文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程施工组织设计方案
地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程

施工组织设计方案

1

目录

第一章编制说明 (6)

第1节企业简介 (6)

第2节编制依据 (7)

第3节采用规范 (7)

第4节业主招标要求 (9)

第5节本企业投标承诺 (11)

第二章工程概况 (13)

第1节总体概况 (13)

第2节建筑概况 (17)

第3节结构概况 (17)

第三章工程特点难点及对策 (18)

第1节工程量大、工序多、工期紧 (18)

第2节地下管线复杂,迁移任务重,施工干扰大 (18)

第3节交通繁忙,疏解难度大,环境保护要求高 (19)

第4节基坑开挖难度大,监测要求高 (19)

第5节结构防水、防渗漏标准高,实施困难 (20)

第6节过道路通道采用暗挖法,技术难度大 (20)

第四章施工部署 (20)

第1节总体施工方法及施工阶段的划分 (20)

第2节各施工阶段的主要工作内容 (21)

第3节总体施工程序及主要施工步骤 (22)

2

第4节施工组织机构及主要人员 (24)

第五章开工前的各项准备工作 (32)

第1节施工技术准备 (32)

第2节施工准备 (33)

第3节现场准备 (35)

第六章施工前准备 (37)

第1节房屋拆迁及道路平整工作 (37)

第2节管线迁移及吊挂 (38)

第3节管线吊挂 (38)

第七章分部分项工程施工方法 (39)

第1节施工方法简述 (39)

第2节围护结构形式 (40)

第3节主要施工步骤 (41)

第4节围护结构施工方法 (42)

第5节(B)轴钢管砼柱及(A)~(B)轴盖板临时道路施工 (55)

第6节土石方工程施工 (59)

第7节车站主体结构工程施工 (68)

第8节结构防水工程施工 (79)

第9节路面恢复施工 (97)

第10节附属工程施工 (101)

第八章施工现场总平面布置及管理 (124)

第1节施工总平面布置的原则 (124)

第2节施工总平面布置图说明 (125)

3

第3节施工总平面管理 (129)

第4节地面交通疏导 (130)

第九章施工进度计划及进度保证措施 (132)

第1节总体施工进度计划 (132)

第2节主要工期控制点 (132)

第3节工期保证措施 (133)

第十章施工用水用电计划及材料、机械供应、资金支付计划 (137)

第1节施工用电计划 (137)

第2节施工用水计划 (141)

第3节材料供应计划 (144)

第4节机械设备供应计划 (147)

第5节分年分季用款计划表 (154)

第十一章各种强度曲线图 (155)

第1节土石方开挖强度曲线图 (155)

第2节砼浇筑强度曲线图 (155)

第3节劳动力强度曲线图 (156)

第十二章施工技术保证措施 (156)

第十三章工程质量保证措施 (158)

第1节混凝土质量保证措施 (158)

第2节防渗漏保证措施 (161)

第3节施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 (164)

第4节对预埋件、预留孔洞的保证措施 (166)

第5节通道工程沉降和超欠挖控制措施 (169)

4

第6节为确保质量所采取的检测试验手段、措施及质量保证体系 (171)

第十四章施工监测 (176)

第1节施工监测组织机构 (177)

第2节施工监测项目及要求 (177)

第3节监测方法 (178)

第十五章安全、文明施工保证措施 (182)

第1节安全生产保证措施 (182)

第2节文明施工措施 (191)

第3节环境保护措施 (196)

第4节成品保护措施 (211)

第十六章有关建议 (213)

5

第一章编制说明

第1节企业简介

**工程局是具有多功能、集团化经营的大型建筑安装企业,直属于中国建筑工程总公司。现有职工2万余人,各类专业技术人员5400 余人。1993 年经建设部批准为全国首批具有一级工程总承包资质企业,具有总承包国内外各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的资质和能力,其工程承包范围不受行业、专业限制。经中国企业评价中心、建设部和国家统计局综合评价,93 年在全国500 家最大经营规模建筑企业中列第13 位。

**局自成立以来,南征北战,出色地完成了一大批能源、交通、化工、建材、大专院校等国家重点建设项目。尤其是改革开放以来,**局总结二十余年施工管理经验,把我国悠久的传统施工工艺与现代管理、科学技术相结合,确定了“从严治企业,敢为天下先”的经营指导思想和与之相适应的市场开发战略,在激烈的市场竞争中先后承建了以亚洲之最的深圳地王商业中心大厦工程为代表的一大批标志性工程建设项目,显示了**局作为集团性企业的雄厚实力和高超的技术管理水平。近几年,**局共荣获科技进步奖100 多项,其中国家科技进步奖5 项、省部级25 项,已形成了在工业、能源、交通、民用建筑等领域的独特技术优势。**市地铁*号线工程是**市政府为改善**市目前交通状况而筹资兴建的一项大型交通项目工程,它的建成将不仅能大大地改善**市市中区的交通状况,提高交通能力,而且能为**市经济再次腾飞起到巨大的推动作用。若我局能有幸中标承建该工程,我局必将其列为重点工程,充分发挥我局集团优势,利用我局成熟的施工工艺,科学地组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,高速优质地完成合同范围内的所有内容。

6

我局的宗旨是“质量第一,用户至上,注重信誉,信守合同”我们坚信,在业主、设计院、监理公司等有关单位的大力支持下,“三局人”将继续发扬“开拓、争先、奉献、求实”的企业精神,一定能圆满地完成各项施工任务,为**市的建设作出我们的贡献。

第2节编制依据

(1). 2020 年1 月**市地下铁道总公司编制《**地铁*号线(**站)土建工程招标文件》(合同编号:***),包括以下内容:

第I 卷:投标须知、合同条款、合同格式

第II 卷:技术条件

第III 卷:投标文件格式

第IV 卷:招标用参考资料及图纸

(2). 1999 年11 月广东省重工建筑设计院设计的《**地铁*号线首期工程初步设计—第八章车站:**站(第八册第一分册土建)见附图》。

(3).2019 年2 月16 日**地下铁道总公司提供的《**地铁*号线(**站)土建工程招标文件补充通知(01 号)》。

(4). **市地下铁道设计研究院和广东省重工建筑设计院2020 年1月提供的《**地下铁道*号线首期工程**站详细勘察阶段岩土工程勘察报告》。

第3节采用规范

1、GB50299—99 《地下铁道工程施工及验收规范》

7

2、GB50157—92 《地下铁道设计规范》

3、GB50026—93 《工程测量规范及条文说明》

4、GB50164—92 《砼质量控制标准》

5、GB50194—93 《建设工程施工现场供用电安全规范》

6、GB50204—92 《砼结构工程施工及验收规范》

7、GBJ108—87 《地下工程防水技术规范》(1999 年修订版)

