文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LW34B-40.5六氟化硫断路器使用说明书

LW34B-40.5六氟化硫断路器使用说明书

LW34B-40.5六氟化硫断路器使用说明书

一、产品描述

LW34B-40.5型瓷柱式六氟化硫断路器为三相交流50HZ户外高压开关设备,主要使用在500kV变电站内变压器第三绕组(35kV)的母线上,用于三相背对背电容器组和三相并联电抗器组的投切、控制及保护,以及高压抽水电站、电解铝企业变电站等场合。通过国际权威试验机构KEMA的验证。目前该断路器是国内40.5kV电压等级唯一一台C2级的产品。

二、功能优势

1、开断性能优良,燃弧时间短,灭弧能力强,额定短路开断电流达40kA;

2、通流能力强,额定电流最高可达3150A;

3、灭弧室结构为优化设计,绝缘可靠;

4、机械可靠性高,不检修操作次数达10000次;

5、开合三相背对背电容器组电流1500A无重燃,重击穿性能为C2级;

6、开断三相并联电抗器组电流1600A无重击穿;

7、底架采用整体表面处理工艺,外形美观,防腐能力强。

三、主要技术参数

序号名称单位参数

1 额定电压kV 40.5

2 额定绝缘水平1min工频耐压(有效值)

kV

95 / 118(断口)雷电冲击耐压(峰值)185 / 215(断口)

3 额定频率Hz 50

4 额定电流 A 3150

5 机械寿命次10000

6 SF6额定压力(20℃时表压)MPa 0.45

7 SF6补气压力(20℃时表压)MPa 0.42

8 SF6闭锁压力(20℃时表压)MPa 0.40±0.01

9 额定短路开断电流kA 40

10 额定短路关合电流(峰值)kA 100

11 额定短时耐受电流kA 40(4s)

12 额定峰值耐受电流kA 100

13 额定背对背电容器组开断电流 A 1500

14 额定背对背电容器组关合涌流kA 20

15 容性电流开合过程中的重击穿特性级C2

16 额定并联电抗器组开断电流 A 1600

17 合闸时间(额定操作电压下)ms 30~60

18 分闸时间(额定操作电压下)ms 30~45

19 合-分时间(额定操作电压下)ms ≤100

20 分-合时间(额定操作电压下)ms ≤300

21 额定操作顺序分-0.3s-合分-180s-合分

22 SF6年漏气率% ≤0.5

23 SF6水份含量(20℃)v/v ≤150×10-6

24 SF6重量kg 6

25 断路器(包括操动机构)重量kg 800

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述 LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。二、使用环境条件 a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000m C.风速:》34m/s三、额定技术参数 1、断路器的额定技术参数如下 d日温差:》350C e.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lomm i.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内 +特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数 3、断路器机械调整参数如下

四、产品结构及工作原理1、总体结构 断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。 2、断路器相柱结构特点 断路器共有A、B、C三个相柱。除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。每个相柱主 要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。另外在拐臂箱内装有吸附剂。灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。 3、断路器灭弧室结构及灭弧原理 灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨

ZW8-12断路器安装使用说明书

ZW8-12智能分界开关概述

ZW8— 12/智能型户外高压真空断路器(以下简称智能型断路器)用于交流50Hz、电压10— 12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求。

ZW8- 12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8- 12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。 ZW8-12智能分界开关型号含义: Z W 8 -12/630 -20 │││││└──开断电流 ││││└─────额定电流

│││└────────额定电压 │││ ││└─────────设计序号 │└──────────户外 └────────────真空 ZW8-12F智能分界开关主要用途: ZW8- 12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流5 0Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 ZW8-12系列功能特点: ZW8- 12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关

GGD开关柜说明书

? TB 云南省著名商标 GGD 型低压配电柜GGD low pressure power distribution cabinet 安装使用说明书 Installation instructions 通变电器有限公司 Tongbian Electric Co., Ltd.

GGD 型交流低压配电柜 概述 GGD 型交流低压配电柜可广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户,在交流50Hz,额定工作电压380 V,额定电流至3150 A 的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。进线方式有上、下侧及柜顶左、中、右和柜后进线的方式,用以满足各类工程实际对不同进线的需要。同时柜内留有固定的位置给发电厂和特殊用户加装机电保护和自动装置。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组活方便、系列性及实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC60439巜低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-2005《低压成套开关设备》等标准。 产品型号构成及意义 产品特点 具有安全、经济、合理、可靠的特点。广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、矿山、车站、医院、等场所;具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性和实用性强、结构新颖;额定电流可增加至3150A,适合2000kV A 以下的配电变压器选用;柜内主要采用国内已能批量生产、工艺稳定的电气元件。也可安装进口元件;HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关是为满足GGD柜独特结构的需要而设计的专用元件。它改变了机构的操作方式,保留了老产品的优点,是一种实用型的电器元件;母线夹由高强度、高阻燃型PPO 合金材料热塑成型,绝缘强度高、自熄性能好;构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成;柜体面漆选用静电环氧粉末喷涂,附着力强、质感好,桔纹国际灰色;柜体的防护等级为IP30,用户也可以根据使用环境的要求在IP30-IP40 之间选择。 使用条件

