文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵

消防泵

消防泵
消防泵

公安部消防部队装备质量检验员培训

田骅

内容提要

n概述

n车用消防泵的结构与原理

n主检标准GB 6245-2006

n如何初步验收?

n采购时须提出的要求

n常见故障及原因

一、概述

n泵是输送液体或使液体增压的机械,消防泵是其按使用场 合分类的一个特殊种类。它具有高转速、大扬程、大流量 和结构紧凑、性能平稳、便于操作等技术特性。

最早的泵

n最早的泵是由埃及人底比乌斯于公元前200 年左右发明的。它是 一种唧筒式水泵,有两只活塞安装于两个铜质缸中,靠人力上下往 复运动,通过缸底的两个阀门进行吸水及排水。1725 年,英国的 理查德? 纽萨姆研制出简易的手动泵。1828 年瑞典的约翰? 爱力 克森采用蒸汽机驱动消防泵, 宣告了世界上第一台车用消防泵的诞 生。

我国的车用消防泵

n 1965年,我国自行设计生产的BS30双级离心 消防泵,伴随着第一代用国产底盘改装的消防 车一同问世。

二、结构与原理

n车用消防泵的主要由离心泵、齿轮箱(或轴承座)、引水用真空 泵等辅助装置组成; 有些车用消防泵还具有泡沫比例混合器等辅助 管路装置;集成的车用消防泵还包括全自动泡沫比例混合器、进口 管路、出口管路、阀门、快速接头等部件。

车用消防泵工作原理

n利用消防车上的发动机(或自配发动机)驱动消防泵,动力通过 取力器传递给泵轴,带动叶轮快速旋转,将能量传递给介质水,经 过泵出口到达消防炮或消防枪等装备实施灭火。

单级离心消防泵

n低压车用消防泵采用单级离心消防泵这种结构形 式,这类车用消防泵主要由单级离心泵、轴承座、

引水装置、控制阀门及管路等组成。

单级离心消防泵

低压车用消防泵

低压车用消防泵

低压车用消防泵

低压车用消防泵(HM500)

HM500轴侧图

低压车用消防泵

(PSP1250)

多级串联离心消防泵

n根据多级串联离心消防泵的不同组合设计,可以派 生出中压消防泵、高压消防泵、中低压消防泵、高

低压消防泵以及高中低压消防泵。

高低压车用消防泵

( CB40?10/6?30-TB )

中低压车用消防泵

中低压车用消防泵

中低压车用消防泵 ( CB20?10/20?40-TB )

三、GB 6245-2006

n国家标准GB6245-2006 《消防泵》为消 防泵的主检标准。

分类

n按出口压力等级可分为:低压车用消防泵、中 压车用消防泵、中低压车用消防泵、高压车用 消防泵和高低压车用消防泵。

型号编制方法

型号

n CB40?10/6?30 -TB 高低压车用消防泵,表示高压额定压力为

4.0MPa ,低压额定压力为1.0MPa ,高压额定流量为6L/s ,低 压额定流量为40L/s 。

n CB 为车用消防泵特征代号

n 40?10/6?30 为主参数

n TB 为企业自定义代号

思考题一

n CB20?10/15?30 为何类型的泵?主参数为何? n CB20/20 为何类型的泵?主参数为何?

n CB10/60 -XZ 为何类型的泵?主参数为何?

n CB40/7 为何类型的泵?主参数为何?

标准要求

n结构要求

n材料要求

n外观质量

n主要性能参数

n机械性能

n真空密封性能

n引水装置性能

n连续运转性能

n标志

结构要求

n泵体上应铸出表示旋转方向的箭头

n泵吸入口处应设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网

n泵应设置放水旋塞,放水旋塞的通径应不小于19mm

n泵的出口处应安装止回阀

材料要求

n泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金。轴应采用至少为2Cr13 的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料

n叶轮、叶轮密封环、壳体密封环、套环、填料环、水封环、填料压盖、机械 密封盖、填料轴套、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压 盖螺母、轴套螺母、叶轮螺母和放水旋塞应采用抗腐蚀性材料制成

