文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题资料
工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题

一、判断题:

1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线()

2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。()

3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。()

4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网()

5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性()

6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。()

7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。()

8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。()

9、我国电力系统的额定频率是50赫兹()

10、家庭用电属于二级负荷( )

11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。()

12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式()

13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时()

14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。()

15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()

16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。()

17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。()

18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。()

19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。()

20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。()

21、工厂变配电所的大门最好朝西开。()

22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。()

23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。()

24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。()

25、架空线路的导线一般采用铜导线。()

26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。()

27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。()

28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。()

29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。()

30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。()

31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。()

32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

33、分支杆又叫丁字杆,是架空线路分支线路和干线的支撑点。()

34、跨越杆又叫特种杆,一般用于架空线路跨越铁路、公路、河流、电力线路、居民点等地点,需要加强的一种杆架。()

35、绝缘子是用来固定导线的,并使带电导线之间或导线与大地之间绝缘。()

36、变压器的额定容量是指在规定的环境温度条件下,在户外安装时,在正常的使用年限(一般规定为20年)内所能连续输出的最大视在功率。()

37、互感器在配电系统中是只供保护用的电气设备。()

38、互感器是将小电流变成大电流,小电压变成大电压的设备。()

39、电流互感器的二次侧不允许开路。()

40、在拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上。()

41、电流互感器的铁心及二次绕组可以不接地。()

42、同一电压互感器在不同的负载下具有不同的准确度。()

43、根据相数,电压互感器分为单相式和两相式。()

44、根据绕组数不同,电压互感器又分为二绕组和三绕组电压互感器。()

45、三绕组电压互感器除了有一次绕组和二次绕组外,还有一个辅助绕组,用来监视电力系统的绝缘情况。()

46、在变配电所中常按持续工作电流选择母线的截面积,要求能使:Ixu≥Ig。()

47、母线应当满足发生短路故障时热稳定和动稳定的要求,以保证母线的正常运行。()

48、母线的颜色没有任何意义。()

49、母线着色后便于值班人员识别相序,还可以提高母线的散热能力。()

50、绝缘套管不能起到绝缘的作用。()

51、按用途绝缘套管可以分为穿墙套管和电气套管两个系列。()

52、按结构绝缘套管可以分为纯瓷套管和电容式套管。()

53、当工作电压低于60KV时采用电容式套管。()

54、纯瓷套管的主要功能是在瓷套中形成一系列的同轴电容器,用以均匀电场、提高绝缘性能。()

55、当工作电压高于20KV时,在瓷套内孔壁及中间的法兰部位涂以半导体釉,以防止套管内腔发生放电。()

56、电网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心电感线圈。()

57、户外穿墙套管的特点是户内和户外部分形状相同,户外部分做成多棱形。()58、为防止水分浸入瓷套,纯瓷套管的导体入口装有密封垫圈。()

59、成套配电设备按电压及用途它可以分为高压开关柜、低压配电屏、动力及照明配电箱和终端组合电器等。()

60、低压开关设备是指用于1KV以下电路中的电气设备。()

61、低压刀类开关可分为低压刀开关、低压刀熔开关、低压断路器。()

62、将刀开关的闸刀换以RT0型熔断器,就构成熔断器式刀开关,简称低压刀熔开关。()

63、低压刀开关亦称自动空气开关。()

64、动力及照明配电箱按安装方式分,有靠墙式、挂墙式和嵌入式。()

65、低压断路器不仅能带负荷通断电路及通断一定的短路电流,而且具有过负荷、低电压和短路保护功能。()

66、工厂变配电所的主接线(一次接线)指由各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆、并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受电能和分配电能的电路。()

67、漏电保护断路器通常被称为漏电保护开关,是为了防止低压电网人身触电或因漏电造成火灾等事故而研制的一种新型电器。()

68、低压断路器的保护特性分为过电流保护和过载保护。()

69、表示变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为二次接线图、二次电路图或二次回路图。()

70、表示用来控制、监视、测量和保护一次电路及其设备运行的电路图,称为电气主接线图、主电路图、一次电路图或一次接线图。()

71、电气主接线图是用规定的图形及文字符号表示主要电气设备的电路中连接的相互关系。()

72、母线的作用是汇集、分配和传送电能。()

73、双母线主接线克服了单母线主接线的缺点,两根母线互为备用。()

74、单母线主接线具有较高的可靠性和灵活性。()

