文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxx生活垃圾场渗滤液处理技改工程可行性研究报告

xxx生活垃圾场渗滤液处理技改工程可行性研究报告

xxx生活垃圾场渗滤液处理技改工程可行性研究报告
xxx生活垃圾场渗滤液处理技改工程可行性研究报告

目录

前言 ----------------------------------------------------------------------------- 1 1 总论 ----------------------------------------------------------------------------- 2 1.1项目名称-----------------------------------------------------------------------------------2 XXX生活垃圾场渗滤液处理技改工程 ----------------------------------------------------2 1.2承办单位----------------------------------------------------------------------------------2 1.3项目规模----------------------------------------------------------------------------------2 1.4项目建设地点 ---------------------------------------------------------------------------2 1.5编制单位 ---------------------------------------------------------------------------------2

1.6可行性研究结论 -------------------------------------------------------------------------2

2.1编制依据-----------------------------------------------------------------------------------3 2.2编制范围-----------------------------------------------------------------------------------4 2.3编制原则-----------------------------------------------------------------------------------4 3环境概况 ------------------------------------------------------------------------ 6

3.1城市概况-----------------------------------------------------------------------------------6

3.1.1地理位臵 -----------------------------------------------------------------------------6

3.1.2城市性质及规模 --------------------------------------------------------------------6 3.2自然概况-----------------------------------------------------------------------------------6

3.2.1地形、地貌、地质 -----------------------------------------------------------------6

3.1.2水文 -----------------------------------------------------------------------------------6

3.2.4气象水文 -----------------------------------------------------------------------------6

4 项目建设的背景和必要性 -------------------------------------------------- 6 4.1背景情况-----------------------------------------------------------------------------------6

4.1.1生活垃圾渗滤液处理场概况-----------------------------------------------------6

4.1.2垃圾渗滤液产生情况 --------------------------------------------------------------6

4.1.3现有垃圾渗滤液处理设施概况--------------------------------------------------7 4.1.4基础设施条件--------------------------------------------------------------------------8

4.2项目的提出--------------------------------------------------------------------------------8 4.3项目建设必要性--------------------------------------------------------------------------9

4.3.1符合国家和省生态建设和环境保护政策--------------------------------------9

4.3.2改善环境质量,促进聊城生态市的建设的需要-----------------------------9

4.3.4结论 -----------------------------------------------------------------------------------9

5 技改工程规模及出水水质的确定 ---------------------------------------- 11 5.1工程规模--------------------------------------------------------------------------------- 11 5.2设计进水水质--------------------------------------------------------------------------- 11 5.3设计出水水质--------------------------------------------------------------------------- 11

5.4污染物去除率--------------------------------------------------------------------------- 12

6 废水处理工艺的确定----------------------------------------------------- 13 6.1垃圾渗滤液深度处理工艺------------------------------------------------------------ 13 6.1.1主体工艺选择 ----------------------------------------------------------------------- 13

6.2.2工艺流程------------------------------------------------------------------------------ 19

7.1建设地点--------------------------------------------------------------------------------- 20 7.2工程设计参数--------------------------------------------------------------------------- 20

7.2.1水力负荷 --------------------------------------------------------------------------- 20

7.2.2主要污染负荷 --------------------------------------------------------------------- 20 7.3工程设计--------------------------------------------------------------------------------- 20

7.3.1超滤系统 --------------------------------------------------------------------------- 20

7.3.2反渗透系统 ------------------------------------------------------------------------ 24

7.3.3浓缩液回灌系统 ------------------------------------------------------------------ 28

7.3.4加药系统--------------------------------------------------------------------------- 29

7.3.5气动控制系统 --------------------------------------------------------------------- 30 8电气设计 ---------------------------------------------------------------------- 33 8.1设计范围--------------------------------------------------------------------------------- 33 8.2负荷计算--------------------------------------------------------------------------------- 33 8.3无功功率补偿--------------------------------------------------------------------------- 33

8.4设备选型与电动机控制--------------------------------------------------------------- 33

9 自控仪表设计 --------------------------------------------------------------- 34 9.1设计依据--------------------------------------------------------------------------------- 34 9.2设计范围--------------------------------------------------------------------------------- 34 9.3设计内容--------------------------------------------------------------------------------- 34 10建筑、结构及其他设计--------------------------------------------------- 37 10.1建筑设计 ------------------------------------------------------------------------------- 37 10.2结构设计 ------------------------------------------------------------------------------- 37 10.3暖通设计 ------------------------------------------------------------------------------- 37 10.4通讯设计 ------------------------------------------------------------------------------- 37 11主要构筑物及设备--------------------------------------------------------- 38 11.1主要构筑物 ---------------------------------------------------------------------------- 38 11.2主要工艺设备 ------------------------------------------------------------------------- 38 12环境保护、安全卫生及消防 -------------------------------------------- 47 12.1环境保护 ------------------------------------------------------------------------------- 47

12.1.1工程施工期对环境的影响 ---------------------------------------------------- 47

12.1.2工程施工废物的管理 ---------------------------------------------------------- 47

12.1.3工程建成后对环境影响--------------------------------------------------------- 47

12.1.3.1恶臭对环境的影响 ---------------------------------------------------------- 48

12.1.3.2污泥对环境的影响 ---------------------------------------------------------- 48

12.1.3.3噪声对环境的影响 ---------------------------------------------------------- 48 12.2安全生产与卫生 ---------------------------------------------------------------------- 48

12.2.1安全生产-------------------------------------------------------------------------- 48

12.2.2卫生-------------------------------------------------------------------------------- 49 12.3消防、抗震 ---------------------------------------------------------------------------- 49

12.3.1消防设计-------------------------------------------------------------------------- 49

12.3.2抗震设计------------------------------------------------------------------------ 49

13 节能分析-------------------------------------------------------------------- 51 13.1设计依据------------------------------------------------------------------------------- 51 13.2能源消耗分析------------------------------------------------------------------------- 51 13.3能源供应分析------------------------------------------------------------------------- 51

13.4节能措施------------------------------------------------------------------------------- 52

14 项目实施计划-------------------------------------------------------------- 53 14.1实施原则与步骤 ---------------------------------------------------------------------- 53 14.2管理、组织机构与分工 ------------------------------------------------------------- 53 14.3项目履行单位的选择 ---------------------------------------------------------------- 54 14.4人员编制 ------------------------------------------------------------------------------- 55 14.5项目实施进度计划 ------------------------------------------------------------------- 55

14.6调试与试运转 ------------------------------------------------------------------------- 55

15 招投标方案----------------------------------------------------------------- 56 15.1招投标依据---------------------------------------------------------------------------- 56 15.2发包方式------------------------------------------------------------------------------- 56

15.3招投标内容-------------------------------------------------------------------------- 56

15.4招标组织形式----------------------------------------------------------------------- 56

15.5招标方式----------------------------------------------------------------------------- 57

15.6招标基本情况----------------------------------------------------------------------- 59

16 工程投资估算及资金筹措 --------------------------------------------- 61 16.1投资估算编制说明------------------------------------------------------------------- 61

16.1.1工程内容概述 ------------------------------------------------------------------- 61

16.1.2编制依据 ------------------------------------------------------------------------- 61

16.1.3项目投入总资金及分年投入计划------------------------------------------- 61

17 结论与建议 --------------------------------------------------------------- 62 17.1结论 ------------------------------------------------------------------------------------- 62 17.2建议 ------------------------------------------------------------------------------------- 62