外观质量

n所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。

n泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂GB/T 3181 -1995 中 表2 给出的R03 大红漆

主要性能参数

(低压泵)

n工况1 : 在吸深3m 时, 应满足额定流量 (Q n ) 和额定压力 (P n ) 的要求

工况2 :在吸深3m 时,流量为0.7Q n ,出口压力应不小于1.3P n n

n工况3 :在吸深7m 时,流量为0.5Q n ,出口压力应不小于1.0P n

主要性能参数

(中压、高压泵)

n工况1 : 在吸深3m 时, 应满足额定流量 (Q n ) 和额定压力 (P n ) 的要求

n工况2 :在吸深7m 时,流量为0.5Q n ,出口压力应不小于1.0P n

主要性能参数

(中低压泵)

n工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Q n)和额定压力(P n)的要求

n工况2:在吸深3m时,应满足中压额定流量(Q nz)和中压额定压力(P nz)的 要求。

工况3:在吸深7m时,流量为0.5Q n,出口压力应不小于1.0P n

n

n中低压车用消防泵应有中低压联用工况,中低压联用工况参数由企业自定。

联用工况中, 中压的最低联用压力不得小于中压泵的最低额定压力 (1.8MPa)。 主要性能参数

(高低压泵)

n工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Q n)和额定压力(P n)的要求

n工况2:在吸深3m时,应满足高压额定流量(Q ng)和高压额定压力(P ng)的 要求

工况3:在吸深7m时,流量为0.5Q n,出口压力应不小于1.0P n

n

n高低压车用消防泵应有高低压联用工况。高低压联用工况参数由企业自定。

联用工况中, 高压的最低联用压力不得小于高压泵的最低额定压力 (4.0MPa)。

压力等级

n低压 ≤?MPa

n中压 ?MPa ~? MPa

n高压 ≥ ?MPa

几个术语和定义

n低压消防泵: 额定压力不大于1.6MPa 的消防泵。

n中压消防泵: 额定压力在1.8MPa ~3.0MPa 之间的消防泵。 n高压消防泵: 额定压力不小于4.0MPa 的消防泵。

n中低压消防泵 : 既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。

n高 低压消防泵 :???

高低压消防泵的定义

n既能提供高压又能同时提供低压的消 防泵。

机械性能要求

n密封试验(试验过程中泵体及部件不应有渗漏、冒汗等缺 陷材料要求)

n静水压强度试验(试验过程中泵壳不应有影响性能的变形 和裂纹等缺陷)

机械性能试验方法

n密封试验(堵塞泵的进口,关闭出口阀逐步对泵加压至最大工作压力与进口 最大允许正压的压力之和的1.1倍,在此压力下保持5min±0.2 min )

n静水压强度试验(堵塞泵的过流部件的所有开口,逐步对泵壳加压至最大工 作压力与进口最大允许正压的压力之和的2倍或2.0MPa,两者取大者,在此压 力下持续1min±0.2min )

思考题二

n已知一车用泵最高工作压力为1.355MPa,问密封试 验时的压力为多少?静水压强度试验时的压力又是 多少?(泵进口最大允许正压为0.40MPa)

最大工作压力与进口最大允许正压

n最大工作压力:泵在零流量时的出口压力。 n泵的进口应能承受0.4MPa的正压。

(标准5.1.6)

真空密封性能

n 1min内的真空降落值不应大于2.6kPa。

引水装置性能

最大真空度(不应小于85kPa)

n引水时间

Q n<50、50≤Q n<80、Q n≥80

(35、 50、 80s)

n连续500次引水

连续运转性能

n轴承座外表面温度不应超过75 ℃ ,温升不应超过35 ℃ 。具有 变速机构的泵,当变速机构与泵采用同一轴承时,其轴承座外表面 温度不应超过100 ℃ 。

n整个运转不应间断 。

n四小时如何分配?

