一、工程概况

本工程位于中山市火炬开发区大岭村,框架剪力墙结构,工程总建筑面积103413.14㎡,现拟建12栋16层建筑物,建筑高度均为52m,根据施工需要及工程现场实际情况,经项目部研究决定,分别在C-2栋外侧20/B-C轴处,A-3栋外侧4/B-C轴处各安装一台QTZ63(5510)塔吊,塔吊的中心距20轴和4轴线均为4.4m,安装高度分别为:70m、77m。在整个塔吊安装、拆除期间,由公司安全处、项目部全程监督安装、拆除。

二、编制依据

1、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63(5510)塔式起重机使

用说明书》。

2、《“岭汇名轩”商住小区工程施工总平面布置图》

3、GBJ17—88《钢结构设计规范》

4、中国建筑工业出版社《简明结构吊装手册》

5、中国建筑工业出版社《建筑机械工程师常用规范选》

6、《建筑机械技术试验规程》

7、GB5031-85《塔式起重机性能试验规范和要求》

三、施工计划

1、塔吊安、拆所需主要材料与设备计划:

2、施工进度计划安排:

⑴塔吊基础:2010年5月28日至6月12日完成;

⑵塔机组装:2010年6月13日至6月21日完成(含第一道附墙);

⑶标准节顶升:按照主体结构施工进度统筹安排(含附墙的加设);

⑷塔机拆卸:装饰装修、屋面工程工程全面完工后组织拆卸。

四、施工工艺技术

(一)塔式起重机的基本技术参数:

1.性能表

2.重量表

(二)塔吊安装工艺流程及施工方法

1、安装

1.1安装前准备工作

(1)清理现场,清除塔机安装区域的一切杂物,填平凹坑,以便汽车吊进场及拼装塔机各组件。

(2)工具准备。见机具表

(3)装塔小组人员配备。具有安装操作证的安装工人4~6人,电工1人,塔司1人,应熟悉本塔机的安装工艺。

(4)选择并架设塔机用电源,并注意电源容量,应满足塔机施工的要求。

(5)塔机散件进场,由装塔小组负责清点所有塔机零部件,联接件,并将各联接件涂抹黄油

1.2 QTZ63(5510)塔机安装工作

(1)检查塔机安装准备工作是否完善。复核基础节与基础接触面范围水平误差不超过1/1000。

(2)拼装各组件

A拼装安装平台,将四单片围成方框螺栓联接,安装四周角钢围护栏杆。

B拼装上下回转平台组件,将操作平台安装在上回转平台两侧,环形跑道安装在下回转平台四周,平衡臂小斜撑安装在上回转平台双耳孔后侧。

C拼装平衡臂组件,平衡臂前后两节螺栓联接,上好两边围护栏杆,尾节两侧各装一根φ32-2580栏杆。

D拼装撑杆组件。按要求装上六根6米定长拉杆,并将拉杆用扎丝与撑杆捆扎牢固。

E拼装吊臂组件。按要求拼装各节吊臂,小车套上轨道,用扎丝捆在吊臂根部,变幅机构就位,按要求联按各节前拉杆,并用扎丝将接杆捆扎在吊臂上弦。

(3)吊装各组件

A、吊装基础节组件(其中包括内套架、液压系统、下顶升架)。基础节一端穿过地脚螺栓,拧紧地脚螺栓螺母。

B、吊装安装平台。将安装平台套入基础节外围,安装平台上的活动持钩扣牢在基础节上端的横腹杆上。

C、吊装上下回转平台组件(其中包括操作平台,小斜撑、回转机构、环形跑道),下回转平台底部耳板与内套架顶部联接孔用塔身螺栓联接,并拧紧螺母。

D、吊装平衡臂组件,将平衡臂下端部与上回转平台单孔板相联接,穿上销轴和开口销,平衡臂上端耳板与斜撑上端耳孔销轴联接,穿上开口销。

E、安装一块平衡重靠近后拉杆方向。

F、吊装撑杆。撑杆下端与平衡臂根部上端联接孔用销轴联接,穿上开口销,使撑杆向吊臂方向倾斜450,然后将起升钢丝绳扣牢在撑杆顶部槽钢上(起升机构由电工临时通电,收紧起升机构钢丝绳)。

