文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护坡专项施工方案.docx

护坡专项施工方案.docx

护坡专项施工方案.docx
护坡专项施工方案.docx

护坡专项施工方案

第一章工程概况

阳光上城上和园7#、8#住宅项目位于包头市青山区地段。

该项目建设单位为包头市弘润房地产开发有限责任公司,监理单位为内蒙古嘉和建设项目管理有限责任公司,设计单位为内蒙古

第一军工建筑设计院有限责任公司,施工单位为包头市第四建筑

有限责任公司。建筑结构为剪力墙结构,建筑设计使用年限为

50 年,耐火等级地上为二级,地下为一级,抗震设防烈度为8度,7#楼建筑层数为地上十八层,地下一层,建筑高度为52.50m,建筑面积为8261.46 ㎡;8#楼建筑层数为地上十一层,地下一层,建筑高度为32.05m,建筑面积为5842.85 ㎡。

第二章基坑支护方案

一、设计依据

1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸;

2、《建筑基坑支护术规程》

3、《建筑地基与基础设计规范》

二、基坑支护方案的设计

本工程基坑支护采用素喷或挂网喷浆施工方案。

根据本工程的各层岩土的工程性质, 1.湿陷性粉土层 2.粗砂

层 3.粉土层 4.粗砂层 5.粉砂层 6.粉砂层 7.粉质黏土层 8.粉土层基坑采用 1:0.75(素填土段)的放坡,素填土坡面采用厚

度 7cm 机织护坡钢板网喷射砼,原状土边坡采用厚度5cm 素喷

砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa,砼标号为 C25,配比为水泥:砂:石粉为 1:2.5:2.5,且细石不大于15mm。

(1)坡顶钉钉入长度1.0mΦ16@2000地锚,以增加钢板网的稳定性,采用锤击式击入坡顶土中。Φ16 钢筋一端加工呈锥状,便于锤入土中。

( 2)钢板网铺设

钢板网采用200mm*200mm 的铁丝网片,人工顺坡面铺制。宜以 40cm 长Φ14@1000 钢筋锤入土中作为固定筋,先喷 2cm 厚垫层,上口用Φ16 地锚钢筋固结,再将钢板网片顺铺且与固定筋绑牢,保证喷射砼时钢板网不得晃动。

(3)局部夹杂淤泥质粘土层部位以木桩(长 1.2m—1.5m,间距0.3m)夯压加固处理,具体由相关单位现场商定。

(4)排水管

在喷射砼坡面设置直径为Φ 50mm的 PVC排水管泄水孔,视具体情况一般于素填土或渗水处布置,间距2000mm*2000mm。安装时先用钻机成孔,泄水孔埋设的端头用棉纱或废纸塞堵后安入

孔内,入土长度500mm,结构面外露 50mm,埋设角度 5~8 度,然后注浆固定。

三、基坑支护施工

A、施工工艺

基坑开挖后修坡→土钉施工(钢筋插筋)→挂钢板网片→喷

细石砼(养护)

B、施工要求及技术措施

1、在机械开挖后应辅以工人修整坡面平整,清除坡面上的松

碎土。

2、施工插筋时,应尽量垂直于坡面锤击插筋。

3、挂钢板网时要确保有保护层。

4、施工中若发现地下水溢出,应及时采取堵水或引流等措施。

5、喷浆砼面层。

①采用 PM3空压机 1 台, HPE-6 砼喷射机一台套及砼搅拌机

一台。

②为防止土体崩解,固定筋施工完毕后必须立即挂网喷砼。

③在喷射砼前应做好标志,确保其喷射厚度。

④喷射砼的搅拌、运输符合相关要求,最大骨料不大于 15mm。

⑤砼喷射机喷射口离坡面 60~100mm,应不断调整角度以确保喷

射砼面层与土体之间的密实粘结,以使获得最大压实和最小回弹。

喷射应分段、分片、分层,喷射顺序应自下而上往

复进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层砼终凝后进行。

⑥喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。

第三章止水、排水方案

基坑开挖过程中通常遇到的水源,一是来自坑壁外的土层滞

水和施工用水,二是来自坑底以下的潜水。

①基坑采取集水井降排水,对喷射砼面层具有一定的止水作用。

②基坑采用明排水,基坑四周设置排水沟,四周设集水井(因整个开挖基坑面积较大,故宜在开挖现场区域四周外事宜位置分布四个 3m*3m*1.8m大集水坑与排水明沟串通,安装抽水泵进行机械排水,分布引入就近经环路市政雨水管网,以满足施工期间坑内排水饿需要)。排水沟和集水井均采用 M5.0 水泥砂浆砌筑按相关图纸施工,确保质量。

③基坑顶四周设置排水沟,尽量减少来自基坑以外的水进入

基坑。

第四章土方开挖技术要求

1、喷射砼支护工程施工的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,开挖完成即支护完成,开挖过程和喷射砼支护施工形成流水作业。

2、施工顺序和要求

定位放线→基坑开挖→坡壁修整→钢筋锚入→第一层砼喷射→网片绑扎→第二层砼喷射→

进入下层土方开挖、喷射砼施工

① 放线定位,周边基坑分层开挖,修整边壁;

② 钢筋制作,定位、打入;

③施工垫层砼喷射,厚30mm;

④ 喷射钢板网;

⑤施工面层喷射砼,厚40mm。

第五章特殊情况中注意的问题及应急处理

施工过程中可能会遇到各种意外情况。为做到有备无患,针对本工程特点,制定以下应急措施:

1、应注意的问题

(1)土方开挖、支护施工应分段进行,土方开挖后应尽量

减少基坑边坡暴露时间,遇雨天应大面积覆盖,同时

在坡脚堆载以防止滑坡;

(2)边坡护脚的处理:喷射砼面层伸入基坑底标高下至少

0.2m,以形成锚固护脚;

(3)基坑支护完毕,施工单位应及时进行后续施工,同时

做好有序排水,防止积水渗浸坡脚。

2、应急措施

(1)支护施工完成至基坑回填之前,如遇到暴雨洪水等,

上不施工单位必须将施工人员、设备撤离坑底,支护

坡面上如有局部破损需覆盖雨布,同时应加强基坑排

水,以免水较长时间浸泡造成塌方,同时增加检测次

数,并做好相应的措施(如临时回填或在坡脚垒土)