8、GBJ3—85 《铁路隧道设计规范》

9、GBJ119—88 《砼外加剂应用技术规范》

10、TBJ119—88 《铁路隧道质量评定验收标准》

11、GBJ146—90 《粉煤灰砼应用技术规范》

12、GBJ300—88 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

13、GNJ201—83 《土方与爆破工程施工及验收规范》

14、GBJ240—83 《钢筋砼工程施工及验收规范》

15、GBJ202—83 《地基与基础工程施工及验收规范》

16、GBJ404—87 《铁路隧道施工技术安全规范》

17、GBJ208—83 《地下防水工程施工及验收规范》

18、TBJ204—86 《铁路隧道施工规范》

19、JGJ / T1001—91 《工程网络计划技术规程》

20、JGJ/T10—95 《砼泵送施工技术规程》

21、JGJ/T111—98 《建筑与市政降水工程技术规范》

22、JGJ/T55—96 《普通砼配合比设计规程》

23、JGJ/T8—97 《建筑变形测量规程》

24、JGJ120—99 《建筑基坑支护技术规程》

8

25、JGJ18—96 《钢筋焊接及验收规程》

26、JGJ28—86 《粉煤灰在砼和砂浆重应用技术规程》

27、JGJ33—86 《建筑机械使用安全技术规程》

28、JGJ94—94 《建筑桩基技术规范》

29、YB9258—97 《建筑基坑工程技术规范》

第4节业主招标要求

1.4.1 招标范围

本次招标工程范围里程为YCK9+241.650~YCK9+443.950,包括:

(1). 前期准备工作,即:房屋拆迁、道路平整及管线迁移等;

(2). 主体围护结构工程,即人工挖孔桩围护桩及高压旋喷桩等;

(3). 土石方开挖弃运与回填

(4). 主体结构(含站台板);

(5). 附属工程(含围护结构)、通道、风道、出入口、风亭工程;

(6). 防水工程;

(7). 监理工程师指示的工程。

1.4.2 业主的工期要求

业主要求合同全部工程施工期为22 个月,于2020 年4 月1 日开工,2022 年1 月31 日完工。

1.4.3 施工方法说明书及附图应包括以下内容

(1). 施工总平面布置图及说明(包括现场管理与组织说明);

(2). 施工设备配备情况表(名称、规格、数量、进场时间、购置时间、存放地点);

9

(3). 围护结构工程的施工组织及方法、程序说明及附图;

(4). 基坑开挖、外运弃土、回填等工程的施工组织及方法、程序说明和附图;

(5). 车站主体结构工程的施工组织及方法、程序说明和附图;

(6). 车站主体附属结构(进出口通道、通风井、风亭等)工程的施工组织及方法、程序说明和附图;

(7). 结构防水工程的施工组织方法、程序说明和附图;

(8). 施工期间对周围建筑物的影响监测方法、程序说明和附图;

(9). 施工总进度横道图,网络计划总进度图;

(10). 相应的土石方开挖强度、砼浇筑、劳动力强度曲线图;

(11). 相应的施工供水、供电需求计划、材料供应计划;

(12). 对工程施工技术保证措施;

(13). 对工期的保证措施(落实到各大项目);

(14). 确保盾构井和盾构场地按期移交的各项保证措施;

(15). 砼质量保证措施;

(16). 防渗漏保证措施;

(17). 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施(落实到人与各大项目);

(18). 对预埋件、预留孔洞的保证措施;

(19). 为确保质量所采取的监测试验手段、措施及质量保证体系(落实到人与设备、提出初步监测设计方案);

(20). 安全、文明施工的保证措施;成品保护措施。

1.4.4 技术方案评审要点

(1). 符号招标文件条件、图纸、规定、标准的要求;

(2). 施工总平面布置图;

10

(3). 施工临时设施(置)、施工水电;]

(4). 交通疏解方案;

(5). 施工组织设计;

(6). 质量保证体系;

(7). 工程防水措施(包括材料选用、施工项等);

(8). 施工进度计划、工期、保证措施;

(9). 资金支付计划、材料供应计划的分析;

(10). 围护工程施工方案、技术措施及施工机具性能台数;

(11). 出土方案、机具;

(12). 主体工程施工方案及技术措施;

(13). 施工技术难点、对策及措施(入岩、支撑、流沙、地下水);

(14). 对周围环境影响的防护措施(民居、管线、交通);

(15). 类似工程经验;

(16). 项目经理及其管理资历和经验

(17). 项目经理的组织、指挥和技术能力;

(18). 施工组织方案对招标文件规定的边界条件、反映程度、编制的内容、格式是否符合招标文件的要求。

第5节本企业投标承诺

1.5.1 总体承诺

如果有幸中标该工程,我局将充分发挥集团优势和成熟的施工工艺,组织最优秀的工程技术管理干部和高素质的工人参加本工程施工,采用先进的技术装备,科

11

学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务按期完成招标范围内的全部施工任务。

1.5.2 进度承诺

一旦中标,我局将深入现场,根据实际情况,对施工方案进一步深化、细化,确定最佳施工程序,做好现场协调工作,尽早插入施工,对进度计划按施工阶段、施工部位进一步细化,分解到每一天,每一小时,并制定切实可行的保证措施,确保工程按计划完成。

同时考虑到地下工程的特殊性和不可预见的影响,我局的进度安排将以2021 年8 月1 日前完成主体工程目标,以2021 年12 月30 日前完成全部工程为目标,并以此目标来组织劳动力、机械、材料、资金等进行该工程施工。

1.5.3 质量承诺

我局是1995 年通过ISO9000 质量体系认证,1998 年通过复审,具有总承包一级资质的建筑安装工程施工企业。我局的质量方针是“质量第一,服务周到,业主满意,不断地把最优秀的建筑安装工程产品贡献人类与社会”。我局将在本工程项目推行ISO9000 质量保证体系,制定实施性施工组织设计,项目质量保证计划等质量体系文件,确保该工程质量达到优良,争创市优良样板工程。根据本工程质量总目标确定每个分部工程施工指质量等级目标为优良。

1.5.4 安全承诺

我局将专门成立安全监察小组,制定安全计划,按施工阶段、施工进度情况详细制定不同工况下的安全管理措施。确保安全施工,严格按施工规范及操作规程施工,不得有任何人为的安全事故,并采取严密的监控措施,确保周围的建筑、管线、道路等的安全。

