第3.0.6条防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。泄压口面积,按下式计算:

Fx=0.15Q/(Pf0.5 ) (3.0.6)

式中:Fx --- 泄压口面积(m2)

Q --- 七氟丙烷在防护区的平均喷放速率(kg/s)

Pf ---- 围护结构承受内压的允许压强(Pa)当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。

第3.0.7条两个或两个以上邻近的防护区,宜采用组合分配系统。

4 七氟丙烷设计用量

4.1 一般规定

第4.1.1条采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区,其七氟丙烷设计用量,应根据防护区可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

第4.1.2条某物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某物的惰化设计浓度不应小于该物浓度的1.1倍。

有关可燃物的灭火设计浓度,可按附表A中附表A-1、附表A-2上所给出的灭火浓度进行确定;

有关可燃物的惰化设计浓度,可按附表A中附表A-3上所给出的惰化浓度进行确定;附表A中未给出的,应经实验确定。

第4.1.3条有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

第4.1.4条当几种可燃物共存或混合时,其灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火浓度或惰化浓度确定。

第4.1.5条图书、档案、票据和文物资料库等防护区,七氟丙烷的灭火设计浓度宜采用10%。

第4.1.6条油浸变压器、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,七氟丙烷的灭火设计浓度宜采用8.3%。

第4.1.7条通讯机房和电子计算机房等防护区,七氟丙烷的灭火设计浓度宜采用8%。

第4.1.8条七氟丙烷灭火时的浸渍时间,应符合下列规定:

1、扑救木材、纸张、织物类等固体火灾时,不宜小于20min;

2、扑救通讯机房、电子计算机房等防护区火灾时,不宜小于3min;

3、扑救其他固体火灾时,不宜小于10min;

4、扑救气体和液体火灾时,不宜小于1min;

4.2 设计用量

第4.2.1条防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:

式中:W --- 防护区七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量(Kg)

C ---- 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度(%)

S ---- 七氟丙烷过热蒸气在101KPa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg)

V ---- 防护区的净容积(m3)

K ---- 海拔修正系数,按附录B的规定采用。

第4.2.2条七氟丙烷不同温度下的过热蒸气比容,应按下式计算:

S=K1+K2×T(4.2.2)

式中:T --- 温度(℃)

K1 ---- 0.1269

K2 ---- 0.000513

第4.2.3条系统的设置用量,应为防护区灭火设计用量(或惰化设计用量)与系统中喷放不尽的剩余量之和。喷放不尽的剩余量,应包括储存容器内剩余量和管网内的剩余量。

1、储存容器内的剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积计算。

2、均衡管网和只含一个封闭空间的防护区的非均衡管网,其管道内的剩余量,均可不计。防

护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的剩余量,可按管网第1支点后各支管

的长度,分别取各长支管与最短支管长度的差值为计算长度,计算出的各长支管末段的内容积量,应为管网内的容积剩余量。

第4.2.4条当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。

第4.2.5条用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。

第一页上一页下一页最后一页当前页:2共5页

第一页上一页下一页最后一页当前页:3共5页

5 系统设计与管网计算

5.1 系统设计

第5.1.1条系统设计与管网计算的设计额定温度,应为20℃。

第5.1.2条七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%(m3/m3)。额定增压压力分为两级,应符合下列规定:一级2.5±0.125Mpa(表压)二级4.2±0.125Mpa(表压)

第5.1.3条储存容器中七氟丙烷的充装率,不应大于1150Kg/m3。

第5.1.4条系统管网的管道内容积,不宜大于该系统七氟丙烷充装容积量的80%。

第5.1.5条管网布置设计为均衡系统,应符合下列规定:

1、各个喷头,应取相等设计流量;

2、在管网上,从第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%;

第5.1.6条七氟丙烷的喷放时间,在通讯机房和电子计算机房等防护区,不宜大于7s;在其它防护区,不应大于10s。

第5.1.7条在管网上,不应采用四通管件进行分流。

5.2 管网计算

第5.2.1条管网计算时,各管道中工质的流量,宜采用平均设计流量。

第5.2.2条管网中主干管的平均设计流量,应按下式计算:

Qw=W/t(5.2.2)

式中:QW ----- 主干管平均设计流量(Kg/s);

W ------ 防护区七氟丙烷的灭火(或惰化)设计用量(kg);

t ------- 七氟丙烷的喷放时间(S);

第5.2.3条管网中支管的平均设计流量,应按下式计算:

式中:Qg -----支管平均设计流量(Kg/s);

Ng ------ 安装在计算支管流程下游的喷头数量(个);

Qc ------- 单个喷头的设计流量(Kg/S)。

第5.2.4条宜采用喷放七氟丙烷设计用量50%时的"过程中点"容器压力和该点瞬时流量进行管网计算。宜认定该瞬时流量等于平均设计流量。

第5.2.5条喷放"过程中点"容器压力,宜按下式计算:

式中:Pm ----- 喷放"过程中点"储存容器内压力(绝压,MPa),(绝压=表压+0.101MPa);

P0 ------ 储存容器额定增压压力(绝压,Mpa);

V0 ------- 喷放前,全部储存容器内的气相总容积(m3);

W -------- 防护区七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量(Kg)

γ -------- 七氟丙烷液体密度(Kg/m3),(20℃时,为1407);

Vp ------- 管网管道的容积(m3)。

其中,V0=n·Vb(1-η/γ) (5.2.5.1)

式中:n ----- 储存容器的数量(个)

Vb ----- 储存容器的容量(m3)

η ------ 七氟丙烷充装率(Kg/m3)

第5.2.6条七氟丙烷管流采用镀锌钢管的阻力损失,可按下式计算,或按图5.2.6确定。

式中:ΔP --- 计算管段阻力损失(MPa)

L ---- 计算管段的计算长度(m)

Qp ---- 管道流量(kg/s)

D ---- 管道内径(mm)

第5.2.7条初选管径,可按平均设计流量及采用管道阻力损失0.003至0.02Mpa/m进行计算(见图5.2.6)。

第5.2.8条喷头工作压力,应按下式计算:

式中:Pc --- 喷头工作压力(绝压,MPa);

Pm --- 喷放"过程中点"储存容器内压力(绝压,MPa);

∑ ---- 系统流程阻力总损失(MPa);

Nd ---- 管网计算管段的数量;

Ph ---- 高程压头(MPa)

第5.2.9条高程压头,应按下式计算:

Ph=10-6γ· H · g (5.2.9)

式中:H--- 喷头高度相对"过程中点"时储存容器液面的位差;

γ --- 七氟丙烷液体密度(kg/m3);

g ---- 重力加速度(m/s2)

第5.2.10条喷头工作压力的计算结果,应符合下列规定:

1、一般,Pc≥0.8(绝压,MPa),最小,Pc≥0.5(绝压,MPa);

2、Pc≥Pm/2(绝压,MPa),

第5.2.11条喷头孔口面积,可按下式计算:

式中:Fc--- 喷头孔口面积(cm2)

Qc--- 喷头设计流量(kg/s)

γ --- 七氟丙烷液体密度(kg/m3);

Pc --- 喷头工作压力(表压,MPa);

μc --- 喷头流量系数。

第5.2.12条喷头流量系数,由储存容器的充装压力与喷头孔口结构等因素决定,应试验得出。

第一页上一页下一页最后一页当前页:3共5页

第一页上一页下一页最后一页当前页:4共5页

6 系统组件

6.1 储存装置

第6.1.1条灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀和集流管等组成。预制灭火装置的储存装置,应由储存容器、容器阀组成。

第6.1.2条在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:

1、储存压力为2.5 Mpa时,应为4.8±0.4 Mpa;

2、储存压力为4.2 Mpa时,应为6.8±0.4 Mpa;

第6.1.3条在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接。储存容器和集流管应采用支架固定。

第6.1.4条备用量的储存容器与主用量的储存容器应连接在同一集流管上,并能切换使用。

第6.1.5条在储存装置上应设耐用的固定标牌。标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。

第6.1.6条储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间的耐火等级不应低于二级,室温应为-10~50℃,应有直接通向室外或疏散走道的出口。第6.1.7条储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1m。

