文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 视频监控系统工程验收报告1

视频监控系统工程验收报告1

视频监控系统工程验收报告1
视频监控系统工程验收报告1

视频监控工程验收方案

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从 本批量电缆中的任意三盘中各截出 100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样测 试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、 清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B. 电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设, 排列整齐 ,捆扎固定, 长度留有余量。 C. 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各 不相同 ,并按设计要求编号。 D. 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入, 而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2) 操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定 牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美 观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

建设工程竣工验收报告完整版

建设工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位名称:

建设工程竣工验收报告单位工程名 称 建筑面积 施工单位 勘察单位 设计单位 监理单位 开工时间 工程造价 竣工时间工程概况:

竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。 竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内

容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性 标准进行设计,对审查机构在施工图审查报告中提出的整改 意见落实 到施工图中,设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核 后进行变更,对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行 全面把关。 对施工单位评价: 施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求,认真施工,该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性 标准要求,同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。 对监理单位评价: 能严格按照设计文件和合同内容约定结合现行验收规 范及强制性标准,跟踪监督管理,在本工程中未出现质量事故,同时监理的行为规范,我方予以认可。 建设单位执行基本建设程序情况:

视频监控系统工程竣工验收流程

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 验 收 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期: 工程竣工档案 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话: 甲方负责人: 联系电话: 目录 1、1工程概况8? 1、2系统图纸 (6) 1、3公司简介 (6)

二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单?8 五、已装设备移交明细表 ................................................................................................................................... 8 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告8? 八、工程变更单8? 九、系统试运行报告9? 十、工程竣工验收证书10? 十一、售后服务 ................................................................................................................................................... 11 11、1方针策略11? 11、2售后服务保证 .................................................................................................................................. 1111、3保修期得期限1?1 11、4服务响应时间得限定 (11) 11、5服务费用1?1 11、6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级?12 ③维修投诉12? ④工程回访12? 十二、项目合同 ................................................................................................................................................... 13十三、竣工图纸 .. (13) 一、工程简介 1、1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统就是针对24小时连续工作得特点设计得,系统可长期处于监控状态,前端得摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查瞧本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低得特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便.

视频监控工程竣工资料全

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 资 料 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系: 甲方负责人:联系:

目录 1.1工程概况 (8) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

工程竣工验收报告范本

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为 ××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省 ××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电 气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合 格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑 电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按 照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理 技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料 等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说 明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月×× 日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

高清视频监控系统验收规范方案说明

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平 整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ① 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;② 系统采用设备和

安防监控工程竣工验收报告材料

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程 系统(工程)级别: 建设(使用)单位:xx交巡警大队 设计、施工单位:市虎将科技 验收日期:年月日 表1系统试运行记录 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人注: 1系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏如实填写。 表2施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格 前端设备1安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%~10% (10xx以下至少验收3xx) 2安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规现场抽查观察3线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞复核、抽查或对照图纸资料

4通电工作正常现场通电检查100% 控制室终端设备5操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问9接地电阻符合GB50348规第3.9.3条相关要求对照检验报告或依据GB50348规第6.3.6条相关要求 10雷电防护措施符合GB50348规第3.9.5条相关要求核对检验报告,现场观察 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处 15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规现场观察抽查1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核(如无隐蔽工程随工验收单,在本栏简要说明) 检查结果统计:KS (合格率)安装质量检查结论 施工验收组人员签名:验收日期: 注: 1验收要求与方法涉及到具体规的均以《安全防工程技术规》(GB50348规)相关要求为准。

工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 工程地址:北京市密云县水源路北侧 建筑面积:57555 ㎡ 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构 层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层 建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司 勘察单位:北京市一零一地质大队 施工单位:中航建设集团有限公司 监理单位:北京中外建工程管理有限公司 开工日期:2012年10月20日 竣工日期:2016年10月20日 二、施工许可证:2012施建字00815号 三、施工图设计文件审查意见: 设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。 四、建设单位执行基本建设程序情况: 该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。