防止滑坡。

(2)如遇到重物坠落造成坡面破损,应及时重新喷射砼或

抹水泥砂浆,防止雨水灌入。

(3)基坑开挖至基地后应立即进行地下室基础施工,以免基坑暴露时间过长。本基坑的使用时间不宜超过 6 个

月。

3、基坑的安全使用

(1)坡顶施工荷载不得超过 10KPa,坡顶 5.0m 范围内不得有高度超过 0.8m 的围墙,坡顶防护栏高度应超过1.2m,

基坑周围不得走重车或施加振动荷载,坡顶严禁堆放施

工材料。

(2)基坑使用期间严禁坡脚长期被谁浸泡,坡顶 0.8m 范围内不得有大量积水。

(3)支护结构在使用期间不得人为破坏,严禁破坏坡脚。

若因施工或其他特殊需要破坏支护结构时,须及时反

馈设计单位,同时有应急处理措施。

4、较差土质的局部肃落处理:迅速采用毛竹挂网固定,施快凝砼。

5.边坡局部涌水的处理:迅速用专业止水材料缩小涌水范,埋管引流,注浆封堵。

6.位移、降过大的处理:在位移、降过大的区域根据产生的

原因,可加固处置,例如土钉墙护坡。

7.坑底局部管涌、涌处理:如因特殊情况降水未达到要求,出

现突涌,应立即用粘土或水泥封压,在最短时间内制止突涌的发展。

第六章施工监测

信息法施工是基坑支护的一个特点。为确保基坑安全,不影

响周围建筑物及市政设施,要求随时掌握开挖及支护整个施工过

程中边坡的动态变化。因此,应委托有资质单位实施监测,在支

护施工过程中实施信息法施工。

施工监测包括对环境的保护监测和对工程本体的监测,及时预报施工中出现的问题,并把获得的信息通过修改设计反馈到施

工中,以便合理施工。

监测要求:

①监近基坑的建筑物、市政设施的沉降、变形监测。

②监测频率:自挖土开始,每开一次,出现速率增大时,再

加大监测次数,直到基坑完全稳定。

③报警界线:水平、垂直位移大于2mm/日或累计大于35mm。第七章临边防护

挖出的土严禁堆在坑槽边,离坑槽边不小于1m,周围应采用

Φ48 的钢管且高度不低于 1.2m 的围护栏杆,埋设应牢固,埋入

土内不少于 50cm。钢管均应刷成黑黄相间的警示颜色,悬挂警示牌。

第八章工程质量保证措施

为确保工程质量,必须严格按设计要求和规范规定及本施工

组织设计的有关条款组织施工,同时必须实施如下质量保证措

施:

(一)确保喷射面层质量,防止外部水浸入坑内,保护土体

结构不受破坏。

(二)力求缩短边壁暴露时间。

第九章工程工期保证措施

确保在一个星期内完成施工,并力争提前完工。

工程保证措施:

①理解设计意图,避免边施工边修改,耽误工期。

②考虑可能影响施工的各类因素,提前制定对应措施。

③做好安全施工工作,防止出现伤亡事故。安排好民工

食宿,合理安排工作时间,确保施工连续性。

④统筹安排本工程所需机械设备、人员等,保证工程工期。

第十章文明施工及安全管理

1.现场操作人员必须严格执行安全技术操作规程和有关安

全生产规范规定。

2.配备专职安全员,建立安全生产责任制。

3.对职工进行三级安全教育,正确使用劳动防护用品。

4.机械、电气设备由专人操作,维修和定期检查保养。

5.做好施工现场的文明工作,保持场容整洁。

6.做好宿舍清洁工作,遵守工地上文明施工的有关规定。

7.遵纪守法,不违法乱纪、寻衅闹事、吵架斗殴。

8.进入施工现场前对施工人员进行文明施工与安全教育,进

入现场后严格遵守施工现场各种安全、文明施工规章制

度,听从管理人员指挥,在确保施工质量与进度的同时一

定要做到安全施工,杜绝意外事故的发生。

9.安排专人观测基坑土壁情况,及时汇报并形成资料。

第十一章下雨天气基坑开挖防护措施

根据天气预报,本工程在基坑开挖阶段的降水量较大,为

确保工程的顺利施工和基坑开挖的质量与安全,采取下列应急措施:

①坑顶排水沟的设置:

基坑开挖前,在离坑顶 1.0m 处设置一条宽300mm× 300mm 的排水沟。排水沟与现场排水系统连接,通过沉淀池排入城市下水。预防外水流入基坑,破坏坑壁土方稳定。

②雨水季节需派专人负责抽水、排水,保证排水管网的畅通,如有紧急情况应立即通知管理人员。

③如基坑坡壁发生塌方时,如条件允许宜采取钢板桩加挡板

的围护措施,受条件限制,不能打钢板桩时,应采取打钢管加挡

板围护措施,钢管顶端用钢丝绳拉锚,钢管间距不大于400mm。后附计算书。

目前,土压力的计算,仍然是简化后按库仑公式或朗肯公式

进行。该工程基坑开挖 6.8 米左右,常用的公式为:

主动土压力:

Eα =1/2 γ H2tg2(45-Φ /2)°-2CHtg(45 -°Φ /2)+2C2/γ

工中: Eα——主动土压力(KN) ,γ ——土的容重,采用加

权平均值。无粘结筋张拉控制应力б con= 0. 7× 1570 =1100N/ m㎡,扣除全部损失后预应力筋的有效应力бpe=814N/ m ㎡。。H——挡土桩长 (m) 。一期先围左河床,右岸河床明渠导流,设高、低两个土石围堰,在低土石围堰保护

下修筑高土石围堰,基坑全年施工。。Φ——土的内摩擦角(° )。基坑支护系统的设计必须满足安全性、经济性和可行

性这三个基本要求;。 C——土的内聚力(KN) 。

被动土压力:EP=1/2γ t2KPCt

式中:EP——被动土压力(KN),t——挡土桩的入土深度(m) ,KP——被动土压力系数,一般取K2=tg2(45° -Φ/2)。

用等值内摩擦角计算主动土压力。[摘要]通过工程实例,

系统阐述了无粘结预应力混凝土结构设计中的若干技术问

题。。在实践中,对于抗深在10m 内的支护计算,把有粘聚

力的主动土压力 E α,计算式为:E=1/2CHtg2(45° - Φ/2)+2C2/ γ。3.2.2楼盖预应力框架梁的设置由于客房管道井的影响,不能在横向设预应力框架扁梁,因此该工程仅

纵向设预应力框架扁梁,跨度为 7m,5.1m、9.3m、7.2m 跨度的板将荷载直接传给纵向预应力框架扁梁,横向的风、

地震等水平荷载在楼板内引起的内力,主要由配置在柱上预

应力板带内的普通钢筋承受。。

用等值内摩擦角时,按无粘性土三角形土压力并入Φ o,E=1/2γH2tg(45 ° -Φ / 2),而 E=E 由此可得: tg(45° -[SX(]

Φo2= rH2tg2(45 ° -Ψ /2)-4CHtg(45 ° -Ψ /2)+4C2/r2rH2建立方程:对铰点 (锚固点 )A 求矩,则必须满足:Σ MA=0所以有: 1KEP(23t+h-a)=Eq 〔 23 (h+t)-a 〕 +Ep(h+t2- α )q

式中:K 为安全系数,取 2,得:8.31t3+82.97t2-138.75t=114.12插入深度及柱长计算:根据实际情况t 取最小正解;单

桩静载试验在标准值为650kN时,沉降分别为2mm、3.6mm、3.6mm,说明单桩承载力仍有很大潜力。。t=1.99m。本文提出应用层次分析法对深基坑支护系统方案进行选优。。

根据《建筑结构设计手册》及综合地质资料,取安全系

数为 1.2 ,所以桩的总长度为: L=h+1 .5t=8.5+1.2 ♀1.99=12.4(m)