6.2 管道部件与管道

第6.2.1条在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器。

第6.2.2条在组合分配系统中,相对于每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等。选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀宜设有指明其工作防护区的标牌。

第6.2.3条喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不应大于0.5m。喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:

1、最大保护高度,不宜大于5.0m;

2、最小保护高度,不宜小于0.5m;

3、当防护区高度h<1.5m时,喷头的保护半径,不应大于3.5m;

4、当防护区高度h≥1.5m时,喷头的保护半径,不应大于5.0m;

第6.2.4条喷头应以其喷射流量和保护半径进行合理配置,满足七氟丙烷在防护区均匀分布的要

求。

第6.2.5条喷头应有表示其型号、规格的永久性标志。设置在有粉尘的防护区的喷头,应增设在喷射时自行脱落的防尘罩。

第6.2.6条管网管道及管道附件应能承受最高环境温度下的工作压力,并应符合下列规定:

1、输送七氟丙烷的管道应采用无缝钢管。其质量应符号现行国家标准《冷拔或冷扎精密无缝

钢管》和《无缝钢管》等的规定。无缝钢管内外应镀锌。

2、输送七氟丙烷的管道安装在有腐蚀镀锌层的场所,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国

家标准《不锈钢无缝钢管》的规定。

3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合国家标准《拉制铜管》的规定。

4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰

连接。钢制管道附件应内外镀锌。在有腐蚀镀锌层介质的场所,应采用铜合金或不锈钢的管道附

件。

7 操作与控制

第7.0.1条采用七氟丙烷灭火系统和预制灭火装置的防护区,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定设置火灾自动报警系统。探测的灵敏度宜采用一级。

第7.0.2条灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

设置在防护区内的预制灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。在自动控制程序中,应安排0~30s可调的延迟喷射的环节。延迟时间的设置,应根据人员安全尽快撤离防护区的需要;对于平时无人工作的防护区,可设为0s。

在灭火设计浓度大于9%的防护区,应增设手动与自动控制的转换装置,当有人进入防护区时,

将灭火系统转换到手动控制位;当人离开时,恢复到自动控制位。

第7.0.3条自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方。

机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方;并且,其操作方式应经两步完成。

第7.0.4条灭火系统与预制灭火装置的操作与控制,应包括对需联动的开口封闭装置、通风机和防火阀等设备的操作与控制。

设有消防控制中心的场所,各防护区灭火控制系统的动作信息,应传送给消防控制中心。这些信息包括火灾信息捕获灭火动作、手动与自动转换和系统故障等。

第7.0.5条灭火系统和预制灭火装置的供电,应符合现行国家防火标准的规定;采用气动力源时应保证系统操作和控制需要的压力和气量。

第一页上一页下一页最后一页当前页:4共5页

第一页上一页当前页:5共5页

8 安全要求

第8.0.1条防护区应有足够宽的疏散通道和出口,保证人员在30S内能撤出防护区。

第8.0.2条经常有人工作的防护区,当人员不能在30S内撤出时,防护区七氟丙烷的灭火设计浓度必须不大与9%。

第8.0.3条防护区的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警

器,必要时,可增设闪光报警器。

防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示的门灯,以及防护区采用了七氟丙烷保护的标志牌。喷放门灯指示,应保持到防护区通风换气后手动去除。

第8.0.4条防护区的门应向外开启,并能自行关闭;疏散出口的门,必须能从防护区内打开。

第8.0.5条灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。

第8.0.6条地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设下部直通室外。

第8.0.7条凡经过有爆炸危险的场所的管网系统,应设防静电接地。

第8.0.8条设有七氟丙烷灭火系统的建筑物,宜配置空气或氧气呼吸器。

七氟丙烷设计规范标准

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规 .jifang360.来源:中国绿色数据中心作者:机房360更新时间:2009/5/28 14:14:48 摘要:为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规。本规适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。

