文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土配合比报审表(修订稿)3

混凝土配合比报审表(修订稿)3

混凝土配合比报审表(修订稿)3
混凝土配合比报审表(修订稿)3

新建渝万铁路

混凝土配合比报审表(TA1)

工程项目名称:新建渝万铁路施工合同段:**** 编号:****

致:*******监理项目部:

我单位现已完成桥涵、隧道、路基施工用C40泵送砼配合比选定(水泥:粉煤灰:矿粉:混合砂:碎石:外加剂:水=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx),经检测,抗压强度和电通量等指标均满足设计要求,请予以审批。

附件:1. 配合比设计说明书

2. 混凝土配合比选定报告(报告编号)

3. 氯离子、碱含量、三氧化硫计算书(报告编号)

4. 水泥试验报告(报告编号)

5. 粉煤灰试验报告(报告编号)

6. 细骨料试验报告(报告编号)

7. 粗骨料试验报告(报告编号)

8. 外加剂试验报告(报告编号)

9. 水质试验报告(报告编号)

10.

11.

承包单位(章):

试验负责人:

日期:年月日

专业监理工程师意见:

专业监理工程师:

日期:年月日

监理单位签章(章)

注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。

C40混凝土配合比设计说明书

一、设计依据

1、T B10424-2010 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》

2、T B10005-2010 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》

3、T B10751-2010 《高速铁路路基工程施工质量验收标准》

4、T B10752-2010 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》

5、T B10753-2010 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》

6、J GJ55-2011 《普通混凝土配合比设计规程》

7、G B/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》

8、G BJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》

9、G B/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》

二、使用原材料情况

1、水泥:四川省星船城水泥股份有限公司 P·O42.5;

2、细集料:岳阳洞庭湖河砂/中砂;

3、粗集料:重庆永川XXXX碎石厂5~25mm碎石(二级配5~10mm20%,10~25mm80%);

4、水:自来水;

5、粉煤灰:重庆华珞 F类Ⅱ级粉煤灰;

6、外加剂:山西铁力TL-A型聚羧酸系减水剂。

三、技术要求

1、设计强度等级:C40

2、坍落度要求: 160~200mm

3、使用环境及要求:T1、T2;H1、H2环境,设计使用年限100年、电通量<1200C。

4、胶凝材料及水胶比要求:最大胶凝材料用量不宜超过450 kg/m3,最小胶凝材料用量不

应小于320 kg/m3,最大水胶比不应超过0.45。

5、使用部位:桥梁承台及墩身、隧道衬砌及XXXX、涵洞XXXX、路基XXXX。

6、抗渗等级要求:XXXXXX

7、胶凝材料抗蚀系数>0.80

四、配合比计算过程

1、确定配制强度

采用F

cu,O =f

cu,K

+1.645σ计算配制强度,根据施工水平,确定标准差为5.0,配制强度计

算如下:

F cu,O =40+1.645×5=48.2Mpa 2、试验采用计算配合比见表1

表1 初步配合比计算

配合比 序号

材料用量kg/m 3

水胶比

备注

水泥 细集料 粗集料 水 粉煤灰

矿粉 外加剂 泵4-3-6 272 777 1072 156 91 XX 3.63 0.43 粉煤灰掺25%,矿粉掺XX

泵4-3-7 293 744 1075 156 98 XX 3.91 0.40 泵4-3-8

317

708

1075

156

106

XX

4.23

0.37

五、配合比试验 1、配合比试拌

1)、根据混凝土实测表观密度对混凝土配合比材料用量进行调整,每方材料用量见下表:

表2 配合比调整后材料用量

配合比 序号 容重

kg/m 3

材料用量kg/m 3

水胶比 备注

水泥 细集料 粗集料 水 粉煤灰 矿粉 外加剂 泵4-3-6 2380 273 781 1077 157 91 xx 3.64 0.43 粉煤灰25%,矿粉掺XX

泵4-3-7 2360 292 742 1072 156 98 xx 3.90 0.40 泵4-3-8

2360

317

707

1074

156

106

xx

4.23

0.37

2)、配合比拌和物性能试验见下表:

表3 拌和物性能试验结果 配合比 序号 坍落度(mm ) 扩展度 含气量(%) 压力泌水率(%) 凝结时间 初始 1h 初始 1h 初凝

终凝

泵4-3-6 200 180 525 495 3.2 xx 7h40min 11h40min 泵4-3-7 195 175 540 505 3.4 xx 7h50min 11h50min 泵4-3-8 210

185

550

515

3.5

xx

7h30min

11h35min

2、力学性能及电通量试验

按上述三个配合比进行力学性能及电通量试验,试验结果见下表

表4 力学性能及电通量、抗渗性能试验结果

序号

抗压强度(MPa )

电通量(C ) 抗渗性能( ) 3d

7d

28d

56d

28d

56d

28d

56d

泵4-3-6 * 27.1 40.6 46.4 832 734

泵4-3-7 * 29.7 44.5 49.8 788 646

泵4-3-8 * 33.4 49.7 54.0 749 599

3、总碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量计算

1)原材料碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量

表5 原材料碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量统计表

材料名称规格型号产地碱含量氯离子含量三氧化硫含量水泥P·O42.5 四川星船城水泥股份有限公司0.49% 0.02% 2.6%

细集料河砂/中砂岳阳洞庭湖0.001%

粗集料碎石/5-25mm 重庆永川采石场0.001%

粉煤灰 F 类Ⅱ级重庆华珞 1.5% 0.002% 1.1%

水河水东方红水库16.51mg/L 29.48mg/L

外加剂TL-A型山西铁力 2.45% 0.34%

2)总碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量计算

总碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量计算结果见下表

表6 总碱含量、氯离子含量及三氧化硫含量计算表

配合比序号总碱含量

(kg/m3)

氯离子含量占胶

凝材料总量(%)

三氧化硫含量占胶

凝材料总量(%)

技术要求结论

泵4-3-6 1.66 0.025 2.2 碱含量≤3.0kg/m3

氯离子含量占胶凝

材料总量≤0.10%

三氧化硫含量占胶

凝材料总量≤4.0% 符合要求

泵4-3-7 1.78 0.025 2.2 符合要求泵4-3-8 1.92 0.024 2.2 符合要求

4、理论配合比确定

根据上述试验结果,在满足设计和施工要求的条件下,本着经济合理的原则,确定泵4-3-8号配合比用于工程施工,配合比如下:

