钢结构施工深化设计与制作方案

一、编制依据

1. 嘉里郑州物流中心施工图纸

2.《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003

3.《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-98

4.《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002

5.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工与验收规程》 JGJ81-2002

6.《钢结构工程施工质量验收规程》 GB 50205-2001

其它现行设计及施工规范。

二、工程概况

嘉里郑州物流中心库房A采用钢结构,外围护墙及屋顶采用带有保温层的彩钢板,建筑面积13963.25㎡;嘉里郑州物流中心库房B采用钢筋砼框架结构,屋顶采用钢结构、屋面采用带保温层彩钢板,建筑面积20778.13㎡

三、深化设计

1.深化设计依据:

本工程深化设计部分将根据业主提供的招标文件、答疑补充文件、技术要求及设计蓝图为依据,结合工厂制作条件、运输条件,考虑现场拼装、安装方案、设计分区及土建条件进行钢结构部分的图纸深化。深化设计图是作为指导本工程工厂加工制作和现场拼装、安装的施工详图。

2.深化设计遵循的原则

以原施工设计图纸和技术要求为依据,负责完成钢结构的深化设计,并完成钢结构加工详图的编制。

加工详图在开工前经详图设计单位设计人、复核人及审核人签名盖章,报原设计单位审核同意,业主确认后才开始正式实施。

3.深化设计步骤

深化设计图纸的设计思路:建立结构整体模型→现场拼装分段(运输分段)→加工制作分段→分解为构件与节点→结合工艺、材料、焊缝、结构设计说明等→深化设计详图。具体步骤如下:

(1)初步整体建模:按图纸要求在模型中建立统一的轴网;根据构件规格在软件中建立规格库;定义构件前缀号,以便软件在自动编号时能合理的区分各构件,使工厂加工和现场安装更合理方便,更省时省工;校核轴网、钢柱及钢梁间的相互位置关系。

(2)精确建模:根据施工图、构件运输条件、现场安装条件及工艺等方面对各构件进行合理分段、对节点进行人工装配。

(3)模型校核:由专人对模型的准确性、节点的合理性及加工工艺等各方面进行校核;运用软件中的校核功能对整体模型进行校核,防止各钢构件间相碰。

(4)构件编号:模型校核后,运用软件中的编号功能对模型中的构件进行编号,软件将根据预先设置的构件名称进行编号归并,把同一种规格的构件编号统一编为同一类,把相同的构件合并编同一编号,编号的归类和合并更有利于工厂对构件的批量加工,从而减少工厂的加工时间。

(5)构件出图:应用软件的出图功能,对建好的模型中的构件、节点自动生成初步的深化图纸(构件的组装图及板件的下料图);然后对图纸在尺寸标注、焊缝标注、构件方向定位及图纸排版等方面进行修改调整,力求深化图纸准确、简洁、清楚及美观。

(6)校对及审核:深化图纸调好后,应由专人对图纸进行校核及审核,确保深化图合理、准确。

4.深化设计进度计划保证措施

根据工程总进度和资源情况排出“深化设计进度计划”,明确本工程各结构设计进度节点,确保满足本工程总体制作进度。在提交总体设计资料前,组建专项设计组,派专业设计人员到设计院提前熟悉设计内容,领会设计意图,以确保转化设计按照总体设计进行。设计转化工作,在完成每分项设计后,即刻向设计院上报并申请深化设计图纸的审批,对审批后需要修改的部分,及时进行修改,直到审批合格。实行“设计倒计时”制度,使每个人明确自己分项设计进度对于总体设计进度的重要性,目标明确,确保节点。

5.深化设计质量保证措施

设立项目设计组:为了做好本工程钢结构深化设计工作,结合我公司丰富的钢结构工程制作施工经验,确保迅捷高效地完成各项设计深化任务,专门成立深化设计项目组。

审核制度:我公司为本工程的深化设计组织强大的队伍,为图纸深化设计的质量提供了人力方面的保证。除了个人能力,对深化设计来说严格合理的工作流程、体制和控制程序是保证深化设计质量的关键因素。我公司根据中国钢结构行业的具体情况,制定了符合建设部颁布的各项制图标准和设计规范的本公司的深化设计标准,建立起了完善的三级审核制度。

(1)自检过程:深化设计人员将完成的图纸有针对性地进行检查,并对结果予以记录,以便校核人员参考。

(2)校核过程:校核人员的检查内容和方法同自检时基本相同,检查完成后将二次审图单交深化设计人员进行修改并打印底图,必要时要向具体的深化设计人员将错误处逐条指出,但对以下内容要进行进一步审核:深化设计制图是否遵照公司的深化设计有关标准;对特殊的构造处理审图;结构体系中各构件间的总体尺寸是否冲突。

(3)审核过程:以深化设计图的底图和二次审图单为依据,对图纸的加工适用性和图纸的表达方法进行重点审核。对于不妥处,根据情况决定重复从审图人员开始或深化设计人员开始的上述工作。当深化设计出现质量问题,在生产放样阶段被发现时,及时通知设计院。

四、钢构件的制作

钢结构工厂加工注意事项:所有对接焊缝需全熔透焊接,现场焊缝两侧各50mm不喷漆,用胶带保护,以备现场检查;需现场焊接的工厂焊接坡口采用半自动切割,禁止手工切割;高强螺栓部位及现场焊接部位外延50mm不喷漆;构件编号清晰,准确。

1.钢材下料切割要领

焊接H型钢翼板和等截面H型钢腹板的切割,采用自动数控平行火焰切割机切割;

原材料的要求:

钢材应附有质量证明书,并符合设计图纸的要求。

钢材表面锈蚀、麻点或划痕深度不得大于该钢材厚度负偏差值的一半,钢材实际厚度不得小于允许的最小厚度,断口处不得有分层等缺陷。

材料流转时应避免损伤母材,避免在母材上造成伤痕。切割在专门的平台上进行,与平台的接触为线状,构件与地面保持一定的距离;

切割前应将切割区域的铁锈等杂物清理干净;火焰长度根据板厚进行调节,使切口表面光滑干净,宽窄一致;切割过程中,火焰焰心距离构件表面为3-5mm,其距离在整个切割过程中应保持均匀一致,否则会影响切割质量;

切割临近终点时,割嘴应向切割方向后倾一定的角度,使割缝下部的钢板先割穿并注意余量的下落位置,然后全部割穿,这样收尾的割缝较平整;

高屈服强度钢及Q345钢材若采用自动切割,根据板厚,切割前预热;切割的允许偏差应符合下表的规定;

切割的允许偏差(mm)

注:t为切割面厚度.