12

本工程的安全目标为:杜绝重大安全事故,将月轻伤频率控制在

0.12%以下。

1.5.5 文明施工承诺

“建设**,美化**”是我们的一贯方针,在企业内部,已经实行了文明施工奖罚管理条例,多年来,我局在**承建的工程项目创**文明施工工地达100%,而且还有很多工地被评为文明施工样板工地,受到社会各界的好评。

本工程项目的文明施工目标是:确保达到“市文明施工工地”标准,力争达到“文明施工样板工地”标准。

1.5.6 协调配合承诺

根据该工程的特点和我局在内环路A2.5 段(**火车站)的施工经验,在本工程的施工中,将成立以项目经理为首的现场施工协调小组负责管线迁移,交通疏导等工作,积极主动地与地方市政部门、交通部门等取得联系,得到他们的支持,及时协调解决好现场遇到的有关问题,保证施工顺利进行。

1.5.7 环境保护承诺

工地内污水经沉淀后排入市政排水管道,对施工场地周围的树木、建筑物等严加保护,重要的建筑物、树木要架设围栏,车辆驶出工地前要冲洗干净,控制工地噪音,夜间不进行振捣、搅拌作业、以免影响居民的工作和生活。

第二章工程概况

第1节总体概况

2.1.1 工程总体概况

**地铁*号线首期工程南起海珠区新洲岛的琶洲,由南向北穿越海珠、越秀、白云

13

三区,北至江夏。首期全长期23.265 公里,全线设20 座车站,**站为其中一座地下站。

**站位于新港西路、昌岗路立交以西的昌岗东路北侧路面以下,有效站台中心里程为YCK9+334.50m,东端起点里程为YCK9+241.65m,西端终点站里程为YCK9+443.95m。该站西北角为**美术学院,北面有市纺织工业研究所,市电信局培训学校、幼儿园及宿舍大楼,往北不远即为**公园,南面基本是城市居民住宅区,站东端有公路立交下穿道于车站顶面平行通过,该处站顶覆土部分厚 0.85m;有效站台中心板面覆土约束3.58m 厚,车站埋深约18.10m。

**站将设一座永久出入口、二座临时出入口。其中①号永久出入口设在车站西北角**市纺织研究所。两个临时出入口设在车站南面住宅建筑之间,待道路扩建后再按市规划要求,独立或结合开发建筑修建②、③号出入口。

车站设有三个风亭,其中1 号风亭设于市美术学院园内东南角昌岗东路路边,2 号风亭设于幼儿园西侧路边,3 号风亭设于高架路匝道下方。

本地铁车站采用整体钢筋砼结构,防水设计采用全防水措施,主体结构施工采用半盖明挖顺作法。

2.1.2 工程地质和水文地质条件

(一)地貌和地面特征

**站位于的昌岗东路现状路面宽约44m,场地标高16.17—18.60m,是东西向主要交通要道,交通繁忙,人口密集。地貌条件为残丘、坡地,岩层倾向东北,无断层,构造简单,场地稳定。

(二)地质条件

根据**市地下铁道设计研究院和广东省重工建筑设计院提供的岩土工程勘察报告,**站的土层和岩层自上而下共分为九层,其特征如下:

14

(1). 人工填土层(Q4

ml):

主要为素填土和杂填土,杂色—灰色为主,松散、稍湿。上部杂填土由砼板、碎砖、粘性土和粗砂组织;下部素填土主要为粉质粘土,厚度为0.15-4.90 米,平均厚度为2.07 米,属Ⅰ级土。

(2). 淤泥质土层(Q3

mc):

为海陆交互相淤泥质土,由粘粒及有机质组织,具有粘性,灰黑色至深灰色,厚度0.2-3.90 米,平均厚度为1.84 米,属Ⅰ级土。

(3). 砂层(Q3

al+pl):

由由冲积、洪积作用而形成,为中砂及细砂,黄色、浅黄色、灰白色、含少量粘性土。厚度为1.30-2.00 米,平均厚度为1.57 米,属Ⅰ级土。

(4). 冲积极至洪积土层(Q4

al+pl):

由冲积、洪积作用而形成为粉质粘土,以粘粒、粉粒为主;棕红色、灰白色、黄色、褐色,可塑为主,具有粘性,含中砂和细砂,厚度0.80-7.10 米,平均厚度为3.05 米,属Ⅱ级普通土。

(5). 残积土层Qel):

由残积土作用形成的粉质粘土,以粘粒为主,粘性强;局部夹薄层粉土,以粉粒为主,棕红色;根据粉质土的塑性状态及粉土垢密实状态,分为(5-1)和(5-2)两个压层,厚度为1.00 米至7.30.米,夹有全风化砂岩或强风化砂岩碎块,属Ⅱ级普通土。

15

地铁车站主体防水施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工业展览馆站概况 (1) 2.2防水设计要求 (1) 防水设计遵循“以防为主、刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”的原则。 (1) 地下车站(含出入口通道、风道)和机电设备集中区段的防水等级为一级,不允许 渗水,结构表面无湿渍。裂缝宽度迎水面不得大于0.2mm,背水面不得大于0.3mm,并且不得出现贯通裂缝。 (1) 车站主体结构全部采用防水混凝土进行结构自防水,抗渗等级不小于S10。同时车 站设结构外包防水层,结构底板及侧墙附加防水层采用1.5mm厚预铺式合成高分子 冷自粘防水卷材细石混凝土等材料;顶板防水采用2.5mm厚单组分聚氨酯涂层等。 车站结构防水为钢筋砼结构自防水体系,辅以附加防水层加强防水。 (1) 车站主体、车站与风道连接部位、车站与出入口等的连接部位设置变形缝,在变形 缝处沿隧道环向设置封闭的背贴式止水带。 (1) 三、施工组织机构 (1) 四、施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2 材料准备 (2) 4.3 机具准备 (2) 4.4 劳动力准备 (3) 五、施工工艺流程 (3) 5.1 施工总体工艺流程 (3) 5.2 合成高分子防水卷材施工工艺流程 (4) 5.3 聚氨酯涂膜防水施工工艺流程 (4) 六、施工方法 (4) 6.1 底板和侧墙冷自粘防水卷材施工方法 (4) 6.2 顶板聚氨酯涂膜防水施工方法 (6) 6.3 施工缝防水处理 (8) 6.4 变形缝防水处理 (10) 6.5 接地电极防水处理 (13) 6.6 盾构洞口防水收口处理 (13) 6.7 穿墙管、钢管降水井及格构柱防水处理 (14) 6.8 防水砼施工方法 (16) 七、施工质量保证措施 (17) 八、安全措施 (17)