工程竣工验收报告(完整版)

工程竣工验收申请报告表1–1

工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表1 : 我单位施工的工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

施工单位 ( 公章) 年月日 工程竣工验收申请报告表1填表说明填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。 填写单位:由施工单位填写。 接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年月日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。

视频监控系统验收报告(1)

视频监控系统验收报告 甲方(建设单位):牡丹江军马场 乙方(承建单位):牡丹江市西安区巨人电脑商场 验收内容 系统设备已投入正常使用。 甲方代表签字:乙方代表签字: 年月日年月日

视频监控操作规程及日常维护 一、主机的开启关闭必须严格按计算机开启关闭方式进行,严禁非正常开关机; 二、主机的操作必须为指定的受过培训的人员,误操作容易损坏主机; 三、主机必须保持通风良好和清洁; 四、在雷雨天最好关闭主机; 五、定期对主机外壳及通风口除尘; 六、如遇故障,请致电专业人员,不得自行开机。 宏泰科技售后支持 电话:85454079

设备线材清单及报价表 序号产品名称型号品牌产地单位数量单价金额 1 60米防水红外定焦 摄像机 MV-3039 禾田深圳台13 980.00 12740.00 2 重型支架金属九州深圳支1 3 20.00 260.00 3 电源12V/3A 金宝张家 港 只13 35.00 455.00 4 红外一体变焦机(含 内置解码器+30X变 焦一体机) MV-I904 8D 禾田深圳套19 1850.00 35150.00 *5 视频线SYV75-5 玖开上海米8000 1.50 12000.00 *6 电源线RVV2X1 .0 玖开上海米4000 1.70 6800.00 *7 控制线RVVP2X 0.5 玖开上海米2000 1.85 3700.00 8 16路嵌入式硬盘录 像机 HB-7016 汉邦北京台 2 1800.00 3600.00 9 1500G硬盘ST-1.5T 希捷浙江块 2 750.00 1500.00 10 22寸液晶显示器220V1 飞利浦天津台 2 1350.00 2700.00 #11 红外一体机控制键 盘 AD2050 九州深圳台 1 1200.00 1200.00 12 PVC管批 1 自购 13 Q9头、扎带等安装 辅料 批 1 500.00 500.00 器材总金额A 80605.00 安装调试费B=AX15% 12090.00 工程总造价D=A+B+C 96866.00

视频监控验收报告

监控系统项目 验收报告 2015年8 月 目录 1工程验收申请 书 ............................................................................. ............................................... 2 2产品应用清单 3工程验收报 告 ............................................................................. (4) 1 工程验收申请书 致:有关领导: 由安装的监控系统项目工程,按照合同要求,已于2015年 8 月10 日安装调试完毕, 并已经过试运行,设备运行正常,具备验收条件。现恳请贵单位安排对该工程进行验收,我 们将积极配合,以期验收工作得以顺利进行。特此申请。 2015 年8 月10日 2,闭路监控产品应用清单: 3工程验收报告 篇二:视频监控系统工程验收报告 *** 视频监控系统工程 验 收 报 告 *** *** ***视频监控系统工程验收报告 目录 工程概况 (1) 工程设计说明 (2) 系功统能说明 (10) 小区监控设备/构配件/材料清单 (11) 竣工结算报告 (12) 表1 安防工程竣工报告 (13) 表2 检验报告 (14) 表3 施工质量抽查验收 (17) 培训记录表 (16) 系统试运行记录 (17) 竣工图纸 (18) 表4 技术验收 (19) 表5 资料审查 (20) 表6 验收结论汇总 (21) 表7 参加工程验收主要人员名单 (22) 附件一:售后服务条款 (23)

工程竣工验收报告(模板)