75、双母线主接线适用于供电可靠性要求很高的大型工矿企业总降压变电所的35-110KV的母线系统和有重要高压设备负荷或有自备发电厂的6-10KV的母线系统。()

76、单母线分段主接线比桥式主接线简单,可减少断路器的数量。()

77、高压配电所担负着从电力系统受电并向各车间变电所及某些高压用电设备配电的任务。()

78、按工作环境的不同,可分为高压配电装置和低压配电装置。()

79、按结构形式的不同,可分为装配式配电装置和成套式配电装置。()

80、用来传输电能、变换电流或电压的设备,称为变换设备。()

81、担负着输送和分配电能的这一部分电路称为二次电路。()

82、用来控制、指示、测量、保护一次电路及其设备运行的电路称为二次电路。()

83、按电压等级不同,配电装置可分为高压配电装置和低压配电装置。()

84、发生弧光放电的条件之一是触头间电流应大于60mA。()

85、熔断器熔体的额定电流应大于熔断器的额定电流。()

86、熔断器主要用途是对电路进行过载保护,当电路一旦过载时,熔丝即熔断。()

87、装在户外的跌落式熔断器属于低压熔断器。()

88、 RZ1型为自复式熔断器。()

89、 RC为自复式式熔断器。()

90、 RL型为有填料式熔断器。()

91、自复式熔断器既能切断短路电流,又能自动恢复供电。()

92、自复式熔断器采用固体金属钠做熔体。()

93、熔断器是一种在供电系统中被广泛采用的保护电器。()

94、 SF6气体导热性能比空气好,并且其有导电性和负电性,所以有优异的灭弧性能。( )

95、断路器的开断电流是指断路器中长期允许通过的电流。()

96、少油断路器中的变压器油起绝缘和冷却作用。()

97、负荷开关不仅可用来开断和闭合和电网的负荷电流,还可以开断短路电流。()

98、隔离开关是用来开断和切换电路的,由于断开电路时不产生电弧,故没有专门的灭弧装置。()

99、高压隔离开关手动合闸时发生弧光,运行人员应立即将隔离开关拉开。()

100、高压隔离开关是高压开关的一种,使用时不必与断路器配合便可切断负荷电流和短路电流。()

101、高压负荷开关在分闸状态时有明显的断口,可起高压隔离开关的作用。()

102、高压负荷开关和高压熔断器串联组成的综合负荷开关,除能开断负载电流以外,还可作过载与短路保护。()

103、有一条线路需要停电检修,运行人员应先拉开断路器两侧的高压隔离开关,再拉开断路器。()

104、橡胶绝缘电缆一般用作低压电缆。()

105、绝缘层的作用是将线芯导体间及保护层相隔离,一次必须有良好的绝缘性能、耐热性能。()

106、保护层可分为外护层和内护层两部分。()

107、外护层用以防止内护层受机械损伤和腐蚀,通常为钢丝或钢带构成的钢铠,外覆沥青、麻被或塑料护套。()

108、电力电缆同架空线路一样,主要用于传输和分配电能。()

109、雷电过电压常见的形式有直击雷过电压和球雷。()

110、雷电过电压又称外部过电压,是指当大气中雷云放电而引起的过电压。()111、雷电过电压通常很高,瞬间的电流可达几十万安,电压可达一亿伏,因此对电力系统的危害极大,所以必须采取措施加以防护。()

112、雷电大体可分为直击雷,雷电感应、球雷和雷电侵入波等。()

二、单项选择题:

113、电缆以绝缘材料可分为油浸纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆、_____ 及交联聚乙烯电缆。。[ ]

A、塑料护套

B、橡胶电缆

C、铠装电缆

114、油浸纸绝缘电缆,可分为粘性浸渍绝缘电缆和、____。[ ]

A、不滴流浸渍绝缘电缆

B、橡胶电缆

C、铠装电缆

115、电缆以线芯的结构材料分为铝芯和_____电缆。[ ]

A、钢芯

B、铜芯

C、铁芯

116、 C少油断路器中的油主要起______作用。[ ]

A、灭弧

B、冷却

C、绝缘

117、C少油断路器中的油主要起______作用。[ ]

A、灭弧

B、冷却

C、绝缘

118、油断路器可分为多油断路器和________两种。[ ]

A、真空断路器

B、磁吹断路器

C、少油断路器

119、用于额定电压在________伏特以上电压输配电线路的开关设备,称为高压开关设备。[ ]

A、1K

B、2K

C、3K

120、熔断器属于[ ]

A、控制电器

B、保护电器

C、测量电器

121、 RL型为______式熔断器。[ ]

A、自复式

B、螺旋式

C、插入式

122、RC为______式熔断器。

A、自复式

B、螺旋式

C、插入式

123、RZ1型为______熔断器.

