文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六氟化硫气体漏气补气(讲义)

六氟化硫气体漏气补气(讲义)

六氟化硫气体漏气补气(讲义)
六氟化硫气体漏气补气(讲义)

六氟化硫气体漏气补气

六氟化硫(以下简写SF6)气体已有百年历史,是由法国两位化学家于1900年合成的人造惰性气体。当前SF6气体广泛应用于电力系统中。SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘和灭弧;SF6断路器及GIS(这里指SF6封闭式组合电器)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。在本讲义种将重点介绍SF6气体在GIS设备中的一些运维方法和异常处理。

一、SF6气体的基本特性

1、别名·英文名

Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.

2、制法

在高温下硫和氟反应制得。S+3F2→SF6

3、理化特性

六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,化学性质不活泼。在500℃以上赤热状态下也不分解,在800℃以下很稳定。在250℃时与金属钠反应。没有腐蚀性,可以用通用材料,不腐蚀玻璃。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。药物学性质不活泼,没有毒。微溶于水,在酒精和醚中溶解的比在水中多一些。不溶于盐酸和氨。水中的溶解度为:5.4cm3SF4/kgH2O(SF6分压101.325kPa,25℃)。介电常数为:1002049(气体,101.325kPa,25℃)。在21.1℃时S.P.为2308kPa。

4、毒性

最高容许浓度:10ppm(12mg/m3) 六氟化硫在生理学上是不活泼的,在药理学上认为是惰性气体。但是当含有SF4等杂质时便变成有毒物质。当吸入高浓度SF6时可出现呼吸困难、喘息、皮肤和粘膜变蓝、全身痉挛等窒息症状。

5、安全防护

用气装置可用肥皂液检漏。SF6无腐蚀性,可以使用不锈钢、铜、铝等通用材料。发生火灾时可用水和砂土灭火。泄漏的气体,可导入苛性钠和消石灰的混合溶液中处理,或者把泄漏的气瓶放入通风橱内。

6、SF6气体的使用现状及存在的问题

目前,尚有相当一部分人缺乏环境保护知识,对SF6气体的理化性能了解不够,对其给环境所造成的危害认识不深,环境保护意识淡薄。在生产、使用SF6气体的环节中由于使用、管理不当所造成的泄露及人为的排放相当严重从国内的SF6气体回收装置的生产及需求数量上来看,每年约70台左右。而销售量最大的还是简易的抽真空、充气装置。究其原因,一是由于SF6气体回收装置的价格昂贵,每台在15~30万元人民币之间,而国外进口的价格更高,使其普及受到限制;二是除电器制造行业外,该装置的利用率很低,一般只在设备安装或检修时使用,闲置时间长。作为SF6气体使用量很大的高压电器制造行业的电力部门,其SF6气体回收装置的使用和管理并不理想;尤其一些中、小企业根本没有配备SF6气体回收装置。在电力行业,35kV以下变电站几乎没有S6气体回收装置,有的地区是几个变电站

共用一台。SF6气体的回收处理更差,废气几乎都是一放了之或经过简单的过滤吸附而排放到大气中。因为,目前国内还没有一家生产的SF6气体回收装置可对SF6气体进行再生处理。SF6气体回收装置的功能均是对电器设备进行抽真空,将设备内的SF6气体回收至气腔压力为负133Pa,同时将废气压缩到储气罐中,储气罐的容量最大为500kg。而这些回收的“废气”一般用于电器设备中零部件检漏,很少有送回生产厂家对其进行再生处理的。

二、六氟化硫的安全使用

1、SF6新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用过程中要采用安全防护措施。

2、从钢瓶中引出SF6气体是必须使用减压阀。

3、避免装有SF6气体的钢瓶靠近热源或受阳光暴晒。

4、使用过后的SF6气体钢瓶应该关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏。

5、户外使用SF6气体时,工作人员应该在上风向工作;室内使用SF6气体时要开启通风系统,并尽量避免和监视SF6气体的泄漏。

三、六氟化硫设备的运行与维护

早阳变多数设备为GIS设备。GIS设备优点繁多,但SF6气体泄漏也是GIS设备不可避免的。因此运维人员在日常运维工作中须加强巡视与监管。

1、加强对GIS设备的日常巡视,记录每块SF6气体压力表计数值,并观察变化情况;

2、督促试验人员定期对GIS设备进行SF6气体试验,确保SF6气体成分正常;

3、进出GIS设备配电室,要先启通风设备15min后方可进入;

4、一旦发现有SF6气体泄漏的情况,保持现场进行通风、防止人员中毒、观察压力情况。如若需要应紧急断开开关,确保人身、电网安全。

四、GIS设备补气与查漏

1、补充气

SF6设备发生漏气是不可避免的,按有关规定,SF6设备单个隔室年泄漏量应小于1%,以此泄漏量计算,该隔室第一级报警需补气的时间约为7年,若在7年内发生漏气报警,说明该格式的密封程度不合格。当SF6设备发生气体泄漏时,应立即进行补充气,一般情况下,补充气不需SF6设备停电,补充气过程要注意如下几点:

(1)充入的气体首先要进检验合格。充气小车管道最好抽真空,条件不允许情况下也要用合格的SF6气体冲管道2~3次。

(2)环境湿度高低对补气影响不大,但操作过程要注意充气接口的清洁。湿度高的情况下可用电热吹风对接口处进行干燥。

(3)充气前,最好调节充气压力与设备内SF6气体的压力基本一致,再接入充气接口,充气气压应小于100 kPa为佳。禁止不经减压阀而直接用高压充气。

(4)充入设备内的气体压力应稍高于规定压力,以补充今后气体湿度测量所消耗的气体量。补充气的重量也要作好记录,便于统计分析。

(5)充气装置平时保持0.02~0.1Mpa的正压力;

(6)在管道连接完成前,禁止打开设备充气阀门,避免造成设备大量漏气;

