ISO9001国际质量认证企业 变压器中性点间隙保护装置 使用说明书 保定市伊诺尔电气设备有限公司

ENR-JXB系列变压器中性点间隙保护装置 一、概述 1、ENR-JXB型变压器中性点间隙保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 2、一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定分散性大从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定,分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易,用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大。球间隙采用不锈钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙,但是并没有考虑使用效果。 3、电流互感器选用:采用环氧树脂浇注的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里,不受环境气候影响,使用寿命长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 二、技术数据 ENR-JXB型变压器中性点间隙保护装置的技术数据如下表: 产品型号变 压 变压器中 性点耐受 隔离开 关 氧化锌避雷器 放 电 电流互 感器

器额定电压 kV 电压间 隙 雷电 全波 和截 波耐 受电 压 kV (峰 值) 1mi n工 频 kV (有 效 值) 额 定 电 流 A 操 动 机 构 额 定 电 压 kV (有 效 值) 持 续 运 行 电 压 kV (有 效 值) 直 流 1mA 参 考 电 压 kV 不 小 于 8/20 μs雷 电冲 击电 流残 压 kV (峰 值) 工 频 放 电 电 压 kV ± 10% (有 效 值) 型 式 变 比 ENR-JXB-110 11 250 95 40 CS8 -5 ( 手 动) 或 CJ6 ( 72 58 103 186 83 环氧树 脂浇注 全封闭 支柱式 10kV 100/5 200/5 300/5 ENR-JXB-220 22 320 200 60 144 116 205 320 166

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

串联间隙氧化锌避雷器的特点

xx三水避雷器厂叶谷子 我国用于电力系统作防雷及过电压保护的避雷器,从最初的管形避雷器,至碳化硅普通(或磁吹)阀型避雷器,进而发展至氧化锌(ZnO)避雷器,而氧化锌避雷器又从初期的无间隙YW型派生出带串联间隙的YC型。我厂正是生产YC型系列避雷器的专业厂家,目前主要产品有电站用Y5CI(FZ)系列,电机用Y5C2(FCD8)系列及配电用Y5C3(FS)系列。低压用Y3W系列正在研制中,一俟型式试验通过,下半年可进入试生产阶段。 在电力系统的实际运行中,我们了解到: ①FZ-10型,其电阻片由碳化硅(SiC)制成,非线性系数一般在 0.17- 0.18左右,通过避雷器的续流值定为80A。若放电间隙在熄弧电压下能顺利地遮断续流,就必须采用均压电阻;然而均压的分路电阻在运行中极易劣化,致使避雷器事故频繁;②FS4-10型是由仿苏产品改型的,其电阻片亦由碳化硅制成。此种避雷器因瓷套管壁薄,间隙主电容小,避雷器放电电压易受外界影响;加之避雷器内腔容积小,正常运行状态下电压分布不均匀,电晕使工作空间气压降低等诸多不利因素,导致工频放电电压下降,特别在淋雨状态下,此种现象尤为严重,因而事故不断;③YW-10型或YA-10型无间隙氧化锌避雷器,比之碳化硅避雷器优越许多,但因不带间隙,工频电流长时间作用于阀片,容易造成阀片发热、老化,直接影响使用寿命,特别是难以承受我国35kV及以下电压等级非直接接地系统单相接地长时间故障引起的问题。正因此,原水电部1986年颁发的《3-500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(SD 177-86)明文规定: 对非有效接地系统,只在特殊情况下(诸如弱绝缘,频繁动作或需释放大的能量)方使用金属氧化物避雷器(指无间隙氧化锌避雷器一笔者)。 1990年4月在广州召开的全省高电压工作会议也指出:

变压器中性点间隙成套装置

AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置一、概述 110kV、220kV、330kV是供电网络的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,也称主变中性点接地组合设备。 AL-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置通过将避雷器和间隙配合使用,利用了间隙放电的放电时延和金属氧化物避雷器无放电时延的特性,实现了高频瞬态过电压(雷击过电压、操作谐波过电压)下,避雷器动作,间隙不动作;工频过电压(单相接地过电压)下,间隙动作,实现快速保护。另外,间隙和避雷器的伏秒曲线应在变压器绝缘伏安特性曲线之下,以实现与变压器的绝缘配合,保护变压器绝缘。 AL-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关棒间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV、220kV、330kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。 针对这种需求,我公司研发、生产了AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加并联间隙的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV、电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)被广泛应用于热电、水电及风力发电等电厂、电站,国家电网公司各大变电所、变电站,及煤炭矿业、钢铁冶金、石油化工等大型工矿企业。