前言

XX生活垃圾处理厂,作为XX市重要的环境卫生设施,现已建设完成并投入运行,但其配套的XX市生活垃圾场渗滤液处理工程目前仍不能实现达标排放。为了更好的对垃圾渗滤液污染进行控制,减少其对周边环境及地表水体环境的影响,市政府决定对原有渗滤液处理设施进行技改,将XX市城市生活垃圾填埋厂产生的渗滤液,进行有效的处理,达到环保部门规定的设计出水指标后排放或综合利用,因此提出生活垃圾场渗滤液处理技改工程的建设项目。

为充分论证XX市生活垃圾场渗滤液处理技改工程方案的可行性,受XXXX委托,XXXXXXX承担了生活垃圾场渗滤液处理技改工程项目可行性研究报告的编制。我院接受委托后,经过现场踏勘、资料收集、分析论证形成本可行性研究报告。由于受水平和基础条件所限,设计文件中难免存在错误和纰漏,在评审过程中恳请各位专家领导批评指正,在此一并表示衷心感谢。

1 总论

1.1项目名称

XXX生活垃圾场渗滤液处理技改工程

1. 2承办单位

XXXXX

1. 3项目规模

设计规模120m3/d。

1. 4 项目建设地点

1. 5 编制单位

1.6 可行性研究结论

工程规模:技改工程,设计规模120m3/d。

厂址选择:位于生活垃圾渗滤液处理场场区东南部。

设计水质: 根据目前原有处理系统的出水条件,本设计采用的进水水质数据如下表:

本设计采用的出水水质根据项目建设要求,达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889—2008中表2出水要求,具体标准见下表

处理工艺:本工程采用超滤(UF)+反渗透(RO)的处理工艺 建设工期:6个月

工程投资及筹措方案:本工程项目投入总资金为万元,全部自筹。

效益分析:本项目的效益主要体现在社会效益和环保效益上,通过项目的实施,可以达到保护环境的目的。由此而产生的社会效益是难以估量的。

2 编制依据、原则和范围

2.1编制依据

本可研编制的主要依据包括:

法律法规类:

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《城市市容与环境卫生管理条例》

《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》

《城市环境卫生当前产业政策实施办法》

《市政公用工程设计文件深度规定》

标准规范类:

《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004

《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889—2008

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)

《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)

《工业建筑防腐设计规范》(GBJ46-82)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑防震设计规范》(GB50011-2001)

《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)

《建筑电气设计技术规范》(JGJ16-83)

《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

2.2编制范围

本可研报告就生活垃圾场渗滤液处理技改工程的建设方案进行分析论证,确定项目建设规模、分析项目建设的必要性,论证比较渗滤液处理工艺,优化提出工艺及建筑、结构、电气、自控等专业的设计方案,并进行投资估算。

2.3编制原则

严格执行有关环境保护的各项规定,渗滤液处理后必须达到当

地环保部门规定的排放要求;

充分考虑现有工程的实际情况,与现有工程紧密结合,积极稳妥地采用可靠、先进技术,使工程的设计、施工、运行管理都能够达到预期的效果。

充分利用质量稳定、性能可靠的国内外技术装备进行工程设计。

根据现有实际情况,合理确定污水处理工程的自动化程度。

3环境概况

3.1城市概况

3.1.1地理位臵

3.1.2城市性质及规模

3.2自然概况

3.2.1地形、地貌、地质

3.1.2水文

3.2.4气象水文

4 项目建设的背景和必要性

4.1背景情况

4.1.1生活垃圾渗滤液处理场概况

4.1.2垃圾渗滤液产生情况

1、垃圾渗滤液来源

垃圾渗滤液的产生受许多因素影响,水质水量变化大,变化无规律性,它主要来源于:

1)垃圾填埋场降雨及径流渗透过垃圾填埋体形成大量的渗滤液;

2)垃圾本身含有的水分;

3)垃圾填埋后垃圾中的有机物经微生物的降解作用转化为气态产物和水。

2垃圾渗滤液的性质及影响渗滤液成分的因素

垃圾渗滤液为高浓有机废水,BOD和COD浓度高,金属含量、氨氮含量高,有毒有害物质多,水质水量变化大,且变化无规律性,化学性质不稳定,微生物营养比例失调等特点。

渗滤液水质随垃圾填埋时间而变化,卫生填埋是垃圾的堆积、压实和覆土的反复循环过程。渗滤液的水质随填埋体时间的延长而有较大的变化,一般的,新填埋体渗滤液的BOD/COD值较高,可生化性较好,老填埋体渗滤液的BOD/COD值较低,可生化性较差,而且渗滤液水中的营养比例(C:N:P)一般严重失调,其突出表现为氮高磷低。由于我国目前大部分城市生活垃圾都是采取混合收集处理的方式,厨余垃圾、工业废弃物甚至有毒有害物质混杂在一起,增加了渗滤液化学成分的复杂性和危害性。

3、城市生活垃圾渗滤液特点

垃圾渗滤液废水的化学成分比较复杂,除具有一般污水的性质外,还含有如铜、锌、铅、镉等重金属离子以及氨氮等其他生物抑制性物质;水质、水量有如下特点:

(1)排水不均匀,受当地降雨量的影响较大,一般情况下聊城地区全年降水多集中在七、八月份,此时垃圾渗滤液量最大;

(2)水质成分复杂,其水质取决于垃圾成分、气候、填埋方式和填埋时间长短等多种因素,水质变化幅度较大,变化规律复杂;

(3)垃圾渗滤液以有机污染为主,废水氨氮含量较高;

(4)污染物CODcr、BOD5、SS等浓度较高,并且含重金属等有毒化学物质。

4、垃圾渗滤液水量及水质

根据场方提供数据并类比同类城市生活垃圾填埋场的数据,该项目垃圾渗滤液处理量为120m3/d,渗滤液中主要污染物为:COD Cr 12000mg/L,BOD5 6000mg/L,SS 500mg/L,氨氮 2000 mg/L。

4.1.3现有垃圾渗滤液处理设施概况

生活垃圾场渗滤液处理场建于2006年,其处理工艺如下:

泵泵

渗滤液集水井水解酸化池氨吹托塔固定化微生物A/O生化池

污泥回流

垃圾填埋场污泥浓缩池二沉池

外排中间池由于渗滤液属高难度的有机污水和高氨氮污水,目前对该废水的处理仅采用生物处理工艺,现有的各种生物处理装臵虽然能有效地去除大部分BOD5、COD、SS、NH3-H等污染物,但现有污水处理设施运行不稳定,不能够保证渗滤液处理站出水满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889—2008)中的二级标准,即:COD cr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、悬浮物≤30 mg/L、氨氮≤15 mg/L。因此必须对原有工程进行技改,确保垃圾渗滤液处理达标排放。

4.1.4基础设施条件

1.场区条件

场区地形状较规则,场地平整,有足够用地,适于技改项目建设。

2.供电

目前生活垃圾渗滤液处理场已接入10千伏线路,项目场区内设有专线供电设施,电力供应有保证。

3.供水

供水利用场内原有供水设施,完全能满足项目技改用水。

4.2项目的提出

生活垃圾渗滤液处理场现有废水处理设施,达不到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889—2008)中的二级标准,严重影响了垃圾

填埋场周边的水环境;为加强生态建设和环境保护,改善环境质量,提高城市声誉,完善城市基础设施,改善投资环境,因此提出了生活垃圾渗滤液处理设施技改的建设项目。

4.3项目建设必要性

4.3.1符合国家和省生态建设和环境保护政策

本项目属于《产业结构调整指导目录(2007年本)》第一类鼓励类第三十二项环境保护类中第18条:城市、村镇垃圾及其他固体废弃物减量化、无害化处理和综合利用工程,符合国家产业政策。