工程竣工验收报告 工程名称 建设单位

填表说明 一、报告内容填写应准确、完整,字迹要清晰、端正,签字和章戳应齐全、有效,签字栏必须由本人签署,不得涂改,不得用铅笔、圆珠笔填写。 二、单位名称必须填写全称,工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。 三、工程概况中的工程地址、建筑面积、结构类型、层数、建筑高度、抗震设防烈度、建筑物安全等级等内容,应以竣工图为准;工程造价按施工合同填写,开工日期、竣工日期按实际情况填写。 四、日期应填写验收组实际验收时间。 五、本报告一式七份:备案部门、监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位各一份。

工程概况工程名称 工程地址建筑面积(㎡) 结构类型层数 地上层 地下层 工程造价(万元)建筑高度(m) 开工日期抗震设防 烈度 度 竣工日期建筑物 安全等级 级 勘察单位设计单位施工单位监理单位

基本建设程序执行情况: 对参建各方主体质量行为评价 勘察单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 设计单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 施工单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 监理单位①质量行为: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 工程竣工验收的组织

程序和 内容 工程竣工 验收组织 形式 工程竣工验收意见 验收组人员签字 姓名单位职务

建设单位项目负责人签字: (公章) 建设单位负责人签字: 重新组织工程竣工验收意见 验收组人员签字 姓名单位职务

视频监控工程验收方案最终确定

主要设备验收标准 1、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由集成商在验收前提供。 2设备安装验收标准 2.1监控中心平台验收 2.1.1系统服务器 1)外观检查 2)根据装箱单逐步核对服务器部件是否符合合同 约定 3)设备加电运行是否正常 2.1.2操作计算机 1)外观检查 2)根据装箱单逐步核对计算机部件是否符合合同要求 3)设备加电运行是否正常 2.1.3数据库、操作系统、视频中心平台管理软件 1)数据库、操作系统是否有正版标识 2)视频中心平台管理软件是否具有软件开发公司授权

3)数据库和视频中心平台管理软件是否配套 4)根据投标书和合同约定,逐一对视频中心平台管理 软件的各项功能进检查 2.1.4 IPSAN及附加设备 1)安装位置正确。 2)安装符合工艺要求。 3)硬件配置符合合同约定。 4)现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。 5)检查录像时间。 2.1.5 系统汇聚交换机 1)根据合同约定结合交换装箱清单检查交换机硬件配 置 2)加电确认主交换机设备加电后正常起动 3)确认交换机端口基本配置正确 4)查看网络设备之间的物理链路的连通性 5)确认交换机端口捆绑正确 2.1.6 解码器 1)根据解码器的检测报告,检查解码器是否达到高清 标准

2.2 监控中心电视墙 2.2.1拼接显示屏 1)系统所有设备的外观检验,外观无明显缺陷。 2)系统安装位置、安全性检验,环境适应性、可靠性检测。 3)显示系统同应用系统的应用测试。 4)支持各种信号的显示,包括DVI和视频输入。 5)大屏幕显示系统的控制软件对显示单元的调整 控制,包括开窗、漫游、叠加、拖动等功能。 6)辅助设备的性能检测。 7)相关技术资料的备齐。 2.2.2操作台 1)操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进 行,需保证横平数直,美观,固定牢固。 2)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心 设备安装,重点为固定牢固、美观。 3)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠, 对墙、台体进行可靠接地。 2.2.3 UPS设备 1)交流输入配电柜电压、电流、指示灯显示是否正常 2)UPS面板液晶和背光屏显示是否正常