变压器中性点间隙接地

在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量、负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障变压器。 110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高,中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。【限制单相短路电流的目的: 1、使单相短路电流不大于三相短路电流,因选择设备均按三相短路电流来校验的,以防损坏。 2、控制单相短路电流的数值和在系统中的分布,满足零序保护的需要。 3、减少不对称的单相短路电流对通信系统的干扰。】 而为了防止中性点不接地,变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引燃电弧,将中性点接地。当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。 如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点必须安装间隙接地保护装置,从而实现变压器中性点接地运行或不接地运行2种不同的运行方式。 接地间隙的选择决定保护装置的稳定性。实际工程中的间隙有2种,分别为棒间隙与球间隙。一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定,分散性大,从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场,放电电压稳定,分散性小,保护性能好。基于此,变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳

线路避雷器带间隙的保护原理及优点 (图文) 民熔

线路避雷器 一、定义带间隙线路避雷器:由复合外套金属氧化物避雷器本体与外穿联间隙串联成的线路避雷器。 二、外串联间隙:带间隙线路避雷器的一部分,与避雷器本体串联组成带间隙线路避雷器,串联间隙的主要目的就是使氧化锌避雷器本体与系统电压隔离。间隙分为带支撑件间隙和不带支撑件间隙(不带支撑件间隙也称为纯空气间隙)。 带支撑件间隙由两个分别固定在复合绝缘支撑件(用于固定外串联间隙电极,其材料为复合绝缘材料,是带支撑件间隙线路避雷器外串联间隙的一部分,简称支撑件。)两端的电极组成。 纯空气间隙由两个电极组成,通常一个电极固定在避雷器本体,高压端.另一个电极固定在输电线路导线上或绝缘子串高压端。 外穿间隙分为支撑件间隙和不带支撑件间隙对应,带间隙线路避雷器分为带支撑件间隙线路避雷器和纯空气间隙线路避雷器。

纯空气间隙线路避雷器的主要优点是:结构紧凑、长度短、重量轻、运行可靠性高即使避雷器故障,间隙依然可以起到隔离作用、寿命长。缺点是空气间隙避雷器在大风作用下,间隙距离会发生变化,电极形状必须制作成弧形. 这种避雷器现场安装前需依据杆塔结构设计相应附件(加装支架且应沿导线方向伸出),安装现场还需精细调整间隙才能满足间隙距离的要求,对安装要求较高且在耐张塔和特殊塔形安装非常困难,纯空气间隙避雷器在耐张塔上不便安装。

带支架间隙线路避雷器的优点是:间隙固定在支架上,间隙距离在产品出厂前已确定,不受风偏的影响,间隙与避雷器本体形成一个整体,可方便地安装在不同角度的杆塔上,无需额外的支撑,安装简单方便。 缺点是:串联间隙支撑承受大部分工作电压,存在老化和使用寿命问题。一旦支架失效,串联间隙的隔离功能将失效,避雷器本体将直接承受工作电压和各种过电压。避雷器的整体结构往往比相应的线路绝缘子长,当避雷器与线路绝缘子并联安装时,可能增加安装难度 二、带间隙氧化锌避雷器保护原理带间隙氧化锌避雷器与线路高压绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路氧化锌避雷器的串联间隙先动作,降低了塔臂与导线间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电,在串联间隙动作后,氧化锌避

DT-BZJ变压器中性点间隙接地保护装置

DT-BZJ变压器中性点间隙接地保护装置 说明书 唐山东唐电器设备有限公司 目录 一、产品用途 (1) 二、引用标准 (1) 三、使用环境条件 (1) 四、型号含义 (2) 五、国家有关规定 (2) 六、技术数据 (4) 七、外形与地基安装图 (4) 八、外形及安装尺寸 (5)

九、运输及储存 (7) 十、安装要求 (7) 十一、产品验收 (7)

一、产品用途 中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。 DT-BZJ型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV 电力变压器中性点,以实现中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计的,从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。 二、引用标准 GB156-93 标准电压 GB/T 1985—89 交流高压隔离开关和接地开关 DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB/T 311—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 775—1987 绝缘子试验方法 GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 7354—1987 局部放电测量 GB11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11604—1989高压电器设备天线电干扰测量方法 GB/T 16927—1997高电压试验技术 GB191-1990 包装储运图示标志 GB/T 2900-1989 电工名词术语避雷器 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护及绝缘配合 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 三、使用环境条件 1.安装地点:户外。 2.产品结构:组合式柱上设备 3. 周围空气温度: 最高温度:+55℃ 最低温度:-40℃