四小时

n低压泵在工况1 下运转2h ;在工况2 下运转2h ;

n中低压、高低压泵,在工况1 下运转2h ;在工况2 下运转1h ; 在联用工况下运转1h ;

n中压、高压泵,在工况1 下运转4h 。

标志

n每台消防泵具有固定安置的铭牌,铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 n铭牌的表面积应不小于80cm 2 ,铭牌上文字的高度不小于3mm,压制或蚀刻的 深度应不小于0.2mm。

n铭牌上须标明:产品名称、 产品型号、工况参数(满足5.4的内容)、最大工 作压力、最大允许进口压力、企业名称、 生产日期、所符合的标准。

四、初步验收

n结构(箭头 、止回阀、8-13、19)

n外观(R03)

n标志(80、0.2)

n最大真空度(85)

n真空降落值(2.6)

n引水时间(7、35-50-80)

二个公式

(吸深修正)

n H SZ=H , SZ-10.09+(P b-P v)/ρg

n H SZ—修正后的吸深,m;

n H SZ , —本标准规定的试验吸深,m

n P b—试验地点的大气压,Pa

n P v—实际水温下水的汽化压力,Pa

nρ—输送液体的密度,kg/m 3

n g—重力加速度,m/s 2

二个公式

(真空度修正)

n P Z=P , Z-P b+101

n P Z—修正后的真空度,kPa

n P , Z—试验时实测的真空度,kPa;

思考题三

n当地大气压为101.8kPa,水温为25.5℃,问进行引 水时间试验时的修正吸深? (25 ℃时,水的汽化压力为

3175.41Pa ,密度为997.10 kg/m 3 ;26 ℃时,分别为

3361.74Pa ,密度为996.84 kg/m 3 )

思考题四

n当地大气压为101.8kPa,问最大真空度达到多少方 能满足标准要求?

五、采购时须提出的要求

确定泵的类型(低压、中压、高压、中 低压、高低压)

n确定主参数

n轴功率的符合性

n输入转速的符合性

n 确定安装方式(中置、后置)

n

产品须满足GB 6245的要求(检验报告、CCCF网站) 六、常见故障及原因 故障 特征 原因

电磁离合器没有通电

引水开关未开

阀门心轴磨损漏气

吸水管连接处漏气

泵的密封不良

出水止回阀密封不良 水泵放水旋塞未关好 滤水器 沉入水中太浅

水泵引不上 水 真空表不指 示真空度或

真空度很小 小水箱无水 常见故障及原因(续一)

故障 特征 原因

水泵进口部分堵塞

滤水器部分堵塞

出水压力不 高, 真空度很 大

吸水管内壁剥离 超过水泵供水能力

吸深太大

流量不足

发动机运转

正常而出水 压力不高 泵密封装置损坏

常见故障及原因(续二) 故障 特征 原因

进水管路漏气

滤水器露出水面 出水中途自 然脱落 压力表无压 力, 发动机转 速慢 吸水管局部造成中间高两

头低,产生气囊

砂、石杂物进入泵内

叶轮摩擦泵体

泵轴变形 轴承间隙过大或轴承损坏 吸水管内阻过大

管路或水泵密封不严

水泵发出噪 音或振动 有噪音或振

吸深深度过高

谢谢各位的耐心!

请多多指正!

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型 大多数消防水源提供的消防用水,消防泵都需进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失. 消防泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。 美国对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。 《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。 消防给水系统稳压是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者稳压泵压力为主泵的1.1倍—1.2倍。但对于稳压泵流量的确定就有不同的说法。《高规》第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水系统不应大于1L/S。美国NFPA20《StandandfortheInstallationofCentrifugalFirePumps》(1996Edition)规定稳压泵(PressureMaintenanPumps/JoceyPumps/Make—UpPumps)的流量不少于系统正常条件下的泄漏量,压力应能足够维持系统所需的压力。显然我国规定了稳压泵的流量的上限,而美国规定了稳压泵的下限。我国的稳压泵的流量设置要求是能满足1个消防单元的用水量,美国是系统的泄漏水量。 自动喷水系统target=_blank>管道的泄漏水量按国家《采暖与卫生工程施

