文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求
混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求

一、主控项目:

1、混凝土开盘前,对使用的水泥、砂、石料等原材料必须首先进行试验,试配。原材料合格后方可使用。

开盘后原材料必须要求现场抽取混凝土试样(甲方在场)。

2、混凝土施工有条件情况下尽量整体浇灌,特殊情况时施工缝的位置必须按设计要求留置,继续施工时施工缝必须采用澎胀剂等有关规范做法进行处理。浇灌后的混凝土在12小时内必须设专人覆盖并养护。

3、砂、石含泥量要严格控制:

砂子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤3%

当混凝土强度等级<C30时含泥量≤5%

石子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤1% 当混凝土强度等级C25—C15时含泥量≤2%

4、严格混凝土加水量:

保证混凝土和易性、坍落度,现场抽测混凝土坍落度不合格,严禁使用。使用的磅称应随时检查。

5、严格避免现浇混凝土质量通病的发生:

露筋、蜂窝、孔洞、夹碴、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不顺直、翘曲不平、飞边凸肋、掉皮起砂、胀模变形、跑模位移。接槎不实等。

二、现场验收实测项目规范:

1、轴线位置:基础,基座允许偏差15mm

独立基础允许偏差10mm

柱梁允许偏差8mm

剪力墙允许偏差5mm

表面平整度允许偏差8mm

2、垂直度:层高≤5米允许偏差8mm

层高>5米允许偏差10mm

3、标高:层高允许偏差±10mm

全高允许偏差±30mm

4、裁面尺寸:允许偏差+8mm;-5mm

5、柱层间错位:允许偏差8mm

以上施工队首先预检,合格后请建设单位组织有关部门进行抽测。

土方工程及回填土质量要求

1、基底不得超挖,超过基底标高,出现超挖地方,必须取得设计单位同意,施工队不得私自处理。(坟、坑、井等软土层)

2、雨季施工时,基槽、坑底要预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高,以防清槽时,超过标高。

3、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,经设计、勘测验收后,钎孔进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,用木棍或钢筋棍捣实一次,钎孔灌砂必须密实。

4、回填土优先利用挖出的原土。雨季施工,挖出的土最好堆集覆盖,防止下雨含水率太高。不得含有有机杂质(草根、树根等)使用前应过筛,其粒径不大于5厘米,含水要符合规定。

5、回填土应分层铺摊,用蛙式打夯机夯实时,每层铺土厚度不大于25厘米(人工打夯不大于20厘米)。严禁铺填超厚或车辆直接倒土入槽。严禁采用“水夯”。局部采用人工夯时,也要保证质量。

6、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连。

7、每层填土夯实后,按规范进行环刀取样,测出干土质量密度达到要求后,再进行上一层的铺土。干密度合格率不低于90%。

8、回填土太湿,出现“橡皮土”现象,必须将“橡皮土”挖出。重新换好土再夯实,回填土太干时要适当洒水润湿。

9、回填夯实中,要注意保护管道,防止位移或损坏。

10、回填土工程允许偏差:顶面标高:+0,-50mm,表面平整度20mm。

11、灰土工程,严格控制配合比,拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合的灰土颜色要一致。

12、灰土施工时要控制好含水量(手紧握成团,两指轻捏即碎),铺土厚度及夯实要求同上。

基本要求:配料正确,拌合均匀,分层虚铺厚度合格,夯压密实,表面无松散,表面无起皮。夯实中,

分层留接槎的位置,方法正确,接槎密实平

整,甩槎时,层次之间不少于50厘米。

室内直埋的上、下排水管安装前应除锈、涂二遍石油、沥青漆,给水钢管按规范要求进行防腐处理。(请建设单

位现场复验后再埋),排水管道要做灌水试验。(隐检项目,由甲方验收)

现场混凝土模板工程质量通病

一、模板工程容易出现的质量道病:

1、截面尺寸不准确,混凝土保护层偏大或偏小,柱身扭

曲。

2、梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏

大,板中部下挠,板底模板变形、下沉,出现板底不平。

3、由于模板拼缝不严,缝子过大又未采取封缝措施至使混

凝土跑浆,构件出现蜂窝,麻面。(这方面尤其注意)

4、拆模时硬砸,硬撬,混凝土表面、棱角遭破坏。

5、模板内杂物清理不净,混凝土浇灌后出现夹碴,烂根。

纵横混凝土梁与柱顶交接点处的模板最容易出现问题,处理不好,浇灌的混凝土出现凸凹不平,跑模,胀模等。

二、模板安装质量规范:

