文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识——题库
智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识

一、单项选择题

1. 合并单元是()的关键设备。

(A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层

答案:D

2. 智能终端是()的关键设备。

(A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层

答案:D

3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。

(A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机

答案:B

4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。

(A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置

答案:A

5. 避雷器在线监测内容包括()。

(A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压

答案:B

6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。

(A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV

答案:C

7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。

(A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络

答案:B

8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。

(A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络

答案:D

9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机

答案:B

10. 智能终端放置在()中。

(A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜

答案:D

二、多项选择题

1. 智能开关的在线监测类型有:()

(A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测

答案:(A、C、D)

2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?()

(A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱

答案:(C、D)

3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?()

(A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件

答案:(A、B)

4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?()

(A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板

答案:(B、C、D)

5. 智能变电站的高级应用有:()

(A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护

答案:(A、B、C、D)

三、填空题

1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化

2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。

答案:一次设备

3. 智能变电站中间隔层关键设备包括:___________、___________、故障录波器、电能计量装置、安全稳定装置等。

答案:测控装置、保护装置

4. 智能变电站一体化监控系统:按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,通过监控主机、数据服务器、远动网关机、综合应用服务器等设备实现全站信息的__________、__________和______ ___,实现系统运行监视、操作与控制、综合信息分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。

答案:统一接入、统一存储、统一展示

5. 智能终端是__________与二次设备的__________。

答案:一次设备、数字接口

6. 智能变电站对过程层交换机的管理要与___________同等对待。

答案:继电保护

7. 智能变电站过程层网络相当于常规变电站的_____________。

答案:二次电缆

8. 智能变电站中,继电保护装置采用“__________”方式实现保护跳闸。

答案:直采直跳

四、判断题

1. IEC61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准。()

答案:√

2. GOOSE 是一种面向通用对象的变电站事件,主要用于实现在多IED 之间的信息传递,包括传输电流、电压采样值,具有高传输成功概率。()

答案:×

3. 电子式互感器按一次传感部分是否需要供电划分,可分为有源式电子互感器和无源式电子互感器。()

答案:√

4. 合并单元利用同步时钟同步电子式互感器的采样,同步可采用同步法或插值法,采样的同步误差不大于±10ms。()

答案:×

5. 合并单元正常运行时严禁投入“置检修状态”压板。()

答案:√

6. 智能变电站母差保护正常运行时应投入母差保护屏上所有硬压板。()

答案:×

7. 运行人员可在运行的保护屏上对软压板进行直接操作。()

答案:×

8. 双重化配置的保护及过程层设备,第一套接入过程层A网,第二套接入过程层B网。两网之间通过交换机互联。()

答案:×

五、简答题

1. 智能电网有哪些主要特征?

答:(1)坚强;(2)自愈;(3)兼容;(4)经济;(5)集成;(6)优化。

2. 变压器在线监测由哪些部分组成(至少答出其中5个)?

答:(1)局部放电在线监测;

(2)OLTC在线监测;

(3)铁心接地电流在线监测;

(4)套管绝缘在线监测;

(5)绕组温度在线监测;

(6)油中气体及微水在线监测;

(7)变压器油温监测。

3. 电子式互感器与常规互感器比较有什么特点?

答:(1)绝缘简单;

(2)体积小、重量轻;

(3)CT动态范围宽、无磁饱和、可以开路;

(4)PT无谐振现象;

(5)输出为数字量。

4. 110kV双母线接线方式的某线路间隔合并单元出现严重故障,如何处理?答:(1)汇报申请调度;

