文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程量计算规则要点

消防工程量计算规则要点

消防工程量计算规则要点
消防工程量计算规则要点

消防工程量计算规则要点

(一)火灾自动报警系统

1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。

2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。

3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。

4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。

5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。

6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。

7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。

8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。

多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。

总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。

9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。

多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。

总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。

10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。

多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。

总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。

11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。

12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。

13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。

14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。

15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。

16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。

17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。

18、消防通讯系统中的电话交换机按“门”数不同以“台”为计量单位;通讯分机、插孔是指消防专用电话分机与电话插孔,不分安装方式,分别以“部”、“个”为计量单位。

19、报警备用电源综合考虑了规格、型号,以“台”为计量单位。

(二)水灭火系统

1、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按估价表用量计算,管件含量见表一:(镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表单位:10m)

3、镀锌钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,估价表中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。

4、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。

5、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装项目,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产

6、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算。

7、水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。

8、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。

9、集热板制作安装均以“个”为计量单位。

10、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表三。

11、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装项目乘以系数1.2。成套产品包括的内容详见表三。

12、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。

13、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表三。

14、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备带有考虑的,估价表中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应项目另行计算。

15、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“kg”为计量单位。

16、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。

17、阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

18、消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册《给排水、采暖、燃气安装工程》相应项目。

19、各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。

20、各种仪表的安装、带电讯信号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线,执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。

21、各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。

22、管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

23、系统调试执行本册第五章相应项目。

(三)气体灭火系统

1、管道安装包括无缝钢管的螺纹连接、法兰连接、气动驱动装置管道安装及钢制管件的螺纹连接。

2、各种管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按估价表用量计算。

3、钢制管件螺纹连接均按不同规格以“个”为计量单位。

4、无缝钢管螺纹连接不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行钢制管件连接项目。

5、无缝钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,包括了直管、管件、法兰等预装和安装的全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。

6、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应项目乘以系数1.2。

7、无缝钢管和钢制管件内外镀锌及场外运输费用另行计算。

8、气动驱动装置管道安装项目包括卡套连接件的安装,其本身价值按设计用量另行计算。

9、喷头安装均按不同规格以“个”为计量单位。

10、选择阀安装按不同规格和连接方式分别以“个”为计量单位。

11、贮存装置安装中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定和支框架、系统组件(集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。

贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为计量单位。

12、二氧化碳贮存装置安装时,如不需增压,应扣除高纯氮气,其余不变。

13、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重、支架等,以“套”为计量单位。

14、系统组件包括选择阀、单向阀(含气、液)及高压软管。试验按水压强度试验和气压严密性试验,分别以“个”为计量单位。

15、无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验均适用于卤代烷1211和1301灭火系统。二氧化碳灭火系统,按卤代烷灭火系统相应安装项目乘以系数1.2。

16、管道支吊架的制作安装执行本册第二章相应项目及有关规定。

17、不锈钢管、铜管及管件的焊接或法兰连接、各种套管的制作安装、管道系统强度试验、严密性试验和吹扫等均执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

18、管道及支吊架的防腐、刷油等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

19、系统调试执行本册第五章相应项目。

20、电磁驱动器与泄漏报警开关的电气接线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。

(四)泡沫灭火系统

1、泡沫发生器及泡沫比例混合器安装中已包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,不包括支架的制作安装和二次灌浆的工作内容,其工程量应按相应项目另行计算。地脚螺栓按设备带来考虑。

2、泡沫发生器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算。

3、泡沫比例混合器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算。

4、泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门、管道支架等的安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

