文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工字钢外挑脚手架施工方案含计算书

工字钢外挑脚手架施工方案含计算书

工字钢外挑脚手架施工方案含计算书
工字钢外挑脚手架施工方案含计算书

悬挑脚手架施工方案

一、工程概况

本工程********建筑结构类型为剪力墙,建筑层数依次为14~16层、12~16层、16层。建筑总高度为50.9米。

二、悬挑式脚手架设计

1)、11~13#楼三层(8.7米)以上采用悬挑脚手架搭设,分二段悬挑,四层~十层悬挑21.6米,十一层~屋面层悬挑21.6米,悬挑杆采用16#槽钢,间距1.5m,外伸1.5m,伸入屋内锚固1.5m,脚手架立杆纵距1.5m,横距1.0m,步距1.8m,内立杆距外墙面400mm,在立杆与外墙400mm处采取步步隔离,脚手钢管采用?48×3.5钢管,脚手片采用毛竹脚手片,20cm高挡脚板,采用密目式安全网封闭,脚手架连接体为二步三跨设置,采用短钢管与预埋铁件联接。

2)、按脚手架的立杆柱距、排距要求进行定位、放线,铺设垫板和安放悬挑梁(16#槽钢),垫板和悬挑梁应准确地安放、固定在定位线上,悬挑梁必须铺设平稳,不得悬空。

3)、悬挑梁伸出主体结构外1.5m,内锚固1.5m,锚固筋采用Φ18元钢(Φ18钢筋前后二道与楼板钢筋绑扎在一起混凝土浇捣预埋)牢固,立杆管套于槽钢预焊管上(Φ25钢筋电焊于槽钢上预埋)使立杆基部稳定不位移。

4)、在阳台转角处、主体结构转交处、悬挑斜梁前端增加二根水平梁(16#槽钢)电焊在悬挑梁前端,确保脚手架转角贯通,并在悬臂斜挑梁的下部采用10#槽钢作斜杆支撑加固,上端焊在悬臂斜挑梁的下部,下端电焊在主体结构墙面预埋铁板上。

5)、悬挑脚手架每层满铺竹笆脚手板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板,悬挑梁底部满铺竹笆脚手板,安全网满包。

6)、脚手架立杆采用时对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内,纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆接头也应该错开,并且不在同一跨内。

7)、脚手架纵向用斜杆搭成剪刀撑(即脚手架外立面不大于50平方米面积内有一剪刀撑),连续设置斜杆用长钢管与脚手架底部成450-600夹角,斜杆用旋转扣件与立杆横向水平杆扣牢,斜撑应采用搭接方法,其搭接长度不小于1米,并用两只转向扣件锁紧。

8)、脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端同主体结构预埋件铁板电焊,另一端用扣件与立杆扣牢。连接杆应与墙垂直,不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆与预埋件连接时,主体结构砼强度不宜低于15N/mm2。

9)、因施工脚手架主要用于结构阶段施工,其均布荷载一般不会超过3.0KN/m2,现柱距且为1.8m,不必进行纵向水平杆的抗弯和刚度验算

10)在结构施工至四层顶时,开始进行第一道槽钢的铺设,在结构进行到十层顶时,进行第二道槽钢的铺设;在屋面装饰完成后,从上到下随装饰完成顺次拆除脚手架。

三、悬挑脚手架验算:

(一)、设计计算依据:

1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

5、建筑静定结构计算手册

6、建筑施工手册

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.000/3=0.100kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.000/3=1.000kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.100=0.166kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.000=1.400kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.166+0.10×1.400)×1.5002=0.345kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.166+0.117×1.400)×1.5002=-0.406kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.406×106/5080.0=79.905N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.100=0.138kN/m

活荷载标准值q2=1.000kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.138+0.990×1.000)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=2.185mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.000×1.500/3=0.150kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.000×1.500/3=1.500kN

荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.150+1.4×1.500=2.349kN

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.038)×1.0002/8+2.349×1.000/3=0.789kN.m

=0.789×106/5080.0=155.276N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×1000.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.02mm 集中荷载标准值P=0.058+0.150+1.500=1.708kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1707.600×1000.0×(3×1000.02-4×1000.02/9)/(72×2.06×105×121900.0)=2.414mm