地铁站项目分项安全措施示范文本

地铁站项目分项安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地铁站项目分项安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1节现场施工 ①各个工区分别设安全员,各工班设兼职安全员且跟 班作业,以确保施工安全。 ②严格按施工组织设计施工,优化施工方案。特别对 重点地段的施工方案、安全措施、制度等进行优化比选。 ③建立配套的监测系统。加强监控量测工作,做到每 一项、每一段都有记录,有专人管理,定期(每周)分 析,及时反馈,指导施工。 ④加强检查。重点检查掌子面及未衬砌地段;观察出 水量情况,防止突涌水发生。支护地段的锚杆是否被拉 断;喷射砼是否产生裂隙剥离和剪切破坏;隧道是否有底 鼓现象等。还应注意围岩的稳定性,当围岩变形无明显减

缓或喷射砼层产生较大剪切破坏,应停止开挖,及时采取辅助措施加固围岩以确保安全。 ⑤锚杆(管)施工。要严格按设计钻孔,保证设计长度、锚固力,防止锚杆脱落导致人身伤亡事故,应指定专人定期检查锚杆的抗拔力。 ⑥喷射砼。在喷射前,要有专人仔细检查管路、接头等,防止喷射时因软管损坏、接头断开等引起事故。 ⑦加强车站洞内运输的安全控制工作,设专职调度员统一协调。 ⑧明挖基坑(竖井)支护 a.明挖基坑(竖井)施工前编制支护施工方案,施工方案要有针对性以指导施工。支护方案未经上级审批前禁止施工。 b.明挖挖基坑(竖井)支护施工必须有临边防护措施,按照措施要求设置临边及其它防护。

城市轨道交通规划设计—地铁篇.

城市轨道交通规划设计—地铁篇

目录 第一章综述 (3) 第二章地铁线路网规划 (3) 2.1 线网合理规模论证问题研究 (3) 2.2 线网空间形态与构架问题研究 (5) 2.3 关于地铁线网与城市其它交通方式的衔接 (8) 第三章地铁站站址规划 (9) 3.1车站开挖对地标建筑物的影响 (9) 3.2车站开挖对地下建筑物的影响 (10) 3.3车站开挖对地下管线的影响 (11) 3.4车站开挖对地面交通和周围环境的影响 (12) 3.5地铁车站开挖方法受多因素影响时的选择 (13) 3.6小结 (13) 第四章发展与展望 (13)

第一章综述 近年来, 我国城市地铁建设又出现了一个新的勃发之机,不仅北京、上海、广州等特大城市加速地铁建设, 一些百万以上人口规模的大城市如西安等也在积极筹划和兴建地铁, 无疑,这是我国城市交通加速现代化进程的一个好兆头。 地铁是城市综合交通体系中的一个子系统,其内在组成结构及外部运行环境都是决定系统整体效能的关键因素。地铁网络总体布局规划的任务一方面是要研究其内在结构,另一方面是要研究它与城市综合交通体系中其它子系统(如道路及地面常规公共客运等)的协调关系,乃至与城市形态和土地使用布局的协调关系。不言而喻,如果没有地铁线网的总体布局规划作为线路建设的依据,将来形成的地铁系统很难保证有较理想的运行效能。在地铁线网规划中如何确定线网合理规模、线网空间构架形态以及与其它交通方式的衔接关系是线网规划理论中尚待探讨的问题, 同时也是涉及规划方法的问题。 第二章地铁线路网规划 2.1 线网合理规模论证问题研究 线网规模(线网营运总里程)取决于城市规模、城市形态以及社会经济发展水平等诸多因素,换言之,一个城市地铁线网的总体规模无疑应当与上述客观条件相匹配,否则无法保证线网运营的整体社会经济效益。编制线网总体布局规划时,往往只注意线网覆盖面及线网的具体构架,而不作合理规模的论证,这是当前我国城市地铁网规划中普遍存在的一个问题。从国外的情况看,伦敦、巴黎、东京以及莫斯科等

地铁车站道路恢复施工方案

目录 1、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 3、施工准备.................................... 错误!未定义书签。3.1技术准备 ................................ 错误!未定义书签。3.2施工场地准备 ............................ 错误!未定义书签。3.3人员、机械准备........................... 错误!未定义书签。3.4物资准备................................. 错误!未定义书签。 4、道路施工方案................................ 错误!未定义书签。4.1道路恢复施工程序......................... 错误!未定义书签。4.2道路结构构造............................. 错误!未定义书签。4.4管线恢复施工方案 ........................ 错误!未定义书签。4.5道路垫层施工方案......................... 错误!未定义书签。4.6道路基层施工方案 ........................ 错误!未定义书签。4.7道路面层施工方案 ........................ 错误!未定义书签。人行道板、残疾人无障碍通道、路缘石等铺设施工.. 错误!未定义书签。 5、冬季施工保证措施............................ 错误!未定义书签。 5.1路基..................................... 错误!未定义书签。 5.2沥青面层................................. 错误!未定义书签。 6、质量、安全保证措施.......................... 错误!未定义书签。

地铁车站主体结构施工方案

目录 一、编制原则 (5) 二、编制依据及编制围 (5) 2.1编制依据 (5) 2.2编制围 (6) 三、工程概况 (6) 3.1建筑概况 (6) 3.2周边环境 (7) 3.3结构概况 (7) 3.4主要工程数量表 (8) 3.5车站设计标准 (9) 3.6车站平面及剖面图 (9) 3.7主要材料及混凝土保护层 (9) 3.7.1 主要材料 (9) 3.7.2 保护层厚度 (10) 四、施工管理组织机构与职责 (10) 4.1工程项目管理组织机构 (10) 4.2岗位职责 (11) 4.2.1 项目领导班子岗位职责 (11) 4.2.2 职能部门岗位职责 (14) 五、施工总体部署 (17) 5.1施工准备 (17) 5.2施工管理目标 (18) 5.2.1 工程质量目标 (18) 5.2.2 工期目标 (18) 5.2.3 安全生产目标 (19) 5.2.4 文明施工与环境保护目标 (19) 5.3机械设备与劳动力投入计划 (19) 5.3.1管理人员配置 (19) 5.3.2作业人员配置 (19) 5.3.3机械设备投入计划 (20) 5.3.4材料使用计划 (20) 5.4施工测量 (21) 5.4.1 平面控制测量 (22)