5、消防泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。

6、除绣、刷油、保温等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

7、泡沫液贮罐、设备支架制作安装执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。

8、泡沫喷淋系统的管道组件、气压水罐、管道支吊架等安装应执行本册第二章相应项目及有关规定。

9、泡沫液充装是按生产厂在施工现场充装考虑的,若由施工单位充装时,可另行计算。

10、油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》相应项目。

11、泡沫灭火系统调试应按批准的施工方案另行计算。

(五)消防系统调试

1、消防系统调试包括:自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。

2、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。

3、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

4、火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按其数量以“个”为计量单位。

5、消防用电梯与控制中心间的控制调试以“部”为计量单位。

6、电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每樘为一处。

7、正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位,一个阀为一处。

8、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。

(六)安全防范设备安装

1、设备、部件按设计成品以“台”或“套”为计量单位。

2、模拟盘以“m2”为计量单位。

3、入侵报警系统调试以“系统”为计量单位,其点数按实际调试点数计算。

4、电视监控系统调试以“系统”为计量单位,其头尾数包括摄像机、监视器数量之和。

5、其他联动设备的调试已考虑在单机调试中,其工程量不得另行计算。

(七)专业名词术语

1、火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。

2、多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。

3、总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。

4、单输出:可输出单个信号。

5、多输出:具有二次以上不同输出信号。

6、××××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。

7、×路:信号回路数。

8、点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。

9、点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理

不同,可分为定温探测器和差温探测器。

10、红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。

11、火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。

12、可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。

13、线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器。

14、按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启动灭水装置的器件。

15、控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。

16、报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件。

17、报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。

18、联动控制器:能接收由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。

19、报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。

20、重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器。

21、声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。

22、警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。

23、远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。

24、功放:用于消防广播系统中的广播放大器。

25、消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音响、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语言信号的装置。

26、广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。

27、电话交接机:可利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。

28、通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。

29、通讯插孔:安置于现场的消防专用电话分机插孔。

30、消防报警备用电源:能提供给消防报警设备用直流电源的供电装置。

31、消防系统调试:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。

其主要内容是:检查系统的各、线路设备安装是否符合要求,对系统个单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验,整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。

32、自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。33、灭火系统控制装置:能对自动消防设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防灭火水和气体管网等组成的灭火系统的联动器件、设备。

34、消防电梯装置:消防专用电梯。

35、电动防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的门。

36、防火卷帘门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘。

37、安全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术。

38、入侵报警:用来探测入侵者的移动或其它行动的报警。用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策。

39、入侵探测器:用来探测入侵行为的器材。用来探测入侵者移动或其它动作的电子或机械部件组织的装置。

40、入侵报警控制器:能直接或间接接收来自入侵探测器发生的报警信号,发出声光报警,并能指示入侵发生的部位。

多线制:报警信号一一对应直接输入到控制器中。

总线制:利用编码模块串行联接。

41、报警信号传输:把探测器中的探测信号送到控制器的手段。

42、出入口控制:也叫门禁控制,其功能是有效地管理门的开启和关闭,保证授权出入人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行进入门的行为予以报警。

43、读卡器:用来接受输入信息的设备。

44、电控锁:需要有电源万能动作的锁。

45、安全检查:为了保证人员和财产安全,在机场、车站、港口和其它一些重要部门对出入人员进行检查,以发现随身携带或行李包裹中的危险物品(诸如金属武器或爆炸物品等)。46、电视监控:通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)将现场图像信号传输到监视器上,直接观看被监视场所的一切情况,这样的系统称电视监控系统。

47、门磁开关:安装于门上的由开关盒和磁铁盒构成的装置。当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时,能引起开关状态的变化,控制有关电路而发出报警信号。

48、紧急脚踏开关:通过脚踏方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。

49、紧急手动开关:通过手动方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。

50、主动红外探测器:发射机和接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由单独的发射机和接收机组成,收、发机分置安装。

51、微波探测器:应用多普勒原理,辐射频率大于1GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。

52、被动红外探测器:当人体在探测范围内移动,引起接收的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。

53、超声波探测器:应用多普勒原理,对移动的人体反射的超声波产生响应引起报警的装置。

54、玻璃破碎探测器:专指一种探测器,其传感器被安装在玻璃表面上,它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应。(注:对于使用压电传感器的被动式玻璃破碎探测器,其传感器通过一种粘合剂粘接在玻璃表面上。)

55、振动探测器:在探测范围内能对入侵者引起的机械振动(冲击)产生报警信号的装置。

56、多技术复合探测器:将两种或两种以上单元组合于一体,且当各单位都感到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。

