文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃幕墙热工计算

玻璃幕墙热工计算

玻璃幕墙热工计算
玻璃幕墙热工计算

玻璃幕墙热工计算 Hessen was revised in January 2021

常熟--局幕墙热工性能计算书

(一)本计算概况:

气候分区:夏热冬冷地区

工程所在城市:南京

传热系数限值:≤ (W/

遮阳系数限值(东、南、西向):≤

遮阳系数限值(北向):≤

(二)参考资料:

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005

《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008)

《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》

(三)计算基本条件:

1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。

3.以下计算条件可供参考:

(1)各种情况下都应选用下列光谱:

S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);

D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;

R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

(2)冬季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=0℃

内表面对流换热系数 h c,in= W/

外表面对流换热系数 h c,out=20 W/

太阳辐射照度 I s=300 W/m2

(3)夏季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=25℃

室外环境温度 T ou t=30℃

外表面对流换热系数 h c,in= W/

外表面对流换热系数 h c,out=16 W/

室外平均辐射温度 T rm=T out

太阳辐射照度 I s=500 W/m2

(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃。

(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=-20℃或 T ou t=-30℃

室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70%

室外风速 V=4m/s

(7)计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件:

q in=α·I s

q in通过框传向室内的净热流(W/m2);

α框表面太阳辐射吸收系数;

I s太阳辐射照度 =500 W/m2。

4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理。

5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:

(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合表 4.2.2-1、表、表、表、表以及表的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值K m。

表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值

表4.2.2-2 严寒地区

B区围护结构传热系数限值

表4.2.2-3 寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值-

表4.2.2-4 夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

表4.2.2-5 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

表4.2.2-6 不同气候区地面和地下室外墙热阻限值

(3)外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

一、基本计算参数:

本计算为幕墙系统的热工性能计算。

1.幕墙计算单元的有关参数

总宽: W=4700mm

总高: H=4200mm

幕墙计算单元的总面积: A t=W×H=

幕墙计算单元的玻璃总面积: A g=

幕墙计算单元的框总面积: A f=

幕墙计算单元的玻璃区域周长: lψ=

二、幕墙计算单元的传热系数计算:

1.框的传热系数U f

框的传热系数U

f

可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in= W/m2·K和外表面换热系数h out=23 W/m2·K。

(1) 塑料窗框:

表 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数

(2) 木窗框

木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图。

U f 的数值可以从图中选取。

图木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系

窗框材料 窗框种类

U f (W/m 2·K)

聚胺脂 带有金属加强筋 净厚度≥5mm

PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 从室内到室外为三腔结构

图不同窗户系统窗框厚度d f的定义(3) 金属窗框:

框的传热系数U f的数值可以通过下列程序获得:

a)对没有热断桥的金属框,使用U f0 = W/(m2·K);

b)对具有断桥的金属框,U f0的数值从图中粗线中选取;

图 带热断桥的金属窗框的传热系数值

金属窗框R f 的热阻通过下式获得:

17.01

0-=

f f U R () 金属窗框U f 的传热系数公式为:

e

d e e

f f i d i i f f A h A R A h A U ,,,,1

++= ()

图 截面类型1(采用导热系数低于的隔热条)

式中:, A

d,e , A

f,i

, A

f,e

——窗各部件面积,m2;其定义如图所示。

图窗各部件面积划分示意图

h

i

——窗框的内表面换热系数,W/m2K;

h

e

——窗框的外表面换热系数,W/m2K;

R

f

——窗框截面的热阻(隔热条的导热系数为~),m2K/W。d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

b

j

——热断桥j的宽度;

b

f

——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b2.0)。

图截面类型2(采用导热系数低于的泡沫材料)其中:d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j——热断桥的宽度j;

b f——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b3.0)。

框的传热系数: U f=

2.框与玻璃结合处的线传热系数ψ

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。在没有精确计算的情况下,可采用表估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