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

消防泵性能要求和试验方法

消防泵性能要求和试验方法 GB 6245—1998 国家质量技术监督局1998—07—15批准1999—06—01实施 前言 由于消防泵尚无国际标准,国外各主要技术先进国家的消防泵标准在内容、要求等方面差异很大。因此,本标准是根据我国消防泵生产和使用的具体国情,参考国外消防泵标准修订的。 本标准一方面修改原《车用消防泵性能要求和试验方法》标准,另一方面将标准的范围扩大到消防泵。与前版比较,修订后的标准主要做了以下一些改变:按GB /T1.1—1993规定修改标准的编写;适用范围由车用消防泵扩大到消防泵;新增加高压、高低压、中压和中低压车用消防泵、消防泵组性能要求和试验方法的内容;统一了型号的编制;经多次讨论,反复协调规定了泵的中压与低压范围的划分;明确了振动应符合JB/T 8097—95;修改了水压试验方法;增加了引水装置连续运转试验方法。 引用车用消防泵性能要求和试验方法标准制定的消防泵或车用消防泵产品标准,应按修订后的版本执行。 本标准从生效之日起,同时代替GB 6245—86。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会归口。 本标准由公安部上海消防科学研究所起草。 本标准主要起草人:汪寰、贡祥蕾、武镜华、陈庆沅、田骅、闵永林。 本标准1986年4月首次发布。 本标准1998年7月第一次修订。

1 范围 本标准规定了消防泵,包括消防水泵及消防泵组(以下简称泵组)的性能要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于以水为主要灭火剂的消防泵或泵组,如车用消防泵、固定消防泵等。 本标准不适用于船用消防泵、手抬消防泵、微型车用消防泵。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 3214—91 水泵流量的测定方法 GB 3216—89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB 3797—89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 4720—84 电控设备第一部分:低压电器电控设备 JB/T 8097—95 泵的振动测量与评价方法 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 车用消防泵

稳高压消防水泵系统改造方案优选——优点(二)(正式版)

文件编号:TP-AR-L2906 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 稳高压消防水泵系统改 造方案优选——优点 (二)(正式版)

稳高压消防水泵系统改造方案优选——优点(二)(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 压消防给水系统一部分是由高扬程大流量的消防 主泵及控制系统构成,负责灭火时期供水,另一部分 由系统稳压泵及控制系统组成,负责稳定管网平时压 力,但不能满足灭火用水量。当发生火灾时管网向外 供水,系统压力下降到给定值(如0.4MPa),30秒 后,稳压设施不能恢复系统设定的压力(如 0.7MPa),高压消防主水泵自动启动进行灭火供水。 与传统的消防给水系统相比,稳高压消防水系统具有 以下特点: 1、供水速度快

传统消防给水系统管线由于泄漏或其他用途平时存水很少,灭火作战时,系统供水速度缓慢,无法满足火灾初期灭火要求。如3500mΦ373系统管线,由流量为756m3/h消防给水泵供水,系统需要27分钟充水时间(不考虑管线阻力和系统边供边用水的理想状态下计算值);而稳压系统平时处于满水状态,消防给水泵启动后,系统压力会立即提高到灭火要求。因此,同传统消防给水系统相比,稳高压系统供水速度要快得多。 2、消防给水泵启动时间短 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)1999版第7.3.28条明确规定:消防水泵应在接到报警后2分钟以内投入运行。实际中,操作人员从操作室到现场需要一定时间,启动给水泵也需要时间。如果操作人员现场巡检没有立即接到命令,那么拖延时