(2)对应一次设备应停电;(3)退出母线保护相应间隔。

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

《发电厂及变电站电气设备》期末考试试题B及答案

宁德师范学院物理与电气工程系 《发电厂及变电站电气设备》期末考试试卷(B)班级姓名座号得分_____________ 一、填空题(每空1分,共20分) 1.电力系统是由_________、升压变电所、__________、降压变电所及电力用户所组成的 统一整体。 2.电弧熄灭的措施主要有:提高触头开断速度、__________、增大绝缘介质气体压力、 _________和将触头置于真空密室中。 3.电压互感器的准确等级有四个,分别是______、0.5、______、3。 4.母线是汇集和分配电流的_____导体,类型有______母线和硬母线之分。 5.高压断路器是高压电器中最主要的部分,在空载、_______和________状态下都应可 靠动作。 6.隔离开关的作用主要有隔离电源、_____________和_______________。 7.电气主接线中双母线接线分为不分段的双母线、____________、双母线带旁路和 _______接线。 8.自用电负荷按重要性分类可分为____________、次重要负荷和____________。 9.接地系统是由__________和____________组成的整体。 10.触电是指人体的不同部位受到________的作用,在人体内产生_________,造成的伤害 甚至危及生命安全。 二、单项选择题(每题2分,共20分)11.下列不是衡量电能质量的指标是( )。 A. 电压 B. 相位σ C. 频率 D. 波形 12.电气设备的额定电压是指________,额定电流是指允许长期通过的__________。 () A.相电压最大电流值B.相电压电流有效值 C.线电压最大电流值D.线电压电流有效值 13.我国电力系统中220KV及以上电压等级的系统都采用中性点直接接地运行方式,其首要原因是()。 A.降低绝缘水平B.提高输送能力 C.降低电压等级D.降低短路电流 14.变电站自用电中最重要的负荷是( )。 A. 采暖通风设备 B. 照明设备 C. 主变压器的冷却装置 D. 检修用电15.接触电压是指人站在距离设备()米处,手触设备外壳等带电部分,手脚之间所受的电压值。 A. 0.5米 B. 0.8米 C. 1.0米 D. 1.2米 16.电流通过人体的大小可分为三级,分别是感知电流和( )。 A. 摆脱电流致命电流 B.摆脱电流耐受电流 C.耐受电流致命电流 D.刺激电流耐受电流 17.电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( )。

《电气设备》题库【附答案】

文档介绍:本份题库涵盖《电气设备》所有知识点,包含判断题100个、单项选择题100个、多项选择题50个、简答题30个、计算题10个、绘图题10个。 《电气设备》题库(附答案) 一、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共100题) 1.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。( )答案:√ 2.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。( )答案:× 3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )答案:× 4.电容器储存的电量与电压的平方成正比。( )答案:× 5.运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( )答案:√ 6.变压器铜损等于铁损时最经济。( )答案:√ 7.断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。( )答案:√ 8.变压器的变比与匝数比成反比。( )答案:× 9.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。( )答案:× 10.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。( )答案:√ 11.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。( )答案:√ 12.变压器铁芯损耗是无功损耗。( )答案:× 13.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )答案:× 14.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。( )答案:× 15.变压器每隔1~3年做一次预防性试验。( )答案:√ 16.变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。( )答案:√ 17.变压器温升指的是变压器周围的环境温度。( )答案:× 18.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )答案:√ 19.避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )答案:√ 20.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。( )答案:√ 21.当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。( )答案:√ 22.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。( )答案:× 23.断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。( )答案:√ 24.变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( )答案:√ 25.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。( )答案:√ 26.电流互感器二次开路会引起铁芯发热。( )答案:√ 27.电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。( )答案:√

智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压

答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B 10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D

变电站综合自动化与智能变电站应用技术第4章 习题答案

第4章智能变电站概述习题答案 1.简述智能变电站的概念及主要的特征。 答:智能变电站(smart substation)是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 智能化变电站的特征可理解为以下几个方面: 1)一次设备的智能化。 2)二次设备的网络化。 3)变电站通信网络和系统实现标准统一化。 2. 变电站自动化系统的结构在物理上可分为设备层和系统层两层。从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 3.什么是合并单元? 答:合并单元又称合并器(简称MU),主要完成智能变电站电流与电压互感器的电压电流等的合并并转换为数字信号(SV)上传至测控、保护与计量表等。合并单元是过程层的关键设备,是对来自二次转换器的电流/电压数据进行时间相关组合的物理单元。 4.什么是智能终端? 答:智能终端是一种由若干智能电子装置集合而成的,用来完成该间隔内断路器以及与其相关隔离开关、接地开关和快速接地开关的操作控制和状态监视,直接或通过过程层网络基于GOOSE服务发布采集信息;直接或通过过程层网络基于GOOSE服务接收指令,驱动执行器完成控制功能,具备防误操作功能的一种装置。 5.简述智能变电站的三层两网的结构模式。 答:在逻辑结构上,IEC61850按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视、保护三大功能从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 1)过程层。过程层是一次设备与二次设备的结合面,是智能化一次设备的智能化部分。 2)间隔层。间隔层的功能是利用本间隔的数据对本间隔的一次设备产生作用,如线路保护设备和间隔单元控制设备就属于这一层。 3)变电站层。变电站层主要通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登录历史数据库,按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心,接收调度或控制中心有关控制命令并转间隔层、过程层执行。 智能变电站的网络由站控层网络和过程层网络个构成。站控层网络是间隔层设备和站控层设备之间的网络,实现站控层内部及站控层与间隔层之间的数据传输。过程层网络是间隔层与设备层设备之间的网络,实现过程层设备和间隔层设备之间的数据传输。 6.过程层网络包括GOOSE 网和SV 网。GOOSE 网用于间隔层和过程层设备之间的状态与控制数据交换。SV 网用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输,保护装