从加快建设节约型社会和加强环境保护、“减量化、再利用、资源化”、保护水资源出发,该项目符合国家和省的环境保护政策,是生态补偿的重要体现。

4.3.2改善环境质量,促进聊城生态市的建设的需要

生活垃圾不仅含有病原体微生物,在堆放腐败过程中还会产生大量的酸性和碱性有机物,并会将垃圾中的有机物溶解出来,是有机物、重金属和病原体微生物三位一体的污染源。垃圾填埋场产生的渗滤液流入周围地表水体或渗入土壤,会造成地表水和地下水的严重污染;为实现生活垃圾的无害化,生活垃圾渗滤液处理设施技改的建设势在必行。该项目的建设将会大大改善的环境质量、提高城市声誉、完善城市基础设施、改善投资环境、加速经济发展、促进生态市的建设。

4.3.4结论

综上所述,在生活垃圾场渗滤液处理场现有处理设施不能够稳定运行达标的情况下,建设渗滤液深度处理技改项目,不仅符合国家和

地方环境保护政策,而且项目实施后能有效改善流域生态环境,提高城市声誉、完善城市基础设施、改善投资环境、加速经济发展、促进生态市的建设;因此项目建设十分必要。

5 技改工程规模及出水水质的确定

5.1工程规模

原有生活垃圾场渗滤液处理设施处理能力为120m3/d;本技改项目作为原有工程的深度处理工程,建设规模仍为120m3/d.

5.2设计进水水质

根据目前原有处理系统的实际出水条件,本技改项目设计采用的进水水质数据如下表:

项目技改深度处理进水水质表

5.3设计出水水质

本设计采用的出水水质根据项目建设要求,达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889—2008中表2出水要求,具体标准见下表: 项目技改深度处理出水水质表

5.4污染物去除率

根据废水深度处理后达到的出水水质,污染物去除率如下表所示:项目技改深度处理进、出水水质及污染物去除率(单位:mg/l)

6 废水处理工艺的确定

6.1垃圾渗滤液深度处理工艺

6.1.1 主体工艺选择

根据原有工程及技改后出水水质要求,可以采用的工艺有MBR+反渗透(RO)工艺和超滤(UF)+反渗透(RO)工艺,对两个方案进行以下技术、经济比较。

1.方案一:膜生物反应器(MBR)+反渗透(RO)工艺

(1)MBR工作原理

本中水工程确定采用膜生物反应器(MBR)作为核心处理工艺。MBR是将传统的生化工艺和膜分离工艺结合起来,产生的一项废水处理领域新型工艺,但此工艺不是前两者的简单叠加,而是一个有机的

MBR是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池,进行固液分离。其工作原理仍然是利用微生物的降解作用对有机污染物进行去除,但由于膜的优异的截留性能,能将活性污泥(MLSS)完全截留在反应器内,从而大大强化了这种微生物的降解作用。膜的透析出水由低压抽吸泵引出。这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的,而且具有污水三级处理传统工艺不可比拟的优点:

高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,对于某些污水,处理后可直接回用。

膜的高效截留作用,使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定。

由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。

利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高。通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。

由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。

反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可无限长,理论上可实现零污泥排放。

系统实现PLC控制,操作管理方便。

(2)本工程实用性

由于原渗滤液经过生化处理后,实际排水指标还较高,但仍具有一定的可生化性,采用好氧MBR可以进一步对排水进行深度处理。好氧MBR通过在高的污泥浓度条件下运行强化了生物降解的效果,实现中水回用指标。由于膜的截留性能可以使得污泥的泥龄SRT和水力停

留时间HRT分开独立控制,在泥龄较长的环境下,硝化菌和聚磷菌等世代周期长的菌类得以生长繁殖,从而提高了NH3-N和总磷的去除功效。

膜生物反应器(MBR)的缺点:

A.设备价格昂贵

B.运行费用高

C.使用寿命短,需要定期清洗和更换

D.对操作管理人员的技术水平要求较高。

(3)反渗透(RO)

反渗透是20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来,方向与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。

利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。

反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围,无需化学品即可有效脱除水中盐份,系统除盐率一般为98%以上。所以反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式,也已成为了主流的预脱盐工艺。

反渗透技术的特点:

●反渗透(RO)技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。

●该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点。

●系统过滤精度高,出水水质稳定,出水水质可根据客户要求做

到各级使用标准;

●设备集成度高,安装、维护工作量小;外形美观,制造精密;

●系统过滤通量大,生产稳定、抗污染能力强,操作维护简单;

●系统参数控制精确,自控设计完善,可根据客户要求做到完全自控;

反渗透技术的用途:

(1)苦咸水、海水的淡化;

(2)去除水中有机物、细菌和胶体及溶于水中的其它杂质;

(3)废水深度处理回用;

(4)作为一种浓缩方法,能回收溶解在溶液中有价值的成份。2.方案二:超滤(UF)+反渗透(RO)工艺

(1)超滤(UF)

超滤是一种膜分离技术,其主件为超滤膜,用于溶液中物质大分子级别的分离,超滤过程是以膜两侧压力差为动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.1Mpa-0.25Mpa,分离孔径1μm-0.1μm,截留分子量500-1000000左右。

超滤与所有常规过滤及微孔过滤(均为静态过滤)不同,一是超滤分离径小,几乎能截留溶液中所有细菌、病毒及胶体微粒,蛋白质、大分子有机物。二是整个过滤过程在动态下进行,溶剂仅获得部分的分离。进入超滤组件的原料液,在膜两侧压力差的推动下,部分透过膜成为超滤液,其余则成为浓缩液不断流出,使膜表面不能透过物质仅为有限的积聚。过滤速率在稳定状态下可达到一平衡值而不致连续衰减,整个过程可长期持续。

超滤常应用于工业废水和市政污水处理、饮用水的生产及高纯水制备等领域。在给水和废水处理中常作为反渗透和离子交换的预处理。

生活垃圾处理工程施工方案

生活垃圾处理工程施工方案 1.1、施工准备 1、技术准备 (1)项目经理、管理人员名单报公司生产、安全部门备查。 (2)认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。现场勘察地形地貌、水文地质、地下管线等情况。检查验收红线桩及水准点。现场测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线位置、标高进行复测、复核。 (3)组织现场施工人员熟悉理解施工图纸和有关技术资料。认真做好图纸自审、会审,自审有项目经理部组织有关人员参加,会审由建设单位主持,有关单位参加。 (4)编制合理的施工组织设计及分项方案。 (5)施工技术交底。工程重要部位由公司技术负责人和施工组织设计的主编进行交底;一般部位由项目技术负责人给施工员进行交底;施工员应就工程施工组织设计和施工工艺向班组及作业人员进行详细的分部分项交底。 (6)对参与施工管理、过程控制以及具体实施施工的有关人员进行进场培训教育。 2、生产准备 组建项目经理部后,制订项目经理部岗位人员责任制;根据施工图纸以及编制的施工组织设计,详细计算工程量,合理配置劳动力、机械设备及检测设备,安排好进场日期;现场准备材料场地,提出材料计划,报送材料部采供。并按本工程所用材料计划,选定合格供应商,签订供货合同,满足质量工期要求。

