文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案
落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

一、编制依据

1、施工平面布置图。

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGK84-2001。

4、建筑施工手册。

5、脚手架(JG130-2001)施工安全强制性条文。

6、有关法律、法规、规章、管理文件。

二、工程概况

1、工程名称:水煤浆处理车间,锅炉房、汽机间

2、工程地点:该工程位于东莞市万江区流涌尾

3、建设单位:东莞市洁能水煤浆有限公司

4、设计单位:中国轻工业广州设计工程有限公司

5、监理单位:东莞市建邦工程建设监理有限公司

6、施工单位:东莞市昌荣建筑工程有限公司

7、建筑面积/结构类型:6572平方米/排架结构。

三、组织机构及人员安排

1、组织机构如下:

项目经理

专项安检员、安全员、施工员

脚手架施工技术人员

2、主要人员安排如下:

(1)施工员1名:主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导。

(2)安全员1名:主要负责脚手架的安全工作。

(3)脚手架技术工人20人:根据进度需要,主要负责脚手架的搭设、拆除工作。

(4)其他配合人员5人:主要负责协助操作人员对钢管、扣件的运输工作。

四、材料及要求

1、钢管

钢管包括立杆、大横杆、小横杆剪刀撑和附墙杆等。

采用钢管规格为外径48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700-79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,脚手架钢管每根最大量不应大于25。钢管上严禁打孔。

2、扣件

扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。

扣件及其附件应符合《可煅铁分类及技术条件》BG978-67的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合《普通螺纹》GB196-81的规定,垫圈应符合《垫圈》GB95-76的规定。扣件和钢管的贴合面

必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N*m时,不得发生破坏。

3、脚手板

脚手板采用竹串片脚手板。

4、安全网

按照东莞市安全质量监督总站的有关规定,本工程中的安全网采用密目式安全网。

五、外脚手架构造

1、平面布置

立杆纵向间距1500mm,横向间距1050mm,内排立杆和建筑物的距离为350mm,立杆和大横杆必须采用直角扣紧,不得隔步设置和遗漏。且立杆的直接头应相互错开0.5节长,其接头和大横杆的距离不大于步距的1/3。

2、立面布置

大横杆步距1800mm,上下横杆的接长错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架1.2m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布设,斜杆和立杆接角部位均用旋转扣件扣紧,其和水平杆夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,其接长必须采用搭接,搭接接头长度不小于400mm,且不少于三个扣件,除在两头和立杆和大横杆连接外,中间还增加2~3个节点,立杆和大横杆交点处一定设小横杆。

3、斜道搭设

斜道坡度为1:3,宽度不小于1m,斜道脚手板应铺严,上面设厚3cm,间距不大于30cm的防滑条,转弯处搭设休息平台,宽度不小于1.2m,护栏高度 1.2m。斜道设置在便于员工通行的脚手架外侧,用安全网封闭,外设踢脚板,通道两侧设剪刀撑,进出口搭设防护棚,并悬挂标志牌。

4、纵向水平杆的构造

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。

纵向水平杆采用对接扣件连接,符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

5、横向水平杆的构造

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接连且严禁拆除。主节点处两直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

6、立杆的构造

6.1、每项立杆下端设置在木垫板上。

6.2、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

6.3、脚手架底层步距亦为1.8m。

6.4、立杆必须用连墙杆和建筑物可靠连接。

6.5、立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层步接头必须采用对接扣件连接应符合下列规定:

6.5.1、立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

6.5.2、搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

7、脚手架构造简图详见附图一、二。

六、连墙件的设置

为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性,在外脚手架和建筑物之间设置连墙件,设置说明如下:

1、连墙件用短钢管制成,长度约500~800mm,一端用扣件固定于脚手架的立杆上,另一端焊在预埋钢板上或预埋于砼里和钢筋焊接,且连墙件均采用钢管。连墙件水平间距 4.5m,按二步三跨设置,上下错开,成菱形布置。

2、连墙件尽可能设置在立杆和大、小横杆的连接处,和脚手架架体垂直,如在规定的位置上设置有困难,应在邻近点补足。

七、脚手架的设计计算

落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ30-2001)。计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为25.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.50米,立杆的步距1.80米。采用的钢管类型为φ48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。施工均布荷载为

3.2KN/m 2,同时施工1层,脚手板共铺设2层。

(一)大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1、均面荷载值计算

大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050/3=0.122kN/m

活荷载标准值 Q=3.150×1.050/3=0.122kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.122=0.193kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.102=1.543kN/m l l l q1q2l

l l q2

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

q1l l l l l l

q2

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2、抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

M 1max =0.08q 1l 2+0.10q 2l 2

支座最大弯矩为

M1=(0.08×0.193+0.10×1.543)×1.5002=0.382kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

M 2max =-0.10q 1l 2-0.117q 2l 2

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.193+0.117×1.543)×1.5002=-0. 450kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=0.450×106/5080.0=88.537N/mm 2

大横杆的计算强度小于205.0 N/mm 2,满足要求!