1、柱、墙、梁、轴线位移允许偏差为5mm

2、每层墙、柱垂直度允许偏差为3mm

3、柱、墙、梁、标高允许偏差为±5mm

4、柱、墙、梁、标高允许偏差为+4mm;-5mm

5、相邻两板表面高低差允许偏差为2mm

6、表面表整度允许偏差为5mm

砌砖工程质量要求及规范

1、砖的品种,强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明和材料试验单。

2、砌体用的砂浆,标号,强度必须符合设计要求,砂浆使用前必须按规范做试配,原材料使用前必须有区试验室试验单。砂浆使用时按配合比,车车过磅计量,并在甲方监督下现场取样,做砂浆试块,送区试验室进行试验。

3、砌体砂浆必须饱满密实,竖缝,水平缝砂浆饱满度不小于80%。

4、外墙转角处严禁留直槎,其它留槎处要按施工规范留置,要按设计要求保质,保量,放置墙体拉接筋。

5、留置构造柱的位置必须正确,五退五入构造柱墙体要先退后进,上下顺直,残留砂浆要清理干净,柱子截面尺寸必须正确。

6、室内暖气沟回填土时要加垫板支撑牢固,防止回填土时将暖气沟墙体挤歪挤裂。

7、墙体砌筑时,要保证墙面垂直,平整,要符合验收规范,36墙必须双面挂线,24墙必须挂反手线,舌头灰要随砌随刮平。

8、严禁水平灰缝高低不平,盘角时灰缝要掌握均匀,每层砖都要与皮数杆对平,通线要绷紧穿平,严禁留接槎处高低不平,出现错槎等。

9、门窗过梁处安装,标高及两端搭墙长度必须正确,坐灰要饱满,坐灰厚度超过2厘米时必须用豆石混凝土铺垫。严禁直接用砂浆铺垫。

10、砌墙时,半头砖不得集中使用,要分散使用,混水墙立缝灰要饱满。

砖墙砌筑,允许偏差:

轴线位置偏移允许偏差10mm

垂直度每层允许偏差±15mm

表面平整度每层允许偏差5mm

水平缝平直度允许偏差10mm

门窗洞口宽度允许偏差±5mm

门窗洞口高度允许偏差+15mm,-5mm

留置构造柱截面允许偏差±10mm

外墙上下窗口偏移允许偏差20mm

钢筋工程质量验收规范及要求

主要控制项目:

1、钢筋合格证,出厂检验报告单,进场复验试验报告。钢筋焊接,接头试验报告。

2、纵向受力钢筋的品种,规格,数量,位置,锚固长度,接头设置等是否符合设计。

3、钢筋连接方式,接头位置,接头数量,接头面积,百分率是否符合规范要求。

4、箍筋、横向钢筋的品种,规格,数量,间距,加密区等是否符合设计要求。

5、钢筋,箍筋的未端弯钩,弯起筋的角度是否符合规范。

6、予埋件的规格,数量,位置等是否符合设计要求。

7、基座,梁,板,柱等结构构件的钢筋保护层厚度是否符合规范要求。

8、凡属隐检内容项目,施工队首先按规范自检,予检后请建设单位,设计单位,质量监督等有关部门验收,未经核验,签字,严禁进行下道工序。

纵向受接钢筋的最小锚固长度混凝土C25时Ⅰ级钢25d

Ⅱ级钢35d

C30时20d-30d

钢筋加工施工规范

1、受力钢筋顺长度方向,全长的净尺寸允许偏差±10mm

2、弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20mm

3、箍筋内净尺寸(几何尺寸)允许偏差±5mm

4、同一纵向受力筋不宜设置两个或两个以上接头,接头

未端至钢筋弯起点的距离不小于钢筋直径的10倍。5、纵向受力筋机械连接,接头或焊接,接头长度按国家

规范执行。

6、同一连接区段内,纵向受力的筋的接头面积,百分率

要符合下列规定:

①在受拉区内不宜大于50%,同一构件内的焊接接头应

相互错开。

②接头不宜设置在有抗震设防要求的梁端,柱端的箍筋

加密区域内。

③对梁、板、墙类不宜大于25%

④对柱类构件不宜大于50%

7、钢筋工程验收实测项目:

①绑扎钢筋骨架长度允许偏差±10mm

宽、高度允许偏差±5mm

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度:

混凝土C25时钢筋搭接长度为Ⅰ级30d

Ⅱ级40d

混凝土>C25时钢筋搭接长度为Ⅰ25d

Ⅱ35d

②受力钢筋间距允许偏差范围±10mm

排距允许偏差范围±5mm

③钢筋保护层厚度基础允许偏差±10mm 合格率必

柱、梁允许偏差±5mm 须达到

板、墙允许偏差±3mm 90%以上

④绑扎箍筋,横向钢筋间距、允许偏差±20mm

⑤钢筋弯起点位置允许偏差20mm

⑥予埋件中心位置允许偏差5mm

水平高差允许偏差+3mm

8、绑扎钢筋的缺扣,松扣,数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。绑扎时要采用十字扣或套扣,搭接位不少于3个扣。