最新《发电厂及变电站电气部分》题库(含答案)

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。 答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 12.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为。答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。

答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 24.加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25.限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26.当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况 30. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 31.根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、

(完整版)变电站变电运行题库

变电站变电运行题库 安全知识部分: 1、两票:工作票和操作票 2、三制:交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。 3、五防:防止误分合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带地线(接地刀闸)合隔离 开关;防止误入带电间隔;防止带电挂地线(接地刀闸)。 4、五同时:在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、 考核安全工作。 6、三级控制:局控制重伤和事故;部门控制轻伤和障碍;班组控制异常和未遂。 7、三级教育:新入局参加工作人员要经过局、部门、班组三级安全教育并考核合格方可上 岗见习。 8、四不放过:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者未受到教育不放过;未采 取防范措施不放过;防范措施没落实不放过。 9、两措:安全技术劳动保护措施(简称安措)和反事故措施(简称反措)。 10、三违:违章指挥、违章工作、违反劳动纪录。 基本概念部分: 1、短路故障:电力系统中发生相线与相线或相线与地之间因某种原因而搭连的电流突然 大的现象称为短路故障。短路故障分为接地故障和相间故障。发生短路故障 明显的特征是:电流增大;电压降低,离短路点越近电压下降幅度越大。2、零序保护:依据电力系统发生接地故障时所特有的电量--零序电流和零序电压,而使 断路器动作切除故障的保护。 3、振荡:非同步运行状况带来的功率和电流的强烈波动叫振荡。 4、励磁涌流:当变压器空载合闸到线路时,由于铁芯饱和而产生很大的瞬间励磁电流,称 为励磁涌流。 5、保护接地:为了防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故,将电气设备正常情况下不带电 的金属外壳或构架与大地连接,称为保护接地。 6、距离保护:反应故障点至保护安装处距离,并且根据距离远近而确定动作时间的一种保 护装置。 7、工作接地:在正常情况下,为了保证系统或电气设备的可靠运行,必须将电力系统中某 一点接地,称为工作接地。 8、一类缺陷:指设备的缺陷直接威胁设备和人身安全,随时都有发生事故的可能,需要立 即处理的缺陷。 9、冲击电流:在电力系统运行中发生短路故障时,出现的短路电流的最大电流瞬时值称为 冲击电流。 10、预防性试验:为防止电气设备在工作电压、过电压作用下击穿而遭破坏所采取的一些试 验。

国家电网智能电网知识题库

一、选择题 1. 与现有电网相比,智能电网体现出 A 的显著特点。 A. 电力流、信息流和业务流高度融合 B. 对用户的服务形式简单、信息单向 C. 电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活 D. 以上都不是 2. 智能电网的先进性主要体现在以下哪些方面 D 。 A. 信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合,可获取电网的全景信息,及时发现、预见可能发生的故障。 B. 通信、信息和现代管理技术的综合运用,将大大提高电力设备使用效率,降低电能耗损,使电网运行更加经济和高效。 C. 实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用,为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图,同时能够提供相应的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案。 D. 以上都是 3. 2009年5月,国家电网公司在 B 会议上正式发布了“坚强智能电网”发展战略。 ,温家宝总理在《政府工作报告》中强调:“大力发展低碳经济,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设。” A. 中央企业社会责任工作会议;2010年2月 B. 2009特高压输电技术国际会议;2010年3月 C. 国际大电网会议;2010年4月 D. 美国智能电网周(GridWeek)开幕式;2010年5月 4. 建设智能电网对我国电网发展有哪些重要意义? D A. 智能电网具备强大的资源优化配置能力,具备更高的安全稳定运行水平,适应并促进清洁能源发展。 B. 智能电网能实现高速智能化的电网调度,能满足电动汽车等新型电力用户的服务要求,能实现电网资产高效利用和全寿命周期管理和电力用户与电网之间的便捷互动。 C. 智能电网能实现电网管理信息化和精益化,在发挥电网基础设施增值服务潜力的同时促进电网相关产业的快速发展。 D. 以上都是 5. 智能电网是 C 和发展的必然选择。 A. 电网技术;自然环境 B. 科学技术;社会经济 C. 电网技术;社会经济 D. 科学技术;自然环境 6. 坚强智能电网是以 C 为骨干网架、协调发展的坚强网架为基础,以为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“”的高度一体化融合的现代电网。 A. 特高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 B. 超高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 C. 特高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 D. 超高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 7. 智能电网将使人们的生活 A 。 A. 更便捷、更低碳、更经济 B. 更便捷、更舒适、更经济 C. 更舒适、更低碳、更经济 D. 更便捷、更舒适、更低碳 8. 到 B ,国家电网公司基本建成以为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性,经济性,适应性和互动性。 A. 2020年;智能电网 B. 2020年;特高压电网 C. 2020年;超高压电网 D. 2015年;特高压电网 9. 坚强智能电网的体系架构包括 D 、、和四个部分。 A. 电网基础体系;技术支撑体系;发电侧业务体系;标准规体系 B. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准评估体系 C. 电网基础体系;复合通信支撑体系;智能应用体系;实验认证体系 D. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准规体系 10. 坚强智能电网建设第一阶段主要开展了两批共 C 类试点工程建设,和个研究中心建设。 A.18;2 B.20;2 C.21;4 D.24;4 11. 以下不属于智能电网建设第一批试点工程的是 B 。 A. 风光储输联合示工程 B. 省级集中95598供电服务中心 C. 智能变电站试点工程 D. 用电信息采集系统试点工程 12. 以下属于智能电网关键设备研制中的总体战略目标的是 D 。 A. 保障试点工程 B. 支撑全面建设 C. 力争国际领先 D. 以上都是