3、挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

Vmax=0.677 +0.990 静荷载标准值ql =0.038+0.122=0.161kN/m

活荷载标准值q2=1.102kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.161+0.990×1.102)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=2.420mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150和10mm ,满足要求!

q 1l 4 100EI q 2l 4 100EI

(二)小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1、荷载值计算

大横杆的自重标准值p1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值p2=0.350×1.050×1.500/3=0.184kN

活荷载标准值Q=3.150×1.050×1.500/3=1.654kN

荷载的计算值p=1.2×0.058+1.2×0.184+1.4×1.654=2.605kN

l/3

l/3q

l 小横杆计算简图

2、抗弯强度计算 最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载和荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大变矩计算公式如下:

M qmax =ql 2/8

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = M=(1.2×0.038)×1.0502/8+2.605×1.050/3=0.918kN.m

σ=0.918×106/5080.0=180.719N/mm 2

pl

3

小横杆的计算强度小于205.0N/mm 2,满足要求!

3、挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

Vqmax= 集中荷载最大挠度计算公式如下:

Vmax= 小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×1050.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.02mm

集中荷载标准值p=0.058+0.184+1.654=1.859kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1895.100×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9)/(72×2.06×105×121900.0)=3.101mm

最大挠度和V=V1+V2=3.125mm

小横杆的最大挠度小于1050.0/150和10mm ,满足要求!

(三)扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆和立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤Rc

其中Rc —扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN ;

R —纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1、荷载值计算

横杆的自重标准值P1=0.038×1.050=0.040kN/m

5ql 4 384EI

Pl(3l 2-4l 2/9) 72EI

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050×1.500/2=0.276kN/m

活荷载标准值Q=3.150×1.050×1.500/2=2.481kN/m

荷载的计算值R=1.2×0.040+1.2×0.276+1.4×2.481=3.852kN/m 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40—65N.m时,试验表明:单扣件在12kN 的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。(四)脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1=0.125×30.000=3.744kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.35

NG2=0.350×2×1.500×(1.050+0.350)/2=0.735kN

(3)栏杆和挡脚板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.50

NG3=0.505×1.500×2/2=0.757kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4=0.005×1.500×30.000=0.225kN

经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=5.461kN

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内

施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ=3.150×1×1.500×1.050/2=2.481kN 风荷载标准值应按照以下公式计算

W k=0.7U z U s W0

其中W0—基本风压,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0=0.450

U z—风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:U z=1.250

U s—风荷载体型系数:U s=1.200

经计算得到,风荷载标准W k=0.7×0.450×1.250×1.200=0.472kN/m2考虑风荷载时,立杆的轴向力压力设计值计算公式

N=1.2NG+0.85×1.4NQ

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

MW=0.85×1.4Wklah2/10

其中Wk—风荷载基本风压值(kN/m2);

la—立杆的纵距(m);

h—立杆的步距(m)。

(五)立杆的稳定性计算

1、不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

N

σ ≤[f] N=10.03kN ;

φ—轴心受压立杆的稳定系数,由长细比lo/I 的结果查表得到0.19; i —计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm ;

lo —计算长度(m ),由公式lo=kuh 确定,lo=3.12m ;

k —计算长度附加系数,取1.155;

u —计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

A —立杆净截面面积,A=4.89cm 2;

MW —立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm 3;

σ—钢管立杆受压强度计算值(N/mm 2);经计算得到=110.37

[f]—钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00 N/mm 2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ<[f],满足要求!

(六)最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

Hs= 其中 N G2k —构配件自重标准值产生的轴向力,N G2k =1.717kN;

N Q —活荷载标准值,N Q =2.481kN;

gk —每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.125kN/m ;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=87.403米。

脚手架搭设高度Hs 等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

φA

φA σ-(1.2N G2k +1.4N Q )

1.2gk

Hs

[H]= 经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H]=50.000米。 考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

[H]= 其中 N G2k —构配件自重标准值产生的轴向力, N G2k =1.717kN;

N Q —活荷载标准值,N Q =2.481kN;

gk —每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.125kN/m ;

M wk —计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,M wk =0.230kN.m ;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=58.250米。

脚手架搭设高度Hs 等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H]= 经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H]=50.000米。

