人防地下室给排水设计

摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。

关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消

前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。

一给排水系统的防护设计

人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。

1. 1与防空地下室无关管道的处置

与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。

为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生

间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。

1. 2与防空地下室相关的管道的设计

穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:

1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。

当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。

1 防护阀门

2 防水套管

3 穿墙管4人防围护结构

图一防护阀门的设置

3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。

除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于

0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

二给水设计

平战结合的人防地下室工程给水一般包括:饮用水、生活用水、洗消用水、消防用水和设备用水。人防地下室工程工程的消防给水设计,严格执行《人民防空工程设计防火规范》。

2. 1水源选择

防空地下室一般采用城市自来水作为供水水源。城市自来水为水源的特点是:水质、水量可靠,成本低,但战时安全性较差,多用于临战前为人防工程内部补充供水,是人防工程最常用的水源。有条件时,可设自备内水源。自备内水源是指地下室清洁区内的水源,其特点是:水质较好、防护问题容易解决、战时供水可靠。但平时使用达到《国家生活饮用水卫生标准》较困难,故多用于战时供水。

柴油发电机房为染毒区,设置在柴油发电机房内专为电站提供冷却用水的内水源,是可能被染毒的水源,不能作为生活饮用水。

2. 2用水量标准

防空地下室生活、饮用水水量标准应根据其用途、卫生设备的完善程度和当地的气候条件等因素综合考虑确定。

1)平时用水量标准应按《建筑给水排水设计规范》(以下简称《建水》)等现行的国家标准确定;

2)战时用水量标准应按《人民防空地下室设计规范》(以下简称《防规》)表6.2.3确定;表中生活用水量仅包括盥洗用水量,不包括水冲厕所用水量。如工程所在地人防主管部门要求为该类工程设供战时使用的水冲厕所,其水冲厕所用水量标准由当地人防主管部门确定。

3)机械、通信和空调等设备用水量应按其工艺要求确定。

2. 3生活饮用水贮水池(箱)的设置

防空地下室应在每个防护单元的清洁区内设置生活饮用水贮水池(箱),其容积应根据防空地下室的水源条件按照《防规》表6.2.5中规定的贮水时间计算确定。按此计算的容积中,不包括洗消用水。洗消用水的容积应按《防规》6.4节的有关要求单独计算。

饮用水的贮水池(箱)宜单独设置。单独设置是为了更好地保证饮用水的卫生,防止污染,避免饮用水被挪用,有利于长期贮存水的再次消毒。掩蔽人数较少的防护单元可以考虑生活贮水池(箱)合并,但应有饮用水不被挪用的措施。

设计中易出现的问题是贮水池(箱)的设计高度过大,贮水池(箱)的容积计算中需注意,其贮水高度必须扣除底部高度距地面、上部与梁/板底的操作高度以及最高水位距水池(箱)顶板的高度。

2. 4给水管道的设计

各防护单元内给排水管道设施要独立设置。人防给水从市政给水管道接入时,宜设置专用的水表。人防市政给水管除接至生活饮用水箱外,还应连接至室内人防给水管,以利市政自来水有保证时直接取用。

消防管不得从临战封堵门洞内通过。从临战封堵门侧面或上方通过时,应不影响临战封堵门的安装,必须和门框边保持300mm以上的净距。

1)给水管材:给水管引入管应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;防护阀门以后的管道,不受冲击波作用,可用与上部建筑相同材质的给水管材,如PPR塑料管等。

2)防污措施:在内水源与外部水源(如城市自来水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施,如图二。也可在给水引入管上设倒流防止器。

图二内水源与市政水源的连接

3)设计秒流量计算

①生活管道设计秒流量按下式计算

Q1=a﹒0.2﹒Ng1/2(L/S)

a:系数,根据工程类别确定。人员掩蔽工程a=1.5;医院工程a=2.0;指挥所工程a=2.5。

Ng:计算管段的卫生器具当量总数。

②设备用水管道设计秒流量按下式计算

Q2=Qj / 3.6 (L/S)

Qj:计算管段的设备用水最大小时流量(m3/h)。

三排水设计

平战结合的人防地下室工程的污水通常有以下几种:生活污水、机械废水、洗消污水、消防废水、雨水。排水体制有分流制和合流制之分。排水方式又都分为自流排水系统和压力排水系统。