上边缘熔化程度指切割过程中烧塌状况,表明是否产生塌角及开成间断或连续性的熔滴及熔化条状物;

手工切割: ±1.5mm

自动半自动切割: ±1.0mm

精密切割: ±0.5mm

2.构件制孔要领

高强螺栓孔采用钻孔成型,螺栓孔应具有H12的精度,孔壁表面粗糙度Ra≤12.5μm;

螺栓孔孔距的允许偏差应符合下表的规定;

螺栓孔孔距的允许偏差(mm)

螺栓孔的允许偏差超过上述规定时,不得采用钢块填塞,采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔;

螺栓孔的分组按下列规定执行:

在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组;

对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组;

在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组,但不包括上述两条款所规定的螺栓孔;

受弯构件翼缘上的连续螺栓孔,每米长度范围内的螺栓孔为一组。

由切割、钻孔及其它机械操作所造成的毛刺在工序交工前打磨掉,边缘完全平直。

构件的连接板采用数控钻床钻孔或钻模板制孔,柱脚板钻孔用摇臂钻钻孔;

钻模板钻孔工艺

首先检查工件上划线标识内容与各实物对照的一致性与准确性,并按照划线标识的内容选择相应的钻模板;

3.构件的工厂组装要领

经检查后合格的零部件才能流入此道工序,连接接触面和沿焊缝边缘每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺、冰雪等清除干净;

板材、型材的拼接,在装配前进行;构件的装配在部件装配、焊接、矫正后进行;

装配顺序根据结构形式、焊接方法和焊接顺序等因素确定;

构件的装配工作在坚固的平台或装配胎具内进行,保证各个零件相互间的尺寸精度;

用角焊缝连接的构件尽量紧密接合,最大装配间隙应小于2mm;

钢梁的装配严格按照排版图的要求进行。

4.构件焊接要领

埋弧自动焊工艺规程:

所有焊工、碳弧气刨工必须持证上岗;

焊前应检查焊接设备运行是否正常,否则不能施焊。焊接设备应具有参数稳定,调节灵活,满足焊接工艺要求和安全可靠的性能;焊工复查构件的接头质量和焊区的处理情况,及引弧(熄弧)板装配的是否合格。焊丝清除油污和铁锈,如不符合要求,在修整合格后方能施焊;焊接前预热

钢材焊前预热温度

偶温度计),钢材的预热温度符合上表的规定;

预热区在焊道两侧,其宽度各为焊件厚度的2倍以上,且不小于100mm;

预热工作由专业人员操作,同时质量控制人员进行预热温度检查并作好记录。

埋弧焊不同坡口型式的焊接工艺参数符合焊接工艺评定规定的有关要求;

碳弧气刨工艺参数宜符合下表的规定;

碳弧气刨工艺参数

度<0?C时,

按工艺要求的预热、后热温度进行;

焊接完毕,焊工清理焊缝区的熔渣和飞溅物,并检查焊缝外表面质量,合格后在

工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印;

要求无损检测的焊缝,在探伤之前打磨焊道两侧宽度各为100mm,并及时通知

探伤人员进行探伤检查;

焊缝外形尺寸及允许偏差应符合GB50205-2001的规定;

手工电弧焊操作工艺规程

在钢结构制作过程中除执行本工艺规程的规定外,还应遵循国家现行法规和设计的要求。

焊接设备具有参数稳定、调节灵活、满足焊接工艺要求和安全可靠的性能;

焊工经考试并取得合格证后,才能从事钢结构工程的焊接。合格证中注明施焊条件、有效期限,停焊或离岗时间达6个月以上,应重新考核;

焊条烘干后必须存放在保温箱(筒)内,随用随取。焊条由保温箱(筒)取出到施焊的时间不宜超过2小时(酸性焊条不宜超过4小时)。不符上述要求时应重新烘干后再用,烘干次数不宜超过2次。

焊接工艺评定的确认及相应文件

符合下列规定之一者,应进行焊接工艺评定:

首次使用的钢材应进行工艺评定,当该钢材与已评定过的钢材具有同一强度等级和类似化学成分时,可不进行焊接工艺评定;

首次采用的焊接方法;

采用新的焊接材料施焊;

首次采用的重要焊接接头型式;

需要进行预热、后热和焊后热处理的构件;

焊接操作基本要求

焊接环境:下雨或下雪时不得露天施焊,构件焊接区表面潮湿或有冰雪应清除干净,风速超过或等于8m/s时应采用挡风措施;焊前应清除焊接区表面油污、浮锈等影响焊接质量的杂物。

焊前准备:焊工在施焊前了解焊接工艺指导书及加工图纸的要求;焊前由专业人员检查电源的网路电压,当其波动值超过±5%时,应增设压装置。

施焊细则:对接焊缝及组合焊缝应在焊缝的两端设置引弧板,其材料和坡口形式应与焊件相同,引出焊缝长度应大于20mm;不得在焊道以外的母材表面引弧、熄弧,在吊车梁、吊车托架及设计上有特殊要求的其它重要受力构件承受拉应力的区域内不得焊接临时支架、卡具及吊环等;多层焊接宜连续施焊,每一层焊道焊完后应及时清理并检查,如发现有影响焊接质量的缺陷,应清除后再施焊。焊道层间接头应平缓过渡并错开;对接和T型接头要求熔透的组合焊缝反面清根保证焊透;施焊所使用的焊条直径与电流应符合焊接工艺评定的规定;非熔透组合焊缝和角焊缝外形尺寸的允许偏差符合GB50205-2001的规定;对接焊缝和组合焊缝的外形尺寸及允差符合GB50205-2001的规定。

5.构件矫正要领

构件装焊完毕后,焊接变形采用液压机或火焰矫正加热法进行矫正。火焰加热温度应控制在600-800度,加热后在自然状态下冷却,严禁在红热状态下浇水急冷。矫正后的钢材表面不应有凹陷及其它损伤。

6.高强螺栓摩擦面加工及抛丸除锈

本工程中高强螺栓连接件较多,因此,本工艺规程是为了保证摩擦面质量,并为保证钢结构的涂装质量,使漆膜牢固附着在构件表面。

钢结构表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物在抛丸前应清理干净。钢结构件经验收合格后才能进行抛丸除锈。