最大挠度和

V=V1+V2=2.434mm

小横杆的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.000=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.000×1.500/2=0.225kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.000×1.500/2=2.250kN

荷载的计算值 R=1.2×0.058+1.2×0.225+1.4×2.250=3.489kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1 = 0.125×21.600=2.696kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.30 NG2 = 0.300×12×1.500×1.000/2=2.700kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹串片脚手板挡板,标准值为0.11

NG3 = 0.110×1.000×12/2=0.660kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.050

NG4 = 0.050×1.500×1.000/2=0.038kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.093kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.500×1.000/2=4.500kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:W0 = 0.350

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:Uz = 1.670

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.350×1.670×1.200 = 0.491kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载基本风压值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

五、立杆的稳定性计算:

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值 (kN);N = 12.67

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到

0.19;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.58

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定;l0 = 3.12

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50

A ——立杆净截面面积 (cm2); A = 4.89

W ——立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3);W = 5.08

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩 (kN.m);MW = 0.284

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 195.33

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值 (N/mm2);[f] = 205.00

立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算: Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk ——风荷载基本风压值,wk = 0.491kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 3.60×4.50 = 16.200cm2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到 Nlw = 11.135kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 16.135kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=35.00/1.58的结果查表得到=0.94;

A = 4.89cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 94.353kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件扣件连接示意图

七、悬挑梁的受力计算:

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

本工程中,脚手架排距为1000mm,内侧脚手架距离墙体350mm,支拉斜杆的支点距离墙体 = 1400mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1780.00cm4,截面抵抗矩W = 178.00cm3,截

面积A = 28.83cm 2。

B

悬挑脚手架示意图

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

0.00

0.0315.4715.4

6

1.8

5 1.5812.0412.1

31.370.96

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

1.745

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为

R1=15.501kN,R2=13.497kN,R3=-0.959kN

最大弯矩 Mmax=2.484kN.m

截面应力=M/1.05W+N/A=2.484×106/(1.05×178000.0)+7.483×

1000/2883.0=15.888N/mm2

水平支撑梁的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算:

水平钢梁采用[16b号槽钢,计算公式如下

其中 b ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到强度b=570×10.0×65.0×235/(1400.0×160.0×

235.0)=1.65

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GBJ17-88)附表其值用b'查表得到其值为0.885

经过计算得到强度=2.48×106/(0.885×116800.00)=15.77N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

九、拉绳与支杆的受力计算:

水平钢梁的轴力RAH和支杆的轴力RDi按照下面计算

其中RDicos i为支杆的顶力对水平杆产生的轴拉力。

各支点的支撑力 RCi=RDisin i

按照以上公式计算得到由左至右各支杆力分别为

RD1=17.212kN

十、拉绳与支杆的强度计算:

钢丝拉绳(支杆)的内力计算:

斜压支杆的轴力RD我们均取最大值进行计算,为

RD=17.212kN

下面压杆以[10号槽钢计算,斜压杆的容许压力按照下式计算:

其中 N ——受压斜杆的轴心压力设计值,N = 17.21kN;

——轴心受压斜杆的稳定系数,由长细比l/i查表得到= 0.18;

i ——计算受压斜杆的截面回转半径,i = 1.58cm;

l ——受最大压力斜杆计算长度,l = 3.22m;

A ——受压斜杆净截面面积,A =12.747cm2;

——受压斜杆受压强度计算值,经计算得到结果是 75 N/mm2;

[f] ——受压斜杆抗压强度设计值,f = 205N/mm2;

受压斜杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

斜撑支杆的焊缝计算:

斜撑支杆采用焊接方式与墙体预埋件连接,对接焊缝强度计算公式如下

其中 N为斜撑支杆的轴向力,N=17.212kN;

lw为斜撑支杆件的周长,取381.4mm;

t为斜撑支杆的厚度,t=5.30mm;

ft或fc为对接焊缝的抗拉或抗压强度,取185.0N/mm2;