窗框材料双层或者三层

未镀膜

充气或者不充气中空玻璃

ψ ( W/

双层Low-E镀膜

三层采用两片Low-E镀膜

充气或者不充气中空玻璃

ψ ( W/

木窗框和塑料窗框

带热断桥的金属窗框

没有断桥的金属窗框0

注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,U g=,以及更低传热系数的中空玻璃。

线传热系数ψg=

3.玻璃的传热系数U g

玻璃传热系数计算方法

基本公式 (1)一般原理

本方法是以下列公式为计算基础的: t

i e h h h U 1

111++= (1) 式中

e h ——玻璃的外表换热系数;

i h ——玻璃的内表换热系数;

t h ——多层玻璃系统导热系数;

多层玻璃系统导热系数按下式计算:

m M

m M N

s s t r d h h ∑∑==+=1

111 (2)

式中

s h ——气体空隙的导热率;

N ——空气层的数量;

M ——材料层的数量;

m d ——每一个材料层的厚度; m r ——每一个材料层的热阻;

空气间隙的导热率按下式计算:

r g s h h h += (3) 式中

r h ——辐射导热系数;

g h ——气体的导热系数(包括传导和对流)。

(2)辐射导热系数r h

辐射导热系数r h 由下式给出: 3

12

1)11

1(4m r T h ?-+=-εεσ (4)

式中

ε——斯蒂芬-波尔兹曼常数:

1ε和2ε——在间隙层中的玻璃界面平均绝对温度m T 下的校正发射率。 (3)气体导热系数g h

气体导热系数g h 由下式给出: s

N h u

g λ

= (5)

式中

s ——气体层的厚度,m ;

λ——气体导热率,W/(mK);

u N 是努塞特准数,由下式给出:

n r r u P G A N )(?= (6) 式中

A ——一个常数;

r G ——格拉斯霍夫准数;

r P ——普兰特准数;

n ——幂指数。

如果1≤u N ,则取1。

格拉斯霍夫准数由下式计算:

2

2

381.9μm r T Tp s G ?= (7) 普兰特准数按下式计算: λ

μc

P r =

(8)

式中

T ?——玻璃两侧的温度差,K ;

P ——气体密度,3/m kg ;

μ——气体的动态粘度,)/(ms kg ;

c ——气体的比热,J/(kgK), m T ——气体平均温度,K 。

对于垂直空间,其中A =,n=;水平情况:A=,n=;倾斜45度:A=,n=.

本工程中,玻璃系统的计算过程 选择玻璃类型: 中空玻璃 计算模型如下所示:

玻璃采用++中空玻璃 (1)、计算玻璃系统的总热阻R sum ①第一块玻璃的热阻计算过程 玻璃厚度= mm 玻璃导热系数= W/ 玻璃校正发射率=

R i =blhd1/bldrxs= = W

②第一块玻璃与第二块玻璃之间的总热阻计算过程 玻璃厚度= mm 玻璃导热系数= W/ 玻璃校正发射率= 气体层厚度= mm

气体密度= kg/m 3

气体导热率= * 10^-2W/

气体比热= * 103

J/(kgk)

气体动态粘度=* 10-5

kg/(ms) Pr=μc/λ= =

Gr=*S3*ΔTρ2/Tmμ2

=

Nu=A(Gr*Pr)^n

=

因为Nu<=1,所以Nu的取值为1

hg=Nu*λ/s

=

hr=4σ(1/ε1+1/ε2-1)^-1Tm3

=

hs=hg+hr=

R a=1/hs= W

R b=blhd2/bldrxs2

= W

R i= W

玻璃内表面换热系数取为 W/

玻璃外表面换热系数取为 W/

玻璃传热系数U g=1/(1/h in+1/h hou+R i)

U g= W/

4.幕墙计算单元的传热系数U t的计算

U t=(ΣA g·U g+ΣA f·U f+Σlψ·ψ)/A t

=×+×+×/

=

传热系数满足要求!

