文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AI 系列人工智能调节器使用说明书(上)

AI 系列人工智能调节器使用说明书(上)

AI 系列人工智能调节器使用说明书(上)
AI 系列人工智能调节器使用说明书(上)

AI 系列人工智能调节器使用说明书

1. 概叙

1.1 主要特点

●输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精度高

达0.2级。

●采用先进的AI人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能。

●采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要,

交货迅速且维护方便。

●人性化设计的操作方法,易学易用。

●全球通用的100~240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种外型

尺寸供客户选择。

●通过新的2000版ISO9001质量认证,品质可靠。

●产品经第三方权威机构检测获得CE认证标志,抗干扰性能符合在严酷工业条件下

电磁兼容(EMC)的要求。

1.2 技术规格

●输入规格(一台仪表即可兼容):

热电偶:K、S、R、T、E、J、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26

热电阻:Cu50、Pt100

线性电压:0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~60mV、0~20mV等;0~10V(需在MIO位置安装I31模块)

线性电流(需外接精密电阻分流或在MIO位置安装I4模块):0~20mA、4~20mA等线性电阻:0~80欧、0~400欧(可用于测量远传电阻压力表)

●测量范围:

K(-100~+1300℃)、S(0~1700℃)、R(0~1700℃)、T(-200~+390℃)、E(0~1000℃)、J(0~1200℃)

B(600~1800℃)、N(0~1300℃)、WRe3-WRe25(0~2300℃)、

WRe5-WRe26(0~2300℃)

Cu50(-50~+150℃) 、Pt100(-200~+800℃)

线性输入:-9990~+30000由用户定义

●测量精度:0.2级(0.2%FS±0.1℃)

●分辨率:0.1℃(当测量温度大于999.9℃时自动转换为按1℃显示),可选择按1℃

显示

●温度漂移:≤0.01%FS/℃(典型值约50ppm/℃)

●响应时间:≤0.3秒(设置数字滤波参数dL=0时)

●调节方式:位式调节方式(回差可调)

AI人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法

●输出规格(模块化):

继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A

可控硅无触点开关输出(常开或常闭):

100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)

SSR 电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)

可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或

可控硅功率模块

线电流输出:0~10mA或4~20mA 可定义(安装X模块时输出电压≥10.5V;

X4模块输出电压≥7V)

●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHz;IEC61000-4-5(浪

涌),4KV

●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300VDC;相互隔离的弱

电信号端之间≥600VDC

●电源:100~240VAC,-15%,+10% / 50~60Hz;或24VDC/AC,-15%,+10%

●电源消耗:≤5W

●使用环境:温度-10 ~ +60℃;湿度≤90%RH

●面板尺寸:96×96mm、160×80mm、80×160mm、48×96mm、96×48mm、

72×72mm

●开口尺寸:92×92mm、152×76mm、76×152mm、45×92mm、92×45mm、

68×68mm

●插入深度:≤100mm

1.3 仪表接线

仪表后盖端子排布如图:

注①:线性电压量程在1V以下的由19、18端输入,0~5V及1~5V的信号由17、18端输入。

注②4~20mA线性电流输入可用250 欧电阻变为1~5V电压信号,然后从17、18端输入;也可在MIO位置安装I4模块后,从14+ 、15- 端输入或直接从16+14-接二线制变送器。

注③不同分度号的热电偶采用的热电偶补偿导线不同,采用内部自动补偿模式时,补偿导线应直接接到仪表后盖的接线端子上,中间不能转成普通导线,否则会产生测量误差。

可控硅触发输出接线图(适合K1、K3、K5、K6 模块)