抛丸用的磨料符合下列要求:

磨料应是比重大、韧性强、有一定粒度要求的粒状物;在使用过程中应不易碎裂并且散释出的粉尘最少;抛丸后不得残留在构件的表面上;各种磨料的表面不得有油污,含水量不得大于1%。

钢结构抛丸处理后表面质量达到Sa21/2等级,且抛丸处理后的构件表面的油脂或污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等污物除净,该表面呈灰白色;抛丸处理后的高强螺栓摩擦面的粗糙度和抗滑移系数符合设计要求。抛丸除锈后,用毛刷等清扫或用干净无油、水的压缩空气吹净构件表面上的锈尘和残余磨料,然后在4小时内喷涂油漆;为保护抛丸后构件的表面质量,应根据气象、环境条件做出相应的保护措施,在施工中尽量防止人员触摸和有害物质的沾污;

经处理的摩擦面,施工前按批次做抗滑移系数试验,最小值符合设计要求;发运时按批附3套与构件有相同材质、同批制作、同一性能等级、同一摩擦面处理办法、同一螺栓直径的三套试件,试件按JGJ82—91规范制作,提供给安装单位进行抗滑移系数的复验,在运输过程中摩擦试件装箱保证摩擦面;抗滑移系数试验在拉力机上进行。保证高强螺拴的紧固轴力,其摩擦面测得的抗滑移系数必须符合设计要求。如果不符合,对构件摩擦面重新进行处理。处理后的摩擦面重新做试件试验。

7.构件质量验收要领

构件抛丸处理后表面质量的检查方法:采用对比法检查;

Sa21/2钢材表面无可见的油脂或污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

8.构件涂装要领

本工艺规程是为了防止或减少环境对钢结构的腐蚀,钢结构的涂装要在抛丸质量检验合格后进行。

适用于该项目钢结构在制作厂的涂装作业:

钢结构涂装

钢结构除锈后要在4小时内进行喷涂.如有返锈的情况要重新抛丸处理;

涂料开桶后要搅拌均匀,同时检查涂料的外观质量,对颜料比重较大的涂料一般在开桶前1-2天将桶倒置,以便开桶后易搅匀。

钢结构涂漆工艺流程设计

涂漆的禁止条件:

工作地的环境温度在5℃以下35℃以上或相对湿大于80%。

禁止涂漆的范围:地脚螺栓和底板;高强螺栓摩擦接合面,周围30-50mm范围内;与砼紧贴或埋入的部位;现场待焊接的部位,周围30-50mm 范围内;端铣加工面涂抹201防锈脂保护;

涂装施工:涂装施工方法,宜采用喷涂的构件采用高压无气喷涂作业,不宜采用喷涂的构件可使用刷涂或滚涂。

构件在装车运输过程中,漆膜损伤的部位要进行补刷。

检查:除锈质量必须达到工艺规定的等级,并在规定的时间内涂完油漆;进厂的涂料应有产品合格证,并应按涂料产品验收规则进行复验;每道涂层不允许有流淌、起皱和起泡等缺陷,否则必须进行处理;在施工过程中涂装的施工粘度变化不能超过规定的范围,如果超过规定的范围,应由指定人员重新配制;涂层外观应均匀、平整,无明显的缺陷;油漆干膜厚度采用电脑涂层测厚仪测量厚度,总厚度应达到设计规定的标准。

9.无损检测

(1)无损检测按JGJ81《建筑钢结构焊接规程》、GB11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》评定。

(2)对于半熔透、坡口焊缝,全熔透、坡口焊缝进行20%UT探伤,外伸架柱翼缘板及所有柱底板均采用UT探伤测试进行片裂检查。

(3)焊缝UT探伤应在焊缝外观检查合格后进行,并必须在焊缝冷却24小时后进行,避免出现延迟裂纹。

(4)探伤人员必须具有二级探伤合格证,出具报告必须是三级探伤资质人员。

显示屏钢结构施工方案

钢结构施工方案广告牌工程方案 LED广告牌: (1)钢结构:钢架 XXX宽。XXX高。总面积为XXX ㎡ 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为XX市XXXXXX有限公司广告牌轻钢工程项目,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、施工图纸、等资料。 2、XX市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、XXXXXXX钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)

(3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:XX市又旺角室外照明有限公司 (2)工程名称:XX市XXXXX有限公司广告牌轻钢工程 (3)工程地点: XXX区 (4)设计单位: XX市XXXXXXX有限公司 (5)总建筑面积:XX m2 二、工程特点:

1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计15日历天,所以必须合理安排各阶段的工 作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。 2、施工范围:本工程为轻钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料的二次搬运, 须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需严格采购,然后装箱运输至工地,各种构配件必须有 组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 第三章施工部署 一、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,。按项目法施工管理,严格执行ISO9001质量 保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理,优质高效地完成 施工任务,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量等级:优良。 (2)工期目标:钢结构安装工期15日历天。 (3)安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切事故的发生,创文明标化工地。 (4)科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标,充分发挥科技的作用,在施工中积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。 二、施工准备工作 1、设计阶级:

户外围墙钢结构施工方案 2

户外墙体广告牌施工方案 1、编制目的及依据 1.1、编制目的 本施工公司设计编制的目的是:围墙广告牌钢架结构工程施工初案阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的制作任务。 1.2、编制内容 本施工公司设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.3、编制依据 1.3.1、围墙广告牌钢结构施工项目; 1.3.2、由来宾市大德文化传媒有限公司设计的项目围墙广告牌钢架结构工程施工图纸; 1.3.3、我公司内部质量、安全、环境管理体系文件,公司标准及管理制度; 1.3.4、我公司承建类似工程长期积累的施工经验;

1.3.5、我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 1.4、编制原则 1.4.1、施工公司设计的编制紧紧围绕本工程的施工图纸、工程场地情况和工程的特点展开。 1.4.2、施工公司设计的编制紧密结合我公司劳动力、机械设备、本公司拥有的周转料具及项目管理情况确定和编制。 1.4.3、遵守、执行方案文件各条款的具体要求,确保实现业主的工期、安全、质量、环境保护和文明施工等各方面的工程目标。 1.4.4、严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。 1.4.5、充分结合我公司以往同类工程的施工经验,使施工组织设计合理、可行、可靠。 1.4.6、施工公司设计编制做到施工总体部署和分项工程施工组织相结合、重点工程和一般工程相结合、特殊技术和普通技术相结合,总体上使施工组织设计具有重点突出、内容全面、思路清晰的特点。 2、工程概况