经过计算得到焊缝抗拉强度 = 17212.40/(381.4×5.30) = 8.515N/mm2。

对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

因此计划在悬挑杆下部加斜撑,采用焊接10#槽钢,每根悬挑杆加撑一根,一端与下层预埋钢板(200×150×10)焊接,另一端与16#槽钢外端焊接。

四、总结:悬桃脚手架悬挑杆选用16#槽钢,下部设置斜撑杆(选用10#槽钢),

悬挑杆及斜撑杆间距为 1.5m。因为设计时,斜撑杆以不承受荷载考虑,只起到控制挠度作用,因此斜撑杆设置可以待脚手架搭设到一半以上进行设置,以使悬挑杆能承受绝大部分荷载。

五、脚手架验收与使用要求

1、脚手架必须严格按规范搭设,脚手架搭设完毕使用之前须经有关部门验收合格后,方可投入使用。

2、应每天清理脚手架上的垃圾、杂物。

3、对脚手架每周组织一次大检查,检查合格后脚手架方可投入使用。

4、六级及六级以上大风和雾、雨天,应停止脚手架作业,脚手架上应有可靠防滑措施。

5、在六级大风和大雨前后,必须对脚手架进行检查,包括各主节点处各杆件的连接、附墙杆、斜撑、安全防护措施等是否符合方案要求。

6、脚手架在使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

主节点处的纵、横向水平杆、斜撑、附墙件、栏杆、挡脚板等。

7、脚手架的搭设须符合“搭设和构造要求”,特别应控制好脚手架的垂直度,严禁脚手架内外倾斜,扣件检查按“脚手架材料及检验要求”进行。

8、脚手架应有可靠的避雷措施。

9、严禁在脚手架上进行电、气焊作业。

六、安全要求

1、材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求。

2、严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备。

3、装饰脚手架均布荷载不超过2000N/M2。

4、在脚手架上堆砖,只准单行侧摆三层。

5、应有牢固的和足够的连墙点,以保证整个脚手架的稳定性。

6、搭设过程中要及时设置联墙杆,斜撑、剪力撑和必要的缆绳、吊索,避免在搭设中发生偏斜和倾倒。

7、脚手板要铺满、铺平、铺稳,不得有探头板。

8、搭设完毕后应进行验收,检查合格后才能使用。

9、作业层的外侧面应挂设密目式安全网围护。

10、设置斜道以供人员上下,斜道上设置防滑条。

11、架子工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。

12、必须有良好的防电、防雷装置,可靠的按地装置,同时设置避雷装置。

13、六级以上大风、大雪等天气条件时,应暂停在脚手架上作业。

七、拆除注意事项

1、划出工作区域标志,禁止闲人进入。

2、严格遵守拆除顺序,由上而下,一般是先拆栏杆,脚手板和剪刀撑,或拆小横杆、大横杆和立杆等。

3、统一指挥,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先告知对方,以防坠落。

4、工具及材料应用滑轮和绳索运送,不准乱扔,以防伤人。

八、附:搭拆人员网络图

九、附项目管理网络图

工字钢脚手架施工方案教程文件

工字钢悬挑脚手架施工方案 目录 工字钢悬挑脚手架施工方案 (1)