国产消防泵柴油机泵组使用说明书

柴油机消防泵技术说明书 一.概述 XBC型自动化柴油机消防泵组,以国外、国内内燃机行业的大型骨干重点企业生产的进口、国产康明斯、无锡动力机厂等柴油机为动力,通过专业厂家生产的高弹性联轴器或膜片式联轴器与水泵直接联接,由BCK系列分体式控制屏及PCL可编程控制器或KZQ柴油机控制系统实现柴油机泵组的自动控制。柴油机功率最大可达880KW,可配备不同扬程和流量的水泵供客户按不同需要进行选择使用。 本机组具有启动特性好,过载能力强,结构紧凑合理,维修方便,使用简单可靠等特点。机组设有超速、油压低、三次启动失败、水温高、油位低、蓄电池电压低等保护功能。同时能与客户的火警自动报警装置或我厂生产的消防系统集控柜连接,实现远程监控的功能。 该系列机组基本型均为室内型机组。为适应北方的寒冷气候,我厂生产的自动化机组均可附设AC220V冷却水预加热装置。 泵组型号示例: 例如:XBC 8/50-PI 型柴油机消防泵组 XBC 表示柴油机消防泵机组 50 表示该泵组流量为50L/s 8表示该泵组扬程为80m PI 表示水泵为我厂生产的单级单吸离心泵 PD 表示水泵为我厂生产的多级单吸离心泵 PS 表示水泵为我厂生产的单级双吸离心泵 二.机组的结构 XBC基本型机组由柴油发动机、底架、散热水箱及风扇、高弹性联轴器、水泵、柴油箱和控制屏等设备组成。水泵通过高弹性联轴器或膜片式联轴器与柴油机直接联接,共同安装于公共槽钢底架上。发动机的冷却由发动机驱动风扇对散热水箱进行冷却。整个冷却系统构成闭式循环,水箱也安装在底

盘上。控制屏与机组采用分体式,两者通过控制电缆、信号电缆、动力电缆连接。柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW 的机组采用分体式油箱。基本型机组适用于具有倒灌水源的消防系统。 如消防系统要求泵组具有引水功能,则在基本型机组的基础上可加装自动引水装置。该装置可实现自动引水和自动脱离,并符合GB6245-98(消防泵性能要求和试验方法)中规定的引水时间。 三.柴油机消防泵组的安装 注:柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm 通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。 4.排气管及消音器的布置:

简述消防泵的各种分类

简述消防泵的各种分类 说起消防泵,相信大家都不陌生。简单地说,消防泵就是作为消防用途,抽送液体的一种泵,消防泵的种类有很多,而且分类也不同。下面四川鑫涌泉(奥利泵业)贸易有限公司小编就为大家简述消防泵的各种分类: 第一、按照使用场合的不同,消防泵可用分为,专门提供车上使用的车用消防泵,专门提供船上使用的船用消防泵,专门提供工程类使用的工程用消防泵,以及用作其他用途的其他消防泵。 第二、按照消防泵是否具有动力源可以分为无动力源的消防泵,又叫做泵。以及有动力源的消防泵组,又叫做泵组。其中,按照消防泵出口的压力等级,还可以将无动力消防泵细分为,出口压力相对很低的低压无动力消防泵,出口压力相对较低的中低压无动力消防泵,出口压力相对适中的中压无动力消防泵,出口压力相对偏高的高低压无动力消防泵,以及出口压力相对很高的高压无动力消防泵等等。 第三、按照消防泵的不同使用用途,还可以分为普通的无动力供水消防泵,常见的无动力泡沫消防泵,以及通用的稳压无动力消防泵等等。 第四、根据消防泵辅助特征的不同,还可以分为,普通用无动力消防泵,深井用无动力消防泵,以及潜水用无动力消防泵等等。 而消防泵组按照不同的动力源形式则可以分为,柴油机动力源消防泵组,汽油机动力源消防泵组,电动机动力源消防泵组,以及燃气轮机动力源消防泵组等等。按照消防泵组不同的使用用途,还可以分为供水用消防泵组,稳压用消防泵组,以及手抬用消防泵组等等。按照消防泵组辅助特征的不同又可以分为,普通用消防泵组,深井用消防泵组,潜水用消防泵组等等。 除此以外,各个不同类型的消防泵之间还可以互相匹配,并根据需要,相互结合。比如,中低压消防泵,高低压船用消防泵,电动深井消防泵等等。 更多四川消防泵、潜水排污泵、污水强力排放设备、变频无负压给水设备、化工泵销售信息,请参见四川鑫涌泉贸易有限公司官网