(七)连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

N1=N1w+No

其中N1w —风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN ),应按照下式计算: N1w=1.4×wk ×Aw

wk —风荷载基本风压值,wk=0.472kN/m 2;

Aw —每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,

Aw=3.60×4.50=16.200m 2; 1+0.001Hs 1.2gk

φA σ-[1.2N G2k +0.85×1.4(N Q +φAM wk /W )]

Hs 1+0.001Hs

No—连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);

No=5.000

经计算得到N1w=10.716kN,连墙件轴向力计算值N1=15.716kN

连墙件轴向力设计值Nf=φA[f]

其中φ—轴心受压立杆的稳定系数,由长细比1/i=35.00/1.58的结果查表得到φ=0.94;

A=4.89cm2; [f]=205.00N/mm2

经过计算得到Nf=94353kN

Nf>N1,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件和墙体连接。

经过计算得到N1=15.716kN,大于扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求!

结构

脚手架连墙杆

扣件

连墙件扣件连接示意图

(八)立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p≤fg

其中p—立杆基础底面的平均压力(N/mm2),p=N/A;p=40.11

N—上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kN);N=10.03

A—基础底面面积(m2);A=0.25

fg—地基承载力设计值(N/mm2);fg=48.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg=kc×f gk

其中kc—脚手架地基承载力调整系数;kc=0.40

f gk --地基承载力标准值;f gk =120.00

地基承载力的计算满足要求!

八、脚手架的搭设

1、施工准备

技术人员应熟悉图纸中各个部位及高度的结构变化,项目部就组织必要的物料进场,其中包括钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备脚手架的搭设;同时在施工前,应组织有关技术人员和质安人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核取得安全操作证并以检验合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

2、基础处理:平整夯实。离建筑物0.2m和1.2m处浇筑两道宽20cm,厚30cm的细石砼垫层。距落地式双排脚手架外0.5m处设宽30cm深40cm的排水沟。

3、外脚手架搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

4、外脚手架的搭设应严格遵守以下顺序:

摆放扫地杆逐根树立立杆并和扫地杆扣紧装扫地小横杆并和立杆和扫杆扣紧装第一步大横杆并和各立杆扣紧安装第一步小横杆安装第二步大横杆安装第三、四小大横杆和小横杆安装连墙杆安装立杆加设室外地坪夯实后,再铺木枋。

5、脚手架的搭设

脚手架的搭设除了按顺序搭设外,还得注意下列事实:

5.1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。

5.2、及时和结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全。

5.3、拧紧扣件(拧紧程度要适当)。

5.4、有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用。

5.5、搭设工人必须佩带安全带。

5.6、随时校正杆件的垂直和偏差,避免偏差过大。

5.7、没搭设完的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子的稳定,以免发生意外。

6、建筑物出入口处脚手架的搭设

建筑物出入口处的脚手架,应根据出入口的高度和宽度采用平行弦桁梁结构形式在开口入处的两边要采用双立杆,悬空立杆下要设安全扣件,此处的连接要加密,每步设置,同时要在没口边及其上设置剪刀撑,出入口脚手架的上方要有安全可靠的隔离防护设施,一般为在出

入口处的外侧设置双层防护棚,防止物体堕落伤人,保护出入人员。

7、安全网

脚手架的外侧要满挂安全网,立网的下口和立杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的距离不应大于50cm,下边沿设挡脚板,上下两网之间的拼接要严密。立网、平网和施工作业边沿的最大间缝不得大于10cm。

九、搭设的一般规定

1、架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分堆堆好,搭设前清除障碍物。

2、作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带及穿上防滑鞋,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。

3、凡遭遇级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待脚手架上雨水吹干后方可进行作业,防止滑落。

4、在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。

5、不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉缆风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

6、搭设双排脚手架,先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏

差不行大于1/200架高,相邻两根立杆接头错开500mm,并不在同一步距内。

7、大横杆架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头错开一跨距,大横杆水平偏差控制在50mm内。

8、小横杆垂直置于大横杆之外,用扣件和立杆固紧连接,小横向联合杆伸出大横杆之外,不应小于100mm,靠近一面,距离100~150mm,小横杆应水平,不得内高外低。

9、剪刀撑的位置从脚手架两端开始连续设置,竖向全高。剪刀撑的斜杆设在产杆外侧,和大横杆成夹角。

10、为保证架子的稳定性,搭设剪刀撑时,将斜杆间隔的紧扣在立杆上和小横杆的伸出部分上。

11、用对接扣件连接大横杆时扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,以防雨水进入,用十字扣件时,开口不得朝下以确保安全,在安装扣件时必须将扣件放端正后再拧紧螺栓,拧紧螺栓时用力要适当,一役控制在40°~50°夹角。