G、吊装吊臂。吊臂至安装位置(安装方向可转动上回转平台),吊臂根部与回转平台用销轴固定,并穿上开口销。吊臂重心约距根部18米处,起吊吊臂,使前端上升一定高度,安装吊臂前拉杆(共4根),用销轴联接,穿上开口销,同时拆除捆绑拉杆的铁丝,汽吊此时不工作,逐步收紧起升钢丝绳,使撑杆向后倾斜,安装后拉杆,销轴联接,穿上

开口销,拆除撑杆上的钢丝绳,汽车吊缓慢放下吊臂

H、吊装其余五块平衡重,其计7.56吨。

I、吊装驾驶室,驾驶室底部耳板与操作平台用销轴联接,穿上开口销。

J、汽车吊退场。

(4)穿钢丝绳,通电试运转。

A、将安装平台钢丝绳扣牢在环形跑道支腿上。

B、穿起升钢丝绳子,钢丝绳从卷筒下面绕出,依次经过起重量限制器、吊臂根部滑轮、小车前滑轮、主吊钩滑轮、小车后滑轮、付吊钩滑轮、小车前滑轮,最后按规定固定在吊臂端部的固定轴上。

C、穿变幅钢丝绳,其中一根从卷筒上端绕出,通过根部滑轮组固定在小车后端绳桩上,另一根亦从卷筒上端绕出,依次经过吊臂第五节滑轮,吊臂端部滑轮,固定在小车前端绳桩上,并适当张紧。

D、安装、调整电器、操纵系统,照明、电铃、安全装置等,按电气图接线。

E、接通电源,各机构试运转,检查各机构动作的正确性。

(5)顶升工作

A、吊钩吊重约0.5吨的压重,将小车开到距塔身30米处,用专用吊钩挂在吊臂下弦横置槽钢上。

B、拆除内套架与塔身联接螺栓和联接块(回转机构不允许工作)。

C、吊钩将单片塔身吊至安装平台边,由手拉葫芦挂钩接过单片塔身,沿着环形跑道至平衡臂方向开始安装,穿上高强度塔身螺栓并紧固,依次顺序装上四片,完成一节。

D、吊钩一单片标准节,变动小车位置,直至塔身前后平衡。

E、停止起升,变幅动作,启动油泵工作,调整溢流阀压力至12MPa 左右。

F、打开手支换向阀作微量顶升,抽去内套架插销,然后顶升至插销可插入上一踏步,停止顶升,插入插销,缓慢收缩油缸,插销受力后再收起油缸,便下顶升梁的挂梁的挂脚能踏在上一踏步上,重复二次,完成一节标准节顶升。

G、随着标准节的顶升,逐节安装塔身内的斜撑杆,爬梯和休息平台(间隔不大于10米一个)。

H、重复以上升机过程至需要高度(花7节标准节,独立高度29米)。

I、加节完毕,安装塔身与内套架的四个联接块,油缸微量收缩。

J、检查各塔身联接螺栓的紧固程度。

K、卸去挂在吊臂上的0.5吨压重。

L、在塔身中部固定主电源线,顶升工作结束。

(6)试运转,起吊500KG重物作试运转.

2、调试

调试工作时,应有合格的吊重砝码和测量工具。

2.1变幅限位器调试。

2.1.1吊钩空载当小车运行至最大工作幅度40米时(以吊钩垂直地面为准,误差不大于±2%),变幅卷筒一侧的双重限位器限位开关动作,小车停止向前运行,再启动时,小车只能往臂架根部运行。

2.1.2当小车运行至最小工作幅度2.5米(误差不大于±5%)时,限位开关动作,小车停止向里运行,再启动时,小车只能往臂架端部运

行。

2.1.3小车前后运行动作三次,动作效果均一样即可。

2.2高度限位器调试

起升高度相同,滑轮组倍率不同时,高度限位器应重新调整,塔机高度发生变化时(加减标准节),高度限位器也应重新调整。调试高度限位器时,起升机构中速运行,吊钩空载。

2.2.1滑轮组二倍率时,当副吊钩起升至距小车最下端约1米时,应立即停止起升运动,再启动时吊钩只能下降。

2.2.2滑轮组四倍率时,当主吊钩起升至距副吊钩下端约0.7米时,应立即停止起升运动,再启动时吊钩只能下降。

2.2.3吊钩在相应倍率下重复起升运动三次,动作效果均一样即可。

2.3回转控制器调试

回转控制器调试时,将吊臂转至正常工作方向,然后将轮上凸边的对应位置转至对着碰杆即可,吊臂可正反运转各一周。当吊臂在工作中位置受到限制时,可增加凸边数量加以限制角度,重复动作三次,效果均一样即可。