主变中性点放电间隙的知识

主变中性点放电间隙的知识 1.放电间隙,主要是为保护避雷器的.当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定. 2.防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压 及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向大地。间隙保护可以起到变压器绕组绝缘的作用,当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压、雷击过电压等)时,间隙被击穿时由零序保护动作、间隙未被击穿时有过电压保护动作切除变压器。 4.满足保护的灵敏度要求. 5.防止合闸不同期等情况造成的过电压,损害绝缘. 6.所谓保护间隙,是由两个金属电极构成的一种简单的防雷保护装置。其中一个电极固定在绝缘子上,与带电导线相接,另一个电极通过辅助间隙与接地装置相接,两个电极之间保持规定的间隙距离。 在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的,并且绝缘强度低于所保护线路的绝缘水平,因此,当线路遭到雷击时,保护间隙首先因过电压而被击穿,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护线路和电气设备的作用。 补充: 1、在大电流接地系统中,为满足零序网络的需要,一般接入同一系统的多台主变只有一台的中性点是直接接地的,也就是说,主变的中性点接地刀闸合上或者断开是两种不同的运行方式。

带外串联间隙型线路避雷器说明书

带外串联间隙型线路避雷器 安装使用说明书 广州华盛避雷器实业有限公司

1用途及特点 带外串联间隙型线路避雷器(以下简称避雷器)与线路绝缘子(串)并联安装使用,特别在雷电活动强烈或降低杆(铁)塔接地电阻困难的线段,可有效降低线路雷击跳闸事故率。 避雷器具有放电分散性小、密封性能好、防爆、耐污、体积小、重量轻、运输及安装方便等优点。 2 工作原理 因串联间隙的隔离作用,在系统正常运行时,本体基本处于“休息”状态,大部分工频电压由串联间隙承担,由于串联间隙对工频和操作过电压的耐受特性,在工频和操作过电压的作用下,避雷器不动作,只有在雷电过电压的作用下,串联间隙才击穿放电,避雷器动作,限制了雷电过电压,从而确保了被保护的线路绝缘子(串)不发生闪络,并在雷电冲击过后,串联间隙可靠切断工频续流,系统恢复正常运行。 3 正常使用条件 a)环境温度不高于+45℃,不低于–40℃; b)太的辐射; c)海拔高度不超过2000m; d)电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; e)地震烈度8度及以下地区; f)最大风速不超过35m/s; 4 型号及含义

5.技术性能 避雷器主要技术性能见表1。 6.验收试验 用户应对交货的避雷器进行验收试验: ⑴按装箱单检查随机文件及附件,应齐全。 ⑵测量本体直流1mA参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流应符合表1规定(注意:在潮湿及表面污秽时,应采用屏蔽法测量)。 ⑶测量串联间隙距离应符合表1规定。 7.贮存 避雷器应贮放在环境温度为–40℃~ +45℃、干燥通风、无酸碱及其它有害物质的库房中保存。 8.安装 ⑴避雷器外形结构及安装尺寸,见图1。 ⑵避雷器与被保护的线路绝缘子(串)并联安装使用。可悬垂安装、水平安装、斜装或其组合方式,依据塔型及实际需要确定,见图2~9。 (a) 悬垂安装 悬垂安装于直线塔时,安装支架(杆塔为用抱箍安装于水泥杆上的单支角钢,其悬挂避雷器端用钢索斜拉,铁塔为安装 于塔横担上的三角支架,门型杆塔、酒杯型铁塔、猫头型铁塔 等单回路塔的中相则可为安装于塔顶的单支角钢)应沿线路方 向抬高伸出,35kV、110kV、220kV避雷器与线路绝缘子(串) 间的净距离最小值分别为360mm、800mm、1520mm,避雷器 与输电导线宜采用并沟线夹或T形线夹连接,安装好后避雷 器的最低点应不低于同相输电导线。 悬垂安装于耐塔时,避雷器直接安装于跳线处,避雷器与输电导线可采用并沟线夹、T形线夹或悬垂线夹连接,安装好 后避雷器的最低点应不低于跳线的悬垂点。当跳线悬垂高度不 够时,可将跳线的悬垂点放低至适合高度或将避雷器的悬挂端 偏移跳线的悬垂点至适合位置使避雷器倾斜一定角度,倾斜安 装时,避雷器与输电导线则宜采用悬垂线夹连接。