《发电厂变电站电气设备》期末试题(附答案)

《发电厂变电站电气设备》期末试题 一、名词解释(每题4分,共20分) 1.电力系统: 2. 跨步电压: 3. 二次设备: 4. 厂用电: 5. 接地: 二、填空题(每空1分,共20分) 1. 用电设备一般允许电压有的变动范围。 2. 从生产到供给用户使用一般要经过发电、、、配电和用电几个环节。 3. 隔离开关的作用是①;②; ③可与断路器配合完成倒闸操作。 4. 系统中的系统采用三相四线制供电,系统采用供电,采用供电,其中系统具有更高的电气

安全性。 5.电力系统中性点的接地方式分为三种、不接地和。 6.电气设备的接地,按其作用可分为、和保护接地。 7.电压互感器的一次绕组与一次被测电力网相,二次绕组与二次测量仪表和继电器的电压线圈连接。8.总的来讲,高压断路器在电网中起两方面的作用,即和 。 9.电网中有几级熔断器串联,当某元件发生过负荷时,保护该元件的熔断器应该熔断,即为熔断;如果保护该元件的熔断器不熔断,而上一级熔断器熔断,即为熔断。 10.二次回路是多功能复杂网络,其内容包括高压电气设备和输电线路的控制、 、、测量与监察、继电保护、操作电源等系统。 三、选择题(每题2分,共20分。请将答案填写在下框内。) 1. 下列哪项不是断路器和隔离开关的区别: A. 断路器有灭弧装置,而隔离开关没有 B.隔离开关不能切、合短路电流

C. 保证电路工作安全 D.隔离开关不能 带负荷操作 2. 在中性点经消弧线圈接地系统中,通常采用的补偿方式是: A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.以上均不是 3. 电流互感器结构上的特点是 A.匝数多、导线细 B.匝数多、导线粗 C.匝数少、导线细 D.匝数少、导线粗 4. 枢纽变电所的特点是 A.位于变电所的枢纽点 B.全所停电后,将引起大面积停电或系统瓦解 C.电压等级很高 D.全所停电将引起区域电网解列 5. 当前的核电站是利用来进行发电的。 A.核聚变 B.核裂变 C.核热变 D.核化 变 6. 电动机执行保护接地时,防止人触电的根本技术措施是 A.降低接地电阻阻值 B.降低人体电阻阻值 C.提高接地电阻阻值 D.提高人体与带电体之间的 接触电阻阻值 7. 下列哪些是减小电流互感器误差的途径 A.减小负载阻抗 B.增大二次绕