12、脚手架竹脚手板在操作上应满、铺稳,两边用12号铁丝绑扎在林横杆上,防止滑动,严禁区在护栏杆外侧设站人竹脚手板。

13、操作层脚手架设置栏杆和挡脚板,栏杆高度不低于1.2m,挡脚板用七夹板制成,高度不低于200mm。

14、搭设脚手架必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用权用。扣件螺栓应满足正常状态下扭力矩要求(5~6*m)。

15、反拉钢丝绳要求保证通顺,不行应补其它钢管等部件阻挡,而形成折线形状,调节花篮螺栓,使其松紧适度,受力明确。

16、检查验收,悬挑架安装完毕后,在进行全面综合的检查验收、签证,对所有的节点还在进行复拧收紧,扣件螺栓扭力矩不宜小于40N*M,并不小于65 N*M,及时用彩色粉笔做出标记,确保一个不漏。

17、为了防火安全,在每层上人跑道及建筑物对角处,各设一个灭火器。

18、脚手架搭设应满足相关技术要求及允许偏差。

十、脚手架的拆除

1、脚手架使用完毕后立即拆除,脚手架拆除前应作好以下工作:

脚手架拆除前对其进行架进行安全检查,确保不存在严重隐患,如下在安全隐患,先对脚手架进行架进行修整和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

2、在拆除脚手架时,应先清除脚手架上垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内则垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中装入容器中运下。

3、脚手架在拆除前,应先明确拆附范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。

4、严格遵守拆除顺序,由上而下、后搭者先拆先搭者后拆,同一部分拆除顺序是:栏杆竹脚手板剪刀撑大横杆小横杆

立杆

5、外脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,因此要事先做好其他垂直方向工作的安排。

6、拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口设置明显的停用标识和围栏,此装置必须内外双面都加以设置。

7、在拆除的脚手架周围,于坠落范围明显标示“禁止入内”字样的警告语,并有专人监护,以保证脚手架拆除时无其它人员在内。

8、对于拆除脚手架钢管扣件及其垂直运输设备要用滑轮和绳索运送或塔吊配合,严禁乱抛乱扔,并对操作人员和使用人员进行交底,规定联络用语和方法,明确职责,以确保脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。

9、拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的和需要整修后重复使用的和报废的加以区分,按规格堆放,对合格品应及时进行保养,保养后送仓库保存备以后使用。

10、本工程脚手架拆除时遇大风、大雨、大雾天气时应停止作业。

11、拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎腿。

12、脚手架拆除过程中,不中途换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

十一、脚手架防电、避雷及安全防护装置

1、防电

1.1、钢管脚手架不应搭设在距离外电架空线路的安全距离以内,安

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

扣件式钢管脚手架施工方案

目录 1.编制依据及工程概况----------------------------------------3 1.1.编制依据---------------------------------------------3 1.2.工程概况---------------------------------------------3 2.施工程序--------------------------------------------------3 3.搭设材料--------------------------------------------------4 3.1.钢管------------------------------------------------4 3.2.扣件------------------------------------------------4 3.3.脚手板----------------------------------------------4 3.4.安全网----------------------------------------------5 4.脚手架搭设------------------------------------------------5 4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5 4.2.底座------------------------------------------------5 4.3.扫地杆设置------------------------------------------6 4.4.立杆------------------------------------------------6 4.5.纵向水平杆------------------------------------------6 4.6.横向水平杆------------------------------------------7 4.7.连墙杆----------------------------------------------7 4.8.脚手板----------------------------------------------8 4.9.剪刀撑----------------------------------------------9 4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9 4.11.门洞-----------------------------------------------10

距墙0.7米落地式扣件钢管脚手架计算书

落地式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度18.8米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.70米,立杆的步距1.50米。钢管类型为φ48×2.8,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.00米,水平间距3.60米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设6层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.200/2=0.210kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.200/2=1.800kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.036+1.2×0.210+1.4×1.800=2.815kN/m

建筑工程扣件式钢管脚手架专项施工方案

建筑施工扣件式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 编制单位 编制日期:年月日

1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本方案。 1.0.2 本方案为扣件式钢管脚手架在施工中的指导性文件 单排脚手架不适用于下列情况: 1)墙体厚度小于或等于180mm; 2)建筑物高度超过24m; 3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体; 4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 1.0.3扣件式钢管脚手架施工前,已按安全技术规范的规定对脚手架 结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在规范第 5.1.5 条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。 1.0.4本方案根据中华人民共和国行业标准“建筑施工扣件式钢管脚 手架安全技术规范”以下简称规范编制。 1.0.5扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合规范的规定外,尚 应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 施工方案 2.1 钢管 2.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A