三、太阳能透射比及遮阳系数计算:

1.太阳能总透射比g t

通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。

2.框的太阳能总透射比g f

g f=αf·U f/(A surf/A f·h out)

式中:

h out -- 外表面换热系数 W/;

αf -- 框表面太阳辐射吸收系数;

U f -- 框的传热系数 W/;

A surf -- 框的外表面面积 m2;

A f -- 框面积 m2;

g f=αf·U f/(A surf/A f·h out)

=×/×16)

=

3.玻璃(或者其它镶嵌板)区域太阳能总透射比

g g -- 玻璃区域太阳能总透射比;

S(1#c) -- 玻璃区域的遮阳系数;

g p -- 其它镶嵌板区域太阳能总透射比;

g g=Sc×=×=

4.太阳能总透射比g t:

g t=(ΣA g·g g+ΣA f·g f)/A t

=×+×/

=

5.遮阳系数

幕墙计算单元的遮阳系数应为整个计算单元的太阳能总透射比与标准3mm 厚透明玻璃的太阳能总透射比的比值:

S C=g t/

式中:

S C -- 幕墙计算单元的遮阳系数;

g t -- 幕墙计算单元的太阳能总透射比。

S C=g t/==

幕墙计算单元的遮阳系数满足要求!

幕墙计算单元的遮阳系数满足要求!

四、可见光投射比计算τ

t

标准光源透过门窗或幕墙构件成为室内的人眼可见光与投射到门窗或幕墙构件上的人眼可见光,采用人眼视见函数加权的比值。

幕墙计算单元的可见光透射比的计算公式为

τt=(ΣA g·τv)/A t

式中:

τt -- 幕墙计算单元的可见光透射比;

A g -- 幕墙计算单元的玻璃的面积 m2;

A t -- 幕墙计算单元的总面积 m2。

τv -- 玻璃可见光透射比为;

τt=(ΣA g·τv)/A t

=×/

=

五、结露计算:

1.在进行建筑门窗、玻璃幕墙产品性能分级时,所采用的计算条件如下:

室内环境温度 T in=20℃;

室外环境温度 T out=-20℃;

室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70%;

室外风速 V=4m/s;

室外平均辐射温度等于室外环境气温;

室内平均辐射温度等于室内环境气温。

2.水(冰)表面的饱和水蒸汽压可采用下式计算:

E s=E0×10^((a×t)/(b+t))

式中:

E0 -- 空气温度为0℃时的饱和水蒸汽压,取E0= hPa;

t -- 空气温度,℃;

a、b -- 参数,对于水面(t>0℃),a=,b=;对于冰面(t≤0℃),a=,b=。

3.在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压可按下式计算:

e=f·E s

式中:

e -- 空气的水蒸汽压,hPa;

f -- 空气的相对湿度,%;

E s -- 空气的饱和水蒸汽压,hPa。

4.空气的结露点温度可以采用下面公式计算:

T d=b/(a/lg(e/-1) [注:lg(e/表示取以10为底,e/的对数。]

式中:

Td -- 空气的结露点温度,℃;

e -- 空气的水蒸汽压,hPa;

a、b -- 参数,对于水面(t>0℃),a=,b=;对于冰面(t≤0℃),a=,b=。

5.本计算所采用的计算条件:

室内环境温度 T in=℃;

室外环境温度 T out=℃;

室内相对湿度 f=50%;

a、b -- 参数,对于水面(t>0℃),a=,b=;

E0= hPa。

E s=E0×10^((a×t)/(b+t))

=×10^(×/+)

= hPa

e=f·E s

= hPa

T d=b/(a/lg(e/-1)

=(lg)-1)

= ℃

6.本计算只对幕墙计算单元的玻璃的结露性能进行计算分析:

室内环境温度 T in=℃

室外环境温度 T out=℃

玻璃内表面换热系数 h bi=

玻璃外表面换热系数 h be=

幕墙计算单元的玻璃结露性能评价指标(室内玻璃表面温度) T pj

幕墙计算单元的玻璃的传热系数 U g=

U g·(T in-T out)=h bi·(T in-T pj)

T pj=T in-(T in-T out)·U g/h bi

=℃

因为T d=℃小于室内玻璃表面温度T pj=℃;