智能变电站知识题

一、选择题 1、我国数字化变电站标准采用的电力行业标准是:()。正确答案:(C) A、IEC-60870 B、IEC-61850 C、DL/T 860 D、以上都不正确 2、LD指的是()。正确答案:(A) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 3、LN指的是()。正确答案:(B) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 4、DO指的是()。正确答案:(C) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 5、DA指的是()。正确答案:(D) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 6、GOOSE报文可用于传输:()。正确答案:(D ) A、单位置信号 B、双位置信号 C、模拟量浮点信息 D、以上均可以 7、数字化变电站中采样值传输表示为:()。正确答案:(C) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 8、数字化变电站中保护跳闸信号采用()传输。正确答案:(A) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 9、数字化变电站中保护装置与监控系统的通信采用()传输。正确答案:(B) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 10、数字化变电站中变电站配置描述文件简称是:()。正确答案:(C) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 11、数字化变电站中IED能力描述文件简称是:()。正确答案:(A) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 12、数字化变电站中IED实例配置文件简称是:()。正确答案:(B) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 13、在IEC61850标准中逻辑节点XCBR的含义是:()。正确答案:(C) A、闸刀 B、压板 C、断路器 D、地刀 14、在IEC61850标准中逻辑节点PDIS的含义是:()。正确答案:(B) A、过电流保护 B、距离保护 C、差动保护 D、零序电流保护 15、IEC61850标准在定义逻辑节点中,凡是以P开头的逻辑节点的含义是:()。正确

智能变电站继电保护题库 第二章 单选题

第二章单选题 1.时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于()。 A.1×10-8 B.7×10-8 C.1×10-7 D.7×10-7 答案:(B) 2.通常GPS装置中同步信号IRIG-B(AC)码可以有()电接口类型。 A.TTL B.RS-485 C.20mA电流环 D.AC调制 答案:(D) 3.用于高质量地传输GPS装置中TTL电平信号的同轴电缆,传输距离最大为()米。 A.10 B.15 C.30 D.50 答案:(A) 4.空接点脉冲信号,如1PPS,1PPM,1PPH,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离≤()。 A.10 B.50 C.100 D.500 答案:(D) 5.主时钟应能同时接收至少两种外部基准信号,其中一种应为()时间基准信号。 A.脉冲 B.电平 C.无线 D.串行口 答案:(C) 6.智能变电站现场常用时钟的同步方式不包括()。 A PPS B IRIG-B C IEEE1588 D PPM 答案:(D) 7.合并单元单元在外部同步时钟信号消失后,至少能在()内继续满足4μS的同步精度要求。 A.2min B.5min C.10min D.20min 8.能保证数据在发送端与接收端之间可靠传输的是OSI的()? A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.会话层 答案:(C) 9.在OSI参考模型中,以下关于传输层描述错误的是()。 A.确保数据可靠.顺序.无差错地从发送主机传输到接受主机,同时进行流量控制 B.按照网路能够处理数据包的最大尺寸,发送方主机的传输层将较长的报文进行分割,生成较小的数据段 C.对每个数据段安排一个序列号,以便数据段到达接收方传输层时,能按照序列号以正确的顺序进行重组 D.判断通信是否被中断,以及中断后决定从何处重新发送 答案:(D)

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电 气部分)》试题库

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》晓 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气 安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A. 2012年6月1日 B. 2011年6月1日 C. 2011年12月1日 D. 2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是 ()标准。( D ) A. 国家南方电网公司,企业 B. 中 国电力企业联合会,企业 C. 国家电网公司,行业 D. 中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 3.6条) A. 1000 B. 250 C. 380 D. 220 4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 (国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离 为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 5.2.2条) A. 5.00,8.00 B. 5.00,9.30 C. 6.00,8.00 D. 6.00,9.30 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距 离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C ) (《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.2.1条) A. 6.00,9.30 B. 6.00,10.10 C. 6.80,10.10 D. 6.80,9.30 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.5条) A. 使用绝缘棒 B. 使用绝缘棒和戴绝 缘手套 C. 戴绝缘手套和穿绝缘靴 D. 穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.8条) A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

智能变电站题库(修改)