3. 1排水方式的选择

1)自流排水系统:自流排水是最佳选择,但一般防空地下室工程难以实现。自流排水系统在排出管上应采取设止回阀和阀门等防倒灌措施。5级和6级防空地下室,其自流排水排出管上应设置水封井,水封深度不应小于300mm;4级和4B级防空地下室,其自流排水排出管上应设置防毒消波槽。当粪便污水需设置化粪池时,防毒消波槽可兼作化粪池,但其尺寸应满足化粪池的要求。

2)压力排水系统:防空地下室的污水不能自流排出时,宜采用机械排出。当战时电源无保证时,应有备用的人力机械排水设施。如防空地下室设有自备电站或有人防区域电站,其战时的供电是有保障的,可不设排水手摇泵。

3. 2排水管道设计

1)人防地下室排水管道的坡度、充满度、流速均可按《建水》设计,但埋地管道的管径不宜小于DN75;有支管接入处应采用45°斜三通或90°斜三通、斜四通,管道转弯处应用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的弯头连接。

2)排水管尽量避免穿过沉降缝、伸缩缝,必须穿过时应采取有效的措施以防管道受损。

3)排水管材:排水管出户道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,不允许敷设塑料排水管。

4)收集上部建筑非人防区消防废水的排水管道需穿越防空地下室人防围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,管材应采用钢管,在管道穿越防空地下室人防围护结构的内侧可以不设置防护阀门。

3. 3污水集水池和污水泵房的设计

污水集水池一般设于清洁区内厕所、盥洗室的下部。污水泵房应靠近污水集水池,最好设在集水池的上部。设有多个防护单元的防空地下室,当需设置污水集水池和污水泵房时,应按防护单元分别单独设置。

1)污水集水池容积:污水集水池容积包括调节容积和贮备容积。调节容积应按《建水》的有关规定计算。在隔绝防护时间内,防空地下室不得向外部排水,贮备容积必须满足隔绝防护时间内贮存1.25倍全部全部污水量的要求。设计中容易出现的问题是污水池容积过大。

污水集水池的容积可按下式计算:

V=V调+V贮(m3)

V贮=q.m.T.K/24000 (m3)

q:战时人员污水量标准(L/(d.人),按战时生活饮用水量标准折算;

m:掩蔽人数;

T:战时隔绝防护时间(h);

K:小时变化系数,也称安全系数,不小于1.25,不宜大于1.5;

V调:一般不小于一台水泵的5min的出水量。

2)污水池透气管的设置:污水集水池应设透气管,当透气管直接接出室外不可能或不经济时,透气管可接入排风扩散室、排风竖井内。污水池临战时应增设接至厕所排风口的通气管。透气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径,并不得小于75mm。

3)污水泵房的设计:泵房需有排风措施;泵房顶板宜设供检修水泵的吊钩。污水泵房、厕所(包括干厕)宜设冲洗龙头和地漏,如附近有其它给水龙头可供使用,也可不设该冲洗龙头。

四洗消设计

4. 1洗消给水

人防工程进入口部的通道、可能受污染的房间(如防毒通道、密闭通道、洗消间、进风扩散室、进排风竖井、滤毒室、除尘室、柴油发电机房等)战时染毒后必须进行消除,并应在这些部位设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑。消除的方法一般是用高压水进行冲洗。通常是在口部的密闭通道、防毒通道设置不小于DN20的冲洗龙头,并配备冲洗软管,在其服务半径不超过25m的范围内,临近需要冲洗的部位可以共用此冲洗龙头。为保证冲洗效果,冲洗阀出口压力应不小于0.20MPa。

洗消用水贮水量:人员洗消用水量标准按40L/(人·次)计算;人员简易洗消总贮水量宜按0.6~0.8 m3确定;人员洗消用水应贮存在清洁区内或洗消间内。口部洗消贮水量宜按5~10L/m2计算确定;当口部染毒的墙面、地面需冲洗面积很大,计算的贮水量大于10m3时,按10m3计算。

4. 2洗消排水

1)集水井(坑)的设计:防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水井(坑)。洗消废水集水井(坑)不得与清洁区内的集水井(坑)共用。人员洗消废水的集水池宜单独设置在洗消间下部,也可和防护密闭门外冲洗水的集水池合用。

1 室外通道

2 口部集水井

3 防毒通道

4 简易洗消间

5 人防内部6平时雨水排水沟

图三战时主要出入口给排水管道设置

2)汽车坡道临战封堵外侧宜设置排水地漏,排至防护密闭门外的集水井(坑),以利临战封堵后汽车坡道雨水的及时排除。汽车坡道设置的截水沟、集水井需设置在临战封堵之外,并要求和临战封堵堆置的砂袋保持一定的距离。