级钢的规定。 2.1.2脚手架钢管的尺寸应按表2.1.2采用。每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用φ48× 3.5钢管。 2.1.3钢管的尺寸的表面质量应符合下列规定: 1新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合安全技术规范第8.1.1、8.1.2条的规定; 2 钢管上严禁打孔 2.2 扣件 2.2.1扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2.2.2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 2.3 脚手板 2.3.1脚手板采用、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 2.3.3木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道 2.3.4竹脚手板采用由楠竹制作的竹串板,竹笆板。

扣件式钢管脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 第一章施工依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 9、朱家堡移民住宅楼施工组织设计 10、朱家堡移民住宅楼施工图纸 第二章工程概况 一、工程概况 山西农业大学附中教学楼位于山西农业大学家属区内,西面、东面为学校道路,北面紧邻学校操场,南侧与学校入口正对,教学楼东西宽度73.80M,南北宽度为18.60M,总建筑面积为5490.72㎡。 (1)、该工程屋顶形式为平屋顶,一~四层层高为3.90m,顶层层高为3.90m,局部多功能厅层高5.10m,室内外高差为0.6m,建筑总高度18.60m,结构形式:框架结构。 (2)、工程地质概况:基础埋深范围内的地基土对混凝土结构有微腐蚀性,钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。 (3)、该场地类别为Ⅲ类,属抗震一般地段。 (4)、本工程采用框架结构,基础采用换土垫层及带型基础。地上部分:外墙为300mm厚加气混凝土砌块,内墙为200mm厚加气混凝土砌块。 (5)、教学楼每层设一个防火分区,建筑面积均小于2500平方米。 (6)、楼梯间为乙级防火门 (7)、屋面:本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水材料合理使用年限为15年,

设防水卷材。 二、施工平面图 施工平面图见附图 三、施工要求: 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 第三章施工计划 材料计划 第四章施工工艺技术 一、技术参数 二、工艺流程 场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 三、施工方法 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增

建筑施工扣件式钢管脚手架安全管理的要求

建筑施工扣件式钢管脚手架安全管理的要求 1、扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 2、搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验收,并应确认合格后使用。 4、钢管上严禁打孔。 5、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 6、满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。 7、满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 8、当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 9、夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 10、脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2节的规定进行。 11、脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。 12、单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全

封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。 13、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2)连墙件。 14、当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,,必须对脚手架采取加固措施。 15、满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。 16、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 17、在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。 18、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。 19、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。

扣件式钢管脚手架施工方案(1)

落地式扣件钢管脚手架设计方案 钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2 , 地下室为4932 m2 ;其中18#楼为10408m2,18层、20号楼为11966m2,18层、16#楼为9061 m2,23层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m2。总高度为69.75米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用φ48×3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2、《建筑施工脚手架实用手册》 3、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构 为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。 (一)项目经理部职责机构

落地式扣件钢管脚手架设计方案 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营,确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案 一、编制依据 1、施工平面布置图。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGK84-2001。 4、建筑施工手册。 5、脚手架(JG130-2001)施工安全强制性条文。 6、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 1、工程名称:水煤浆处理车间,锅炉房、汽机间 2、工程地点:该工程位于东莞市万江区流涌尾 3、建设单位:东莞市洁能水煤浆有限公司 4、设计单位:中国轻工业广州设计工程有限公司 5、监理单位:东莞市建邦工程建设监理有限公司 6、施工单位:东莞市昌荣建筑工程有限公司 7、建筑面积/结构类型:6572平方米/排架结构。 三、组织机构及人员安排 1、组织机构如下: 项目经理 专项安检员、安全员、施工员 脚手架施工技术人员

2、主要人员安排如下: (1)施工员1名:主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导。 (2)安全员1名:主要负责脚手架的安全工作。 (3)脚手架技术工人20人:根据进度需要,主要负责脚手架的搭设、拆除工作。 (4)其他配合人员5人:主要负责协助操作人员对钢管、扣件的运输工作。 四、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆剪刀撑和附墙杆等。 采用钢管规格为外径48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700-79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,脚手架钢管每根最大量不应大于25。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合《可煅铁分类及技术条件》BG978-67的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合《普通螺纹》GB196-81的规定,垫圈应符合《垫圈》GB95-76的规定。扣件和钢管的贴合面