锚拉力的计算:由于桩长已求出,对整个桩而言,由于

力平衡原理可以求出 A 点的锚拉力,Σ FA=0,即:Eα+Eq=Ep+TA ,取 t=1.99 解得: TA=194.35(KN)

喷浆护坡施工及方案

边坡挂网喷护施工方案 一、施工资源配置 1、材料 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>、中粗砂),φ6钢筋,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)、过滤网。 辅助材料:φ50PVC管 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,C20喷浆厚度100mm,为网片用的φ6筋,φ50PVC管道由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交物资部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交物资部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具 序号机具名称型号单位数量备注 1 空压机9m3以上台 1 2 喷射机PZ-5B 台 1 3 高压输料管m 若干 4 砂浆搅拌机200L 台 1 5 切割机L30-400 台 1 6 调直机台 1 7 电焊机BX-350/400 台 2 8 洛阳铲80mm 把8 9 电缆线米200 三芯动力电缆 10 零星器材若干 3、施工人员配备 现场管理人员2人,技术总管1名,机械操作人员5名以上,质量1,安全1人,材料员1名。作业工人:空压机司机1名,喷浆手2名,挤压泵操作手1名,电焊工1名,电工1名,辅助工5名。 二、施工方法与施工工艺 1、准备工作

1.1搭设金属扣件双排脚手架,脚手架设高为7.6m,步距1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=0.8m。脚手架沿基坑内侧布置,只做基坑西侧和北侧,即西侧97m、北侧160m。 1)搭设前应严格进行钢管筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。 2)严重锈蚀、变形、裂痕螺栓螺纹已经损坏的扣件不准采用。 3)脚手架的基础除按规定搭设。 4)脚手架座立于三七灰土上,用方木200*200垫块垫底。 6)同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆前后对直。 7)斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用叠交方式,搭接长度不小于50cm,用三只旋转扣件均匀分布扣紧,两端余头不小于10cm。 8)搭设人员安全上下使用爬梯,必须符合安全规范要求。 9)第四步(相对标高为5.6m处)为人员操作面平台,人员操作面平台设置护栏横杆。 10)在第三步每个立杆处加设横杆,横杆一侧抵在冠梁下面的三轴搅拌桩上(此处加一大横杆),并满挂安全防护网。 11)脚手架采用刚性连接,连接在支护型钢上,2步3跨一连接。 1.2拆除脚手架时,按照拆除方案做好每一步工作。 1)拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非工作人员通行或在脚手架下方组织施工。地面监护人员必须履行职责。 2)仔细检查调运机械,包括是否安全可靠。调运机械不允许搭设在脚手架上,应另行设置。 3)如遇强风、雨等特殊气候不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。 4)拆除人员进入岗位以后,先进行检查。清除架板上留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁从高处抛掷。 5)按搭设的反程序进行拆除,即竖挡笆-防护栏杆-搁栅-斜拉杆-连接杆-大横杆-小横杆-立杆。 6)不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。 7)所有连杆、斜拉杆必须随脚手架不成拆除,同步进行下降,不准先行拆除。 8)所有杆件与扣件,在拆除适应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。

土方、护坡专项施工方案(1)

某某小区工程 基 坑 护 坡 施 工 方 案 某某公司 二0一四年三月

目录 第一章工程概况........................................... 错误!未定义书签。第二章基坑支护方案设计................................... 错误!未定义书签。 一、设计依据....................................... 错误!未定义书签。 二、基坑支护方案的设计............................. 错误!未定义书签。 三、基坑支护方案................................... 错误!未定义书签。第三章止水、排水方案..................................... 错误!未定义书签。第四章土方开挖技术要求................................... 错误!未定义书签。第五章特殊情况的应急处理................................. 错误!未定义书签。第六章施工监测........................................... 错误!未定义书签。第七章临边防护 6第八章工程质量保证措施 6第九章机械设备组织计划 7第十章文明施工及安全管理 错误!未定义书签。 第十一章雨季基坑开挖措施错误!未定义书签。

土方、护坡专项施工方案 第一章工程概况 建设单位: 设计单位:中国建筑技术集团有限公司 勘察单位:某某工程有限公司 监理单位: 施工单位:某某分公司 某某区工程位于某某路与某某路南延线交汇处,工程占地面积14800m2,总建筑面积133279m2。地下建筑面积25165m2,地下为一层,房屋建筑为14幢总高度,基础型式为钢筋混凝土筏板基础。主体结构为柱框架剪力墙。地震设防烈度8度。为确保施工安全,基坑边坡采用挂钢板网喷浆方案进行保护,防止边坡出现塌方。 本工程±相当于绝对标高米。 本工程基础采用筏板基础,基础埋深左右。此土层主要为中密卵石。

山体喷浆护坡施工方案(会龙山)

会龙山庄一期工程 小区山体喷浆护壁施工方案 编制单位: 编制人:

编制时间: 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 1、组织准备 (2) 2、技术准备 (2) 3、主要设备准备 (3) 4、施工人员准备 (3) 四、施工方案 (4) 1、山体切坡 (4) 2、脚手架搭设 (4) 3、锚杆施工 (5) 4、钢筋网施工………………………………………6. 5、喷混凝土面层 (6) 6、排水管 (6) 五、施工部署 (7) 1、组织机构图 (7) 2、施工进度计划 (7) 六、质量保证措施 (8) 1、质量保证体系图 (8) 2、质量保证措施 (8) 七、安全保证措施 (9) 1、安全保证体系图 (9) 2、安全保证措施 (10) 八、环境管理措施 (10) 一、工程概况 本工程是将已建设好的小区外边缘山体进行喷浆护壁,以保证小区行人及行车安全,具体是小区道路西侧排水沟侧的山体喷锚护壁,长120米,高7米~12米,小区道路东侧山体喷锚护壁,长60米,高6米~9米,山体均为危岩。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)

2、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2011) 7、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2014) 8、《建筑边坡技术规范》(GB50330-2013) 9、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015) 三、施工准备 1、组织准备 该工程按“项目法”组织施工,实行项目管理,建立以项目经理为首的项目经理部,展开方针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、确保科学管理、成本管理等全面负责。 2、技术准备 组织工程内业、外业技术人员熟悉、锚杆喷射混凝土支护技术规范规范及相关规范、质量要求及安全保证措施。编制好施工方案,作好必要的工料分析,作好边坡脚手架搭设技术交底、锚杆喷射混凝土支护技术交底,同时作好边坡脚手架搭设技术和锚杆喷射混凝土支护技术培训工作。

护坡专项施工方案

华仁·北郡住宅小区-18#楼 护 坡 专 项 施 工 方 案 编制单位:大冶市大箕铺建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:

护坡专项施工方案 第一章工程概况 华仁·北郡住宅小区位于湖北省阳新县城(兴国镇)东北部的白杨村地段,四周分别紧邻经环路、站前路、东坡路新城区、马蹄湖。该项目建设单位为湖北海正房地产开发有限公司,监理单位为武汉江城建设监理有限公司,勘察单位为黄石市佳境建筑设计有限公司,设计单位为长宇(珠海)国际建筑设计有限公司。 第二章基坑支护方案 一、设计依据 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 2、《建筑基坑支护术规程》(JGJ120—99); 3、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7—89)。 二、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用素喷或挂网喷浆施工方案。 根据本工程的特点,基坑采用1:0.55(原状土段)及1:0.75(素填土段)的放坡,素填土坡面采用厚度7cm机织护坡钢板网喷射砼,原状土边坡采用厚度5cm素喷砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa,砼标号为C25,配比为水泥:砂:石粉为1:2.5:2.5,且细石不大于15mm。 (1)坡顶钉钉入长度1.0mΦ16@2000地锚,以增加钢板网的稳定性,采用锤击式击入坡顶土中。Φ16钢筋一端加工呈锥

状,便于锤入土中。 (2)钢板网铺设 钢板网采用200mm*200mm的铁丝网片,人工顺坡面铺制。宜以40cm长Φ14@1000钢筋锤入土中作为固定筋,先喷2cm厚垫层,上口用Φ16地锚钢筋固结,再将钢板网片顺铺且与固定筋绑牢,保证喷射砼时钢板网不得晃动。 (3) 局部夹杂淤泥质粘土层部位以木桩(长1.2m—1.5m,间距0.3m)夯压加固处理,具体由相关单位现场商定。 (4)排水管 在喷射砼坡面设置直径为Φ50mm的PVC排水管泄水孔,视具体情况一般于素填土或渗水处布置,间距2000mm*2000mm。安装时先用钻机成孔,泄水孔埋设的端头用棉纱或废纸塞堵后安入孔内,入土长度500mm,结构面外露50mm,埋设角度5~8度,然后注浆固定。 三、基坑支护施工 A、施工工艺 基坑开挖后修坡→土钉施工(钢筋插筋)→挂钢板网片→喷细石砼(养护) B、施工要求及技术措施 1、在机械开挖后应辅以工人修整坡面平整,清除坡面上的松碎土。 2、施工插筋时,应尽量垂直于坡面锤击插筋。

边坡挂网喷浆专项施工方案

**************工程 基坑边坡挂网喷砼 方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、边坡支护方案设计 (1) 四、施工监测 (6) 五、应急措施 (7) 六、安全及文明施工措施 (8)

一、工程概况 拟建项目位于***************。该项目总用地面积277729.34平方米,总建筑面积102900平方米,地下建筑面积17900平方米,地上建筑面积85000平方米。总体高度约50~60米,一层整体地下车库,开挖深度约5米。 二、编制依据 1、现场和周边环境的实地踏勘情况及地质勘探报告 2、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 3、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 4、南京市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 5、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 三、边坡支护方案设计 (一)设计依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》及室外工程图纸; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2002); 4.《南京地区建筑地基基础设计规范》(DBJ32/J12-2005); (二)边坡支护方案的设计及施工 基坑边坡采用土钉墙挂网喷浆及放坡挂网喷浆支护,各段参数详见以下各表: 1、ABCD段:

2、GHIJK段: 3、NO;RST段:

4、其余各段采用直接放坡挂网喷浆施工 (三)边坡施工工艺与方法 1、土钉墙施工与土方开挖工艺关系 基坑土方分层分段开挖,挖好一层(段)就做一层(段)土钉墙围护,上层土钉墙完成前不得进行下层土方开挖。尽量减少基坑原土壁裸露的时间。基坑原土壁裸露有可能出现以下三种情况: (1)人工修坡后边坡稳定 (2)人工修坡后边坡基本稳定,局部有坍塌现象 (3)土方开挖产生坍塌 若出现土方坍塌,立即停止开挖,小面各坍塌采用人工修补,若大面积坍塌则立即采取用挖土机复回土,待设计、业主、监理、施工单位制定出可行方案后再继续开挖。 土钉墙是段流水作业,每个作业施工延段长20米左右,依次呈梯形推进。 2、土钉墙及放坡挂网喷浆施工方法 土钉墙网喷及放坡网喷支护要与基坑开挖紧密配合,各道工序实行平行作业,依次有序地进行。 放坡挂网喷浆支护施工顺序:放线→修坡→挂钢筋网→喷射混凝土。 土钉墙挂网喷浆支护施工顺序:放线→修坡→放线→凿孔→安装土钉→注浆→挂钢筋网→焊加强筋→喷射混凝土。 1、放坡:开挖前先测量放线将边坡边线用灰线进行标定,确定位置。采用机械配合人工先对边坡按设计坡度进行处理,挖除多余土方,坡面进行平整,清除表面块石等尖锐物。开挖过程中随时对坡面进行检查,确保坡面位置准确,表面平整。 2、凿土钉孔:采用钻机成孔,按设计的孔位布置进行测量画线,标出准确的孔位,然后按设计要求的孔长、孔的俯角和孔径进行凿孔,严格注意质量,逐孔进行验收记录,

山体喷浆护坡施工方案

让培增结合一、二综合编制 (基本操作:山体护坡。用挂网,喷浆的方式,具体步骤为:先用挖土机把山坡按坡度找好,然后挂网,再在表面是喷浆做护坡就行挂网之前那个是打锚钉,先用风钻把孔钻好,然后在孔内放进钢筋再灌水泥) 一、锚杆框架梁喷混植生护坡 9.1技术要求 框架梁采用菱型布置,节点间距4.0m,框架内喷混植生防护。 框架梁锚杆采用φ32HRB335螺纹钢制作,锚杆间距4m,垂直于坡面施作。锚头用弯沟与框架梁主筋焊接,支架与锚杆焊接。框架梁锚杆钻孔直径110mm,采用M30 水泥砂浆灌注,注浆压力不小于0.4MPa。框架梁采用C30砼现场立模施工,当分段施工时预留钢筋,连接面按施工缝处理 框架内采用喷混植生防护,喷混植生锚杆分为主锚和辅锚,主锚采用φ16HRB335,长2m。辅锚采用φ12HPB235(I级),长1m。锚杆一端设置弯钩,其端部15cm及弯钩涂防锈油漆。喷混植生锚杆钻孔直径φ49mm。 地下水发育时,间隔4m交错设置φ49PVC管仰斜泄水孔,孔深0.6m。 挂金属网时拉紧网,网间用铁丝连接,并采用不同厚度的砼垫块来调节,使金属网与坡面保持在3~6cm。 种植混凝土基材由风化砂、有机肥、疏松剂、保水剂、粘结剂等组成,其配方针对不同的环境地的岩土体经室内配比试验和现场试验确定。 无纺布单位重量为18g/m2。 9.2施工要求 (1)锚杆 锚杆施工前选择相同的地层进行拉拔试验,试验孔数不少于3孔,以验证锚固段的设计指标,确定施工工艺及参数。试验锚杆长3m,采用单根φ32HRB335钢筋,抗拔力不小于250KN。锚杆孔先用高压风吹洗,除去孔内泥渣,注浆安设锚杆。 锚杆的施工工序是:测量放线→清除坡面杂物→钻孔、清孔→锚杆制作→安放锚杆→注浆→锚杆框架梁混凝土→锚杆头紧固→浇注砼封头。 测量放线及清除覆土采用全站仪、钢尺按设计图纸进行放线,用小木桩标示出锚杆孔位置。放线后由人工清除表层覆土和破碎岩块。 钻孔深度按设计孔深+0.2m进行控制,钻孔角度严格按设计图施工。一边钻孔一边用高压风吹尽孔内岩粉,并根据钻进情况和吹出的岩粉做好详细的施工记录。完工的钻孔用破棉絮临时堵塞防止落物,并做好显著标记。 锚杆钻孔时必须采用干钻,不得采用水钻。 锚杆制作按设计要求长度下料制作锚杆,加工锚头紧固螺丝丝口,安装好锚杆对中器及注浆管。 为了使锚杆准确位于钻孔中央,锚杆设有定位装置,加工时严格控制定位装置的间距不得大于2m。锚杆安放入孔复核无误后立即进行注浆。