第1.0.7条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2 术语、符号 2.1术语 第 2.1.1条防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2条全淹没灭火系统 在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第 2.1.3条预制灭火装置按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第 2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统 第 2.1.5条灭火浓度 在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101Kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.7条浸渍时间 在防护区维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第 2.1.8条充装率

3 防护区 第 3.0.1条防护区的划分,应符合下列规定: 1、防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区; 2、当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2;容积不宜大于2000m3; 3、当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2;容积不宜大于300m3; 第3.0.2条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。第3.0.3条防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h; 第3.0.4条防护区围护结构承受压的允许压强,不宜低于1.2 KP a。 第3.0.5条防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。 第3.0.6条防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。 泄压口面积,按下式计算: Fx=0.15Q/(P f0.5 ) (3.0.6) 式中 Fx——泄压口面积(m2) Q——七氟丙烷在防护区的平均喷放速率(kg/s) P f——围护结构承受压的允许压强(Pa) 当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。 第 3.0.7条两个或两个以上邻近的防护区,宜采用组合分配系统。 4 七氟丙烷设计用量 第一节一般规定 第 4.1.1条采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区,其七氟丙烷设计用量,应根据防护区可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度惊计算确定。 第4.1.2条某物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某物的惰化设计浓度不应小于该物浓度的1.1倍。

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管 理操作指南 Prepared on 22 November 2020

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门口和报警控制器两个地方操作进行灭火 (1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。

3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S 延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。 5.设备储存常温应保持在0—30℃左右,每天由相关人员对整个系统进行日常检查(压力情况及管路线路连接情况),以确认系统的工作状态。设备管理人员应定期对系统进行维护。系统使用后应及时委托生产厂家或相关工程单位定期维护。 注:灭火系统喷放灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离现场,灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排除后,工作人员方可进入现场。

七氟丙烷系统无管网计算书

FIRE SYSTEM 陕西中安消防安全设备有限责任公司 应用文件——计算书 HFC-227ea系统 七氟丙烷灭火系统 系统设计计算书 (SYSTEM DESIGN BOOK) 工程名称:法门寺合十舍利塔配电气体消防 日期: 2008年9月5日

七氟丙烷灭火系统设计计算 1、系统设计的依据 1.1ISO14520《气体灭火系统----物理性能和系统设计》; 1.2美国国家防火协会标准《NPPA2001清洁药剂灭火系统》; 1.3GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 1.4GB50263-2007《气体灭火系施工及验收规范》; 1.5陕西中安消防安全设备有限责任公司《七氟丙烷灭火系统应用手册》; 2、防护区的要求 防护区的划分应符合下列规定: 2.1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一防护 区; 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2;容积不宜大于3600m3; 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于500m2;容积不宜大于1600m3; 2.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h; 2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa; 2.4 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上; 2.5 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算; 2.6 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 2.7 防护区的最低环境温度不应低于-10℃; 2.8 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 3、储瓶间的要求 确定储存容器间应考虑以下几点: 3.1 应尽可能靠近防护区或保护对象; 3.2 应有足够的空间安装和操作该系统; 3.3 储存容器间环境温度应在-10℃~50℃,应避免阳光直射和化学制品的危害; 3.4 耐火等级不应低于二级; 3.5 出口应直接通向室外或疏散通道; 3.6 室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭

火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

七氟丙烷设计说明

七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统设计说明 一工程概况: 本工程1、主机房1 2、主机房2 共两个防护区设计为全淹没独立分配式七氟丙烷自动灭火系统。 二设计依据: 1、《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日); 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3、《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 4、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 6、北京市正天齐消防设备有限公司《产品使用说明书》及相应的有关规范; 7、建设单位提供的设计图纸及相关要求。 三系统设计: 1、各防护区基本参数、设计参数及设计结果见附表; 2、系统控制:本系统设有自动控制,手动控制和机械应急操作三种启动方式; 3、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两组独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的 需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 4、手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外以及控制中心便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m,无论系统处 于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 5、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。 四对防护区的要求: 1、防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2、防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不 宜小于1200Pa; 3、防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高 的2/3以上。 4、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。 5、防护区应有保证人员在30秒内疏散完毕的通道和出口;在疏散通道及出口处,应设应急照明与疏散指示标志。 6、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应全部关闭。 7、防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及与防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标 志牌。 8、设置七氟丙烷气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 9、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10、灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护 区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五对储存容器间的要求: 七氟丙烷(HFC-227ea)钢瓶间的耐火等级不得低于二级,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。环境温度-10~50℃,并不得阳光直射,操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间(无窗或设固定窗扇的地上储瓶间)应设置机械排风装置,排风口宜设置在下部,可通过排风管排出室外。 六施工及验收: 1、本系统应严格按GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、经消防主管部门认可的设计和施工图施工及验收; 2、系统应具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的有效型式检验合格报告,安装前应对主要部件按规范要求 进行质量检测; 3、管道系统必须严格按工程设计要求进行安装。管道应符合GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》的要求,并应进行 内外防腐处理,管道的通径、长度、表面处理、布置路线、喷头规格由工程设计决定,安装、施工时不得随意更改;

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

柜式七氟丙烷灭火系统设计使用说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 7 6341 25 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1无管网柜7 工作压力2.5MPa 喷 嘴6 安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号 名 称型 号规 格备 注1 2 3 4 5 Y40电磁容器阀8金属软管RHG(J)40/2.5

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 1.1系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST 单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置规格参数: 系 安 系 的 装 所 符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

七氟丙烷计算

七氟丙烷设计计算: ?FM-200,IG541 1、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 2、灭火系统的灭火剂储量应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 3、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。 4、灭火系统的设计温度应采用20℃。 5、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。 6、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同 一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 7、管网上不应采用四通管件进行分流。 8、喷头的保护高度和半径,应符合下列规定: 1)最大保护高度不宜大于6.5m; 2)最小保护高度不宜小于0.3m; 3)喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m; 4)喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。 9、喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。 10、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。多于一台时,必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。 11、防护区的划分应符合下列规定: 1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。 2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。 12、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 13、防护区的最低环境温度不应低于-10℃。 1、设计浓度要求: 1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 2)防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。 2、喷放时间的要求: 在通讯机房合电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。 ?3、七氟丙烷采用氮气加压输送(储压系统和备压系统)。氮气的含水量不应大于 0.006%。 4、七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: 1)一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3; 2)二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;

七氟丙烷气体灭火系统设计及安装说明

七氟丙烷气体灭火系统设计及安装说明 一、设计依据 1.《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 2.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 二、设计条件 1.本工程设无管网七氟丙烷灭火系统,保护2个防护区,共设置120L钢瓶6只; 2.本系统按全淹没灭火方式设计,机房设计灭火浓度为8%,设计喷放时间为8秒,档案室设计灭火 浓度为10%,设计喷放时间为8秒。 3. 无管网七氟丙烷管网系统储存容器的压力为2.5MPa. 三、系统设计方案 1.灭火机理 七氟丙烷灭火剂是一种无色,无味、灭火后无固、液相残留物、不导电的气体。化学分子式是CF3CHFCF3,分子量为170,密度大约为空气的6倍。其灭火机理为一致化学链反应,还兼有以冷却、降低氧浓度的作用,其灭火机理及灭火效率与卤代烷“1301”相类似,对于A类、B类火灾均能起到良好得灭火作用。 2、基本设计参数 假定所有保护区域内的可能出现的最低温度约为16℃,极端最高温度约为32℃,而在通常情况下的正常温度约为21℃。防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。 四、本系统具备的基本功能 1.保护区域内具有独立的火灾自动探测、自动报警、灭火控制及气体灭火功能。 2.具有系统自动、手动两种电启动方式和人工应急强制启动方式。 3.在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷气 体灭火的功能。在开始释放气体前,具有0-30秒可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。 4.在手动电启动方式下,人员可在保护区外,利用启动按钮启动七氟丙烷灭火设备,气体释放前 同样具有延时声光报警功能。(这种手动启动方式在自动状态下同时有效)。 5.在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火装置无法电启动时,可以在瓶组间利用人工启动或 机械的方式释放七氟丙烷气体灭火。 6.采用自动方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,可以在区域外利用手动紧急 停止按钮,终止系统的进一步动作。 7.无论在手动或自动状态下,任一探测器的动作都会引起有效的报警。 8.在本系统发出火灾报警和启动灭火设备时,火灾报警及联动灭火控制器应向消控中心的集中报 警控制器给出反馈信号。 五、本系统对气体保护区和瓶组间的要求 1.气体保护区应实行完全的防火分隔,围护结构(包括门窗的玻璃)应满足耐火极限不小于0.5h, 吊顶的耐火极限不小于0.25h,耐压强度不小于1200Pa的要求。 2.保护区的门应为向外开的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时能够处于关闭状态。 但亦应保证各门在任何状态下,都可以从内部打开。 3.保护区影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体时联动停止或关闭。 4.保护区的入口处应设置灭火系统防护标志和气体喷放指示灯。 5、各保护区应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 6、防护区应设置泄压口,泄压口宜设在防护区室内净高2/3以上,且应高于保护对象,并宜设在 外墙上。泄压口宜具有泄放多余压力后自动关闭以及防止火灾蔓延的性能。