钢结构制作安装施工方案

艺术公寓园林景观室外装修装饰工程 车库骨架及景墙骨架安装工程 钢结构制作安装施工方案 编制 审核 批准 成都市广田华南装饰工程有限公司 二○一六年五月十七日

目录 第一章工程概况及特点 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (3) 第二章施工部署 (3) 第一节施工段划分 (3) 第三章钢结构制作安装方案 (4) 第一节钢结构制作 (4) 第二节钢结构安装 (6) 第三节钢结构的焊接 (14) 第四章质量保证措施 (17) 第一节质量控制措施 (17) 第二节雨季施工措施 (18) 第五章安全保证措施 (20) 第一节安全保证措施 (20)

第一章工程概况及特点 第一节工程概况 一、工程概况 本工程为阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程车库骨架及景墙骨架(图号:LD5.01-LD5.08)钢结构工程,位于成都市顺江路335号。本钢结构骨架总长约 23.5M,结构形式为钢梁组合框架结构,连接形式为焊接。纵向轴距多为1.5M, 2M横向轴距为5.2M、7.55M两种,安装高度较高。 本工程为保证施工周期,采取钢结构工厂化制作好后运送到现场安装,安装结束后在现场进行面漆涂装。 二、建设、设计、施工、监理单位 工程名称:阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程《车库骨架及景墙骨架》 设计单位:成都赛澜景观设计有限公司 建设单位:成都晨川实业有限公司 监理单位:四川省川建院工程项目管理有限公司 施工单位:成都市广田华南装饰工程有限公司 第二节工程特点 一、施工工期 本工程钢结构施工工期预计为自开工之日起日历天90天。 二、工程特点 技术特点:因受现场因素(土建、天气、施工用电等)的制约,制作量及安装量比较大,构件吊装高度较高;连接形式为焊接,做好焊接施工监督和检验工作尤为重要。 安全特点:本钢结构安装属于高空作业,且施工现场受高温和大风影响,预防高空坠落的措施要求高。主要大型机械吊车,对吊装作业的要求较高。

广告牌设计方案

高东收费口广告牌 制作安装 施 工 组 织 设 计 方 案

建设单位:上海庆余广告公司 制作单位:上海彩法霓虹灯广告制作有限公司 第一章:工程简介 第二章:施工图技术交底 第三章:施工现场安全技术交底 及施工过程中注意事项 第四章::施工进度横道图

第一章 工程简介: 本广告牌钢结构设计图由上海建科建筑设计院有限公司设计。广告牌位于高东收费口东西两侧,东侧离高东收费口约800米,西侧离高东收费口约150米,两座广告牌为单立柱双面广告牌,牌面18米X6米两个面,立柱高15米,基础为8.5米X5.5米X2米的钢筋砼基础。 第二章 施工图技术交底: 一、设计依据: 1、本工程施工图按初步设计批文进行设计 2、国家现行建筑结构设计规范、规程。 3、钢结设计、制作、安装验收应遵循下列规范、规程:《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《户外广告设施结构技术规程》DG/TJ08-014-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(JGJ82-91)《涂装前材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 二、本工程钢结构部分说明:基础及钢筋混凝土部分结构详见施工图,设计图示尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位。 三、主要设计条件: 1、按重要性分类,本工程结构安全等级为二级。 2、本地区50年一遇的基本风压值为0.55KN/㎡,地面粗糙度为 A类。 四、材料 1、钢材:钢构钢材选用Q235B钢,其屈服强度fy≥235N/mm2钢材的化学成份和力学性能应符合GB/1 700-1988及有关标准的要求。 2、焊接材料:手工焊时,采用E43XX型焊条,应符合《碳钢焊条》(GB/T 5117-1995)的要求。自动焊接或半自动焊接时采用的焊丝和焊剂,应与主体金属的强度相匹配,焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》或《气体保护焊用钢丝》的规定。具体可由施工单位根据焊机选用。 3、高强度螺栓:高强度螺栓采用大六角或扭剪型高强度螺栓,性能等级为10.9s;度强度螺栓应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》

楼顶钢结构广告牌施工组织设计

小微金融服务中心楼楼顶标语牌施工案 一工程概况: 拟建标语牌工程位于克拉玛依市小微金融服务中心楼楼顶,拟建标语牌尺寸为12.5m*3.2m*2,安装楼顶大字,尺寸为2.5mX15m。二案编制依据 2.1本项目施工图纸 2.2本工程部质量、安全、环境管理体系文件,公司标准及管理制度 2.3我公司拟建类似工程长期积累的施工经验 2.4我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况 2.5本工程所涉及的主要或行业规、规程、标准、图集等 《钢结构工程施工及验收规》GB50205-95 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216-95 《钢结构高强度连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 《冷弯薄壁型钢结构技术规》GBJ18-2002 三工程特点分析 3.1工期紧、施工难度大,现场构件及设备只能依靠吊车运输。 3.2 构件品种多:本工程因各种钢构件需工厂加工制作,然后装

车运至施工现场,各种构配件必须有组织、有计划按照图纸要求分类编号,小构件需分类打包。水平向三根横杆必须在钢架按照完成后可加工,构件长度尺寸多 3.3 施工安全:本工程在已投入使用的屋面上施工,四无任防护措施,楼层高,因此本工程的安全为施工中的重中之重。 四施工部署 4.1 实施目标 4.1.1 在保证工程质量的前提下,确保完工。安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切安全事故发生。 4.2 施工准备工作 4.2.1 设计阶段 根据建设单位意图,了解其总体设想,并根据施工图进行详图设计并组织施工。 4.2.3 制作运输阶段 (1)钢构件在开始制作前,因安排相关人员进行技术交底工作。 (2)技术交底完工后,因根据工程特点制定详细施工案。 (3)因本工程钢构件为厂制作、厂外安装,所有钢构件制作因详细区分各安装单元构件 (4)钢构件制作安装过程中,因注意各种材料的收集及整理工作。 (5)钢构件上屋面前,因提前联系好运输车辆及吊装吊车。 4.3 施工协调管理