消防泵

公安部消防部队装备质量检验员培训 田骅 内容提要 n概述 n车用消防泵的结构与原理 n主检标准GB 6245-2006 n如何初步验收? n采购时须提出的要求 n常见故障及原因 一、概述 n泵是输送液体或使液体增压的机械,消防泵是其按使用场 合分类的一个特殊种类。它具有高转速、大扬程、大流量 和结构紧凑、性能平稳、便于操作等技术特性。 最早的泵 n最早的泵是由埃及人底比乌斯于公元前200 年左右发明的。它是 一种唧筒式水泵,有两只活塞安装于两个铜质缸中,靠人力上下往 复运动,通过缸底的两个阀门进行吸水及排水。1725 年,英国的 理查德? 纽萨姆研制出简易的手动泵。1828 年瑞典的约翰? 爱力 克森采用蒸汽机驱动消防泵, 宣告了世界上第一台车用消防泵的诞 生。

我国的车用消防泵 n 1965年,我国自行设计生产的BS30双级离心 消防泵,伴随着第一代用国产底盘改装的消防 车一同问世。 二、结构与原理 n车用消防泵的主要由离心泵、齿轮箱(或轴承座)、引水用真空 泵等辅助装置组成; 有些车用消防泵还具有泡沫比例混合器等辅助 管路装置;集成的车用消防泵还包括全自动泡沫比例混合器、进口 管路、出口管路、阀门、快速接头等部件。 车用消防泵工作原理 n利用消防车上的发动机(或自配发动机)驱动消防泵,动力通过 取力器传递给泵轴,带动叶轮快速旋转,将能量传递给介质水,经 过泵出口到达消防炮或消防枪等装备实施灭火。 单级离心消防泵 n低压车用消防泵采用单级离心消防泵这种结构形 式,这类车用消防泵主要由单级离心泵、轴承座、 引水装置、控制阀门及管路等组成。 单级离心消防泵

消防给水及消火栓系统技术规范:消防水泵

消防给水及消火栓系统技术规范:消防 水泵 姓名:__________ 指导:__________ 日期:__________

5.1 消防水泵 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 5.1.2 消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 5.1.3 消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。 5.1.4 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。 5.1.5 当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定。 5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4 流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%; 5 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%; 6 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;

7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台; 8 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 5.1.7 消防水泵的主要材质应符合下列规定: 1 水泵外壳宜为球墨铸铁; 2 叶轮宜为青铜或不锈钢。 5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定: 1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操作级别; 控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电机; 控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过按键进行操作; 采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线使用寿命长等特点; 采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 时间日期的设置能自动判断是否越界; 柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