9、弯钩的朝向必须正确,绑扎,焊接接头方法及长度必须符合规范。

10、箍筋弯钩角度为135o,弯钩平直长度为10d

11、钢筋混凝土保护层厚度:当混凝土强度等级C25及C30时:

板、墙,钢筋保护层厚度为15mm

梁、柱,钢筋保护层厚度为25mm

有垫层的基础钢筋保护层厚度为35mm

无垫层的基础钢筋保护层厚度为70mm 梁、柱中的箍筋和构造筋保护层为≥15mm

单位工程竣工验收方案(范本)

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品 word 文档、可以自由编辑!】

贵安新区市政道路基础设施 贵安新茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案贵州贵安建设投资有限公司

2015 年 12 月 07 日

目录 一、项目概况 -------------------------------------------------1 二、验收依据 -------------------------------------------------2 三、验收时间 -------------------------------------------------2 四、验收地点 -------------------------------------------------2 五、验收范围及内容 -------------------------------------------2 六、竣工验收工作组织机构-------------------------------------3 七、工程竣工验收程序 -----------------------------------------5

贵安新区茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及现行相关法 律法规、部门规章、施工及验收规范的要求,为有序推进贵安新区茶园 路道路工程第二合同段道路、桥梁、管道工程的竣工验收工作,特制定 本方案。 一、项目概况 茶园路位于贵安新区核心区南部马场产业园内,是“六横一纵”骨 干路网之一,在贵安路与黔中路之间形成骨架路网,是连接西纵线快速路、东纵线快速路的重要联络通道,根据贵安新区城市总体规划、道路 路网规划,结合城市道路的技术要求,茶园路按双线六车道城市主干路 标准进行设计。 道路按规划自西向东布线,茶园路道路工程第二合同段(K0+130 ~K4+500 及百马路交叉口辅道 K23+449 ~K24+019.74 )起于 X001 县道 与其平交后穿越羊艾监狱茶场,在水井湾与清杨路交叉,经龙滩水库后 在羊艾与百马路交叉。主线道路全长 4.37Km ,道路设计宽度 60m ,双向六车道城市主干路;百马路交叉口辅道道路全长 1.14Km ,道路设计宽度17.65m ,单向三车道。 主要工程内容:道路工程(含路基、挡墙、涵洞、遮挡设施、边坡 防护及绿化)、桥梁工程、排水工程(雨污水)、给水中水工程、电力 管网工程、监控照明工程。

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204--2015 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划﹥的通知》(建标[2011]17号文)的要求,规范编制组经广泛调查研宄,认真总结工程实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20O2。 本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程以及有关的附录。 本规范修订的主要技术内容是: 1.完善了验收基本规定; 2.增加了认证产品或连续检验合格产品的检验批容量放大规定; 3.删除了模板拆除的验收规定; 4.增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定; 5.增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定; 6.完善了预拌混凝土的进场验收规定; 7.完善了预制构件的进场验收规定; 8.增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验规定; 9.增加了回弹-取芯法检验结构实体混凝土强度的方法。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负 责具体技术内容的解释。 执行本规范过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市朝阳区北 三环东路30号;邮政编码:100013;电子箱:GB50204@https://www.wendangku.net/doc/274913041.html,)。 本规范主编单位:中国建筑科学研宄院 本规范参编单位: (略) 本规范主要起草人员: (略) 本规范主要审查人员: (略)

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

工程验收方案

工程验收方案

竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建【2000】142号及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,我单位针对工程的具体情况编制了工程的竣工验收方案. 一、工程概况 1、建设单位:有限公司 2、勘察单位:勘察院 3、设计单位:设计研究院 4、监理单位:工程项目管理有限公司 5:施工单位:建筑安装有限公司 6、建设规模:建筑总面积为㎡。 7、结构层数:框剪结构, 34 层。 8、工程特征: 1)、基础形式:筏板(桩)基础 混凝土工程:一至六层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C45,七至十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C40,十五至二十层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C35,二十一至三十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C30,一至十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C35,十五至三十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C30。过梁、构架柱、圈梁等二次结构砼强度等级为C25。 砖砌体工程:墙体采用240*200*115(mm)烧结煤矸石空心砖,M5干混

