机房工程系统技术规格及要求

1.总则

本次邀请要求各应邀单位严格按照本次提供的工程量清单进行报价,图纸和点表作为深化设计、合理化建议和报价的参考。

系统配置应根据本技术规格及机房系统图纸进行深化设计、选用。深化后的设备、材料清单如与邀请文件的工程量清单有差异,请在应邀报价表中列明,但不计入应邀总价。

本技术规格提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,应邀单位应保证提供符合本技术规格和标准的优质产品。

应邀单位应对本技术规格中所列明的各项功能要求和技术性能要求作出明确的响应。如应邀产品的技术性能指标优于本技术规格所提出的要求,应在应邀文件中作出明确说明,以便评标委员会在进行综合评审时作出对应邀单位有利的评估。

如果应邀单位没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则意味着应邀人提供的设备完全符合本技术规格的要求。应邀单位如对本技术规格有异议,应在其应邀文件中以“技术规格偏离表”的方式加以详细描述说明。

本技术规格所使用的标准如遇与应邀单位所执行的标准发生矛盾时,应按水平较高的标准执行。

应邀单位应按工程的邀请要求,提供本系统的设计方案,设备/材料供应,工程施工安装,系统的调试验收和维护,并配合其它系统的联动调试和系统集成的统一调试。

应邀单位所提供的产品,应是生产厂家的最新且成熟的产品,具有原厂的质量合格证明书及国际或国内第三方的检测认证。各子系统应尽量采用同一厂家产品,所有产品要符合国际及中国国家的有关标准或要求,选用产品的技术标准应能与交行现有系统兼容。

应邀单位提供的一切资料均应以中文为准,如果因为语言误差造成的损失由

应邀单位负责。

本技术规格中标有“★”的条款为主要技术要求,如果应邀单位所提供的产品不符合这类要求,在评标时将作废标处理。

本技术规格中未标有“★”的条款为一般技术要求,对于这类技术要求,在不影响机组正常使用的前提下允许有一定的偏离,但评标委员会在进行综合评审时将根据偏离的程度作出对应邀单位有利或不利的评估。

本工程通过邀请确定中标施工单位后,由工程建设单位与中标单位签订承包合同,合同中工程承包范围内的工程项目未经工程建设单位同意一律不得擅自分包,否则一经查实,立即取消中标单位的承包资格,并承担由此引起的一切后果。

中标单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工,并无条件地接受工程建设单位及工程监理单位对工程施工进度、造价、质量、安全及文明施工的监督管理。

中标单位在应邀书承诺选定的本工程项目经理及相应的专业技术人员、管理人员,未经工程建设单位同意,不得任意调换和撤离。

2.系统概况

交通银行湖北省分行办公大楼五层新建机房按照国家B类机房标准建设,场地设施具有较高的冗余能力,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障、外电源中断而导致信息系统运行中断。新建机房采用4台120KV UPS电源两两并机供电,采用11台精密空调(7台海洛斯P07UA和4台海洛斯P09UA)及部分区域采用商用空调,新建机房应做到3级防雷装置,具备防静电防鼠患等相关措施。

交通银行湖北分行机房装修改造工程项目涉及计算机网络系统、计算机系统的信息中枢,因此机房建设直接影响着整个网络和计算机系统的安全稳定运行。交通银行湖北省分行五楼新建机房分为网络通信机房、前置机机房、小型机机房、运营商室、精密空调室、UPS供电室、过道区、核心机房内过道区、钢瓶间、操作监控室、值班室、办公室、库房、休息室、卫生间及平台室外机组区等区域,其中网络通信机房、前置机机房、小型机机房、核心机房内过道、运营商

室、精密空调室为机房核心区域。

工程内容包括但不限于:机房的建筑分隔、内墙面、门、地坪、顶棚等室内装修工程;配电系统工程、照明系统工程、防雷接地、电磁兼容、强弱电桥架及管线等工程实施;同时配合门禁系统、综合布线系统、空调通风系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、气体灭火系统、机房设备及环境监测与控制等多种专业的施工。机房工程深化设计要综合考虑以下各系统和专业设备的合理配置: 供配电系统

防雷接地系统

室内照明系统

室内装饰系统

机房配电系统

机房环境监控系统(包括UPS及机房配电和空调的动力监控、机房温湿度和漏水检测的环境监控等)

辅助用房专用VRV空调系统

机房新、排风系统

机房专用消防系统(包括火灾报警、气体灭火)

机房安防系统(包括门禁系统、摄像监控、放盗报警)

机房综合布线系统

3.设计依据及设计原则

3.1 设计依据

交通湖北分行机房系统设计图纸

智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)

智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)

民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

供配电系统设计规范(GB50052-95)

低压配电设计规范(GB50054-95)

建筑防雷设计规范(GB50057-2000)

建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2009)

通信接地设计规范(GBJ79-85)

建筑照明设计标准(GB50034-2004)

混凝土结构加固设计规范(GB50376-2006)

建筑设计防火规范(GB50016-2006)

高层民用建筑设计防火规范(GB50045-2005)

火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2006)

气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)

建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)

建筑内部装修设计防火规范(GB50222-2001)