结露性能满足要求。

玻璃幕墙节能计算书

临沂市老年养护院幕墙工程 玻璃幕墙节能计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1) 2.1 计算所采纳的部分参数 (1) 2.2 规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1) 3 幕墙系统结构基本参数 (3) 3.1 地区参数: (3) 3.2 建筑参数: (3) 3.3 环境参数 (3) 3.4 单元参数 (3) 3.5 框传热系数相关参数 (3) 4 玻璃的传热系数U值的计算 (3) 4.1 计算基础及依据 (3) 4.2 室外表面换热系数 (4) 4.3 室内表面换热系数 (4) 4.4 多层玻璃系统材料的固体热阻 (4) 4.5 多层玻璃系统内部气体间层的热阻 (4) 5 幕墙系统框的传热系数U值的计算 (5) 5.1 框的传热系数U f (5) 5.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ (7) 6 幕墙系统整体的传热系数U值 (7) 7 太阳光透射比及遮阳系数计算 (7) 7.1 太阳光总透射比g t (7) 7.2 幕墙系统计算单元的遮阳系数 (8) 7.3 幕墙系统计算单元可见光透射比计算 (8) 8 结露计算 (8) 8.1 水表面的饱和水蒸气压计算 (8) 8.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算 (9) 8.3 空气的结露点温度计算 (9) 8.4 幕墙系统玻璃内表面的计算温度 (9) 8.5 结露性能评价 (9)

建筑幕墙系统节能设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000 《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 2计算中采用的部分条件参数及规定 2.1计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =20℃; 室外空气温度:T out =-20℃; 室内对流换热系数:h c,in =3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =25℃; 室外空气温度:T out =30℃; 室内对流换热系数:h c,in =2.5W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =500W/m2; (3)计算传热系数应采用冬季标准计算条件,并取I s =0W/m2; (4)计算遮阳系数、太阳光总透射比应采用夏季标准计算条件; (5)结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:20℃; 室内环境湿度:30%,60%; 室外环境温度:0℃,-10℃,-20℃ (6)框的太阳光总透射比g f 应采用下列边界条件: q in =α·I s α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度(W/m2); q in :框吸收的太阳辐射热(W/m2); 2.2规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。 表4.2.1 主要城市所处气候分区 气候分区代表性城市 严寒地区A 区 海伦、博克图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐 哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、 安达 严寒地区B 区 长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩 特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈 密、鞍山、张家口、 酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东 寒冷地区 兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大 连、阳泉、 平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康 定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州 夏热冬冷地 区 南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武 汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、 宜昌、长沙、南昌、株洲、零陵、赣州、韶关、桂 林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、 贵阳、遵义、凯里、绵阳 夏热冬暖地 区 福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳 州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、 海口、南宁、北海、梧州 (2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。 表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值

公共建筑节能计算书doc

公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130

一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)

墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

建筑幕墙热工性能估算报告.doc

建筑幕墙热工性能估算报告 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工性能时,应统一采用本规程规定的标准计算条件进行计算。 2、在进行实际工程设计时,门窗、玻璃幕墙热工性能计算所采用的边界条件应符合相应建筑设计或节能设计标准的规定。 3、冬季计算标准条件应为: 室内空气温度:T in=20℃ 室外空气温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室内平均辐射温度:T rm,in =Tin 室外平均辐射温度:T rm,out =Tout 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 4、夏季计算标准条件应为: 室内空气温度:T in=25℃ 室外空气温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室内平均辐射温度:T rm,in =Tin 室外平均辐射温度:T rm,out =Tout 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 5、传热系数计算应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取8W/(m2.k),周边框附近的边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取12W/(m2.k) 6、遮阳系数、太阳能总透射比计算应采用夏季计算标准条件。 7、结露性能评价与计算的标准计算条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室内环境湿度:RH=30%、60% 室外环境温度:T out=0℃,-10℃,-20℃ 室外对流换热系数:20 W/m2.K 8、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件

1#配套宿舍及食堂公共建筑节能计算书

深圳市公共建筑节能计算书 说明:《深圳市工业厂房的办公用房节能设计计算书》及《深圳市采用集中空调系统的工业建筑节能设计计算书》格式参照本计算书的格式。

深圳市公共建筑节能计算书 设计依据: 1、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1-1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;

二、屋顶的热工参数 表2-1 屋顶热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗顶部透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与屋顶传热系数的计算。

三外墙: 表3-1 外墙热工参数计算表

注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制,可不参与外墙传热系数的计算。 四、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的热工参数 表4-1 底部架空楼板热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与底部架空楼板传热系数的计算。 五、窗墙面积比 表5-1 窗墙面积比计算表