(7)补充气体时,工作人员应集中精神观察SF6压力表值,避免设备内充入过高气体压力,造成设备安全阀动作而酿成设备事故。

2、查漏

SF6设备发生大量泄漏的现象极少见。若隔室发生补充气报警后,又在30min内出现紧急隔离报警,或明显听到气体泄漏声音,说明隔室发生严重漏气,应采取紧急措施进行隔离。大多数情况下,SF6设备都发生轻微泄露的。因此,在进行补充气后应立即开展查漏工作。查漏过程要注意如下几点:

(1)查漏工作要确保人生安全,保持安全距离,加强监护。必要时要把设备停电后在进行查漏工作。

(2)没有检漏仪时,可用发泡液(肥皂、洗发精)进行查漏。严禁用含有腐蚀性的发泡液。发泡方法灵敏度不高,大体上只能发现0、1mL/min以上程度的漏气量。

(3)在大风的环境中或极微量漏气时,可采用收集法,即用密闭袋把怀疑部分包扎起来,待一定时间后再使用检漏仪测量袋内SF6气体的浓度

五、警惕六氟化硫电气设备隐患

六氟化硫气体具有优良的理化性能、灭弧绝缘性能,抗电强度是空气的2.5倍,在0.29兆帕压力时的抗电强度就与变压器油相近,并且六氟化硫气体中不含氧气,不存在触头等部位的氧化问题;六氟化硫设备的触头即使在大电流下遮断,其磨损也极少。

1、六氟化硫气体作为绝缘介质的缺点

六氟化硫气体本身虽无毒,但它的比重大,比空气重5倍,往往积聚在地面附近,不易稀释和扩散,是一种窒息性物质,有故障泄漏时容易造成工作人员缺氧,中毒窒息。

六氟化硫气体在电场中产生电晕放电时会分解出氟化亚硫酸、氟化硫酸、十氟化二硫、二氧化硫、氟化硫、氢氟酸等近十种气体。这些氟、硫化物气体不但有毒,而且很多还有腐蚀性。如对铝合金、瓷绝缘子、玻璃环氧树脂等绝缘材料,能损坏它们的结构;对人体及呼吸系统有强烈的刺激和毒害作用。六氟化硫气体的这些缺点,构成了六氟化硫电气设备在安全防护方面的主要问题。

六氟化硫电气设备适用范围六氟化硫电气设备检修周期长,维护方便,占用地面和空间体积小。用六氟化硫气体作为绝缘介质制成的全封闭组合电气设备,可以包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、母线、避雷器等元件,并且高压带电部分全部密封于钢壳之中,无触电危险,提高了运行的安全性。同时,由于密闭组合,避免了外界环境的影响,适合于大城市、工业密集区、严重污秽地区的变电所安装使用。

六氟化硫电气设备的安全防护工作人员不应在防爆膜近前停留。六氟化硫设备的气压,国产设备一般约在(4.5~6)×105帕压力范围之间,这个压力属于正常工作气压。当电气设备内部发生故障后,有可能因产生二倍于工作压力的高压而使防爆膜破碎,含有二氧化硫、氢氟酸及氟化硫酸等毒腐成分的故障气体将以很高的冲力喷出,此时,如果工作人员停留在防爆膜附近,无疑将受到侵害甚至危及生命。所以,巡视六氟化硫配电装置设备时,即使发现了异常,也不应在防爆膜近前停留,应遵守《安规》和现场运行规程的规定,先向值长或有关人员报告,进行必要的组织和安全防护准备,才能查证原因,采取针对措施。禁止工作人员在发现异常时,擅自盲目测试检查。

主控制室与六氧化硫设备配电装置室之间应采取气密隔离措施。所谓气密隔离,就是在六氟化硫设备配电装置室的门与主控通道的间隔处,为防止六氟化硫与空气混合的气体在正常情况下向主控方向扩散,将其用特殊结构的门密闭隔离开来的措施,以确保电气值班人员的健康。

此外,六氟化硫设备配电装置室应遵守以下规定:进入六氟化硫设备配电装置室之前,应将通风机定时器扭至15分位置,先进行强力通风。通风完毕,须用检漏仪在规定的检测地点测量六氟化硫气体的含量,确证室内空气新鲜无问题。严格执行现场运行规程和规定,必须两人进入室内巡视,以便于突然发生危险情况时互相救助。为了保护人身和设备的安全,严禁一人进入六氟化硫配电室内从事检修工作。

六氟化硫电气设备中的气体监测如果六氟化硫电气设备本身是合格的,那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对六氟化硫绝缘性能进行合理的监督检查。六氟化硫气体到货后通过质量检验可以保证货源质量水分含量不超过规定标准。但灌气后,如果设备组装条件不够完善,则机器壁上附著的水分,设备的固体绝缘及浇注物中间的水分,以及由于密封效果、填料不同透过的水分,经过一段时间运行后,它们可能释放出来,使得六氟化硫设备的含水量出现变化。因此,针对实际情况,必须对六氟化硫设备中气体的质量进行监测。检验周期时间是:灌装后至投运前的一次总体检验,重点检验空气、水分和杂质含量;运行后以三个月为周期的含水量检验,一般应连续进行三次周期性检验;经过检验证明,六氟化硫气体无变化,运行已经稳定之后,则应转为以年为周期的含水量检测。当检验出气体成分有明显变化时,往往是质量和运行问题的反应,应按规定进行报告,必要时请专家诊断、鉴定或进行有关质量复核。

六氟化硫设备的通风装置要求为了防止正常或异常情况下泄漏的六氟化硫气体对电气工作人员的损害,要求:六氟化硫配电装置室应有强力通风装置,所装设的通风装置应有足够大的抽取力量,能达到强力换气效果;六氟化硫气体比重大,因此,通风装置的风口全部设置在各室贴近地面处,以使得六氟化硫气体及其分解气体得到快速排出。