注①:根据负载的电压及电流大小选择压敏电阻以保护可控硅,负载为感性或采用移相触发时必须加阻容吸收。

注②:推荐使用可控硅功率模块,一个功率模块内部包含2个单向可控硅,如图中虚线部分。

注③:采用K5型移相触发输出模块时,交流电源范围缩小为200~240VAC,采用K6

型移相触发输出模块时,交流电源范围为340~415 VAC。

利用接线方式选择热电偶冷端自动补偿模式:采用热电偶作为输入信号时,根据热电偶测温原理,需要对热电偶冷端进行温度补偿,AI仪表可测量仪表后部接线端附近温度对热电偶冷端进行自动补偿,但由于测量元件的误差、仪表本身发热及仪表附近其它热源等原因,常导致自动补偿方式偏差较大,最坏时可能达2~4℃。故对测量温度精度要求较高时,可外置一只接线盒,将Cu50铜电阻(需另行购买)及热电偶冷端都放在一起并远离各种发热物体,这样由补偿造成的测量不一致性可小于0.5 ℃。由于Cu50铜电阻本身误差原因可能造成室温有少许误差,可用Sc参数加以修正。将外接的铜电阻改为精密固定电阻,还可实现恒温槽补偿功能。例如外接60欧固定电阻,查Cu50分度表可得补偿温度为46.6℃,此时将热偶冷端放置在控制温度为46.6℃的恒温槽中也可获得精确补偿,其补偿精度优于铜电阻。如果将外接的电阻改为短路线,可实现冰点补偿,此时要求将热电偶冷端(热电偶或补偿导线与普通导线连接处)放置在冰水混合物(0℃)内,其补偿精度可高可达0.1℃以上。2种补偿模式接线图如下:

2. 显示及操作

2.1 面板说明

①上显示窗

②下显示窗

③设置键

④数据移位(兼手动/自动切换)

⑤数据减少键

⑥数据增加键

⑦10 个LED 指示灯,其中MAN灯灭表

示自动控制状态,亮表示手动输出状

态;PRG表示仪表处于程序控制状

态;M2、OP1、OP2、AL1、AL2、

AU1、AU2等等分别对应模块输入输

出动作;COM 灯亮表示正与上位机进

行通讯。

2.2 显示状态

注意:不是所有型号仪表都有以上图形描述的显示状态,依据功能不同,AI-708只有①、⑤两种状态,AI-808有①、②、⑤三种显示状态,AI-708P有①、③、④、⑤、⑥五种状态,而AI-808P则具备以上所有显示状态。

PV),下显

示窗口显示给定值(SV)。对于AI-808/808P型仪表,按键可切换到显示状态

SV 窗口能用交替显示的字符来表示系统某些状态,如下:

闪动显示“orAL”:表示输入的测量信号超出量程(因传感器规格设置错误、输入断线或短路均可能引起)。

此时仪表将自动停止控制,并将输出设置为0。

闪动显示“HIAL”、“LoAL”、“dHAL”或“dLAL”:分别表示发生了上限报警、下限报警、正偏差报警和负偏差报警。报警闪动的功能是可以关闭的(参看cF参数的设置),将报警作为控制时,可关闭报警字符闪动功能以避免过多的闪动。

闪动显示“StoP”,“HoLd”和“rdy”:分别表示程序处于停止状态、暂停状态和准备状态,该显示仅适用于AI-708P/808P程序型仪表,当程序正常运行时(run

状态),无闪动字符。

仪表面板上还有10个LED指示灯,其含义分别如下:PRG灯,对于AI-708P/808P 此灯亮表示程序运行(run),闪动表示程序处于暂停(Hold)或准备(rdy)状态,灭表示处于停止状态。MAN灯,手动调节指示等,当AI-808/808P处于手动状态下时该灯亮;COM,当仪表与上位机通讯时,此灯闪动;MIO、OP1、OP2、AL1、AL2、AU1、AU2分别表示对应的MIO、OUTP、ALM及AUX等模快动作与否的指示。

当OUTP安装X或X4线性电流输出模块时,OP1/OP2在线性电流输出时通过亮/暗变化反映输出电流的大小。当OUTP安装K5单相移相可控硅触发模块时,OP2亮表示外部电源接通,OP1通过亮/暗变化反映移相触发输出大小。

2.3

显示切换:按键可以切换不同的显示状态。AI-808可在①、②两种状态下切换,AI-708P AI-808P可在①、②、③、④等四种状态下切换,AI-708只有显示状态①,无需切换。

修改数据:如果参数锁没有锁上,仪表下显示窗显示的数值除AI-808/808P的自动输出值及AI-708P/808P的已运行时间和给定值不可直接修改外,其余数据均可通过按、或键来修改下显示窗口显示的数值。例如:需要设置给定值时(型),可将仪表切换到显示状态①,即可通过按、或键来修改给定值。AI仪表同时具备数据快速增减法和小数点移位法。按键减小数据,按键增加数据,可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标)。按键并保持不放,可以快速地增加/减少数值,并且速度会随小数点会右移自动加快(3级速度)。而按键则可直接移动修改数据的位置(光标),操作快捷。

手动/自动切换:仅适用AI-808/808P)在显示状态②下,按A/M键(即键),可以使仪表在自动及手动两种状态下进行无扰动切换。在显示状态②且仪表处于手动状态下,直接按或键,可增加及减少手动输出值。通过对run参数设置(详见后文),也可使仪表不允许由面板按键操作来切换至手动状态,以防止误入手动状态。