3)冲洗的房间和通道,应设置直径不小于75mm的收集洗消水的防爆波地漏。防爆波地漏可用法兰堵板或丝堵清扫口代替。无冲击波余压作用的排水管上,宜采用带水封的普通地漏,以节约造价。

五柴油发电机房设计

5. 1给排水设计

1)柴油发动电房内应设置贮水池。贮水池的容积应根据柴油发电机组在额定功率下冷却水的消耗量和要求贮水时间确定。

2)柴油发电机房内的用水管线,宜设于地沟内,地沟内应设集水坑,坑内宜设地漏排出积水。

3)柴油发电机房的防火设计应符合《人民防空工程设计防火规范》的规定。

5. 2供油设计

燃油可用油箱、油罐或油池贮存,其数量不得少于两个。其贮油容积可根据柴油发电机额定功率的耗油量及贮油时间确定。柴油发电站的贮油时间可按7~10d计算。油箱、油罐或油池宜用自流形式向柴油发电机供油。当不能自流供油需设油泵供油时,每台柴油发电机应设日用油箱。日用油箱的贮油容积(W)按保证机组8h用油量计算,可以按下式估算:

W=2.7Pn (L)

式中Pn:发电机输出的额定功率(KW)

图四风冷电站示意图

供油管上的防护阀门、控制阀门应采用油用阀门,铸铁、钢和不锈钢材质。输油管采用钢和不锈钢材质,两者禁止使用镀锌材质,因为镀锌与油中硫起化学反应产生固体硫化物污染燃油。

六平战转换

平战结合的防空地下室,平时和战时的使用功能不一样,给排水系统也有较大的差别。为了使工程更好的便于平时使用,又满足战时的使用要求,设计中必须十分注意工程的平战转换措施。

1)平战结合的防空地下室中,战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏应在工程施工、安装时一次完成。仅为战时使用的给水管道可以不安装,但必须预留穿墙短管或洞口,以便临战前进行安装。

2)二等人员掩蔽所内的贮水池(箱)及增压设备,当平时不使用时,可在临战时构筑和安装。但必须预埋好进水、排水等管道的接口。

3)管道穿越人防围护结构,因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置法兰短管,在15天转换时限内转换为防护阀门。

4)专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

5)隔绝防护时,应将工程内部的排水截流至污水集水池,防止因向外排水造成工程内部产生负压,以免外部染毒空气浸入人防工程内部。

结束语平战结合的人防工程给水排水系统,既要满足平时使用要求,又要满足战时掩蔽人员基本生存条件。因此,这类工程的设计就形成了自己的一些特点。

参考文献:

[1] 国家人民防空办公室.GB 50038—2005人民防空地下室设计规范.北京,2005

[2] 国家人民防空办公室,中华人民共和国公安部.GB 50098—98人民防空工程设计防火规范.北京:中国计划出版社,2001

[3] 建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所.全国民用建筑工程设计技术措施(防空地下室)分册.北京:中国计划出版社,2003

[4] 上海市建设和管理委员会.GB 50015—2003建筑给水排水设计规范.北京:中国计划出版社,2003

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设 计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布 置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效 益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范 的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar

临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人防地下室给排水设计心得

人防地下室给排水设计心得 发表时间:2018-06-13T13:51:13.250Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第1期作者:葛建峰1 张扬琳2 [导读] 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远。 1宁波市鄞州建筑设计院宁波 315100;2恒大建筑设计院有限公司广州 510000 摘要:针对人防地下室的给排水设计,分析了一些容易被忽视或遗漏的设计内容,阐述了一些有争议的地方,供大家探讨分析,错误之处请大家批评指正。 关键词:人防地下室;给排水;消火栓及喷淋系统;防水套管引言 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远,霸权主义和强权政治是战争的根源。即使战争一时打不起来,也要积极准备,以防万一。从长远和发展角度看,人民防空建设事业功在当代,利在千秋。 人民防空工程与普通地下建筑的根本区别就在于人民防空工程能抵抗一定威力杀伤兵器的破坏,即能在预定的核武器、化学武器、生物武器、常规武器袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下保障人员、物资的安全。 1 人防工程的必要性 我国对于人防工程的设计也有相应的规定。《人民防空工程建设管理规定》第四十七条规范新建民用建筑应当按照下列标准修建防空地下室: (一)新建10层(含)以上或者基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按照地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室; (二)新建除一款规定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面总建筑面积在2000平方米以上的,按照地面建筑面积的2%~5%修建6级(含)以上防空地下室;(三)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规主和居民住宅以外的新建民用建筑,按照一次性规划地面总建筑面积的2%~5%集中修建6级(含)以上防空地下室; (四)新建除一款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室; (五)人民防空重点城市危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B级防空地下室笔者有幸设计了一些人防地下室工程,就内部的给排水设计写了一些心得体会,供大家参考学习,不足之处也请大家批评指正。 2 人防地下室给排水设计 人防地下室给排水的设计内容主要包括以下几个方面:人防给水设计;人防排水设计;室内消火栓和喷淋系统设计。 (1)人防给水设计: 目前大部份人防地下室的给水水源来自于城市的生活给水管网,有条件时,也有采用自备内水源或自备外水源供水。每个人防分区内设置一个战时生活水箱和一个战时饮用水箱,供应区域内的生活及饮用用水。人防水箱大小设计规范有明确规定,设计不会有什么问题,容易被忽视的是关于生活水箱的引出水龙头的设计。饮用水箱因为没有供水系统,就是通过设置取水龙头来供生活饮用水,所以取水龙头的设计不会遗漏。 生活水箱因为后面设置了加压供水系统,主要供应人防口部的的洗消冲洗。取水龙头的设置往往会被遗漏掉。为了保证人防引用水箱不被挪用,人防生活水箱设置取水龙头还是十分必要的,加压供水系统需要电力的保证,当特殊情况电力不能保证时,口部的冲洗可以靠手摇泵来解决,内部清洁区的生活用水的取用就可以通过生活水箱上的取水龙头来获得,避免了饮用水箱水被挪用。 人防出入口分为主要出入口、次要出入口、备用出入口。需要设置冲洗水龙头的为主要出入口,次要出入口是供空袭前使用,空袭时不使用该出入口,所以可不设置冲洗龙头。备用出入口平时和空袭时一般不使用,只有其它出入口被破坏或堵塞时采用,一般也不设置冲洗龙头,但当该备用出口与进风竖井合用时,进风竖井需设置冲洗水龙头。 (2)人防排水设计: 人防排水的设计一是要考虑排水的流线问题。二是要考虑防空地下室在隔绝防护时间内的排水问题。 防空地下室内区域主要分为清洁区和染毒区两大类。笔者引入一个半染毒区的概念,主要为进出口部的防毒通道、密闭通道、简易洗消等位置。清洁区内的排水大多是排至清洁区的集水坑,集水坑的水通过固定或者是移到泵排至室外。特别值得注意的就是半染毒区和染毒区的排水流线问题,需把握的一个原则就是高污染区的废水不应排入低污染区内的集水坑。染毒区的废水只能排至染毒区的集水坑,不得和半染毒区合用集水坑。同样,半染毒区的废水排水更不能和清洁区合用集水坑。 为防止外界染毒空气沿防空地下室的各种缝隙和孔道侵入室内清洁区,需保证工程内有一定的超压值,从而保证工程内人员和物资的安全。而在防护隔绝期内向工程外排水的势必会造成超压值的减少,甚至出现负压的情况。所以防护隔绝期内一般不得向工程外排水,在此期间产生的生活污废水和设备排水均应贮存在污水集水池内。所以须在适当的位置设置集水坑。半染毒区的洗消间,由于使用的特殊性,需在该区域单独设置集水坑。集水坑固定泵出水管上需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,以便防护隔绝期关闭阀门,防止有毒气体通过管道进入清洁区。 (3)室内消火栓和喷淋系统设计: 人防地下室战时防护期间,所有穿进人防区的管道上的防护阀门是要关闭的,消火栓和喷淋系统穿人防的相应管道也是被关闭了,所以战时的地下室是没有消火栓和喷淋保护的。 地下室的室内消火栓和喷淋系统设置,主要作用是在非战时地下室发生火灾时能够及时有效的扑灭火灾。 地下室消火栓系统的设计主要注意防护阀门的设置。由于地下室上部建筑的消防系统往往要与地下室消火栓系统合用管道,势必造成会有一定数量的消防立管穿越顶板进入人防地下室,该立管处需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,且该闸阀需竖直安装,上部距顶板距离不大于200mm。不允许水平安装,该处闸阀水平安装是不能有效阻挡冲击波的。同样管道在穿人防区侧墙时,该处的闸阀需沿管道方向水平安装,距人防侧墙距离不大于200mm。

人防地下室给排水设计

人防地下室给排水设计 (2009-11-18 20:45:37) 人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 1 防护阀门 2 防水套管 3 穿墙管4人防围护结构 图一防护阀门的设置 3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。 除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于 0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