建筑门窗热工性能计算

建筑门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件

公共建筑节能设计计算书

公共建筑节能计算报告书 项目名 称: 海口望海商厦(望海商城二期工程) 计算 人: 校对 人: 审核 人:

设计单位:海南雅克建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公共建筑版)软件开发单位:北京天正工程软件有限公司 一、项目概况

二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)四、围护结构基本组成 外墙类型1: 外墙一

墙体各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:保温砂浆2, 厚度30mm 第3层:加气混凝土砌块, 厚度200mm 第4层:水泥砂浆, 厚度20mm 外墙类型2: 外墙二(地下室外墙) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:蒸压灰砂砖, 厚度120mm 第2层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 第4层:钢筋混凝土, 厚度300mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 分户墙类型1: 分户墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度200mm

第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 内墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度100mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 屋面一 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:细石混凝土, 厚度40mm 第4层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, 厚度50mm 第5层:加气混凝土砌块, 厚度20mm 第6层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 第8层:水泥石灰砂浆, 厚度12mm

石材幕墙热工性能计算

第八部分石材幕墙热工性能计算 一、幕墙结构基本参数 1 单元参数: 幕墙的结构组成如下: 第1层材料为:花岗石,厚度为:30mm,导热系数为:3.49W/m·K; 第2层材料为:保温岩棉,厚度为:65mm,导热系数为:0.04W/m·K; 第3层材料为:墙体,厚度为:200mm,导热系数为:0.76W/m·K; 二、幕墙保温计算 1 设计依据 采用冬季计算标准条件,依据《公共建筑节能设计标准》的表4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5及其它相关规定。 2 围护结构的传热阻计算 围护结构的传热阻应按下式计算 (根据《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93): R 0=R I +R+R e 式中: R --围护结构的传热阻m2·k/W; R I --内表面换热阻m2·k /W; R e --外表面换热阻m2·k /W; R --围护结构热阻m2·k /W; R 空气 --空气间层热阻m2·k /W R=R 面板+R 墙 +R 保温 +R 空气 =δ 面板/λ 面板 +δ 墙 /λ 墙 +δ 保温 /λ 保温 +R 空气 =30/(1000×3.49)+200/(1000×0.76)+65/(1000×0.04)+0.13 =2.027 m2·k /W;

其中:δ 面板、δ墙、δ保温--分别为幕墙面板、内装墙体和保温材料层的厚度(mm ) ; λ面板、λ墙、λ保温--分别为幕墙面板、墙体和保温材料层的导热系数,W /m ·k ; 则R 0=R I +R +R e =0.11+2.027+0.04 =2.178 m 2·k /W 3 U 值计算 U :围护结构的传热系数(W/(m 2·K)) U=1/2.178=0.46 < 0.49W / m 2·k 所以石材幕墙保温性能满足要求。

幕墙热工计算书(DOC)

**************幕墙设计 热工计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:无锡 传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K)) 遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40 (二)参考资料: 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26 -2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/T134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =20 ℃ 室外空气温度 T out =-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =25 ℃ 室外空气温度 T out =30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =2.5 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s = 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in =20 ℃ 室外环境温度 T out =0 ℃或 T out =-10 ℃或 T out =-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out =20 W/(m2.K) 室外风速 V=4 m/s (7)计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in 通过框传向室内的净热流(W/m2); α框表面太阳辐射吸收系数; I s 太阳辐射照度 =500 W/m2。 4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为 绝热边界条件处理。 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

科技馆金属屋面热工计算书

建设单位:扬州美科置业有限公司 工程名称:扬州市科技馆金属屋面工程 热工性能计算书 计算: 校对: 审核: 江苏华磊装饰幕墙工程有限公司 2014年9月25日

目录 一、计算说明 (3) 二、屋面采光顶热工性能计算书 (6) 三、屋面铝镁锰板热工性能计算书 (19)

计算说明 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:扬州 (二)参考资料: 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=20 ℃ 室外空气温度 T out=-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=25 ℃ 室外空气温度 T out=30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in=20 ℃ 室外环境温度 T out=0 ℃或 T out=-10 ℃或 T out=-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out=20 W/

《建筑幕墙工程技术规范》概要(精)