六氟化硫电气设备的事故处理六氟化硫电气设备发生事故,是指

电气设备绝缘介质严重下降使内部出现接地、短路、防爆膜破裂或设备本体密封出现问题使气体严重泄漏的事故。当六氟化硫电气设备发生紧急事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,进行处理时在安全方面应注意以下内容:

防止六氟化硫气体漫延,必须将该系统所有通风机全部开启,进行强力排换。电气值班人员应做好处理的组织准备,穿好安全防护服併佩戴隔离式防毒面具、手套和护目眼镜,采取充分的措施准备后,才能进入事故设备装置室进行检查。

设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起内部压力超过标准。因此,必须停电进行处理,查明事故原因,保障工作人员人身安全的前提下进行处理。

认真消除故障所造成的设备外部污染,应使用六氟化硫的熔剂汽油或丙酮将其擦洗乾净。进行这项工作也应按现场运行规程的规定做好安全防护。

我国关于SF6气体泄漏的安全规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 我国关于SF6气体泄漏的安全规 定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

我国关于SF6气体泄漏的安全规定(最新 版) 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中防止开关设备事故第11.14.2条规定,室内安装运行的SF6开关设备,应设置一定数量的氧量仪和SF6浓度报警仪。 1、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内低部,排风口不应朝向居民住宅或行人。 2、在室内,设备安装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000μL/L。 3、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。

4、在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口出也要装设显示器。这些仪器应定期实验,保证完好。 5、工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 6、进入SF6配点装置室低位区或电缆沟进行工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。 7、SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤除现场,开启所有排风,未配备隔离式防毒面具人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后人员才准进入,发生防爆膜破裂时,应进行处理。并用汽油或丙铜擦拭干净。 8、进行气体采样和处理一般泄漏时,要戴防毒面具并进行通风。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

六氟化硫气体安全须知(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 六氟化硫气体安全须知(最新版)

六氟化硫气体安全须知(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、六氟化硫信息 六氟化硫为无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液化瓶装气体,压力为其蒸气压 (202.78kgf/cm2@21.1°C)。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,被广泛应用于电器工业。SF6还因其化学惰性、无毒、不燃及无腐蚀性,还被广泛应用于金属冶炼(如镁合金熔化炉保护气体)、航空航天、医疗(X光机、激光机)、气象(示踪分析)、化工(高级汽车轮胎、新型灭火器)等。 电子级高纯六氟化硫是一种理想的电子蚀刻剂,被大量应用于微电子技术领域。随着当今科技的发展,SF6涉及的领域不断扩展,被越来越多的基础领域和科技领域广泛应用,在制冷行业,用六氟化硫做制冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间 二、六氟化硫规格和技术指标 三、六氟化硫包装与储存

SF6气体泄漏监测方法及技术分析

SF6气体泄漏监测方法及技术分析 1臧忆辉2赵建伟 1陕西省电力公司延安供电公司运维检修部电气试验工作站 2陕西省电力公司延安供电公司运维检修部变电检修工作站 摘要:本文从SF6气体泄漏监测的重要性入手,对S F6气体泄漏检测方法进行了探讨,并针对激光成像检漏方法进行了详细的分析,希望与同行一起探讨。 关键词:SF6气体、泄漏监测方法、激光成像检漏方法 中图分类号:TF351.5+4文献标识码:A文章编号: 引言 SF6高压设备具有紧凑小型化、运行可靠性高、维护工作最少、检修周期长的特点。上世纪80年代末期,在我国大批量投入电力系统运行。SF6电气设备能否安全可靠运行。设备制造质量、安装质量、运行监测及检修质量等是至关重要的。SF6电气设备常常会由于产品质量、元件老化和外力损坏等原因发生气体泄漏,从而对设备、人身和环境造成危害。本文就SF6气体泄漏监测方法进行详细探讨。 一、SF6气体泄漏监测的重要性 SF6气体泄漏会引发一些事故:①严重的SF6气体泄漏会造成SF。断路器闭锁不能操作;GIS发生内部绝缘击穿,导致重大事故发生。②影响设备的可靠性和人员安全。SF6气体是一种良好的高压设备绝缘介质,在化学及热方面都很稳定且无毒、不易燃。但SF6气体的大部分分解产物是不稳定的,有腐蚀性及毒性,这些分解产物积聚在设备内部,当消洁和维修设备时会影响设备可靠性和人员安全性。③SF6气体属于一种温室气体,发生SF6泄漏会污染和破坏大气环境,增加温室效应。 从保护环境、保障电网安全、保证工作人员身体健康的任何角度分析,SF6气体泄 露检测都显得非常重要。 二、S F6气体泄漏检测方法 1、肥皂泡检漏法

六氟化硫气体安全须知实用版

YF-ED-J1364 可按资料类型定义编号 六氟化硫气体安全须知实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

六氟化硫气体安全须知实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、六氟化硫信息 六氟化硫为无色、无味、不燃烧,无电抗 性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液 化瓶装气体,压力为其蒸气压(202.78 kgf/cm2 @21.1°C)。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭 弧性能,被广泛应用于电器工业。SF6还因其化 学惰性、无毒、不燃及无腐蚀性,还被广泛应 用于金属冶炼(如镁合金熔化炉保护气体)、 航空航天、医疗(X光机、激光机)、气象 (示踪分析)、化工(高级汽车轮胎、新型灭 火器)等。

电子级高纯六氟化硫是一种理想的电子蚀刻剂,被大量应用于微电子技术领域。随着当今科技的发展,SF6涉及的领域不断扩展,被越来越多的基础领域和科技领域广泛应用,在制冷行业,用六氟化硫做制冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间 二、六氟化硫规格和技术指标 三、六氟化硫包装与储存 1包装:40L钢制无缝气瓶,可以分装,净重50Kg, 2:储存: a) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源,库温不宜超过50℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。