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40 C 2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C 2.1.3 下限值一般不低于-5 C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

KGN-12开关柜说明书

KGN-12金属 封闭固定成套开关设备云南通变电器有限公司高低压成套设备厂

1、用途与适用范围 KGN-12型箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),适用于3-12KV三相交流50Hz,单母线或单母线带旁路以及双母线系统中作为接受和分配电能之用。可满足各类型发电厂、变电站(所)及工矿企业的使用要求。 本产品符合国标GB3906-2006《3-35kV交流金属封闭开关设备》以及国际标准IEC298的要求。本产品结构合理,安全可靠性高,操作维护简便;具有“五防”功能,防护等级达到IP2X。 本产品主开关采用ZN28A-12型真空断路器和VS1-12型真空断路器,操作机构可配用CT19B弹簧操作机构。隔离开关采用GN30-10旋转隔离开关。 2、正常使用环境条件 (1)周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃; (2)海拔高度:不超过2000m;高原全工况型产品不超过3000m; (3)相对温度:日平均不大于95%;月平均不大于90%,允许短时凝露; (4)地震烈度不超过8度; (5)没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。 3、型号含义 一次方案编号 额定电压(3、6、10kV) 户内使用 固定式 铠装式 4、技术数据 4.1、开关柜的技术数据见表1

4.2、真空断路器的技术数据见表2

4.3、操动机构的技术数据 (1)储能电机采用单相永磁直流电机见表3 表3 4.4、真空断路器的调整参数见表5

4.5、隔离开关的技术参数见表6、表7

4.6、隔离开关的调整参数见表8、表9 表8 表9 5、结构 5.1、KGN-12型开关柜为金属封闭箱式结构,柜体骨架由C型钢组焊而成,柜内不设置任何形式的相间、相对地绝缘板(或复合绝缘),相间及相对地空气绝缘距离大于125mm。产品采用瓷支持绝缘子(或套管),使其具有较好的绝缘强度和绝缘稳定性。柜内分为断路器室、母线室、电缆室、继电器室等,室与室之间用钢板隔开,母线室和继电器室之间设有压力释放通道。 5.2、断路器室在柜体前下部,断路器的转动由拉杆与操动机构连接,断路器上接线端子与上隔离开关连接,断路器下接线端子与电流互感器连接,电流互感器与下隔离开关的接线端子连接,断路器室还设有压力释放通道,若内部电弧发生时,电气可通过排气通道将压力释放。断路器室高度为1.8m,有较大的检修空间,检修人员可方便地站在地面

DZ15LE漏电断路器使用说明

DZ15LE系列漏电断路器使用说明 一、用途 DZ15LE系列漏电断路器主要适用于交流380V或220V(按产品额定电压规定),50Hz的配电网络中,主要用来对有致命危险的人身间接接触电及线路,本产品 符合国家标准GB14048.2-94。 二、使用条件 原则上本产品适用于室内使用,当户外使用时,必须安装在配电箱内,还应有良好的防雨、防雷、防潮湿等条件。 1、海拔高度不超过2000米; 2、环境温度-5—40℃; 3、空气相对湿度不大于85%,日平均温度不超过25℃; 4、大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%。 5、在产品表面不准产生凝露。 6、产品应垂直安装,倾斜不得超过5度,无冲击振动的地方; 7、产品必须远离电磁场及有害、有腐蚀性气体的环境; 8、没有雨雪侵袭的地方。 三、主要技术性能 1、断路器额定电流:3 2、40、6 3、100等规格; 2、极数:2 、3 、4极; 3、断路器的短路瞬时动作电流按10倍额定电流整定。 4、断路器的过电流脱扣器在周围介质温度为+25℃,从冷态开始各极同时通电,其动作特性为: A:1.05倍额定电流1h内不动作。 B:1.30倍额定电流1h内动作。 5、在国家标准条件下,断路器的电寿命为5000次;机械寿命为10000次 6、漏电动作基本参数