《建筑幕墙工程技术规范》概要 陆津龙 上海市工程建设规范《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 (以下简称新地标),该规范由上海市金属结构行业协会幕墙工程技术中心会同有关企业、设计、科研、高校、管理等单位历时三年修订完成。本规范修订的主要内容包括:新地标在玻璃幕墙的基础上扩充为包括金属、石材、人造板材和复合板材等各种面板的幕墙应用技术;新地标在构件式、全玻璃幕墙的基础上增补了单元式幕墙、点支承幕墙、双层幕墙、幕墙开启窗及采光顶等内容,更为系统、完整;新地标将幕墙光反射、幕墙热工设计、幕墙防火、幕墙防雷单列成章;新地标对双层幕墙、建筑光伏一体化等新技术予以导向性条文规定等,本文概要性地介绍新地标的主要修编技术内容和特点。 一、总则 1、适用高度 1.0.3本规范适用于高度不大于280m的玻璃幕墙、金属幕墙,高度不大于120m的花岗岩石材幕墙,高度不大于80m的其他面板材料的幕墙工程。 2、设计使用年限 1.0.5建筑幕墙设计便用年限不小于25年,其支承结构的设计使用年限宜不小于50年。 根据支承结构和面板分开规定幕墙设计使用年限更为科学合理,支承结构设计使用年限与主体结构设计使用年限一致或接近的规定较科学,面板根据材料性能退化或可更换性规定为25年较为合理。 二、材料 1.3.5.7增加玻璃安全膜的技术要求。 2.3.8增加了瓷板、陶板、玻璃纤维增强水泥(GRC)板等的性能指标。 3.3.9增加了超薄型石材蜂窝板等的技术指标。 三、幕墙建筑设计 1、面板的面积限制 4.1.6幕墙玻璃面板应符合以下要求:

1)除建筑物的底层大堂和地面高度10m以下的橱窗玻璃外,玻璃面板宜不大于4.5m2。 2)除夹层玻璃外,钢化玻璃应不大于4.5m2、半钢化玻璃应不大于2.5m2,钢化玻璃应有防自爆坠落措施、半钢化玻璃应有防坠落构造措施。 3)除建筑物的底层大堂和地面高度10m以下的橱窗玻璃外,夹层玻璃面板应不大于9.0m2。 4.3.5玻璃部位不设护栏时: 1)中空玻璃的内片采用钢化玻璃,单块玻璃面积不大于3.0m2,钢化玻璃厚度不小于8mm。 2)中空玻璃的内片采用夹层玻璃,单块玻璃面积不大于4.0m2,夹层玻璃厚度不小于12.76mm。 10.4.4花岗岩单块面板的面积宜不大于1.5m2,其他石材面板宜不大于 1.0m2。 新地标对板块面积做出了明确规定,限制了幕墙分格越来越大的趋势,更有利于玻璃、石材面板的安全应用。 2、面板种类的限制 4.1.8人员密集且流动性大的重要公共建筑的幕墙玻璃面板应采用夹层玻璃。 4.1.9临街幕墙玻璃宜采用夹层玻璃。 4.1.10幕墙建筑周边宜设置安全隔离带,主要出入口上方应有安全防护设施,人员密集处可采取设置绿化带、挑檐、有顶棚的走廊等措施。 4.3.3框支承玻璃幕墙的面板可采用夹层玻璃、钢化玻璃或半钢化玻璃。 10.2.2幕墙所用玻璃面板可选用夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃。 10.4.4高层建筑、重要建筑及临街建筑立面,花岗岩面板厚度应不小于 30mm。 根据玻璃碎性材料的特点,为确保大型城市公共安全、避免“玻璃雨”危害,规定人流密集的重要公共建筑、临街建筑的玻璃幕墙使用夹胶玻璃,同时规定了消防登高面的应急击碎玻璃设置。明确了玻璃“强而不碎、碎而不散落、散落无危害”的应用原则。半钢化玻璃在满足以上原则时,也可以使用。 3、设计文件深度

建筑节能规范(幕墙)

建筑幕墙 1 一般规定 1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 条文说明本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。 建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。 虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。 另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。 1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。 条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。 1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。 条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。型材的力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。 1.4幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验: 1保温材料:导热系数、密度、阻燃性; 2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点; 3隔热型材:拉伸、抗剪强度。 条文说明为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的