多层人防给排水设计

浅议地下多层人防工程设计 〔摘要〕结合实际的工程设计, 多层人防地下室的给排水设计探讨,多层人防工程上层口部排水,多层人防工程上层清洁区排水,人柴油发电机房排水 〔关键词〕多层人防地下室给排水设计探讨 1前言 随着社会和城市人口的发展, 高层民用建筑越来越多, 并且大部份的高层建筑都设有一层或二、三层甚至四层或更多楼层的地下室。本着平战结合的原则, 通常利用建筑物的地下室作为人防设施, 把人防建设与城市建设结合起来。部分高层,超高层建筑地下室占地面积不大,需设人防面积超过最底层地下室面积,因而需设两层或多层人防工程;或人防工程为减少人防顶板、底板面积,节省造价而需设两层或多层人防工程。 人防地下室主要规范《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)6.3.9(以下简称规范)、人防相关图集发行时多按一层人防工程考虑,缺少对多层人防地下室的指导。多层人防工程设与单层人防工程有些不同情况、特点。本文就一些与单层人防地下室不同点展开。 2 上层人防工程的口部洗消排水 《规范》6.3.9 设有多个防护单元的防空地下室,当需设置生活污水集水池时,应按每个防护单元单独设置。为排除洗消对下层单元的影响,上层人防地下室口部洗消排水系统单独设置,排水管不

能穿到下层密闭通道、扩散室、集气室、除尘室、滤毒室等空间,可进入下层非人防区,如过道,前室,车库,或同一进风井(指与上层进风井连通的下层风井)。 人防工程设置上下两层时,较多口部会出现上层、下层叠置。上层洗消排水不管不能穿入下层口部,需要在上部单独出。两种方案可解决。 2.1.在上层人防工程口部外设置染毒集水坑,如图一,下层口部布置相同,滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从水平排水管排入设置于染毒集水坑,密闭通道防爆地漏也接入同一坑。进风井利用下层设置在风井内的染毒集水坑。图中废水排水管管径均为DN80。 图一 2.2 上层人防工程口部不设染毒集水坑,只在下层过道、风井内分别设置集水坑,上层滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从立管FL-2排入下层染毒集水坑,密闭通道内洗消废水通过防爆地漏,从FL-1排入下层染毒集水坑,根据《规范》6.4.5第1条:战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

浅论人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果,进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断:当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人以再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算。按规范确定嵌固层作为二者分界。②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K 法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作为上部结构的嵌固端。 二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、

关于人防地下室给排水设计的几点探讨

关于人防地下室给排水设计的几点探讨 相信很多人对于”深挖洞、广积粮、不称霸”这一口号都不陌生,这是上世纪60年代中期毛泽东主席就当时国际形势的分析而提出的关于战备问题的重要指示,深挖洞就是指挖防空洞。也是从那时起全国开始高度重视人防工事的建设,发展至今,从住宅小区、商场附近民防工程醒目的标识就可见一斑。人防工程作为战时保障人民生命安全、国家经济财富的重要场所,必须要设计合理,满足一定的防护要求且有较为完善的配套设施。本文将针对人防地下室在给排水设计方面进行重点分析及探讨。 标签:人防地下室;给排水设计;平战合用 因为当下土地资源紧张,城市地下空间兼顾人防工程时,就必须考虑其平时功能及战时功能。我在工作中接触最多的即是战时人员掩蔽工程、医疗救护工程和防空专业队工程,工作内容便是以上工程战时给水排水设计,因为兼顾其平时功能(和平年代,其平时功能使用率更高),所以还要考虑人防工程平时使用时的消防设计。现我就以上所说的三类工程作为平时功能及战时功能使用时的设计要点、设计难点及设计中容易出现的问题做几点分析: 一、设计要点 1.战时给水设计 城市地下空间兼作人防的工程,一般都没有可靠的外部水源,按照规范要求,战时人员用水可由装配式水箱供给,分为饮用水箱和生活水箱,生活水箱主要提供掩蔽时间内人员的洗消供水和遭受生化武器袭击受到污染时人防工程各个出入口的冲洗用水,可采用管道泵增压。至于水箱大小、贮水多少,可根据不同工程的不同功能按照规范要求相应计算,水箱布置尽量合理。 2.消防设计 规范《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009对于上述三类人防工程战时消防不做要求,所以消防设计特指作为平时功能使用时的相关设计。 上面提到的三类人防工程,其平时功能多为汽车停车库、储藏室和自行车库。人防工程作为以上三种功能使用时,其防火等级、火灾类型以及所要设置的消防设施则需要按照现行的国家标准规范要求进行设计。人防地下室通常设置有室内消火栓系统、自动喷淋系统和灭火器,室内消火栓系统和自动喷淋系统的设计还要结合非人防区域综合考虑。 3.排水设计 人防地下室内污水、废水由其内部设置的集水坑收集、由潜污泵提升排至室