消防安全疏散标志设置标准(DBJ01-611-2002)

电子信息系统机房设计规范(GB50174-2008)

电子计算机场地通用规范(GB/T2287-2000)

计算机机房用抗静电活动地板技术条件(SJ/T10796-1996)

采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)

通风与空调工程施工与验收规范(GB50243-2002)

综合布线系统工程设计规范(GB 50311-2007)

信息系统安全等级保护基本要求(GB/T22239-2008)

安全防范工程技术规范(GB50348-2004)

视频安防监控系统工程设计规范(GB50395-2007)

视频显示系统工程技术规范(GB50464-2008)

入侵报警系统工程设计规范(GB50394-2007)

出入口控制系统工程设计规范(GB50396-2007)

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-2006) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006)如以上各项规范标准有新版本颁布,应参照新版规范标准本执行。

3.2 设计原则

机房工程必须满足当前楼内的各项业务及应用要求,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。机房设计应遵循以下设计原则:

安全性及可靠性

机房的安全可靠运行无疑是中心机房建设的头等目标,安全可靠因素包括了防火、防水、防雷击、防电磁泄漏、分区分级进出管理、防静电以及供配电安全等诸多方面,必须保证以上各个环节都安全可靠。

科学系统性

现代化计算机机房不只是一个简单计算机设备摆放的场所,而是由建筑装饰工程、系统动力供配电系统(UPS电源、市电电源)、监控系统(环境、设备监控)、综合布线系统、空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防灭火系统(火灾报警、灭火系统)、专用地线系统(交流工作、交流保护、直流释放、静电释放)、抗浪涌保护系统(强电、弱电)、安保门禁系统(摄像监控、防盗报警、电子门禁)等多个系统组成的综合系统工程,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了确保计算机主机,网络等设备的稳定、可靠、安全运行,一定要综合考虑计算机机房各单元系统间运行的系统性。

成熟性和实用性

选用的技术及设备均已在以往的工程实践中得到了检验,都能最大限度的满足机房现有业务及未来发展的需要。

先进性

装修后的机房应该是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行,同时具有一定的超前性。

标准性

计算机机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规

范不足部分),严格按国家机房场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国标通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料)。

美观舒适性

其设计在满足先进、可靠、安全、适用、系统性的前提下,作为综合数据的汇集点,开发管理人员的工作场所,还需要满足一定的美观和舒适性。

要充分考虑到各种设备的维修空间,空气调节的循环通道、操作员可视范围,工作空间,并合理安排走道,机器重量分布及未来的机器扩充空间。

可扩充性

本系统不仅能支持现有的系统,还应在空间布局、系统电网容量、网络设备端口等方面留有充分的扩展余地,便于系统进一步开发以及适应未来系统更新换代。

4.承包范围

本次机房建设范围:

本次工程承包范围为上述机房装璜、配电及配套工程(参见2.系统概况的工程内容描述)的施工方案设计、设备及材料供应、工程实施和伴随服务等全部分,包括但不限于以下内容:

施工方案设计(工程施工的深化设计方案及施工图设计);

机房层的装饰;

机房内桥架、管道等安装;

系统的设备及材料供应及安装;

整个系统的测试和开通;

系统验收;

培训;

售后服务

使交行湖北分行五层机房正常运行所需要的其它工作。

应邀单位在中选后必须完成但不限于以下各项工作:

机房工程的施工方案设计(工程施工的深化方案设计及施工图设计);

编制施工组织方案,包括工程实施计划和工程进度计划,并组织实施;

负责整个机房工程的安装、调试、验收和开通;

提交阶段性的工程实施方案和报验数据,包括单体和系统总体测试;

提交机房工程中配电系统操作规程、系统维修或维护手册、用户操作手册; 提交培训计划并进行用户培训;

提交质量保证文件;

提供质保期内所有设备及配件的免费保修工作计划和质保期后的维保计划; 提交机房工程相关竣工资料(包括竣工文档和竣工图纸等);

负责所有的移交工作;

上述工作的相关费用均应包含在本次应邀报价中。

中选单位应保证所提供的设备、辅件、材料等满足安全,可靠运行的要求,并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

设备的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范,并满足本邀请文件要求。

中选单位有责任向邀请单位提供全部材料证明书和工厂试验、检验数据,以证实符合技术规范书要求。

机房工程安装完成后要求进行各子系统测试调整和全系统测试调整,要按规范、规程规定进行测试调整,各种测试数据应符合规定、标准要求。并提交所有的测试调整记录和报告。

★产品要求:

采用国际或国内的主流品牌,技术先进,运行稳定安全可靠。装饰材料、电气设备和环控、门禁及综合布线等弱电系统推荐品牌:

(1)配电柜及空开:施耐德、ABB、APC;

(2)低烟无卤电线、电缆(包括船用电缆):武汉电缆二厂、上海远东电缆厂、宝胜科技;

(3)弱电线缆和电缆:浙江天诚、爱谱华顿、百通

(4)避雷器:OBO、施耐德,ABB;

(5)工业连接器:威浦,突破,APC

(6)灯具:飞利浦、极光、西顿、松下;

(7)二三极插座及开关:松下、施耐德奇胜、GE;