A、自复式

B、螺旋式

C、插入式

124、在设计图样中采用的是[ ]主电路图。

A、系统式

B、安装式

C、装置式

125、工厂高压配电所的母线,通常采用[ ]制。

A、单母线

B、单母线分段

C、单母线不分段

126、工厂高压配电所的母线,若为双电源进线,则一般采用单母线[ ]制。

A、单母线

B、单母线分段

C、单母线不分段

127、下列哪种绘制方式不属于工厂变电所的主电路图绘制方式。[ ]

A、系统式

B、安装式

C、装置式

128、发生弧光放电的条件之一是触头间电压应大于_____V。[ ]

A、10-20

B、20-40

C、40-60

129、用来补偿电路功率因数的设备叫做_______。[ ]

A、变换设备

B、控制设备

C、补偿设备

130、发生弧光放电的条件之一是触头间电流应大于_______mA。[ ]

A、20

B、40

C、80

131、将长电弧切成短电弧而加速电弧熄灭的方法称为__________。[ ]

A、速拉灭弧法

B、短弧灭弧法

C、真空灭弧法

132、凡是用来开断和关合输、配电线路和电器设备的电器统称为_________。[ ]

A、变换设备

B、控制设备

C、保护设备

133、按工作环境的不同,可分为______和户外配电装置。[ ]

A、成套式配电装置

B、户内配电装置

C、高压配电装置

134、按结构形式的不同,可分为装配式配电装置和_____。[ ]

A、成套式配电装置

B、户内配电装置

C、高压配电装置

135、[ ]的特点是由一条跨接的“桥”。

A、单母线主接线

B、双母线主接线

C、桥式主接线

136、 [ ]主接线的跨接桥靠近变压器侧。

A、外桥

B、内桥

C、双母线

137、 [ ]主接线的跨接桥靠近线路侧。

A、外桥

B、内桥

C、双母线

138、用来传输电能、变换电流或电压的设备,称为_______。[ ]

A、变换设备

B、控制设备

C、保护设备

139、[ ]适用于具有两个电源进线、两台变压器终端的工矿企业总变配电所。

A、单母线主接线

B、双母线主接线

C、桥式主接线

140、 [ ]主接线适用于供电可靠性要求很高的大型工矿企业总降压变电所的35-110KV的母线系统和有重要高压设备负荷或有自备发电厂的6-10KV的母线系统。

A、单母线

B、双母线

C、桥式

141、对于配电线路较多、负荷性质较重要的总变电所或高压变配电所,也可采用单母线[ ]主接线。

A、不分段

B、分段

C、带旁路母线分段

142、低压负荷开关具有灭弧装置,因此能带负荷操作,同时具有刀开关和______双重功能。[ ]

A、断路器

B、熔断器

C、负荷开关

143、万能式低压断路器最常用的是DW10型和______。[ ]

A、DW15型

B、DZ10型

C、HR3型

144、DZ10型低压断路器装设热脱扣器时,可实现_______保护。[ ]

A、短路

B、过负荷

C、欠电压

145、单母线[ ]主接线只适用于容量较小和对供电可靠性要求不高的中小型工厂。

A、不分段

B、分段

C、带旁路母线分段

146、单母线[ ]主接线可向比较重要的一级、二级负荷用户供电。

A、不分段

B、分段

C、带旁路母线分段

147、 __________又称为自动空气开关,被广泛用于低压配电装置中。[ ]

A、低压刀类开关

B、低压断路器

C、低压负荷开关

148、低压开关设备主要用于_____伏特以下的电路中. [ ]

A、1K

B、2K

C、3K

149、DZ10型低压断路器装设电磁脱扣器时,可实现_______保护。[ ]