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》 **县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》**2**大厦施工图纸

二、工程概况 工程名称:**2**大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构 建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m, 耐火等级:一级 本人防工程为常六级乙类防空地下室,按照平战结合的原则设计,平时为地下停车场,战时用途为物资储备库,划分为三个防护单元。人防区设置地下二层,局部设置在地下一层,人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m,人防结构顶板绝大多数低于室外地面,局部高于室外地面。 给水系统: 1.水源:防空地下室战时由市政管网供给。

某工程人防给排水计算书

人防地下车库工程给排水专业计算书 设计 海军工程设计研究院 2011年 04月15日

给排水设计计算书 一、设计依据 1.1 <<人民防空地下室设计规范>> GB 50038-2005 1.2 <<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-2009 1.3 <<汽车库,修车库,停车场设计防火规范>> GB 50067-97 1.4 <<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001(2005年版) 1.5 <<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95(2005年版) 1.6 <<建筑灭火器配置设计规范>> GB 50140-2005 1.7 <<建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003 1.8 <<生活饮用水卫生标准>> GB 5749-2006 1.9人防部门批准的要求,工程设计任务单 1.10甲方提供的设计资料及本院各专业互提资料等 二、设计范围 2.1战时人防给排水设计 2.2平时给排水消防设计 三、工程概况及使用功能 该工程位于青岛市高新区东十号线西,东二十一号支线南,东十二号线东,东二十三号线北。人防地下室建筑面积: 24291.56m2。本工程为平战结合工程,平时功能为地下停车库,停车1027辆;战时功能为7个核六级二等人员掩蔽所、3个核六级人防物资库、一个核六级固定电站。人员掩蔽所的防化等级为丙级,物资库防化等级为丁级。 工程的消防给水来自非人防区的消防水泵房;生活给水来自市政给水管网,水质、 水量、水压均能满足设计要求。 四、平时作为车库的消防设计计算 4.1 消火栓用水量以及压力计算 水量:室内消火栓用水量为10L/s,其中每支水枪最小流量5.0L/s,同时使用水枪数为2支,消防水池的贮水时间2小时。 压力:消防泵扬程的确定: H b =H q +H d +H g +H y H b ─消防水泵的压力(m) H q ─最不利点消防水枪喷嘴所需水压(m) H d ─消防水带的水头损失(m) H g ─管网的水头损失(m) H y ─消防水池水面与最不利消火栓之高差(m) 根据规范要求:每股消防水量不小于5.0L/s,选用65mm口径消火栓,19mm喷嘴水

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置 外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场

深圳市某工程人防地下室设计若干问题探讨

深圳市某工程人防地下室设计若干问题探讨 万衍刘远骏 提要:本文通过对深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房地下室(含人防)工程设计实例的分析,对含人防的高层建筑地下室的设计两个问题提出几点探讨性意见。 1.工程简介:深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房是1栋18层(地下1层)的框架一剪力墙结构的高层工业建筑。建筑面积31200m2,建筑高度79.8m,地震烈度为7度,框架等级为3级,剪力墙等级为2级。地下室面积3908m2,其中含人防面积1390m2,分两个人防单元,层高4.4m,桩基采用预应力砼管桩。 地下室的设计中考虑人防的问题,有一个平战结合的问题,即既要考虑平常使用时荷载较小,需满足建筑使用上大空间的问题,又要考虑人防时荷载较大,结构上很难满足大空间的问题,如何协调两种状态下不同的使用要求,以下讲几点笔者在人防设计方面的一些体会,以资借鉴。 2.人防结构设计的特点 人防即人民防空,人民防空的任务是根据国防的需要,动员和组织群众采取防护措施,防范和减轻空袭危害。除采取人员疏散的措施之外,也是战时防空的最重要的措施之一。防空地下室结构设计的主要内容包含两方面:一是主体结构设计,包括顶板、外侧墙、底板等其它构件的结构设计,二是孔口防护设计,包括出入口的防护和消波系统(防护设备),其中出入口的防护包含防护密闭门的选用、门框墙、临空墙的计算、出入口通道(包括风井)的计算等几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室(箱)的设计,那么,这些内容的结构设计与一般的结构设计有何不同呢? 第一、结构设计的可靠性可以降低,一般建筑结构pf≈10,而人防结构pf≈6%,第二,考虑结构的动力响应,第三,结构构件可考虑进入塑性工作状态,第四、材料设计强度可以提高,实验表明,在快速加载的情况下,这时材料力学性能发生比较明显的变化,主要表现为强度提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构工作起到有利作用,例如钢材强度可提高1.15~1.5倍,对砼强度可提高1.5倍,这是在设计中考虑材料强度综合调整系数来完成的,第五,重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不同的,要求更为严格,故仅仅只考虑受力计算,不考虑构造措施是不合理的。 根据以上所述的结构设计的特点,我们可以确定防空地下室结构设计的一般原则,①平战结合,取控制条件,在民用建筑的人防地下室的结构设计中,一般只涉及5级或6级人防设计,结构的顶板基本上都由战时控制,而侧墙和底板则因地下室的结构型式的不同而由实际情况确定;②只进行强度的验算,由于在核爆动荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比的控制,且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在防空地下室结构设计中,不必再单独对结构构件的变形与裂缝开展进行验算;③只考虑一次核袭击;④注意各部件的协调,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失去整个防护建筑的作用;⑤地面与地下承重结构体系要协调,不能出现两者强弱相差较大的情况。 了解了结构人防设计的特点及原则之后,我们首先就必须确定计算所需的荷载值。 3.人防荷载的确定