砌筑砂浆砌筑,配砖为200*115*53(mm)混凝土实心砖。 2)、现我单位已完成±0.000以上主体分部的图纸设计内容。 3)、建筑物装饰装修部分,楼地面为水泥砂浆地面;外墙采用真石漆,门窗采用塑钢门窗,屋面为膨胀玻化微珠保温层并设改性沥青防水卷材。墙体保温采用无机保温砂浆外墙外保温系统。本工程内设建筑给排水、建筑电气。 二、工程现况 本工程已于年月日完成了设计和合同约定的各项内容。涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审查机构审查通过。监理单位已对工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料进行核查并 符合要求。法定报建手续齐全,专项工程已办理了各项专项验收手续。 织了勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位进行了预验收,总体评定本工程为合格工程,勘察单位、设计单位已出具了工程质量检查报告,监理单位已出具了工程质量评估报告。对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。 三、验收依据 ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) ②、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) ③、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) ④、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2014) ⑤、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)

混凝土工程验收标准

混凝土工程验收标 准

混凝土工程验收标准 一、工艺流程 模板清理→隐蔽工程验收→核查模板工程→砼浇筑、振捣→砼养护 二、混凝土浇筑、振捣: 1)柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或细石混凝土。 2)浇筑混凝土柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大于2米,如能确保浇筑密实,亦可每层一次浇筑。 3)混凝土振捣:振捣柱时,振捣棒尽量靠近插入。振捣圈梁混凝土时,振捣棒与混凝土面应成斜角,斜向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用ф30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1?25倍。 4)浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。5、表面抹平:圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应有尽有对混凝

土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d。 6、填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。 三、质量标准 1、保证项目 1)水泥、砂、石、外加剂必须符号施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。 2)混凝土配合比、搅拌、养护符合规范的规定。 3)按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝土强度并符合设计要求。 2、基本项目: 混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣。 3、允许偏差项目

四、成品保护 1、浇筑混凝土时,不得污染其它已完成的工程。 2、振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。 3、钢筋有踩弯、移位或脱扣时,及时调整、补好。 4、散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。 五、应注意的质量问题 混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷:混凝土振捣不实,漏振,钢筋缺少保护层垫块,特别是板缝内加筋位置,应认真检查,发现问题及时处理。

单位工程竣工验收报告及方案

关于申请对单位工程竣工验收进行监督的报告 安义县建筑工程质量监督站: 我单位建设的安义县凤山路市政道路管网改造工程工程(监督注册号:),已完成设计文件和合同约定的内容,工程资料完整,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,具备竣工验收的条件,现拟定于年月日时(地点安义县凤山路)进行竣工验收,请你单位派员参加,予以监督。 特此报告 附件一:工程竣工验收方案 附件二:工程竣工验收组主要成员名单 附件三:工程竣工验收条件资料报送表 (附件均需加盖建设单位公章) 建设单位:(盖章) 项目负责人: 年月日 注:1、建设单位应在工程竣工验收7个工作日前,将本通知及相关材料报我站监督组核验; 2、参加竣工验收人员应包括建设、勘察、设计、施工(含分包单位、安装单位)、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家、技术人员。

附件一 工程竣工验收方案 安义县凤山路市政道路管网改造工程(监督注册号:)由南昌明安基础设施建设有限公司投资兴建,中北工程设计咨询有限公司设计,江西鑫洪建设管理有限公司监理,龙元建设集团股份有限公司施工,道路长580米,宽36米。该工程于2017年5月12日开工,年月日完成施工合同和设计文件所要求的任务内容. 根据国家《城镇道路工程施工与质量验收规范》[CJJ1-2008]等规定和本工程具体情况,特制定本验收方案,具体内容如下: 一、竣工验收条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容; 2、施工单位在工程完工后应对工程质量进行检查,并提出了经审核签字的工程竣工报告; 3、监理单位提出了经审核签字的工程质量评估报告; 4、勘察单位、设计单位提出了经审核签字的质量检查报告; 5、有完整的技术档案和施工管理资料(包括由规划、环保等部门出具的认可文件); 6、有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料; 7、有施工单位签署的工程质量保修书; 8、建设单位已按合同约定支付工程款; 9、质监站责令整改的问题全部整改完毕; 10、参加竣工验收各方人员应具备规定的资格。

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求 一、主控项目: 1、混凝土开盘前,对使用的水泥、砂、石料等原材料必须首先进行试验,试配。原材料合格后方可使用。 开盘后原材料必须要求现场抽取混凝土试样(甲方在场)。 2、混凝土施工有条件情况下尽量整体浇灌,特殊情况时施工缝的位置必须按设计要求留置,继续施工时施工缝必须采用澎胀剂等有关规范做法进行处理。浇灌后的混凝土在12小时内必须设专人覆盖并养护。 3、砂、石含泥量要严格控制: 砂子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤3% 当混凝土强度等级<C30时含泥量≤5% 石子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤1% 当混凝土强度等级C25—C15时含泥量≤2% 4、严格混凝土加水量: 保证混凝土和易性、坍落度,现场抽测混凝土坍落度不合格,严禁使用。使用的磅称应随时检查。 5、严格避免现浇混凝土质量通病的发生: 露筋、蜂窝、孔洞、夹碴、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不顺直、翘曲不平、飞边凸肋、掉皮起砂、胀模变形、跑模位移。接槎不实等。