钢结构制作安装施工方案3468548765

钢结构制作安装施工方案 一、执行标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工施工质量验收规范》GB50205-2002 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《冷弯薄壁钢结构技术规范》GB50018-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《门式钢架轻型房屋结构设计规程》GB 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-91 《屋面工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑装修装饰工程施工质量验收规范》GB50209-2002 二、钢结构制作施工 2、钢结构制作工艺要点钢结构施工采用现场制作、现场安装方式施工。 1、钢结构制作施工程序 材料检验出库→平板→H钢制作→预拼装→结构验收→编号、标识→运输。 H型钢生产工艺流程 平板→号料、切割→吊板→T型组立→180°吊转→吊装→H型组立→吊装→角焊缝Ⅰ焊接→90°吊转→角焊缝Ⅱ焊接→180°吊转→角焊缝III焊接→90°吊转→角焊缝Ⅳ焊接→吊运→H型钢矫正→筋板配焊→吊运→表面除锈→吊运→油漆喷涂→标识→包装出厂。 (1)放样 ①根据技术文件要求及说明,逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。如发现有疑问之处,应与有关技术部门联系解决。

②准备好薄铁皮和小扁钢等做样板、样杆。可先刷上防锈油漆后再使用。如果利用旧的样板及样杆则必须清除原来样板、样杆上的字迹和记号后方能使用,以免产生差错。放样工具:卷尺、板尺、石笔、粉线、划针、圆规、样冲、铁皮剪刀等。卷尺、板尺必须经过计量部门的校验复核,合格且在有效期的方能使用。 ③以1:1的比例在样板台上放出大样。当大样尺寸过大时,可分段弹出必须保证其精度。 ④放样结束,应对照图纸进行自检。检查样板是否符合图纸要求,核对样板数量。 ⑤放样技术标准 a、放样所画的石笔线条粗细不得超过0.5mm,粉线在弹线时的粗细不得超过1mm。 b、剪切后的样板不应有锐口,直线与圆弧剪切时,应保持平直和圆顺光滑。 c、样板的精度要求: 总长±1.0mm 宽度±1.0mm 两端孔中心距±1.0mm 孔中心位移±0.5mm 相邻孔距±0.5mm 两排孔中心距±0.5mm 两对角线差±0.5mm (2)样板、样杆的制作 ①样板按其用途可分为号料样板、划线加孔样板、弯曲样板及检查样板等四种。用于制作样板的材料必须平整,用于制作样杆的小扁钢必须先行矫直敲平。样板、样杆的材料不够大或不够长时,可接大接长后使用,但必须接长审核。样杆的长度应根据构件的实际长度或按工作线的长度,再放50-100mm。 ②制作成的样板、样杆要用锋利的划针、尖锐的样冲和凿子做上记号,做到又细又小又清楚。样板应用剪刀或者切割机来切边,必须使样板边缘整齐。样板、样杆上应用油漆写明构件编号、规格、眼孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

单立柱广告牌施工方案

单立柱广告牌施工方案 单立柱广告牌是一种常见的户外广告媒体展示平台,其他的还有高炮、三面翻、道旗广告等很多种,根据不同的广告策划方案计划,选择不同法广告展示媒体。下面是广告网总结的关于单立柱广告牌施工方案,希望帮助到您做广告推广: 单立柱广告牌施工方案 (例) 前言 广告牌施工地点地处。现场环境:,基坑采取挖机开挖。混凝土选用商品混凝土人工将混凝土输送至坑槽或人工(轻型搅拌机搅拌)混凝土。主体钢结构部分采取由承建方厂内加工,牌面部分现场施工,人工借助机具穿插吊车辅助吊装完成作业。 施工方案 工程名称:单立柱高炮广告牌 建设地点: 工程概况:该广告工程包括地面上焊接安装1020MM×12MM×12M螺旋管钢立柱,二面 6M×18M广告牌。地下拟采用独立钢筋混凝土基础。基础施工采用人工配合小型机械施工方案。 现场供电条件:10kv高压,供电容量满足施工用电要求。 现场供水条件: 结构形式:钢筋混凝土基桩,钢结构广告牌。依据设计院出具的建设地点土质勘探报告对施工图纸校审、会审。审核完毕按照甲方签字同意的施工图纸,按图施工。 土质勘探报告:施工现场的地下水位于自然地面以下( )米,土质为( ) 现场描述: 一、基础施工:施工工艺顺序1、放线 2、基坑开挖 3、运土 4、降水 5、基坑围护 6、临边防护 7、地基处理 8、基底处理 9、垫层混凝土施工 10、放线 11、轴线验收 12、钢筋绑扎 13、验收 14、支设模板15、验收 16、浇筑混凝土 17、养护18、回填 A、挖坑槽前期准备工作:前期准备工作(含①由甲方做好现场的“三通一平”及绿化物移植工作;②收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏;③乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域;④定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线; B、场地开挖: 1、本工程施工现场交通便利场地开阔确定挖机开挖为主附以人工清槽;2、土方放置及多余土方运输;3、施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土在开挖初2-2.6米标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故。4、开挖施工要点遵循先深后浅自上而下水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈量标高,确认深度。如挖至地下水位以下未达淤泥层且未达标高3600MM需再往下挖时应在基坑(槽)四周或两侧挖好临时排水沟或集水井将水位降至坑槽底部500MM以下,以利挖方进行。降水工作持续到基础施工完成。5、基坑(槽)竣工验收。 C、混凝土基础施工:1、基础截面形式采用台阶形,阶梯高度大于300MM(详细见图纸),首先清理槽底,然后下300MM碎石垫层料;2、在基础垫层上放出基础轴线及边线,钢筋工绑扎好基础钢筋,要将地螺栓搭接钢筋校正位置并固定好,检验钢筋。3、钢筋检验合格后,按线支立预先准备好的模板(模板主要采用体型轻、占地面积小的多层板胶合板,现场制作、安装。钢管架或角钢焊接支撑加固。)先将下阶模板支好,在支好上阶模板,模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形。木模板浇水湿润。4、采用C20商品混凝土利用输送

钢结构广告牌施工组织设计方案

目录 目录 (1) 第一章编制目的及依据 (2) 第二章工程概况 (4) 第三章工程特点分析及施工部署 (5) 第四章施工组织 (9) 第五章主要施工工艺 (11) 第六章季节性施工技术措施 (22) 第七章施工进度计划及保证措施 (23) 第八章质量保证措施 (26) 第九章安全保证措施 (30) 第十章劳动力安排计划及措施 (36) 第十一章主要材料、构件用量计划 (37) 第十二章主要机具使用计划 (38) 第十二章现场文明施工措施 (39) 第十三章与业主、总包方、监理等单位配合、协调、服务方案 (41)