(8)桥架:上海申捷、朋正、华峰。

(9)开放式桥架:CABLOFIL、ARCNODE;

(10)墙面彩钢板:格满林、浦菲尔、兴铁;

(11)无边防静电地板和支架:美露、林德纳;

(12)天花:乐思龙、浦菲尔、博卡;

(13)钢化玻璃及防火玻璃:金刚、耀华;

(14)橡塑保温:华美、福乐斯;

(15)轻钢龙骨:龙牌、拉法基、新雅;

(16)石膏板,FC板:龙牌、拉法基、圣戈班-杰科;

(17)钢质防火门:鑫华诚(武汉消防指定)

(18)商用空调:大金、三菱重工;

(19)新排风热交换主机:大金、开利;

(20)环境监控主控软件平台:COMAS 上海科马信息集成平台、金鹏正监控系统;

(21)门禁控制系统:共济系统、KEYKING-CPU系统、NIPTOON-CPU系统。

(22)综合布线(6类网线、光纤、光缆、信息模块、线架):康普、美国西蒙、安普;

(23)机柜、PDU:APC、图腾、新奇生;

(24)操作台:新奇生、虎明、致京;

(25)K VM:力登、AVOCENT、ATEN;

46”超窄边(6.7mm拼缝)液晶拼接屏及控制器:NEC、SKYWORTH、飞利浦。

所选材料、设备及系统还需具有国家消防主管部门检测通过的材料和产品。满足国家电器标准并通过相关主管部门检测的电器设备和系统。5.总体技术要求

5.1 机房建设总体要求

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。一个合格的计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效的机房。因此,机房设计总体要求如下:

机房区按A级机房标准和一级防火标准设计。

机房分区功能合理,机房设备布置既要满足机房工艺流程的需要,又要满足机房防火规范的要求。

室内棚顶上安装的灯具、风口、火灾探测器等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。

机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火、隔音等要求。

机房的耐火等级应符合现行国家标准GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》、GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》和GB50016-2006

《建筑设计防火规范》的规定。机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料,具体的技术要求应符合GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的规定。

机房使用抗静电活动地板,地板的规格、性能应符合SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》的规定。活动地板下的建筑面应平整、光洁、防潮、防尘,下送风区应进行隔热处理以防结露。

机房接地合并使用原有基础接地。

交行湖北分行机房工程包括大楼五层的网络通信机房、小型机机房、前置机机房等,本设计要求根据各机房特点对机房的建筑分隔、装修、环境、配电、防雷及接地等要求作出深化设计。

★机房环境要求达到:

机房内净高不得低于2.5米

温度:摄氏23度±2度(夏季);20度±2度(冬季);

温度变化率:<5℃/h不结露(包括主机房区与辅助区温度变化率);

相对湿度:45%~65%(开机);

电源频率:50HZ±0.2HZ;

电源电压:380V/220V±5V;电源波形失真率:小于或等于5%

含尘量:粒径大于或等于0.3μm,粒数小于或等于10000粒/平方米;

新风量:按每人每小时不小于40立方米或室内总送风量的5%

无眩光;;无频闪;无噪音;

距地面0.8米高处,工作照度≥500Lux,值班照度≥150 Lux,应急照度≥5 Lux;

直流接地电阻小于或等于1欧姆,零地电压小于1伏;

交流工作接地系统接地电阻小于等于4欧姆;

计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于等于1欧姆;

防雷保护接地系统接地电阻小于等于4欧姆;

噪声:在主操作员位置测量应小于68dB;

无线电干扰场强:在频率为0.15至1000MHz时,不应大于126dB;

磁场干扰环境场强:不应大于800A/m;

平均载荷:大于500Kg/m2;

5.2 机房工程系统配置要求

★机房功能及主要设计内容:

★ 5.3 装潢工程

装潢工程的重点目的包括:防尘、屏蔽、防静电、空调送回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。

设计、施工、材料选用主要考虑:

装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料;

应避开强电磁场干扰及保障计算机系统信息安全,要采取有效的电磁屏蔽措施;

机房全采用防静电高架地板,铺设高度在300;

机房核心区域、操作监控室、值班室、钢瓶间、UPS供电室、运营商室、钢瓶间和网络室之间的过道地面均采用耐磨的600*600(mm)无边硫酸钙防静电地板,地板支架必须固定,地板和支架必须有相同的防火等级,在每2排机柜间采用600*600(mm)无边硫酸钙风口地板(参见机房装饰设计图纸),机房核心区域及UPS供电室地板荷载大于500kg/m2,操作监控室、值班室、钢瓶间、运营商室、钢瓶间和网络室地板荷载值大于500kg/m2。采用无边硫酸钙防静电地板区域的地板宜位于同一水平面,且不宜设置楼梯,如机房建设区域无法达到要求的,应在方案中设计设备搬运坡道;

机房地板下需做防尘和保温处理、从而保证空调送风系统的空气洁净;网格接地处理,并且使用高档钢质防静电支架地板;地板下作送风风库,形成下送上回的空气循环。地板上安装风口,地板下烟感、温感探头、气喷头等,因此设计上要综合考虑,各种管线排列。