水泥:砂:石:水:粉煤灰:外加剂=317:707:1074:156:106:4.23

六、选定配合比拌合物性能试验及力学性能和耐久性指标情况

1、凝土实测坍落度:210mm,扩展度550mm 。1小时后坍落度为:185mm ,扩展度

515mm ,含气量:3.5% ;

2、抗压强度:R

28=49.7MPa,达到试配强度的103%;R

56

=54.0MPa,达到试配强度的112%。

3、电通量:C

28=749C;C

56

=599C

4、抗渗性能:XXXXXX

5、抗硫酸盐侵蚀性能:胶凝材料抗蚀系数实测值为XXXX

七、各种报告单及计算单(附后)

1、配合比选定报告(EL13002184);

2、氯离子、碱含量、三氧化硫计算书(YWZQ4-ZJEHJ0-PB-20130326-01);

3、水泥试验报告(EL1302017);

4、混凝土掺合料粉煤灰试验报告(EL1302016);

5、细骨料试验报告(EL1302015);

6、粗骨料试验报告(EL1302014);

7、混凝土外加剂试验报告(EL1302013);

8、水质试验报告(EL1302012)

特别提示:

1.本次修订针对成都质时监督站在4月10日至12日检查渝黔渝万现场时提出问题的整改措施。

2.所有配合选定报告必须监理见证并盖见证章。

3.不同施工部位的配合比设计参数需根据《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010表6.3.1要求进行。如用于隧道工程应有“抗渗”试验项目,H1等侵蚀环境应有“胶凝材料抗蚀系数”试验项目,氯盐环境应有“氯离子扩散系数”试验项目。请各单位根据使用部位及环境条件确定配合比选定参数,不得漏项。

4.桩基承台等混凝土的泌水率指标应为“常压泌水率”,泵送混凝土指标应为“压力泌水率”。

5.配合比选定报告中根据不同部位应增加对应参数,如抗渗性、胶凝材料抗蚀系数实测数据等内容,各试验室可适当修改表格使试验项目齐全,由监理同意并在监理标段内统一后实施。

c25混凝土配合比表

混凝土需要用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌、成型、养护才能形成,而混凝土按标准抗压强度划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25等,C25混凝土配合比是多少呢 更多与混凝土、装修相关的资讯,请点击浏览 一、c25混凝土配合比 1、C25混凝土配合比 水泥:水:砂:碎石 372 :175 :593 :1260 1 ::: 2、调整水灰比 调整水灰比为,用水量为175kg,水泥用量为Mco=175/=417kg,按重量法计算砂、石用量分别为:Mso==579kg,Mgo=1229kg 3、混凝土配合比的试配、调整与确定 试用配合比1和2,分别进行试拌: 配合比1: 水泥:水:砂:碎石 = 372:175:593:1260 = 1:::; 试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = :::; 拌和后,坍落度为30mm,达到设计要求; 配合比2: 水泥:水:砂:碎石 = 417:175:579:1229 = 1::: 试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 =::: 拌和后,坍落度仅20mm,达不到设计要求,故保持水灰比不变,增加水泥用量500g,增加拌和用水210g,再拌和后,坍落度达到35mm,符合设计要求。此时,实际各材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = ::: 经强度检测(数据见试表),第1组、2组配合比强度均符合试配强度要求,综合经济效益,确定配合比为第1组,即: 水泥:水:砂:碎石 1 ::: 372 :175 :593 :1260kg/m3 二、c25混凝土配合比表 1、现浇碎石混凝土配合比(单位:立方米) 定额编号 1 2 3 4 5

混凝土配合比试验

吉林省天达水利水电工程质量检测有限公司 编号:TDJ C—SYBG—04 200807013R 试验报告 报告名称混凝土配合比试验 委托单位白城市众信水利水电建筑有限责任公司 工程名称白城市洮儿河灌区2008年度节水改造与续建配套工程(二期)(第二标段) (公章) 报告完成日期 201 年月日

试验报告:共10页 委托编号:TD2010-016-01 试验编号:TDD10029、030 试验依据:SL 352-2006 批准: 审核: 试验:

一、概述 2010年2月2日,吉林省天达水利水电工程质量检测有限公司受白城市众信水利水电建筑有限责任公司委托,于2010年2月2日至4月2日,承担了白城市洮儿河灌区2008年度节水改造与续建配套工程(二期)(第二标段)的混凝土配合比设计任务。试验所用水泥、砂、石和外加剂等材料均由委托单位现场抽样提供,拌和用水均为试验室所在地饮用水。 二、委托要求 具体委托要求见表1. 三、原材料品质检验 (1)水泥:四平金隅水泥有限公司生产的《金隅》牌普通硅盐酸泥,强度等级42.5.主要物理性能符合GB175-2007的要求,见表2. (2)细骨料:砂为粗砂(产地:白城镇西)。颗粒级配合格。所检各项指

标符合SL38-92和GB/T14684-2001要求,见表3和表4. (3)粗骨料:二级配卵石。所检各项指标符合 SL38-92、GB/T14685-2001、SL352-2006和DL/T5144-2001,见表5。

(四)外加剂:TNA高效减水剂和SJC引气剂(产地:吉林省化学建

筑材料公司)。所检各项指标符合GB8076-2008和DL5100-1999的要求,见表6和表7。

混凝土配合比试验管理流程及资料申报

配合比试验管理流程图

配合比申报应包含以下资料 1. 选定配合比成果报批单(采用“工程报验申请表(A.0.3表)”,(配合比签批人员:施工单位中心试验室主任;监理部中心试验室主任); 2.配合比设计书; 3.配合比选定报告,采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报13”表格格式; 4.配合比选定报告附件(包括三方面资料) 4.1选定配合比的基本计算项目报告 所选定配合比的总碱含量、三氧化硫含量和氯离子含量计算书。 4.2选定配合比的基本检验项目报告 (1).所选定配合比各龄期(包括1d、3d、28d、56d龄期)混凝土抗压强度试验报告,采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报14”表格格式; (2).所选定配合比的电通量试验检测报告,采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报21”表格格式; 4.3选定配合比的特殊检验项目报告(根据设计要求选用) (1).所选定配合比的混凝土抗渗等级试验报告(仅用于隧道衬砌混凝土),采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报20”表格格式;

(2).所选定配合比的混凝土抗冻等级试验报告(仅对处于冻融破坏坏境的混凝土或对耐久性有特殊要求的混凝土),采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报19”表格格式; (3).所选定配合比的弹性模量试验报告(仅对预应力混凝土或当设计有要求时),采用“铁建设〖2009〗27号”中表号“铁建试报17”表格格式; (4).所选定配合比的胶凝材料抗蚀系数报告(仅对预应力混凝土或当设计有要求时)。 5.监理批复的各种配合比选定试验所需原材料试验报告(原材料报告中应附有材质单)。

混凝土配合比设计及其强度检测探讨.