57、无线报警探测器:通过无线方式传送报警信号的探测器。

58、自动闭门器:根据出入口控制系统主机的指令,对入口门进行自动启闭的执行装置。

59、可视对讲主机:可视对讲系统中安装在入口处具有选通、摄像及对讲功能的装置。

60、可视对讲分机:可视对讲系统中具有图像监视、通话对讲等功能的装置。

61、X射线安全检查设备:通过检测穿过被检物品的X射线的强度分布或能谱分布,对被检物做出安全判定的设备。

62、金属武器探测器:结构上做成人可通过的门状,在门中建立电磁场,当人体携带金属物品通过该门时,能产生报警的装置。

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

建筑工程量计算顺序

工程量计算顺序 (一)、土建工程工程量的计算顺序 1、计算平整场地(即为一层建筑面积) 2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和) 3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑) 4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体) 5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板) 6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、、坡道、踢脚地沟等) 7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等) 8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等) 9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装) 10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等) (二)、安装工程工程量计算顺序 1、给排水工程 在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。给排水工程需要计算的项目有给①排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等 2、采暖工程 在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。采暖工程需要计算的项目有:①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试

消防工程量计算

消防工程预算 定额的组成: (1)火灾自动报警系统安装 (2)水灭火系统安装 (3)气体灭火系统安装 (4)泡沫灭火系统安装 (5)消防系统调试 (6)安全防范设备安装 本册定额与其他有关安装专业定额册的关系 1、与第一册“机械设备”定额的分界 各种消防泵、稳压泵设备等的机械安装及二次灌浆等执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 2、与第二册“电气设备安装工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的电缆敷设、桥架安装、配管、配线、接地盒、动力、应急照明控制、应急照明器具、电动机检修接线、防雷接地装置等安装,执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 3、与第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”定额的分界 消防设备安装工程的泡沫液储罐、设备支架制作、安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 4、与第六册“工业管道工程”定额的分界 消防设备安装工程中阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件、铜管和管件及迸溅管道安装,管道系统强度试验、密封性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。 5、与第八册“给排水、采暖、燃气工程”定额的分界 消防设备安装工程中消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装等执行第八册相应定额。 6、与第十册“自动化控制仪表安装工程”定额的分界 各种仪表的安装及带点信号的阀门水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行本册相应定额。 7、与第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的设备及管道除锈刷油及绝热工程等执行本册相应定额。 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格 定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1+施工损耗率) 主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格 2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%;

土建工程量计算顺序

为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度 -门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。 这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算 ( 1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图 5.1所示,外墙从左上角开始,依箭头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。 图 5.1按顺时针方向计算图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图 5.2所示。此方法适用于内墙、内墙挖地槽、内墙基础和内墙装饰等工程量的计算。 ( 3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算 在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z 1 、Z 2 、Z 3 、Z 4 …;梁L 1 、L 2 、L 3 …,板B 1 、B 2 、B 3 …等构件编号依次计算。如图5.3所示。 图5.3按构、配件编号顺序计算 ( 4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算 对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,可按图纸上的轴线顺序进行计算,并将其部位以轴线号表示出来。如位于 A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为A: ①~②。此方法适用于内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。 建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。 计算时可先看哪一部分可引用于其他部份,对其他引用最多的优先计算。 我之工程量计算小经验

工程量计算的基本原则

工程量计算的基本原则 工程量是指按照事先约定的工程量计算规则计算所得的、以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各个分部分项工程或结构构件的数量。(物理计量单位是指以度量表示的长度、面积、体积和重量等单位;自然计量单位是指以客观存在的自然实体表示的个、套、樘、块、组等单位。工程计量单位有基本计量单位和扩大计量单位,基本计量单位如m、m2、m3、kg、个等,扩大计量单位如10m、100m2、1000m3、10个等。工程量清单一般采用基本计量单位,预算定额常采用扩大计量单位,应用时一定要注意单位换算) 工程量计算力求准确,它是编制工程量清单、确定建筑工程直接费、编制施工组织设计、编制材料供应计划、进行统计工作和实现经济核算的重要依据。 二、工程计量的内容: 工程计量是工程量清单编制的主要工作内容之一,同时也是工程计价的基本数据和主要依据。计量正确与否,直接影响到清单编制的质量和工程造价的正确性。工程计量包括以下三个方面的内容: (1)工程量清单项目的工程计量 清单项目的工程计量是依据《计价规则》中的计算规则,对清单项目确定其工程数量和单位的过程。是招标文件的组成部分,由招标人或招标代理机构编制。 (2)预算定额项目的工程计量