变压器中性点间隙接地

变压器中性点间隙接地 在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量、负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障变压器。 110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。【限制单相短路电流的目的:1、使单相短路电流不大于三相短路电流,因选择设备均按三相短路电流来校验的,以防损坏。2、控制单相短路电流的数值和在系统中的分布,满足零序保护的需要。3、减少不对称的单相短路电流对通信系统的干扰。】而为了防止中性点不接地,变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引燃电弧,将中性点接地。当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点必须安装间隙接地保护装置,从而实现变压器中性点接地运行或不接地运行2种不同的运行方式。 接地间隙的选择决定保护装置的稳定性。实际工程中的间隙有2种,分别为棒间隙与球间隙。一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定,分散性大,从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场,放电电压稳定,分散性小,保护性能好。基于此,变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定,与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效,热容量大,不易烧损。提高了保护安全性和保护效果。

配电变压器的熔断器保护

配电变压器的熔断器保护 摘要:分析了限流熔断器和负荷开关—熔断器组合电器在环网供电单元和预装式变电站中的应用形式与特点,介绍了熔断器选择的基本原则。1 前言配电变压器的过流保护有两种途径:一种是利用断路器;另一种是利用熔断器。用熔断器保护配电变压器不仅结构简单、成本低,而且比断路器保护更有效。短路试验结果表明,当变压器内部发生故障时,为避免油箱爆炸,必须在20ms内切除短路故障[1]。限流熔断器可在10ms内切除短路故障,而断路器一般需要三周波(60ms)切除短路故障。断路器全开断时间由三部分组成:继电保护动作时间、断路器固有动作时间和燃弧时间。欧洲一些电力公司的实践说明了这一点。德国R WE电力公司在配电网中使用的41000台变压器,均采用高压熔断器保护,1987年其变压器发生故障87起,仅出现一次箱体炸开。法国电力公司曾于1960年~1970年做了取消熔断器保护的尝试,使用的7500台变压器在10年中发生500起故障,其中有50起箱体炸开。在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时也提供了有力证据。比利时对,万台变压器观察10年以上,其中97%的变压器通过熔断器保护,3%的变压器通过断路器保护,在整个期间,没有出现一次箱体炸裂。近年来,熔断器保护在一些新型变配电设备中得到广泛应用。2 配电变压器熔断器保护的形式长期以来,在我国的配电网中,小容量配电变压器(一般在630kVA以下)大都采用熔断器保护。户外315kVA及以下配电变压器采用跌落式熔断器(RW系列);户内630kvA用以下配电变压器采用RN系列限流熔断器。近年来,环网供电单元和预装式变电站(组合式变压器)在我国的配电网中应用日益增多。这两种类型的变配电设备大都采用限流熔断器来保护配电变压器。2.1 环网供电单元环网供电单元常用于环网供电系统,它一般至少由三个间隔组成,即两个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔,其主接线如图1所示。它有两个环缆进出间隔(负荷开关柜),一个变压器回路间隔(负荷开关—熔断器组合电器柜)。环缆进出间隔采用电缆进线,是受电柜。它安装有三工位(合—分—接地)负荷开关,一旦供电线路出现故障时,进出环网间隔可及时切除故障线路,并迅速接通另一正常线路,恢复系统供电。变压器回路间隔对所接变压器起控制和保护作用。利用负荷开关一熔断器组合电器保护变压器可以限制短路电流,并快速切除变压器内部短路故障,使变压器得到更为经济有效的保护。