1.2、土方工程 施工技术人员,在拟建地点根据设计轴线设定轴线控制桩,然后进行平面、高程测量,再根据设计施工图纸的要求,在实地进行放样并标定木桩。 1、土方开挖:①、根据设计图纸和地面高程,测好平面控制网点,在不受干扰的适当位置埋设控制点,在填埋区内测设方格网;②、由于垃圾厂填埋区开挖断面大,故开挖分二次进行,第一次开挖要求为:垃圾厂填埋区坝体位置用推土机配合装载机、挖掘机、自卸汽车开挖土方至填埋区坝顶高程。第二次开挖,采用挖掘机开挖,按开挖边坡和设计高程预留10~15cm,并配以人工修整,开挖过程中及时检查开挖断面,及时进行检查修整,以确保原基不发生扰动。开挖弃料送至覆土区。 土方开挖施工工艺流程见图5-1。 施工准备 施工排水测量放线修筑道路 推土机集渣、反铲挖装 人工修整 自卸汽车运土 图5-1 土方开挖工艺流程 2、垃圾厂填埋区坝坡土方夯填;填筑前,先对原基土进行表层处理,清理植物根系、垃圾、乱石、坟墓、坑穴、陡坎等,清理厚度

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化

+MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低 廉,出水稳定。 2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度;

宜宾南溪区城生活垃圾渗滤液处理厂应急预案

宜宾市南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂 应急预案 为提升南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂整体管理水平,有效预防、控制南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂突发事件的发生和扩散,确保将突发事件可能带来的影响和损失降到最低限度,最大可能保障垃圾渗滤液处理厂人员生命财产安全和正常作业,根据省、市有关文件精神,结合垃圾渗滤液处理厂实际,特制定本预案。 一、组织领导 成立以分管垃圾渗滤液处理厂的厂长为组长,垃圾场全体人员为成员的应急保障工作领导小组,具体负责突发应急事件应对工作的组织、协调,指导各个班组作好突发事件的保障应急工作;建立和完善安全建设机制、运行预警机制,建立保障应急联系机制;对应急事件分类存档,保证通信畅通,统一协调垃圾渗滤液处理厂突发事件的保障应急救援工作。 二、工作目标 在切实落实各级领导指示的基础上,制定垃圾填埋场突发事件应急措施,重点确保垃圾填埋场所辖范围内消除安全隐患;在安全建设、维护管理的基础上,提高突发情况应急处理能力。按照突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,突发事件分为特别重大突发事件(一级)、重大突发事件(二级)、一般突发事件(三级)。

(一)特别重大突发事件(一级)包括:因灾害性气候造成垃圾场大面积坍塌、生活垃圾渗滤液泄露突发事件造成水域污染、沼气爆炸、车辆安全事故、药品中毒等突发事件出现人员伤亡,落实此类突发事件,根据应急保障工作领导小组的工作职责,报请局领导,由公司分管领导总负责,垃圾渗滤液处理厂厂长负责总协调和具体调度,启动应急保障方案,调请消防、医疗、环保等相关部门,进行高标准、高水平的保障、控管。 (二)重大突发事件(二级)包括:发生上述突发事件,性质不严重、无人员伤亡、影响范围小、呈可控性的突发事件,突发此类事件,立即报请公司分管,召开应急保障工作领导小组会议,明确任务,由垃圾渗滤液处理厂厂长具体负责,组织各责任班组加强重点地段的保障和控管,在确保正常工作秩序的基础上,全力投入应急保障工作。 (三)一般突发事件(三级)包括:出现危险或接到险情报告而应启动应急预案的突发事件。在垃圾渗滤液处理厂有关班组接到险情报告后,及时报请垃圾渗滤液处理厂厂长,启动应急预案,并派人查看情况,针对发现的问题,拿出解决方案,应急保障工作领导小组指派相关班组落实。 三、具体措施 建立统一指挥、分级负责、部门联动、反应灵敏、运转高效的应急处置机制;建立由公司行政主管领导与垃圾渗滤液处理厂相关班组联合参与的应急保障机构,组建警戒组、抢险组、搜救组、救护组等四个小组,按照各自职责做好突

第七册 生活垃圾处理工程 说明及工程量计算规则

册说明 一、第七册《生活垃圾处理工程》(以下简称本册定额)包括生活垃圾卫生填埋、生活垃圾焚烧,共两章。 二、本册定额适用于城镇范围内的新建、扩建和改建的生活垃圾设施工程。 三、本册定额编制依据: 1. 《市政工程工程量计算规范》GB50857—2013; 2. 相关省、市现行的工程计价依据及基础资料; 3. 相关行业现行的工程计价依据及基础资料; 4. 现行的建设工程设计和施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准等。 四、凡本册说明未尽事宜,详见各章说明。

第一章 说明 一、本章定额未编制的清表、基层修整碾压、挖填土方等项目,执行《通用项目》册相应项目。 二、砌石坝定额已综合考虑镶面石、腹石含量,当设计与定额取定不同时,调整相应材料消耗量,人工、机械不变。坝构筑物中的模板工程可执行第六册《水处理工程》相应项目。(要将模板并入,测算) 三、压实粘土防渗层定额已综合考虑了粘土的压实系数及压实遍数,实际不同不再调整。 四、HDPE土工膜铺设定额按厚度1. 5mm考虑,实际厚度不同时,材料消耗量不变,人工、机械乘以下表系数: 五、钠基膨润土防水毯敷设定额的防水毯(GCL)按4800g/m2考虑,实际规格不同时,材料消耗量不变,人工、机械乘以下表系数: 六、土工合成材料敷设定额的土工布按200g/m2规格考虑,实际规格不同时,材料消耗量不变,人工、机械乘以下表系数:

土工合成材料敷设定额的土工复合排水网按照网芯厚度5.0mm规格考虑,实际规袼不同时,材料消耗量不变,人工、机械乘以下表系数: 七、防渗膜保护层定额的橡胶轮胎规格型号按R=415mm考虑、土工布袋规格按430mm x810mm考虑,实际不同时,材料消耗量进行调整,但人工、机械不变。 八、帷幕灌浆垂直防渗。 1、钻机钻土坝(堤)灌浆孔定额按露天作业、垂直孔、孔深50m以内编制。钻孔角度、深度与孔径不同时,人工、机械乘以调整系数。 角度不同调整系数表: 孔深不同调整系数表:

城区生活垃圾无害化处理建设项目社会稳定风险评估报告

镇原县城区生活垃圾无害化处理建设项目社会稳定风险 评 估 报 告 镇原县垃圾处理建设工程指挥部 2011年3月 1. 前言 1.1社会稳定风险评估目的 为贯彻宁镇原县委、县政府《镇原重大建设项目信访风险评估工作的通知》(镇办发[2010]83号)和中共镇原县委办公室、《关于印发〈镇原县重大事项社会稳定风险评估化解暂行办法〉的通知》精神,切实从源头上预防、减少和消除建设工程影响社会稳定的隐患,规范工程建设管理,确保我县城区生活垃圾无害化处理工程建设的顺利实施,垃圾处理工程指挥部按程序对该项目社会稳定风险进行评估。 1.2评估过程和方法

按照《镇原县重大事项社会稳定风险评估化解暂行办法》(以下简称《办法》)的有关要求,2010年4月,垃圾处理建设工程指挥部邀请市直有关部门、城关镇领导、专家共同组成了社会稳定风险评估小组。 评估小组首先调阅了项目可行性研究报告、环评报告、工程建设方案、征地拆迁方案等工程资料;并向工程技术人员、项目前期筹备人员咨询了项目的进展和准备情况,对项目进行了初步的了解。多次探入一线进行了实地走访和调研,组织征迁户进行座谈,评估小组还咨询了有关部门,对我市近来总体信访工作、其他在建项目社会稳定情况进行了了解。 在上述工作基础上,根据《办法》要求,评估小组编制完成了《镇原县垃圾处理建设项目社会稳定风险评估报告》。 1.3评估内容 根据《镇原县重大事项社会稳定风险评估化解暂行办法》的要求,本项目信访评估的内容主要包括项目论证、征地拆迁、项目施工等可能出现的信访突出问题和应对措施。 A、项目前期涉及土地征收中可能引发的信访突出问题。包括征地补偿价格,征地政策,征地程序和补偿款发放等。 B、项目前期涉及房屋拆迁可能引发的信访突出问题。包括拆迁政策、违章建筑拆除、拆迁安置、对弱势群体的影响等。 C、项目建设中可能引发的信访突出问题。包括环境影响、交通影响、安全文明施工、周边居民和商户影响、劳资纠纷等。 D、项目其他涉及群众利益可能引发的信访突出问题。 1.4评估依据 A、《国务院信访条例》 B、镇原县委办公室《关于开展重大建设项目信访风险评估工作的通知》 C、《镇原县重大事项社会稳定风险评估化解暂行办法》