二、现场验收实测项目规范: 1、轴线位置:基础,基座允许偏差15mm 独立基础允许偏差10mm 柱梁允许偏差8mm 剪力墙允许偏差5mm 表面平整度允许偏差8mm 2、垂直度:层高≤5米允许偏差8mm 层高>5米允许偏差10mm 3、标高:层高允许偏差±10mm 全高允许偏差±30mm 4、裁面尺寸:允许偏差+8mm;-5mm 5、柱层间错位:允许偏差8mm 以上施工队首先预检,合格后请建设单位组织有关部门进行抽测。

土方工程及回填土质量要求 1、基底不得超挖,超过基底标高,出现超挖地方,必须取得设计单位同意,施工队不得私自处理。(坟、坑、井等软土层) 2、雨季施工时,基槽、坑底要预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高,以防清槽时,超过标高。 3、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,经设计、勘测验收后,钎孔进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,用木棍或钢筋棍捣实一次,钎孔灌砂必须密实。 4、回填土优先利用挖出的原土。雨季施工,挖出的土最好堆集覆盖,防止下雨含水率太高。不得含有有机杂质(草根、树根等)使用前应过筛,其粒径不大于5厘米,含水要符合规定。 5、回填土应分层铺摊,用蛙式打夯机夯实时,每层铺土厚度不大于25厘米(人工打夯不大于20厘米)。严禁铺填超厚或车辆直接倒土入槽。严禁采用“水夯”。局部采用人工夯时,也要保证质量。 6、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连。 7、每层填土夯实后,按规范进行环刀取样,测出干土质量密度达到要求后,再进行上一层的铺土。干密度合格率不低于90%。

建筑工程施工验收规范

代建工程项目竣工验收方案 代建工程项目竣工验收方案(草案) 为切实加强和规范政府投资代建项目管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、xxx 号代建文以及相关法律、法规、《工程代建委托合同》《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》等的规定,本着有利操作、、、有利监控、职责、程序明确、提高办事效率的原则,结合工程实际情况,现就工程竣工验收有关事宜制订如下方案:一、组织安排、分工职责(一)、组织与安排由东恒国际集团代建办(以下简称代建办)牵头并组织安排竣工验收工作,拟定参加工程竣工验收的单位有:省发、省财、代建办、行业主管部门、项目使用单位(海关)、勘察单位、设计单位、工程质量监督机构、监理单位、施工单位等。(二)、分工及职责工程竣工验收分为现场验收和资料验收,相关单位分别安排专业技术人员或专业人员参加竣工验收。 1、现场验收组现场验收组由代建办、行业主管部门、勘察、设计、工程质量监督机构、监理单位(总监理工程师)等专业技术人员组成,由代建办的工作人员任组长。其职责是按国家、省、市有关法律、法规及标准对工程设计和合同约定的各项内容的质量实施检查验收,并按规定出具评审、整改意见。 2、资料验收组资料验收组由代建办、省发、省财、审计部门等单位派遣专业人员组成,由代建办工作人员任组长。其职责是按工程决算、审计、存档等有关规定审查验收工程竣工验收所需要的资料(按工程性质的区别,准备不同资料)是否符合要求,重点审查工程计量书、隐蔽工程验收记录、工程验收主审材料、产品(材料)质量证明文件、检验批质量验收记录、检验(测)报告、实验报告等资料,并按规定出具评审、整改意见。二、工程竣工验收的条件及程序(一)、工程竣工验收条件: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工验收申请报告。工程竣工验收申请报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提交工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师及监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、已按合同约定支付工程款 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、城乡规划行政主管部门已对该工程是否符合规划设计要求进行了检查,并出具认可文件。 10、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 11、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已全部按要求整改完毕。(二)、工程竣工验收程序: 1、工程完工后,施工单位先进行自检。在自检时,施工单位应充分听取监理、使用单位(主管部门)等的整改意见。完成初验存留问题的整改或达成一致意见后,施工单位向代建办提交工程竣工验收申报告,申请工程竣工验收。工程竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见。 2、东恒代建办收到工程竣工验收申请报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、