(1)无边防静电地板规格:600*600mm。

(2)地面应刷防静电防尘漆。

(3)地面保温材料使用优质橡塑保温材料(B1级),厚度≥19mm,保温层

铺设至静电地板下的垂直墙面。

在空调区域放置10块透明玻璃地板以便观察,活动地板下的地面和四壁装饰采用质地硬、不易起尘、不易积灰、易于清洁的材料。地面和四壁应平整而耐磨。其他区域采用地砖或网络地板(参见机房装饰设计图纸)进行装饰; 走道与机房交界处砌挡水墙,高度不得低于15厘米;空调区域与其他区域间砌挡水墙,高度不得低于5厘米;UPS供电室的空调区加装12厘米防水坝和地漏。

整层采用600*600(mm)的金属微孔吊顶,并在顶面做防尘隔热处理,在适当区域内设置600*600(mm)格栅灯并有应急格栅灯。卫生间参照分行大楼其它楼层吊顶即可;

机房工作区作回风循环,形成下送上回的空气循环。为了节能及防止地面结露现象,天花顶板内楼板下作保温处理。顶板及吊顶上安装灯具、风口、烟感、温感探头、广播喇叭、气喷头、摄像机、防盗报警探头及上述设备的支架、吊架等,因此施工时要综合考虑,各种管线排列;

本工程包括机房的建筑分隔,机房使用高档彩钢板墙面,并采用保温措施,材料必须符合防火等级要求;机房与走道之间分隔采用防火玻璃,满足通透和参观的要求;主机房与前置机房、主机房与空调机房之间的分隔,由于在同一消防防火分区,因此采用钢化玻璃,;

整个机房核心区域、UPS供电室、操作监控室、值班室、钢瓶间的窗户全部封闭利用石膏板、彩钢板进行隔离。机房核心区域与其他区域间采用轻钢龙骨石膏板隔断,墙面、立柱及各区域间采用彩钢板包裹,彩钢板基板厚度不小于0.6mm。

机房核心区域的各个分区采用防火玻璃进行隔断,耐火极限不低于2小时,耐火性能>72,玻璃厚度11

隔断墙和外墙要采用防火隔断墙,所有隔断具备耐火极限不低于2小时,禁止在已经完成装饰的机房墙上开洞或钻孔。

机房内墙面装潢的目的为了保证室内环境使用条件,创造一个舒适、美观整洁的环境。机房墙、柱面处理形式为:竖轻钢龙骨墙筋,一定规格的型材钢

相互联接,并固定形成钢架网格;内层为板基层及保温层,彩钢板为面层,扣粘在基层上,接缝处用小型材条压或玻璃胶填满;表面上看,是金属铝板,光亮、整齐、色泽好。

(1)机房墙面满足吸音、隔声、防火、防尘、坚硬、保温、防静电及能有

效降低机房内设备的主频辐射产生的谐波干扰等要求。

(2)机房与外界连接的墙体的缝隙区管线槽接口处均应密封,以防止虫、

鼠进入机房。

休息室、库房、办公室、卫生间采用木质防火门,所有防火玻璃隔断上的门均采用防火玻璃门,其他区域的门全部采用钢制防火防爆门,颜色和机房整体颜色相适应。

机房核心区域门必须由阻燃材料制成,应采用甲级防火门,其防火等级和墙一致(在1小时内不能烧穿),机房核心区域门必须具有较好的密闭性;材料必须坚固,防止入侵者用强力打开;门锁必须具有一定的防盗等级;铰链必须有保护,避免入侵者使用工具进行拆卸。

主要设计内容参见机房装饰设计图纸和“机房配置要求”章节中表格要求;

★ 5.4 电气工程

机房的建设必须建立一个良好的供配电系统,在这个系统中不仅要解决设备

(主机、服务器、存贮设备、网络、安全监控、终端等)用电的问题,还要

解决保障设备正常运行的其它附属设备(空调、照明系统、安全消防系统等)

的供配电问题。

采用4台120KVA UPS 两两并机供电,供电线路采用开放式桥架,从UPS供

电室出来的主电缆通过地板下进入机房;分配至每个强电列头柜后采用上走

线方式,从每个强电列头柜出来也使用电缆和各个机柜互连,直接接入机柜

的PDU上,电缆和桥架均采用直角转弯方式。

UPS电源在活动地板下布设,用金属走线槽及电线管敷设,线槽和电线管在

地坪上必须架空排放。

在UPS供电室靠近窗户一边制作一排UPS开放式防水电池架,采用上下共2

层2*N摆放方式,靠近门禁一方摆放UPS输出、出入供电柜。

各机房内需要独立的配电系统,需设置UPS配电和动力配电柜。UPS配电和

动力由地下层强电配电房取电。

每组UPS的输出分别进入每个强电列头柜,提供双路供电。每2排相连的机柜有1个强电列头柜,每个强电列头柜和该组的所有机柜分别利用电缆相连,并对每个机柜的2个PDU分别采用不同UPS输出进行供电,小型机室最后一排机柜预留63A电缆及空开,小型机室前几排机柜为32A电缆及空开,其他机柜均为25A电缆及空开。所有强电空开应附带电流仪集中显示。