第一章编制目的及依据 1、编制目的 本施工组织设计编制的目的是:为望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 2、编制内容 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 3、编制依据 3.1、望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程施工在招标文件; 3.2、由中冶长天国际工程有限责任公司设计的望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程施工图纸; 3.3、我公司内部质量、安全、环境管理体系文件,公司标准及管理制度; 3.4、我公司承建类似工程长期积累的施工经验; 3.5、我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 3.6、本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集等(不限于此): 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 4、编制原则 4.1、施工组织设计的编制紧紧围绕本工程的施工图纸、工程场地

钢结构通用制作安装施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

XXXXXX钢结构工程制作安装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx钢结构有限责任公司 2014年6月

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、钢结构制作方法 四、钢结构焊接工艺 五、钢结构安装方法 六、金属压型板安装方法 七、劳动力计划 八、主要机具设备计划 九、施工进度及保证措施 十、质量保证措施 十一、安全文明施工措施

一、工程概况 1、工程简介 1.1工程名称:xxxxxxx钢结构制作及安装工程 1.2工程建设单位:xxxxx有限公司 1.3工程地点:xxxxxx 1.4工程特点 1、本工程为xxxxxxxx钢结构制作及安装工程,厂房建筑面积约为:432㎡,主跨度为24m,副跨度为18m,柱距6m。主厂房檐高为13.5m,其中(纵轴A~B、横轴1~13)为老厂房;(纵轴A~B、横轴13~16) 为扩建厂房。本工程门式钢架和吊车梁均采用Q235B;屋面檩条采用Q235B,C160*70*20*3;墙梁采用Q235B,檩条大小为C160*70*20*3、隅撑材质采用Q235B,柱间支撑材质采用Q235B。 2、屋面为彩钢压型板,型号为YX66-394-788型,钢板厚度0.3mm镀铝锌蓝色板; 3、屋面为彩钢压型板,型号为YX35-125-750(V125)型,钢板厚度0.3mm镀铝锌蓝色板; 4、屋面为自然排水,屋面坡度为8%。 2、编制依据 1钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 2冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 3建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 4低合金高强度结构钢GB/T1591-1994

钢结构广告牌施工组织设计

一、施工方案 1、编制目的及依据 1.1、编制目的 本施工组织设计编制的目的是:为长沙望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 1.2、编制内容 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.3、编制依据 1.3.1、长沙望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程施工在招标文件; 1.3.2、由中冶长天国际工程有限责任公司设计的长沙望城金星大道住宅项目广告牌钢架结构工程施工图纸; 1.3.3、我公司内部质量、安全、环境管理体系文件,

公司标准及管理制度; 1.3.4、我公司承建类似工程长期积累的施工经验; 1.3.5、我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 1.3.6、本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集等(不限于此): 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 1.4、编制原则 1.4.1、施工组织设计的编制紧紧围绕本工程的施工图纸、工程场地情况和工程的特点展开。 1.4.2、施工组织设计的编制紧密结合我公司劳动力、机械设备、本公司拥有的周转料具及项目管理情况确定和编制。 1.4.3、遵守、执行招标文件各条款的具体要求,确保

外墙广告牌施工方案(范文)

外墙广告牌施工方案设计 一、工程概况: 1 、户外广告牌高 9米,宽约 3米,角钢框架,表面包2mm铝板,折弯焊接,表面烤漆。 2.广告牌广告位,面层为5mm透明耐力板,内置3mm乳白耐力板中间夹灯箱片,外框不锈钢扣边,可以更换画面。内置日光灯,可以发光。Logo采用亚克力吸朔面板,内置led光源。 二、承包范围: 高 9米,宽约 3米广告牌,角钢框架表面安装铝板折弯焊接,精细打磨处理后烤漆。广告牌中广告位制作(广告牌广告位,面层为5mm透明耐力板,内置3mm乳白耐力板中间夹灯箱片,外框不锈钢扣边,可以更换画面。内置日光灯,可以发光。)、及安装施工。 三、基础施工: 施工工艺顺序: 1、放线 2、基坑开挖 3、运土 4、基坑围护 5、临边防护 6、地基处理 7、基底处理 8、垫层混凝土施工 9、放线 10、轴线验收 11、钢筋绑扎 12、验收 13、支设模板 14、验收 15、浇筑混凝土 16、养护 17、回填 A、挖坑槽前期准备工作: 含①由甲方做好现场的“三通一平”及绿化物移植工作; ②收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏; ③乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域; ④定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线; B、场地开挖: 1、本工程如施工现场交通便利、地开阔,确定以挖掘机开挖为主,附以人工清槽。 2、土方放置及多余土方运输。 3、如施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土,开挖初 1-1.5m标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故。 4、开挖施工要点遵循先深后浅自上而下,水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈量标高,确认深度。 5、基坑(槽)竣工验收。

钢结构施工方案(钢结构施组方案)

本文由小周野贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳.建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看. 施工组织设计第一章 1、招标文件、施工图纸等资料. 2、国家及市有关建筑工程安装文明施工规范、标准. 3、根据中国现行地有关标准和规范要求:(1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)(2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)(3)钢结构高强度螺栓连接地设计、《施工及验收规程》 JGJ82-91)((4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95)(5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)(6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)(9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 编制依据 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:(2)项目编号:(2)工程名称: 二、工程特点:工程特点: 1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计 45 天,所以必须合理安排各阶段地工作时间及相互交接时间, 且明确各工序地最迟交接时间,以保证工程如期竣工. 2、施工范围大:各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料地二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施. 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后装箱运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊. 第三章施工部署 一、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,我们将选派高素质地项目经理及工程技术管理人员. 按项目法施工管理, 严格执行 ISO9001 质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理, 优质高效地完成施工任务, 严格履行合同, 确保实现如下目标: (1)质量等级:合格. (2)工期目标:钢结构安装工期 45 天日历日. (3)安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切火灾事故地发生,创文明标化工地. 、(4)科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标, 充分发挥科技地作用, 在施工中积极采用成熟地科技成果和现代化管 理技术. 二、施工准备工作 1、设计阶级:(1)根据建设单位意图,了解其总体设想,并根据招标单位提供地地施工图进行施工. (2)积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位及设计单位推荐优秀建筑节点图集. (3)设计过程中,根据建设单位地意图,积极协助建设单位对各种材料进行选型、定货. 2、原材料供应阶段:(1)根据经建设单位审核地施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料地供应必须符合 ISO9001 质量标准要求. (2)原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主联系, 在业主签字认可地情况下遵循等强度代换原则方可使用. (3)所有采购材料必须索取材料分析单,检验书等合格证明文件. 3、制作运输阶段::(1)钢构件开始制作前,应安排相关人员进行技术交底工作. (2)技术交底完工后, 根据工程设计要求编制详细地制作工艺方案, 提出施工机具要求及安排制作人员、焊接材料等工作. (3)因本工程钢构件为厂内制作,厂外安装,所以钢构件制作应详细区分各安装单元