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》 3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第 4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 2.设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 3.2.3 结构设计总说明 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护 单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的 安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、 水文地质条件,以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下 室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防 倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产 品标准,有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、

人防给排水设计要点总结

人民防空工程给排水设计知识总结 一、建筑专业提供初步设计方案 1、给水项目检查 人员掩蔽工程: (1)查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程: (1)检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。 (2)救护站第一密闭区能否放下2000×1000×2000的水箱(水管引入侧距墙1000,没有水管引入侧距墙700),洗消间有没有能够合理放置电热水器的位置。 (3)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 移动电站: (1)移动电站出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 (2)移动电站内水箱能否合理放置,并与发电机组、通风管、空调室外机等不构成位置、空间矛盾。 2、排水检查项目; 人员掩蔽工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) 人防医疗救护站工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) (3)检查洗消间是否有1200×1500×1000h规格洗消废水集水坑一个。 (4)救护站工程内部卫生间各自单独在卫生间或附近设置1200×1500×1000h规格污水集水坑一个。 移动电站: 电站内是否有口部洗消废水集水坑,内部扩散洗消废水集水坑(一般两个分布于扩散旁)。 各项检查完毕后向建筑专业提资反馈给排水专业存在的问题。 二、人民防空工程给排水设计 1、给水工程 人员掩蔽工程: (1)根据《人民防空地下室设计规范》表6.2.3计算各防护单元用水量,