设置参数:在基本状态(显示状态①或②)下按2秒钟,即进入

键,仪表将依次显示各参数,例如上限报警值HIAL、参数锁Loc等等,对于配置好并锁上参数锁的仪表,只出现操作工需要用到的参数(现场参数)。用、、

值。按键并保持不放,可返回显示上一参数。先按键不放接着再按

键可退出设置参数状态。如果没有按键操作,约30

如果参数被锁上(后文介绍),则只能显示被EP参数定义的现场参数(可由用户定义的工作现场经常需要使用的参数及程序),而无法看到其它的参数。不过,至少能看到Loc参数显示出来。

2.4 AI 人工智能调节及自整定(AT)操作

AI人工智能调节算法是采用模糊规则进行PID 调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法进行调节,以消除PID 饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID 算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化。具有无超调、高精度、参数确定简单、对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。

AI系列调节仪表还具备参数自整定功能,AI人工智能调节方式初次使用时,可启动自整定功能来协助确定M 5、P、t等控制参数。初次启动自整定时,可将仪表切换到显示状态①下,按键并保持约2秒钟,此时仪表下显示器将闪动显示“At”字样,表明仪表已进入自整定状态。自整定时,仪表执行位式调节,经2~3次振荡后,仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周期、幅度及波型来自动计算出M 5、P、t等控制参数。如果在自整定过程中要提前放弃自整定,可再按键并保持约2秒钟,使仪表下显示器停止闪动“At”字样即可。视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。仪表在自整定成功结束后,会将参数CtrL设置为3(出厂时为1)或4,这样今后无法从面板再按键启动自整定,可以避免人为的误操

作再次启动自整定。已启动过一次自整定功能的仪表如果今后还要启动自整定时,可以用将参数CtrL设置为2的方法进行启动(参见后文“参数功能”说明)。

系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能前,应先将给定值设置在最常用值或是中间值上(对于AI-708P/808P程序型仪表,可通过修改当前程序段值来改变给定值以满足要求),如果系统是保温性能好的电炉,给定值应设置在系统使用的最大值上,再执行启动自整定的操作功能。参数CtI(控制周期)及dF(回差)的设置,对自整定过程也有影响,一般来说,这2个参数的设定值越小,理论上自整定参数准确度越高。但dF值如果过小,则仪表可能因输入波动而在给定值附近引起位式调节的误动作,这样反而可能整定出彻底错误的参数。推荐CtI=0-2,dF=2.0。此外,基于需要学习的原因,自整定结束后初次使用,控制效果可能不是最佳,需要使用一段时间(一般与自整定需要的时间相同)后方可获得最佳效果。

智能温控仪AI-808系统简易操作说明

智能温控仪AI-808系统简易操作说明 ①、面板说明及操作说明; ②、操作说明 1、要改变温度设定值,请点击一下键,这时SV 窗小数点闪烁,按 键或 键 增加或减少数据。 2、按键可移动修改数据的位置,按 、 键可增加或减少数据值,设定完成后 6秒自动复位。 3、报警温度值的设定,按动 键3秒以上,这时PV 屏显示HIAL (上限报警),SV 屏最后 一位小数点开始闪动。调整步骤按第2条完毕,6秒后自动复位。LOAL (下限报警)设定只要再点击一下,操作同上。 4、启动自调整,按键并保持3秒钟,等仪表的SV 窗显示AT 再放开,自整定开始,如果提前终止自整定,再按 键并保持到SV 窗AT 字样不显示,再放开,自整定终止。通常自整定只需 操作一次即可。 5、LOC 为数据锁功能,当LOC=0时允许设置现场数据,当LOC=2时不允许改变已设数据值。LOC=808开锁功能。 6、例如要设置成一台K 型,输出0~10mA ,上限报警1000℃、下限报警200℃的仪表,厂方设置现场参数:Sn 为0、Ctr1为1、HIAL 为1000、LOAL 为200 、OPI 为1、OPH 为100。仪表显示现场参数:HIAL (上限报警)、LOAL (下限报警)、Ctr1(自整定设置)、OPH (功率调整)、LOC (数据自锁)。 7、该仪表智能化程序较高,有些功能没有使用,请勿随意调节仪表参数,以免仪表不能正常工作。 ① OUT 调节输出指示灯 ② AUX 辅助接口工作指示灯 ③ 显示转换键(兼参数设置进入) ④ 数据移位键(兼手动/自动切换及程序设置进入) ⑤ 数据减少键(兼程序运行/暂停操作) ⑥ 数据增加键(兼程序停止操作) ⑦ AL1 报警指示灯1(上限) ⑧ AL2 报警指示灯2(下限) ⑨ PV 测量值显示窗 ⑩ SV 给定值显示窗 ① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ③ ④ ⑤ ⑥ ① ⑦ ⑧ ② ③ ④⑤⑥ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ ③ ④⑤⑥ ① ⑦ ② ⑧ 图1:AI-808B 系列 图2:AI-808A 系列 图3:AI-808E 系列