智能变电站继电保护题库 2014年7月9日 一、网络基础知识 (一)填空题 1、站控层由主机/和操作员站、工程师站、远动接口设备、保护及故障信息子站、网络记录 分析系统等装置构成,面向全变电所进行运行管理的中心控制层,并完成与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信功能。 2、间隔层由保护、测控、计量、PMU等装置构成,利用本间隔数据完成对本间隔设备保护、 测量、控制和计量等功能。 3、过程层是一次设备与二次设备的结合面,主要由电子式互感器、合并单元、智能终端等 自动化设备构成。 4、站控层、间隔层网络是连接站控层设备和间隔层设备、站控层内以及间隔层内不同设备 的网络,并实现站控层和间隔层之间、站控层内以及间隔层内不同设备之间的信息交互。 5、过程层网络是连接间隔层设备和过程层设备、间隔层内以及过程层内不同设备的网络, 并实现间隔层和过程层之间、间隔层内以及过程层内不同设备之间的信息交互。 6、智能变电站的网络应采用传输速率为100Mbps或更高的以太网,满足变电站数据交互的实 时性和可靠性要求。 7、智能变电站自动化系统网络在逻辑结构上可分成站控层网络、间隔层网络和过程层网络, 物理结构上宜分成站控层/间隔层网络和过程层网络。 8、智能变电站的站控层、间隔层网络和过程层网络宜独立组网,不同网络之间应在物理上 相互独立。 9、智能变电站网络应具备网络风暴抑制功能、具备“故障弱化”的特性,即具有一定的容 错能力,单点故障不能影响整个网络的正常工作。 10、智能变电站网络应具备通信工况、网络流量等指标的监视功能。 12、过程层网络设计必须满足GB/T 14285继电保护选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求。 13、站控层、间隔层MMS信息主要用于间隔层设备与站控层设备间通信,应具备间隔层设备 支持的全部功能,其内容应包含四遥信息及故障录波报告信息。 14、MMS报文采用请求/响应、总召、周期报告上送、突发报告上送、文件传输等服务形式; 站控层MMS信息应在站控层、间隔层网络传输。 15、智能变电站中的GOOSE相当于传统变电站中的二次直流电缆,SV相当于常规变电站中的 二次交流电缆。 16、过程层SV信息主要用于过程层设备与间隔层设备间通信,其内容应包含合并单元与保护、 测控、故障录波、PMU、电能表等装置间传输的电流、电压采样值信息。 17、过程层GOOSE信息主要用于过程层设备与间隔层设备间通信,其内容应包含合并单元、 智能终端与保护、测控、故障录波等装置间传输的各种信息。 18、站控层/间隔层网络应满足信息传输的可靠性和实时性,MMS网络总传输时间应小于