视频监控系统项目竣工验收

视频监控系统项目竣工验收 1.1 验收依据 1)《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》(GA/T 669-2008) 2)《中华人民共和国公共安全行业标准》 3)《公路车辆智能检测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2009) 4)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 5)《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445-2003) 6)《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2009) 7)《机动车号牌图像自动识别技术规范》以及部省级等相关国家标准或行业标准。(GA/T833-2009) 8)《全国道路交通管理信息数据库规范》(GA 329,3-2003) 9)《全国道路交通管理系统数据交换格式》(GA 409,3-2003) 10)《道路违章管理管理信息代码》(GA 408,2-2003) 11)《城市警用地理信息分类与代码》(GA/T491-2004) 12)《城市警用地理信息图形符号》(GA/T492-2004) 13)《城市警用地理信息系统建设规范》(GA/T493-2004) 14)《民用闭路监控电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 15)《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81-96) 16)《计算机信息系统安全》(GA 216.1-1999) 质量检验评定标准: 经确认的设计方案、施工图纸会审记录、竣工图纸及设备技术主管部门有关项目建设的批复文件;项目设计变更签证和技术核定单、测试资料。经

批准的施工组织设计文件 1.2 竣工验收清单 交工工程一览表,包括单位工程名称、以及工程质量评定等 级; 图纸会审记录,包括技术核定单及设计变更通 知;竣工图; 隐蔽工程记录及验收资料;材料、构件和设备的质量合格证及其它合同要 求的证明文件;技术施工记录; 施工日志;设备安装施工和检验记录;项目及单项工程的施工组织设计; 上级对该工程的有关技术决定; 管理资料,包括开工报告、交工和中间交接资料;工程结算资料、文件和 签证等;测试报告、调试记录。 1.3 视频监控系统验收计划 1.检测内容 1) 系统功能检测:摄像机的防拆、防破坏等纵深防御功能检测;云台转动、镜头、光圈的调节、调焦、变倍,图像切换、防护罩功能的检测。 2) 图像质量检测:在摄像机的标准照度下进行,进行图像的清晰度、灰度、系统信噪比、电源干扰、单频干扰、脉冲干扰等检测。 检测方法:系统功能检测采用主观评价法。检测结果按《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401 中的五级损伤制评定,主观评价应不低于四级。图像质量检测采

视频监控工程验收方案完整版

视频监控工程验收方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工 程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试 运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提 供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查, 无出厂检验证明材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型 号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能 抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100M长度,加上工程所选用 的接插件进行抽样测试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B.电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐, 捆扎固定, 长度留有余量。 C.电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色 应各不相同, 并按设计要求编号。 D.电缆电线连接应可靠, 不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向 窗户,避免阳光射入,而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2)操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证 横平数直,美观,固定牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安 装,重点为固定牢固、美观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、 台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

工程竣工验收报告(完整版)

工程竣工验收申请报告表 1–1工程名称 工程地址 施工单位 分包单位 分包内容 建设规模层数工程类别 开工日期申请竣工日期 工程 竣工 资料 内容 主要 施工 内容 工程 质量 情况

项目经理:(签字) (施工单位公章) 技术负责人:(签字)年月日 工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案 管理机构。 份数及打印要求:一式六份, A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表 1 : 我单位施工的工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收, 请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

视频监控系统施工竣工验收方案

视频监控系统施工竣工验收方案 系统竣工验收分为单项工程验收和全部工程验收两个阶段。具体流程见附件:“竣工验收流程图”。我公司将严格按照《工程质量验收规范》及《项目视频监控检测验收大纲和验收办法》进行本视频监控系统工程的验收工作。我公司将参加由建设单位项目技术负责人组织施工单位、系统集成商、和设计单位有关专业的技术、质量负责人共同组成的质量检测小组,对工程的验收质量实行层层把关,确保工程质量。 1、竣工验收申请 施工达到竣工条件时,项目部首先进行预检验,补缺有缺陷的工程部位,准备好竣工资料,向甲方、监理方提交竣工验收申请。 2、单项工程验收 由甲方组织交工验收,依据国家颁布的有关技术规范和施工合同,对以下方面进行检查和检验。 (1)检查、核实竣工项目准备移交给甲方的所有技术资料的完整性和准确性。 (2)按照设计文件和合同检查已完建工程是否有漏项。 (3)检查工程质量、隐蔽工程验收资料,施工记录,考察施工质量是否达到合同和规范的要求。 (4)检查测试记录、测试报告中存在问题是否解决。 (5)竣工验收中发现问题需要返工、修补,明确规定完成期限。 (6)其他设计施工的有关问题。 3、全部工程验收 全部工程验收分为验收准备、预验收、正式验收三个阶段。 3.1.验收准备 (1)核实工程完成情况,列出已交工工程和未完工工程一览表。 (2)检查工程质量,查明须返工和补修工程,提出具体修竣期限。 (3)整理汇总建设项目档案资料,分类编目,装订成册。 (4)落实正式运行准备。 (5)提出财务决算分析。 (6)编写竣工验收报告。