5.4.2高程控制测量 (22) 5.5主体结构施工单元划分 (22) 5.5.1 施工单元划分原则 (22) 5.5.2车站施工段划分 (23) 5.6主体结构施工工艺流程图 (23) 5.7主体结构施工顺序 (24) 5.7.1 车站纵向分段施工顺序 (25) 5.7.2 车站竖向分层施工 (25) 六、施工现场平面布置与管理 (27) 6.1一期施工 (27) 6.1.1 施工围 (27) 6.1.2 场地平面布置及管理 (27) 6.2三期施工 (28) 6.2.1 施工围 (28) 6.2.2 场地平面布置及管理 (28) 6.3三期施工 (29) 七、分项工程施工工艺 (29) 7.1钢筋工程 (29) 7.1.1技术准备 (29) 7.1.2钢筋的进场验收 (30) 7.1.3钢筋加工 (30) 7.1.4钢筋接头 (33) 7.1.5钢筋的锚固 (36) 7.1.6钢筋安装 (37) 7.1.7钢筋绑扎质量通病控制措施 (43) 7.1.8钢筋安装质量检查控制标准 (44) 7.2模板工程 (45) 7.2.1 模板设计的主要原则 (45) 7.2.2 模板方案 (45) 7.2.3 施工技术准备 (46) 7.2.4 模板支撑与安装 (46) 7.2.5 模板工程质量检验标准 (48) 7.3混凝土工程 (49) 7.3.1底板垫层 (49) 7.3.2 底板砼施工 (50) 7.3.3 侧墙混凝土施工 (50) 7.3.4 板梁混凝土的浇筑 (51)

地铁车站主体结构施工方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质概况 (2) 2.3车站结构设计概况 (3) 3施工准备 (5) 3.1施工场地准备 (5) 3.2技术准备 (6) 3.3施工组织 (6) 3.4物资设备计划 (8) 3.5物资材料吊装 (9) 4工期计划 (10) 4.1施工进度管理 (10) 4.2施工进度计划 (10) 4.3工期保证措施 (10) 5总体施工方案 (13) 5.1施工方案概述 (13) 5.2施工顺序安排 (15) 5.3车站主体结构施工工艺流程 (16) 6结构工程施工方法 (16) 6.1单段施工步序 (16) 6.2接地网施工 (18) 6.3垫层施工方法 (18) 6.4底板施工方法 (19) 6.5侧墙施工方法 (20) 6.6结构立柱施工方法 (22)

6.7顶板、梁施工方法 (22) 6.8盾构洞门环的安装方法 (23) 6.9部结构施工 (24) 7结构工程施工技术措施 (25) 7.1模板工程施工 (25) 7.2预埋件及预留孔洞施工技术措施 (27) 7.3钢筋工程施工技术措施 (27) 7.4砼施工技术措施 (29) 7.5车站结构测量措施 (33) 7.6顶板回填及路面恢复 (34) 8质量保证措施 (35) 8.1质量保证体系 (35) 8.2检测试验方法及措施 (37) 8.3施工控制措施 (40) 9安全保证措施 (51) 9.1安全监管机构 (51) 9.2安全保证体系 (52) 9.4具体安全措施 (55) 10环境保护措施 (59) 10.1建立环境保护体系 (59) 10.2主要环境影响的控制保证措施 (60) 11施工应急预案 (62) 11.1应急原则 (62) 11.2应急组织及职责 (62) 11.3应急处理程序 (64) 11.4常见事故的预防及应对措施 (66) 1编制依据 (1) 《施工图-第四篇-车站工程-第二十五册-三江口站-第二分册-结构与防水-第一部分车站围护结

地铁车站出入口地连墙破除施工方案

地铁车站出入口地连墙破除施工方案

目录 第一章编制说明.......................................................................... - 0 -1.1 编制依据................................................................................ - 0 -1.2 编制范围................................................................................ - 0 -1.3 编制原则................................................................................ - 0 -第二章工程概况.......................................................................... - 1 -2.1 工程简介................................................................................ - 1 -2.2 工程地质及水文地质情况 .................................................... - 2 -2.2.1 工程地质情况 ..................................................................... - 2 -2.2.2 水文概况 ............................................................................. - 2 -第三章施工筹划部署 .................................................................. - 3 -3.1 施工准备................................................................................ - 3 -3.1.1 施工技术准备 ..................................................................... - 3 -3.1.2 劳动力准备 ......................................................................... - 3 -3.1.3 施工机械、物资准备.......................................................... - 4 -3.2工期计划................................................................................ - 5 -第四章施工方法.......................................................................... - 5 -4.1 脚手架搭设............................................................................ - 6 -4.2 出入口混凝土分块 ................................................................ - 8 -4.3 凿除作业顺序 ................................................... 错误!未定义书签。

地铁车站装修施工方案

地铁1号线6标车站装修施工方案 目录 一、总体施工安排 (2) 1.1车站施工划分为四个部分: (2) 1.2施工程序和施工顺序: (2) 二、各工序施工要点 (2) 2.1.1吊顶工程技术标准及要求: (2) 2.1.2铝合金天花吊顶施工 (3) 2.2 抗静电架空地板施工 (5) 2.2.1抗静电铝合金板架空地板操作工艺 (5) 2.2.2抗静电架空地板质量标准 (6) 2.3埃特板离壁墙基 (7) 2.3.1范围及材料要求 (7) 2.3.2施工程序及施工工艺要求 (7) 2.3.4作业条件 (7) 2.3.5质量要求 (8) 2.4砌体工程 (8) 2.4.1作业条件 (8) 2.4.2施工工艺及技术措施 (8) 2.4.3质量控制 (9) 3.4.4工程质量通病及注意事项 (9) 2.5地面工程 (10) 2.5.1地面工程主要内容 (10) 2.5.2细石混凝土地面主要施工工艺与方法 (11) 2.6涂料工程及乳胶漆工程施工 (14) 2.6.1一般规定 (14) 2.6.2材料质量要求 (15) 2.6.3乳胶漆施工工艺 (15) 2.7不锈钢饰面及不锈钢栏杆施工工艺 (15) 2.7.1不锈钢施工要求 (15) 2.7.2不锈钢栏杆规定 (16) 2.7.3施工要点 (16) 2.7.4质量要求和质量通病及防治措施 (17) 2.7.5质量检验标准 (18) 2.8门窗工程 (18) 2.8.1门窗施工作业条件 (18) 2.8.2门窗施工操作工艺 (19) 2.9标志系统的安装要求 (21) 2.9.1标志系统安装的一般要求 (21) 2.9.2标志系统安装的特殊要求 (21)