垃圾填埋场渗滤液处理实施方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置, 有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各 方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液 成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具 体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理” 工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运 行成本;

城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准

城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准 建标[2001]101号 第一章总则 第一条为促进社会经济和环境保护的协调发展,实现城市生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化,加强国家对建设项目投资和建设的客观管理,提高城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目的决策和规划建设水平,合理确定和正确掌握建设标准,保护环境,推进技术进步,充分发挥投资效益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是项目决策和合理确定项目建设水平的全国统一标准,是编制、评估、审批城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程的依据。 第三条本建设标准适用于城市生活垃圾卫生填埋处理新建工程。改、扩建工程可参照执行。 第四条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,必须遵守国家有关的法律、法规,贯彻执行环境保护、节约土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定。 第五条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设水平,应以本地区的经济发展水平和自然条件为基础,并考虑城市经济建设与科学技术的发展,按不同城市、不同建设规模,合理确定,做到技术先进、经济合理、安全可靠。 第六条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应在城市总体规划和环境卫生专业规划的指导下,统筹规划,近、远期结合,以近期为主。工程项目的建设规模、布局和选址应进行技术经济和环境论证,综合比选。新建项目应与现有的垃圾收运及处理系统相协调,改建、扩建工程应充分利用原有设施。 第七条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应采用成熟的、适用的先进技术、工艺、材料和设备;对于采用新技术和设备,应经充分的技术经济论证后合理确定。 第八条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应坚持专业化协作和社会化服务相结合的原则,合理确定配套工程项目,提高运营管理水平,降低运营成本。 第九条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,除执行本建设标准外,尚应符合国家现行的有关标准、定额和指标规定。 第二章建设规模与项目构成 第十条城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目主体是城市生活垃圾卫生填埋处理场(以下简称“填埋场”),填埋场建设,应根据城市的规模与特点,结合城市环境卫生专业规划,合理确定填埋场建设规模和项目构成。中、小城市宜进行区域性规划,集中建设填埋场。

垃圾场垃圾渗滤液处理方案

目录 第一章概述 (2) 第二章方案论证 (3) 第三章工艺设计 (6) 第四章投资估算 (8)

概述 敦化市地处长白麓。自从1985 年,撤县建市后,敦化市的工农业经济得到了飞速发展,城市规模不断扩大,人民生活水平显著提高。但是随之产生的城市垃圾等环境污染问题也不断恶化,成为敦化市进一步可持续发展的桎梏。据统计1998 年敦化市工业固体废弃物产生量为9.26 万吨,城市生活垃圾产生量为16.8 万吨。与我国许多城市一样形成了“垃圾包围城市”的不利局面。为此,敦化市建设了一座全省最大规模的垃圾填埋场,占地35 公顷,并积极采用垃圾制砖技术,进一步使垃圾变废为宝。 垃圾填埋场的建设和运行,一个绝对不容忽视的问题就是垃圾渗滤液污染的控制与治理。垃圾渗滤液是指超过垃圾所覆土层持水量和表面蒸发潜力的雨水进入填埋场地后,沥经垃圾层和所覆土层而产生的高浓度污水。渗滤液还包括垃圾自身所含的水份、垃圾分解所产生的水及地下水的浸入量。由于渗滤液在流动过程中收到多种因素的影响(包括物理因素、化学因素、生物因素等),渗滤液的水质在一个相当大的围变化。一般来说,其pH 值在4~9 之间,CODCr 在2000~62000mg/L 围,BOD5 在60~45000mg/L 之间,难降解有机物含量较高,一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质。总之城市垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加以妥善处理、肆意排放,必将对地下水、地表水构成严重威胁。我们在深入研究国外先进渗滤液处理技术基础上,结合敦化市的环境气候特征以及垃圾填埋场的实际情况,做了以曝气脱氮配合生物处理方案。针对敦化市的地区气候特征,采用渗滤液回灌喷洒技术,将处理过的渗滤液回灌进入垃圾填埋场,促进渗滤液的净化和减量,而且可以加速垃圾的稳定化进程。从而使垃圾填埋场渗滤液可以做到零排放。工艺设计中将氨吹脱与生物处理部分结合为一体化设备,便于操作管理。 1.1 设计依据

全国所有垃圾处理厂

省市区填埋场名称级别 1北京北京市海淀区六里屯垃圾卫生填埋场I级 2北京市北神树垃圾卫生填埋场I级 3北京市密云县滨阳垃圾卫生填埋场(第一期)I级 4北京市朝阳区高安屯垃圾卫生填埋场I级 5北京市延庆县小张家口垃圾卫生填埋场I级 6北京市门头沟区焦家坡垃圾卫生填埋场I级 7北京市房山区半壁店垃圾卫生垃圾填埋场II级 8北京市阿苏卫垃圾卫生填埋场II级 9北京市通州区西田阳垃圾卫生填埋场(第一期)II级 10北京市平谷区前芮营垃圾卫生填埋场II级 11北京市房山区东南召垃圾卫生垃圾填埋场(第一期)II级12北京市丰台区永合庄临时垃圾卫生填埋场II级 13天津天津市双口生活垃圾卫生填埋场I级 14天津市滨海新区汉沽垃圾处理场I级 15天津市滨海新区大港垃圾处理场I级 16河北石家庄市峡石沟垃圾卫生填埋场II级 17邯郸市垃圾管理处II级 18保定市渣土垃圾管理处II级 19唐山市丰润区无害化处理场II级 20山西太原市新沟垃圾卫生填埋场II级 21黑龙江大庆市大同垃圾场I级 22大庆市向阳垃圾场I级 23哈尔滨向阳生活垃圾处理场I级 24哈尔滨西南部生活垃圾处理场I级 25大庆市杏南垃圾场I级 26齐齐哈尔市生活垃圾无害化处理工程I级 27双鸭山市双洁垃圾处理中心(第一期)I级 28大庆市庆新垃圾场II级 29牡丹江市郭家沟生活垃圾处理场II级 30七台河市垃圾处理II级 31佳木斯垃圾处理场(第Ⅰ期)II级 32吉林长春市三道生活垃圾卫生填埋场II级 33辽宁沈阳市老虎冲垃圾处理有限责任公司I级 34 沈阳市大辛生活垃圾处理场I级 35 鞍山市羊耳峪垃圾卫生填埋场I级 36 辽阳市中心区生活垃圾无害化处理场II级 37 阜新市生活垃圾无害化处理场(第一期)II级 38 山东青岛市小涧西固体废弃物综合处置场I级 39 即墨市灵山固体废弃物综合处理场I级 40 德州市环卫处清运三公司I级 41 乳山市垃圾处理场I级 42 烟台市生活垃圾处理场I级 43 潍坊市城市生活垃圾综合处理厂I级

