发电机组调试方案 一、工程概况: 工程参与单位: 1、建设单位:***房地产开发有限公司 2、设计单位:中国***设计工程有限公司 3、监理单位:***工程监理有限公司 4、施工单位:***房屋开发建设有限公司 该工程是广州***开发有限公司兴建的商住楼,位于广州市***,北靠***城市广场,西临***交通方便,地理位置优越。 ***大厦配备一台800KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源,平时可作重要负荷备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 二、设备试运转的目的与范围: (一)目的:安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 (二)范围: 1、柴油发电机组空载、带载整车试运转 三、设备试运转的依据和标准: 1、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 2、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 3、ZJQ00-SG-006-2003《建筑电气工程施工工艺标准》 3、设计图纸及设计修改、变更资料; 4、设备技术文件。

四、调试工作机构图: 五、设备运转应具备的条件 (一)参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。(二)试运转需要空载、带载运行均能满足试运转要求;(三)试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 (四)对大型、复杂且十分重要的设备,应制订单项运转方案或运转操作规程。设备试运转及调试方案,应经监理、建设单位审查审批同意后,试运转方可正式进行。 (五)参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法;

表6.10 柴油发电机组试运行试验记录

表6.10 柴油发电机组试运行试验记录【ST】 年月日

工程名称:年月日编号:

一、柴油发电机组的试运行应符合下列要求: 1.空載运行应在电气及其他辅机设备检査、试验合格后进行,空載运行時间不少于30min; 2.帯负荷运行应在空载运行正常后进行,试运行时,负荷由空载状态逐步增加并在额定容量的25%、50%、75%的负荷 下各运行1h,滿载运行不少于2h; 注:额定容量指设计确定的按实际环境条件修正后的持续运行功率。 3.超载运行应在机组额定容量110%的负荷下运行30min; 4.并车试验在各机組单机运行试验正常后进行。各并车机组在50%额定负荷以上時,有功功率和无功功率分配差度均 应符合设计要求: 5.自起动试验应在上述试验正常后进行,且不应少于3次。机组各项功能符合设计要求。 二、柴油发电机组的检验应包括下列项目: 1.润滑油压力和温度、冷却水进、出囗温度和排烟溫度符合设备技术規定; 2.各机件的接合处和管路系统均无漏油、漏水、漏烟和漏气现象; 3.运动机件在额定负荷、50%负荷、空载情况下运转時平稳、均勻、安全可靠; 4.机组內部无异常的响声; 5.充电发电机的充电和起动儲气瓶的充气符合设备技朮文件的規定;

6.各附属装置的工作情况正常; 7.电气、热工仪表、信号指示正确。 三、柴油发电机组试运行测定记录应包括下列项目 1.机组及辅机系统在各种运行状态的工作情况; 2.柴油机的瞬态私和稳态调速率; 3.机组的温升; 4.油耗; 5.烟色; 6.压缩空气(或蓄电池)的起动瞬时压降、起动后的压力(或电压)及可起动次数; 7.发电机凋压性能; 8.并车、自起动、调频调载装置的运行参数。 四、装有远距离自动控制台和机房仪表台的柴油发电机组,还要作下列检验: 1.分别用自动和手动远动控制的方法进行试运转; 2.声光报警信号正确; 3.进行自起动系统可靠性试验,测定起动时间;

柴油发电机运行状况记录表

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 1

柴油发电机运行规程.docx

柴油发电机运行规程 1.基本要求 1.1、实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2、每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3、油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知采购。1.4、发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5、当值电工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6、保持机房内的通风和照明设施良好,当值电工每天巡视完毕后填写巡视记录。 2.柴油发电机启动 2.1、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。 2.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 2.5、检验配电柜的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6、检查配电柜各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7、启动排风机。 2.8、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3.并联供电

3.1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4、观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。 3.6、机组进入并车运行,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。3.7、如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效。 4.运行安全管理 4.1、按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。 4.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。 4.3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。 4.4、查充电器是否正常充电。 4.5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。 4.6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 4.7、发现不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理。 4.8、为防止发电机向变压器倒送电,发电机输出线路的受电开关与市电的受电开关设有电气联锁。只有在市电的受电开关完全分闸后,发电机的受电开关方能合闸。当发电机供电时,市电主、备供受电开关