钢结构广告牌施工组织设计方案

钢结构广告牌施工组织设计方案 1、编制目的及依据 1.1、编制目的 本施工组织设计编制的目的是:株洲城区河东段综合治理工程---沿线建筑美化工程(广告牌)钢架结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 1.2、编制内容 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.3、编制依据 1.3.1、株洲城区河东段综合治理工程---沿线建筑美化工程(广告牌)钢架结构工程施工在招标文件; 1.3.2、由中冶长天国际工程有限责任公司设计的株洲城区河东段综合治理工程---沿线建筑美化工程(广告牌)钢架结构工程施工图纸; 1.3.3、我公司内部质量、安全、环境管理体系文件,公司标准及管理制度; 1.3.4、我公司承建类似工程长期积累的施工经验;

1.3.5、我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 1.3.6、本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集等(不限于此): 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《碳钢焊条》(GB/T5117) 《低合金钢焊条》(GB/T5118) 《钢结构防火涂料》(GB14907) 《钢结构防火涂料应用技术》(CECS24) 《金属覆盖层-钢铁上的锌电镀层》(GB9799) 《漆膜厚度测定方法》(GB1764) 《涂层附着力测定方法,拉开法》(GB/T5210) 1.4、编制原则 1.4.1、施工组织设计的编制紧紧围绕本工程的施工图纸、工程场地情况和工程的特点展开。 1.4.2、施工组织设计的编制紧密结合我公司劳动力、机械设备、本公司拥有的周转料具及项目管理情况确定和编制。

钢结构加工专项施工方案

钢结构制作施工方案 一、工程概况 本工程位于~~~,共计6个单体,总建筑面积约46446.93㎡。其中生产车间A为单层厂房,建筑面积12706.2㎡,天然地基,基础形式为独立基础,地上主体为钢结构,檐高9.3米,砼强度为C30;生产车间B为单层厂房,建筑面积27459.25㎡,基础形式为独立承台基础,地上主体为钢结构,中间局部为框架结构,檐高9.3米,砼强度为C30。生产车间A、B工程为单层门刚结构,柱顶标高9.000米,A车间最大跨度为34米,B车间最大跨度为54.6米,主材均采用Q345-B钢,次结构采用Q235-B钢,屋面檩条采用Q345-B钢,为Z型檩条,檩条采用冷弯薄壁型钢。钢结构工程总量约1200t。 二、本工程的主要特点和难点: (1)屋面钢构件比较复杂,种类多、数量大、单体跨度大、加工难度增加。 (2)钢结构加工中详图设计与设计单位的协调配合工作量大,工程履约过程中必须协调好与指挥部、设计院和工程监理单位的关系,保证工程中发生的可能影响工程进度的问题,能够及时高效地解决。(3)本工程工期短,购买材料及加工周期仅25天,要在如此短的时间内完成近1200多吨钢结构的加工,需协调好人材机的配合。 三、适用规范及标准 设计图纸 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2003)

《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2003)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102-2002) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(JGJ11345-89)《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-94) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《碳钢焊条》(GB/T5117-85) 《低合金钢焊条》(GB/T5118-85) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB708-89)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《大六角头高强度螺栓连接副》(JB1228-91)《钢结构高强螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011 四、钢构件加工前的生产准备 1、技术准备 (1)钢结构详图会审 我单位将组织钢结构专业人员进行图纸会审,提前发现问题,及时与设计沟通,解决问题 (2)制定原材料、半成品试验(检验)计划。 (3)制定各项工艺措施和进行详细的技术交底,对操作工人进行技术交底和再培训。 (4)搞好钢结构安装前的测量工作。

大型钢结构广告牌的设计和施工特点

大型钢结构广告牌的设计和施工特点 大型钢结构广告牌的设计和施工特点 近年来,随着我国改革开放的不断深入,经济建设得到了迅速的发展,伴随而起的广告业也日益兴旺。因而,在广告牌结构设计中,对其造型、规模及效益等方面的要求也不断提高。大型广告牌属永 久性建筑物,其位置一般处在公共场所、繁华闹市地带,并且多数 是建在已建建筑群中,因此,在满足广告效果的前提下,其结构的 安全性尤其重要。另外,其基础工程的施工一般受邻近已建建筑物 的制约影响比较大。本文根据某火车站站前广场两侧的广告牌结构 工程设计及实际施工的经验,对大型钢结构广告牌结构设计和施工 特点作一些探讨。 工程概况该广告牌位于某火车站站前广场东西两侧花坛内,花坛宽为3m,其一侧为混凝土浇筑的广场,另一侧为素混凝土路面。根 据现场钻探资料,工程场地的土层自上而下分为三层:表层为填土(Qm1),层厚为2.5~2.7m,含碎砖块、块石及有机质等,其静力触 探比贯入阻力PS=0.83~3.65MPa,承载力fk=60~80kPa,压缩模量ES=3.0~3.5MPa,该层填土土质松软,结构松散,软硬不均,强度低,未经处理不宜作建筑物的基础持力层;第二层为粉质粘土 (Qm1+p1),层厚为0.3~2.0m,含少量的氧化铁,其静力触探比贯 入阻力PS=0.83~1.85MPa,承载力fk=90~150kPa,压缩模量 ES=4.5~6.8MPa;第三层为粘土(Qm1+p1),位于离地面4m以下,该 层未钻穿,土质呈硬塑状态,含大量的氧化铁及铁锰结核,其静力 触探比贯入阻力PS=3.48~5.10MPa,承载力fk=250~360kPa,压缩 模量ES=10.5~15.0MPa,该层粘土分布面广,厚度大,强度高,是 良好的基础持力层。工程场地内的地下水类型主要为埋藏于表层填 土中的`上层滞水,地下水主要受大气降水及地表水入渗补给,水位、水量均受气候变化影响。