变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护的构成及工作原理

变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护的构成及工作原理 (2007-01-07 22:41:40) 转载▼ 分类:工作 目前大电流接地系统普遍采用分级绝缘的变压器,当变电站有两台及以上的分级绝缘的变压器并列运行时,通常只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行,以防止故障过程中所产生的过电压破坏变压器的绝缘。为保证接地点数目的稳定,当接地变压器退出运行时,应将经间隙接地的变压器转为接地运行。由此可见并列运行的分级绝缘的变压器同时存在接地和经间隙接地两种运行方式。为此应配置中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护。这两种保护的原理接线如图23所示 中性点直接接地零序电流保护:中性点直接接地零序电流保护一般分为两段,第一段由电流继电器1、时间继电器2、信号继电器3及压板4组成,其定值与出线的接地保护第一段相配合,0.5s切母联断路器。第二段由电流继电器5、时间继电器6、信号继电器7和8压板9和10等元件组成,。定值与出线接地保护的最后一段相配合,以短延时切除母联断路器及主变压器高压侧断路器,长延时切除主变压器三侧断路器。 中性点间隙接地保护:当变电站的母线或线路发生接地短路,若故障元件的保护拒动,则中性点接地变压器的零序电流保护动作将母联断路器断开,如故障点在中性点经间隙接地的变压器所在的系统中,此局部系统变成中性点不接地系统,此时中性点的电位将升至相电压,分级绝缘变压器的绝缘会遭到破坏,中性点间隙接地保护的任务就是在中性点电压升高至危及中性点绝缘之前,可靠地将变压器切除,以保证变压器的绝缘不受破坏。间隙接地保护包括零序电流保护和零序过电压保护,两种保护互为备用。 零序电流保护由电流继电器12、时间继电器13、信号继电器14和压板15组成。一次启动电流通常取100A 左右,时间取0.5s。110kV变压器中性点放电间隙长度根据其绝缘可取115~ 158mm ,击穿电压可取63kV(有效值)。当中性点电压超过击穿电压(还没有达到危及变压器中性点绝缘的电压)时,间隙击穿,中性点有零序电流通过,保护启动后,经0.5s延时切变压器三侧断路器。 零序电压保护由过电压继电器16、时间继电器17、信号继电器18及压板19组成,电压定植按躲过接地故障母线上出现的最高零序电压整定,110kV系统一般取150V;当接地点的选择有困难、接地故障母线3Uo电压较高时,也可整定为180V,动作时间取0.5s。

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验 文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。 1. 避雷器应用的比较 目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。一类是以串联火花间隙与碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件的金属氧化物避雷器。其主要元件的伏安特性如下图一二所示。 对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器有此独具优点。结构上串联间隙氧化锌避雷器既有间隙又用氧化锌阀片,其间隙结构不同于碳化硅避雷器。其间隙数量少,当过电压达到冲击放电电压时,间隙无时延击穿,同时因隙距大动作特性稳定,可避免碳化硅避雷器间隙带来的缺点。串联间隙氧化锌避雷器的间隙已将全部暂态过电压限定在保护死区内免受其危害,故又可避免无间隙氧化锌避雷器因拐点电压偏低带来的缺点。 2. 串联间隙氧化锌避雷器试验问题 随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。作为电气设备本身,同样存在着阀片性能、参数设计、绝缘材质、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能状况亦显得十分必要。对于中性点非直接接地的3—63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)明确规定其试验项目为:1.绝缘电阻;2.直流1mA下的电压U1mA及75%U1mA下的电流。众所周知,该规程关于氧化锌避雷

“220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定”实施细则

附件2 “220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定” 实施细则 一、变压器中性点接地方式安排原则 1、110kV~220kV电网变压器中性点接地运行方式安排应满足变压器中性点绝缘承受要求,并尽量保持变电站的零序阻抗基本不变且系统任何短路点的零序综合阻抗不大于正序综合阻抗的三倍。 2、由于变压器结构原理要求必须接地的(如自耦变及电厂的厂用变等)中性点必须接地。 3、220kV变电站应至少有一台变压器中性点直接接地运行。 4、220kV变压器高、中压侧、110kV变压器高压侧中性点,均应装设独立的间隙零序过电压保护和间隙零序过电流保护。间隙零序过电压、间隙零序过电流保护在中性点接地时停用,在中性点不接地时投入。中性点绝缘等级为44kV 和35kV的变压器,未加装间隙保护的,应接地运行。 5、110kV主变中低压侧无电源的变压器一般不接地。中低压侧有电源时,变压器至少考虑一台中性点接地。 6、一个变电站有多台变压器,且只考虑一个接地点时,应优先考虑带负荷调压变压器接地。 7、有接地点的厂、站因方式需要分裂成两部分运行时,两部分都要保持接地点。 8、某些发电机、变压器直接连接的电厂,发电机如有全停的可能,在全停时,变压器中性点应有倒挂接地的措施。