土方-护坡-挂网喷浆-专项施工方案完结版

目录 第一章工程概况 (1) 第二章1基坑支护方案设计 (9) 第三章止水、排水方案 (6) 第四章土方开挖技术要求 (7) 第五章特殊情况的中注意的问题及应急处理 (8) 第六章施工监测 (9) 第七章临边防护 (9) 第八章工程质量保证措施 (9) 第九章机械设备组织计划 (10) 第十章文明施工及安全管理 (11) 第十一章下雨天气基坑开挖防护措施 (12) 第十二章土方边坡计算书 (12) 第十三章应急预案 (18)

基坑支护专项施工方案 第一章工程概况 基坑东西侧实际情况:东侧靠近道路,且有施工道路经过,场地比较狭窄,无法采用正常放坡施工,以上情况严重影响工程的下一步施工,故需采取进一步的支护措施,以免给工程施工造成不必要的影响。 1、项目名称、性质、地理位置和建设规模: 工程名称:梅河口市电商产业园孵化中心7#厂房 项目性质:工业建筑,厂房 地理位置:吉林省梅河口市康美大道与紫檀路交汇 建设规模:本工程总建筑面积为18540.04M2,基地面积3494.6M2,地下面积568.04M2。地上五层,地下一层。建筑高度为26.85m(室外设计地面至屋面面层) 2、项目的建设、勘查、设计、施工和监理等相关单位情况: 建设单位:梅河口市创源发展投资有限公司 设计单位:中国建设设计集团有限公司 勘查单位:梅河口市阳光地质工程勘察有限公司 施工单位:梅河口市中兴建筑有限责任公司 监理单位:吉林省佳诚建设项目管理有限公司 3、项目设计概况: 项目组成:本工程共一个单体项目。总建筑面积18540.04M2;基底面积3494.60M2;地下面积568.04M2.一层层高7m;二层5m;三~五层4.5m.机房层层高3.3/4.4m。抗震设防烈度6度,框架结构;设计使用年限为50 年;耐火等级为二级。基础为长螺旋超流态砼压灌桩基础。为确保施工安全,基坑边坡将采用挂钢板网喷浆方案进行保护 项目主要施工条件 1、项目建设地点地质气象状况: 1.1区域地质背景和气候条件 梅河口市地处吉林省东南部长白山区向松辽平原的过渡地带。地跨两个I级大地构造单元,以梅河口市~敦化断裂为界,其南地处龙岗山褶断之中段;其北地处石岭降起之南端。 其中太古界鞍山群以多次迭加为主。中生界后期沉积覆盖层以较开阔的向斜构造为特征,基底为燕山早期侏罗系花岗片麻岩,上覆第四系冲积层。 1.2区域气候条件 梅河口市的气侯属中温带大陆性半湿润~半干旱季风气候,年平均气温为5l℃,7月份平均气温22.4℃,1月份平均气温为零下16.4℃C。极端最高气温36.1℃,极端最低气温为零下38.4℃。年平均降水量701毫米,5至9月平均降水量571.1毫米,占全年降水量的72%。春季多西南风,冬季多北风。年平均风速32米/秒。年平均日照时数2486.3小时。 1.3场地地形地貌条件 根据已有资料,建场地地处松辽波状平原中部:地貌单元为河流冲积地貌,由燕山早期侏罗系花岗岩构成基底岩系,其上覆盖厚度较大的砂土。 场区地形平坦,本次勘探期间实测的勘探孔孔口标高为321.95m~322.10m 2、项目施工区域地形和工程水文地质状况: 根据对现场勘探、原位测试及室内土工试验成果的综合分析,按地层岩性及 其物理力学数据指标,将拟建场地最大探深度23.50m范围的地基土划分为素 ml)及第四系沉积层(Q4al+pl)两大类,并按地层岩性及其物理力学数据填土(Q 4 指标,进一步划分为7个大层。按照自上而下的顺序分述如下:

喷浆护坡施工方案 ()

旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程 调节池基坑 喷 浆 护 壁 施 工 专 项 方 案 编制单位:

编制人: 编制日期:年月日 施工组织方案报审表 工程名称:旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程编号:

喷浆护坡施工方案 一、编制依据 1.1中华人民共和国颁布的现行建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 1.2安康市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 1.3我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 1.4现场和周边环境的实地踏勘情况及地质勘探报告。 1.5相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件等。 二、工程概况 旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程位于旬阳县吕河镇镇区以南方向约3Km的敖院社区庙沟沟道内,场地属秦巴低山、河谷地貌,沟谷断面呈“V”型,沟道两侧坡度较陡,约介于20℃~45℃之间。 三、基坑支护设计方案 3.1 基坑支护设计原则 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、

基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 3.2 基坑支护结构选型对比 根据规范中支护结构选型、场地周边地下地上情况进行基坑支护方案的选型设计。 本工程根据地层情况、场地周边场地情况、管线情况等,基坑采用喷锚(土钉墙)支护体系。 3.3 基坑支护设计 3.3.1 喷锚支护的可行性 从地质情况可以看出,构成边坡的土较为松散,挖土深度范围内有淤泥层,各土层厚度不均匀,边坡属不稳定边坡,基坑边坡只有采取可靠的支护措施,才能确保基础施工的安全。 目前常用的基坑护壁方案有:喷锚支护、深层水泥搅拌桩支护、拉森钢板桩支护。根据实际现场土质情况,并结合经济、工期等因素,本工程基坑护壁采用喷锚支护施工。 3.3.2 设计依据和设计理论 (1)本工程地勘资料、基坑施工参数、基坑四周环境资料 (2)《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2015) (3)《建筑基坑支护基础规程》JGJ120-99 (4)《基坑土钉支护技术规范》(CECS96:97) (5)《钢筋焊接及验收规程》(GFG18-96) (6)《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22::90) (7)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

边坡挂网喷浆专项施工方案

金科·中央华府 西区二标段边坡挂网喷砼 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 重庆第六建设有限责任公司 目录 第一章工程概况 3 第二章编制依据及支护方案 3 一、设计依据 3 二、边坡支护方案的设计 4 第三章施工工艺及措施 4

