2016安规考试题
一、填空
1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票
上签字,才允许开始工作。
2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须
使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安
全措施。
4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。
5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。
6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。
7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。
8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。
9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。
10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。
二、单选
1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、
电网和设备的安全
A、检修
B、运行
C、各类
2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
A、计算机操作
B、卫生保健
C、安全生产
3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。
A、36
B、24
C、12
4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。
A、2
B、4
C、3
5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。
A、40度
B、50度
C、60度
6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。
A、六
B、八
C、十
7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。
A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂
8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。
A、0.5%
B、0.4%
C、0.6%
9、外来人员参与公司系统电气工作,工作前设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。
A、防护措施
B、危险点
C、技术措施答案: B
10、A有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
A、各类作业人员
B、工作负责人
C、工作班成员
三、判断
1、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。( × )
2、禁止将手伸入栅栏内进行清扫和擦拭运行设备的旋转和移动的部分。(√)
3、使用脚手架必须由合格的架子工按照“安规”要求标准搭设,使用前须经三级检查验收合格后方可使用。
(√)
4、高处作业人员必须经过专业培训和体检合格,临时人员禁止参加高空作业;禁止依靠栏杆工作。(√)
5、按照《电力设备典型消防规程》的有关规定,各防火重点部位必须悬挂、放置消防标志牌、警示牌。(√)6.锤把上有油污时,可戴手套抡大锤。(×)
7.安全防护装置如发现损坏,应将它拆除。( ×)
8、《电力安全工作规程》规定:检修后的设备应进行试运,检修设备试运工作应由工作负责人提出申请。(√)
9、运行10年的接地网,应开挖检查接地网的腐蚀情况,以后每年开挖一次。(×)
10、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生
产经营单位有关人员的责任。( √)
四、简答
1、电力生产过程中存在的主要安健环风险有哪些(最少答出5项)?
答:5级(风险/影响权重极大,不能继续作业);4级(风险/影响权重很大,要立即整改);3级(风险/影响权重显著,需要整改);2级(风险/影响权重一般,需要注意);1级(风险/影响权重很小,可以接受)。
2、我公司生产现场有哪些危险点(最少答出5项)?
高空坠落、高空落伍触电伤害误入间隔蒸汽烫伤
3、我公司安健环的理念、方针是什么?
答:任何风险都可以控制;任何违章都可以预防;任何事故都可以避免。以人为本、制度至上、风险预控、持续改进
4、中电国际对进入生产现场的来访人员有何全管理要求?
答:严格资质审查、加强承包商人员管理、规范开展安全交底和技术交底、必须与承包商签订安全管理协议。