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

NHR-5300系列人工智能温控器、调节仪(160112)

版本号:5300-160112 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪使用说明书 一、产品介绍 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。 仪表具有多种输入类型,一台仪表可以配接不同的输入信号,大大减少了备表的数量。仪表可选择单组PID控制或两组PID运算控制(如加热/冷却控制系统)。PID控制输出可选:电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发、阀门正反转控制等多种方式。可附加位式报警控制、模拟变送输出、RS485/232通讯等功能。

备注:外形尺寸为D、E的仪表继电器输出时允许负载能力为AC220V/0.6A,DC24V/0.6A。 三、仪表的面板及显示功能 1)仪表外形尺寸及开孔尺寸 外形尺寸开孔尺寸外形尺寸开孔尺寸160*80mm(横式/光柱)152*76mm 96*48mm(横式)92*45mm 80*160mm(竖式/光柱)76*152mm 48*96mm(竖式)45*92mm 96*96mm(方式/光柱)92*92mm 72*72mm(方式)68*68mm 48*48mm(方式)45*45mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下, 显示参数符号 SV显示窗:手动状态下显示PID运算结果;自动状态下的显示内容可通过二级菜单中的DISP进行定义;参数设置状态下显示设定参数值 3)面板指示灯 A/M:手/自动切换指示灯 EV1:事件报警指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 OP1:输出指示灯(正转) OP2:输出指示灯(反转) OP3:输出指示灯 OP4:输出指示灯 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 配合键可实现自动/手动控制输出的切换 位移键:按一次数据向左移动一位 返回键:长按2秒可返回上一个参数 减少键:用于减少数值 带打印功能时,显示时间 在点动输出时,可以实现阀位点动关小 增加键:用于增加数值 带打印功能时,用于手动打印 在点动输出时,可以实现阀位点动开大 5)标准配线 仪表在现场布线注意事项: PV输入(测量输入) 1、减小电气干扰,低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线,

NHR-5300系列人工智能温控器调节仪使用说明书

版本号:5300-150105 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪使用说明书 一、产品介绍 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。 仪表具有多种输入类型,一台仪表可以配接不同的输入信号,大大减少了备表的数量。仪表可选择单组PID控制或两组PID运算控制(如加热/冷却控制系统)。PID控制输出可选:电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发、阀门正反转控制等多种方式。可附加位式报警控制、模拟变送输出、RS485/232通讯等功能。

备注:外形尺寸为D 、E 的仪表继电器输出时允许负载能力为AC220V/0.6A ,DC24V/0.6A 。 三、仪表的面板及显示功能 2)显示窗 PV 显示窗:显示测量值;在参数设定状态下, 显示参数符号 SV 显示窗:手动状态下显示PID 运算结果;自动状态下的显示内容可通过二级菜单中的DISP 进行定义; 参数设置状态下显示设定参数值 3)面板指示灯 A/M :手/自动切换指示灯 EV1:事件报警指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 OP1:输出指示灯(正转) OP2:输出指示灯(反转) OP3:输出指示灯 OP4:输出指示灯 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 配合 键可实现自动/手动控制输出的切换 位移键:按一次数据向左移动一位返回键:长按 减少键:用于减少数值带打印功能时,显示时间在点动输出时,可以实现阀位点动关小 增加键:用于增加数值带打印功能时,用于手动打印在点动输出时,可以实现阀位点动开大 仪表在现场布线注意事项: PV 输入(测量输入)