落地式钢管脚手架计算

落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度35.0米,12.0米以下采用双管立杆,12.0米以上采用单管立杆。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为48×2.8,连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米,水平间距3.00米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设11层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加两根大横杆。 基本风压0.45kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 地基承载力标准值105kN/m2,基础底面扩展面积0.300m2,地基承载力调整系数0.50。 1、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 ○1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.150×0.900/3=0.045kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×0.900/3=0.600kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.045=0.097kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×0.600=0.840kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) ○2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.097+0.10×0.840)×1.5002=0.206kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.097+0.117×0.840)×1.5002=-0.243kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

扣件式钢管脚手架施工设计方案

扣件式钢管脚手架施工设 计方案 一、脚手架的布置 1、脚手架布置: 采用Φ4.8×3.5钢管为双排单立落地式脚手架,步距h=1.8m,立杆纵距 1.2m,立杆横距0.8m,外排大横杆间距0.9m,排大横杆间距1.8m。 二、脚手架的施工 1、搭设作业程序 根据图纸要求拉好轴线铺放,放横向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并也与立杆固定,固定底杆端前,应吊线确保立杆垂直,每边立起4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆,小横杆靠近立杆并与纵向平杆扣接固定,校接立杆固定和平杆水平使其符合要求后,按40~60Nm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步,第三步……→随搭设进程及时装设连墙件,剪刀撑、卸荷结构→装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆,挡脚板或围护、封闭施工。 2、脚手架的基底 本工程第一段排栅支承基础为原土分层夯实上捣C15砼100mm 厚,板面垫方木,在立杆脚方木上垫120×120×5mm钢板或150×150竹夹板。做法见下图:

要牢固,它是约束立杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降。 4、连墙杆的搭接 连墙杆的搭接一边与预埋件连接,一边与排立杆搭接。即在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件,然后用钢管一端与预埋件连接,另一端与排立杆用扣件连接。详见大样。 连墙杆在每层围均布置一排,竖向间距为步高2~3倍,横向间距为3~4m。 5、支撑搭设(剪刀撑) 为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架竖向传力结构的外侧应沿高度由下而上连续设置竖向的剪刀撑,斜杆与地面夹角在45°~60°围,剪刀撑应沿脚手架全长和全高连续不断布置,水平最大间距7m,高度9m。凡外排立面水平距离不足7米的立杆都应从底到顶完善剪刀撑的措施,对水平距离不足3米的立杆,可从下到顶设置之字形斜撑,每条斜杆除两端外,最少每隔 3.9m以要用旋转扣件与小横杆伸出部位或立杆固定,斜杆搭接长度1m,用3个旋转扣件固定。 横向斜撑在结构拐角设置一道,详见大样。

扣件式钢管脚手架施工安全要求

编号:SM-ZD-38549 扣件式钢管脚手架施工安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

扣件式钢管脚手架施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

落地式脚手架、扣件钢管脚手架

落地式脚手架、扣件钢管脚手架 1、编制脚手架施工方案,搭设高度超过24m的脚手架,地基的承载力应经过验算。 2、材料要求:要选择确定其是否符合材料规范要求。架管采用φ48×3.5mm 规格的3号普通钢管,必须涂有防锈漆。扣件采用可锻铸铁制作,不得发生破坏。新旧扣件均应进行防锈处理。 3、脚手架基础是否合理:地基土质较差或夯实的回填土后进行硬化。每根立杆底部应设置底座或垫板,底座底面标高宜高出自然地坪50mm。各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上,木垫板长度不少于2跨,厚度不少于50mm,也可采用10#以上规格的槽钢。 4、纵向水平杆接长:纵向水平杆接长应采用对接,接长用对接扣件,应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,水平方向错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 5、立杆接长:立杆接长顶层顶部可采用搭接,搭接长度不应小于1m,其余各层各步必须采用对接连接。立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻的接头不应设置在同步内,与同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距地1/3。立杆步距一般在1.2~1.8m之间,立杆横距(跨距)一般在1.2~1.4m之间。 6、横向水平杆设置:主节点处必须设置一根用直角扣件扣接的横向水平杆且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。 7、连墙件设置: ①连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。 ②高度在24m以下的脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物连接,以可采用拉筋和顶撑配合使用的柔性附墙连接方式。高度在24m以上的脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 ③连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置。当不能水平设置时,与脚手架连