混凝土配合比设计及其强度检测探讨 摘要 :混凝土的各项质量指标中 , 混凝土的强度与其他性能有较好的相关性 , 能够较好地反映混凝土的质量情况。本文概述了混凝土的配合比设计 , 探讨了混凝土强度的检测方法。 关键词 强度检测 ; 水泥 ; 浇筑 1 前言 普通混凝土是由水泥、水、砂、石 4 种材料组成的 4种 材料用量的 3个比例 . 即水灰比、砂率、胶骨比 (胶凝体与骨料的比例。在实际工程中做好混凝土结构分项工程的质量控制 , 是保证混凝土结构质量的一项非常重要的工作。 2 配合比设计前的准备工作 在配合比设计前 , 设计人员要做好下列工作 : 掌握设计图纸对混凝土结构的全部要求 , 重点是各种强度和耐久性要求及结构件截面的大小、钢筋布置的疏密 , 以考虑采用水泥品种及石子粒径的大小等参数 ; 了解是否有特殊性能要求 , 便于决定所用水泥的品种和粗骨料粒径的大小 ; 了解施工工艺 , 如输送、浇筑的措施 , 使用机械化的程度 , 主要是对工作性和凝结时间的要求 , 便于选用外加剂及其掺量 ; 了解所能采购到的材料品种、质量和供应能力。根据这些资料合理地选用适当的设计参数 , 进行配合比设计。

3 混凝土混合比设计 , 是以采用标准试验方法所得的经过 28d 期龄标准养护 这种方法存在着试配周期长、不能适应材料变化和现代快速施工的需要等缺点。为了解决这个问题 , 试验室可采用早期推定混凝土强度进行快速配制的方法 , 即通过检测水泥 3d 强度值来推算水泥 28d 的强度值 , 具体为按公式 : 来推测出混凝土 28d 的强度值。 3.1水灰比的确定 根据水灰比定律可知 , 在材料品种相同的条件下 , 混凝土的强度随着水灰比的增大而降低 , 其变化规律呈曲线关系 , 而混凝土强度与水灰比的变化规律呈直线关系。在关系曲线未建立之前 , 可以采用《凝土配合比设计技术规定》 JGJ 55-2000(以下简称《规定》提供的公式进行初步计算 , 该式中的回归系数 A 和 B 随所用材料的品种及质量不同而异 , 在试验条件许可的情况下 , 应结合丁程实际使用的材料通过试验求出 ; 当缺乏试验条件时 , 可参照《规定》中的有关数据 :碎石混凝土 A 取 0.46,B 取 0.48; 卵石混凝土 ,A 取 0.07,B 取 0.33。为水泥 28d 抗压强度实测值。 但是 , 从多年来水泥的实测 28d 强度结果看 , 不同水泥厂的水泥富裕强度不尽相同 , 同一水泥厂同一品种水泥在不同时期也存在着一定的差异 ; 同时 , 大部分施工企业为节省试验费用 , 不能严格按施工检验程序送检 , 一般仅在一个单项工程开工前进行一次原料检验。若仅以这一次送检结果作为整个工程的材料质量指标是不适宜的 , 因此 , 可以将此次检测结果仅作为一个参考性的指标 , 在实际配合比设计时采用一个系数加以折算修正 , 该系数可取 0.7~0.9,这样既考虑到水泥富裕强度的变化 , 又可以不使折减值低于标准值以致影响合格判定。

混凝土配合比报审表(修订稿)3

新建渝万铁路 混凝土配合比报审表(TA1) 工程项目名称:新建渝万铁路施工合同段:**** 编号:**** 致:*******监理项目部: 我单位现已完成桥涵、隧道、路基施工用C40泵送砼配合比选定(水泥:粉煤灰:矿粉:混合砂:碎石:外加剂:水=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx),经检测,抗压强度和电通量等指标均满足设计要求,请予以审批。 附件:1. 配合比设计说明书 2. 混凝土配合比选定报告(报告编号) 3. 氯离子、碱含量、三氧化硫计算书(报告编号) 4. 水泥试验报告(报告编号) 5. 粉煤灰试验报告(报告编号) 6. 细骨料试验报告(报告编号) 7. 粗骨料试验报告(报告编号) 8. 外加剂试验报告(报告编号) 9. 水质试验报告(报告编号) 10. 11. 承包单位(章): 试验负责人: 日期:年月日 专业监理工程师意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 监理单位签章(章) 注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。

C40混凝土配合比设计说明书 一、设计依据 1、T B10424-2010 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 2、T B10005-2010 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 3、T B10751-2010 《高速铁路路基工程施工质量验收标准》 4、T B10752-2010 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》 5、T B10753-2010 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 6、J GJ55-2011 《普通混凝土配合比设计规程》 7、G B/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 8、G BJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 9、G B/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》 二、使用原材料情况 1、水泥:四川省星船城水泥股份有限公司 P·O42.5; 2、细集料:岳阳洞庭湖河砂/中砂; 3、粗集料:重庆永川XXXX碎石厂5~25mm碎石(二级配5~10mm20%,10~25mm80%); 4、水:自来水; 5、粉煤灰:重庆华珞 F类Ⅱ级粉煤灰; 6、外加剂:山西铁力TL-A型聚羧酸系减水剂。 三、技术要求 1、设计强度等级:C40 2、坍落度要求: 160~200mm 3、使用环境及要求:T1、T2;H1、H2环境,设计使用年限100年、电通量<1200C。 4、胶凝材料及水胶比要求:最大胶凝材料用量不宜超过450 kg/m3,最小胶凝材料用量不 应小于320 kg/m3,最大水胶比不应超过0.45。 5、使用部位:桥梁承台及墩身、隧道衬砌及XXXX、涵洞XXXX、路基XXXX。 6、抗渗等级要求:XXXXXX 7、胶凝材料抗蚀系数>0.80 四、配合比计算过程 1、确定配制强度 采用F cu,O =f cu,K +1.645σ计算配制强度,根据施工水平,确定标准差为5.0,配制强度计