9、当接地系统的变压器任一侧的高压开关断开,而变压器仍带电时,断开侧的变压器中性点必须接地,并投入零序过流保护,但是该接地点不列入系统接地点之内。 10、220kV及以上发电厂(不含总调调管)、变电站的变压器中性点接地运行方式由省调安排,未安排的,原则上不要求接地;各地调管辖的110kV变电站中性点接地运行方式由地调安排。 二、变压器中性点间隙零序过流、零序过电压保护配置及整定要求 1、间隙零序电压、零序电流各按两时限配置,可分别设置投退; 2、间隙零序过电压应取PT开口三角电压,间隙零序电流应取中性点间隙专用CT; 3、间隙保护动作逻辑: 变压器间隙零序过电压元件单独经时间元件出口;变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑,经另一时间元件出口; 逻辑简图如图1所示: 4、变压器间隙零序过电压保护整定要求: 1)变压器间隙零序过电压保护动作跳变压器时间应满足变压器中性点绝缘承受能力要求。

主变压器中性点零序过流

、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,一般是作为变压器高压侧110--220千伏系统接地故障的后备保护.零序电流保护,是变压器中性点接地运行时的零序保护;而零序电压保护是变压器中性点不接地运行时的零序保护;间隙过流则是用于变压器中性点经放电间隙接地的运行方式中. 零序过流保护,一次启动电流很小,一般在100安左右,时间约 0.2秒.零序过压保 护,按经验整定为二倍额定相电压115,为躲过单相接地的暂态过压,时间通常整定为0.1-- 0.2秒.变压器220KV侧中性点放电间隙的长度,一般为325毫米,击穿电压的有效值为 127.3千伏,当中性点的电压超过击穿电压时,间隙被击穿,零序电流通过中性点,保护时间整定为 0.2秒.在发生单相接地故障时,接在电流互感器上的单相接地电流继电器和零序电压继电器动作,启动时间继电器,时间继电器以整定的时限,通过信号继电器,发出信号和断开接地变压器各侧断路器 110kV线路接地故障时,电源侧为直接接地系统,对侧主变中性点不接地,此时,主变中性点会产生多高电压,主变间隙零序与对侧线路保护如何配合?望高人指点!!! 主变间隙零序与对侧线路保护不需配合,因不是同一系统。主变间隙零序电压一般整定180V, 0.5S. 主变间隙零序电压一般整定110KV系统150V, 0.5S.220KV系统180V,

0.5S. 中性点不接地的主变单相接地中性点理论上产生100V零序电压 中性点直接接地的主变单相接地中性点理论上产生300V零序电压 主变中性点电压在主变非接地时为300V左右,接地时为173左右,反映中性点非直接接地的间隙零序电压所以设定为180V,考虑到雷击过电压、操作过电压等情况,设定时间为 0.5S。 最近我也研究了变压器的间隙保护: 1.从零序序网图可以分析,尽管你提到的变压器中性点不接地,但它仍然处在一个接地系统中(其上级变压器110kV侧接地),所以当线路系统发生基地故障时,本变压器零序电压(PT开口三角电压)是100V。为了防止系统感应过电压、雷击过电压等的误动作,所以整定为150V(对于220kV变压器为 180V); 2.对于时间定值,我建议你与上一级线路的接地距离II段、零序过流II段等伸入变压器的线路保护段配合,这样可以防止当由于雷击等原因造成线路保护与间隙保护同时动作,即使线路重合成功,由于变压器间隙保护动作将变压器切除,重合闸已经没有意义了。 3.希望小兄弟咱能一起探讨,期待你的信息。 [16楼][继保工人累]于2010-9-22 16:17:07对文章回复如下: 不接地变中性点零序电压一次值应为接地点零序电压,约为110kV // 方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs 被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路

10kV配电变压器保护配置及应用

浅析10kV配电变压器保护配置及应用摘要:10kv配电变压器是发电厂电能和用户用电之间的一个非常重要的降压设备,它的运行质量直接影响着整个电网的运行效率及可靠性,所以保证10kv电网配电变压器的正常高效运行是我们一直追求的目标。本文将对10kv电网配电变压器保护配置的选择及其合理性的应用做一些分析讨论。 关键词:10kv电网配电变压器;保护配置选择;断路器 abstract: 10 kv power distribution transformer is electric energy and power users electricity of a very important between the antihypertensive equipment, its operation quality directly influences the whole operation efficiency and reliability of power network, so that 10 kv power grid of distribution transformer normal efficient operation is always our pursuit of the goal. this paper will be to 10 kv power distribution transformer protection selection and configuration of the reasonable application do some analysis discussed. keywords: 10 kv power grid power distribution transformer;protection configuration choice; circuit breaker 中图分类号:tm6文献标识码:a 文章编号: 1.引言 在我国,从电厂发电机出来的电压经过变压之后成为几类标准