1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。

本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm

2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

满堂脚手架专项施工方案及计算书11

一、编制依据: 1、现场施工的条件和要求 2、施工图纸 3、《建筑施工手册》第四版 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2011 5、国家及行业现行规范规程及标准 二、工程概况 本项目为川北监狱外道路扩宽及防洪工程位于川北监狱门外。川北监狱灾后重建迁建项目是司法部监狱布局调整和国建政权基础设施灾后重建重点建设项目,是四川省“十一五期间国建投资的重点建设项目。为解决场地内临时便道通行及进出监狱需要,已于2011年修建完成了一条宽为15米的(断面为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道)进出通道。 由于周边安置点的修建,现状道路断面已无法满足交通需求。同时道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,为一断头排洪沟,无法满足地块周边山洪的排放问题,雨水自然漫流进入下面居住小区。 本工程现状道路分幅为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道=15米,现根据使用需要,将车行道扩宽为14米,由于道路北侧人行道边为监狱管理安置房,无法进行拓宽,故在道路右侧(南侧)进行拓宽,具体拓宽方式为: 对南侧(右侧)道路路面进行扩宽,其中桩号0+240-0+321.7m段右侧人工边坡为本次整治范围,边坡为岩质边坡,长约81.7m,高约16m。将原道路右侧人行道拆除并拓宽车行道5米,并在新建及已建路面全部铺设沥青混凝土,在拓宽车行道南侧重做3米宽人行道,人行道外布置2.5米×3米排洪沟,并将雨水口位置平移至新建车行道外侧,原道路人行道上的行道树移栽至新建人行道上,原人行道上综合管线也需迁改至新建人行道上。 道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,断面偏小,该排洪沟并未下穿川北监狱进出通道进入该区域北侧排洪沟,故该排洪沟为一断头排洪沟,根据我院排水专业测算,该排洪沟断面偏小,本次施工图设计在道路南侧(右侧)新增一道2.5×3米暗沟排洪沟排洪沟,在设计止点采用2.5×3米排洪沟穿路,最后进入市政排水管网。

工字钢悬挑外脚手架施工方案secret1

工字钢悬挑外架搭设专项施工方案报审表

柳州市窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程工字钢悬挑外脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广西富林景观建设有限公司 编制日期:年月日

第一章工程概况 本工程窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程,外墙地面因场地不平整、凹凸不平基础松动大,容易下沉,在地面搭设外架施工困难,外架无法固定,经现场查看,外架采用悬挑架体,从结构层梁板开始挑设;具体位置在9#楼 3-11 轴和 3-A /3-D 轴,建筑高度为11.6m,一次挑到屋面。 第二章材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48.3mm,壁厚3.6mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg,钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。 3、脚手板 脚手板采用竹笆片脚手板,其规格大小为0.2m×3.0m。 4、安全网 外架所用安全网采用密目式阻燃安全网,安全网必须通过检验合格。 5、工字钢 悬挑架体采用16#工字钢,工字钢必须符合国家标准。 第三章外脚手架构造 1、平面布置: 立杆纵向间距1500mm,横向间距750mm,内排立杆距离建筑物外墙外皮的距离为300mm,离外墙飘窗及空调板外边线100mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏,且立杆的接头应相互错开不小于500mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。 2、立面布置 纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:施工单位名称 编制人:张某某 日期:

目录 一、编制依据 1 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定: “当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k=(Q K+Q P1)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K×S+1.2×Q P1×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max= ql b 2= 4.74×1.052 =0.653kN·m 88 4、钢管载面模量W=4.49cm3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ = M max= 0.653×106 = 145.43N/m m2 〈205N/mm2 W 4.49×103 7、结论:满足要求

工字钢悬挑脚手架施工方案

工字钢悬挑脚手架施工方案 一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-2016) 《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 《建筑施工手册》(第五版) 施工图纸 二、工程概况 本工程门诊住院楼:总建筑面积20131.19m2,主楼地下一层,地上九层,消防计算高度38.50m;医技楼A四层,高度18.95m;医技楼A(门诊大厅部分)二层、高度11.85m;本工程设计等级为中型工程,结构形式为框架剪力墙结构。 三、脚手架布置原则 1、此方案脚手架只做地上主体结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做装修外架使用。 2、以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 3、主楼工程脚手架:二层顶板以上至九层顶板悬挑结构外脚手架、二层以下双排外脚手架,九层顶板以上结构按双排外脚手架,共分为三个独立的脚手架系统。 二层以下双排外脚手架从基础底一直搭设至二层顶板,从二层顶板上开始搭设双排悬挑脚手架至九层顶板,分两次悬挑,九层以上的结构另在九层楼面做双排落地式外手架。 4、医技楼A(门诊大厅部分):采双排落地式外脚手架。 5、医技楼B(四层结构):一层上采用悬挑式外脚手架至顶层。 四、脚手架所用材料 1、钢管:脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管的检查必须符合下列规定:

1.1新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 1.2旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲L≤1.5m,△≤5mm。 1.3立杆钢管弯曲:当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 1.4平杆、斜杆的钢管弯曲:L≤6.5m,△≤30mm。 2、扣件:采用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 3、脚手板:脚手板使用厚度50mm,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4、安全网:立面采用密目式安全网,密目应满足2000目/100cm2,做贯穿不穿透,颜色满足环境效果要求,选用绿色,要求阻燃;水平网采用大眼锦纶网。所有使用的安全网必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 5、水平悬挑梁:采用16号工字钢,钢材强度等级Q235-A,要求工字钢表面平整,无锈蚀。 6、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。 五、脚手架设计 1、悬挑脚手架 悬挑脚手架底部选用16号工字钢作为悬挑梁,间距为1.5m,长度3.0m,用Ф16的钢筋制作卡环将其预埋在楼面现浇顶板内,前一个地锚设置在距建筑物结构外皮0.4m处,后一个设置在距建筑物结构外皮1.6m处。挑梁与钢丝绳(采

悬挑脚手架计算书PKPM

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数1.1340。 悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.10米,建筑物内锚固段长度1.90米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.6002/8=0.158kN.m =0.158×106/4491.0=35.181N/mm2

双排钢管脚手架施工方案(详细计算书)

目录 1编制依据1? 2?工程概况1? 3施工部署1? 3.1?组织机构 (1) 3.2?设计总体思路....................................................................................................................... 1 3.3?劳动力准备 (1) 3.4.................................................................................................................................. 材料准备23.5机具准备2? 3.6技术准备 (3) 4脚手架构造要求 (3) 4.1总的设计尺寸3? 4.2纵向水平杆 (3) 4.3横向水平杆3? 4.4脚手板4? 4.5立杆4? 4.6?连墙件4? 4.7门洞 (4) 4.8剪刀撑4? 4.9?扣件5? 4.10?基础5? 4.11?上人斜道5? 5?脚手架的搭设和拆除施工工艺.............................................................................................. 5 5.1落地脚手架搭设施工工艺5? 5.2?脚手架的拆除施工工艺 (6) 6?目标和验收标准 (6) 7?安全文明施工保证措施6? 7.1材质及其使用的安全技术措施6? 7.2?脚手架搭设的安全技术措施6? 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施7? 7.4?脚手架拆除的安全技术措施............................................................................................. 7 7.5?文明施工要求 (8) 7.6?应执行的强制性条文9? 8设计计算 (10) 8.1?荷载传递路线10?

工字钢悬挑脚手架施工方案

工字钢悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六个单元,首层此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做装修使用。 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬

壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N2m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁, 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架 ü悬挑脚手架底部选用16号工字钢作为悬挑梁,间距为1.5m,长度3.5m-4m,用Ф16的钢筋制作卡

工字钢悬挑方案

洛阳市周山新城(北区)住宅楼工程外架施工专项施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳建工集团有限公司周山新城项目部 2012 年3月

一、编制依据 1、周山新城(北区)小区设计施工图; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 3、《施工手册》第四版 4、《简明施工计算手册》(第二版) 5、《质量计划/施工组织设计编制规定》QWJ/ⅢJS.01-2002 6、《质量手册》QWJ/Z01-2002 7、《程序文件》QWJ/Ⅱ-2002 8、我公司已积累的类似工程的施工经验及技术资料 9、结构安全系列计算软件PKPM 二、工程概况 1、建筑概况 本工程位于洛阳市高新区,九都路与孙辛路交叉口。整个工程地下二层,地上16个单体,每个单体住宅均为十七层,层高均为2.9m,地下室层高2.9米,1#、2#楼一层层高4.6m。总建筑面积20.3万平方米,其中地下建筑面积42511平方米,地上153421平方米。建筑总高度52.3m,设计使用年限为50年。 2、结构特征 本工程主体结构采用短肢剪力墙结构,局部框架结构,工程抗震等级为:框架二级,剪力墙三级。本工程地基基础设计等级为乙级,按七度抗震设防考虑。 垫层采用C15素砼,±0.00以下基础、主体结构混凝土均为C35为抗渗混凝土, 抗渗等级为S6;±0.00以上部分为C30和C25混凝土。墙体采用加气砼砌块。 三、脚手架布设安排 本工程脚手架共分为两部分,第一部分采用落地式脚手架,具体部位为一、二、三区间南侧部分,该部分架体高度22.4m,落于地下室顶板上;