A、过负荷

B、短路

C、欠电压

150、大电流母线常做成[ ]形。

A、圆形

B、矩形

C、管形

151、 [ ]线的型号代号是HLJ。

A、铝绞线

B、钢芯铝绞线

C、铝合金绞线

152、交流系统的母线L1相为[ ]色。

A、红色

B、绿色

C、黄色

153、交流系统的母线L2相为[ ]色。

A、红色

B、绿色

C、黄色

154、交流系统的母线L3相为[ ]色。

A、红色

B、绿色

C、黄色

155、根据“以铝代铜”的原则,现在变配电所中大量应用的是[ ]母线。

A、钢母线

B、铝合金

C、铜母线

156、 [ ]线的型号代号是LJ。

A、铝绞线

B、钢芯铝绞线

C、铝合金绞线

157、 [ ]线的型号代号是LGJ。

A、铝绞线

B、钢芯铝绞线

C、铝合金绞线

158、一般指示仪表及继电保护则采用[ ]

A、0.2

B、0.5

C、3

159、以下那个准确度的互感器是用作计算电费测量用。[ ]

A、0.2

B、0.5

C、1

160、 [ ]级供发电厂、变配电所配电盘上的仪表使用。

A、0.2

B、0.5

C、1

161、电压互感器的一次侧标记为[ ]

A、K1,K2

B、L1,L2

C、A,X

162、根据一次绕组的结构,电流互感器分为单匝式和[ ]式两种。

A、两匝

B、三匝

C、多匝

163、以下那个准确度的互感器是用作实验室精密测量。[ ]

A、0.2

B、0.5

C、1

164、电流互感器的一次侧标记为[ ]

A、K1,K2

B、L1,L2

C、A,X

165、电流互感器的二次侧标记为[ ]

A、K1,K2

B、L1,L2

C、A,X

166、变压器的实际容量受[ ]的影响。

A、环境温度

B、使用年限

C、功率

167、[ ]变压器可以直接放在地面上。

A、三相

B、单相

C、箱式

168、按相数不同,变压器分为[ ]和三相两种。

A、单相

B、两相

C、多相

169、按冷却介质不同,变压器分为干式和[ ]两大类。

A、湿式

B、油浸式

C、户内式

170、变配电所使用的变压器一般为[ ]变压器。

A、升压变压器

B、降压变压器

C、两相变压器

171、[ ]是变配电所的核心设备。

A、变压器

B、断路器

C、熔断器

172、 [ ]一般只用于避雷线和电杆拉线。

A 铝导线 B铜导线 C镀锌钢绞线

173、[ ]线路的电压一般在110kv及以上。

A 配电线路

B 输电线路

C 都有可能

174、一般将1kv及其以上电压线路称为高压线路;将1kv以下的电压电路称为[ ]

A 高压线路

B 低压线路

C 都有可能

175、架空导线选用的材质一般是[ ]

A 铜导线

B 铝导线

C 钢芯铝绞线

176、[ ]具有良好的导电能力和足够的机械强度及抗腐蚀能力。但由于造价高、成本大,只在有特殊要求的地方采用。

A 钢芯铝绞线

B 铝导线 C铜导线

177、[ ]虽然导电性能和机械强度都不及铜导线,但它重量轻并由于资源丰富而造价低廉。

A 钢芯铝绞线 B铜导线 C铝导线

178、[ ]克服了铝导线机械强度不足的缺点而被广泛应用。

A 铝导线 B铜导线 C钢芯铝绞线

179、变配电所的位置应该选在[ ]

A 尽量使高压配电所与车间变电所合建

B 不用于车间变电所合建

C 无所谓

180、工厂的车间变电所按[ ]的安装位置来分主要有车间附设式变电所、车间内式变电所、独立式变电所、露天式变电所、箱式变电所等几种类型。

A 断路器

B 主变压器

C 负荷开关

181、[ ]变电所建筑费用高,一次性投资较大,适用于电力系统中的大型变电站、大型工厂的总降压变电站。

A 露天式

B 附设式

C 独立式

182、[ ]变电所在中小型工厂中普遍采用。

A 露天式 B独立式 C附设式

183、[ ]变电所比较简单、经济,通风散热好,在一些要求不高的小厂和生活小区比较常见。

A附设式 B独立式 C露天式

184、[ ]变电所把高、低压设备和变压器分间隔组合在一个箱体中。

A附设式 B独立式 C箱式

185、车间变电所内部设置要求值班室应尽量[ ]高低压配电室。

A 远离

B 靠近

C 无所谓

186、工厂变配电所的大门最好朝[ ]开。

A 东

B 北

C 西

187、变配电所总降压变电所的典型方案分为[ ]和双层

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

工厂供电_第5版习题答案

第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。

解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____、___灵敏

性_____、可靠性。 8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量;

相关文档