带外串联间隙型线路避雷器说明书范本

带外串联间隙型线路避雷器说明书 1 2020年4月19日

带外串联间隙型线路避雷器 安装使用说明书 广州华盛避雷器实业有限公司

1用途及特点 带外串联间隙型线路避雷器(以下简称避雷器)与线路绝缘子(串)并联安装使用,特别在雷电活动强烈或降低杆(铁)塔接地电阻困难的线段,可有效降低线路雷击跳闸事故率。 避雷器具有放电分散性小、密封性能好、防爆、耐污、体积小、重量轻、运输及安装方便等优点。 2 工作原理 因串联间隙的隔离作用,在系统正常运行时,本体基本处于“休息”状态,大部分工频电压由串联间隙承担,由于串联间隙对工频和操作过电压的耐受特性,在工频和操作过电压的作用下,避雷器不动作,只有在雷电过电压的作用下,串联间隙才击穿放电,避雷器动作,限制了雷电过电压,从而确保了被保护的线路绝缘子(串)不发生闪络,并在雷电冲击过后,串联间隙可靠切断工频续流,系统恢复正常运行。 3 正常使用条件 a)环境温度不高于+45℃,不低于–40℃; b)太阳光的辐射; c)海拔高度不超过 m; d)电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; e)地震烈度8度及以下地区; f)最大风速不超过35m/s; 4 型号及含义

文档仅供参考 1 2020年4月19日

5.技术性能 避雷器主要技术性能见表1。 6.验收试验 用户应对交货的避雷器进行验收试验: ⑴按装箱单检查随机文件及附件,应齐全。 ⑵测量本体直流1mA参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流应符合表1规定(注意:在潮湿及表面污秽时,应采用屏蔽法测量)。 ⑶测量串联间隙距离应符合表1规定。 7.贮存 避雷器应贮放在环境温度为–40℃~ +45℃、干燥通风、无酸碱及其它有害物质的库房中保存。 8.安装 ⑴避雷器外形结构及安装尺寸,见图1。 ⑵避雷器与被保护的线路绝缘子(串)并联安装使用。可悬垂安装、水平安装、斜装或其组合方式,依据塔型及实际需要确定,见图2~9。 (a) 悬垂安装 悬垂安装于直线塔时,安装支架(杆塔为用抱箍安装于水泥杆上的单支角钢,其悬挂避雷器端用钢索斜拉,铁塔为 安装于塔横担上的三角支架,门型杆塔、酒杯型铁塔、猫头 型铁塔等单回路塔的中相则可为安装于塔顶的单支角钢)应