城市生活垃圾综合分选处理系统设计

第0章绪论 课题设计背景 随着经济的持续发展和城市化进程的加快,我国城市数量和规模在不断提高和扩大,城市生活垃圾大量产生,越来越多的垃圾包围了城市。据有关资料统计,全国663个城市,年产生活垃圾已达14500万吨,平均每天产垃圾40万吨,而且还在以每年8%~10%的幅度增长。生活垃圾已成为一个污染环境、影响人们生活和妨碍城市发展的社会问题。[1]目前,我国城市生活垃圾的处理方式大多以卫生填埋为主。由于部分垃圾不能自然分解,占用了大量土地,不但影响城市景观,而且给附近的地表水、地下水、土壤、大气造成了严重的污染, 危害人们健康、影响城市化进程和城市的可持续性发展。[5] 0.1.1生活垃圾的危害 (1)污染土壤 垃圾渗出液改变土壤成分和结构,有毒垃圾会通过食物链影响人体健康。垃圾破坏了土壤的结构和理化性质,使土壤保肥、保水能力大大下降。 (2)污染水体 垃圾中含有病原微生物、有机污染物和有毒的重金属等,在雨水的作用下,它们被带入水体,会造成地表水或地下水的严重污染,影响水生生物的生存和水资源的利用。 (3)污染大气 细小固体废物会随风飞扬,加重大气污染。在大量垃圾露天堆放的场区臭气熏天,老鼠成灾,蚊蝇滋生,有大量氨、硫化物等有害气体向大气释放,仅有机挥发性气体就多达 100多种,其中含有许多致癌致畸物。 (4)传播疾病 生活垃圾中含有大量微生物,是病菌、病毒、害虫等的滋生地和繁殖地,严重地危害人身健康。[6]

0.1.2资源与废物的相对性 固体废物包括所有经过使用而被弃置的固态或半固态物质,甚至还包括具有一定毒害性的液态或气态物质。固体废物的“废”具有时间和空间的相对性。在一个生产过程可能是暂时无使用价值的,但并不代表在其他生产过程或其他方面也无使用价值。在当前经济技术条件下暂时无使用价值的废物,在发展了循环利用技术后可能就是资源。故固体废物常被看作是“放错地点的原料”。[2-5]因此,虽然生活垃圾有以上几方面危害,但如果能对生活垃圾进行有效系统地处理,回收垃圾中有用成分,将会变废为宝。其中,生活垃圾的综合分选技术尤显重要。 0.1.3城市生活垃圾综合分选处理的技术认识 随着消费者生活水平的提高,生活垃圾中的有用物质(如废纸、塑料、玻璃、金属等)所占的比例不断增加,鉴于目前环境资源不断萎缩,除了节约资源本身外,从人类生活的废弃物中回收有用资源也非常重要。目前城市垃圾处理的方法主要3种,即填埋、焚烧和堆肥。从节约资源的角度出发,在进行这3种垃圾处理之前,均需对垃圾中的有用物质进行分选,从中提取有用的再生原料重新加以综合利用,以减少垃圾的最终处理量。[8] 垃圾分选的目的就是,要把无机物和有机物分离,从而更好地回收能源与物质。目前城市生活垃圾分选技术主要有筛选、重力分选、磁力分选、电力分选、光电分选、摩擦及弹跳分选、浮选、溶剂分选等。[11] 生活垃圾分选技术及发展现状 生活垃圾分选技术 生活垃圾分选技术就是将生活垃圾中的各种可回收利用的成分或不利于后续处理工艺要求的成分采用适当技术分离出来的过程。城市生活垃圾的组分复杂而不稳定,根据其粒度、密度、磁性、电性、光电性、摩擦性、弹性的物理、化学性质的不同,可分别选用筛选、重力分选、磁力分选、电力分选、光电分选、

垃圾渗滤液的处理方案

城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理工艺设计方案 目录 1、前言 (1) 2、项目名称、设计依据及范围 (2) 3、设计规模及原则 (2) 4、工艺设计 (3) 5、流程选择结论 (16) 6、设计处理效果 (27) 7、污水处理站的平面布置 (27) 8、电气设计 (29) 10、建筑设计 (31) 11、主要设施及设备一览表 (32) 12、运行费用估算 (36) 13、环境保护、安全卫生及节能措施 (37) 14、组织保障 (38)

1、前言 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。 根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。 2、项目名称、设计依据及范围 2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂 垃圾渗滤液处理工程 2.2编制单位:有限公司

垃圾场管理制度汇编汇总

垃圾厂管理制度目录 1、安全管理制度 2、生产车间机械设备保养制度 3、机动车辆检查保养制度 4、池顶机械保养制度 5、劳动管理制度 6、卫生管理制度 7、后勤管理制度 8、日常工作管理有关规定 9、捡拾废料人员工作守则 10、厂区绿化管理制度 11、职工宿舍管理规定 安全管理制度 为了搞好本厂安全生产工作,特制定本制度。 一、防火安全制度 1、各车间部门领导要把防火安全工作纳入议事日程,经常对班组人员进行防火安全教育,加深对防火工作重要性的认识。 2、建立各项防火安全制度,严格按操作规程办事。必须做到人走火灭,工停电断。 3、建立防火安全检查制度,定期对关键部位进行检查,对查处的隐患,漏洞及时整改。 4、炉灶,厂房,设备要符合防火安全规定,严禁在易燃易爆区吸烟,点火。 5、生产区、办公区、生活区配有足够的消防器材,并定期检查,保持灭火器处于良好状态。每人都要掌握消防器材的使用要领,以避免应急使用,要做到杜绝火灾事故的发生。 二、用电安全制度

1、全厂用电安全由电工负责,一切用电设备的安装和维护,必须按照国家用电规程进行。 2、不能一闸多用,不能带电检修电路。 3、开机前要彻底检修电路,如发现问题,必须通知电工排除故障,开关电器时,要戴绝缘手套,防止事故发生 4、用电线路和电器设备的连接要可靠,妥善,电器开关要标明用途,配电室禁止闲来人员进入,严禁烟火。 5、电线上禁止悬挂任何东西,闸刀开关要加防护罩,老化了的电源要更新。 6、每天工作完毕,要关好各种电器的电闸 三、机械操作安全制度 1、要树立“安全第一,预防为主”的思想,在生产中要精心操作,思想集中。 2、开机前,必须认真检查,确保安全后,方可启动机器。 3、操作时要做到“一看、二铃、三开机”的操作规程,经常观察机械运转和使用情况。如听到不正常声音,操作者应立即停机,并查找原因及时抢修。 4、机修人员在维修,抢修设备时,要先把所修的设备电源闸刀拉开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的标志,完工后需检查验收合格后方可开机使用。 5、凡不是自己使用的机械设备不得私自启动 6、在机械运转中,严禁人手及其他物进入防护装置内部,并不得靠近未装防护装置的机械运转部件 7、当班人员上岗一律要穿戴劳保用品 8、在机械运转时,严禁在其运转部位擦拭和注油。 9、要对机械设备定期保养,必须经常加油,使其润滑,减少磨损。出车前要做好车辆安全检查,防止意外事故发生 对新进厂人员(包括临时工,合同工,新调入人员,实习人员)必须进行入厂的安全教育(三级教育)和技术培训 违反以上安全生产制度的要进行批评教育,造成事故的要根据情节轻重给予经济制裁和行政处分,严重的并追究刑事责任。 生产车间机械设备保养制度