四、五、六区间东侧部分,该部分架体高度16.8m,落于各区屋面板上。 第二部分为各区从主楼三层以上采用工字钢悬挑脚手架。工字钢悬挑脚手架又分为三段,第一段为从三层至八层顶,当施工到第六层时,地下室回填土回填完毕,及时搭设落地式脚手架;第二段从九层至十四层顶,架体全高;第三段从十五层至十七层顶(1.2m高防护)。 四、落地式脚手架构架设置 1、搭设工艺流程:(筏板基础或基土夯实并硬化)→定位放线→通长铺设脚手板→搭设立杆→搭设扫地杆→大横杆→小横杆→拉结点固定、搭设剪刀撑→小横杆上铺脚手板→护栏→挡脚板→安全网、密目网布设。 拆除工艺流程与搭设工艺流程相反。 2、搭设方法: 落地式脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。脚手架立杆纵向间距为1.4m,内外立杆间距0.7m,内立杆距墙面0.3m,大横杆步距1.8m,中间设一道防护栏杆,高1.2m, 小横杆纵向间距为1.4m,里端悬挑0.2m,端部距离外墙面0.10m。脚手架底部设在通长铺设脚手板上,作业层满铺木脚手板,立杆底部设纵横向扫地杆。 连墙件设置方式:外架采用两步三跨与主体结构形成刚性拉接。连墙件在各层外围框架处,尽量采用剪力墙洞口处,连墙件纵距 4.2m,步距3.6m,均采用钢管与框架结构形成在梁底处、剪力墙楼层处上下两道拉结。当框架结构的间距大于4.2m时,在框架结构中间的楼板上预埋套箍,穿钢管用扣件固定,加强外架与主体的连接。 剪刀撑设置:脚手架架体外侧面满设剪刀撑,剪刀撑跨越6根立杆,剪刀撑与地面倾角在450— 600之间,脚手架外侧面采用绿色密目安全网全封闭。 3、搭设施工: (1)施工准备: ①对钢管、扣件、脚手板、密目网、安全网等进行验收,不合格产品严

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

脚手架施工方案及计算书

石灰石块仓脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1.工程概况 1.1、本工程位于神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目动力站内,石灰石块仓涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 1.2、基础处理:采用夯实、找平。 2.搭设方案 2.1、材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5mm,并使用钢扣件。 2.2、搭设尺寸 安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,按如下规格搭设。 2.2.1、立杆 立杆间距1.8m,不大于2.0m,外脚手架立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm 长的松木板),使用底座(1cm×15cm×8mm)。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。 2.2.2、大横杆 大横杆间距控制在1.8m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于30cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。 2.2.3、小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆。

2.2.4、剪刀撑 外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。 2.2.5、脚手板 应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平。 2.3、排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。 3、施工要求 3.1、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 3.2、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。 3.3、搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。在脚手架搭设期间由专职安全员检查落实安全带、安全帽的规范佩带事宜,并在施工中全程监控,发现违章情况及时处理并将有关情况上报项目部。,对于精神状态不佳、身体不适、酒后或宿酒未醒人员,严禁参与脚手架搭设施工。 3.4、搭设脚手架人员职工进行定期医务检查,随时掌握职工身体状况,有高、低血压,弱视,听觉不灵者不允许参与脚手架搭设作业。 3.5、搭设的脚手架,最上层应形成梯形平台,并应敷满架板,架板要用铁丝牢固固定,以便于工人操作。 3.6、脚手架敷设的人行走道,要保证400mm宽,应由两块跳板组成,跳板的探头应在小杆架设处用钢丝捆扎好,不允许有探头活动跳板。脚手架组装和解体必须要有专人监护,严格按拆装程序处理。 3.7、15m以上(含15m)的高空作业必须办理《高空作业票》(高度在15—30米为三级高空作业,高度在30米以上为特级高空作业),高空作业票由作业负责人填写,现场安全负责人或技术负责人审批,安全人员进行监督检查。 3.8、未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