2.4起重力矩限制器调试

调整时吊钩采用四倍率,独立高度(29米)以下,起吊重物离地,尽量减少晃动。

2.4.1臂架端部调试

A、幅度40米处吊重900KG调整螺钉使报警行程开关动作,操纵以报警指示灯亮,此时吊重能以正常工作速度上升。当吊重小于900KG时,该行程开关不动作。

B、该幅度处吊重1000KG,力矩断电行程开关不动作,吊重能起升,当吊重1100KG时,力矩断电行程开关必须动作,此时,吊重不能再作起升动作。断电时吊重超过1000KG且与1000KG比较接近时效果最理想,重复三次,都能取得相同动作即可。

2.4.2吊重中间幅度校核

在幅度18米左右吊重2000KG,开动小车向前运行,当小车运行至幅度20.8米左右,报警行程开关应动作,报警指示灯亮,当小车运行超过幅度23米却小于25.3米时,力矩断电行程开关必须动作,此时小车只能向里变幅运行,吊钩只能下降。重复三次,所取得相同动作即可。

2.4.3最大起重量幅度校核

在幅度8米左右吊重4000KG,开动小车向前运行,当小车运行至幅度11米左右,报警行程开关应动作,报警指示灯亮。当小车运行超过幅度12.5米却小于13.75米时,力矩断电行程开关必须动作,此时小车不能再向外变幅运行,吊钩只能下降。重复三次,能取得相同动作即可。

2.5起重量限制器调试

起重量限制器调试根据吊钩倍率不同而不同。

2.5.1吊钩二倍率时起重量限制器调试

在幅度20mm内,吊重1000KG起升机构各速度档都能正常运行,当起重量大于1000KG却小于1100KG时,调整靠近滑轮的行程开关触头,使起升机构高速档不能动作;当起重量大于2000KG却小2200KG时,调整另一行程开关触头,使起机构各档均不能动作,重复三次,取得相同动作效果即可。

2.5.2吊钩四倍率时起重量限制器调试

在幅度10米以内,吊重2000KG,起升机构各速度档都能正常工作,当起重量大于2000KG却小于2200KG时,调整靠近滑轮的行程开关触头,使起升机构高速档不能动作;当起重大于4000KG却小于4400KG时,调整另一行程开关触头,使起升机构各档均不能动作,重复三次,取得相同动作效果限可。

3、附墙装置安装

QTZ60(5510)塔机超过独立高度使用时,从23米开始安置第一道附墙,附墙以上塔机最大自由高度不超过22米,间隔15米附墙一道,塔机最大起升高度为120米(见图7-6)

安装单位在安装塔吊附墙装置之前,应对建筑物附着点的位置予以确定和附着点的强度予以计算,建筑物附着点受力图见下表:

A、附着工作时,应各顶升时一样,在距塔身30米处吊臂下弦横置槽钢上吊压得0.5吨。

B、在附墙预留孔处装联接耳座,穿上螺栓并紧固。

C、用吊钓吊各个附墙框架至联接耳座水平高度,组装成方框紧抱标准节四边,拧紧螺栓。

D、吊装附墙撑杆,穿上销轴,上好开口销。相邻两道附墙中间斜撑杆交叉布置。

E、调节附墙撑杆。吊钩吊一单片塔身,移动小车位置,保持塔身前后平衡。用经纬仪在吊臂方向,通过调节撑杆找正塔身垂直度,保证二个方向(另一向为吊臂旋转900),塔身在附墙框架以下对基础平面的垂直度误差不大于2/10000。

F、解除高度限位,按原升工作内容顶升标准节,顶升工作结束后,按7.2.2条调试高度限位器。

(三)安装质量的检查验收:

按《建筑机械技术试验规程》和国家GB5031-85《塔式起重机性能试验规范和要求》中的有关规定执行。

塔机验收必须作如下检查和试验:

1、检查塔身全高内垂直度允许偏差不大于1/1000。

2、空载试验

在各项技术检查完成后进行此项试验

(1)吊钩全程上下数次,测定上升、下降的各种速度,检查起升机构部件运行是否正常,高度限位器是否灵敏可靠。

(2)塔机正、反3600旋转各数次,测定回转速度,检查回转支承和回转机构工作是否正常。

(3)变幅小车全程往返数次,测定小车行走速度,再试验前后限位置的灵敏度和信号装置的准确性。

(4)起升、下降、回转、变幅同时动作两次以上。

3、静荷试验

塔机工作机构和电气设备完好正常后进行试验,试验方法和要求如下:

以最大幅度40米,吊重1000KG进行起重试验,将重物吊至离地面0.5米处,停留10分钟,然后按5%、10%、20%、25%逐级增加吊物重量,每次均停留10分钟,吊臂在塔身的平行线和对角线各做一次,检查结构变形,各连结螺栓有无松动及变形现象,各工作机构是否正常,力矩限位器是否灵敏可靠。

4、动荷载组合试验

在前两项试验时没有问题前提下做此项试验,试验时以超载10%进行,起重和旋转试验(如起重、回转、变幅同时操作时,吊重不超过最大幅度的额定重量),凡进行超载试验时,应先将起重力矩限制器断开。

5、对塔机供电线路的检查

电压达到380伏特的标准,其变动范围不得超过±5%,合上总闸后,先用测电笔检查塔身金属结构是否带电,检查臂雷装置其接地电阻不应大于4Ω,回路对地绝缘电阻不小于0.5Ω,潮湿环境中不小于0.25Ω。

塔机安好后检查验收工作,由工程处主任负责,并邀请总公司与安监处派员参加,组成有设备、安全部门负责人及机电安装负责人参加的验收班子进行检查验收,并做好书面记录,参加人员在验收单上签字。(四)塔吊拆卸:

1、拆塔前的准备工作

⑴、成立拆塔小组,具有拆装作证的安装工人4-6人,电工1人,

塔司1人,并熟悉本塔机的拆装工艺。

⑵、拆塔小组合同施工单位有关人员一起看现场,针对拆塔现场的不同情况研究各种安全技术措施,制定拆塔方案。

⑶、由施工单位负责,清除有碍于塔机拆除和汽车吊进场的施工机械及其它杂物。

⑷、工具准备:3磅以下榔头2把,6磅榔头1把,及吊具、绳索,12T以上汽车吊1辆(根据实际情况确定大小,且吊臂仰起高度不小于15m)。

2、塔吊拆卸顺序

⑴、将吊臂转到可降拆位置,然后将回转机构锁殆。吊钩吊重约0.5T 的压重,将小车送到距塔身30m处,用专用吊钩挂在吊臂下弦横置槽钢上。

⑵、拆去塔身与内套架的四个联接块(此时内套架的两个插销应搁在标准节踏步板上)。

⑶、吊钩吊一单片塔身(或重150kg左右物料),变动小车位置,直至塔身前后平衡。

⑷、拆除塔身内的休息平台,爬梯和斜撑杆。

⑸、启动油泵工作高速溢流阀压力到12Mpa左右,微量收缩油

缸,用扎丝拉起下顶升梁的扁担梁。顶升油缸,使下顶升梁搁在下

一标准节踏板上。

⑹、微量顶升油缸,抽去内套架插销,安装平台活动挂钩脱离

标准节横腹杆。

⑺、收缩油缸,直至插销搁在下一级标准节踏板。

⑻、逐片拆除最上一节标准节,由手拉葫芦送运到吊臂方向主吊钩接过逐片降至地面堆放整齐。

⑼、重复5~7三次,完成降塔一个标准节高度(3m)。

⑽、依次逐渐拆除各节标准节至附墙高度。

⑾、拆除附墙装置(保证附墙上方塔身高度不大于22 m)。

⑿、拆除标准节,附墙至可拆最低安装高度,安装塔身与内套架的四个联接块。

⒀、卸去吊臂上0.5T压重。

⒁、吊钩降至地面,解除吊臂端部主吊钢丝绳夹头,收绕主吊钢丝绳,将其端部固定在顶部槽钢上。

⒂、关闭塔机用电源,脱开接线排上的所有电源线,并把线拉出,各机构线分开平。

⒃、拆除安装平台上的四要钢丝绳(安装平台活动挂钩扣牢在塔身横腹杆上)。

⒄、拆除驾驶室与平台的联接销轴,并用汽车吊吊至地面。

⒅、依次吊去5块配重。

⒆、用吊具固定在吊臂平衡吊点上,用汽车吊起吊臂拆去平衡臂和撑杆之间的中间销轴,起升机构临时通电,放松主吊钢丝绳使撑杆前倾45o左右(注意电机转向)。拆去撑杆和吊臂之间的拉杆销轴(撑杆方向留4根拉杆),用钢丝分别将拉杆捆绑在吊臂和撑杆上,缓慢放平吊臂,拆去吊臂与回转平台的联接轴,将吊臂架空放平到地面上。

⒇、用吊具固定在撑杆顶部柄钢上,汽车吊牢索具,解除扣在撑杆上的主吊钢丝绳并收绕在卷筒中,解除电源。汽吊竖直撑杆,拆除

联接销轴,放下撑杆。

(21)、汽吊吊去余下的一块配重。

(22)、拆除平衡臂吊到地面。

(23)、拆除回转总成与内套架联接螺栓,回转总成吊到地面。

(24)、吊装平台到地面。

(25)、拆除基础节四角斜撑,拆除基础节与十字梁联接销轴和螺栓,放倒塔身基础节组件,拆除十字梁。

(26)、解体吊臂组件,安装平台,平衡臂组件等。

(27)、整理归类部件,收放入库标准件及有关配件。

(28)、塔机拆除完毕。

五、施工安全保证措施

(一)组织保障

塔吊安装拆除的施工过程中现场由项目经理周学军同志总负责,项目执行经理蔡新宏、项目安全生产总调度陈龙二位同志负责组织实施,项目技术负责人刘峰同志负责技术指导,现场专职安全员邵朋庆、陈宝生、邵铁生三位同志负责现场安全跟踪检查、监督,项目部各职能部门分工明确、协调合理、组织保障健全。

(二)安全技术措施

1、起重机操作人员必须经培训持证上岗。

2、统一指挥,每个人都必须服从统一指挥。

3、按安装顺序进行,对各种连接螺栓要按规定要求拧紧,不得用普通螺栓代替,各种销按规定插好,并用开口销。

4、防雷击,遇有雷雨严禁在机架附近停留人员。

5、大于六级大风塔吊应停止工作,四级风以上必须停止塔吊装拆与顶升工作。

6、非安装人员未经许可,不得攀登塔机。

7、电气设备必须有良好的接地,接地电阻不大于4Ω。

8、司机室内禁止存放润滑油、油棉等易燃物。

9、在处理电气事故时,必须有专职人员二人以上。

10、在顶升过程中必须专人指挥,专人看管电源,专人操作液压系统,专人紧固螺栓。

11、液压系统的电源要及时切断。

12、每工作班的工作要做彻底,做到上班前有检查,下班后有检查。

13、所有进场人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,高处作业人员必须管好自己的工料具,严禁向下抛掷物件。

14、夜间施工必须有充足的照明。

15、安装塔吊时周围工作区要设警示标志,加强安全监督工作。(三)应急预案及监控监测

1、土方回填时的注意事项:

⑴、因场地因素的限制,塔吊基础顶标高为-3.5000米。

⑵、地下室施工完毕后,土方回填前,必须在塔吊的东西两侧砌挡土墙,挡土墙高到回填标高,370厚两堵墙间距3米。M10水泥砂浆砌筑。

⑶、回填时,边回填边支设钢管支撑,使用3m长钢管,两端各加可调节顶托,钢管支撑的间距为500MM,顶托端部支撑着80×80×2000

的木方,木方垂直布置。

⑷、随着填土高度的上升,钢管支撑的高度逐渐上升,直至室外地面。

⑸、室外地面位置采用钢筋焊接网片盖住洞口,上面满铺胶合板。

⑹、防止基坑积水,坑内必须设积水井,水泵抽水。

2、塔吊使用过程中的应急及监控

⑴、塔机起重力矩限制器、超载限制器、小车行走限位器、吊钩上升限位器均必须灵敏可靠,每天必须检查一次,一旦失灵立即要更换,不得带病操作,严格按照塔式起重机的维护和保养(每班保养)作业指导书工作。