3.2.预验收 (1)检查、核实竣工资料的完整性、准确性,是否符合归档要求。 (2)检查项目建设标准,评定系统质量,对隐患和遗留问题提出处理意见。 (3)检查财务报表是否齐全,数据是否真实,开支是否合理。 (4)检查正式运行准备情况。 (5)排除验收中有争议的问题,协调有关、部门关系。 (6)督促返工、补做工程的修竣和收尾工程的完工,并复验确认整改质量。 (7)编写竣工预验收报告和系统移交报告。 3.3.正式验收 (1)听取项目建设的工作报告。 (2)审核竣工项目移交使用的各种档案资料。 (3)评审项目质量。 (4)审查运行规程,检查运行准备情况。 (5)核定收尾项目,对遗留问题提出处理意见。 (6)审查竣工验收报告,对整个项目作出总的验收鉴定。

安防监控工程竣工验收报告范文

安防监控工程竣工验收报告范文

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程 系统(工程)级别: 建设(使用)单位:xx交巡警大队 设计、施工单位:深圳市虎将科技有限公司 验收日期:年月日 表1系统试运行记录 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2 施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数

合格基本合格不合格 前端设备 1 安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%~10% (10台以下至少验收3台) 2 安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3 线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4 通电工作正常现场通电检查 100% 控制室终端设备 5 操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6 控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7 开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8 机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 9 接地电阻符合GB50348规范第3.9.3条相关要求对照检验报告或依据GB50348规范第6.3.6条相关要求 10 雷电防护措施符合GB50348规范第3.9.5条相关要求核对检验报告,现场观察 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查 100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处

视频监控系统工程施工具体要求

视频监控系统工程施工具体要求 1.视频监控系统工程施工要求 施工现场必须设一位现场工程师指导施工,并且协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 视频监控工程施工前应具备下列图纸: (1)系统原理及系统接线图。 (2)设备安装要求及安装图。 (3)中心控制室的设计及设备布置图。 (4)管线要求及客线敷设图 工程施工应按正式设计文件和施工图纸进行,不得随意更改。若确需局部调整和变更的,须填写“更改审核单”,或监理单位提供的更改单,经批准后方可施工。

视频监控系统工程竣工时,施工单位提交下列图纸资料: (1)施工前所接的全部图纸资料。 (2)工程竣工图。 (3)设计更改文件。 2.电缆敷设 (1)综合布线系统的电缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。 (2)非综合布线系统室内电缆的敷设,应符合下列要求: 1)无机械损伤的电缆,或改、扩建工程使用的电缆,可采用沿墙明敷方式。 2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电缆应采用暗管敷设方式。 3)下列情况可采用明管配线:

—易受外部损伤; —在线路路由上,其它管线和障碍物较多,不宜明敷的线路; —在易受电磁干扰或易燃易爆等危险场所。 4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。 (3)室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—1994中第2.3.7条的要求。 (4)敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。 (5)电缆槽敷设截面利用率不应大于60%;电缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。 (6)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定: 1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上; 2)电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1~2个支架上; 3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 (7)明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。 (8)电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。 (9)电缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,防止穿管时损伤导线。

相关文档