第四章质量要求及控制措施13 第五章施工监测14 第六章施工组织措施14 第七章安全施工措施15 一工程概况 金科·茶园中央华府位于重庆市茶园经济技术开发区米兰大道41号,我司承建27~35、39号楼及其对应车库部分土建安装工程。现施工现场土石方平场工作基本完成,经现场查看发现35#楼与相邻的29#、30#、34;35#与39#之间;39#与相邻的32#、33#楼均有较大边坡,其中边坡最大高差约10米,基体均为松散回填土层及孤石等,即将开始的基础施工正处于雨季,存在严重的安全隐患,无法对边坡周边基础施工。根据现场具体情况,为确保施工过程中的安全,对上述对应边坡采取绑扎钢筋片喷浆等措施以消除该安全隐患。 建设单位:重庆金科亿佳房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限责任公司 监理单位:重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位:重庆第六建设有限责任公司 二编制依据及支护方案 一、设计依据 1.本工程施工图纸;

2. 《重庆金科中央华府岩土工程详细勘察报告(详细勘察)》; 3. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。 4. 《混凝土基层喷浆处理技术规程》JGJ/T238-2011 5.《建筑基坑支护技术规程》与《建筑地基与基础设计规范》 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 7.《建筑边坡工程技术规范》 二、边坡支护方案 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的施工图纸山坡高度在3-10m,山坡土方开挖时采用1: 0.5 的放坡。坡面采用插筋,300长Φ16@1000*1000mm、插入土层深200mm外露80mm,坡面采用Φ8@200*200双向钢筋并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为80 mm,坡底(破顶)延边1000mm 处采用300*400砖砌排水沟(实心砖砌筑),沟内壁粉20厚1:2.5防水砂浆。坡顶坡底2000mm范围内喷浆封闭防止雨水沁入回填土导致滑坡。 (1)水泥:采用32.5普通硅酸盐水泥,其性能指标应符合现行的水泥标准,对每批水泥做试验检验。 (2)砂:细集料应选用中砂,细度模数大于2.5,含水率值控制在5%~7%。

土方、护坡(挂网喷浆)专项施工方案

土方、护坡(挂网喷浆)专项 施工方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

官塘绿苑 板桥安置区二号地块 基 坑 护 坡 施 工 方 案 镇江建工建设集团有限公司

二0一二年十二月 目录 第一章工程概况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章基坑支护方案设计 ........................................................................ 错误!未定义书签。 一、设计依据................................................................................ 错误!未定义书签。 二、基坑支护方案的设计............................................................ 错误!未定义书签。 三、基坑支护方案........................................................................ 错误!未定义书签。第三章止水、排水方案 ............................................................................ 错误!未定义书签。第四章土方开挖技术要求 ........................................................................ 错误!未定义书签。第五章特殊情况的应急处理 .................................................................... 错误!未定义书签。第六章施工监测 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第七章临边防护 6 第八章工程质量保证措施 6 第九章机械设备组织计划 7 第十章文明施工及安全管理错误!未定义书签。 第十一章雨季基坑开挖措施错误!未定义书签。

护坡专项施工方案.docx

护坡专项施工方案 第一章工程概况 阳光上城上和园7#、8#住宅项目位于包头市青山区地段。 该项目建设单位为包头市弘润房地产开发有限责任公司,监理单位为内蒙古嘉和建设项目管理有限责任公司,设计单位为内蒙古 第一军工建筑设计院有限责任公司,施工单位为包头市第四建筑 有限责任公司。建筑结构为剪力墙结构,建筑设计使用年限为 50 年,耐火等级地上为二级,地下为一级,抗震设防烈度为8度,7#楼建筑层数为地上十八层,地下一层,建筑高度为52.50m,建筑面积为8261.46 ㎡;8#楼建筑层数为地上十一层,地下一层,建筑高度为32.05m,建筑面积为5842.85 ㎡。 第二章基坑支护方案 一、设计依据 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 2、《建筑基坑支护术规程》 3、《建筑地基与基础设计规范》 二、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用素喷或挂网喷浆施工方案。 根据本工程的各层岩土的工程性质, 1.湿陷性粉土层 2.粗砂 层 3.粉土层 4.粗砂层 5.粉砂层 6.粉砂层 7.粉质黏土层 8.粉土层基坑采用 1:0.75(素填土段)的放坡,素填土坡面采用厚 度 7cm 机织护坡钢板网喷射砼,原状土边坡采用厚度5cm 素喷

砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa,砼标号为 C25,配比为水泥:砂:石粉为 1:2.5:2.5,且细石不大于15mm。 (1)坡顶钉钉入长度1.0mΦ16@2000地锚,以增加钢板网的稳定性,采用锤击式击入坡顶土中。Φ16 钢筋一端加工呈锥状,便于锤入土中。 ( 2)钢板网铺设 钢板网采用200mm*200mm 的铁丝网片,人工顺坡面铺制。宜以 40cm 长Φ14@1000 钢筋锤入土中作为固定筋,先喷 2cm 厚垫层,上口用Φ16 地锚钢筋固结,再将钢板网片顺铺且与固定筋绑牢,保证喷射砼时钢板网不得晃动。 (3)局部夹杂淤泥质粘土层部位以木桩(长 1.2m—1.5m,间距0.3m)夯压加固处理,具体由相关单位现场商定。 (4)排水管 在喷射砼坡面设置直径为Φ 50mm的 PVC排水管泄水孔,视具体情况一般于素填土或渗水处布置,间距2000mm*2000mm。安装时先用钻机成孔,泄水孔埋设的端头用棉纱或废纸塞堵后安入 孔内,入土长度500mm,结构面外露 50mm,埋设角度 5~8 度,然后注浆固定。 三、基坑支护施工 A、施工工艺 基坑开挖后修坡→土钉施工(钢筋插筋)→挂钢板网片→喷 细石砼(养护)

边坡喷浆施工方案精编版

边坡喷浆支护施工方案 第一章:工程概况 苏宁环球朝阳山别墅一期工程位于玄武大道十月军校南,根据现场实际情况和甲方要求,现开挖36栋、32栋和33栋。现目前36栋开挖后,由于靠着道路边基坑较深,且考虑到道路上车辆行驶,为确保基坑安全,根据甲方要求,靠着道路边基坑进行挂网喷浆处理。第二章边坡支护方案设计 一、设计依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89) 二、边坡支护方案的设计 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案 根据本工程的特点土方开挖时基坑采用1:0.5的放坡,坡面采用锸筋1000长Φ18@1500*1500mm,插入深度900mm,外露100mm,坡面横向、纵向采用?6@1500*1500钢筋骨架,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔20mm*20mm)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5MPa (砼标号为C20,细石砼配比为1:2:7,厚为60mm,细石砼采用瓜米石)。 第三章边坡支护方案 A、施工工艺: 边坡开挖后修坡插筋及安置钢筋骨架面挂镀锌钢丝网喷细石砼(养护)