六氟化硫气体安全须知

行业资料:________ 六氟化硫气体安全须知 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

六氟化硫气体安全须知 一、六氟化硫信息 六氟化硫为无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液化瓶装气体,压力为其蒸气压 (202.78kgf/cm2@21.1C)。随着当今科技的发展,SF6涉及的领域不断扩展,被越来越多的基础领域和科技领域广泛应用,在制冷行业,用六氟化硫做制冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间 二、六氟化硫规格和技术指标 三、六氟化硫包装与储存 1包装:40L钢制无缝气瓶,可以分装,净重50Kg, 2:储存: a)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源,库温不宜超过50℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。 b)储区应备有泄漏应急处理设备。密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏 第 2 页共 9 页

应急处理设备。 c)瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。 d)每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。 四、六氟化硫应用 l用作六氟化硫断路器、互导传感器、六氟化硫避雷针的灭弧气体l用作镁铝合金压铸的保护气体 l电子级高纯六氟化硫作为一种理想的电子蚀刻气体,广泛应用于微电子技术领域 l作为光导纤维制造中的单膜光纤隔离层掺杂剂 l作为大气污染监测和水文地质检测领域的示踪剂 l肝脏肿瘤的超声造影检查的造影剂也作为六氟化硫的用途 本文是仅供需采购六氟化硫的产品的业内人士参考! 六氟化硫气体管理办法 一、新气的管理1、新气的质量应符合下表的相应规定:表一设 第 3 页共 9 页

六氟化硫气体管理规定

六氟化硫气体管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

六氟化硫气体管理办法 (草案) 一、新气的管理 1、新气的质量应符合下表的相应规定: 表一设备中SF6气体水份的交接试验值和运行中最高运行值 注:以上值为体积比 2、新气复检方法和步骤: 新气到货后应立即按GB / T-1996“六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则”和“六氟化硫气瓶及气体使用安全管理规则”规定的要求进行检查。同时按照GB12022-89“工业六氟化硫”的规定进行抽样分析(见表二)。如有不符合质量规定,则与生产厂家联系。 表二抽样气瓶数的规定 3、气瓶存放时间超过半年以上者,充装前应再进行湿度测量。结果要符合新气的质量要求。若发现气体质量已不符合要求,则应用气体回收装置进行净化处理,经检验合格后方可充入设备。 二、SF6气体的存放和搬运 1、气瓶应放在通风良好、防晒、防潮的场所,不得靠近热源及有油污的地方,得有水分和油污粘在阀门上。

2、气瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应旋紧。存放的气瓶应竖立在架子上,标志向外,搬运时轻装轻卸,严禁抛滑。运输时可以卧放。 三、SF6气体充装 1、设备抽真空至真空度为133P a,再继续抽气30分钟,停泵30分钟,记录真空度(A),再隔5小时,读真空度(B),若B—A的值小于 133P a,则认为合格,否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 2、充SF6气体的所有管道应尽量采用不锈钢软管,连接部件均需根据需要用5%稀盐酸(体积)或5%稀缄(重量)浸洗,并用水冲净,风干后再用汽油或其它溶剂洗涤后,然后加热干燥,放在干燥的器具内备用。 3、设备充入SF6时气瓶应斜放,且瓶口要低于尾部(即以液态方式取气),以减少瓶中的水分、空气等进入设备;当气瓶压力降至,应停止使用。因为剩气中含水分及杂质较多;气体充装时,周围环境湿度应小于80%。充气前应用电吹风对管路接头加热吹拂干燥。 4、设备充气结束后,应用灵敏度优于1ul / L的SF6气体检漏仪对设备的所有连接部件进行检漏,要求设备的年泄露率不大于1%。 5、充气至额定工作压力后(应进行温度换算),停止充气。充装完毕24小时后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准必须进行处理,直至合格。 四、吸附剂的管理 1、吸附剂在安装前按规定进行活化处理。在500℃的高温炉内活化4小时。

SF6 气体泄漏应急处置方案8

SF6气体泄漏应急处置方案 1总则 为保证人身、电网和设备的安全,防止因“GIS设备SF6气体突然泄漏、压力突降”造成人员中毒事故。并能在SF6气体泄漏、压力突降后能迅速、有效地控制事态发展。结合本部门的实际情况,本着“预防为主、自救为主”的原则,制定“SF6泄漏事故”应急方案。 本方案适用于白鹤滩分公司110kV白鹤滩变电站“GIS设备SF6断路器气体泄漏、压力突降”突发性事件的处理。 2事故风险分析 事故类型 SF6气体在常温、常压下为气体,无毒、无色、无味。但在电晕、火花及电弧放电的作用下,会产生多种有毒、腐蚀性气体及固定分解产物。SF6气体泄漏,在含有氧和水份或电弧的作用下分解成SOF2(氟化亚硫酰)、SO2F2(氟化硫酰)、SF4、S0F4和S2F10。其中剧毒S2F10和SOF2、SOF4、SO2F2具有相当的毒性,对人体和电极均有害。事故发生的区域、地点或装置的名称 此类事故发生在110KV白鹤滩变电站110KVGIS设备室及主变室区域 事故前可能出现的征兆 SF6气体中毒现象SF6气体泄漏时,人员中毒开始时有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等症状,应引起警惕。 事故可能引发的次生、衍生事故 稍重时会头痛、气促、胸闷、眩晕,严重时会引起昏迷甚至死亡。3应急组织及职责 现场指挥部及职责: 成立XXXXX指挥部,负责XXXXX事故报警和现场抢险、救护、