变电站电气设备巡视检查项目试题

+设备巡回检查的作用是什么?(共计28道) 对设备的定期巡视检查是随时掌握设备的运行情况、变化情况、发现设备的异常情况、确保设备的连续安全运行的主要措施,值班人员必须按设备巡视的线路认真执行。巡视中不得兼做其他工作,遇雷雨时应停止巡视。 值班人员对运行设备应做到正常运行按时查,高峰、高温、认真查,提啊起突变及时查,重点设备重点查,薄弱环节仔细查。 1、设备巡视应注意哪些事项? 1)遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)第一章第二节中对高压设备巡视的有关规定。2)确定巡视路线,按照巡视路线进行巡视,以防漏巡。3)发现缺陷及时分析,做好记录并按照缺陷管理制度向班长和上级汇报。4)巡视高压配电装置一般应有两人同性。应考时合格后,单位领导批准,允许单独巡视高压设备的人员可单独巡视。5)巡视高压设备时,人体育带电体的安全距离不得小雨工作规定值,严防因误接近高压设备而因触电。6)进入高压室巡视时,应随手将门锁好,以防小动物进入室内。7设备巡视要做好巡视记录。 3哪些情况下需要特殊巡视? (1)设备过负荷或符合有明显增加。 (2)恶劣气候或天气突变。 (3)事故跳闸。(4)设备异常运行或运 行中有可疑现象。 (5)设备经检修、改造 或长期停用后重新投入 系统运行。 (6)阴雨天出清后,对 户外端子箱、机构箱、控 制柜是否受潮进行检查 巡视。 (7)新安装设备投入运 行。 (8)上级通知及节假 日。 4天气变化或突变时应 如何检查设备? (1)天气暴热时,应检 查各种设备的温度、有 位、油压、气压等变化情 况,检查油温是否过高, 冷却设备运行是否正常, 油压和气压变化是否正 常,检查导线、接点是否 有过热现象。 (2)天气骤冷时,应重 点检查充油设备的油位 变化情况,油压和气压的 变化情况是否正常,加热 设备运行情况,接头有无 开裂、发热等现象,绝缘 子有无积雪结冰,管道有 无冻裂等现象。 (3)大风天气时,应注 意临时设施的牢固情况, 导线舞动情况急有无杂 物刮到设备上的可能性, 接头有无异常情况,室外 设备箱门是否已关闭好。 (4)降雨、雪天气时, 应注意室外设备接点触 头等处导线是否有发热 冒气现象,检查门窗是否 关好,屋顶、墙壁有无漏 水现象。 (5)大雾潮湿天气时, 应注意套管及绝缘部分 是否有污闪放电现象,必 要时关灯检查。 (6)雷击后应检查绝缘 子、套管有无污闪痕迹, 检查避雷器是否动作。 (7)如果是设备过负荷 或明显增加时,应检查设 备街头触头的温度变化 情况,变压器严重过负荷 时,应检查冷却器是否全 部投入运行,并严格监视 变压器的油温和油位的 变化,若有异常及时向调 度汇报。 (8)当时股跳闸 时,运行人员应检查一次 设备有无异常,如导线有 无烧伤、断股,设备的油 位、油色、油压是否正常, 有无喷油异常情况,绝缘 子有无闪络、断裂等情 况;二次设备应检查继电 保护及自动装置的动作 情况,事件记录及监控系 统的信号情况微机保护 的事故报告打印情况,故 障录波器录波情况;所用 电系统的运行情况等。 5、变压器的日常检 查项目有哪些? 1)、检查油枕及充 油套管内油位、油色是否 正常;2)、检查变压器 上层油温。一般油浸自冷 变压器上层油温应在 85℃以下,强油风冷和强 油水冷变压器应在75℃ 以下。同时,还要监视变 压器的温升不超过规定 值。3)、检查变压器的 响声。变压器正常运行 时,一般有均匀的嗡嗡电 磁声,如内部有劈啪的放 电声则可能是绕组绝缘 有击穿现象。如出现不均 匀的电磁声,可能是铁芯 的穿心螺栓或螺母有松 动。出现异常情况并无法 处理时要向有关部门及 时报告。4)检查变压器 的套管应清洁、无破损裂 纹及放电痕迹。5)检查 冷却装置的运行情况是 否正常。6)检查变压器 的呼吸器是否畅通,硅胶 不应吸潮至饱和状态。7) 检查防爆管上的防爆膜是 否完整无破损。8)变压器 主、附设备用不漏油、渗 油。9)外壳及铁芯一点接 地是否良好。10)检查瓦 斯继电器内是否充满油, 无气体存在。11)引线、 接头有无松动、过热;12) 负荷及有载调压装置运行 是否正常,分接开关位置 是否符合电压的要求;13) 事故排油内有无杂物。 6、在什么情况下应对 变压器进行特殊巡视?变 压器的特殊巡视项目有哪 些? 在下列情况下,应对 变压器做特殊检查: 1.每次跳闸后,主变过负荷 和过电压运行,应特别注 意温度和过热情况急振 动、本体油位等情况,每 半小时检查一次,并做好 记录。 2.每次雷电、大风、冰雹、 暴雨等恶劣天气后。 3.变压器近区故障时 4.其他有必要时。 特殊巡视的项目有: 1)、当系统发生短路故障 或变压器故障跳闸后,应 立即检查变压器有无位 移、变形、断脱、爆裂、 焦味、闪络、喷油等现象。 2)、雷雨后,应检查套管 有无放电闪络和避雷器放 电记录器的动作情况。 3)大风时,应检查引线有 无松动,摆动是否过大, 有无搭挂杂物。 4)、雾天、毛毛雨,应检 查套管、绝缘子有无电晕 和放电闪络。 5气温骤冷骤热,应检查油 温和油位是否正常。 6过负荷运行时,应检查各 部位是否正常,冷却系统 运行是否正常。 7)、新投或大修后投运几 小时应检查散热器散热情 况,瓦斯继电器动作情况。

变电站员工培训试题及标准答案2017年度

变电站员工培训试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每题2分,共20分) 1、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置() 的警示标志牌。 A、一个 B 、少量 C 、适当 2、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安 全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方 C 、临空一面 3、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会 包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。 A、正确解脱电源 B 、测量血压 C 、打针 4、在事故应急抢修时,应()。 A、使用二种工作票 B 、执行口头或电话命令 C 、使用事故应急抢修单 5、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。 A、安全措施 B 、工作地点 C 、工作项目 6、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向 ()提出申请。 A、运行值班负责人 B 、工作票签发人 C 、设备运行管理单位 7、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安 全措施,明确工作中的危险点,并履行()手续。

A、签到 B 、许可 C 、确认 8、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安 全(),及时纠正不安全的行为。 A、高度负责 B 、认真监护 C 、给予关注 9、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定() 的人员临时代替。 A、熟悉安全规程 B 、责任心强 C 、能胜任 D 、技术熟练 10、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班 若需继续工作时,应() A、经工作许可人同意 B 、重新履行工作许可手续 C 、换发新工作票并办理许可手续 二、多选题(每题2分,共20分) 1、下列工作哪些需要填用第一种工作票?(): A、高压设备上工作需要全部停电者 B 、高压电力电缆需停电的工 作C、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者D、高压电力电缆不需停电的工作 2、下列哪些工作,应填用第二种工作票?() A、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 B、二次系统上的工作,无需将高压设备停电但需要做一些安全措施 者 C、运行人员用钳型电流表测量高压回路的电流 D、非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相