UPS供电室另外安排一套独立6KV UPS,供门禁、消防、应急灯及其他重要辅助设备单独供电。

机房的平均照度为≥500勒克斯。

机房应设应急照明。其管线不能和一般照明管线混同。照明及辅助电源管线采用电线管内穿线方式敷设;

照明配电柜由本层强电配电间取电。

在机房核心区域每个墙面或立柱上距地面25~30cm高度布置市电插座,操作监控室内布置UPS电源插排和市电插排并对LED屏幕进行布线,在值班室、休息室、库房、办公室、UPS室、钢瓶间及卫生间内布置市电插座。

为了让用户在机房内部能获得一个可靠的运行环境,机房内的重要设备(如:计算机、网络及存储设备,安全控制设备等)必须采用不中断电源(UPS)供电,因此,机房工程的电气工程应该达到如下目标:

电气工程系统无单点失效;

电源供应应该平稳可靠;

电力系统应该免于维护;

电源技术指标:

机房的供电电源技术指标应按GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定按A级执行。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性,预留备用容量。机房的供电系统采用三相五线制供电。具体电源参数如下表:

由大楼地下层的总配电房的市电配电柜输出二路配电电缆(其中一路市电为主用输电回路,另一路市电和柴油发电机自切为备用输电回路)送至五层的UPS 供电室,UPS供电室的市电配电柜将为机房UPS、精密空调提供电配;每个机房单独设置二台UPS强电列头柜、精密空调单独设置一台市电配电柜;其它系统配电(包括:送排风设备、市电插座、照明等)由楼层配电间提供电配电缆(参见机房电气设计图纸)。具体要求如下:

市电配电及UPS配电柜所采用3C认证优质产品,配高质量、知名品牌空气开关,并加有保护装置,以保护操作人员的安全。

所有配电柜之间的连接电缆、UPS输出配电柜至各机房强电列头柜和强电列头柜到计算机机柜PDU的连接电缆应为阻燃铜芯电缆。

配电柜应配有智能电量仪、漏电保护等防护等级应达到规范要求。

5.5 机房空调通风系统

所有机房均采用精密空调,机房应设置新风和回风(送排风)管道。

机房空调系统的基本配置:

机房精密空调技术要求:

a)为了保证空调的可靠性,采用N+1运作方式。

b)为了提高冷却效率,采用风冷下送风上回风工作方式。

c)考虑到维护的方便性,要求加湿器是可拆换的,在无水的情况下可自动停电保护;风机也是可拆换的。

d)单台机组占地面积不大于1.6平米,正面维护;运行噪音小于70分贝。

e)系统具有预报警功能;全中文操作界面;提供免费的智能接口,方便监控管理。

f)考虑到机房扩容,机组必须能够并机冗余。

注:本系统由精密空调实施单位进行统一设计施工,在此省去。

机房风口布置

a)送风口

b)回风口

事故排风系统

★ 5.6 机房防雷接地

机房需考虑以下几种地线:

静电防护。机房安全接地应符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。

在总电源进线处安装一级电源防雷和UPS电源进线处、网络信号线进线处安装二级电源防雷。在电子计算机系统中,有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备,这些设备按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地,即把中性点接地。同时做好安全保护地,要求接地电阻≤1Ω。此外,要求空调机组、机柜等机房设备必须接地,各类设备的接地电阻按照国家标准执行。

如果采用联合接地的方式,则要求以最高标准执行。

接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求,计算机系统内的所有电气设备,包括辅助设备,外壳均应接地。因为电子设备的电源线绝缘层破坏和偶然接触时,设备的外壳可能带电,极易造成人身和设备事故,必须将外壳接地,以使外壳上积聚的电荷迅速排放到大地。

地线系统:

a)直流工作接地≤1Ω

b)交流工作接地≤4Ω

c)设备保护接地≤1Ω

d)安全保护接地≤4Ω

在机房核心区域、UPS供电室内布置网状或环状铜排接地,所有机柜也做接地处理。

具体技术要求应参照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》和GB50343-2009《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定,符合技术指标中的有关要求,有特殊要求的设备进行特殊处理。

5.7 其它控制管理设备

★46”超窄边(6.7mm拼缝)液晶拼接屏的性能及设计要求

监控室前部墙面固定2*4块46寸液晶拼接屏,设备及系统能支持7x24小时连续使用,并具有安全、迅速、可靠的特点。

★拼接屏的拼接缝隙:上下物理拼接缝≤6.7 mm,左右物理拼接缝≤6.7 mm;每个显示单元必须内置嵌入式多屏拼接控制器;

★拼接屏的安装方式必须是立架独立安装,并采用前维护(弹出)方式安装支架;

显示单元主要技术参数:

数字式KVM切换器的功能及设计要求

多平台、任何时间、地点,通过IP访问和控制任何媒体;

支持虚拟媒体功能;

支持双电源供电、双千兆以太网口,提高可靠性;

单台可控制多达64*台服务器和其他设备;

支持鼠标同步和广泛的鼠标设置,不用更改目标服务器的鼠标参数、鼠标属性即可获得机架旁鼠标的性能;

当操作系统的鼠标设置被更改后还可以同步

支持多种 KVM 客户端?:Windows, Linux, Sun 以及 Mac 客户端

支持多种浏览器访问方式: Internet Explorer, Firefox 以及 Mozilla? 支持虚拟KVM桌面?