热工计算汇总

11.热工计算 11.1.计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 JGJ26-95 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-20031 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》 [建标2004-66号] 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T2680-94 11.2.计算中采用的部分条件参数及规定 11.2.1.计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》采用 11.2.1.1.各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526); R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527); 11.2.1.2.冬季计算标准条件应为: 室内环境计算温度:T in =20℃; 室外环境计算温度:T out =0℃; 内表面对流换热系数:h c =3.6W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =23W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2;

11.2.1.3.夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in =25℃; 室外环境温度:T out =30℃; 内表面对流换热系数:h c =2.5W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =19W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out ; 太阳辐射照度:I s =500W/m2; 11.2.1.4.计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s =0W/m2; 11.2.1.5.计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25℃; 11.2.1.6.抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in =20℃; 室外环境温度:T out =-10℃或T out =-20℃ 室内相对湿度:RH=30%或RH=50%或RH=70%; 室外风速:V=4m/s; 11.2.1.7.计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in :通过框传向室内的净热流(W/m2); α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度=500W/m2; 11.2.2.最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定11.2.2.1.结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用:

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿)

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿) ◇ 1 总则 ◇ 2 术语、符号 ◇3基本规定 ◇4玻璃光学热工性能 ◇5框的传热计算 ◇6空气层传热计算 ◇7整窗热工性能计算 ◇8建筑幕墙热工计算 ◇9遮阳系统计算 ◇10结露计算 ◇附录 1 总则 1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、结露性能的计算。 1.0.3本规程是参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO10211等系列标准,结合我国现行的相关标准制定的。 1.0.4本规程所计算的传热系数和遮阳系数是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热计算得到的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。

1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。 1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1夏季标准计算条件standard summer environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。 2.1.2冬季标准计算条件standard winter environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。 2.1.3传热系数(U)thermal transmittance 门窗或幕墙两侧环境温度差为1℃时,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。 2.1.4太阳能总透射比(g)total solar energy transmittance 通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。 2.1.5遮阳系数(SC)shading coefficient

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

建筑幕墙热工计算

第三章建筑门窗玻璃幕墙热工计算 一、整樘窗热工性能计算 窗由多个部分组成,窗框、玻璃(或其它面板)等部分的光学性能和传热特性各不一样,在计算整窗的传热系数、遮阳系数以及可见光透射比时,应采用各部分的相应数值按面积进行加权平均计算。 窗玻璃(或者其它镶嵌板)边缘与窗框的组合传热效应所产生的附加传热以附加线传热系数(ψ)表达,简称“线传热系数”,应按照本章“框的传热计算”进行计算。 窗框的传热系数、太阳能总透射比按照本章“框的传热计算”进行计算。 窗玻璃的传热系数、太阳能总透射比、可见光透射比按照本章“玻璃光学热工性能计算”进行计算。 (一)整樘窗几何描述 整樘窗应根据框截面的不同对窗框进行分类,每个不同类型窗框截面均应计算框传热系数、线传热系数。不同类型窗框相交部分的传热系数可采用邻近框中较高的传热系数代替。 1、窗面积划分 窗在进行热工计算时应按图3-1进行面积划分: (1)窗框的投影面积A f:从室内、外两侧分别投影,得到的可视框投影面积中的较大值,简称“窗框面积”; (2)玻璃的投影面积A g(或其它镶嵌板的投影面积A p):指从室内、外侧可见玻璃(或其它镶嵌板)边缘围合面积的较小值,简称“玻璃面积”; (3)整樘窗的总投影面积A t:窗框面积A f与窗玻璃面积A g(或其它镶嵌板的面积A p)之和,简称“窗面积”。 A f= max( A t= A f+A g A d,i= A1+A2 A d,e= A5+A6 图3-1 窗各部件面积划分示图