双排扣件式钢管脚手架搭设方案

双排扣件式钢管脚手架搭设方案 根据电信生产楼工程施工特点,该工程的脚手架工程分两部分搭设:第一部分:1~4 层采用双排扣件式钢管脚手架;第二部分:5~22 层采用悬挑式钢管脚手架。本方案针对第一部分:双排扣件式钢管脚手架: 一、材料要求: 钢管:采用巾48mm x 3.5mm镀锌焊接钢管,其材质的机械性能必须符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)中Q235A级钢的规定。 扣件:采用可锻铸铁割件、扣件质量《钢管脚手架扣件》(JGJ22)。 密目网:规格型号1800X 6000mm 竹笆:规格1000X 1500mm 二、搭设要求: 双排扣件式钢管脚手架的搭设必须按照《江苏省建筑安装工程施工技 术规程》(《脚手架工程》DB32/303-1999)要求搭设。 1 、基础准备:根据现场特点,脚手架,立杆放置在砼基础平台上。 2、立杆横距为1.2m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m。 3、每根立杆的底部向上200mm 处应设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定。 4、与立杆基础不在同一水平高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长2 跨,并与低跨立杆固定。 5、底部立杆必须采用不同长度的钢管、立杆的连接必须交错布置,相 邻立杆的连接不应在同一高度,其错开的高差不得少于500m m,并置于不 同的构架框格内。

6、立杆接头除顶层采用搭接连接外, 其余接头必须采用对接扣件连接, 搭接连接的长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件连接,固定间距不应小 于300mm,对接接头中心距纵向水平杆轴心线的距离不少于步距的1/3。 7、搭设纵向水平杆应符合下列要求: a、纵向水平杆应水平设置,钢管长度不宜小于3跨。 b、接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心线距离应小于纵距的1/3。 c、纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。 d、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。 8、搭设横向水平杆的应符合下列要求: a、横向水平杆应用直角扣件架设在纵向水平杆的上方,凡立杆与纵向水平相交处均必须设置一根横向水平杆。 b、脚手架横向水平杆处端伸出纵向水平杆处不应小于250mm,靠墙的一端距墙装饰的距离不应大于100mm。 9、搭设剪刀撑应符合下列要求: a、剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,并用旋转扣件固定在立杆横向水 平杆的伸出端上,其交点距主节点的距离不应大于150mm,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于800mm。 b、每副剪刀撑跨,立杆的根数不应少于4根,也不应超过7根与纵向水平杆呈45。~60。角 10、为防止脚手架内外倾覆必须均匀分布地设置能承受压力和拉力的 连墙点。采用预埋? 8圆钢连给外脚手架立杆,连墙件布置分别为垂直间距

扣件式钢管脚手架施工安全要求

管理制度参考范本扣件式钢管脚手架施工安全要求a I时'间H 卜/ / 1 / 4

、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架; 按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和 拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架 专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的 要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采 用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 二、结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表2。 2. 立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高1/200。立杆 接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm不得在 同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的1/300, 局部高差不得超过50mm纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm伸出里立杆为450mm 表2 扣件式钢管脚手架构造参数 结构形式用途宽度 (m)立杆间距 (m)步距

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版)

扣件式钢管脚手架安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0329

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版) 1扣件式钢管脚手架: 按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: (1)脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 (2)根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术 措施交底的要求,脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,基础验收合格后,放线定位。 (3)垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5厘米的木板,也

可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 2结构承重的单、双排脚手架: (1)搭设高度不超过20米的脚手架,构造主要参数见表1。 表1扣件式钢管脚手架构造参数 结构 形式 用途 宽度 (米) 立杆间距 步距 (米) 横向水平杆间距 单排架 承重 1-1.2

扣件式钢管脚手架施工方案

潮安迎宾馆D栋商铺 脚手架工程 专项施工案 编制单位:央邦建设集团股份有限公司编制:

审核: 审批: 编制日期: 目录 1.编制依据及工程概况··3 2.施工程序··3 3.搭设材料··4 4.脚手架搭设··5 5.拆除··12 6.检查与验收··13 7.安全管理··15 8.悬挑架计算(卸荷三角架)·16 9.连墙杆计算··20 10.落地式双排脚手架计算··20

扣件式钢管外脚手架施工案 1. 编制依据及工程概况 1.1.编制依据 1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001) 1.1. 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》 1.2.工程概况 工程名称:潮安迎宾馆 建设单位:东森实业有限公司 建设地点:省市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧 结构类型:本工程设计为框架结构,设计为混凝土预制管桩基础。 工程规模:潮安迎宾馆项目位于市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧,拟

建D栋为商铺、楼高4层、首层占地面积约为5630㎡,未设置地下室。拟建游泳池面积约为8000㎡、最深池底相对标高-2.30M(相对潮安大道路面),在游泳池中设置4个水上吧台。D栋设计结构类型为钢筋混凝土框架结构,拟建建筑物的工程重要性为三级,安全等级为二级,岩勘察等级为乙级。 2. 施工程序 摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧) →装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧) →安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧) →安第一步小横杆→安装第二步大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除) →第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→铺设安全网。 3. 搭设材料 3.1.钢管 3.1.1.钢管规格及材质要求 钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 3.1.2. 外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、重锈蚀(、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3.钢管上禁打 3.2. 扣件