生活垃圾处理工程施工方案.doc

******生活垃圾处理场土建工程施工项目施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料设备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、*****生活垃圾处理场土建工程施工项目施工招标文件及答疑文件; 2、国家和甘肃省有关市政工程施工规范、规程,国家现行的市政工程施工验收规范和质量检验评定标准; 3、中华人民共和国工程建设标准强制性条文市政工程部分; 4、《建筑工程质量管理条例》; 5、《测量规范》(GBJ5002626—93); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 ; 7、《市政工程质量检验评定标准》CJJ3—90; 8、现场调查资料; 9,现行的市政规范、定额及质量检验评定标准

10、本承包人的施工管理水平;先进的机械设备;多年来承建市政工程的施工经验 二、工程概述 ****生活垃圾处理土建工程施工项目,建设地点在****东南侧20KM处,水秦路东侧的王家沟作为拟建垃圾卫生填埋场场址。本工程计划开日期为320天,计划开日期2月15日,计划竣工日期***年12月31日。 1、****生活垃圾处理场工程建设规模为平均日处理生活垃圾520T,最大日处理750T。垃圾卫生填料场设计有效库容 330m3 ,垃圾卫生填埋场设计使 用年限14年(*****-2027年)。垃圾处理工艺为卫生填埋工艺。考虑到工程投资因素及场区的空置问题,结合*****的实际情况将本工程分一期、二期两期进行施工建设。其中一期工程服务年限为7年(*****-2020年),一期工程平均日处理城区生活垃圾407T/d,最大日处理城区生活垃圾490T/d,有效容积130万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,一期工程所需总容积为154万m3。二期工程服务年限为7年(2021-2027年),二期工程平均日处理城区生活垃圾630 T/d,最大日处理城区生活垃圾750 T/d,有效容积200万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,二期工程所需容积为236万 m3 。 2、工程主要设计专业:工艺、水工、建筑、结构、给排水、电

生活垃圾填埋场渗滤液处理综述.

某城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺设计综述 郑世超 (四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡 643000) 摘要本文分析了填埋场渗滤液的现状,介绍了渗滤液处理的几种主要工艺,对比了好氧法、厌氧法、好氧-厌氧法、物理化学法、土地处理法及回灌技术处理渗滤液的特点,分析了综合工艺处理渗滤液的优势,描述了国内外填埋场渗滤液处理技术及其运用的现状及趋势。 关键词生活垃圾填埋场渗滤液 ABR SBR 1生活垃圾填埋场渗滤液现状 1.1渗滤液产生背景 随着我国城市化进程的加快,城镇数目不断增加,城市规模日益扩大(我国现有建制市668座,包括县城在内的中小城镇则达3万多座),人口也急剧增长,直接导致城镇生活垃圾大幅度增长,而垃圾处理设施、处理资金却面临很大的缺口,呈现垃圾包围城市的局面。垃圾问题已成为制约我国城镇发展的重要因素。 作为垃圾处理过程的副产品,渗滤液问题已严重影响我国垃圾处理事业的健康发展。现有的垃圾处理设施中,包括填埋场、焚烧场、垃圾中转站、堆场以及堆肥场都将产生大量的渗滤液。目前我国城市生活垃圾的新鲜渗滤液年产量约2900万吨,可控点源排放的渗滤液为1515万吨,如果加上填埋场/堆场历年垃圾产生的渗滤液,则其年产量估计为新鲜渗滤液的数倍,而lt渗滤液约相当于100t城市污水所含污染物的浓度。生活垃圾填埋场渗滤液一方面通过填埋场地向下渗透,随着时间延长,当填埋场底下的土壤对大部分有机污染物吸附达到饱和时,污染物会沿着地下水流向作扇形扩散,造成了对地下水的污染。另一方面经垃圾填埋场导流管引流出来的渗滤液,往往没有经过完全的处理就直接用于农田灌溉或排入江河湖泊。随渗滤液进入河流或农田的各种有机污染物、无机污染物,会使水生生物和农作物受到污染,并通过食物链和生态环境对人体健康产生危害。但到目前为止,适合我国国情、符合“高效、低耗”处理标准的渗滤液处理工艺仍处于研发阶段,渗滤液问题已成为垃圾产业化进程的“瓶颈”,严重威胁了垃圾处理设施周围环境的安全及居民的健康生活[1]。 1.2渗滤液水质分析 垃圾渗滤液是指从垃圾填埋场中渗出的黑棕红色水溶液,当垃圾含水47%时,每吨垃圾可产生0.0722t渗滤液[2]。填埋场渗滤液的来源有直接降水、

某存量垃圾场整治工程设计

某存量垃圾场整治工程设计 发表时间:2017-10-17T19:01:15.067Z 来源:《基层建设》2017年第18期作者:陈露[导读] 摘要:由于历史原因,大多数城市、县城、建制镇存量垃圾场污染问题严重。就地无害化整治是目前国内外普遍采用的处理方式,能有效降低存量垃圾产生的渗滤液、填埋气体对周边环境造成的“二次污染”。 广东省环境保护工程研究设计院广东广州 510635 摘要:由于历史原因,大多数城市、县城、建制镇存量垃圾场污染问题严重。就地无害化整治是目前国内外普遍采用的处理方式,能有效降低存量垃圾产生的渗滤液、填埋气体对周边环境造成的“二次污染”。 关键词:存量垃圾;就地无害化整治;堆体修整;渗滤液;填埋气根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中提出的“加大存量垃圾治理”的任务要求,“对由于历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施进行存量治理,使其达到标准规范要求。” 一、存量垃圾场现状评估分析 根据现场观察,垃圾堆体降解过程产生的二次污染物已都对周边环境造成了污染或者存在潜在威胁。 1、渗滤液污染 由于垃圾生物降解作用及连日暴雨,该场填埋区下游水塘已积满渗滤液,少量渗滤液通过场区周边道路排水沟向下游自流。如不及时整治,必将污染下游地表水及地下水,危及到周边的居民的用水安全。 2、填埋气污染 垃圾通过生物降解产生的二次污染物除渗滤液外,还有填埋气体。填埋气体的主要成份为甲烷和二氧化碳,也含有微量的一氧化碳、硫化氢、氨气等。填埋气体如不加以疏导与利用,将会产生如下危害:1)容易引起火灾和爆炸事故;2)产生恶臭;3)温室效应;4)影响植物生长。 3、垃圾堆体不稳定 该场运行过程中的垃圾压实度较低,填埋堆体沉降的幅度较大。加之,填埋作业不规范,目前垃圾堆体边坡坡度较大,绝大部分坡度大于1:1。当垃圾堆体发生大面积的不规则沉降或持续暴雨的情况下,垃圾堆体极易发生滑坡、坍塌等事故。 二、存量垃圾处理工艺 基于存量垃圾填埋场造成环境污染和安全隐患的实际情况,国内外有多种措施来减少其造成的影响。根据该地区垃圾处理基础设施的建设情况,可考虑采用垃圾异地搬迁方式和就地封场改造方式对填埋场进行污染控制和安全治理。 1、垃圾异地搬迁方式 将存量垃圾填埋场的垃圾全部挖出,运到新建的垃圾无害处理设施进行无害化处理,如运到垃圾焚烧厂进行焚烧或运到卫生填埋场进行卫生填埋处理。垃圾异地搬迁方案见效快,整治彻底,最大限度地减少垃圾对周边环境的污染,同时也能实现土地资源的在利用,最能受到垃圾场周边居民的欢迎。但搬迁施工过程中须做好各种污染防治措施,并应尽量缩短搬迁时间,防止造成二次污染、爆炸、火灾等事故。 才取异地搬迁方式,可实现绝大部分存量垃圾的无害化处理,缺点是处理费用高、整治工期长,存量垃圾堆体对周边环境影响周期延长。 2、就地无害化改造方式 就地无害化改造方式通过对垃圾堆体进行必要的整形,修筑中间平台、工作通道、边坡排水渠与雨水边沟,对渗滤液进行定向收集导排,并建设填埋气体疏导设施或集中收集处理系统,最终消除垃圾堆体的安全隐患及产生的臭味,有效减少渗滤液产生量、控制填埋气体及渗滤液对周边环境的污染,达到改善景观和生态环境的目的。 就地无害化改造方式具有施工工期短、见效快、费用可控,操作比较容易,工程措施实施后可控制并逐步减轻填埋场对周围环境造成污染,原场址还可通过复绿改造成休闲公园供市民使用,实现土地资源的二次开发利用。缺点是填埋场对当地环境的污染和危害仍难以完全消除,投资强度与客观条件的制约将决定最终改造对原有填埋场所产生污染的控制与环境修复的成效。 综上述分析,从经济性、环境影响、实现难易程度等众多因素考虑,建议采用就地改造方式处理存量垃圾。 三、工程设计方案 1、改造实施规划 由于垃圾中有机物的降解,随着垃圾堆体压实度和填埋高度的变化,出现不同程度的沉降。一般填埋场的沉降要持续25年以上,其总沉降量约为初始填埋高度的25%~50%,其中90%发生在封场后一年。堆体表面平整度直接影响封场后覆盖系统的完整性和雨水导排顺畅度,因此,本改造工程分两期实施。以防渗膜为分界线,膜下为一期工程,包括堆体修整、排气层、膜下保护层、防渗膜以及渗滤液导排系统。膜上覆盖系统为二期工程,包括排水层、水土保持和覆绿工程。 2、堆体修整工程 由于垃圾场使用期间无规范化作业管理,垃圾堆体边坡大部分区域坡度大于1:1,且垃圾未经过压实,垃圾堆体极为不稳定,随时可能出现滑坡、坍塌的风险。为加强垃圾堆体的稳定性,便于上层覆盖系统的铺设,需对垃圾堆体进行整形改造。经过整形改造后的垃圾堆体表面坡度将不大于1:4,回填垃圾也按照要求进行了分层压实。 3、覆盖工程 填埋场封顶覆盖层可防止垃圾、渗滤液以及填埋气给环境造成的污染,同时防止降雨的进入、生成气的溢出和动物的进入等。根据怀集旧垃圾填埋场实际特点和标准规范的要求,并参照国内常用的覆盖层结构布置方式,对本项目进行封顶覆盖系统工程设计。覆盖层结构布置如下所示: 植被层 700mm表土层; 7mm厚三维土工复合排水网格(含上下两层土工布);