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范 1、设计依据 1)国家标准GB50370《气体灭火系统设计规范》; 2)国家标准CB50263《气体灭火系统施工及验收规范》 3)国家现行其他相关的规范、标准、规则等。 2、设计条件 1 )保护对象(用于按照有关规范选定灭火设计浓度C1); 2)防护区的尺寸(用于计算防护区的净容积V); 3)防护区的最低和最高环境温度(用于计算七氟丙烷灭火剂的蒸汽比容S); 4)防护区所处的海拔高度(选定海拔高度修正系数K)。 3、设计过程 1 )提出系统对防护区的要求; 2)根据保护对象确定灭火浓度; 3)计算防护区净容积; 4)计算灭火剂设计用量; 5)确定装置灭火喷放时间; 6)选定灭火剂储瓶规格及数量; 7)选定装置的型号及数量; 8)计算灭火剂存储用量及储瓶的充装率;

9)计算防护区泄压口面积。 4、系统对防护区的要求 1 )防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶上和地板下需同时保护时,可 合为 一个防护区 2) 一个防护区的面积不宜大于500卅,且容积不宜大于1600用。 3) 防护区应实行完全的防火分隔。防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h吊顶的耐火极限不宜低于0.25h当防护区的相邻区域设有水喷淋或其他灭火系统 时,其隔墙或外墙上的门窗的耐火极限可低于0.25h,但不应低于 0.25\h当吊顶上和工作层划为同一防护区时,吊顶的耐火极限不做要求。 4) 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200P& 5) 防护区的门应为向疏散方向开启的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时 能够处于关闭状态。但亦应保证用于疏散的门在任何状态下,都可以从防护区内部打 开。 6) 防护区内影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体前联动停止或关闭,除泄压 口外的开口应自动关闭。 7) 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 8) 防护区内的疏散通道和出口应设置应急照明和疏散指示标志。 9) 防护区的入口处应设置灭火系统的永久性标志牌和气体释放指示灯。 10) 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机 械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通风换气的次数按照不少于每小时5次考虑。有可开启外窗的防护区,可采用自然通风换气的方法进行通风换 气。