地铁车站二次结构施工方案分解讲诉

关庄站二次结构施工方案 一、编制依据 1. 《北京地铁15号线一期工程施工图设计关庄站车站建筑(变更B版)》 2. 《北京地铁15号线一期工程施工图设计关庄站车站隔墙孔洞》 3. 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)(2003年版) 4. 《建筑构造通用图集》88J系列 5. 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011 ) 二、工程概况 关庄站为地下岛式车站,标准段为三层双跨箱形结构,车站有效站台中心里程为右K11+416.000m,车站有效站台右线中心轨顶高程为16.3m。标准段宽度为20.9m,车站长为 144.1m,高为21.88m,车站标准段顶部覆土约3.65m,标准段基坑开挖深度约为25.53m,盾构井处深约26.77m。共有2个风道,3个出入口。车站主体和附属结构均采用明挖法施工。 2.1、车站建筑概况 车站主体建筑面积9255.87m2,附属建筑面积4609.38后(地下),地下总建筑面积13865.25 m2,地上总建筑面积673.37 m2。 ⑴设备层 车站地下一层为设备层,主要布臵有变电所、通信信号用房、通风用房等,布臵有部分管理用房,本层除1-4轴外均有电缆夹层,方便电缆在本层敷设,在两端的风道均布臵有安全疏散口,方便本层人员疏散。在本层西端有经站厅上到本层的出入口,需在本层出地面。 ⑵站厅层

车站地下二层为站厅层,由公共区、设备管理用房区两部分组成。站厅层的中部为公共区,主要的管理用房及设备用房设臵在车站公共区的东侧,少量的管理用房及设备用房设臵在车站公共区的西侧。公共区分为付费区与非付费区,在付费区设臵有2组楼梯和4 部扶梯与站台联系,能够满足正常客流和紧急情况下疏散的需要;在付费区设臵一部垂直电梯与站台层联系。 公共区由栏杆和进出站闸机分隔为付费区与非付费区,付费区内设通往站台的4 部自动扶梯和2部2.0m宽楼梯和1部垂直电梯。付费区与非付费区之间近期设有3台入站闸机,8 台出站闸机,3 台双向闸机(宽通道)和4 台双向闸机,并设1 处售票问讯处;非付费区布臵8台自动售票机、2台自动查询机、2台半自动售补票机和2台便携式验票机。 ⑶站台层 车站的地下三层为站台层。12m 岛式站台,楼扶梯两侧为上车、下车站台。站台层由公共区、设备管理用房区两部分组成。中部为公共区,主要设备管理用房布臵在东侧, 在东侧布臵有连接三层的防烟楼梯间,方便消防人员对车站各层人员实施救援,少量的设备管理用房布臵在西侧;设臵有2组楼梯、4部扶梯、1 部垂直电梯与站厅层联系。 2.2、防火设计 ⑴防火分区 本站共设九个防火分区。站台层和站厅层公共区为防火分区一,总面积约3269m2其中含 设备层公共区面积249m2,站厅层面积1718m2,站台层面积1302m2;站厅层和设备层东西两端风道分别为防火分区二和三,防火分区二总面积为1164m2,其中站厅层风道面积为569m2, 设备层风道面积为595m2;防火分区三总面积为1499m2,其中站厅层风道面积为819m2,设备层风道面积为680m2;车站设备层东西两端设备用房分别为防火分区四、防火分区五,面积分别为1252m2、 1158m2;站厅层东、西两端设备管理用房分为两个防火分区,分别为防火分区六和防火分区七,面积分别为为434m2、283m2;站台层东、西两端设备管理用房分别为防火分区八和防火分区九,面积分别为 269m2、132m2。除公共区防火分区外,每个防火分区的使用面积均小于1500m2。车站站台、站厅防火分区,其安全出口数量三个,并直通车站外部空间。其中防火分区二和三为无人值守区,设臵一个与相邻防火分区相通的防火门作为安全出口,除防火分区二和三外其余设备区防火分区均有2个安全出口,其中1个出口直通地面。 车站的综控室、变电所、配电室、通信机房、通讯及空调机房、消防泵房等重要设备用房,采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。 管道穿过隔墙和楼板时采用不燃材料将缝隙填塞密实。 防火分区之间采用耐火极限不低于4h 的防火墙和甲级防火门分隔。在防火墙设有观察窗时,采用C 类甲级防火玻璃。防火门上带有闭门器,所有防火门均向逃生方向开启。 ⑵防烟分区

地铁车站施工工艺流程标准化要求车站施工降水井施工

地铁车站施工工艺流程标准化要求车站施工降水井施工工序编号:站106 上道工序:抗拔桩、立柱桩施工 序 号 工序名称标准化施工控制要点 1 进场报验①开工前向监理上报分项开工报告申请,并获得批复; ② 已进场技术工种的人员数量、操作证书向监理工程师报验; ③进场原材 料请监理见证取样,并送检,需满足设计、规范的要求; ④进场机械设备的数量、规格型号、性能等向监理报验,需报验合格、并满足现场施工的需要。 2 测量定位 ①放样前对控制网平面坐标、高程进行复测。

②桩位坐标、高程等测量资料经2人以上计算后交替进行检查,无误后方可使用。 ③根据井位平面布置示意图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,现场可作适当调整井位。 3 降水井施 工 ①埋设护筒:护口管底口应插入原状土层中,管 外用粘性土和草辫子填实封严,防止施工时管外 返浆,护口管上部应高出地面0.70m; ②安装钻机:机座安装稳固水平,大钩对准孔中 心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线; ③钻进成孔:降水井一径到底。钻进开孔时应吊 紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂 直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中 泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工 时,孔内必须注满泥浆,以防止孔壁坍塌; ④清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前

将钻杆提至离孔底0.5m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,直至孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止; ⑤下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管对接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; ⑥填砾料(中粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步稀释泥浆,孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步稀释到1.05,然后调小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度,直至砾料下入预定位置为止; ⑦井口封闭:在中粗砂的围填面上采用优质粘性土围填至地表,围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围少放慢下的围填。然后在井口管外做好封闭工作; ⑧洗井:提出钻杆前,利用井管内的钻杆外接空