垃圾渗滤液处理工艺比较选择

垃圾渗滤液处理工艺比较选择 城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD 在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。? 1 渗滤液处理工艺的现状 ??垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法,在COD为2000~4000?mg/L 时,物化方法的COD去除率可达50%~87%。和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对BOD5/COD 比值较低(0.07~0.20)难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。 ??生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。? 2 渗滤液处理介绍 ??垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。常用的处理方法如下。? 2.1 好氧处理

深圳盐田垃圾搬迁工程总结

深圳市盐田港保税区垃圾场垃圾搬迁工程 总结 一、简介 深圳市盐田港每年月400万标准集装箱的吞吐量。因盐田港建设的需要,深圳市政府出资对盐田港保税区垃圾场垃圾进行搬迁处置。垃圾量为万m3,设计处理处置时间六个月。即设计规模为万m3。主要工艺为将填埋场垃圾挖掘后通过两段筛分分选,将垃圾分选为三种料,一部分料焚烧,二部分料作营养土外售、三部分料择地再填埋。这种处理方法,理论计算可减量垃圾体积90%,重量约80%。 由中冶长天国际工程有限责任公司(原中冶长沙冶金设计研究总院)承揽设计及施工。2001年11月完成初步设计、2002年3月完成施工图设计。2003年5月至2004年3月完成工程施工。 这种大规模的垃圾处理处置方法,用较少的资金,有效地实现无害化、减量化和资源化的环保目的。在全国尚属首例。 二、工程概况 深圳市盐田港是我国四大深水港口之一,位于深圳市东端的大鹏湾。海路、公路和铁路通往内地及海外。由于盐田港发展和建设的需要,盐田港保税区急需扩建北片区仓库。因为盐田垃圾场处在盐田港保税区北片区仓库建设用地的红线范围之内,所以必须对场内垃圾进行搬迁和无害化处理处置。 经深圳市计划局深计投资[2001]555号文批准立项,由深圳市环卫生管理处负责对该垃圾场进行搬迁和无害化处理处置。 深圳市盐田港保税区垃圾场(以下简称盐田垃圾场)是1983年起用,至1996年封场。垃圾主要来自于沙头角、盐田、莲塘和大小梅沙等地。垃圾场占地面积约为,垃圾总量约为万m3,包括垃圾场封场覆盖土(300~600mm)以及底部渗滤液污染层(500~1000mm),盐田垃圾场处置工程垃圾总量约万m3。

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾填埋场渗滤液处理 方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

渗滤液的收集 在垃圾坝内侧设置两条H×W=2000×1000mm 渗滤液收集沟,总长220 米,收集沟为粘土盲沟,内填厚100cm 的卵石,卵石粒径8cm~12cm。沟上为厚50cm 的卵石导流层,卵石粒径4cm~6cm。收集沟底部为厚10 cm 的砾石, 砾石粒径4cm~6cm;沟内铺设两条平行的DN300 穿孔HDPE 收集管,穿孔管孔径15mm 孔距15cm。两条粘土沟将渗滤液收集沟与垃圾坝内预留的排水管道相连。穿过坝体的5 根DN300HDPE 管将坝内收集到的渗滤液输送至设置在坝外的两座转换井内。其中一个转换井作为渗滤液提升泵房将渗滤液通过一根DN300 的HDPE 管提升进入调节池。HDPE 管上设有闸阀一个,以调节排出的渗滤液量。 渗滤液收集沟下部基础采用大面积开挖施工,回填优质粘土并压实,使之形成不透水层基础面,基面垂直于坝体方向并向坝外形成2%的坡度。 有关内容详见“渗滤液收集系统平面布置图”。 渗滤液处理工艺 设计渗滤液量的确定 渗滤液的产量主要决定于降雨量、蒸发量、地下水浸入以及垃圾压实后产生的水分。渗滤液处理运行费用较高,确定适宜的处理规模,十分重要。在本工程设计中,采用经验公式计算,并参考重庆市及附近地区已有垃圾填埋场的实际运行经验对祺龙村垃圾处理场渗滤液产量进行预测。 经验公式法是根据多年的气象观测结果,以年平均降雨量为基础,来预测渗滤液产生量的方法。其计算公式为: Q=1000-1×C×I×A 式中: Q:渗滤液平均日产量,m3/d; C:渗透系数,一般在~之间; I:年平均日降雨量,mm; A:垃圾场面积,m2; 在本设计中,垃圾场面积A考虑场区截洪沟以内面积,约50000m2。本设计以两种降雨资料为基础,并考虑部分垃圾分解产生的渗滤液量,估算祺龙村垃圾场的渗滤液产量。 1、由降雨引起的渗滤液 (1)以重庆市年平均降雨量为基础,则I 为;相应渗滤液产量为: Q=1000 -1×(~)××50000=30~120m3/d (2)考虑到重庆市的降雨不均匀性,在5~8 月的(123 天)汛期中,其平均降雨量为,则I 为,渗滤液产量为: Q=1000 -1×(~)××50000=~246m3/d 2、垃圾分解产生的渗滤液

相关文档
相关文档 最新文档