调查等指挥协调。 现场总指挥及职责: 现场副指挥及职责: 指挥部成员及职责: 抢险组及职责: 组长及职责: 副组长及职责: 成员及职责: 后勤组及职责: 专家组及职责: 4变电站值班人员应接受安全教育和有关培训 5 GIS装置SF6泄漏现象 就地SF6压力表上,SF6气体压力低于正常范围。断路器SF6气体正常运行压力为,其它气室为(20℃)。 主控室发SF6压力降低报警。当断路器SF6气体压力低到(20℃)时,发"断路器SF6压力降低"信号;其它气室SF6气体压力低到(20℃)时发"其它SF6压力降低"。 就地检查有呲气声。 6 GIS装置SF6泄漏应急处置方案: 基本原则:所有人员应迅速撤离现场,并迅速投入全部通风装置。在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具;4小时以后进入室内虽然可不用上述措施,但在清扫时仍须采取上述安全措施。若故障时有人被外逸气体侵袭,应立即清洗后送医院诊治。 当发生大量SF6气体泄漏时,需采取紧急防护措施,撤离气体泄漏现场,并应立即报告公司有关领导。当发生作业人员中毒时,应立即将

六氟化硫气体安全须知

六氟化硫气体安全须知 一、六氟化硫信息 六氟化硫为无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液化瓶装气体,压力为其蒸气压(202.78 kgf/cm2 @21.1°C)。随着当今科技的发展,SF6涉及的领域不断扩展,被越来越多的基础领域和科技领域广泛应用,在制冷行业,用六氟化硫做制冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间 二、六氟化硫规格和技术指标 三、六氟化硫包装与储存 1包装:40L钢制无缝气瓶,可以分装,净重50Kg,

2:储存: a)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源,库温不宜超过50℃。应与易(可)燃物、氧化剂 分开存放,切忌混储。 b)储区应备有泄漏应急处理设备。密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守 操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 c)瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年 限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。 d)每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶 阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。 四、六氟化硫应用 ●用作六氟化硫断路器、互导传感器、六氟化硫避雷针的灭弧气体 ●用作镁铝合金压铸的保护气体 ●电子级高纯六氟化硫作为一种理想的电子蚀刻气体,广泛应用于微电子技术领域 ●作为光导纤维制造中的单膜光纤隔离层掺杂剂 ●作为大气污染监测和水文地质检测领域的示踪剂 ●肝脏肿瘤的超声造影检查的造影剂也作为六氟化硫的用途 本文是仅供需采购六氟化硫的产品的业内人士参考!

六氟化硫气体的危害和预防

六氟化硫气体的危害和预防 -------------------------------------------------------------------------------- 六氟化硫(SF6)气体是目前发现的六种温室气体之一。在高压电器制造行业使用着大量的SF6气体,由于使用、管理不当或没有按正确的方法对其进行回收、再生处理,导致SF6气体及在高温电弧作用下产生的有毒分解物排放到大气中,给人类赖以生存的环境带来污染和破坏,同时给电器设备的正常运行和人们身体健康带来不利影响。 1、概述 自1900年法国化学家摩森(H.Moissan)和李博(P.Lebeau)在实验室中将硫在氟气中燃烧以制备六氟化硫(SF6)气体以来,人们已从中收益非浅。因纯SF6气体的化学稳定性,早期用于进行人工气胸治疗肺结核空洞;同时因其优异的绝缘和灭弧性能也倍受人们的关注。从1940年作为绝缘介质开始,迄今已被广泛地应用在电力设备中,如高压断路器、变压器、互感器、电容器、避雷器、接触器、熔断器、管道母等。随着SF6气体使用量的增加,范围的扩大,正确的使用和管理SF6气体,保护好我们赖以生存的环境及人身安全等问题被提到了重要的议事日程上来。 2、SF6气体的性质 2.1 SF6气体的物理性质 纯净的SF6气体是一种无色、无嗅、基本无毒、不可燃的卤素化合物。其相对密度在气态时为6.16g/cm3(20℃,0.1MPa时),在液态时为1400g/cm3(20℃时);在相同状态下约是空气相对密度的5倍。为便于运输和贮存,SF6气体通常以液态形式存在于钢瓶中。 2.2 SF6气体的化学性质 SF6气体的化学性质非常稳定,在空气中不燃烧,不助燃,与水、强碱、氨、盐酸、硫酸等不反应;在低于150℃时,SF6气体呈化学惰性,极少熔于水,微熔于醇。对电器设备中常用的金属及其它有机材料不发生化学作用。然而,在大功率电弧、火花放电和电晕放电作用下,SF6气体能分解和游离出多种产物,主要是SF4和SF2,以及少量的S2、F2、S、F等。 3 SF6气体的毒性来源 从有关部门的试验及研究结果可知,SF6气体的毒性主要来自5个方面。 (1)SF6产品不纯,出厂时含高毒性的低氟化硫、氟化氢等有毒气体。大家知道,目前 化工行业制造SF6气体的方法主要是采用单质硫磺与过量气态氟直接化合反应而成;即S+3F2→SF6+Q(放出热量)。在合成的粗品中含有多种杂质,其杂质的组成和含量因原材料的纯度、生产设备的材质、工艺条件等因素的影响而有很大差异,杂质总含量可达5%。其组成有硫氟化合物,如:S2F2、SF2、SF4、S2F1O 等;硫氟氧化合物如SOF2、SO2F2、SOF4、S2F10O等以及原料中带入的杂质如HF、OF2、CF4、N2、O2等。为了净化粗品中的杂质,合成后的SF6气体还需要经过水洗、碱洗、热解(去除剧毒的十氟化物)、干燥、吸附、冷冻、蒸馏提纯等一系列净化处理过程才能得到纯度在99.8%以上的产品。然后再用压缩机加压,充入降温至-80℃左右的钢瓶中,以液态形式存在。在使用时减压放出,呈气态冲入电气设备中。 除在上面的合成过程中产生的杂质外,另外,在气体的充装过程中还可能混入少量的空气、水分、和矿物油等杂质,这些杂质均带有或会产生一定的毒性物质。因此,为保证SF6产品的纯度和质量,对出