2、窗玻璃区域周长划分 玻璃和框结合处的线传热系数对应的边缘长度l ψ应为框与玻璃室内、外接缝长度的较大值,见图3-2所示。 (二)整樘窗传热系数计算 整樘窗的传热系数U t 采用下式计算: t f f g g t A U A U A U ∑∑∑++= ψ ψ (3-1) 式中:U t ——整樘窗的传热系数[W/(m 2·K)]; A g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)面积(m 2); A f ——窗框面积(m 2); A t ——整樘窗面积(m 2); l ψ——玻璃区域(或者其它镶嵌板区域)的边缘长度(m ); U g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“玻璃光学热工性能 计算”计算; U f ——窗框的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“框的传热计算”计算; ψ——窗框和窗玻璃(或者其它镶嵌板)之间的线传热系数[W/(m 2·K)],按本章“框的传 热计算”计算。 (三)整樘窗遮阳系数计算 整樘窗的遮阳系数是指:在给定条件下,外窗的太阳能总透射比与相同条件下相同面积的标准玻璃(3mm 厚透明玻璃)的太阳能总透射比的比值。 整樘窗的遮阳系数SC 应采用下式计算: 87 .0t g SC = (3-2) 式中:SC ——整樘窗的遮阳系数; 玻璃 图3-2 窗玻璃区域周长示图

热工性能计算书

建筑门窗热工性能计算书 -泗泾颐景园铝合金门窗工程 参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 一、基本计算参数: 本计算为门窗的热工性能计算。 1.门窗计算单元的有关参数 总宽: W=1800mm 总高: H=1800mm 门窗的总面积: A t=W×H=3.24 m2 门窗玻璃总面积: A g=2.61 m2 门窗框总面积: A f=0.63 m2 玻璃区域周长: lψ= 13 m 二、门窗的传热系数计算: 1.门窗框的传热系数U f 框的传热系数U f: 可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详 细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。 (1) 塑料窗框: 表E.0.2-1 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数 (2) 木窗框 木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图E.0.2-2。U f 的数值可以从图E.0.2-1中选取。 图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系 窗框材料 窗框种类 U f (W/m 2·K) 聚胺脂 带有金属加强筋 净厚度≥5mm 2.8 PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 2.2 从室内到室外为三腔结构 2.0

建筑幕墙热工性能计算书

梅沟营 建筑幕墙热工性能计算书 项目编号: 计算人: 审核人: 设计单位: 创建时间:2014年2月20日 计算软件:粤建科MQMC建筑幕墙门窗热工性能计算软件软件版本:2012正式版 软件开发单位:广东省建筑科学研究院

目录 1 概述 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 本工程热工性能计算项目 (4) 2 计算依据 (4) 2.1 相关标准及参考文件 (4) 2.2 计算软件 (5) 3 计算边界条件 (5) 3.1 工程所在地气象参数 (5) 3.2 热工性能计算边界条件 (6) 4 门窗设计概况 (6) 4.1 门窗单元设计介绍 (7) 4.2 门窗标准节点设计 (7) 4.3 门窗材料物理性能 (8) 4.3.1 门窗玻璃 (8) 4.3.2 铝型材 (9) 4.3.3 遮阳措施................................................................................................ 错误!未定义书签。 5 玻璃光学热工性能计算 (9) 5.1 玻璃光学热工性能计算一般规定 (9) 5.2 玻璃光学热工性能计算原理 (9) 5.2.1 单片玻璃光学热工性能 (9) 5.2.2 多层玻璃光学热工性能 (11) 5.2.3 玻璃系统的热工参数 (14) 5.3 玻璃光学热工性能计算 (16) 6 门窗框传热计算 (17) 6.1 门窗框节点选取 (17) 6.2 框传热计算原理 (17) 7 门窗热工性能计算 (19) 7.1 整樘窗热工计算原理 (19) 7.2.1 东朝向幅面 (21) 7.2.1.1 开启扇热工性能计算 (22) 8 门窗结露性能计算 (29) 8.1 幕墙结露性能计算原理 (29) 8.1.1 一般规定 (29) 8.1.2 结露性能计算 (30) 8.2 幕墙结露性能计算 (30) 8.2.1 开启扇结露性能计算(1类计算条件) (31) 8.2.1.1 第1类环境条件 (31) 9 门窗热工性能汇总 (33) (1)面板计算结果汇总表 (33) (2)各朝向门窗热工计算结果汇总表 (33) (3)门窗结露计算结果汇总表 (34) 10 结论 (34)

相关文档
相关文档 最新文档