⑵、每月测量一次塔身垂直度,一旦发现塔身倾斜要进行调整或加固处理。

⑶、严禁超载,要求塔吊司机按照本机起重性能表操作。

⑷、严禁斜拉吊,当物体的位置与吊幅度不符时,应先将物体移到幅度内方能允许起吊,不准用塔机拖拉重物就位。

⑸、遇有六级以上大风时,塔机必须停止工作,遇有台风袭击时,用钢丝绳作缆风锚固,锚固钢丝绳与地面夹角成450。

⑹、塔机顶升作业时,必须严格遵守本方案中所要求的操作方法进行。

⑺、每班工作完毕,塔机司机应将起重臂停止在顺风方向,起重小车开到起重臂30米处,起重吊钩开至顶部,松开回转制动器,切断电源,锁好驾驶室。

⑻、塔机基础必须排水良好,不允许积水。

3、塔吊防碰撞措施

3-1、现场情况:施工现场共安装4台塔吊,分别为:B1-1位置的1号塔吊,臂长为40m,安装高度为63m; B1-5位置的2号塔吊, 臂长为40m,安装高度为70m;C-2位置的3号塔吊,臂长55m,安装高度为70m;A-3位置的4号塔吊,臂长55m,安装高度为77m。其中1号塔吊与2号塔吊中心距离60 m,两塔吊交叉20m, 1号塔吊与2号塔吊中心距离为77.7m, 两塔吊交叉17.3m, 1号塔吊与3号塔吊中心距离78 m,两塔吊交叉17m, 1号塔吊与4号塔吊中心距离92.6 m,两塔吊交叉2.4m ;2号塔吊与3号塔吊中心距离为134m, 两塔吊无交叉, 2号塔吊与4号塔吊中心距离为73m, 两塔吊交叉22m, 3号塔吊与4号塔吊中心距离为97m, 两塔吊交叉13m。

3-2、防碰撞措施:

1)、司机、指挥、司索人员必须持有上岗证;

2)、在两台塔吊交叉作业时,由于塔吊安装高度高低差均已经超过6M以上。现场塔吊指挥人员应每人配备一部对讲机,每台塔吊应设置专用频道,多台塔吊严禁使用同一频道,以防指挥时信号不清楚,造成塔吊在同一区域工作半径范围内产生碰撞。

3)、群塔在作业过程中,应遵循底塔让高塔的原则,避免产生碰撞,确保作业安全。

六、劳动力计划

(一)组织管理机构

组长:周学军

副组长:蔡新宏陈龙

技术负责人:刘峰

安全监督:邵朋庆陈宝生邵铁生

(二)特种作业人员

塔吊指挥:陈龙邵朋庆

现场作业组长:丁建军

现场安全员:邵朋庆(证号:991397)

起重指挥:叶建明(证号:32100300002072)电工:杨优华(证号:32100100005785)塔吊司机:成云(证号:32100300002067)

七、计算书及附图

1、安装作业现场地面已经平整,场地内能满足正常安装作业条件。塔吊已在公司基地维修、保养,项目部已经对塔吊安装人员进行了安全、技术交底。

2、根据确定的塔吊安装位置,结合地质勘察报告,浇筑5m×5m×承台基础,打4根500管桩,,单桩承载力120T。具体位置及做法、配筋详见塔吊基础平面布置图及塔吊基础图。

3、取预埋脚柱4件,标准基础节一件及高强螺丝16个,在地面上联拉好,由汽车起重机吊至预埋在砼基础中的位置上,经纬仪检查校正后焊接固定,要求垂直度允许误差≤1mm,浇筑C35砼基础,要求基础表面平整度允许偏差≤2mm,浇水养护待强度达到90%以上设计强度可进

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊安全专项施工方案

西铜高速改扩建XTK-4标合同段 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司西铜高速改扩建XTK-4项目部 二O一O年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊安装安全技术要求 (2) 3.1塔吊基础施工 (2) 3.2塔吊组装 (2) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩—142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用C30砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 5、浇注塔机基础必须保证预埋螺栓的准确度。 6、砼座上表面应高出周围地面100mm。 7、砼浇注后必须进行养护,在砼承载力达到90%及以上时,方能进行整机安装。 3.2 塔吊组装 1、塔吊组装必须由专业组装塔吊的人员进行组装。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