竣工验收方案84346.doc

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑) 项目施工第九标段 竣 工 验 收 方 案 河南东龙控股有限公司

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目二期施 工第九标段竣工验收方案 郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第一标段,单位工程住宅 6 栋,楼号分别为 48#、49#、51#、52#、53#、54#;幼儿园 1 栋楼号为 50#,公共厕所 1 个,开闭所 1 个,地下车库 1 座,共 10 个单位工程。最早于 2015 年 4 月 20 日开工,最早于 2017 年 09 月 18 日整体工程完工。建设单位组织勘察、设计、监理、施工及建设 单位有关人员组成竣工验收小组。由河南东龙控股有限公司提出验收 方案,提交验收组充分讨论,确定该工程整体竣工验收方案。 1、工程概况 1.1 、工程名称:郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第九标段 1.2 、工程地点:郑州市郑东新区龙湖外环路以南,龙北二路以南,龙翼四街以西。 1.3 参建单位: 建设单位:河南东龙控股有限公司 勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 监理单位:河南华都工程管理有限公司 施工单位:河南省第一建筑工程集团有限责任公司

1.4 、设计指标:本工程为郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)九标段项目。郑州市郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔 嘉苑)项目第九标段,位于郑州市郑东新区、龙翼四街以西、龙北二 街以北,由河南东龙控股有限公司投资建设。本标段工程工程包括 48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#楼及其对应地下车库,总建筑面 积 131820.65 ㎡,其中 48#楼建筑面积 16202.23 ㎡、 49#楼建筑面积 10627.54 ㎡、50#楼建筑面积 2803.3 ㎡、51#楼建筑面积 8214.42 ㎡、52#楼建筑面积 10607.54 ㎡、 53#楼建筑面积 31946.9 ㎡、 54#楼建筑面积18876.56 ㎡、地下车库建筑面积 32542.16 ㎡。结构形式为剪力 墙结构,抗震设防等级:7 度,抗震构造措施按8 度抗震采取,耐火 等级 :一级,屋面防水等级:Ⅰ级,设计使用年限: 50年。 本工程安装部分有建筑给排水及采暖、强弱电工程;、通风防排烟 工程、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电梯工程等。 3、验收依据 3.1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》; 3.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011 版); 3.4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3.5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ; 3.6、本工程施工合同、设计图纸、设计变更及图纸会审纪要; 3.7、其他相关法律法规及工程建设标准; 3、验收时间、地点、验收组成员:

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

单位工程竣工验收方案

单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收暂行规定》(建设部建建[2000]142号文)及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定工程竣工验收方案,请杭州市经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督。 一、本项目有关情况: 1、已完成设计文件和合同约定的内容; 2、已经建设(监理)、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位; 3、涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更已经审图机构审查通过; 4、施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,已提出工程竣工报告; 5、监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告; 6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告; 7、工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设(监理)单位核查并符合要求; 8、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求; 9、专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续; 10、报建面积为m2,实际竣工面积为m2,超出面积已按要求办完相应批准手续; 11、已具备以下文件: (1)、单位工程施工许可证 (2)、重大设计变更补充审查意见书 (3)、规划部门的认可文件 (4)、消防部门的认可文件 (5)、环保部门的认可文件 (6)、气象部门的认可文件 (7)、档案专项验收意见书 (8)、室内环境检测报告 (9)、单位工程质量保修书 (10)、工程合同付款不拖欠证明 (11)、商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》 (12)、电线、电缆检测 12、本项目配套工程已办完相应批准手续。 二、竣工验收的组织: 本建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,由杭州市建设工程质量安全监督站实施监督。 竣工验收时间为200 年月日9:00时,地点均为现场。 三、验收人员:

钢筋混凝土验收规范

中华人民共和国国家标准 钢筋混凝土工程施工及验收规范 GBJ 204-83 主编单位:北京市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国 城乡建设环境保护部批准 报中华人民共和国 国家计划委员会备案 实施日期:1 9 8 4 年 7 月 1 日 关于批准颁发《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第872号 我部组织进行了国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ10-65)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年七月一日起实施,编号为GBJ2 04-83。 这本规范的具体修订工作,是在北京市建委主持下,由北京市建工局主编,会同冶金部,铁道部,上海、黑龙江、安徽、山东、四川、甘肃省、市建工局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位以及同济大学、南京工学院、华南工学院、北京建筑工程学院进行的。在实施过程中有何问题和意见,请承告北京市建工局,以便解释和修订。 中华人民共和国城乡建设环境保护部一九八三年十二月五日 修订说明 本规范是根据原国家建委(79)建发施字第168号和原国家建筑工程总局(80)建 工科字第385号通知,在北京市建委主持下,由北京市建筑工程局主编,并会同冶金工业部、铁道部和上海、安徽、山东、四川、甘肃、黑龙江省、市建筑工程局以及中国建筑科学研究院、同济大学、南京工学院、化南工学院、化京建筑工程学院组成修订组,对《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GBJ10-65(修订本) 进行修订而成。 修订工作自一九七九年五月开始,于一九八三年十一月结束。在修订过程中,修订组比较广泛地进行了调查研究,并做了必要的试验工作,先后写出了“初稿”、“征求意见稿”和“送审稿”,向全国各有关方面征求了意见。于一九八二年十一月在武汉召开了审定会。一九八三年八月在沉阳召开了报批稿座谈会,并于一九八三年十一月上报批准。 本规范共分八章二百零九条和九个附录。主要修订的内容有:删去了原规范中特种混凝土一章和湿辗矿渣混凝土、块石混凝土、竹模板等内容;修订和增加了钢模板和钢、木模板的设计规定以及泵送混凝土、按数理统计方法检验混凝土技师预应力混凝土锚具的检验、冬期施工的临界强度等内容。 在实施过程中,请各单位注意积累资料,总结经验,并将需要修改补充的意见及时寄给我们,以便改正。 北京市建筑工程局一九八三年十一月 第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业与民用建筑的钢筋混凝土工程的施工及验收。不适用于特种混凝土或有特殊要求的钢筋混凝土工程。

建筑工程施工质量验收规范

钢筋分项工程 1.原材料 1.1钢筋进场,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定抽取试件作力学性能检验,质量符合规定 1.2对一、二级抗震等级,检验所得得强度实测值应符合下列规定: 1.2.1钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应 小于1.25 1.2.2 钢筋屈服强度实测值与强度标准值得不知不应大 于1.3 1.3钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈 2.钢筋加工 2.1.受力钢筋得弯钩和弯折应符合下列规定: 2.1.1.二级钢末端要作1800弯钩弯弧直径≥2.5d(d为钢 筋直径),弯钩弯后平直部分长度≥3d 2.1.2.设计要求钢筋末端1350弯钩,HRB335、HRB400 钢筋得弯弧内直径≥4d,弯后平直部分长度根据设 计要求 2.1.3钢筋弯折角度不超过900弯钩,弯钩弯弧直径≥5d

2.2.一般箍筋得末端应作弯钩,弯钩应符合下列要求。 2.2.1. 弯弧内直径满足2.1要求,内直径不小于受力钢筋 直径。 2.2.2.箍筋弯折角度,一般结构大于900,对有抗震要求 的,1350弯钩, 2.2.3.箍筋弯后平直部分的长度,一般结构为箍筋直径得的5d,有抗震要求得结构,大于10d。 2.3.钢筋调直,有机械方法,也有冷拉法,采用冷拉法调直 钢筋,二级钢冷拉率≤4﹪,三级钢冷拉率≤1﹪, 2.4钢筋加工得允许偏差 3.钢筋连接 3.1.钢筋得接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不 宜设置两个或者两个以上得接头, 接头末端至钢筋弯起点得距离≥10d 3.2. 钢筋采用机械连接接头或者焊接接头,设置在同一构件 内得接头宜相互错开 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段得长度

混凝土工程质量验收规范

混凝土模板工程质量验收规范 4 模板分项工程 说明: 4 模板分项工程 模板分项工程是为混凝土浇筑成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。由于模板可以连续周转使用,模板分项工程所含检验批通常根据模板安装和拆除的数量确定。 4.1 一般规定 4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 说明:4.1.1 本条提出了对模板及其支架的基本要求,这是保证模板及其支架的安全并对混凝土成型质量起后果要作用的项目。多年的工程实践证明,这些要求对保证混凝土结构的施工质量是必需的。本条为强制性条文,应严格执行。 4.1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。 说明:4.1.2 浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。

为避免事故,保证工程质量和施工安全,提出了对模板及其支架进行观察、维护和发生异常情况时进行处理的要求。 4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。说明:4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及相应的施工安全措施对避免重大工程事故非常重要,在制订施工技术方案时应考虑周全。模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。后浇带模板的拆除及支顶易被忽视而造成结构缺陷,应特别注意。本条为强制性条文,应严格执行。 4.2 模板安装 主控项目 4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 说明:4.2.1 现浇多层房屋和构筑物的模板及其支架安装时,上、下层支架的立柱应对准,以利于混凝土重力及施工荷载的传递,这是保证施工安全和质量的有效措施。 本规范中,凡规定全数检查的项目,通常均采用观察检查的方法,但对观察难以判定的部位,应辅以量测检查。 4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。