地铁站高支模安全专项施工方案最终版

编号:郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区【向阳路站】模板脚手架安全专项施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区【向阳路站】 地铁里程:YDK27+304.3~YDK27+501.7 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 一、编制依据、原则、目的及范围 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 1.3 编制的目的及范围 (3) 二、工程概况 (3) 2.1 结构尺寸 (4) 2.2 主要材料及混凝土保护层 (4) 三、主体结构总体施工程序 (5) 3.1 结构施工区段划分及顺序 (5) 3.2 施工工期计划 (5) 3.3 施工机具设备计划 (5) 3.4 施工材料计划 (6) 3.5 施工人员投入计划 (7) 四、施工工艺技术 (7) 4.1 工艺流程 (7) 4.2 施工方法 (7) 4.2.1侧墙模板支设 (7) 4.2.2 立柱模板 (8) 4.2.3 梁模板 (8) 4.2.4 顶(中)板模板支架 (9) 4.2.5 盾构环的施工 (10) 4.3 施工技术参数及要求 (11) 4.3.1 原材料验收 (11) 4.3.2 构、配件材料、制作要求 (11) 4.3.3 模板安装 (12) 4.3.4 支架搭设 (13) 4.4 检查验收 (14) 4.5 各部位的布设砼措施 (14) 五、施工安全保证措施 (15) 5.1 施工安全保证体系 (15) 5.2 施工安全管理措施 (15) 5.2 安全技术保证措施 (16) 5.2.1 模板吊运安全控制 (16) 5.2.2 模板安装安全控制 (16) 5.2.3 模板使用、拆除安全控制 (17) 5.2.4 脚手架搭设安全控制 (17) 5.2.5砼输送方法及安全措施 (18) 5.3 应急预案 (18) 5.3.1 风险因素、风险源 (18) 5.3.2 突发事件的应急预案及补救措施 (18) 5.3.3 突发事件补救措施 (19) 5.4 监测监控 (20) 5.4.1 监测点布设 (20)

最新版地铁车站基坑降水施工方案

地铁车站基坑降水 施工方案

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概述 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程地质 (6) 2.3水文地质 (8) 三、降水井设计 (10) 3.1详堪阶段抽水试验 (10) 3.1.1抽水试验方法 (10) 3.2.2抽水试验工作量 (10) 3.3.3抽水试验成果 (11) 3.2基底稳定性分析 (13) 3.2.1基坑涌水量分析 (13) 3.2.2基坑底面稳定性分析 (15) 3.3降水井设计 (16)

3.3.1总体降水方案 (16) 3.3.2降水井数量的确定 (17) 3.3.3降水井构造 (11) 四、降水井施工方案 (12) 4.1施工工艺流程 (12) 4.2成井施工技术要求 (14) 4.3降水运行 (16) 4.5降水井的维护 (17) 4.5降水井封井措施 (18) 五、明排水方案 (19) 5.1基坑外排水 (19) 5.2基坑内排水 (20) 六、施工重难点及应对措施 (20) 6.1重难点分析 (20) 6.2应对措施 (21)

七、施工风险分析及应对措施 (22) 7.1风险分析 (22) 7.2应对措施 (22) 八、施工质量、安全及环保措施 (23) 8.1质量保证措施 (23) 8.2 安全保证措施 (26) 8.3 文明施工及环境保护措施 (28)

一、编制依据 1.《**轨道交通1号线一期工程会展路站岩土工程勘察报告》; 2.《水文地质勘察规范》(GB50027-2001); 3.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 4.《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86); 5.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 7.**市工程建设标准《岩土工程技术规范》(DB29-20-2000); 8.《会展路站围护结构设计图纸》 9.《实施性施工组织设计》 10.《会展路站深基坑施工方案》 二、工程概述 2.1工程概况 1.会展路站(原卫东大道站)中心设计里程为SK9+123.885,车站总长

地铁车站施工方案

目录1、施工方案 1.1 编制说明 1.1.1编制依据 1.1.2编制原则 1.2 工程概况 1.2.1车站结构 1.2.2工程及水文地质与气候情况 1.2.3工程环境 1.2.4工程目标 1.2.5主要工程量 1.2.6工程特点与难点 1.3 工程施工组织与部署 1.3.1施工组织管理系统 1.3.2管线切改组织 1.3.3交通导行组织 1.3.4总体施工安排 1.3.5施工测量组织 1.4 围护结构施工方法及技术措施 1.5 基坑开挖施工方法及技术措施 1.5.1基坑开挖原则 1.5.2开挖准备工作 1.5.3基坑开挖施工方法及措施 1.5.4基坑开挖注意事项及应急措施

1.5.5土方回填 1.6 车站主体结构施工方法及技术措施 1.7 防水 1.8 监测 1.9 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施1.10 冬季、雨季施工措施 1.11 工程风险分析对策 2、施工进度计划及措施 3、机械计划 4、质量保证及措施 5、文明施工、环境保护体系及措施 6、消防、安全、保卫、健康体系及措施 7、劳动力、材料计划 8、用款计划 9、分包计划和管理措施 10、与监理设计的配合措施 11、施工现场总平面

1、施工方案 1.1编制说明 1.1.1编制依据 (1)天津市区至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程招标文件的《专用技术规范》。 (2)天津滨海快速交通发展有限公司组织的现场勘察和交底答疑。 (3)国家和部颁的有关施工、设计规范、规程和标准及天津地方政府及业主颁布的有关法规性文件。 《地铁工程施工及验收规范》(GB50299—1999) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2001) 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208—2002) 《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120—99)等。 (4)铁道第三勘察设计院对天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程的招标设计图纸。 1.1.2编制原则 (1)严格遵循招标文件、设计图纸、地质资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施。 (2)总体考虑,全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备、人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度。 (3)进行多方案分析比较,选择可靠的供水、供电、排水、排污、防噪、防尘方案,选择最有利于工程施工,同时又对周围环境影响最小的施工布置方案。 (4)认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针政策,在业主和监理工程师的指导下,优质、快速、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷,为天津市快速轨道的高速发展贡献力量。

地铁车站降水施工方案

******工程 自流井降水施工方案 一、编制依据 《地铁设计规范》(GB50157-2003) 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) 《*/**工程》施工设计图纸,第二分册“结构与防水” 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 降水试验报告及其它有关施工规范及规程 二、工程概况 工程简介 本工程全长,为地下三层箱式框架结构,结构顶板覆土埋深在,基坑开挖最大深度达。地下一、二层约10m深度范围为一级基坑,采用土钉墙支护。地下三层地铁区间基坑开挖深度约10m,采用800mm厚地下连续墙支护,连续墙深约30m。井点降水采用自流井,选用循环钻机成孔,钻孔直径700mm,井管采用ф300mmPVC管。间距12~15m,一级基坑外降水井,除围护结构外的一排降水井的孔深为19m,其余深度为16m,二级基坑内孔深28m。 水文地质条件 本工程位于***江约3公里,场地为郊区农家种菜耕地和堆土层,东侧紧靠地铁***站施工现场,区间内东端上方有一水渠。地面标高~6m。根据勘察揭示,本区域属钱塘江冲海积平原地貌单元,基坑开挖范围内土层及工程地质特征见下表: 工程地质参数值一览表 序号岩土名称层厚(m)渗透系数土体侧 向基床 比例系 剪切试验承载 力特 征值 固结快剪(峰 值)