预算定额项目的工程计量是编制施工图预算的基础,也是清单计价模式下综合单价组价的基础。(主要是企业定额还没有形成,暂且用预算定额充当) (3)建筑面积计算 三、工程量计算的一般要求 1、必须按图纸计算 工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真反复清查,不得漏项和重复计算。 2、必须按工程量计算规则进行计算 工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算的准绳。例如;1.5砖墙的厚度,无论图纸怎么标注或称呼,都应以计算规则规定的365mm进行计算(见《计价规则》P51 说明2)。 3、必须口径一致 施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则中规定的相应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。 4、必须列出计算式 在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处部位和轴线,保留计算书,作为复查的依据。工程量的计算式应按一定的格式排列,如面积=长宽、体积=长宽高。 5、必须计算准确

消防工程量计算规则

第七册消防及安全防范设备安装工程 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。工程量计算的一般步骤 1、计算工程量的一般步骤 (1)根据工程内容和预算定额项目,列出计算工程量分部分项工程名称; (2)根据一定的计算顺序和计算规则,列出计算式; (3)根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据,代入计算式进行数值计算; (4)对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应分部分项工程的计量单位保持一致。 2、工程量计算的顺序 为了避免漏算或重复计算,计算工程量时应按照一定的顺序进行。(1)单位工程计算顺序 ?按施工的先后顺序计算 ?按定额项目的顺序计算 (2)分项工程计算顺序 ?按顺时针方向计算(例如计算外墙、地面、天棚等都可以采用此法)?按“先横后竖、先上后下、先左后右”的顺序计算(例如内墙、内墙基础、间隔墙等各段都互相交错) ?按构件编号顺序计算(例如钢筋混凝土构件、门、窗、屋架) ?按轴线编号顺序计算

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。建筑给排水工程量计算 建筑给排水工程量计算的几点体会 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网,1. 2、给水附件,1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架~套管~法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网,2.2、清通设备,支管:地面扫除口~法兰端盖, 干管:检查口,室外排水井。, 注:地面扫除口是未计价材料~需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心, 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,排水检查井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心。

4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以上~分界线以标注或楼面为准,如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以下~分界线以排水横管为准, 四、计算 1、管道水平长:根据平面图,标准、轴线、卫生设备位置推算, 2、管道垂直长:系统图,用标高计算, 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费~按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额~以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定,穿楼板以下面平~上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位~规格以被穿管道直径确定,法兰阀门已包含了管道法兰,两个法兰附件相连时~使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成,其中:螺纹水表包含了1个截止阀,法兰水表包含了3个截止阀~1个止回阀, 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖,水磨石水池,管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程

工程量计算方法及顺序

1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下: 建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。 2、分项工程量计算顺序 (1)不同分项工程之间 在计算一般土建工程量时,不仅要合理确定各个分部工程量计算程序,而且要科学安排同一工程内部各个分项工程之间的工程量计算顺序。为了防止重算和避免漏算,通常按照施工顺序进行计算。 例如带形基础,它一般是由挖基槽土方、做垫层、砌基础和回填土等四个分项工程组成,各分项工程量计算顺序就可采用:挖基槽土方→做垫层→砌基础→回填土。

消防工程量计算规则要点

消防工程量计算规则要点 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。工程量手算的顺序教学总结

工程预算手算的顺序 ? 一、三线一面: 一、外墙中心线:其作用可以计算: 1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度 2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度 外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面 3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度 外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面 4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面 积) 二、外墙外边线:其作用可以计算: 1、外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温 时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需考虑) 2、外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度) 3、散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽 4、散水、台阶、坡道全部按投影面积计算 三、内墙的净长线:其作用可以计算: 1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的 高度*内墙的厚度) 2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积 (内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度) 内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度) 为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢??? 因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板 框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙 3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度 (高度=层高-板的厚度) 四、建筑面积=首层的面积+二---------顶层的面积+机房层面积 (其中:机房层计算建筑面积但不计算层数) 首层建筑面积=平整场地=基础钎探

最优的土建工程量计算顺序

最优的土建工程量计算顺序 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度高度-门窗内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积)。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算