建设工程施工质量验收规范

目录 一、混凝土工程 (1) 1 模板分项工程 (1) 1.1 模板安装 (1) 1.2 模板拆除 (3) 2 钢筋分项工程 (3) 2.1 一般规定 (3) 2.2 原材料 (4) 2.3 钢筋加工 (4) 2.4 钢筋连接 (5) 2.5 钢筋安装 (6) 3 预应力分项工程 (7) 3.1 一般规定 (7) 3.2 原材料 (7) 3.3 制作与安装 (8) 3.4 张拉和放张 (9) 3.5 灌浆及封锚 (10) 4 混凝土分项工程 (11) 4.1 一般规定 (11) 4.2 原材料 (11) 4.3 配合比设计 (12) 4.4 混凝土施工 (12)

5 现浇结构分项工程 (13) 5.1一般规定 (13) 5.2 外观质量 (14) 5.3 尺寸偏差 (14) 二、砌体结构工程 (16) 1 基本规定 (16) 2 砌筑砂浆 (18) 3 砖砌体工程 (21) 3.1 一般规定 (21) 3.2 主控项目 (23) 3.3 一般项目 (23) 4 混凝土小型空心砌块砌体工程 (25) 4.1 一般规定 (25) 4.2 主控项目 (26) 4.3 一般项目 (27) 5 石砌体工程 (27) 5.1 一般规定 (27) 5.2 主控项目 (28) 5.3 一般项目 (28) 6 配筋砌体工程 (29) 6.1 一般规定 (29) 6.2 主控项目 (30)

7 填充墙砌体工程 (31) 7.1 一般规定 (31) 7.2 主控项目 (32) 7.3 一般项目 (32) 三、建筑物防雷工程 (33) 1 接地装置分项工程 (33) 1.1 主控项目 (33) 1.2 一般项目 (34) 2 引下线分项工程 (35) 2.1 主控项目 (35) 2.2 一般项目 (35) 3 接闪器分项工程 (36) 3.1 主控项目 (36) 3.2 一般项目 (37) 4 等电位连接分项工程 (38) 4.1 主控项目 (38) 4.2 一般项目 (39) 5 屏蔽分项工程 (39) 5.1 主控项目 (39) 5.2 一般项目 (40) 6 综合布线分项工程 (40)

单位工程竣工验收方案(20200516122538)

单位工程竣工验收方案 上海上合村安置区(时代嘉苑)项目施工第 一标段 竣 工 验 收 方 绿地集团控股有限公司

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建【2000】142 号及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,我单位组织参建各方人员制订了__________________________________ 工程的竣工验收方案. 浦东新区上合村安置区(时代嘉苑)项目项目施工第一标段,单位工程住宅5 栋,楼号分别为1#、2#、3#、4#、5#;幼儿园1 栋楼号为11#,公共厕所1 个,开闭所1 个,地下车库1座,共10个单位工程。最早于2018年4月20 日开工,最早于2019年09月18日整体工程完工。建设单位组织勘察、设计、监理、施工及建设单位有关人员组成竣工验收小组。由绿地集团有限公司提出验收方案,提交验收组充分讨论,确定该工程整体竣工验收方案。 1、工程概况 1.1 、工程名称: 1.2 、工程地点: 1.3 参建单位: 建设单位:XX东龙控股有限公司 勘察单位:地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1.4 、设计指标:浦东新区上合村安置区(时代嘉苑)项目 单位工程竣工验收方案

项目施工第一标段. 位于上海市市浦东新区,由上海东龙控股有限公司投资建设。本标段工程工程包括1#、2#、3#、4#、5#及其对应地下车库, 总建筑面积131820.65 〃,其中3#楼建筑面积16202.23讥4# 楼建筑面积10627.54 讥5#楼建筑面积2803.3 讥11#楼建筑面积8214.42 讥2#楼建筑面积10607.54 讥1#楼建筑面积31946.9 m2. 54#楼建筑面积18876.56 〃、地下车库建筑面积32542.16 m。结构形式为剪力墙结构,抗震设防等级:7度,抗震构造措施按8 度抗震采取,耐火等级: 一级, 屋面防水等级: I级,设计使用年限:50年。 本工程安装部分有建筑给排水及采暖、强弱电工程;、通风防排烟工程、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电梯工程等。3、验收依据 3.1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》; 3.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011 版); 3.4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3.5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 3.6、本工程施工合同、设计图纸、设计变更及图纸会审纪要; 3.7、其他相关法律法规及工程建设标准; 、验收的组织形式 根据规定,我单位组织成立了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人,勘察、设计单位工程项目负责人、各专业设计人员,总监理工程师和各专业监理工程师,施工单位技

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.2建筑工程质量qualityofbuildingengineering 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐

相关文档