工字钢悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》(第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。

4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板

脚手架施工方案含图纸计算书

沃尔瑞新建厂区 脚 手 架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、搭设材料 (3) 四、搭设顺序及技术措施 (4) 五、拆除施工工艺 (13) 六、安全管理 (14) 七、计算书 (16)

一、工程概况 苏州沃尔瑞汽车科技有限公司新建厂区位于园区胜浦界胜浦路西侧。新建厂区共有二个单体厂房及一门卫室,建筑面积12171.4㎡。 ①其中1#厂房分A、B两个区,均为二层框架架构,局部三层(机房)。屋面标高9.5m,局部13.10m;2#厂房分A、B两个区,A区二层框架结构,B区三层框架结构,屋面标高均为12.5m,局部机房屋面为16.1m。 ②现场实际室内外高差均为0.6m以上。因此本项目脚手架实际搭设高度如下: 1#厂房:0.6m+9.5m+1.2m(女儿墙高)+1.5m=12.8m。(局部机房处一面在外架上,三面在9.5屋面上(在大屋面上实搭5.4m),该处高度14.9左右) 2#厂房:0.6+12.5+1.2+1.5=15.8m(局部机房处一面在外架上三面在12.5m处屋面上,局部机房外架上搭设至17.9m,三面脚手架搭设至12.5m屋面上搭4.1+1.5=5.6m左右)(见示意图) ③本方案编制依据参照JGJ-130---2011、J84-2011 ④脚手架搭设平面布置见搭设总平面布置图(1)示意。 二、施工准备 1、脚手架搭设前,应按方案要求向施工人员进行技术安全交底,架

子工必须持证上岗。 2、对进场的钢管、扣件、竹笆片、木垫板(或槽钢)、密目网进行检 查,不合格产品不得使用。 3、进场合格材料应按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得积 水。 4、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通(本方案中 已考虑搭设外四周设排水沟)。 5、搭设场地应高于自然土面50-100mm,雨水流向排水沟。搭设场地 必须夯实砼硬化(压实填土或建筑垃圾必须满足脚手架荷载)6、搭设平面见图1.2.3.

最好的悬挑架专项施工方案

安置房一期工程2标段 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________职务(称)________________ 审核人:____________ 职务(称)________________ 批准人:_____________职务(称)________________ 批准部门:(章)_______________________________ 集团股份有限公司 2014年06月

安置房一期工程2标段 悬挑式钢管脚手架搭设方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位:、 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑面积:60395m2 8、结构类型:框剪13至17层 9、工期:暂定720天 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50205-2002) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 本工程的相关的施工图纸 三、脚手架的搭设 3.1.1搭设顺序 画工字钢预埋点→预埋工字钢锚固钢筋→布置工字钢并固定→搭设底层大横杆→搭设内外立杆→依次按步距搭设大小横杆→搭设剪刀撑→设连墙件→铺脚手板→挂安全网→钢丝绳拉结。 3.1.2悬挑脚手架搭设的位置 1#楼在七层设一道悬挑,十三层设一道悬挑;3#楼、4#楼、6#楼、7#楼十二层设一道悬挑(以

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 筑龙施工技术工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由yxb_918担任项目经理,yxb_918担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为15 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30 m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 1 根; 脚手架沿墙纵向长度为150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用螺栓连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处辽宁沈阳市,基本风压0.55 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.214; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度2.3 m。 锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C35; 6.拉绳与支杆参数

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

工字钢悬挑施工方案

开阳·金博广场项目一期工程工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 贵州海宇建设工程发展有限公司公司 2013年12月20日:

目录 一、工程概况 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 三、施工要求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3第二节、编制依据 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4第三节、施工计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 一、施工进度计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5第四节、施工工艺技术 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 四、检查验收 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17第五节、施工安全保证措施------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 一、组织保障 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 二、技术措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 三、监测监控 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 四、应急预案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25第六节、劳动力计划 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 一、专职安全生产管理人员 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27第七节、计算书及相关图纸------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28【计算书】 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28【节点图】 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42

相关文档
相关文档 最新文档