1600 x 1200 远程视频分辨率

完整的, 基于浏览器方式的访问和控制

支持一样的用户界面和平台

虚拟媒体的传输可被128位AES 或 RC4加密,支持强密码;

★电控防火玻璃隔断的设计要求

监控室和值班室之间采用双层防火玻璃隔断,当通电时双层防火玻璃间形成一层不透明的物质可以阻挡视线,当断电时形成透明的参观区域。

机房通信列头柜的要求

机柜:800*1000*2000(CM);PDU:兼有C13、C19的插头。

库房货架的要求

在库房4面墙和中间处摆放货架,货架采用开放式、可拆卸拼装式货架,货架采用上中下3层下层为100CM、中上2层均为55CM;面墙货架深度为80CM,中间处摆放货架深度为120CM。

5.8 消防报警及气体灭火系统

机房层消防控制系统由火灾报警系统、气体灭火控制系统和水喷淋灭火控制系统组成,机房核心区域、UPS供电室采用感烟、感温火灾报警系统和FM200气体喷淋灭火控制系统,其他区域使用感烟火灾报警系统和水喷淋灭火控制系统。系统需符合武汉消防部门的验收标准。

本系统由大楼消防实施单位进行统一设计施工,在此省去。

为配合机房气体灭火工程的实施,本工程的装饰工程中须留出泄压口,泄压口面积(m2)计算如下表所列。

5.9 机房设备监控系统

随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。

机房设备监控系统不仅对机房环境设备具有完善的监测和控制功能,更为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报警,实时事件记录。减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,理清事件关系,实现机房可靠的科学管理。

本系统根据用户对机房管理的需求,通过TCP/IP网络、RS232/RS485总线等媒介能对机房动力环境设备实现集中监控,包括对机房动力系统(配电柜、UPS和关键设备电源)、环境系统(机房专用精密空调;漏水检测;温湿度监测;二氧化碳;粉尘微粒);而机房安全系统(消防监控、门禁管理、图像监控)由消防及安防系统实施监控,具有完善的监测和控制功能,通过监测设备的重要运行数据和参数等,对监测数据进行有效分析和存储;检查设备的运行状态,当检测到设备的故障时,对记录设备故障情况;结合机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况非常务实的给出处理数据,提示值班人员进行操作。实现机房设备的统一监控,智能化实时语音电话短信报警,实时事件记录、存储,查询,打印功能;方便事后进行故障分析和诊断,及责任人员分析。多样化的控制功能,提供报警联动控制,可以让发生故障设备自动停止运行;定时控制功能,

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性。

改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。 2)工作应急照明灯具按照明灯具数量15%布置,与正常照明灯具使用同一组灯具,

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: ●安全可靠性 ●高可用性 ●可管理性 ●绿色节能、环保 ●先进性与经济 ●舒适性 ●规范化与标准化 ●灵活性和可扩展性 ●保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《计算站场地安全要求》(GB9361-88) ●《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) ●《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

中型数据中心机房的规划与设计

中型数据中心机房的规划与设计 2009-04-30 10:08:43 艾默生网络能源有限公司朱利伟 信息化与数字化成为各个企业、行业提高速度、提高效率,获得效益的关键手段,而全球信息化与数字化的愈来愈成熟,为我们追求效益提供了方法、手段、标准。 (1)数字化:企业的业务、流程、经营、管理等等,相关活动全部进行数字化 (2)无纸化:过去基于传真、电话的定单模式不能适应数字化的要求,企业或组织的各种活动通过计算机网络自动进行,办公方式转为无纸化办公。 (3)集中化:分散的信息化不能形成规模效应,信息孤岛不能带来速度和效率提高。当前信息化的趋势是集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,带来信息化的集中效应,这种集中效应表现在数据中心的兴起(如图1所示)。 图1 信息集中化的趋势,需要数据中心承载 1 数据中心的物理模型 数据中心的作用与目的是完成信息的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,从而实现信息集中效益。 在数据中心中,存在两个层面的平台:网络平台和动力平台(如图2所示)。 图2 数据中心(DC)物理模型的定义 2 数据中心的级别与分类: 根据美国TIA 942标准与Uptime Institute的定义,将数据中心的可用性等级分为

四级(如表1所示): 表1 我国新制定的《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008,将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高(如表2所示)。 表2 按机房的规模,可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心等。 ◆超大型数据中心,通常面积大于2000m2,服务器机柜数量大于1000个; ◆大型数据中心,通常介于800~2000m2,服务器机柜数量200~1000个; ◆中型数据中心,面积为200~800m2,机柜数量为50~200个; ◆小型数据中心,面积为30~200m2,机柜数量为10~50个; ◆无专门场所的服务器/交换机机柜应用等。 以上规模划分是实际工作中的大致划分方法,并没有严格的划分标准与参照指标体系。划分的目的也仅仅是便于数据中心的规划、设计与建设等。 本文专门针对中型数据中心机房,探讨相关规划、设计与建设的标准、方法和实践。 3.1 机房选址 我国《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008对机房选址提出了要求,综合美国数据中心标准TIA 942-2005,对数据中心选址可以参考以上标准。 实际工作中,对于中型数据中心机房的选址,用户通常选择与办公大楼等设施在一起,便于管理与维护。对于办公大楼来说,需要重点考虑以下内容: (1)大楼的电力是否足够给数据中心使用。办公大楼在设计与建设的时候,主要面向人员办公需要,属于轻载荷的供电设计。而数据中心的设备供电量要求巨大,这样的重载