谈人防工程给排水设计

谈人防工程给排水设计 陈 奕 (福州市规划设计研究院 350003) 〔提 要〕 主要介绍人防工程给排水及消防设计的一般要求及注意事项。 〔关键词〕 人防工程 给排水 防爆波阀 清洁区 污染区 改革开放以来,随着国家经济、文化的发展,城市用地日益紧张。本着“平战结合”的方针,人防地下室通常按照平时作为地下商场或停车库,战时作为人员掩蔽及物资库进行设计。如何使人防地下室在平时和战时都能发挥其正常功效,给排水设计是至关重要的。 1 生活给水设计 111 平时给水 平时给水包括:地下室各设备用房(如水泵房、冷冻机房、柴油发电机房等)用水及车库地面冲洗用水。一般可从市政给水管网直接供给。 112 战时给水 战时给水主要包括:战时隐蔽人员的生活用水及饮用水,水源可直接自市政给水管网上引出,也可自备内水源或自备外水源。进水引入管上宜单独设置水表,以便于同其上部建筑用水分表计量。战时人防用水贮于战时水箱内,五、六级人防水箱可临战时临时砌筑或采用钢板焊接拼装。当其上部建筑的生活水池符合人防条件时,也可做为战时水箱。在平面设计时,水箱位置应合理选择,既要考虑将其适当抬高(便于取水),又要在其顶部预留一定的上人空间,便于检修,同时应将水箱的进、出水管、溢流管、放空管设计到位,以便于施工时预留,战时生活用水及饮用水宜分开存贮,以避免用水混乱。目前,有些设计者认为人防给水工程可以不必设置加压设备,但笔者认为为了保证战时隐蔽人员的用水方便,尤其是在五级人防中设有淋浴器时,确保最不利用水点流出水头,加压设备是必不可少的。一般采用手摇泵及气压补水罐并联使用,以便在停电时也可正常运行。 战时给水还包括:人防工程柴油发电机房的冷却用水;人防工程出入口部内受污染的房间、通道的墙面以及地面的冲洗用水;五级人防淋浴洗消间的热水供应等等。 113 管材 为了保证供水水质,同时又能满足人防要求,人防地下室内部给水管建议采用内壁喷塑镀锌钢管。 2 排水设计 人防工程排水包括地面排水、生活污废水及消防排水设计一般按平战结合考虑。 211 地漏设置 人防工程内部排水一般经地表浅沟汇至集水坑,出入口部排水经地漏收集汇至集水坑。应设置地漏的部位:a1扩散室、b1滤毒室、c1防毒通道、d1洗消间、e1活门室、f1进风、排风竖井底部;且均应设置防爆波地漏。防爆波地漏可用法拦堵板或丝 收稿日期:2000-04-25堵清扫口代替。对于平时不排水地面的地漏均应设置密闭盖。防爆波地漏作法见图1 。 1 防爆波地漏结构图 1、底 2、漏芯 3、密封垫 4、垫片 5、螺栓 6、提手 战时将漏芯顺时针方向旋转约60度即可 完全闭锁紧,防止冲击波及其它有毒气体 由管道进入防护体,起到安全防护作用, 将漏芯逆时针方向旋转即可恢复正常使 用。 212 集水坑设置 集水坑布置应尽量按“平战结合”考 虑。除平时排水的集水坑外,战时干厕、洗消间及防护密闭门外的墙面、地面冲洗均应设置集水坑。人员洗消废水的集水坑宜设置在洗消间下部或其附近,防护密闭门外的墙面、地面冲洗水的集水坑宜设置于防护密闭门外的通道下部。同时应注意以下几种情况集水坑不宜共用:a1洗消水集水坑不宜与生活粪便污水集水坑共用;b1地下停车库入口部截水沟排水不能与人防口部洗消间排水共用集水坑。虽然两者通常相距甚近,但若将前者排入后者集水坑,则易造成战时人防外部污染源进入洗消间,且暴雨时易造成人防区进水。若将后者排入前者集水坑,则由于共用集水坑位于人防区外,在隔绝防护区内,洗消间废水无法排出;c1洗消间集水坑不宜与人防区内部集水坑共用,因为在战时,前者属于污染区排水,后者属于清洁区排水,两者共用易对清洁区造成污染。 现在高层建筑设计两层地下室的现象较为普遍,通常地下二层为人防地下室,地下一层的排水沟及集水坑由于处于人防顶板位置,均较难设置。较常见的解决方法是将上层地下室排水汇至非人防区后,通过地漏排入地下二层集水坑,对于极少数因条件限制需在人防区穿人防顶板排入地下二层集水坑的情况,可采用管径≤75mm镀锌钢管作为排水管,管上装防爆波阀,平时常开,战时关闭。 213 透气管设置 由于在战时隔绝防护期内,人防区是封闭的,空气质量相对较差,战时干厕的污水集水坑、排水干管等收纳污水部位的臭气易四处弥漫增加了空气浊气,故应在以上部分设置透气管、透气管宜接入排风竖井。透气管如需穿过防空地下室围护结构时,在其内侧应设公称压力不小于110M Pa的阀门,透气管的直径不宜小于污水泵出水管管径,并不得小于75mm。 214 管材 人防地下室排水管应采用给水铸铁管或钢管 3 消防设计 人防地下室消防设计按平战结合考虑,一般以商场、或汽车库用水量为标准进行设计。 83福建建设科技20001NO12

地下室人防给排水施工专项方案要点

地下室人防给排水施工专项方案 一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》 怀来县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》怀来·中国低碳大厦施工图纸

二、工程概况 工程名称:怀来·中国低碳大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构 建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 2.防空地下室每个物资库防护单元内设置1个1立方米的人防水箱。供物资搬运过程洗手用。 3.防空地下室的防毒通道内及密闭通道设置皮带冲洗龙头. 排水系统 1.人防地下室战时利用平时集水坑及其排水管道排出战时生活污水,污水泵平时战时均适用。 2.隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。 3.人防地下室战时主要出入口防护门外的通道内,设置染毒水池,防毒通道及各密闭通道则设置防爆地漏将洗消废水排至染毒水池。

相关文档
相关文档 最新文档