文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制冷机组余热回收讲义

制冷机组余热回收讲义

制冷机组余热回收讲义
制冷机组余热回收讲义

中央空调制冷机组余热回收讲义

一.常用的计量单位:

1.压力:

1)米制单位:公斤力每平方厘米:Kg / cm2;

标准大气压:符号:atm ,海平面大气压力。

换算:1 atm = 760 mmHg = 101.325 KPa = 0.98 Kg / cm2。

2). 国际制单位:帕:Pa ( N / m2) ; 1000Pa = 1K Pa ;

1000000 Pa = 10 Pa = 1 M Pa

单位换算:1 Kg / cm2= 0.1 M Pa = 100 K Pa ;

2.热、能、功单位:

A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。

1000 Cal = 1 Kcal (大卡)。

千瓦时:Kwh ;

B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳;

3.热流、功率单位:

A.米制单位:千卡每小时;Kcal /h;

B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW);

换算:1千瓦(KW)= 860 Kcal (大卡)/h ; 1RT = 3.517 Kw

4. 制冷系数 = 制冷量÷消耗的功

能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。

二.空气调节:

空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。

空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。

三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环:

1.原理:液体蒸发时吸收热量,

2. 基本概念:

1)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越低液体的饱和温度也越低;如:1Kg液态R22在0.584Mpa压力时的沸腾温度为5℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压力时的沸腾温度为8℃,吸热量(制冷量)为198.695 KJ/Kg。不同液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。

2).制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种);

常用有:氨(R717)、氟里昂等;

氟里昂:R11:一氟三氯甲烷

R12:二氟二氯甲烷

R13:三氟一氯甲烷

R22:二氟一氯甲烷

R23:三氟甲烷

R134a:四氟乙烷;

R123:三氟二氯乙烷;

3).载冷剂:传递冷量的物质,空调一般是用水做载冷剂。4).制冷量:单位——千瓦(Kw)、大卡(Kcal)、冷吨(Rt);

1千瓦(Kw)= 860大卡(Kcal);

1 冷吨(Rt)= 3.517 Kw = 3024 Kcal ;

100Rt = 351.7 K w = 30万Kcal

冷吨(美)定义:是以24小时能把1吨(美)=2000磅0℃

水冻成0℃的冰的制冷能力定为制冷能力单位,即RT。5). 冷凝温度:气体液化时的温度(在一定压力下)。

同一物质冷凝温度是随压力变化而变化。

3.制冷循环的主要设备:

压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四大主件组成。用人为方法使制冷剂在密闭系统内进行物态(气态、液态)变化,达到连续、稳定提供冷量的一套制冷装置。

制冷循环的各个参数:(制冷剂R22)

制冷工质在蒸发器内参数:气态:压力0.64 Mpa ;温度 8℃;

压缩机出口:气态:压力1.5 Mpa ;温度 85℃;

冷凝器内参数:液态:压力1.5 Mpa ;温度 37℃;

冷却水温度:出口温度: 37 ℃;进口温度: 32 ℃;

冷冻水温度:出口温度: 8 ℃;进口温度: 13 ℃。

由于压缩机机型不同,以上各参数也不尽相同。

1)压缩机:

压缩机分类:活塞式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机、涡旋式压缩机等。

2)冷凝器与蒸发器:

一般是卧式壳管式;九十年代研制出板式换热器,已经被一些生产厂家在小型制冷机组上采用。

3)节流膨胀阀:

1)功能:降压

2) 类型:

A.热力膨胀阀:由感温包、膜片等组成。

B.浮球阀:保持蒸发中的液位恒定。

C.电子膨胀阀。

四.制冷机组的节能:

1.制冷机组的热回收:

1)中央空调制冷机组制冷循环:

中央空调制冷机组向空调末端输送8℃左右的冷冻水,在空调末端吸收室内的热量后,水温升高至13℃左右。冷冻水回到蒸发器,又被冷媒冷却至8℃左右。冷冻水带回室内的热量被冷媒吸收,冷媒经压缩机压缩,温度升高至58℃~90℃,使冷媒处于过热状态。进入冷凝器被冷却水冷却至37℃左右,37℃左右冷却水经水泵输送到屋顶冷却塔喷淋冷却,冷却塔风机将热量排到大气中去。整个过程消耗的是电。

2)冷凝热:

冷媒被压缩机压缩后,冷媒携带的热量进入冷凝器,该热量就是冷凝热。冷凝热包括冷冻水从室内吸收的热量、压缩机电机的发热及冷媒被压缩产生的热量和气体冷媒在管道内高速流动产生摩擦热。因此,冷凝热大于制冷量,如:活塞机组冷凝热是制冷量的1.3倍;离心机最低也达到1.15倍。

3)冷凝热回收:

A . 制冷机组压缩机排出的冷凝热是通过冷却水带到屋顶冷却塔排到

大气中去。余热回收技术就是回收冷凝热,在机组压缩机出口处与冷凝器

之间安装一个热回收装置,该装置使高温的气体冷媒与待加热的20℃自

来水进行热交换,将冷媒温度降下来;同时使水温提高到50℃左右。把

排到大气中去的废热变为有用的热源,替代燃油与电加热酒店生活热水。 同时,冷凝热被吸收后降低冷却水和冷却塔的负荷,也有节电效果。

B

C .确定热水量和水温:

85

40 Q

Q1Q2 Q3

A.可利用热能计算:查制冷剂压焓图,计算出过热状态和饱和状态的焓值。

B.根据可利用的热焓值,计算水的流量和流速。

C.设计热交换器:换热面积、容积、流道形式、口径等。

2.冷凝热回收的几个问题:

(1)对机组的影响:

a. 降低了冷凝压力,也就是降低压缩机的排气压力。

b. 降低了冷凝温度,提高机组制冷量。根据计算:冷却水温度(冷凝温度)每降低1℃;机组制冷量可提高1.3% 。冷凝热回收后,如果冷却水流量不变,冷凝温度可降低3~5℃;可提高机组制冷量4 % 左右,节电效果明显。

C.由于在机组冷凝器之前串联一个热采集器,排气管道增加弯头等,排气阻力会有所加大,一般会使压力增加0.3 Kg / cm2(30Kpa),管道设计得好会低于30 Kpa。

(2)不是所有制冷机组都可以进行热回收改造:

如:A. 排气温度低于50℃的机组;

B. 负压机组,冷媒R11。

C.排气管不好接的机组。如:约克机组;

D.带节能器机组,如:特灵两级、三级压缩离心机组。

这些制冷机组一般都不好进行热回收改造。

(3)热回收发展趋势:

由于余热回收有利于节能,所以国内已经有些设备生产厂家,

制造出带热回收的中央空调制冷机组。相信在不很长时间里,将会买到既能制冷又能出热水的各种机型的中央空调机组。

五.蓄冷技术:

蓄冷方法有显热蓄冷和相变潜热蓄冷两大类。

显热:物体被加热或冷却时物体只有温度的变化,而无形态变化所得到的(或放出)热量。

潜热:物体的温度不变,仅有状态的变化(相变)时,所吸收(或放出)的热量,

1.蓄冷空调的基本原理:

2. 冰蓄冷空调:相变潜热蓄冷

冰的相变潜热量是:335.2KJ/Kg;

载冷剂:乙二醇溶液;

3.高温水蓄冷:

在液体冷媒即将进入节流阀之前,利用低温水降低冷媒的温度(从32℃左右降低到12℃~15℃)。也可以说是把夜间储存的冷量在白天机组运行时带到机组蒸发器里去。

原理:

水冷中央空调制冷机组冷媒(R22)冷凝温度一般在40℃左右,40℃左右的液体冷媒(R22)通过节流阀(亦称膨胀阀)到蒸发器蒸发成气态,吸收冷冻水的热量,产生制冷量。如果液体冷媒(R22)在进蒸发器之前从40℃降低到10℃,则冷媒(R22)在蒸发器里蒸发成气态,必然吸收更多冷冻水的热量,极大提高了机组的制冷量。

根据理论计算:每降低冷媒(R22)冷凝温度1℃,机组提高制冷量1.8%,则: 30℃×1.8 % = 54 % 。

如果制冷机组使用后半夜的低谷电来运行,把酒店里的消防水池的水(约三、五百吨)降低温度到5℃左右,把冷量储存在消防水池的水里(蓄冷)。白天用5℃左右消防水来降低冷媒(R22)的温度。提高机组的制冷量,节约了白天的电。

峰谷电的电价差,就是该项技术的经济效益。峰谷电的差价一般在0.6—0.7元左右,一台200K w的制冷机组,后半夜运行六小时。

则:每天可节约电价:0.65×200×6 = 780(元),

一个月: 780 × 30 = 2.34(万元)

年效益:2.34×6 = 14 (万元)