混凝土配合比作业指导书

1. 检验项目名称: 普通砼配合比设计,包括:抗渗砼,高强砼,泵送砼,大体积砼。 2.适应范围: 本试验细则适用于工业与民用建筑和一般构筑物中所使用普通砼的配合比设计。 3. 引用标准:《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)。 4. 混凝土配制强度的确定 4.1 混凝土配制强度应按下列规定确定式: a 当混凝土的设计强度等级小于C60时,配制强度应按下式确定: f cu,o≥f cu,k+1.645σ 式中f cu,o——混凝土配制强度(MPa); f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ——混凝土强度标准值差(MPa)。 b 当设计强度等级不小于C60时,配制强度应按下式确定: f cu,o≥1.15f cu,k 4.2 混凝土强度标准差应按下列规定确定: a 当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料,且试件组数不小于30时,其混凝土强度标准差σ应按下式进行计算。 式中: σ——混凝土强度标准值差(MPa)。 f cu,i——统计周期内同一品种混凝土第i组试件的强度值,MPa; mf cu——统计周期内同一品种混凝土n组试件的强度平均值,MPa; n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。 对于强度等级不大于C30的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于3.0MPa时,应按混凝土强度标准差计算公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。 对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于4.0MPa 时,应按混凝土强度标准差计算公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于4.0MPa 时,应取4.0MPa。 b当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差σ可按表1取值。

配合比方案报审表

芜湖长江公路二桥建设项目 施工技术(工艺试验)方案报审单 承包单位合同号. 监理单位编号. 现报上工程的方案,请予审核和批准。 承包人技术负责人(签名、公章):日期:附件: 驻地办审查意见: 审核人:日期: 总监办审查意见: 审核人:日期: 试验检测中心审查意见: 审核人:日期: 注:1、特殊技术、工艺方案由建设办批准,一般方案由总监理工程师批准; 2、技术、工艺方案批准前是否要专家论证,由建设办决定; 3、本表由承包人填报一式四份,驻地办、总监办、检测中心、承包人各存一份。

C50节段预制拼装箱梁混凝土配合比设计试验说明 一、设计依据 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《公路桥涵施工技术规范》 JTJ/T F50-2011 《公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)》JTG80/1-2004 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 《混凝土结构设计规程》GB50010-2002 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规程》JTG D62-2004 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规程》JTG/T B07-01 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG_E30-2005 《芜湖长江公路二桥两阶段施工图设计文件》 《芜湖长江公路二桥主桥土建工程施工招标文件》 二、使用部位 上部结构 三、组成材料 1、水泥:白马山海螺水泥 P.II 42.5低碱 2、细骨料:江西赣江中砂 3、粗骨料:连续级配碎石和县双山矿业(两档碎石的粒径和掺配比例注明) 4、外加剂:江苏博特羧酸系高性能减水剂 5、粉煤灰:安徽铜陵电厂Ⅰ级粉煤灰 6、矿粉:S95级,安徽马鞍山中天 原材料各项技术指标见试验报告 四、主要技术指标 1、强度等级: C50 2、坍落度:120mm~160mm 3、混凝土含气量3.0%~5.0% 4、胶凝材料用量:大于380kg/m3且小于500 kg/m3 5、水胶比:不大于0.32

工程施工报审表

工程 监理技术文件资料 监理单位: 单位法人代表: 单位技术负责人: 项目总监理工程师: 开工日期:年月日竣工日期:年月日 193

A1工程开工 /复工报审表 工程名称:编号:致:(监理单位) 我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此 申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附: 1.开工/复工报告 2.证明文件 承包单位 ( 章) 项目经理 资质证号 日期 审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印194

A2施工组织设计 ( 方案 / 变更 ) 报审表 工程名称:西安北站周边基础设施建设北二环- 文景路立交工程编号:致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案/ 变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案/ 变更) 承包单位 (章) 项目经理 资质证号 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印 195

A3分包单位资格报审表 工程名称:编号:致:(监理单位) 经考察,我方认为拟选择的(专业/劳务分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后, 我方仍承担总承包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附: 1.分包单位资质材料; 2.分包单位业绩材料。 分包工程名称(分部分项)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程 合计: 承包单位 ( 章) 项目经理 资质证号 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印196

普通混凝土配合比设计、试配与确定试验检测继续教育试题及答案

第1题 已知水胶比为0.40,查表得到单位用水量为190kg,采用减水率为20%的减水剂,试计算每方混凝土中胶凝材料用量 kg A.425 B.340 C.380 D.450 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 普通混凝土的容重一般为 _____ kg/m3 A.2200~2400 B.2300~2500 C.2400~2500 D.2350~2450 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第3题 已知水胶比为0.35,单位用水量为175kg,砂率为40%,假定每立方米混凝土质量为2400kg,试计算每方混凝土中砂子用量 kg A.438 B.690 C.779 D.1035 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第4题 某材料试验室有一张混凝土用量配方,数字清晰为 1:0.61:2.50:4.45,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确的。

A.水:水泥:砂:石 B.水泥:水:砂:石 C.砂:水泥:水:石 D.水泥:砂:水:石 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第5题 预设计 C30 普通混凝土,其试配强度为() MPa A.38.2 B.43.2 C.30 D.40 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( ) A.水灰比越大,粘聚性越差 B.水灰比越小,保水性越好 C.水灰比过大会产生离析现象 D.水灰比越大,坍落度越小 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 要从控制原材料的的质量上来确保混凝土的强度,以下说法不正确的是( )。 A.尽量使用新出厂的水泥 B.选用含泥量少、级配良好的骨料 C.对水质没有要求 D.合理选择、使用减水剂