垂直水平数 凝聚力 内摩擦 角 Kv KH m c φf ak cm/s cm/s KN/m4kPa 。kPa ①填土~1200 5 15 ③2 砂质粉土~3000 4 26 110 ③3 砂质粉土~4000 3 150 ③5 砂质粉土~3500 4 26 120 ③6 砂质粉土 夹粉砂 ~4200 4 29 170 ③7 砂质粉土夹 粘质粉土 ~8 E-06 1800 13 80 ⑥1 淤泥质 粉质粘土 ~1500 10 10 70 ⑥2 淤泥质 粉质粘土 ~1600 12 75 ⑥3 淤泥质 粉质粘土 ~3000 145 ⑧1 淤泥质 粘土 ~1800 15 10 80 ⑧2 粘土~4E-07 2700 21 95 ⑧3 中砂~4500 21 150 ⑩1 粉质粘土~2900 20 14 100 地铁区间底板位于③7层砂质粉土夹粘质粉土,地下二层地下室底板位于③5层砂质粉土层。连续墙墙趾在⑧2层粘土层中。两级基坑底均位于砂质粉土上,根据杭州地区降水特点,砂质粉土渗水性好,降水效果明显,满足基坑开挖需要。 场地地下水类型主要是第四纪松散岩类孔隙潜水及孔隙承压水,深部为基岩裂隙水。场地潜水主要赋存于上部③2~③7层粉土、粉砂中,补给来源主要为大气降水及地表径流补给,地下水位随季节性变化,静止地下水位~,多年最高地下水位约埋深~1m。

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

地铁车站施工方法综述

地铁车站施工方法综述 摘要:地下车站的施工方法的选择应考虑工程水文地质、总体规划要求、环境 条件和道路交通状况,从技术、经济、工期、使用效果作综合比较。在进行地铁 车站施工方案和方法的选择时,要通过优化设计方案和施工方案,多方案比较、 衡量其经济性、实用性、可行性,选取适合工程需求的工法,并确保了施工期间 的安全性、缩短工期、节约投资、取得良好的技术经济效益和综合社会效益。 关键词:城市地铁车站;施工;方法 随着工业生产的发展和人口的高度集中,世界各国大城市或都市区域的交通 运输量逐年加速增长,城市交通给社会造成了严重的问题。许多大城市都开始限 制汽车使用,大力发展公共交通设施,特别是加速发展地铁。近些年来,城市地 铁已成为现代化城市交通运输设施的重要组成部分。地铁车站设计施工的方法不 仅要满足地铁工程本身的使用功能要求以及合理开发利用地上、地下有效空间, 而且要考虑由于施工给周围环境带来的不良影响。施工方法的选择对线路埋深、 结构形式、工期及土建工程造价等影响很大。 一、地铁车站建设概述 在交通方式中,地铁属于轨道交通的一种形式。地铁建设是一项复杂而系统 的工程。但与其它出行方式相比,它具有很多优势。比如,高效节能、方便快捷、安全舒适。地铁工程的建设不仅可以使城市拥挤的交通状况的得到缓解,还能够 对城市布局予以合理的调整,使交通以及环境得到全面的治理。同时,在地铁工 程建设中,地铁车站是它不可忽视的环节。但地铁车站的工程施工存在很多难点。比如,工程建设的周期长,要求的标准比较高,工程施工的难度也比较大。针对 这种状况,在对地铁车站建设的时候,需要对施工造成影响的因素给与充分的考虑。比如,地铁车站建设地的水文条件、地表上面交通的运行状况、工程建设所 处的周边环境。然后,在此基础上,针对具体情况,采取适宜的施工方法,相应地,地铁车站工程的顺利建设会为整个地铁工程的建设埋下伏笔。 二、地铁车站常用施工方法 1、明挖施工方法。明挖顺作法是直接在车站的外围先施做围护结构,然后直接进行开挖施工。明挖顺作法适用于施工场地足够大的情况。在城市修建地铁车 站时,可以暂时中断交通进行封闭施工,这种施工工法施工速度快,造价低,可 有效降低地铁工程的造价。 2、暗挖施工方法。当地铁车站处于繁忙交通地段,车站施工不允许封闭路面交通、且站位埋深较大,可采用浅埋暗挖法施工。利用暗挖法进行地铁车站的施工,对路面交通的干扰小,不需要像明挖法施工车站那样占用很大的施工场地, 因此地面拆迁量也少,也可以节省不少拆迁成本。但它的不足之处在于:一是在 地下水位较高的软弱土层中不考虑采用暗挖法施工。二是暗挖地铁车站埋深浅、 结构断面大时,其顶部土体的成拱能力、自稳能力差,开挖前需进行预加固。由 于施工工序复杂,结构转换次数多,对土体扰动大,计算模型难于正确反映实际 受力情况,因此施工时必须采取一系列的辅助措施确保施工安全及周围环境的安全。三是暗挖车站的造价高,投资控制难度大。由于施工难度较大,车站在施工 过程需要对土体进行预加固、预支护等各种辅助措施才能进行施工,因此采用暗 挖法的施工成本较其它施工方法高,车站在施工过程中,因不确定因素可能存在 大量的设计变更,因此投资控制的难度大。 3、盖挖施工方法。当车站位于比较繁华而狭窄的街道下、繁华闹市区、跨越

地铁车站主体结构施工方案

广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目(第八项目部)槎头车辆段工程 槎头车辆段B区盖体结构工程 施工方案 编制单位:(盖单位章) 年月日

目录 目录 (1) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工总体筹划 (4) 四、施工方案及技术措施 (5) 4.1测量方案 (6) 4.2钢筋工程 (8) 4.3 混凝土工程 (11) 4.4模板工程 (12) 五、质量保证措施 (13) 5.1钢筋质量保措施 (13) 5.2混凝土质量保措施 (15) 5.3质量针对性措施 (16) 六、安全、文明施工保证措施 (18)

一、编制依据 (1)广州市轨道交通十二号线主体结构设计图纸; (2)施工组织设计; (3)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)(2000年版) (4)广州市《工程建设地方标准强制性条文》(2000年版) (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (6)市政地下工程施工质量验收规范(DGTJ08-236-2006) (7)广州地基基础设计规范(DBJ08-11-99) (8)《地下工程防水质量验收规范》(GB50208-2002) (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (11)《钢筋机械接头施工验收规范》 JGJ107-2003 (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2004) (13)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007) (14)《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003) (15)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (16)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (17)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (18)《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》(GB50169-2006)

相关文档
相关文档 最新文档