B、施工要求及技术措施: 1、先检查边坡的稳定性,再消除边坡中的松土危土; 2、在机械开挖后应铺以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工锸筋时(钢筋骨架)应尽量垂直于坡面锤击锸筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层 (1)采用PM3空压机一台,HPE-6砼喷射机一套及砼搅拌机250一台; (2)为防止土体和崩解,钢筋龙骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。(3)为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mm?8@3000*3000钢筋做为控制砼保护层厚度标志。 (4)钢筋保护层标志安装完毕后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层(岩层)良好的粘结在一起。 (5)喷射砼最大骨料不大于10mm。 (6)喷射砼终凝两小时后,浇水养护。 第四章、施工监测 信息法施工是边坡支护的一个特点,为确保边坡安全,不影响周围建筑物及市政设施,要求随时掌握开挖及支护施工整个过程中边坡的动态变化,因此必须在支护与施工过程中实施信息法施工。 施工监测包括对环境的保护监测和本工程整体的监测,及时预报施工中出现的问题,并把获得的信息通过修改设计反馈到施工中以便合理施工。

土方护坡施工方案

土方护坡施工方案报验申请表 工程名称:河南省巩义市星月广场(二期) 7、8#楼桩基以上建筑工程编号:

7#楼、8#楼护坡方案 一、工程概况 工程地址为河南省巩义市育英街29#号,主体为框剪结构,地下三层,地上主楼30层,先施工7#楼、8#楼,再施工地下车库,7#楼、8#楼占地面积为1092m2 。湿陷性黄土的特点和设计要求采取措施防止施工用水和场地雨水流入建筑物地基(或基坑内)引起湿陷,现场进行土钉墙支护。 二、基坑支护方案设计 1.设计依据 本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ; 《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89); 《混凝土结构设计规范》(GBJ7-89)。 2.基坑支护方案的设计 护坡方案设计如下: 三、基坑支护工程 基坑支护工艺流程

土钉墙护坡工程 2.施工方法 1. 边坡开挖 采用反铲挖土机,预留20~30cm 人工修坡,开挖深度在土钉孔位下 50cm ,开挖宽度保证 5m 以上,以确保土钉成孔的工作面。土方开挖严格按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工。 2. 边坡修整 采用人工清理,为确保喷射砼面层的平整,此工序必须挂线定位。对于土层含水量较大的边坡,可在支护面层背部插入长度为400~600mm ,直径不小于40mm 的水平排水管包滤网,其外端伸出支护面层,间距为2m ,以便将喷混凝土面层后的积水排走。 3. 定位放线 按设计图纸由测量人员用φ8长30cm 的钢筋放出每一个土钉的位置。 4. 成孔 采用人工洛阳铲成孔。钻孔后进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即进行压浆处理,并及时安设土钉钢筋并注浆。 5. 土钉主筋制作及安放 主筋按设计长度加20cm 下料,外端设90度20 cm 的弯勾,主筋每隔2m 焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心;安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,

基坑护坡(挂网喷浆)专项施工方案

绿地世纪城五期 基 坑 护 坡 施 工 方 案 合肥市第二建筑工程公司二0一五年十月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章基坑支护方案设计 (3) 一、设计依据 (3) 二、基坑支护方案的设计 (3) 三、基坑支护方案 (4) 第三章止水、排水方案 (5) 第四章土方开挖技术要求 (5) 第五章特殊情况的应急处理 (5) 第六章施工监测 (7) 第七章临边防护 6 第八章工程质量保证措施 6 第九章机械设备组织计划 7 第十章文明施工及安全管理 8

土方、护坡专项施工方案 第一章工程概况 建设单位:绿地集团蚌埠新源置业有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 施工单位:合肥市第二建筑安装工程公司 绿地世纪城五期工程位于蚌埠市燕山路南侧、、天河路东侧,工程总建筑面积约95000m2。地下建筑面积约15000m2,地下为一层,房屋建筑为4幢总高度约为98.9 m,基础型式为CFG桩+钢筋混凝土筏板基础。主体结构为剪力墙结构。地震设防烈度7度。为确保施工安全,基坑边坡采用挂钢板网喷浆方案进行保护,防止边坡出现塌方。 本工程基础采用预应力管桩基础,基础埋深5.5m左右。此土层主要为、粘土层。第二章基坑支护方案设计 一、设计依据 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) ; 3、《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2011)。 二、基坑支护方案的设计 基坑支护本工程采用挂网喷浆施工方案。 1、根据本工程的特点基坑埋深在-5.5m,土方开挖深度4.5米,土方开挖时基坑采用1:1 的放坡,和市政道路结合部位,落差比较大,坡面采用钢筋插筋20mm﹫ 1000*1000mm、L=3000mm,挂钢板网(1)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60-80 mm,细石不大于15 mm。 (1)坡顶钉Ф16@2000,长度1m。钢钉采用锤击式击入坡顶土中,Ф16钢钉一端加工

护坡施工专项方案

护坡专项施工方案 一、施工简介 本河道一标项目铰接式护坡约16000m2,连锁式护坡500m2。主要铺设在 3.0-5.0m及5.0-6.5m标高范围,护坡坡度缓为1:2。设计景观水位7.5m,设计护坡砖抗压强度等级》Cc30;抗折》3.5MPa。铰接式护坡砖尺寸为450X450X150mn孔L 大小为25mm镀锌钢绞线直径8mm连锁式护坡尺寸为 150*450*120mm 二、方案组织 本护坡工程工作量大,时间紧,考虑到现场实际状况,拟组织50人的施工队伍,铰接式护坡按照2om/人?天、连锁式护坡按照25吊/人?天的进度要求施工,确保汛期来临之前完成护坡项目。 三、施工方案 1、护坡设计布置图 较接却墩 3驱/『土工布一层 5 0mm 4 幸石找平 石块尺寸不小于 河底:5U 09 2、护坡铺设步骤: ①按照设计边坡坡度要求,进行边坡地基处理,清除杂草、树根、突出物, 用适当的材料填充空洞并振实,使边坡表面平整、密实,并符合设计边坡要求; ②在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石; ③挖掘边沿基坑,坑底填以适当的材料并振实,砌筑下沿趾墙,用混凝土或毛 石混凝土将剩余部分的趾墙联同锚固入趾墙的联锁砖一起砌筑,使趾墙符合设

计要求的尺寸; ④从下边沿开始联锁铺设三行联锁式护坡砖,砖的长度方向沿着水流反向铺 设,下沿第一行砖有一半砌入趾墙中,与毛石或混凝土趾墙相锚固,下沿的第二行联锁砖的下边沿与趾墙墙面相交; ⑤从左(或右)下角铺设其他护坡砖,铺设方向与趾墙平行,不得垂直趾墙方向铺设,以防产生累计误差,影响铺设质量; ⑥钢绞线从底部向上穿,每相邻两块为一组,在上部用锁扣锁死。 ⑦将联锁砖铺设至上沿挡墙内,砌筑上沿挡墙,使上沿部分联锁砖与上沿挡墙锚固;如需进行联锁砖面层色彩处理时,清除联锁砖表面浮灰及其它杂物、污染,如需水洗时,可用水冲洗,待水干后即可进行色彩处理; ⑧用干砂、碎石或土填充砖孔和接缝; ⑨为形成转角或直边,可用无齿锯切割护坡砖以得到相应的规格和角度。 ⑩检查坡面平整度,对不符合的局部地区进行二次处理,直至达到设计标准。?正常水面以上块体表面可以摊铺一层天然土然后种植适合当地气候环境的花草。四、安全文明施工 1、严格执行项目经理部安全保证体系的有关规定。 2、护坡施工前,安保部对现场工作人员进行安全技术交底。 3、材料就近堆放,并安排专人管理。 4、钢绞线穿插时,注意将端头包裹,避免伤人,确保施工安全。 5、施工人员必须配戴安全帽。 6、施工现场要整齐规范,各种警示牌和施工铭牌树立齐全。