关于冷水机组热回收技术的说明

附件 关于冷水机组热回收技术的说明 1、热回收的原理及介绍 1.1背景资料 在酒店、宾馆、医院、浴足、桑拿等场所,既需要热水供应,又要制冷空调。一方面要用燃煤/燃气锅炉生产热水,另一方面要用冷却塔(或地下水、风冷风机等形式)把空调在制冷过程中产生的冷凝热散失到大气中,产生污染的同时浪费能源。热水与制冷空调两套方案相互独立,致使制冷空调的余热得不到充分利用,甚是可惜! 空调压缩机产生的冷凝热量等于空调系统从制冷空间吸收总热量加上压缩机的发热量,约为制冷量的115%以上。目前绝大部分的空调设计,这部分的热量不但没有利用,还要消耗水泵、冷却塔、风冷风机等动力电能,将这部分热量排到大气环境(或地下环境)中去。如果把这一部分热量利用起来,变废为宝,免费获取生活热水,实现空调系统的单向能耗,双向输出,在制冷的同时又产生热水,岂不美哉。 1.2冷水机组热回收技术介绍 常规制冷空调用压缩机的出口处的制冷剂温度在65℃~95℃之间,冷凝管的表面热的烫手,空调热回收技术就是利用这部分的冷凝废热资源,来产生热水的。 1.2.1部分热回收如下图: 热回收装 压缩 膨胀水水 水 水

部分热回收(100%+30%的换热铜管) 双管束换热器:制冷剂侧共用一个回路,水侧上下分层。 1.2.2全部热回收 全热回收(100 %+100%的换热铜管) 双管束冷凝器:制冷剂侧共用一个回路,水侧左右分层。 30℃ 45℃ 制冷剂

2、热回收量 热回收温度一般不高于60℃ 2.1对于水冷螺杆机组的部分热回收量 ① R22机组: 60度热水,回收量最大10%; 55度热水,回收量最大 15%;50度热水,回收量最大30%;45度热水,回收量最大50% 。 ② R134a 机组: 60度热水,回收量最大8%; 55度热水,回收量最 大14%; 50度热水,回收量最大29%;45度热水,回收量最大50%。 说明: ① 对于不同的热回收温度和热回收量,机组需要进行不同的设计和报 价。 ② 以上参数为公司提供的标准热回收产品的性能参数。 2.2对于水冷螺杆机组的全部热回收量 大约为标况下冷量的100±5% 3、热回收系统热水的用途建议 3.1一般的热回收热水有以下用途: 1) 用于洗澡的淋浴; 2) 用于的洗手; 3) 制备工艺热水 注:根据应用场合的实际需要,选择合适的机组制取满足要求的热水。 ℃ ℃ 冷却水

煤矿余热综合利用系统工业应用实践

煤矿余热综合利用系统工业应用实践 摘要:我国现役燃煤锅炉排烟温度普遍维持在125~150℃之间,排烟温度高是 一个普遍现象,占锅炉各项热损失的50%以上。一般而言,锅炉排烟热损失相当 于锅炉热量的5%~8%,并且随着排烟温度每升高20℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%,因此燃煤锅炉排烟中还蕴藏着巨大的能量可供利用。本文将对煤矿余热综 合利用系统工业应用实践进行深入探讨,以供参考。 关键词:煤矿余热;矿井乏风;回收利用;节能减排 引言 党的十九大报告指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命 一样对待生态环境;着力解决突出环境问题,坚持全民共治、源头防治,持续实 施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。”目前燃煤电厂的烟囱的“大白烟”现象还 是很明显,部分燃煤电厂周边民众要求企业治理湿烟羽的呼声日高。 1余热回收利用及控白烟技术 目前,在我国多个地区出台了控制湿烟羽的地方政策文件,主要是对湿法脱 硫出口的排烟温度和含湿量提出了具体的要求,即强制要求脱硫出口的排烟温度 及含湿量必须低于一定的限值。如河北省夏季(4月~10月)排烟温度要求低于48℃,冬季(11月~次年3月)排烟温度要求低于45℃。主要使用的主要是通 过回收脱硫前的高温烟气余热,此处的烟气余热可利用价值较高,根据能量守恒 定律,将原脱硫出口降至要求的排烟温度时所需要释放的热量,通过对脱硫前的 高温烟气进行余热回收利用,既节约了能源,又起到了控白烟的目的,还降低了 湿法脱硫系统的水耗及提高了脱硫效率。 2煤矿余热回收现有技术与发展水平 2.1风井乏风余热利用 矿井乏风余热资源丰富,流量大,温度稳定,含湿量较大,焓值较高。21世纪初,我国开始积极探索“采用热泵技术利用煤矿回风余热的研究与应用”,其中 第一代“采用淋水式取热+水源热泵”的矿井回风余热利用技术路线,该技术要求回风温度不低于12℃,取热量有限,水气带走了大量余热,其热能利用率20%;第 二代“采用取热与分体热泵”的矿井回风余热利用技术路线,该技术将热泵机组的 蒸发器放置于回风井上方,通过蒸发器直接吸收热量,将介质加热,然后通过铜 管供给热泵,该技术乏风取热温度一般在4℃,取热量有限,热能利用率约65%。目前“第三代直蒸和直冷式乏风热泵(称之为“深焓取热技术”)”与“高温及大温差供热”的矿井回风余热利用技术路线更具划时代意义,该技术是在第二代的基础上解决了乏风取至零下蒸发器表面结霜结冰的问题,大大提高了乏风余热的利用率, 其热能利用率达100%。直冷式乏风热泵技术原理示于图1。乏风取热箱设置在乏 风取热室侧面墙壁,其内介质与通过翅片的乏风进行换热,吸收乏风中的余热并 供给乏风热泵;热泵用电能将此部分低品位热源转换为高品位热源;根据末端需求,设定不同出水温度,满足各种工况需求。 图1直冷式乏风热泵技术原理示意 2.2瓦斯电厂余热回收 瓦斯发电机组在运行时,只有约35%的能量转化为电能,约30%~35%随高 温烟气排出,20%~25%被发动机冷却水带走,通过机身散热等其他损失约占10%左右,充分利用这些未被转化为电能的余热,可用来制取热水以满足用户的生产

