危险作业的范围,理顺作业许可证的办理程序。 1.2规范危险作业的管理,确保防止意外的发生。 1.3 规范作业许可证发放前的检查和审批,预先控制不可预期的危险。 2. 范围 2.1 本程序适用危险作业许可的申请、审批及档案管理的全过程。 2.2 本程序适用公司的所有员工和外部承包商人员。 2.2 本程序中所指危险作业包括动火作业、高处作业、进入密闭空间作业、大型吊装作业 3. 职责 3.1 担当部门 主要指在本项目进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门。负责危险作业的申请,《安全作业许可证》办理,作业现场的清理及监护等;对担当的承包商在本项目区域内进行危险作业时,《安全作业许可书》的初审及作业状况监督。 3.2承包商 负责危险作业时的申请,《安全作业许可书》办理,作业现场的清理及监护等;负责配合、落实担当部门、安环管理部提出的安全防范及整改、预防措施。 3.3安全环保部门/技术部门 接受危险作业申请,负责批准《安全作业许可书》;检查危险作业的安全状况及督促现场改善。 4. 程序 4.1 动火作业 4.1.1 动火作业分类:动火作业分为A级、B级、C级三类; 4.1.2 A级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.1.3 B级动火作业:在公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。 4.1.4 C级动火作业:主要指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。 4.1.5遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业 一律按A级动火作业升级管理。

相关文档