文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 散水、台阶、坡道施工方案

散水、台阶、坡道施工方案

散水、台阶、坡道施工方案
散水、台阶、坡道施工方案

孙村组团居住区四期A-24地块项目

散水、台阶、坡道施工方案

编制:

审核:

中国新兴保信建设总公司四公司

孙村项目部

2013年10月1日

目录

1 编制依据 (1)

2 概况 (1)

3 施工准备 (1)

4 施工工艺及技术要求 (1)

5 施工注意事项 (3)

1 编制依据

1.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

1.2 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工图纸、洽商变更通知单

1.3 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工组织设计

1.4 《孙村组团居住区四期A-24地块项目装修做法明细表》

2 概况

本工程为孙村组团居住区四期A-24地块项目1~9#楼及车库地下出入口包含散水台阶暗散水室外台阶无障碍坡道

散3,混凝土散水(800宽)

①≥200厚草坪及种植土

②80厚C15混凝土(顶标高

-0.500m)

③2:8灰土夯实,向外坡4%台4B,花岗石台面

①30厚火烧面或机磨纹花

岗石板面层,缝宽5,干

石灰粗砂扫缝后洒水封

②25厚干拌砂浆DS粘结层

③100厚C15混凝土

坡4B,花岗石坡道

①30厚火烧面或机磨纹花

岗石板面层,缝宽5,干

石灰粗砂扫缝后洒水封

②25厚干拌砂浆DS粘结层

③100厚C15混凝土

部位:主楼、出入口四周部位:1~7#楼门厅入口处部位:1~7#楼无障碍坡道3 施工准备

3.1 材料、机具准备

白灰,打夯机,混凝土,小线,铁锹,6钢筋,12钢筋。

3.2 人员组织

各劳务队伍根据项目部施工员安排,按照单元流水组织施工。

3.3 工期安排

计划施工工期为2013年10月8日至2013年10月14日。

4 施工工艺及技术要求

4.1 本工程室外散水为暗散水,宽800mm,散水顶标高-0.500m。

4.2 散水下部按照2:8灰土回填300mm厚,分层夯实,再进行80厚混凝土层施工。

自然地坪标高-0.300m

散水

通缝2cm沥青砂

2:8灰土分层夯实

室内±0.000m

4%坡

4.3 散水按照每3m 留置2cm 宽伸缩缝缝,内填沥青砂,阴阳角处按照45°斜缝留置,散水与墙面连接处同样留置2cm 缝采用沥青砂填实。

外墙/阳台下返沿

散水

伸缩缝

4.4 主楼门厅处台阶下部下挖1.5m 深分层回填2:8灰土夯实。与原结构交接处采用12@200钢筋植筋连接,分布钢筋为6@400,见下图:

构植筋连接,分布筋

4.5 主楼门厅出入口处台阶、无障碍坡道各劳务队施工时标高及长宽各边需预留50mm做法,由专业厂家施工面层火烧石。

5 施工注意事项

5.1 回填土应避免雨天施工,并应采取防雨、排水措施。刚打完毕或尚未夯实的土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软土层除去,重新补填新土夯实,受浸湿的土应在晾干后,再夯打密实。

5.2 分层铺土,每层的灰土虚铺厚度250mm,先铺灰土再铺素土;铺摊后,随之耙平夯实。