七氟丙烷灭火装置设计计算

七氟丙烷灭火装置设计计算 一、设计计算依据 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 二、灭火方式 选用工作压力2.5MPa 柜式七氟丙烷灭火装置,实现全淹没灭火。 三、计算 (1)根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,选取灭火设计浓度C=8%。 (2)防护区的容积(m3) 防护区容积:V=8*3*4=96m3 (3)设计用量 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中七氟丙烷设计用量计算公式 W=K*(V/S)*[C/(100-C)] 式中 W-七氟丙烷的灭火设计用量(kg ) K-海拔高度修正系数(取K=1) C--七氟丙烷灭火装置设计浓度(%) S--七氟丙烷过热蒸汽在101KPa 和防火区最低环境温度下的比热容(m3/Kg ) V-防护区净容积(m3) 其中S=K1+K2*T 式中 T--温度(℃) K1--0.01269 K2-0.0005130 20℃时,S=0.13716 依据上式计算得出灭火剂用量 W=K*(V/S)*[C/(100-C)]=1*(96/0.13716)*[8/(100-8)]≈61kg (4)灭火剂储存用量 根据以上计算本工程选用2套40L 柜式七氟丙烷灭火装置,每套装置剩余量为3KG ,则每瓶组重装量为34KG ,设计储存用量W0=68kg 。 (5)泄压口面积 0.15Qx Fx Pf = 式中 Fx--泄压口面积(m2) Qx----防护区平均喷放速率(kg/s );本工程喷放时间为8S Pf--围护结构承受内压允许压强(Pa ),气体灭火防护区围护结构承受内压为1200Pa 2 68/88.50.15*0.15*0.03734.641200Fx m === 泄压口选用外形尺寸400*400的泄压口,有效泄压面积>0037m 2.

(完整版)海烙柜式七氟丙烷设计手册

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火装置 产品说明书 浙江信达可恩消防实业有限责任公司 系统介绍 1、灭火特点 1.1 系统简介:七氟丙烷气体灭火系统由储

存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。系统产品在20℃时的储存压力为4.2MPa,最高工作压力(50℃时)为6.7MPa。七氟丙烷系统具有喷射后无残留物,灭火剂毒性低等优点,可安全地使用在有人场所。 1.2 保护环境:七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 1.3保护生命安全:七氟丙烷未观察到不良反应的浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 2、灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 3、适用范围 1—可燃液体和可熔化固体的火灾; 2—可燃固体的表面火灾; 3—电气火灾; 4—可切断气源的可燃气体火灾; 主要用于电子计算机房、通讯设备间、重要的设备控制中心、图书馆、档案馆、博物馆、电厂、油箱间、艺术馆、 贵重的工业设备等。 不适用范围 1.硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制 品火灾; 2.钾、钠、镁、钛、铀、锆等活泼金属 火灾; 3.氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; 4、本公司生产的有管网七氟丙烷自动灭火系统设计先进、合理,产品性能安全、可靠。其主要指标均达到国内先进水平。产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验 5、产品分类 本公司生产的七氟丙烷气体灭火系统分管网和预制两种形式,其中有管网系统可分为单元独立系统和组合分配系统。 单元独立系统是用一套灭火装置保护单个防护区的气体灭火系统。组合分配系统是用一套灭火装置保护两个或两个以上防护区的气体灭火系统。根据国家规范规定,一套系统最多保护8个防护区。 预制灭火装置是按一定的应用条件,将气体灭火剂储存装置和喷放喷头等部件经预先设计并组装成套的灭火装置。