B级机房建设技术规范要求

B级机房建设技术规范 要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为 20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM系统

消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接 二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: 安全可靠性 高可用性 可管理性 绿色节能、环保 先进性与经济 舒适性 规范化与标准化 灵活性和可扩展性 保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

数据中心和网络机房基础设施规划指南

避免数据中心和网络机房基础设施因过度规划造成的资金浪费

典型数据中心和网络机房基础设施最大的、可以避免的成本就是过度规划设计成本。数据中心或 网络机房中的物理和供电基础设施利用率通常在50%-60%左右。未被利用的容量就是一种原本可以避免的投资成本,这还代表着可以避免的维护和能源成本。 本文分为三个部分。首先,介绍与过度规划设计有关的情况和统计数据。接下来,讨论发生这种情况的原因。最后,介绍避免这些成本的新的架构和实现方法。 任何从事信息技术和基础设施产业的人都曾见过未被利用的数据中心空间、功率容量以及数据中心中其他未加利用的基础设施。为了对这种现象进行量化,对讨论中用到的术语进行定义是很重要的。 表1中定义了本文中有关过度规划设计的术语: 建模假设 为了收集并分析过度规划设计的相关数据,施耐德电气对用户进行了调查,并开发了一个简化模型来描述数据中心基础设施容量规划。该模型假设: ?数据中心的设计寿命为 10 年; ?数据中心规划有最终的设计容量要求和估计启动IT 负载要求; ?在数据中心典型生命周期过程中,预期负载从预期的启动负载开始呈线性增长,在预期生命周期一半的时候,达到预期最终容量。 由以上定义的模型得出下面图 1 显示的规划模型。我们假定,它是具有代表性的“一步到位”模式的系统规划模型。 简介有关过度规划设计的情况和统计数据表1 过度规划的相关定义

上图显示了一个典型的规划周期。在传统的设计方案中,供电和冷却设备的安装容量与设计容量相等。换句话说,系统从一开始就完全建成。根据计划,数据中心或网络机房的预期负载将从30% 开始,逐步增加到最终预期负载值。但是,实际启动负载通常小于预期启动负载,并且逐步增长到最终实际负载;最终实际负载有可能大大小于安装容量(注意:由于冗余或用户希望的额定值降低余量,实际安装设备的额定功率容量会大于计划安装容量)。 第143号白皮书《数据中心项目:成长模型》详细讨论了数据中心的规划以及制定一个有效的成长计划战略的关键要素。 实际安装数据收集 为了了解实际安装的情况,施耐德电气从许多客户那里收集了大量数据。这些数据是通过实际安装设备调查和客户访谈获得的。结果发现,预期启动负载通常只有最终设计容量的 30%,预期最终负载只有预期设计容量的80%-90%(留有安全余量)。进一步发现,实际启动负载通常只有最终设计负载的20%,而且实际最终负载通常为设计容量的 60% 左右。图 1 汇总了这些数据。根据设计值,通常的数据中心最终的容量设计比实际需要大 1.5 倍。在刚刚安装或调试过程中,超大规模设计甚至更加显著,通常在 5 倍左右。 与过度规划设计相关的额外成本 与过度规划设计相关的生命周期成本可以分为两个部分:投资成本和运营成本。 图 1 阴影部分指出了与投资相关的额外成本。阴影部分代表平均安装设备中未利用的系统设计容量的部分。额外容量可直接导致额外的投资成本。额外投资成本包括额外供电设备和冷却设备的成本,以及包括布线和管路系统的设计开销和安装成本。 对于一个典型的 100 kW 数据中心,供电和冷却系统有550万人民币(55元人民币/W )左右的资本成本。分析表明,这个投资的 40% 左右被浪费掉了,相当于 220万人民币。在使用早期,这个浪费甚至更大。算进资金周转的时间成本之后,由于过度规划设计导致的损失几乎等于数据中心50%的投资成本。也就是说,单单原始资本的利息几乎就能够满足实际资本一般的需求。 与过度规划设计有关的额外生命周期成本还包括设施运行的开支。这些成本包括维护合同、消耗品和电力。如果设备按制造商的说明进行维护,年维护费用一般是系统成本(投资成本)的10%左右,因此,数据中心或网络机房的生命周期过程中的维护成本几乎等于投资成本。由于过度规划设计会产生未充分利用的设备,而且这些设备必须加以维护,所以会浪费很大一部分的维护成本。以 100 kW 数据中心为例,系统生命周期过程中浪费的成本约为 950万人民币。 0% 20% 40% 60%80%100%120% 012345678910 容量百分比数据中心运行年份 图1 数据中心生命周期过程中的设计容量和预期负载要 求