C50混凝土配合比计算书

混凝土配合比审批书 C50海工高性能混凝土 (大水P·O52.5水泥) 配合比编号:SGGSLJ3-PHB10 工程名称:丹东大东港疏港高速公路第三合同段 辽宁省路桥建设集团工程检测有限公司 丹东大东港疏港高速公路第三合同段 工地试验室

目录 一、混凝土配合比报审表 二、C50混凝土配合比设计计算书 1、设计依据 2、设计要求 3、原材料 4、计算过程 5、试配、调整 6、确定理论配合比 7、每m3混凝土中碱含量、CI-含量计算;抗裂性能比、电通量试验结果统计 8、强度分析 三、配合比检测报告 四、水泥检测报告 五、粉煤灰检测报告 六、细骨料检测报告 七、母岩检测报告 八、粗骨料检测报告 九、外加剂检测报告 十、拌合用水检测报告

混凝土配合比报审表

C50混凝土配合比设计计算书 一、设计依据Kg/m3 1.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 2.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 3.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 5.《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2002 6.《混凝土外加剂》GB 8076-2008; 7.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002; 8.《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002; 9.设计文件 二、设计要求 (一)使用部位:绞缝、支座锚栓、桥面铺装。 (二)要求坍落度:120~160mm (三)混凝土设计强度f cu,k=50MPa 三、原材料选择: 1、水泥:唐山冀东盾石水泥P.O52.5。 2、粉煤灰:铁岭电厂。 3、细集料:清河砂场。细度模数M x=2.72,表观密度:2606kg/m3,含泥量:0.8%,泥块含量:0.0%。 4、粗集料:建琅碎石场。20-30mm碎石、10-20mm碎石、5-10mm碎石,

普通混凝土配合比设计试配与确定试验检测继续教育试题及答案

普通混凝土配合比设计试配与确定试验检测继续教育试 题及答案

第1题 已知水胶比为0.40,查表得到单位用水量为190kg,采用减水 率为20%的减水剂,试计算每方混凝土中胶凝材料用量 kg A.425 B.340 C.380 D.450 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 普通混凝土的容重一般为 _____ kg/m3 A.2200~2400 B.2300~2500 C.2400~2500 D.2350~2450 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第3题 已知水胶比为0.35,单位用水量为175kg,砂率为40%,假定每立方米混凝土质量为2400kg,试计算每方混凝土中砂子用量 kg A.438 B.690 C.779 D.1035 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第4题 某材料试验室有一张混凝土用量配方,数字清晰为 1:0.61:2.50:4.45,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确 的。 A.水:水泥:砂:石 B.水泥:水:砂:石 C.砂:水泥:水:石 D.水泥:砂:水:石

答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第5题 预设计 C30 普通混凝土,其试配强度为() MPa A.38.2 B.43.2 C.30 D.40 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( ) A.水灰比越大,粘聚性越差 B.水灰比越小,保水性越好 C.水灰比过大会产生离析现象 D.水灰比越大,坍落度越小 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 要从控制原材料的的质量上来确保混凝土的强度,以下说法不正确的是( )。 A.尽量使用新出厂的水泥 B.选用含泥量少、级配良好的骨料 C.对水质没有要求 D.合理选择、使用减水剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第8题

混凝土配合比检测报告范本

混凝土配合比检测 报告

混凝土配合比检测报告 ()量认(鲁)字(R0009)号 鲁建试资字第01017号共1页第1页 委托单位山东平安建设集团报告编号 -HP-40 工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号 -HP-40-1 工程部位装饰抗渗等级/ 强度等级C30 砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55- 送样日期 -4-17 环境条件温度22℃湿度73%检测日期 -5-16 试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2 水 生产单位、产 地 济南世纪 创新水泥 有限公司 泰安济南/ 饮用水品种等级规格 普通水泥 PO32.5 黄中砂碎石5-25mm / 洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 2.8 / / / / 含泥量 (% ) 2.5 含泥量 (%) 0.4 含泥量 (%) / 材料名称掺和料外加剂1 外加剂2 生产单位、产 地 / / / 品种规格型号/ / / 砼配合比 每立方米材料用量 (kg)水泥砂石子水掺和料外加剂1 外加剂 2 420 679 1174 152 / / / 重量配合比 1 1.50 2.25 0.37 / / / 水灰比养护方法 坍落度 (mm) 砂率 (%) 7天强度 (Mpa) 28天强度 (Mpa) 抗渗、抗冻等级 0.56 标养40 40 25.9 39.4 /

检测说明1.本试验仅对见证来样负责。2.本配比为常温干料设计。 3.见证人:张磊封样人:李吉国 批准:校核:主检:检测单位:(盖章) 签发日期: -5-16 济南市泉景建设工程检测有限公司 混凝土配合比检测报告 混凝土配比检测报告 鲁建试资字第号共1页第1页 委托单位山东平安建设集团报告编号 -HP-80 工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号 -HP-80 工程部位基础抗渗等级/ 强度等级C25 砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55- 送样日期 -10-25 环境条件温度19℃湿度65%检测日期 -10-26 试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2 水 生产单位、产 地 章丘市第 二水泥厂 泰安济南/ 饮用水品种等级规格 普通水泥 PO32.5 黄中砂碎石5-25mm / 洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 2.9 / / / / 含泥量 (% ) 1.5 含泥量 (%) 0.2 含泥量 (%) /

c4混凝土配合比

C40混凝土配合比设计书 一、设计依据: 1、设计图纸 2、JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程 3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 4、JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》 5、JTG/T F60-2009《公路隧道施工技术细则》 6、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》 7、GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 8、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 9、JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》第一册(土建工程) 二、设计说明: 1、设计强度等级:C40。 2、设计混凝土坍落度:160~200mm。 3、水泥:海螺水泥P.O 42.5。 细骨料:选用泾川0~4.75mm天然中砂。 粗骨料:选用策底坡石料厂5~31.5mm碎石。 (注:该配合比所用粗集料为三级级配,5~10mm:10~20mm:20-31.5mm碎石按2:5:3比例掺配)。 外加剂:采用咸宁天安新型材料有限公司聚羧酸系高性能减水剂,按胶凝材料用量0.9%掺配。 拌合水:饮用水。 4、拟使用工程部位:圆管涵管节。 5、原材料主要技术指标及试验结论 (1:水泥) 材料名称规格 主要试验检测项目 备注细度 80μm 筛余 标准稠度 凝结时间安定性抗压强度MPa 抗折强度MPa 水泥P.O42.5 初凝终凝试饼 法 雷式 夹法 3 d 强度 28d 强度 3 d 强度 28d 强度 后附 检测