变压器间隙保护

2.1介绍常规变压器间隙保护的原理及整定原则 按照变压器中性点过电压保护设计原则,对110kv、220kv有效接地系统中可能形成的局部不接地(如中性点接地变压器误跳闸)或低压侧有电源或电动机的不接地变压器的中性点,应装设放电间隙和间隙零序保护,在间隙放电时,应由主变压器高压侧中性点间隙接地零序保护动作切除短路点。主变压器高压侧中性点间隙接地零序保护应分别整定计算中性点间隙零序过流保护和中性点间隙零序过电压保护。 (1)中性点间隙接地零序过流保护动作电流计算 动作量取自间隙接地回路零序电流互感器T A.的二次电流3I0,其值当考虑间隙电弧放电因素时,根据运行经验取一次动作电流为100A,时间取O.3s,保护动作跳变压器三侧开关。 (2)中性点间隙接地零序过电压保护动作电压计算 当系统失去直接接地中性点,而又发生单相接地时,此时Tv开口三角形绕组出现的电压(Tv不饱和时)3u0为300v,但实际上当3u0为200v时,Tv已开始饱和(电磁型TV测量回路的伏安特性,根据实测为:Tv二次绕组加电压70v时,绕组励磁电流为20A,即饱和电压约为70v)。所以系统失去直接接地的中性点,而又发生单相接地时,Tv开口三角形绕组饱和电压3u0约为210v,所以当系统失去中性点直接接地,而又发生单相接地时,规程上规定零序过电压保护动作电压整定3u0为180v,动作时间应躲过暂态过电压时间,可整定T为O.3—0.5s,保护动作跳变压器三侧开关。 2.2 A变电站的间隙零流保护的误动分析 具体系统如图1所示。该站为有两台110kV不接地变压器,通过35kv负荷侧联络线连接一并网小由源F1有110kv两路丰电源A和B 线。当 动作,也经O.3s跳两台主变三侧开关。虽然电源线A故障跳闸后,经1s重合成功,但此时变电站已全所失压。从这次事故过程分析,可以看出:由于常规按整定设计规程,间隙电流一次动作值取100A、O,3s,与上一级线路零序电流二段整定时间相同,因此在有效接地方式下发生单相接地短路时,变压器间隙电流保护动作时间躲不过上一级线路后备保护动作时间,而造成误动,结果延长了停电时间,极大地影响了供电可靠性。 2.3变电站变压器的现场运行方式的几种情况 110kv变压器均为不接地运行方式,上级电源线装设的能切除接地故障保护有零序电流保护、高频或纵差的全线速动保护,零序电流保护II段时间大部分为O.3s。当变压器的上级电源线发生接地故障时,系统会出现过电压,考虑当变压器的间隙击穿时,会引起系统零序电流变化。对于只装设零序电流保护没有装设高频纵差等快速保护的电源线来说,零序电流I段定值时间一般为0s,个别线路由于特殊运行方式带150ms延时,如果此时流过电源线的零序电流能达到本线零序电流I段定值,则本线的零序电流I段动作,此时由于变压器间隙零流时间为0.3s,还来不及动作,然后电源线可以靠重合闸恢复供电,这种情况下不用考虑变压器间隙零流保护同上级电源线零序电流保护配合;如果流过电源线的故障电流只能达到本线零序II段电流定值,则在电源线的零序电流II段保护和变压器的间隙零序保护的时间均为O.3s的情况下,电源线和变压器的保护将会一起动作,造成误动。这时需考虑变压器间隙零流保护同上级电源线零序电流保护相配合整定;如果上级电源线装设了高频或纵差的全线快速保护,当本线任意处发生接地故障时,不管变压器间隙击穿与否,电源线的快速保护会无时限地切除故障,而下级变压器的间隙保护为O3s,这种情况下变压器的间隙电流保护将不会误动。各站变压器间隙保护原理各不相同,分为两种情况:一种是间隙零压和零流的时间是共用的;一种是间隙零压和零流的时间是各自独立的。鉴于变压器的绝缘安全,间隙保护的时间不宜给太长,而且有些变压器保护装置的间隙零压和零流的时间是共用出口的,可考虑将间隙零流的时间抬高到O.5s,来同上级电源线零序II段时间配合。 3继电保护整定配合改进 通过上述分析和研究可知,按照目前常规的变压器的间隙电流整定,在小电源上网条件下,很有可能出现保护失配误动,造成停电事故。近年随着变压器制造工艺和质量的提高,变压器中性点绝缘水平得到加强,为改进间隙电流保护整定配合,防止保护误动创造了有利条件。针对上述问题,现提出如下解决措施。 通过对如上变电站的运行情况及故障分析,校核了所有变压器电源线的保护配置情况,现将变压器间隙电流保护作如下整定配合改进:上级电源线装设高频或纵差的全线速动保护的变压器,其间隙电流保护不会误动,定值按规程整定,不作变动;上级电源线没有装

线路氧化锌避雷器串联空气间隙长度 图文 民熔

线路氧化锌避雷器 目前氧化锌避雷器已经大量使用于架空线路,避雷器能够限制雷电过电压,同时防止线路跳闸,对提升线路可靠性作用显著。避雷器装设于线路后运维难度较大,往往难以发现受潮等避雷器内部缺陷,相应缺陷会造成避雷器本体性能劣化造成线路跳闸,为防止上述情况的发生,目前线路避雷器均带有串联间隙,其中大部分是串联空气间隙。 避雷器产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;

C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

那么串联空气间隙的技术要求有哪些?其间隙长度参数如何确定? 1、串联间隙避雷器技术要求 1)工频电压耐受要求 避雷器应能长期承受工频电压作用而稳定工作,即串联间隙在各种外界因素的作用下,比如在风吹、导线舞动等情况下,应能保持其尺寸变动在允许范围内; 2)能量吸收能力要求 避雷器应具有足够的通流容量以泄放雷电流和吸收雷电冲击能量; 3)雷电过电压保护要求 为限制雷电过电压,避雷器的保护水平应与线路绝缘子串有很好的绝缘配合,以保证雷击被保护线路段时,无论被保护线路段内或被保护线路段外的绝缘子串均不应发生闪络;另外,被保护线段外的线路遭受雷击时,被保护线段内的绝缘子串也不应发生闪络; 4)工频续流切断要求