(1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图5.1所示,外墙从左上角开始,依箭头所指示到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算图5.1按顺时针方向计算图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 (2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图 5.2所示。此方法适用于内墙、内装饰等工程量的计算。 (3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算 在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z 1 、Z 2 、ZL 3 ,板B 1 、B 2 、B 3 等构件编号依次计算。 (4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算 对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,计算,并将其部位以轴线号表示出来。如位于A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为A: ① 挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。 建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。 计算时可先看哪一部分可引用于其他部份,对其他引用最多的优先计算。 工程量的计算顺序一般来说应该结合自己的经验和习惯来做,非定按别

消防水及喷淋工程量计算规范规则

消防水及喷淋工程量计算规范规则 ——小蚂蚁算量工厂 消防工程是安装工程中的一部分,计算安装工程量时肯定会碰到,想要计算好工程量,就需要清楚计算规则,下面小蚂蚁算量工厂来总结下计算规则。 一、水灭火系统 1、管道安装按设计管道中心长度,以"m" 计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 2、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"计算。 3、报警装置安装按成套产品以"组" 计算。成套产品包括的内容: ①湿式报警装置:湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等; ②室内消火栓:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮; ③室外消火栓:地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通; ④消防水泵接合器:消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。

消防工程 4、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"计算。 5、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"计算。 6、末端试水装置按不同规格均以"组"计算。 7、集热板制作安装均以"个"计算。 &室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"计算,所带消防按钮的安装另行计算。设置在楼层的灭火器计主材费。 9、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"计算( 10、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以"台"计算。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。 11、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以"kg"计算。 12、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"计算。 13、管道安装定额:包括工序内一次性水压试验。镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按

建筑工程给排水 第五章 消防工程量计算

一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐) 第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等) 第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等) 第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额; 6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。 三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般

生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。如设计说明中要求使用卡箍式接头(沟槽连接)则按补充定额中相应子目套用。 沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,也叫卡箍连接,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。 2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。 二、消防工程量计算与定额套用 一、消火栓灭火系统: 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单位计量,定额计量单位是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。如设计说明中要求使用卡箍式接头(沟槽连接)则按补充定额中相应子目套用。 三、计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比

土建工程量计算高效技巧与方法

土建工程量计算高效技巧与方法 在计算土建工程量的时候,有些朋友经常会出现漏项、重复计算,造成计算不准确、计算速度慢,工作效率特别低。今天就和大家分享土建工程量计算技巧。 01掌握良好的识图能力 良好的识图能力能通过多张图纸迅速查找需要的数据,能发现图纸中的矛盾及错误,能在脑海中勾勒出每个细部的构造等等。 在看图的时候,我们要重点要这些内容: (1)修正图纸:首先按图纸会审纪录的内容和设计变更通知单的内容修改、订正全套施工图。施工图的修正走在前头,可避免事后改变图纸,而改变已计算工程量计算数据等大量的重复劳动。 (2)粗略看图:这种看图方法亦可称“浏览”整套施工图,要达到以下目的:①了解工程的基本概况;②一般了解工程的材料和做法;③了解图中有没有钢筋表、混凝土构件表、门窗表;④了解施工图表示方法。 (3)重点看图:所看图纸的范围,主要是建筑“三大图”和“设计说明”:

①房屋室内外高差,以便在计算基础和室内挖、填方工程量时利用这个数据; ②建筑物层高,墙体、楼地面面层、门窗等相应工程内容是否因楼层或段落不同而有所变化。 02 计算前的统计工作很重要 1、土建工程量的计算依据和准备 在计算工程量之前,看到图纸先不要急于计算,首先将施工图分类,把建筑图和结构图分成两部分,认真详细地读懂读透施工图纸,认为有必要的东西应先用笔记下来。 2、门窗洞口先统计出来 把门窗洞的材质、规格、所在的位置统计清楚,经可用表格的形式把每樘的面积和所在部位的面积都先计算出来,这样就为以后的工作打下了良好的基础。可以说,门窗部分的工程量也已经出来了,在计算砌体和粉刷时,如需要扣门窗洞口,就可以在门窗表中查到,就不会再分别查找了,减少了麻烦,从而提高计算速度。 3、统计工程项目中的混凝土构件 各种梁、板、柱的数量,规格,砼标号,所在层数,是否埋入墙体等,这样做的目的一是减少翻阅图纸的次数,二是便于以后的查找和核对,如果是埋入墙体的砼构件,还应把埋入位置标注清楚,在计算墙体时就可以直接扣除。 4、钢筋计算窍门