护坡喷浆施工方案

护坡喷浆施工方案 (基本操作:山体护坡。用挂网,喷浆的方式,具体步骤为:先用挖土机把山坡按坡度找好,然后挂网,再在表面是喷浆做护坡就行挂网之前那个是打锚钉,先用风钻把孔钻好,然后在孔内放进钢筋再灌水泥) 一、锚杆框架梁喷混植生护坡 1.1技术要求 框架梁采用菱型布置,节点间距4.0m,框架内喷混植生防护。 框架梁锚杆采用φ32335螺纹钢制作,锚杆间距4m,垂直于坡面施作。锚头用弯沟与框架梁主筋焊接,支架与锚杆焊接。框架梁锚杆钻孔直径110,采用M30 水泥砂浆灌注,注浆压力不小于0.4。框架梁采用C30砼现场立模施工,当分段施工时预留钢筋,连接面按施工缝处理 框架内采用喷混植生防护,喷混植生锚杆分为主锚和辅锚,主锚采用φ16335,长2m。辅锚采用φ12235(I级),长1m。锚杆一端设置弯钩,其端部15及弯钩涂防锈油漆。喷混植生锚杆钻孔直径φ49。 地下水发育时,间隔4m交错设置φ49管仰斜泄水孔,孔深0.6m。 挂金属网时拉紧网,网间用铁丝连接,并采用不同厚度的砼垫块来调节,使金属网与坡面保持在3~6。

种植混凝土基材由风化砂、有机肥、疏松剂、保水剂、粘结剂等组成,其配方针对不同的环境地的岩土体经室内配比试验和现场试验确定。 无纺布单位重量为182。 1.2施工要求 (1)锚杆 锚杆施工前选择相同的地层进行拉拔试验,试验孔数不少于3孔,以验证锚固段的设计指标,确定施工工艺及参数。试验锚杆长3m,采用单根φ32335钢筋,抗拔力不小于250。锚杆孔先用高压风吹洗,除去孔内泥渣,注浆安设锚杆。 锚杆的施工工序是:测量放线→清除坡面杂物→钻孔、清孔→锚杆制作→安放锚杆→注浆→锚杆框架梁混凝土→ 锚杆头紧固→浇注砼封头。 测量放线及清除覆土采用全站仪、钢尺按设计图纸进行放线,用小木桩标示出锚杆孔位置。放线后由人工清除表层覆土和破碎岩块。 钻孔深度按设计孔深+0.2m进行控制,钻孔角度严格按设计图施工。一边钻孔一边用高压风吹尽孔内岩粉,并根据钻进情况和吹出的岩粉做好详细的施工记录。完工的钻孔用破棉絮临时堵塞防止落物,并做好显著标记。 锚杆钻孔时必须采用干钻,不得采用水钻。 锚杆制作按设计要求长度下料制作锚杆,加工锚头紧固螺丝丝口,安装好锚杆对中器及注浆管。

土方、护坡专项施工方案

土方、护坡专项施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

健康产品加工中心1号楼、2号楼 基 坑 护 坡 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:江苏省建设集团有限公司

目录 第一章工程概况-----------------------------------------------2 第二章基坑支护方案设计---------------------------------------2 一、设计依据---------------------------------------------2 二、基坑支护方案的设计-----------------------------------错 误!未指定书签。 三、基坑支护方案-----------------------------------------3 第三章止水、排水方案-----------------------------------------4 第四章土方开挖技术要求---------------------------------------错误!未指定书签。 第五章特殊情况的应急处理-------------------------------------5 第六章施工监测-----------------------------------------------错误!未指定书签。 第七章临边防护------------------------------------------------7 第八章工程质量保证措施----------------------------------------7 第九章机械设备组织计划----------------------------------------8第十章文明施工及安全管理-------------------------------------错误!未指定书签。 第十一章雨季基坑开挖措施------------------------------------错误!未指定书签。

护坡工程施工方案

滁河防洪治理近期工程 驷马山分洪道工程(第三批)施工1标 护 坡 工 程 施 工 方 案 阜阳市水利建筑安装工程公司 2015年11月

护坡工程施工方案审批: 审核: 编制:

护坡工程施工方案 一、工程概况 驷马山分洪道是为驷马山引江灌溉工程开挖的人工渠道,全长27.4km,是以灌溉为主,结合滁河分洪和航运等为一体的大型水利工程。灌溉时是驷马山引江工程的总干渠,分洪时是分泄滁河上游洪水的入江通道,也是滁河洪水在安徽省境内的唯一入江水道。工程于1969年12月动工开挖,1971年12月竣工。自1971年至今,分洪道在灌溉、分洪和航运等方面发挥了巨大的效益,尤其是分洪效益十分显著,每年经驷马山分洪道分泄入江的洪水总量约占滁河干流襄河口闸以上洪量的70%,大大减轻了滁河上中游的洪涝灾害。 驷马山分洪道现状设计分洪流量为500 m3/s(相应滁河干流金银浆水位12.8m,南京潮位8.86m),2006年水利部批复的《滁河流域防洪规划报告(2004年修订)》中分洪道拟扩大规模至分洪750 m3/s (金银浆水位12.8m,南京潮位8.86m),但根据调洪演算,襄河口闸以上和襄河口闸至汊河集闸之间仍有0.18万m3和0.17万m3的超额洪量,需用沿岸圩区蓄洪。随着保护区农业和农村经济、县域经济的进一步发展和城镇化进程的推进,为了达到流域防洪规划所拟定的防洪标准,彻底解决襄河口闸以上和襄汊之间的超额洪水,进一步扩大驷马山分洪道的分洪规模。 本招标项目滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)已由安徽省水利厅以皖水基函〔2014〕841号文批准建设。

本标段施工主要内容 滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)Ⅰ标工程合同范围内承包人承包的主要工程项目有:深切岭段19+800~21+000河道扩挖工程;深切岭段19+800~21+000左岸工程(排水沟、集渗辐射排水管、重塑土、护坡工程);深切岭段19+800~21+000右岸工程(排水沟、排水井兼抗滑桩、草皮护坡、整坡工程)。 二、砼护坡施工方案 1、本标段在设计洪水位以上1米以下处采用C20砼护坡,护坡厚120mm,施工时按实际施工图放样定线,确定纵向横向分缝宽度。 2、砼护坡施工工序; (1)测量放线 在护坡工作面出来以后,即对坡身进行定位放线,首先定出河 口线,确定坡顶位置线,护脚位置线及平台坡脚线,然后利用甲方提

相关文档
相关文档 最新文档