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房建设标准

机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地

防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各

B级机房建设技术经验规范要求

B 级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2支持区域约为20M2辅助用房区域约为20M2 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。 支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)XXX 机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM S统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则:安全可靠性高可用性可管理性绿色节能、环保先进性与经济舒适性 规范化与标准化灵活性和可扩展性保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222- 95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 电气系统标准和规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 《低压配电设计规范》(GB50054-2011 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82) 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

机房各子系统技术要求

一、机房各子系统技术要求 1.机房装修系统工程 为了提高其功能、效益及布局合理性、科学性,可以作合理调整,并提交调整工程设计。装修风格要求简洁、明快,体现超现代感风格。 1.1 工程范围 机房装修系统工程是对机房范围内功能区域进行装修设计和施工。范围包括机房内墙面、吊顶、地面、门、窗帘、玻璃及实墙隔断。 1.2 设计原则 1)机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保,并能体现装修主体的特色并与之协调。 2)机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求。 3)机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。 4)机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求,在保证为计算机等设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。 5)机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操作流程、行走路线。 6)机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配置。 7)机房装修应支持大楼不断扩展和设备技术的进步。 1.4 主要结构、材料技术要求 1.4.1 根据电子计算机房的室内装修规范,主要材料应满足下列要求: 1)主要材料的选择宜采用不燃材料(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1); 2)为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁、无污染、不含有毒物质或放射性超标的物质的材料;所有材料必须保证为一级品或优等品,投标方必须提供材料的有关检验报告以确定材料的质量。 3)应排除强电磁场干扰及保障电脑、网络信息系统安全,要采取有效的电磁屏蔽措施;满足机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15~100MHZ时不大于120dB,磁场干扰场强不大于800A/M(相当于100e);

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范 及要求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能及信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能及信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计及施工也是*****整个智能及信息系统成功开通及运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务及支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下: 1)机房装修装饰系统; 2)机房空调系统; 3)机房配电柜; 4)机房配电照明系统; 5)机房UPS系统; 6)机房消防系统; 7)机房新风系统; 8)机房动力环境系统; 9)机房综合布线系统; 10)机房PDU电源; 4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书

2020年数据中心机房基础设施建设方案

2020年数据中心机房基础设施建设方案 第一章机房工程方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 xx 上海公司数据中心机房是 xx 上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: xx 上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC 项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性 / 投资保护: 应以较高的性能价格比构建 xx 上海公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

弱电智能化子系统设计技术要求

综合智能化系统设计要求 A智能化各系统的设计,要求联网能后各种主控机房的主机上统一集中监控;也能分地块进行独立控制。 1、通信自动化系统(CA)设计要求:该系统是提供给物业、商业管理的办公和设备管 理使用,用于数据信息(视频、语音、网络、控制等信号)的传输。 1.1综合布线系统:语音主干采用三类大对数电缆、数据主干采用万兆多模光纤进行设 计。 1.1.1商业和物业管理办公室1000兆光纤入户,光纤接至相关交换机柜位置。 物业办公管理区设于A1-4地下负一层,商业管理办公区设置于A1-4的3号塔楼10层。 1.1.2各类设备机房的综合布线系统信息点插座布置要求: 地下三层各变电所、发电机房、地下四层空调主机房、各处保安值班室或收费岗亭、都各设1个数据1个语音接口;智能化中心控制机房设2个数据2个语音。 综合布线采用基本型标准设计,每个信息插座装二个信息插座模块(语音、数据各一个),每个插座的配线电缆为1条超五类UTP,数据信息模块和语音信息模块均采用超5类非屏蔽RJ45模块,数据线采用超五类线。 其他楼宇自动控制系统按相关各专业系统要求设计信息点。 1.1.3综合布线系统要求具有先进性、开放性、灵活性、可靠性、冗余性。 1.2.1计算机网络系统 系统应能承载各种办公管理的语音服务、电子邮件、文件共享、文件传输、信息

发布等办公、商用通信等服务;并集成各种数据多媒体业务、楼宇设备管理等不同的数据应用系统。 A:系统提供应用的范围分为:安防系统网络、物业及商业办公网络、收银网络、楼宇设备管理网络、商场信息管理发布网络等,各系统网络采用专网自成小系统,各系统相关的服务器连接到项目局域互联网核心主交换控制设备,再经路由器等设备与外部广义互联网连接。 B:系统同时解决内部局域网和外部广义互联网的连接,两个网络之间采用逻辑隔离。为保证网络的安全性,网络必须有准入控制和分级管理等设置,能够根据授权进行不同等级的管理和操作。 1.2.2网络中同时存在多种不同用户使用网络,对网络的要求不同,对网络的安全性要求也不同。应考虑到不同系统的之间的隔离、安全、防干扰问题。系统应具有较高的稳定性和可靠性。IP地址规划要求:应用私网地址来进行规划,子网大小根据系统节点数进行设计。保证每个系统都用单独的IP网段。 1.2.3系统应具备高可靠性,稳定性,安全性。 1.3.1设计相应的商业信息发布系统,应根据商业区域的平面,提供系统设备的位置、型号等技术参数,信号传输的线路、管网通道。 商业信息发布装置设计要求:

数据中心机房建设标准

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容