宇电人工智能温度控制器工业调节器 产品说明书S083-02_3756-3759

AI-3756/3756P/3759/3759P 人工智能温度控制器/工业调节器 产品说明书

AI-3700系列人工智能温度控制器/工业调节器 AI-3756/3756P/3759/3759P 目 录 1、产品概述 ..................................................................... - 1 - 2、主要技术指标 ................................................................. - 2 - 2.1、仪表尺寸 ............................................................. - 2 - 2.2、显示功能 ............................................................. - 2 - 2.3、存储功能 ............................................................. - 2 - 2.4、仪表输入 ............................................................. - 2 - 2.5、仪表输出 ............................................................. - 3 - 2.6、通讯功能 ............................................................. - 3 - 2.7、控制功能 ............................................................. - 3 - 2.8、综合参数 ............................................................. - 3 - 3、仪表型号定义及模块使用 ....................................................... - 4 - 3.1、型号定义 ............................................................. - 4 - 3.2、模块使用 ............................................................. - 5 - 4、仪表安装 ..................................................................... - 7 - 4.1、产品外观 ............................................................. - 7 - 4.2、安装尺寸图 ........................................................... - 7 - 4.3、挂钩安装示意图 ....................................................... - 7 - 5、仪表接线 ..................................................................... - 8 - 5.1、接口形式 ............................................................. - 8 - 5.2、接线方式 ............................................................. - 8 - 5.3、电源接线 ............................................................. - 8 - 5.4、通讯接线 ............................................................. - 8 - 6、操作说明 .................................................................... - 11 - 6.1、首次操作说明 ........................................................ - 11 - 6.2、显示画面界面操作说明 ................................................ - 12 - 6.3、操作画面界面操作说明 ................................................ - 13 - 6.4、历史趋势界面操作说明 ................................................ - 15 - 6.5、数据报表界面操作说明 ................................................ - 16 - 6.6、报警信息界面操作说明 ................................................ - 18 - 6.7、系统设置界面操作说明 ................................................ - 19 - 7、 扩展应用 ................................................................... - 22 - 7.1、扩展说明 ............................................................ - 22 - 7.2、工程组态 ............................................................ - 22 - 7.3、工程下载 ............................................................ - 22 - 8、附录 ........................................................................ - 23 - 8.1、系统参数说明 ........................................................ - 23 - 8.2、特殊功能补充说明 .................................................... - 29 - 8.3、程序控制(仅适用AI-3756P/3759P型) ................................. - 32 - 8.4、自整定操作 .......................................................... - 35 - 8.5、以太网访问 .......................................................... - 35 - ● 在使用本产品前,请仔细阅读此说明书,正确使用,并妥善保管,以便随时参考。 ● 本使用说明书仅提供AI-3756/3756P/3759/3759P系列人工智能温度控制器/工业调节器 的规格、功能、安装、操作说明,界面组态等详细资料请登陆宇电官网下载。。 ● AI-3756/3756P/3759/3759P系列人工智能温度控制器/工业调节器 为开放式结构设计, 在安装时需要注意防尘、防潮、避免冲击。必须具备保护措施,防止非维护及操作以 外的人员对其进行操作和维护,否则有可能造成损坏。

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2。2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2。3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3。1 电源:AC 220V±20% 3。2 工作环境:温度:—25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3。3 控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3。4 本机功耗:〈3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄 灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4。1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温. 4。2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时.如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度—2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动"按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起. 4。5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

NHR-5400系列60段人工智能PID温控器

版本号:5400-160112 NHR-5400系列60段人工智能PID温控器使用说明书 一、产品介绍 NHR-5400系列60段人工智能PID温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统,可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分60段曲线对象进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为精确可靠,方便灵活的曲线控制功能,可实时监控曲线程序段的运行时间和状态,多种事件输入功能。具有多种曲线控制输出功能,可实现曲线控制暂停、清零、步进等功能,并可实现手/自动无扰动切换。 二、技术参数 三、仪表的面板及显示功能

1 2)显示窗 PV 显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号。 SV 显示窗:手动状态下显示PID 运算结果;自动状态下的显示内容可通过二级菜单中的DISP 进行定义;参数设置状态下显示设定参数值。 SGE 显示窗:自动状态下,显示运行段号;手动状态下,显示手动标志0= 3)面板指示灯 A/M :手/自动切换指示灯 EV1:事件报警指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 OP1:输出指示灯 OP2:输出指示灯 OP3:输出指示灯 OP4:输出指示灯 4) 操作按键 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按 2 秒可返回测量画面 配合键可实现自动/手动控制输出的切换 配合键可实现控制曲线的清零 位移键:按一次数据向左移动一位 返回键:长按 减少键:用于减少数值带打印功能时,显示时间 增加键:用于增加数值带打印功能时,用于手动打印5)仪表配线 仪表在现场布线注意事项: PV 输入 (测量输入) 1. 减小电气干扰,低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线,如果做不到应采用屏蔽导线,屏蔽导线的屏蔽层一端接地。 2. 在传感器与端子之间接入的任何装置,都有可能由于电阻或漏电流而影响测量精度。 热电偶或高温计输入

CH402型温度控制器使用说明书

- 附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), .

控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。 三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节

温控器使用说明书

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟 B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟 E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分

输出:转换继电器 触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、阳光、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5)

安装 见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规范安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正 常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

MTC温控器说明书

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220V AC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220V AC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3 秒以上或30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续3 秒以上或10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明 在运行状态下,化霜时按下并立即松开“化霜余时”键,“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5 秒后自动退出。 “强制化霜”键说明

相关文档