七氟丙烷气体灭火设计说明及规范

七氟丙烷气体灭火设计说明及方案 第一章工程概况 根据中华人民共和国国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版的规定及保护区用房的使用特点,对该工程机房设置气体自动灭火系统。气体自动灭火系统工程由火灾自动报警系统、联动控制系统、气体灭火控制系统、气体灭火设备等部分 组成。 一.气体灭火系统 气体灭火系统设置 本工程机房内需保护的相关设备为通讯电子设备,不可用水实施灭火。根据中华人民共和国国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版的规定,结合建筑结构特点,该工程采用柜式无管网七氟丙烷灭火装置以单元独立形式进行防护。 七氟丙烷为洁净灭火剂,因其无色、无味、不导电、性能稳定、无环境污染,能够用于扑救多种类型火灾,因而是卤代烷的首选替代物。作为一种优良的灭火手段,在工业发达国家应用相当广泛,加之其适用范围广等特点,已普遍地应用于许多具 有火灾危险的重要场所。 该营业厅机房体积为40.5m3,按照《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ 01-75-2003的相关要求进行灭火剂用量计算:防护区设计灭火浓度为7.5%,需要灭火剂量27kg,灭火系统喷放时间为8s内(即在规定的时间内喷射完全部的灭火剂,形成一定的浓度实施灭火)。根据灭火剂设计用量,选用WLQF-2.5-40L柜式无管网灭火装置1套,配置相应的火灾报警系统形成独立的自动灭火系统,其控制由 火灾报警控制器进行联动控制。 二、火灾自动报警系统 1.火灾自动报警系统 根据该工程设计灭火系统的灭火要求及特点,配置一台火灾报警控制器、一只智能型光电感烟探测器、一只智能型差定温感温探测器、一只现场紧急启停按钮、一只声光报警器、一只放气门灯等,形成火灾的探测、报警及各项联动指令输出的系统。火灾报警控制器应向柜式无管网灭火装置各提供2根DC24V/1.5A持续灭火信号线,接入灭火装置电磁驱动器,2根灭火信号反馈信号线(无源开关量)到灭火装置压 力开关接点上。 2.联动控制 当某防护区感烟(或感温)探测器报警时,火灾报警控制器发出指令,该区报警器发出一级报警声。若同时出现感温探测器、感烟探测器报警信号时,该区声光报警器发出声光报警,同时停止通风设备(空调),切断非消防电源,火灾报警控制器进行0~30秒延时,延时结束后向气体灭火装置发出灭火指令,气体灭火装置启动电磁启动阀,打开瓶组瓶头阀释放灭火剂实施灭火。此时火灾报警控制器接受压力

七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统 七氟丙烷灭火系统 227 使用说明书 福建省白沙消防工贸有限公司

声明 福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。 七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护是依据以下标准规范进行制定的: ?25972-2010《气体灭火系统及部件》 ?50370-2005《气体灭火系统设计规范》 ?50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 ?《气瓶安全监察规程》(2000年版) ?《压力管道安全管理与监察规定》 七氟丙烷气体灭火系统的储存、运输、安装、检测、调试和维护必须由专业人员按照以上规范和本手册中的要求来执行,必须完全熟悉本手册中的安装、检测、调试和维护方法及系统的各种部件,并且了解手册中“警告”和“注意”部分,违反这些事项可能会导致财产损失,严重伤害,甚至死亡。 本手册上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷上的错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。产品若有技术改进,本公司会编制新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准! 目录

一、概述错误!未指定书签。 1.七氟丙烷灭火剂简介错误!未指定书签。 2.七氟丙烷灭火剂的灭火原理错误!未指定书签。 二、七氟丙烷灭火系统动作原理及控制方式:错误!未指定书签。 1.动作原理错误!未指定书签。 2.控制方式错误!未指定书签。 三、七氟丙烷灭火系统技术参数及组成:错误!未指定书签。 1.系统主要技术参数错误!未指定书签。 2.系统组成错误!未指定书签。 四、系统主要部件结构及参数:错误!未指定书签。 1.灭火剂瓶组()错误!未指定书签。 2.驱动气瓶组()错误!未指定书签。 3.选择阀()错误!未指定书签。 4.气体单向阀(3/4.2)错误!未指定书签。 5.液体单向阀()错误!未指定书签。 6.集流管()错误!未指定书签。 7.压力讯号器(0.2/4.2)错误!未指定书签。 8.喷嘴()错误!未指定书签。 9.高压软管()错误!未指定书签。 10.控制气管()错误!未指定书签。 五、系统的检查、维护和人员训练错误!未指定书签。 1.检查错误!未指定书签。 2.维护错误!未指定书签。 3.人员培训错误!未指定书签。

七氟丙烷灭火剂用量计算

-- -- 、七氟丙烷灭火剂用量计算 1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8.3%。 2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2 柴油发电机房设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187.1kg 高压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.0315x x +=207.9kg 低压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg 式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg ) C -七氟丙烷设计浓度(%) S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3) K -海拔修正系数 灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)22 1.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)22 9.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)22 5.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为: 柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个。单个最大充装量56 kg 。 储存压力为2.5MPa