六氟化硫气体规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 六氟化硫气体规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

六氟化硫气体规定 为合理摆放、贮存、正确运输、安全使用六氟化硫气体,特此规定如下: 一、六氟化硫气体贮存、摆放、使用中应注意的安全问题 1、六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过程中,要采取安全防护措施。六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。 2、六氟化硫气体钢瓶储存场所必须通风良好,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水份和油污粘在阀门,经常检查气瓶的密封性,拧紧阀门和瓶帽子。 3、六氟化硫气体钢瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应旋紧,存放气瓶应竖立排放,标志向外,搬运时轻装轻卸,严禁抛滑。 4、末经检验的六氟化硫新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分开存放,不得混淆。 5、在新瓶内存放半年以上的六氟化硫气体,使用前应再次进行抽检,符合标准后方准使用。 6、从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压,并在通风良好的条件下进行操作,使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄露。 7、对接触六氟化硫气体各相关设备运行、检修及气体试验工作人员在正式工作之前,首先要接受安全防护教育和有关培训。 二、六氟化硫气体安全防护用品的管理与使用 1、六氟化硫气体的操作工作人员应配备安全防护用品,应有专用防护服、防毒面具、氧气呼吸器、手套、防护眼镜及防护脂等。安全防 第 2 页共 4 页

护用品必须符合国家有关规定。 2安全防护用品应存放在清洁、干燥、阴凉的地方,并定期检查,保证其随时处于备用状态。 3、凡使用氧气呼吸器和防毒面具的人员要先进行体格检查,尤其是要检查心脏和肺功能,功能不正常者不能使用上述用品。 4、工作人员佩戴氧气呼吸器和防毒面具进行工作时,要有专门监护在现场监护,以防出现意外事故。 云南思茅山水铜业有限公司 设备能源部 2011年8月1日 第 3 页共 4 页

SF6泄露事故应急演练总结

六氟化硫泄露事故应急演练总结为提高我公司处置生产性急性中毒事故的能力,预防和减少、控制生产性急性中毒事件及其造成的伤害,保障职工健康和生命安全,保证企业生产、生活秩序的稳定。2016年2月10日14:00,安生部组织华电协合风电场对35kV母线室六氟化硫泄露事故进行了反事故演练。 此次应急预案演练,模拟35kV母线室SVG设备开关因六氟化硫气体泄漏,压力降低至闭锁值以下,开关处于异常状态,运行人员紧急对开关进行隔离,检修人员根据现场六氟化硫气体含量测试,联系调度停机处理预案。 应急处置过程 现象:主控室发SF6压力降低报警。当断路器SF6气体压力低到(20℃)时,发"断路器SF6压力降低"信号;其它气室SF6气体压力低到(20℃)时发"其它SF6压力降低"。 就地检查有呲气声。 措施:所有人员应迅速撤离现场,并迅速投入全部通风装置。在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具。 1)施救人员正确进行自身安全防护的前提下(进入险区应带防毒面具),将中毒人员与毒源隔离。

2)及时拨打120急救电话,联系当地医疗机构尽早抢救。 3)在进入SF6设备室前,应开户排风系统。 4)当SF6开关发生防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。防爆膜破裂喷出的粉末应用吸尘器或毛刷清理干净。 应急方案的终止和后期处理 事故演练结束,由安生部和华电协合风电场相关人员进入现场进行事故原因勘察,勘察完毕由华电协合风电场相关人员清理事故现场,撤离警示牌与警戒线,做好恢复生产准备,确保安全生产。 1)、事故处理后,应将所有防护用品清洗干净,参与处理人员要洗澡。值班人员应配合调度作好相关工作的恢复,配合安生部人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。 2)、若在日常巡视检查中发现运行的SF6开关气体压力异常时(如突然降至0等),应立即断开故障开关的控制电源,及时采取措施,断开上一级开关,将故障开关退出运行。 存在的问题 (1)防护用具使用不当 救援人员应佩戴防护用具时应检查合格,且在有效检验期内,正确使用防护而具,防护服、绝缘靴等安全防护用具。 (2)救援人员不熟悉防毒工器具的使用、急救的方法

六氟化硫使用及储存注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD220 六氟化硫使用及储存注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

六氟化硫使用及储存注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一:六氟化硫气体贮存、摆放、使用中应注意的安全问题 1、六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过程中,要采取安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用 2、六氟化硫气体钢瓶储存场所必须通风良好,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水份和油污粘在阀门,经常检查气瓶的密封性,拧紧阀门和瓶帽子。 3、六氟化硫气体钢瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应旋紧,存放气瓶应竖立在架子上,标志向外,搬运时轻装轻卸,严禁抛滑。 4、末经检验的六氟化硫新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分开存放,不得混淆。 5、在新瓶内存放半年以上的六氟化硫气体,使用前应