扣件式钢管脚手架施工方案

钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2,地下室为4932 m ;其中18#楼为10408吊,18层、20号楼为11966吊, 18 层、16#楼为9061 m2,23 层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m 2。总高度为69.75 米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用?48 X 3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1 、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2 、《建筑施工脚手架实用手册》 3 、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。

(一)项目经理部职责机构 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营, 确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

扣件式钢管脚手架施工方案

落地式扣件钢管脚手架专项方案 工程名称:横八路道路建设项目 建设单位:市高等职业技术教育城实业发展 监理单位:市永安工程建设监理 设计单位:路威土木工程设计 施工单位: 编制单位:编制人: 审核单位:审核人: 审批单位:市永安工程建设监理审批人: 编制时间:2020年8月18日 审批时间:

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工部署 (3) 4施工方法 (7) 5监测方案 (16) 6技术组织措施 (18) 7 文明施工要求 (21) 8 计算书 (22)

1 工程概况 2 编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2001,2002年版); (2)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ 80-91); (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); (4)《钢结构设计规》(GB50017—2003); (5)《建筑结构荷载规》(GB5009-2001)(2006版); (6)《混凝土结构设计规》(G1350010-2002) (7) 施工图纸。 3 施工部署 3.1、技术准备 组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,编制施工图预算,重点对外壁支模、框架顶板模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。 3.2、物资准备 按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。

3.3、劳动组织准备 根据项目经理部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。 3.4、管理架构 本工程工期较短。高支模施工属于关键工序,其施工难度较大,施工过程中的安全问题尤为重要,主要体现在顶板模板的安装及模板支架的强度及稳定性方面,为了安全、优质、高效、如期的完成该模板分项工程,特成立管理小组进行管理。 3.5 劳动力配备(详见表3-1) 表3-1 3.6 材料配备(详见表3-2) 表3-2 3.7 机具配备(详见表3-3) 表3-3

扣件式双排落地式钢管脚手架设计计算

敞开式双排扣件式钢管脚手架(落地式)设计计算 1、钢管 选用外径Ф48mm×3.5mm的高频焊接钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均不得使用。 钢管的长度应符合安全技术规范要求,横向水平杆不大于 2.200m,其它不大于6.500m。每根钢管的最大质量不大于25kg。按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用,可分为:立杆、大横杆、小横杆、栏杆、剪刀撑、斜撑、抛撑。 2、扣件 扣件式钢管脚手架所用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,注意脚手架所采用的扣件,在螺旋拧紧扭力矩达65N·M不得发生破坏。 扣件有三种类型:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 3、连墙件 建筑施工用脚手架的安全度,特别是外脚手架的安全度,很大程度取决于脚手架与建筑结构连接的牢固程度。本工程连墙杆采用刚性连接,连接杆采用Ф48钢管。 4、其他 A.木板:木板分踢脚板与垫铺板。在每步 1.2m高处做一道扶手,25-30mm 高设一道踢脚板,在施工层及施工层上、下两层满铺木板,并采用20号铁丝与大横杆绑扎牢固。 B.安全密目网、平网:使用政府安全部门推荐使用的2000目合格安全网。脚手架的外表面满挂安全网,以防材料掉下伤人和高空操作人员坠落。 5、设计计算 ⑴脚手架工程材料的有关力学参数 钢管截面特性

⑵荷载标准值取定 作用于脚手架上的荷载主要是脚手架结构自重、脚手板和安全网等构配件自重、施工荷载、风荷载。 1.永久荷载(恒载) ①每米立杆承受的结构自重: g1k=0.1248KN/M ②木脚手板自重: g2k=0.18KN/M2 ③脚手架上吊挂的安全网等防护设施,重量很轻,可忽略不计。 2.可变荷载(活载) ①施工荷载:按结构脚手架取用 q1k=3KN/M2 ②水平风荷载 ωk=0.7μz μs ω。=0.7×1.6×1.3×0.089×0.2=0.026 KN/M2 μz---风压高度变化系数,取1.6 μs —-脚手架风荷载体型系数,取1.3×0.089 ω。--基本风压(KN/M2),思茅地区取0.2 KN/M2 ⑶荷载效应组合 ⑷落地式钢管脚手架设计计算 1横向水平杆承载力计算(按简支梁计算)跨长l =1.05m MGK---脚手板自重产生的弯距,MQk---施工荷载标准值产生的弯距 M=1.2MGk+1.4 MQk =1.2×1/8×0.1×1.052+1.4×1/8×3×1.052=0.60KN.M

相关文档
相关文档 最新文档