消防车中低压消防泵四种结构类型

消防车中低压消防泵指既能提供中压又能提供低压地消防泵,它是为满足消防车扑救高层建筑火灾及远距离供水地要求,适应一车多能、快速反应地需要而设计地,中低压消防车己成为我国消防车地主战车型之一.中低压消防泵主要有四种结构类型:中低压单级离心泵、中低压双级离心泵、中低压串并联离心泵和中低压串联离心泵. 一、中低压单级离心泵:基本构造类似低压单级离心泵,泵室内有一只叶轮.其形成中压地基本原理是:通过增大水泵转速来调节压力.中低压单级离心泵转速一般为至,而低压单级离心泵地转速一般在以下,因此中低压单级离心泵一般自带增速齿轮箱.文档收集自网络,仅用于个人学习 其工作过程如下:启动消防车后,调节水泵转速到,水泵扬程为,水泵即处于低压工况;调节水转速至后,水泵扬程为,水泵即处于中压工况.由于某一时刻水泵转速是唯一地,所以中低压单级离心泵和双级离心泵没有中低压联用工况.文档收集自网络,仅用于个人学习 二、中低压双级离心泵:结构类似于低压双级离心泵,泵室内有串联在一根轴上地两级叶轮,其形成中压地基本原理是通过增大水泵转速或减小流量,改变消防车水泵地运行工况,使扬程达到中压状态.文档收集自网络,仅用于个人学习 三、中低压串并联离心泵:主要由叶轮、泵轴、泵壳、前中后盖、进水活门、换向阀等组成. 泵有两个叶轮,它们相对地安装在泵轴上.两个叶轮各有单独地进水腔室,而二级叶轮地汇流出口始终与泵地出水口相通,一级叶轮地汇流出口既可与泵出水口相通,也可与二级叶轮地进水腔室相通.这样一级叶轮和二级叶轮则可串联供水,也可并联供水.文档收集自网络,仅用于个人学习 泵壳与泵地前盖、中盖相配合,使泵壳形成一定腔室,为两个叶轮地工况变化创造条件.泵壳地水平两侧均设有吸水管,其中一级叶轮和二级叶轮地进水腔室在吸水管端部相隔开,并且与二级叶轮相连地吸水管端口设有进水活门.泵壳地左侧设有出水管,管上有转换阀,其阀芯地转动可设定泵两种工作状态:一是使一级叶轮地汇流出口与出水管相通,且与二级叶轮地吸水腔室相隔,此时两个叶轮并联运行;二是使一级叶轮地汇流出口与出水管相隔,且与二级叶轮地吸水腔室相通,此时两个叶轮串联运行,泵地前盖和中盖内均采用机械密封.文档收集自网络,仅用于个人学习 转换阀与进水活门是消防车中低压离心泵地两个关键环节,转换阀处于串联位置时,一级叶轮地压力水进入二级叶轮地进水腔室,并在压力下将活门关闭,使泵处于串联供水状态.当转换阀处于并联位置时,一级叶轮与二级叶轮同时由吸水管中吸水,活门在负压下开启,两个叶轮处于并联供水状态.文档收集自网络,仅用于个人学习 在泵地中盖上,安装有水环引水泵,以满足低压泵排气引水地要求. 型泵地工作原理:当转换阀处于串联位置时第一级叶轮地压力水进入第二级叶轮吸水腔室,经第二级叶轮再次加压后由出水管流出.这时泵处于串联运行状态,活门关闭,隔断第二级叶轮与吸水管地联系.当转换阀处于并联位置时,阀芯使第一级叶轮与出水管直接相通,并隔断第一级叶轮汇流出口与第二级叶轮吸水腔室地联系,此时活门在负压下打开,两个叶轮并联运行.文档收集自网络,仅用于个人学习 四、中低压串联离心泵:由两个独立泵腔组成,一是低压泵室,二是中压泵室,中间用隔板分开,两个泵室间有过流孔,使少量液体从低压泵进入中压泵,冷却轴封装置,中压泵室至低压泵室间设回水管路,使少量液体在低压泵和中压泵之间循环,防止泵体过热,同时也增加了容积损失.两泵室利用装有中低压转换阀地导管连通,低压工况时,关闭中低压转换阀,低压泵工作,中压泵空转,即形成低压供水状态.中压工况时,开启中低压转换阀,低压离心泵地液流通过导管进入中压离心泵,经中压泵再次增压后从中压出水口流出.可实现中低压联用工况.文档收集自网络,仅用于个人学习

消防水泵及系统作业指导书

1 目的 规范消防水泵及系统的操作、维护。 2 适用范围 为了保证消防水泵及系统的正常操作、运行、维护和保养,制定本文件。 本文件规定了消防水泵及系统的操作及维护和保养步骤。 本文件适用于兰州输气分公司站场消防水泵及系统的使用操作、维护。 3 职责 3.1生产科负责的操作、维护和保养的技术指导。 3.2各站队负责的操作、维护全过程。 3.3供应站负责购买维护保养消防水泵及系统所需的专用工具及备品备件。 4 工作程序 4.1消防水泵软启动控制箱操作规程 4.1.1操作方法 4.1.1.1手动操作:合上电源开关,红色指示灯亮,将转换开关旋至“手动”位置上,按[起动]按钮,电动机开始起动,红灯熄灭,软起动器开始工作,经一定时间后(即时间继电器整定时间),旁路交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时红灯熄灭,而绿灯亮。按[停止]按钮,电动机即开始软停止。约20秒后停止工作。 4.2安全规定 4.2.1从启动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行。否则,容易损坏接触器,对输电网络亦不利。 4.2.2在运转过程中,如继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流适当调大一点,用螺丝刀在热继电器上的电流整定旋钮上顺时针调动,电流调大;如发生过载保护动作,则需按下热继电器的“复位”按钮,方能继续工作。 4.2.3在启动过程中,操作人员应认真监视控制箱启动结束后是否进入运转状态(绿灯亮),以免启动时间超过规定而引起启动器和电机的损坏。 4.3日常检查内容 4.3.1检查输入电压是否在380~400V正常范围之内。 4.3.2各指示灯与泵状态是否一致。 4.3.3消防水池水位是否在正常范围:-2.8-0.3米。观察消防水池上方的液位计以确定水位是否在正常范围之内。 4.4消防泵操作 4.4.1消防泵启动 4.4.2确认消防泵进水阀门全开,出水阀门全开,各点消防阀门均处于正常关闭状态。