塔吊安全专项施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT902 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊安全专项施工方案通用范本

塔吊安全专项施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩-142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

塔吊专项安全施工方案

塔吊专项安全施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊专项安全施工方案一、工程概况 豪杰锦绣江南花园2011年工程15#-19#住宅楼,总建筑面积为 27612.68m2,建筑高度18.30m,建筑物最高点22.70m,考虑施工过程垂直运输和水平运输的实际需要,提高运输效率,减轻劳动强度,现场投QTZ315(A)塔式起重机两部、QTZ40(A)四部,基础采用固定式的钢筋混凝土基础。 二、塔吊地基基础主要技术要求 1、主要技术要求 2、塔吊基础尺寸,基础剖面、附件及配筋图及其他要求(根据厂家提供)见附图; 3、确定塔吊基础下地基承载力 根据地勘公司提供的勘察报告,土质耐压力大于本塔吊土质耐压力的要求,塔吊基础按照吊车的使用说明及设计要求施工。具体基础配筋见塔吊基础、详图。

三、安装准备工作 1、安装前检查基础表面的平面度误差,砼强度应达到75%以上,地脚螺栓应留有120㎜的长度。 2、根据本施工现场具体情况,准备好一台25T汽车吊配合塔基安装,及塔机进场的放置、拼装及安装场地。 3、电路的架设:将380V的电源架设到塔机的基础侧,以便安装塔机使用。 4、安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。 5、对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构、机构等。 6、塔机安装队(具备安装资质认可证)进场前,必须有安装拆卸方案,安装拆卸主要人员职责分工明确,有操作证。

7、安装人员:指挥1人;起重机安装人员4-6人;电工1人;塔吊司机1人。安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。 四、安全措施 1、使用汽车式起重机,严格执行有关安全使用规范。 2、参加工作的全体人员必须精神集中,进入现场必须戴安全帽,高空作业要系好安全带,班前不得饮酒。 3、吊装时物件要邦扎稳当,并设专人指挥,吊物不得碰撞电线,房屋,遇大风时应停止作业。塔吊爬升允许风速最大为4级。 4、现场所有人员不得站在悬挂物下。有心脏病、高血压等不适应高空作业的人员禁止参加作业。 5、实施作业时,由专人统一指挥,其它人员必须服从指令,指挥号令必须清晰、准确,严格禁止违章操作,违章指挥。 6、凡参加装机作业人员都必须参加安全交底、学习、办理有关手续。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊安全文明施工方案

黑龙江建筑职业技术学院学生公寓—————塔吊 黑龙江建筑职业技术学院 班级 编辑人 组员:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、塔吊的选择 四、塔吊基础施工 五、塔吊安装、调试和电气系统调试 六、塔吊的拆除 七、安装拆除注意事项 八、塔吊安全操作规程 九、安全措施

一编制依据: (1)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (2)《起重机械钢丝绳检验和报废规范》(GB5972-2006)(3)《起重吊运指挥信号》(GB 5082-1985) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)(5)《建筑机械试验规程》(JGJ34-86) (6)《建筑施工技术》第三版中国建筑工业出版社(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (8)《建设工施工安全技术操作规程》中国建筑工业出版(9)塔吊使用说明书 (10)黑龙江建筑职业技术学院学生公寓设计图纸 二、工程概况: 1.工程名称:黑龙江建筑职业技术学院学生公寓A栋 2.建筑概况:5974.9 m2,耐火等级:二级,层数6层,层高: 3.30m ,室内外高差:0.60m ,外围护墙:490厚墙内夹50厚pg保温板,建筑物总长×总宽×总高=

58.44*17.04*23.88 m3。 3.结构概况:①结构形式砖混结构②盖结构形式坡屋面 抗震烈度:6度,梁柱抗震等级:三级, 建筑结构安全等级:二级,设计使用年限50年。4参建单位: 建设单位:黑龙江建筑职业技术学院 设计单位:黑龙江建筑职业技术学院附属设计院 勘察单位:哈尔滨地质勘查有限公司 监理单位:龙发监理公司 施工单位:黑龙江建工集团 工期:6个月, 质量等级:合格。 三、塔吊的选择: 结合本工程建筑情况,建筑总长58.44米,建筑总高度为23.88米,最大起重量小于4吨,地基耐力大于200Kpa,选用一台塔吊。根据资料选用一台QTZ40型号塔吊QTZ40塔式起重机主要参数如下:

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础安全专项施工方案

一、工程概况---------------------------------------- 1 -三、施工平面布置------------------------------------ 2 - 见附页-------------------------------------------- 2 - 四、编制依据------------------------------------------ 2- 五、塔吊基础计算书--------------------------------- 2 -

一、工程概况 工程名称:商务A栋 建设单位:广州南沙有限公司 监理单位:广州工程监理有限公司 设计单位:广东设计院 施工单位:湖南建设集团有限公司 本工程位于广州市南沙区。功能为:商住、停车场、人防的建筑。 本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,地上14层,建筑面积18165.61平方米,地下1层,建筑面积4535.29平方米,总建筑面积22700.90平方米。建筑物高度为70.00m,层高为5.0mm本工程结构设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构的抗震设防为7度,人防等级为六级。根据工程特点,本工程材料运输采用TC6013A型塔式起重机一台,起重机搭设于⑧-⑨x(A)处。 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:TC6013A 起重工作幅度:最小2. 5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式46m 附着式220m 塔身截面积: 1.8mx 1.8m 整机功就:39KW 2、塔基基础:采用4根? 800钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-1.50m, 桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m ;桩混凝土等级C30, 桩长 18.30m;钢筋HRB335

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊安装安全专项施工方案(模板)

塔吊安装安全专项施工方案(模板) 目效果图编制: 审核: 审批: (三号黑体,居中、加粗)编制单位: 专业分包单位名称目录 一、工程概况 31、拟建项目建筑概况 32、拟安装塔吊楼栋的基本信息 33、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况 34、其它特殊情况3 二、编制依据3 三、设计概况 41、本工程所选用塔吊、吊车简介 42、塔吊安装设计8 四、施工准备及进度计划 91、技术准备 92、人员准备 93、材料、构件计划104、器械、设备计划105、进度计划12 五、施工方法1 21、工艺流程1 22、施工方法1 23、塔机顶升加节26六、安全保证措施301、安装措施302、使用安全措施3 23、安全监督措施35七、应急预案3 61、应急组织机构及职责3 62、危险源识别分析3 63、应急演练3

74、安全事故应急流程3 85、安全事故应急事故及处置3 86、安全事故应急救援电话及定点医院44八附件4 51、塔吊厂家相关资质文件4 52、安装单位相关资质文件4 53、塔吊检测报告文件4 54、技术交底文件45XX 项目塔吊安装安全专项施工方案 一、工程概况 1、拟建项目建筑概况本工程位于,项目占地㎡,总建筑面积㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。包括栋商业或住宅或联排别墅或独栋别墅或超高层写字楼综合体或商业裙楼或高端酒店或商业街或及配套设施等建筑。 2、拟安装塔吊楼栋的基本信息楼栋号楼栋用途建筑面积建筑尺寸层高建筑总高度1#楼住宅A 区商业 3、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况1#楼西邻全文结束》》路,北邻已有32 层建筑,东邻全文结束》》路,南邻全文结束》》路,周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。塔吊基础定位已根据基础施工图纸已完成,目前正在进行塔吊基础施工。 4、其它特殊情况、、、、、、、、、、、、、、 二、编制依据序号类别名称编号1国家标准塔式起重机安全规程GB5144-xx2起重机设计规范GB3811-xx3塔式起重机设计规范GBT13752-19924混凝土结构设计规范GB50010-xx5钢结构设计规范GB50017-20036建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-19937行业标准塔式起重机操作使用规程JGJ100-19998高空作业机械安全规则JG5099-19989建筑施工安全检查标准JGJ59-xx10施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-xx11施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-xx12建筑机械使用安全技术规程JGJ33-xx13建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx14建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-199115建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx16地方标准、、、、、、、、、、、、17其它XXXX 项目施工组织设计/18XXXX 项目施工图纸/19危险性较大的分部分项工程安全管理办法建设部87 号文20XXXX 型塔式起重机参数资料及安装说明

相关文档