规 定 值 ≤10% / ≥45min ≤600min 无弯曲无裂缝 <5 ≥17 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.5 报告 实 测 测 0.9 131.5g 150 185 合格 1.0 30.4 47.6 5.5 7.6 (2:粉煤灰) 材料名称 规 格 主 要 试 验 检 测 项 目 备注 粉煤灰 Ⅱ级 细 度 45μm 筛余 烧失量 需水量比 三氧化硫 含水量 游离氧化钙 安定性 雷氏夹法 后附检测报告 规 定 值 ≤25% ≤8% ≤105% ≤3.0% ≤1.0% ≤1.0% ≤5% 实 测 测 21.9 3.6 (3:粗集料) 材料名称 主 要 试 验 检 测 项 目 备注 粗集料 表观密度 吸水率 含泥量 针片状含量 压碎值 坚固性 后附检测报告 规 定 值 >2500kg/m 3 ≤1.0% ≤1.5% ≤20% ≤20% ≤12% 实 测 测 2713 0.49 0.9 8.0 16.8 7.0 (4:细集料) 材料名称 规 格 主 要 试 验 检 测 项 目 备注 细集料 0-4.75mm 细度模数 表观密度 堆积密度 空隙率 含泥量 坚固性 后附检测报告 规 定 值 2.3-3.0 >2500kg/m 3 >1350kg/m 3 <47% <3.0% <8% 实 测 测 2.76 2521 1492 40.8 2.7 / 三、混凝土基准配合比设 1、计算配制强度 σ----混凝土强度标准差,取5.0MPa 。 混凝土设计强度: k cu f ,=40MPa 混凝土配制强度: 0,cu f =σ645.1,+k cu f =40+1.645×5=48.2MPa 2、水胶比: γc----水泥强度等级值的富余系数,取1.0。

混凝土配合比__报验申请表

混凝土配合比报验申请表 工程名称:万载县康乐街道周家冲水库除险加固工程合同编号:WZX2014SKJG-SG02 致:宜春市水利水电工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成混凝土配合比试验工作,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。 附件: C15混凝土配合比设计试验报告单(报告编号:HUP2014-0205 ) C20混凝土配合比设计试验报告单(报告编号:HUP2014-0206 ) C25混凝土配合比设计试验报告单(报告编号:HUP2014-00207 ) C30混凝土配合比设计试验报告单(报告编号:) 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 配合比试验结果符合规范要求同意按配合比组织施工。 配合比试验结果不符合规范要求重新进行配合比试验。 项目监理机构 监理工程师 日期

砂浆配合比报验申请表 工程名称:万载县鹅峰乡禁山水库除险加固工程合同编号:WZX2014SKJG-SG02 致:宜春市水利水电监理有限公司(监理单位) 我单位已完成砂浆配合比试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: M7.5砂浆配合比设计试验报告单(报告编号:SPH2014-0086 ) M10砂浆配合比设计试验报告单(报告编号:) M15砂浆配合比设计试验报告单(报告编号:) 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 配合比试验结果符合规范要求同意按配合比组织施工。 配合比试验结果不符合规范要求重新进行配合比试验。 项目监理机构 监理工程师 日期

土工击实试验报告报验申请表工程名称:万载县康乐街道周家冲水库除险加固工程 合同编号:WZX2014SKJG-SG02 致:宜春市水利水电监理有限公司(监理单位) 我单位已完成土工击实试验报告工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 土工击实试验报告单(报告编号:TGS2014-0088 ) (最大干密度1.66g/cm3、最优含水量19.4%、渗透系数8.63×10-6) 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 监理工程师 日期