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防泵的7个选择方法

https://www.wendangku.net/doc/298834384.html,/ 消防泵的7个选择方法 说到消防泵,相信朋友们一定不会陌生才是,接下来小编就来给朋友们说说消防泵的选择方法,感兴趣的朋友就一起来了解一下吧: 消防泵选择方法1、应选择效率高、低噪声、节能型离心泵,严禁选择淘汰产品。 消防泵选择方法2、应根据设计流量、所需扬程选泵,且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,渣浆泵可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在高效区间运行,这样既节能又不易损坏机件。 消防泵选择方法3、当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区给水设计流量,并应以消防工况校核。 消防泵选择方法4、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,宜一用一备;当单泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其离心泵型号、台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,单级清水离心泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。 消防泵选择方法5、变频调速泵设计供水流量应保证满足生活给水系统中的最大设计秒流量的要求。渣浆泵电源须可靠;水泵的工作点应选在水泵特性曲线的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,设计的最不利工作点应在水泵特性曲线高效区段的右端点,即水泵出水量最大、而扬程较低但能满足要求的那个点,也就是水泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围能尽量在水泵高效段内;调速范围宜设在水泵供水量的25%~100%之间;设备应具有水位自动控制功能。 消防泵选择方法6、生活加压给水系统的多级水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。 消防泵选择方法7、离心泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与国家电网供电制式相同。

消火栓系统和消防泵的探讨(正式版)

文件编号:TP-AR-L8171 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消火栓系统和消防泵的 探讨(正式版)

消火栓系统和消防泵的探讨(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseS ystem》(1996Editon)中规定系统任何一点的压力在

任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国相当的栓口静压不超过1.21Mpa;二是系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,这是系统必须串联分区的要求。据调查,我国有不少的建筑高度在60m—70m,这样高度的建筑物加上地下室高度和屋顶水箱高度,其总高度往往大于80m,致使消火栓系统要分区,造成消火栓给水系统设备、管道增加,投资增加。适当提高此值或借鉴美国标准,可节省大

消防泵技术规格书

xx消防系统工程 消防设备技术规格书(一) 离心消防泵

目录 第一部分基本要求 1范围 (1) 2名词定义 (1) 3项目总体要求 (1) 第二部分主要通用技术要求 1采用规范、标准及法规 (2) 2设备技术参数及要求 (3) 3设计与制造 (4) 4材料 (5) 5检验和测试 (5) 6备品、备件及专用工具 (5) 7铭牌 (5) 8包装和运输 (6) 9提交文件 (6) 10技术服务 (7) 11验收 (8) 12售后服务 (8) 13保证和担保 (8)

第一部分基本要求 1范围 本技术规格书为离心消防泵的技术规格书,适用于本工程中的消防冷却水泵、消防泡沫水泵,是对离心消防泵在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面提出的最低要求。该设备除满足本技术规格书的要求外,还应满足其它相关的国家标准、法令、法规的要求。 2名词定义 本技术规格书用到的名词定义如下: 业主:项目投资人或其委托的管理方; 设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织; 供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家; 分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家; 技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求; 技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求; 数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数; 技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准; 质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段;3项目总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 投标时,供货商必须出具该类型产品的消防器材生产许可证及该类产品的国家级防火检测部门的型式检验报告,同时出具国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。 3.1.2供货商业绩和经验要求 供货商所提供的产品最少应有20台(套)以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历,业主不接受未经使用的新试制产品。 供货商应提供近3年业绩表,业绩表中所列出的业绩应与本工程情况类似,国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。 供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。 3.2强制技术条款 供货商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。 3.3投标承诺 3.3.1供货商职责 供货商应对设备及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质

相关文档