柴油发电机组试运行记录

柴油发电机组试运行记 录 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

刘家道口枢纽李庄闸工程 柴油发电机组试运行记录 李庄闸备用柴油发电机组安装调试完成后,2009年5月6日监理部组织业主、施工单位、运行管理单位等有关人员进行了试运行,具体情况如下: 一、运行前检查 1、用机油尺测量油底壳油面:合适; 2、检查燃油箱中的燃油量:满足使用要求; 3、燃油系统和冷却系统中的空气:已排除; 4、喷油泵、增压器:已加注润滑油; 5、蓄电池:充电充足,接线正确,通电情况良好; 6、发电机:接线正确,导电连接件及装配紧固件无松动; 7、自动控制器:各项参数已设置; 8、其他检查:已完成。 二、试运行项目及步骤 1、手动 (1)开机 将自动监控屏内市电电源断开→打开“钥匙开关”(“预供”继电器闭合,延时结束后,“预供”继电器断开)→按一下“启动”按钮(经延时后油机开始启动,启动成功后,油机怠速运转,怠速运转延时结束后,开始升速延时,在延时期间,升速继电器闭合,当“升速限位”开关闭合时,延时终止。“升速延时”结束后,开始暖机延时,延

时结束后,若电压达到400V、频率达到50HZ正常,“供电”输出闭合,配电室进线柜内市电电源自动断开,发电机电源自动闭合,负载由市电供电转换为发电机供电)。 (2)带负荷运转 按1#启闭机“上升按钮”1#闸门上升→接着按2#启闭机“上升按钮”2#闸门上升,→然后按1#启闭机“下降按钮”1#闸门下降,→按2#启闭机“下降按钮”2#闸门下降,(当闸门关闭后启闭机自动停机)。 (3)停机 按下“停机”按钮,发电机开始降速延时,延时结束后,自动切断供油停机。 2、自动 (1)开机 打开“钥匙开关”→按下“自动”按钮,(市电停电后,发电机自动启动)。 (2)停机 市电来电后,自动监控屏内双电源开关自动闭合到市电位置,发电机开关断开,油机开始降速延时,延时结束后,油机自动停机。 三、液晶显示器参数显示 发电机运行期间,通过按下控制器面板上的“↓”翻页,查看以下信息: [第一屏]:显示油机电压;

发电机试运行记录表

发电机试运行记录表 CDFY/ZY-HQFW-JL-05 发电机试运行记录表 日期运行数据情况相关人员签名 柴油机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题发电机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题电瓶是否工作正常:?正常? __________________________________有问题水箱水位是否正常:?正常? __________________________________有问题日期:_________ 三相电压表数据是否正常:?正常?试运行开始时间: __________________________________有问题 _______________ 电流表数据是否正常:?正常?试运行停止时间: __________________________________有问题 _______________ 水温表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题油温表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题机油表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题频率表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题柴油机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题发电机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题电瓶是否工作正常:?正常? __________________________________有问题水箱水位是否正常:?正常? __________________________________有问题日期:_________ 三相电压表数据是否正常:?正常?试运行开始时间: __________________________________有问题 _______________ 电流表数据是否正常:?正常?试运行停止时间:

柴油发电机组试运行记录

柴油发电机组试运行记录 Prepared on 24 November 2020

1#机组启动72小时试运行报告(正式稿)

桥巩水电站1#机组启动试运行工作报告 桥巩水电站1#水轮发电机组启动试运行指挥部 2008年7月27日

目录 一、工程概况 二、试运行工作内容 三、工作计划 四、启动前的调试及验收 五、充水试验 六、机组首次开机 七、机组空转运行下调速系统试验 八、过速试验 九、无励磁自动开机和自动停机试验 十、发电机升流试验 十一、机组空载试验 十二、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。十三、220kV设备及主变冲击受电试验 十四、机组同期并网试验 十五、机组带负荷试验 十六、机组甩负荷试验 十七、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)十八、机组72小时试运行 十九、结论及存在的问题

一、工程概况 桥巩水电站工程是红水河规划开发的第九个梯级水电站,是一座以发电为主,兼有航运等综合利用效益的大型水电站,枢纽布置从左到右分别布置有左岸接头土坝、左岸混凝土重力坝、船闸、发电厂房、开关站、泄水闸、右岸混凝土重力坝和右岸接头土坝。电站装设8台单机容量为57MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量456MW 。电站以220kV一级电压接入广西电网,220kV 出线3回。电站采用计算机监控,按无人值班(少人值守)设计。 二、试运行工作内容 1、充水试验 2、机组首次开机 3、机组空转运行下调速系统试验 4、过速试验 5、无励磁自动开机和自动停机试验 6、发电机升流试验 7、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验 8、220kV设备及主变冲击受电试验 9、机组空载试验 10、机组同期并网试验 11、机组带负荷试验 12、机组甩负荷试验 13、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份) 14、机组72小时试运行 三、1#机组试运行大事记 1、充水试验7月1日~7月3日 2、机组首次开机7月3日~7月4日 3、机组空转运行下调速系统试验7月13日