钢结构制作安装施工方案

雅砻江锦屏一级水电站三滩人工骨料生产系统工程(合同编号:JPIC—200620) 系统钢结构制作与安装 施工方案 批准: 审核: 编制: 二○○八年四月

目录 施工文件申报审签意见单.............................. 错误!未定义书签。 一概述 ................................................... - 1 -二场地规划布置 ........................................... - 1 -三钢结构制作 ............................................. - 1 - 1、下料................................................. - 1 - 2、矫正与成型........................................... - 1 - 3、螺栓孔及结合面的加工................................. - 2 - 4、钢结构的组装......................................... - 2 - 5、钢结构的焊接......................................... - 3 - 6、焊缝质量检查......................................... - 4 - 7、钢结构制造质量的检查................................. - 4 - 四钢结构的涂装 ........................................... - 5 -五钢结构安装 ............................................. - 5 - 1、钢结构的运输......................................... - 5 - 2、钢结构的堆存......................................... - 6 - 3、安装前的准备......................................... - 6 - 4、埋件的安装........................................... - 6 - 5、钢结构安装........................................... - 7 - 6、钢结构安装质量的检查................................. - 9 - 六主要施工设备 ........................................... - 9 -七劳动力配置 ............................................. - 9 -八钢结构制作与安装施工进度计划 .......................... - 10 -九质量保证措施 .......................................... - 10 - 1、原材料的控制........................................ - 10 - 2、钢结构制作质量控制.................................. - 11 - 3、钢结构安装的质量控制................................ - 12 - 4、金结质量评定表...................................... - 12 -

大型广告牌方案

四、钢架施工: 钢架结构异地焊接拖至现场,吊车吊装方案。 钢架结构进场作前期铁红防腐,并对钢架结构焊接法兰角筋板及连接方钢板,焊接完毕清除焊缝药皮,做防腐,合计2遍。钢架结构在吊装前两天进行面漆喷涂。以确保钢架结构表面漆面清洁。 五、牌面及支撑钢梁焊接: 广告牌面采取异地焊接成品,吊车吊装组合方案。 1、广告牌面材料在异地,做防腐、下料、分组焊接牌面及支撑横担。 2、吊车扶牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱,并对牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱钢结构定位组合、焊接加固。 3、牌面钢结构组合焊接结束,检查清除焊缝药皮防腐补漏。 六、立柱、牌面钢结构、牌面钢结构安装镀锌板全部结束,并经过书面验收。 1.吊装,吊装选用1部25T吊车分两部分进行: 2 吊装安全措施:吊装作业对环境要求较为严格,所以本工程在吊装前应首先关注天气变化及天气预报,在保证天气没有4级(含4级)以上风速,工作场地正常不会使吊车进入作业场地后发生沉陷状态。之后确定吊装时间,制订吊装方案。为预防钢架结构在吊装过程中突发阵风,设计采用25T吊车一部。 七、大架组装分二部分进行吊装,安全措施订为三块一体方案。 二部分分为: 1、钢架结构吊装;

2、牌面钢结构吊装; 三块为: 1、吊车构件及吊车驾驶员; 2、钢架结构吊点及吊点构件; 3、牌面钢结构吊点及吊点构件; 一体为: 吊装一体从吊车吊装构件到钢架结构吊点构件再到牌面钢结构吊点及吊点构件检查,确保安全的情况下开始吊装作业。 吊装作业进行过程中的工作人员注意事项: 1、进入工地的工作人员必须配戴安全帽; 2、吊车进入吊装状态吊臂下不准工作人员停留; 3、钢架结构吊装完毕,操作员未完全紧闭地脚螺栓螺母时,钢架结构不得于吊车脱离; 4、工作人员在攀登高空,实施高空作业时必须配戴安全帽带同时使用安全绳,以防产生意外。 构件安装安全错施: 1、严格检查吊车吊装构件。 2、严格检查钢结构吊点构件。 3、严格检查牌面钢结构吊点构件,对有问题的吊点构件进行加固确保吊点不留在安全隐患。 构件吊装工作人员安全错施: 钢结构吊装、吊点定在钢架结构顶端及对面钢架结构顶端,使吊车在

钢结构制作安装施工组织设计

焦化4万吨/年苯酐项目 钢结构制作安装施工方案

中国化学工程第六建设公司 二○○三年三月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序及施工方法 4 质量检验 5 安全技术措施 6 劳动力配置 7 主要施工机具及手段用料计划 8 计量器具配备表

1 编制说明 焦化4 万吨/年苯酐工程中共有各类钢结构725吨,主要为主装置框架和工艺外管廊框架等,均采取现场制作安装方式。由于目前没有钢结构相关设计资料,本方案仅根据以往同类工程施工中的相关资料进行编写。 2 编制依据 2.1 焦化4万吨/年苯酐工程招标文件。 2.2 《钢结构工程施工验收规》(GB50205-2001) 2.3 我公司以往的施工经验。 3 施工程序及施工方法 3.1 施工程序

3.2 施工预制现场应用型钢及钢板铺设一座10×12m2钢平台,放样、制作、型钢焊接在钢平台上进行,焊接区搭设防风防雨棚。并在钢平台周围布置必要的加工预制的工机具。 3.3 材料的检验及矫正 3.3.1 进入施工现场的材料必须有质保书。 3.3.2 材料堆放整齐,并有明显的标志。 3.3.3 施工人员下料前必须征得技术、材料专职人员同意方可下料。 3.3.4 钢材表面锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢板厚度负偏差值的1/2。 3.3.5 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,钢材矫正后的允许偏差应按下表规定执行。 表3-1

3.4 放样 3.4.1 放样工作必须在放样平台上进行。 3.4.2 放样所用的钢尺、量具须经计量部门检验合格后方可使用。 3.4.3 筋板及支承、剪刀撑部位,必须放样核对。 3.4.4 下料前,必须熟悉图纸,并核对单件图与总图是否相符。 3.4.5 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割加工余量。 3.4.6 放样的允许偏差如下: 表3-2 3.5 下料 3.5.1 下料前准备 (1)下料前必须熟悉图纸,并复核单件图与总图是否相符。 (2)筋板及支承、剪刀撑必须放样核对。 (3)根据单件图复核下料排板图尺寸是否相符。 (4)下料所用的钢尺量具须经计量部门检验合格后方可使用。 (5)零件切割前,将钢材表面区域区的钢锈、油漆等处理干净。机械剪切的零件其剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 3.5.2 切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢材厚度的10%,且不得大于2mm。

相关文档
相关文档 最新文档