消防工程定额套用和工程量计算规则[001]

消防工程定额套用和工程量计算规则 一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等) 第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等) 第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等) 第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额; 6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。 三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。 2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。 安装定额问答100问 上海93安装定额问答100问 1、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。 2、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用? 答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及摊销费用,包干使用。

工程量计算的一般方法

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计 算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、 砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆 等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施 工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡 遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算 数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后, 再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙 身长度×高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙 烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土 及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体 砌筑工程量。 这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算 (1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图5.1 所示,外墙从左上角开始,依箭 头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、 楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。 (2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图5.2 所示。此方法适用于内墙、内墙挖地槽、内墙基 础和内墙装饰等工程量的计算。 (3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算 在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z 1 、Z 2 、Z 3 、Z 4 …;梁L 1 、 L 2 、L 3 …,板B 1 、B 2 、B 3 …等构件编号依次计算。如图5.3 所示。

教你几种工程量计算顺序(2)

工程量计算小经验 图纸是有一定规律的,在做预算过程中,是以识图的过程为主线进行,也就是识一张图做一张图,做完一张图扔一张图,图扔完也就证明图识完了,预算也就做完了。因此,做预算必须会识图,并要掌握一定的识图的顺序。 首先,识图做预算有几个原则: 1.一次只看一张图,一张图尽量不看第二次。 2.控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。 3.先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的。 4.从识图的顺序上: 先地下、后地上; 先结构,后建筑; 先室内,后室外; 先主体,后屋面等等。 其次,根据上述原则把图分成五部分: 地下、主体结构、主体建筑、屋面和室外零星。 对应每一部分确定计算什么,按定额分项和计算规则确定要什么就识什么,识图达到能够准确计算工程量为止。其实不叫识图,而是边看图边计算工程量,工程量计算完后图也就识完了。点这免费下载施工技术资料

最后,根据计算规则要求的扣减关系进行汇总,并把整图全盘进行通读,查看有没有漏计算的,有没有重复计算的,有没有计算错误的等等。 安装最好按照系统从大头计算到小头,或者从小口径计算到大口径。同时,将对应相同口径的附属全部列计。 实际工作时的经验 1.良好的识图能力 良好的识图能力要求能迅速建立起构件及建筑物的空间印象。能通过多张图纸迅速查找需要的数据,能发现图纸中的矛盾及错误,能在脑海中勾勒出每个细部的构造等等。 结构施工图的表示方法,从传统的分离式到华南地区的梁、柱表,再发展到现在的平法,表示方法多样,且设计院出图也有一些习惯的表示方法。 2.充分掌握定额的工作程序、子目内容 在对各专业图纸研究过程中,应随时了解设计人员意图及图纸表达内容,对施工前已发生设计变更也应做到心中有数。充分掌握定额的工作程序、子目的包括内容。 只有这样,才能准确做出预算编制分项和计算出相应工程量,合理地套用单价,防止出现漏计、重计、错套等错误。 3.统筹安排计算工程量 工程量的计算要有明确的思路,先算哪部分后算哪部分,统筹安排计算工程量,提高计算效率,可节省大量的时间和精力。比如以外墙中心线长度为基数,可计算与之有关的分项工程量。 4.深入理解工程量计算规则

消防工程施工与预算

消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格 不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体 能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢? 答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防 设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整?⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测 试题化是否引起措施项的变化。如果没有要求,应该按实际材料价格组价,如果清单项发生变化也应重新组价,但必须得到建设单位或监理的认可。 5、工程量清单的工程数量有误引起的工程量的增减,在结算时应怎样解决? 答:按合同对结算条款的具体要求执行。如没有要求,要分析此合同类型,是开口合同还是闭口合同,一般情况是双方协商结算办理,补充明细合同条款后再进行结算。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费?答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明确的规定措施项是不能变化的,是完消防系统工作原理成合格工程必须发生的费用。至 于甲供材料在退回时,施工单位只留保管费。当然结算额发生变化,规费和税金应该相应

相关文档
相关文档 最新文档