浅析水泥混凝土配合比设计及强度检测

浅析水泥混凝土配合比设计及强度检测 发表时间:2019-07-15T14:52:02.293Z 来源:《当代电力文化》2019年第04期作者:张学凯 [导读] 大部分建筑使用的结构都是混凝土结构,那么确保混凝土结构实体强度就直接关系着工程建设的质量,所以我们必须对这个问题起到足够的重视,并且要加强检测的力度 山东电力建设第三工程有限公司 266510 摘要:随着我国经济的快速发展,城市建设工程越越来越多,对于建筑工程施工质量要求也越来越高。现在大部分建筑使用的结构都是混凝土结构,那么确保混凝土结构实体强度就直接关系着工程建设的质量,所以我们必须对这个问题起到足够的重视,并且要加强检测的力度。 关键词:混凝土;配合比例;强度检测 一.引言 混凝土配台比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件确定出混凝土的组分,即水泥、粗细集料和水的比例。我国普通混凝土配合比设计是按原材料性能及对混凝土的技术要求进行计算,并经过试验室试配调整,然后定出满足设计和施工要求并比较经济合理的配台比。而商品混凝土配合比计算大都是根据经验试验确定。由于商品混凝土多数需通过泵送完成浇筑任务,基本属于流动性和大流动性混凝土.一般耍使用高效减水剂或掺活性掺和料,使配合比基本参数的确定经过大量的配合比设计和试配实践而得到。 二.混凝土配合比例设计。 1. 配合比设计前的准备工作。 在配合比设计前,设计人员要做好下列工作: 掌握设计图纸对混凝土结构的全部要求,重点是各种强度和耐久性要求及结构件截面的大小、钢筋布置的疏密,以考虑采用水泥品种及石子粒径的大小等参数;了解是否有特殊性能要求,便于决定所用水泥的品种和粗骨料粒径的大小;了解施工工艺,如输送、浇筑的措施,使用机械化的程度,主要是对工作性和凝结时间的要求,便于选用外加剂及其掺量;了解所能采购到的材料品种、质量和供应能力。根据这些资料合理地选用适当的设计参数,进行配合比设计。 2.混凝土混合比设计。 传统的混凝土配合比设计方法,是以采用标准试验方法所得的经过28d期龄标准养护的抗压强度为依据来设计和调整混凝土配合比,这种方法存在着试配周期长、不能适应材料变化和现代快速施工的需要等缺点。为了解决这个问题,试验室可采用早期推定混凝土强度进行快速配制的方法,即通过检测水泥3d强度值来推算水泥28d的强度值,具体为按公式来推测出混凝土28d的强度值。 (1)水和灰的确定。 根据水灰比定律可知,在材料品种相同的条件下,混凝土的强度随着水灰比的增大而降低,其变化规律呈曲线关系,而混凝土强度与水灰比的变化规律呈直线关系。在关系曲线未建立之前,可以采用《凝土配合比设计技术规定》JGJ 55-2000(以下简称《规定》)提供的公式进行初步计算,该式中的回归系数A和B随所用材料的品种及质量不同而异,在试验条件许可的情况下,应结合丁程实际使用的材料通过试验求出;当缺乏试验条件时,可参照《规定》中的有关数据:碎石混凝土A取0.46,B取0.48;卵石混凝土,A取0.07,B取0.33。为水泥28d抗压强度实测值。 但是,从多年来水泥的实测28d强度结果看,不同水泥厂的水泥富裕强度不尽相同,同一水泥厂同一品种水泥在不同时期也存在着一定的差异;同时,大部分施工企业为节省试验费用,不能严格按施工检验程序送检,一般仅在一个单项工程开工前进行一次原料检验。若仅以这一次送检结果作为整个工程的材料质量指标是不适宜的,因此,可以将此次检测结果仅作为一个参考性的指标,在实际配合比设计时采用一个系数加以折算修正,该系数可取0.7~0.9,这样既考虑到水泥富裕强度的变化,又可以不使折减值低于标准值以致影响合格判定。 (2)单位用水量的确定。 单位用水量的选取通常参照《规定》进行,即根据混凝土的坍落度、粗骨料的品种以及粗细骨料的最大粒径确定。只有水灰比w/C 坍落度按lO~30mm、35~50mm、55~70mm 、75~90mm的顺序每调一档,用水量应增加lOkg/m3 左右; 细骨料按粗、中、细的顺序每调一档,用水量应增加18kg/m3 左右; 碎石比卵石的用水量应增加15kg/m3 左右; 粗骨料最大粒径按40 mm 、31.5 mm、20mm、16mm的顺序每调一档,用水量应增加12kg/m3左右。 三.混凝土强度检测。 1. 混凝土取样。 对于按照既定配合比施工的混凝土工程,全方位地加强施工质量的检测与评定,是保证混凝土工程满足混凝土结构承载力性能要求较直接的手段。混凝土试件强度作为混凝土强度评定的依据,是混凝土结构质量控制的重点。根据《规范》,混凝土试件类型与数量的确定应满足几个基本原则,即独立的试件类型、足够的试件数量和试件取样频率的代表性。 《规范》针对留置强度试件的作用,强调应留置3种混凝土强度试件:第1种为混凝土标准养护试件;第2种为用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护试件;第3种为用于结构实体检验的同条件养护试件。 2.强度检测。 根据《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107-87,试验检测技术人员除了在试验室依据混凝土试件对现场浇筑的混凝土工程质量进行检洲评定之外,当需要对被检测的混凝土结构构件作出准确的判断时,还需要根据混凝土结构的具体情况及检测条件进行现场检测。 目前,在施工现场对混凝土进行强度检测的方法很多,例如超声法、回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法、抗拔法等,其中以回弹法、超声法、钻芯法较为常用。至于采用何种方法为宜,需要对检测数据的可靠性、检测结构构件的适用性、检测费用、检测速度以及对结构构件的破坏程度等条件综合考虑。一般情况下,当需要准确判定混凝土的强度等级且有条件时,可优先考虑采用钻芯法或采用钻芯法修正;当混凝土质量比较均匀时,可采用回弹法和超声回弹法,如果用钻芯法进行校核,可以提高回弹法和超声回弹法的精确度。 四、检测验收风险存在的具体问题。 实体检验能够有效的保证工程质量。现在世界大部分国家在判断结构混凝土的强度验收时都将标准养护抗压强度作为重要标准,而且它的概率已经保证在95%左右。我国制定的《混凝土强度检验评定标准》(GBJl07-1987)就对我国的工程建设质量起到了重要的作用。现

混凝土配合比实验报告

实验报告 混凝土配合比实验 包工头队(10级土木9班) 邬文锋、陈天楚、曹祖军、张雄

(一) 砂的筛分析检验试验 (1) 试验方法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2)将孔径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm的筛子按筛孔大小顺序叠置,孔径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛内,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。 (3)将整套筛自摇筛机上取下,按孔径从大至小逐个在洁净瓷盘上进行手筛。各号筛均须筛至每分钟通过量不超过试样总质量0.1%时为止,将通过的颗粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行,至各号筛筛完为止。 (4)试样在各号筛上的筛余量不得超过下式的规定: = A.d1/2/200 生产控制检验时 m r ——筛余量(g); 式中 m r d ——筛孔尺寸(mm); A ——筛的面积(mm2)。 否则应将筛余试样分成两份,并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。 (5)称量各号筛筛余试样的质量,精确至1g。所有各号筛的筛余质量和底盘中剩余试样质量的总和与筛分前的试样总质量相比,其差值不得超过l%。 (2) 试验结果 试样种类: 试样重(g) 筛余累计重 (g) 试验重量误差 (g) (3) 细度模数计算: (4) 结果评定(级配、细度)