四、使用与维护 1、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性由制造厂制定,使用过程不允许随意调整,免致影响性能。 2、在合闸通电状态下按动按钮,以此检查漏电断路器的脱扣功能正常与否,为确保运行正常,必须定期(每星期)试跳一次。同时,在新装机停用再启用前均检查漏电断路器确能正常工作方可使用。 3、漏电断路器经常自动跳闸,应严格检查相线对地泄露电流是否超过规定动作电流值,并查找排除电路故障后,须将操作手柄往下扳动至“分”位置,使机构进入“再扣”后,才重新合闸操作。 4、漏电断路器因短路断开,应检查触头是否烧毁及磨损情况,如烧毁严重或出现凹坑时需重拆修理才能使用。漏电断路器如有故障,请用户不要自行拆卸,应尽快送回厂家修理,如具有维修能力,亦应先征得厂家同意,免致因参数不符合而发生危险。 五、注意事项 1、本产品三包一年,如属产品质量问题实行包退、包修、包换,如因用户使用不当而造成损坏可代为修理,只收材料费(外地收回运费),漏电断路器如有故障,请不要自行打开(分体机指漏电保护部分),外壳一经拆开,本厂不负任何责任。 2、用户在使用本产品时,因违反产品的使用规定而发生一切事故,责任不在厂家及保险部门规定的保险范围之内。

(完整)KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

自动重合闸漏电保护断路器

FO.DIAN FDDZ20LE (DZ)系列带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1. 用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20L(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除 了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2?使用环境和工作条件 a. 周围空气温度;上限不高于+60C,下限不低于-5 C, 24h的平均值不超过35C。 b. 海拔:安装地点的海拔不超过2000m c. 大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40C时不超过50%在较低的 温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25C时,该月的月平均最大相对湿度为90%并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊 的措施。 d. 污染等级:3级。 e. 安装类别:山类 f. 安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3.型号及其含义 FD DZ20LE (DZ)- □□口 壳架等级电流(A) 智能漏电保护断路器 企业代号

4?主要技术性能 4.1主要技术参数见(表2) 4.3产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20?60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键 合闸。

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

断路器说明书

1 概述 1.1 产品型号和名称 LW25-252高压六氟化硫断路器。 1.2 主要用途 LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。 1.3 环境条件 海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商 最大风速34m/s 环境温度-25℃~40℃ 最大日温差25℃ 相对温度90%(月平均) 履冰厚度不超过10mm 日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午) 抗震设防烈度 8度 1.4主要参数 1.4.1 产品主要技术参数见表1 表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2 表2 1.4.3 产品结构参数见表3 表3 1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理 2.1总体结构 断路器总体结构见图1.1及图1.2(a ) 1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.1断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.2断路器总体结构图(50kA) LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。2.2 灭弧室 灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。 电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。 在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。 分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。 直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF6气体的密封。静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持SF6气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。 2.3弹簧操动机构 弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。 2.3.1 分闸操作见图3(A)

高压开关柜技术参数说明书

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 超过采用高原型 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -5 低于标准装加热器最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3参照国际相关标准 IEC-298 额定电压1~72kV交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC-56 高压交流断路器 IEC-113 图解、图表、表格 IEC-128 技术图的一般原理 IEC-694 高压开关设备和控制设备的通用条款 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数 参数名称单位参数 额定电压kV 10

额定电流 A 1250 额定频率H Z 50 额定短时耐电流kA 20 额定峰值耐受电流kA 50 额定工频耐受电压kV 42 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) kV 75 额定短路持续时间S 4 防护等级IP4X 2、高压馈线柜真空断路器主要技术参数 参数名称单位参数 额定电压kV 10 额定电流 A 630 额定短路开断电流kA 25 额定短时耐受电流kA 25 额定短路关合电流kA 63 额定短时工频耐受电压kV 42 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) kV 75 额定短路持续时间S 4 合闸时间 ( 额定电压 ) ms 35 ≤ t ≤ 70 分闸时间 ( 额定电压 ) ms 20 ≤ t ≤ 50 额定短路电流开断次数次50(40kA 为 30) 机械寿命次20000 3、操动机构主要技术参数 参数名称单位参数 额定操作电压分闸线圈 V DC220/110 合闸线圈

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

ZW32-12断路器安装使用说明书

HZW32-12型户外分界真空断路器产品安装使用说明书 长高恒业电力设备有限公司 2016年

1 概述 HZW32-12型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是长高恒业电力设备有限公司自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。 本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装方法。 2 设备构成 产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成,二者之间通过户外全防水控制电缆和航空接插件进行电气连接,整套设备免维护。分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册。 如下图所示: 通过附件选配可实现光纤、CDMA 或GPRS 无线、双绞线等多种方式通信。3 主要功能: 自动隔离相间短路故障

4 引用标准 4.1 分界开关本体部分 GB 1984-2003 交流高压断路器 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T 813-2002 12kV高压交流自动重合器技术条件 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 GB 1208-2006 电流互感器 4.2 智能控制装置部分 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试 验第1篇振动试验(正弦)

相关文档