六氟化硫气体管理办法

六氟化硫气体管理办法

六氟化硫气体管理办法 (草案) 一、新气的管理 1、新气的质量应符合下表的相应规定: 表一设备中SF6气体水份的交接试验值和运行中最高运行值 允许值产生电弧的气室不产生电弧的气室 交接试验值(ul / L)150 500 运行允许值(ul / L)300 1000 注:以上值为体积比 2、新气复检方法和步骤: 新气到货后应立即按GB / T-1996“六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则”7.6和“六氟化硫气瓶及气体使用安全管理规则”规定的要求进行检查。同时按照GB12022-89“工业六氟化硫”的规定进行抽样分析(见表二)。如有不符合质量规定,则与生产厂家联系。 表二抽样气瓶数的规定 每批气瓶数选取的最少气瓶数 1 1 2~40 2 41~70 3 70以上 4 3、气瓶存放时间超过半年以上者,充装前应再进行湿度测量。1、设备抽真空至真空度为133P a,再继续抽气30分钟,停泵30分钟,记录真空度(A),再隔5小时,读真空度(B),若B—A的值小于133P a,则认为合格,否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 2、充SF6气体的所有管道应尽量采用不锈钢软管,连接部件均需根据需要用5%稀盐酸(体积)或5%稀缄(重量)浸洗,并用水冲净,风干后再用汽油或其它溶剂洗涤后,然后加热干燥,放在干燥的器具内备用。 3、设备充入SF6时气瓶应斜放,且瓶口要低于尾部(即以液态方式取气),以减少瓶中的水分、空气等进入设备;当气瓶压力降至0.1MP a,应停止使用。 2、吸附剂从干燥装置内取出至安装完毕,在大气中暴露时间应尽量缩短,一般不应超过15分钟。吸附剂安装完后,一般不超过30分钟,应立即抽真空。 3、产生分解气体的设备中更换下来的吸附剂不允许再生使用,应利用20%的氢氧化钠溶液浸泡深埋。 4、吸附剂的种类目前有分子筛,活性氧化铝、合成沸石等,吸附剂应防潮、防水并置于干燥器内保管。 五、运行设备的SF6气体质量监督与安全管理,SF6电气设备安装完毕后,投运前必须进行设备的定量检漏及SF6气体含水量测量。

SF6气体泄漏

1、SF6泄漏报警系统 多年来,国内外对检测SF6气体泄漏进行了许多研究。国外目前使用的SF6气体泄漏检测技术主要有以下几类: 1.吸收法 2.声波法 3.高度绝缘法 4.电化学法 5.半导体法 6.紫外线电离法 7.示踪法 8.热导法 9.热裂解法 吸收法: 利用SF6气体具有强烈吸收作用的特性,如美国LIS公司的Gas Vue TG-30红外激光成像SF6气体定位系统,它主要用设备的检漏,除结构复杂外,价格十分昂贵(90-130万),另有采用相对廉价的普通红外激光传感器(5-8万)通过吸气软管采集气体集中分析,最多可采集16个点,一般不适于整体及大面积环境监控。 声波法: 利用声波在SF6气体中传播的速度比在大气中传播的速度慢的特点,进行检测,如德国DILO公司的3-026-R002型SF6气体报警仪。它能检测环境中SF6气体含量大于2%体积百分比的浓度,可以通过扩展器连接最多达6个点的监控系统。但其主要缺点是检测下限太低,2%的SF6气体浓度已远远超过了理论上SF6气体对人体的安全上限1000ppm。另一方面,它的检测点数太少,不能满足较宽阔空间的需要 高度绝缘法: 利用SF6气体的高度绝缘特性,采用高压电晕放电技术制成的气体检漏仪,如德国DILO公司的3-033-R00型SF6气体报警仪和美国TIF公司的 TIF5650A/TIF5750A SF6气体定性检漏仪,能定性地检测出环境中SF6气体泄漏,但该仪器在使用前必须在无SF6气体的清洁空气中标定,否则即使在高浓度SF6气体环境中,它也不会报警。这类仪器不适用于进行长时间连续的实时监测。 电化学法: 电化学气体传感器是通过检测电流来检测气体的浓度,分为不需供电的原电池式以及需要供电的可控电位电解式,目前可以检测许多有毒气体和氧气,后者还能检测血液中的氧浓度。电化学传感器的主要优点是气体的高灵敏度以及良好的选择性, 不足之处是灵敏度越高漂移幅度越大,衰减越快,寿命的限制一般为一年。半导体法:

SF6气体泄漏的原因分析及检漏方法应用

SF6气体泄漏的原因分析及检漏方法应用 【摘要】本文分析了SF6设备常见的泄漏原因,对检漏过程中重点部位进行了分类,介绍了常见的5种检漏方法,重点介绍了红外检漏。 【关键词】SF6;泄漏部位和原因;检漏方法 1.前言 随着断路器设备的无油化改造,在2011年底前秦皇岛电力公司断路器将全部更换为SF6气体设备,SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧能力,但是其渗漏造成的问题也接踵而至,SF6作为一种温室气体对环境造成严重影响,开关设备由于气体压力不足造成闭锁或开断性能下降,对电网稳定运行造成危害。在SF6气体向外渗漏的同时,水分也会进入设备内部,产生剧毒、强腐蚀分解物,对检修人员造成伤害和腐蚀设备缩短设备使用寿命。尽可能的及早发现SF6气体泄漏情况,对设备进行适当的处理时断路器检修维护的新重点,本文对SF6设备漏气的原因进行了分析,提出预防措施,总结了常见的几种检漏方法,重点介绍了新型的红外成像检漏技术,为今后的SF6气体监督工作提供帮助。 2.SF6气体断路器设备漏气原因分析 2.1 焊缝漏气 对于SF6开关设备焊缝是较常见的漏气点之一,其原因在于焊接时电流过大,焊缝烧穿,开始时微漏,一段时间后逐渐增大。另一个原因有两种不同材料连接处,局部应力过大,焊缝开裂。 2.2 壳体砂眼漏气 砂眼漏气常见于GIS金属外壳上,原因为铸造过程中的存在杂质或气泡在金属内部形成空洞,在应力作用下逐渐扩展为内外壁通透的裂缝,导致气体泄漏。 2.3 法兰结合面漏气 法兰结合面也是最常见的漏气点,其原因主要有以下几点:法兰面加工精度不够,甚至有局部的划痕、刀伤。密封垫老化或不能耐低温。垂直法兰面上的密封垫圈,由于安装时放置位置不正,造成槽内上下垫圈压缩量不一致,甚至出现折叠缝。法兰面密封槽内或结合面上有微小颗粒杂质或有纤维状物。瓷件及法兰胶装面不严密,粘合不牢固,运行日久可能漏气。GIS的盆式绝缘子和罐体法兰用不同材料制成,温度膨胀系数不同,在温度变化时造成法兰面两侧伸缩量不同而漏气。法兰结合面螺栓压紧程度不同造成漏气。 2.4 其他漏气点