2018年题库-建设综合专业

2018年安规题库 (建设综合) 一、单选题共981题分) 1. 无声破碎施工时操作人员应戴防护眼镜,头(特别是眼睛)应偏离孔口,以防( )。分) 答案:B A. 机械伤害 B. 喷浆伤害 C. 破碎伤害 D. 药剂伤害 2. 使用卷扬机应遵守规定描述正确的是( )。分) 答案:C A. 卷扬机未完全停稳时只能低速换挡 B. 卷扬机未完全停稳时可以稍微改变转动方向 C. 卷扬机传动部分应安装防护罩 D. 导向滑轮使用开口拉板式滑轮 3. 试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统的命令进行作业。试验中一旦发生电气设备异常事故,应立即停止试验,( )退出现场,由调试指挥及调度部门进行处理。分) 答案:A A. 试验人员 B. 运行人员 C. 监护人员 D. 试验负责人 4. 在拆除与建筑物高度一致的水平距离内有其他建筑物时,不得采用( )的方法。分) 答案:C A. 爆破 B. 推移 C. 推倒 D. 拆除 5. 一般性硬黏土土质放坡坡度应在( )范围。分) 答案:B A. 1:~1: B. 1:~1: C. 1:~1: D. 1:~1: 6. 机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。车上应配备( )。分) 答案:D A. 逃生装置 B. 安全带 C. 检修工具 D. 灭火器 7. 入( )之前,对消防器具应进行全面检查,对消防设施及施工用水外露管道,应做好保温防冻措施。分) 答案:D A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬 8. 滑车组的钢丝绳不得产生扭绞;当起重重量为1t时,使用时滑车组两滑车轴心间的距离不得小于( )mm。分) 答案:B A. B. C. D. 9. 山区杆塔基础开挖,因岩石地质等原因,需要使用爆破形式开挖基坑时,应选择具有( )的民爆公司实施,配合做好向当地公安部门申请、备案等工作。分) 答案:A A. 相关资质 B. 相关技术 C. 相关水平 D. 相关距离 10. 基坑口搭设卸料平台,平台平整牢固,应外低里高(5度左右坡度),并在沿口处设置高度不低于( )平方毫米的横木。分) 答案:D A. B. C. D. 11. 脚手架护栏应设置不小于( )mm的挡脚板。分) 答案:D A. B. C. D. 12. 混凝土投料高度超过( )m时,应使用溜槽或串筒。分) 答案:D A. B. C. D. 13. 金属脚手架与750kV带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离为( )m。分) 答案:C A. B. C. D. 14. 使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的( )面。分) 答案:C A. 左

变电站题目(含答案)

变电站题目 一、判断题: 1、电气场所工作,需要高压设备全部停电或部分停电者,应填用第______种工作票。 答案:一 2、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按本规程第4章的规定做好,并应指定专人负责监护。 答案:安全措施 3、当值的值班调度员、工区值班员或变电站值班员,负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员叫做______。 答案:工作许可人 4、触电者未脱离电源前,救护人员不准______触及伤者,因为有触电的危险。 答案:用手 5、在接受和发布操作任务时,必须互报______,使用______,严格执行______,双方录音。 答案:单位、姓名规范术语、双重命名复诵制 6、断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路保险,锁死跳闸机构后,方可用分流线______断路器、隔离开关等载流设备。 答案:短接 7、电气操作票必须经操作人、监护人和值班负责人后方能执行 答案:审核签名 8、电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态。 答案:明显断开点可判断的断开点接地隔离物理连接 9、具有法人资格的外单位在运行中的变电站进行基建、检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和______、______、______,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。 答案:安全技术组织措施 10、现场执行操作时,监护人只能持一份操作票,禁止一组操作人同时执行多个操作任务的操作票。正在执行的操作票夹内禁止放置的操作票。 答案:其他操作任务 11、在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备未与运行设备连接,且安全距离足够的,在进行安装或试验时,必须______;已与运行设备连接的,必须______。 答案:办理第二种工作票办理第一种工作票 12、操作票是指进行电气操作的______,包括______和______。 答案:书面依据调度指令票变电操作票 13、断路器拒动是指断路器在______及______动作或在操作过程中拉合控制开关并发出______的情况下拒绝动作。 答案:继电保护安全自动装置指令 14、值班负责人收到正式工作票后,及时核定工作内容和______,确认无疑问后,填写收到时间并签名。 答案:安全措施 15、设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,应经工作许可人同意,并在“备注”栏注明,由______和______签名确认。

相关文档
相关文档 最新文档