(二) 石的筛分析检验试验 (1) 试验方法:(1)秤取烘干试佯500g,精确到1g。 (2)将孔径9.5、4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15mm的筛子按筛孔大小顺序叠置,孔径大的放上层。加底盘后,将试样倒入最上层9.5mm筛内,加盖置摇筛机上筛lOmin(如无摇筛机可用手筛)。 (3)将整套筛自摇筛机上取下,按孔径从大至小逐个在洁净瓷盘上进行手筛。各号筛均须筛至每分钟通过量不超过试样总质量0.1%时为止,将通过的颗粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行,至各号筛筛完为止。 (4)试样在各号筛上的筛余量不得超过下式的规定: = A.d1/2/200 生产控制检验时 m r ——筛余量(g); 式中 m r d ——筛孔尺寸(mm); A ——筛的面积(mm2)。 否则应将筛余试样分成两份,并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。 (5)称量各号筛筛余试样的质量,精确至1g。所有各号筛的筛余质量和底盘中剩余试样质量的总和与筛分前的试样总质量相比,其差值不得超过l%。 (2) 试验结果 试样种类: 筛余累计重 (g) 试验重量误差 (g) (3) 细度模数计算: (4) 结果评定(级配、细度)

(完整版)混凝土配合比检测报告

精心整理混凝土配合比检测报告 (2006)量认(鲁)字(R0009)号 委托单位山东平安建设集团报告编号2008-HP-40 工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号2008-HP-40-1 工程部位装饰抗渗等级/ 强度等级C30 砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55-2000 送样日期2008-4-17 环境条件温度22℃湿度73%检测日期2008-5-16 试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2 水 生产单位、产 地 济南世 纪创新 水泥有 限公司 泰安济南/ 饮用水品种等级规格 普通水 泥 PO32.5 黄中砂碎石5-25mm / 洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 2.8 / / / / 含泥 量 (%) 2.5 含泥量 (%) 0.4 含泥量 (%) / 材料名称掺和料外加剂1 外加剂2 生产单位、产地/ / / 品种规格型号/ / / 砼配合比 每立方米材料用量(kg)水泥砂石子水掺和料外加剂1 外加剂 2 420 679 1174 152 / / / 重量配合比 1 1.50 2.25 0.37 / / / 水灰比养护方法 坍落度 (mm) 砂率(%) 7天强度 (Mpa) 28天强度 (Mpa) 抗渗、抗冻等级 0.56 标养40 40 25.9 39.4 /

检测说明1.本试验仅对见证来样负责。 2.本配比为常温干料设计。 3.见证人:张磊封样人:李吉国 签发日期:2008-5-16 济南市泉景建设工程检测有限公司混凝土配合比检测报告 混凝土配比检测报告 鲁建试资字第号共1页第1页 委托单位山东平安建设集团报告编号2007-HP-80 工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号2007-HP-80 工程部位基础抗渗等级/ 强度等级C25 砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55-2000 送样日期2007-10-25 环境条件温度19℃湿度65%检测日期2007-10-26 试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2 水 生产单位、产 地 章丘市 第二水 泥厂 泰安济南/ 饮用水品种等级规格 普通水 泥 PO32.5 黄中砂碎石5-25mm / 洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 2.9 / / / / 含泥 量 (%) 1.5 含泥量 (%) 0.2 含泥量 (%) / 材料名称掺和料外加剂1 外加剂2 生产单位、产地/ / / 品种规格型号/ / / 砼配合比 每立方米材料用量(kg)水泥砂石子水掺和料外加剂1 外加剂 2 387 677 1154 182 / / /

C25普通混凝土配合比试验报告

C25普通混凝土配合比试验报告 一,技术标准 水泥混凝土设计等级:C25 试验依据:《公路桥涵施工技术规范》 《公路混凝土配合比试验规程》 《公路工程质量检验评定标准》 配制强度:Rp =R+1.645σ =25+1.645σ =33.2MPa σ值 二,原材料 水泥:葛洲坝三峡牌P.O42.5各项指标满足规范要求。(报告附后) 粗集料:郧县贯通石场5-16mm:16-31.5mm。比例按65%:35% 外加剂:江苏特密斯,掺量为1.0% 三,试验室配合比试验 设计坍落度为160-180mm,根据配合比进行试验,当坍落度满足设计要求时,水胶比及水泥用量满足规范要求。 根据配合比进行试验,测定28d抗压强度。 四,结果 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日

C25普通混凝土配合比说明书 一,技术要求 水泥混凝土设计等级:C25 依据:《公路桥涵施工技术规范》 《水泥混凝土配合比设计规程》 《公路工程质量检测评定标准》 设计标准:Rp =R+1.645σ =25+1.645σ =33.2MPa 二,原材料 (1)水泥:中国葛洲坝水泥有限公司,三峡P.O42.5 (2)粗骨料:贯通石场,5-16掺65%.16-31.5mm掺35%,5-31.5mmII级配碎石。细集料:金沙公司河沙,细砂。 (3)水:饮用水 (4)外加剂:江苏特密斯聚羧酸高效减水剂,掺1.0% 三,施工范围:白鹤观大桥桩系梁 四,设计计算 (1)配制强度:f cu.o=f cu.k+1.645*σ=25+1.645*5=33.225MPa (2) 计算水胶比:W/B=αa*f ce/(f cu.o+αa*αb*f ce)=0.53*42.5*1.16*0.75/ (33.225+0.53*0.2*42.5*1.16)Kg/m3=0.51 (3) 选用单位用水量:拌合物坍落度160-180mm,掺入1.0%聚羧酸高性能减水剂后的单位用水量为W=150kg/m3 (4) 计算胶凝材料用量m co=m wo/W/B=150/0.51=294㎏,粉煤灰掺量22%,粉煤灰用量=294*0.22=65Kg/m,水泥用量m co=m B o-m F o=294-65=229Kg/m (5) 假定砼容重:2400kg,选择砂率:38%,计算砂石用量:m so+m go=2400-m co-m wo=2400-294-150=1956kg/m3 计算砂用量:(m co+m go)*0.38=743kg/m3 计算碎石用量:1956-743=1213kg/m3 基准配合比为:m co:m wo:m so:m go:减水剂=229:65:743:1213:150:2.94 (6) 按质量法配合比为:基准配合比A组m co:m wo:m so:m go=229:65:743:1213:150:2.94 根据《普通混凝土配合比设计规程》经过试验室结果确定水胶比0.45和0.47和0.49 B组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189:3.33 C组m co:m wo:m so:m go:外加剂=249:70:150:734:1197:3.19 D组m co:m wo:m so:m go:外加剂=239:67:150:739:1205:3.06 故选定B组水胶比0.45的配合比作为试验7天,28天抗压强度,配合比B 组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189:3.33 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日