六氟化硫气体管理办法

六氟化硫气体管理办法 (草案) 一、新气的管理 1、新气的质量应符合下表的相应规定: 表一设备中SF6气体水份的交接试验值和运行中最高运行值 注:以上值为体积比 2、新气复检方法和步骤: 新气到货后应立即按GB / T-1996“六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则”7.6和“六氟化硫气瓶及气体使用安全管理规则”规定的要求进行检查。SF6六氟化硫气体的安全管理措施

https://www.wendangku.net/doc/218157817.html,专业的论文在线写作平台 SF6六氟化硫气体的安全管理措施 随着新技术的推广和新设备、新材料的应用,SF6设备以其安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛使用,并对电力系统的安全、经济、稳定运行起到了重要的作用。但是,使用的SF6设备由多个厂家生产,基本体结构和操作机构多种多样,不同厂家、不同型号、不同电压等级的SF6设备,使用的标准也有差别,制作工艺水平也参差不平,给安装、运行、检修人员对SF6设备的应用和维护带来困难,从而影响施工和检修质量,甚至渗漏气导致故障的发生,给电力系统的安全运行带来一定的影响。因此SF6设备中SF6气体的管理应引起重视。 SF6气体在常温、常压下是一种无色、无嗅、无毒和不可燃的气体,其化学性能非常稳定,在20℃和101325Pa时的密度为6.08 g/L,约为空气密度的5倍,SF6气体的临界温度为45.6℃,经压缩而液化,通常以液态装入钢瓶运输。 SF6气体的电气绝缘性能和灭弧性能非常强。SF6的分子量是空气的5倍,因此SF6离子在电场中的运行速度比空气中的氮、氧等离子小得多,更容易发生复合性,氟离子使气体带电质点减少,大大提高气体的绝缘水平,约为空气的3倍。氟元素是所有元素中对电子亲和合力最强的,所以SF6具有很强的电负性,对电子吸引能力极大,极易形成负离子,所以SF6气体的灭弧性能是空气的100倍。因此, SF6气体在电气设备中应用非常广泛,是目前所发现的绝缘灭弧性能最好的物质。 纯净的SF6是一种惰性气体,设备中的放电会造成SF6气体分解,其分解产物与结构材料是不相容的。SF6气体在电弧作用下产生气体的分解,绝大部分分解物为硫和氟的单原子,

六氟化硫(SF6)安全防护细则

六氟化硫(SF6)电气设备 运行、试验及检修人员安全防护细则 DL/T 639-1997 中华人民共和国电力工业部1998-01-22批准1998-07- 01实施 前言 本行业标准是依照并参照了IEC480《电气设备中六氟化硫气体检测导则》和GB8905《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》制定的。 虽然纯净的六氟化硫气体是无毒的,但在生产过程中会有多种有毒气体产生。在设备运行过程中,在电弧作用下,六氟化硫气体也会产生多种有毒分解产物。因此亟待须对从事六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的安全防护予以明确的规定。 1993年10月,电力工业部93(05)号文明确,《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护规定》为需制定(修订)的电力行业标准计划项目之一。1994年11月,电力工业部技综(1994)42号文《关于下达1994年制(修)定电力行业标准计划项目的通知》中,再次将其列入。在制定过程中,标准定名为《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 本标准附录A、附录B都是标准的附录。

本标准由电力工业部电厂化学标准化技术委员会提出。 本标准由电力工业部热工研究院技术归口。 本标准起草单位:湖南省电力局(承担单位)、湖南省电力试验研究所、电力工业部热工研究院、华北电力科学研究院、湖南省变电修试安装公司。 本标准主要起草人:谭雪春、孟玉婵、朱芳菲、王志胜。 本标准由电力工业部电厂化学标准化技术委员会负责解释。 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准包括六氟化硫气体的安全使用,设备运行和解体时的安全防护措施,以及个人防护用品的管理与使用等内容。 1.2 本标准适用于电力行业六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的安全防护,其他有关六氟化硫电气设备使用单位亦可参照使用。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则GB11651—89 劳动保护用品选用规则 GB12022—89 工业六氟化硫 DL/T595—1996 六氟化硫电气设备气体监督细则

六氟化硫气体及防范示范文本

六氟化硫气体及防范示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

六氟化硫气体及防范示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 前言 SF6气体是一种无色、无臭、无毒、不可燃、防火性能 十分优越的气体。由于它具有优越的绝缘与灭弧性能,多 年来在断路器、电缆、电容器、GIS、GIT等输变电设备领 域得到了广泛的应用。SF6断路器(开关)外型优美,电气 性能良好,体积较小,无需另设消防设备,所以应用越来 越广泛。 但是,由于SF6气体的物理和化学性质,水分、杂质 含量及在电弧作用下的部分产物可能会对环境和工作人员 产生危害,因此,电业安全工作规程对SF6电气设备的操 作作了详细规定。 2 六氟化硫气体在电弧作用下的主要产物及危害

SF6是无毒的气体,它对生物的危害同氮气相类似。其原因是由于它的密度大约是空气的5倍,生物在SF6环境中会因缺氧呼吸窒息而发生危险。但就其中所涉及的毒素主要是因生产和弃灌过程中的杂质和水分,或在电弧放电时形成的分解物,主要是低氟化物,如:SF2,S2F2, S2F10,SF8和HF等,这些分解的氟化物都有程度不同的毒性。 2.1氟化氢: 具有强烈刺激性气味的气体,易融于水,即氢氟酸,酸性极强,具有强腐蚀性,可以溶解玻璃;对皮肤、黏膜有强刺激作用,可烧伤呼吸道,可引起肺水肿,肺部炎症。 2.2四氟化硫: 有类似二氧化硫的刺激气味,极易水解形成HF等,在空气中遇水可形成烟雾。