空调系统热回收技术简介

空调系统热回收技术简介 陈振乾施明恒 (东南大学能源与环境学院南京210096) 摘要:中央空调系统的热回收技术在建筑节能中具有重大的意义。本文分析了中央空调热回收技术原理和建筑中央空调排风及空气处理中的能量回收系统。 Brief Introduction to Heat Recovery in Air Conditioning System Chen Zhenqian and Shi Mingheng (School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing 210096) Abstract: Heat recovery technology in central air conditioning system is very important in building energy saving. The principle of heat recovery technology in central air conditioning system is analyzed. The energy recovery in exhaust air and air handling of building is introduced. 一、前言 随着我国空调普及率的逐年提高,其能耗不断增加,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大。在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%;在我国也达到20%左右,而且在迅速增加。高级民用建筑的中央空调耗能占建筑总耗能的30%~60%。能源的高消耗对我国发展造成了很大的压力,根据发改委能源组提供的材料,从1980年到1985年我们国家GDP的年增长率是10.7%,能源消费的增长率是10.9%,1986—1990年GDP年增长是7.9%,能源消费的增长率9.2%。1991—1995年GDP的年增长率是12%,能源消费的增长率是5.9%。1995—2000 年,GDP开始时8.3%,后来调整为8.6%,能源消费增长率是0.6%。2001—2005年GDP年增长率是9.47%,能源的消费增长是9.93%。其中2003年GDP的增长率是10%,能源是15.3%,2004年GDP是10.1%,能源增长率是16.1%。从这个数字可以看出,我们国家从1980—2005年GDP的增长一直在7.8—12%之前,基本上是这个范围内波动,而能源消耗的波动很大,特别是2003、2004年,能源的消费增长远远高于GDP的增长。和发展国家相比我国每平方米的能耗是他们的3倍,这说明在能源的高消费上必须要引起全社会的重视。目前中国每年竣工建筑面积约为20亿m2,其中公共建筑约有4亿m2。在公共建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约50%~60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%~30%用于照明。而在空调采暖这部分能耗中,大约20%~50%由外围护结构传热所消耗(夏热冬暖地区大约20%,夏热冬冷地区大约35%,寒冷地区大约40%,严寒地区大约50%)。从目前情况分析,这些建筑在围护结构、采暖空调系统,以及照明方面,共有节约能源50%的潜力。采暖空调节能潜力最大,在暖通空调设计方面加以控制就能够有效的节能能源。而新风带来的潜热负荷可以占到空调总负荷的20%-40%,开发节能的新风系统是建筑节能领域的一项重大课题。因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。本文主要对空调系统的热回收技术原理进行分析介绍。 二、空调冷水机组余热回收 中央空调的冷水机组在夏天制冷时,一般机组的排热是通过冷却塔将热量排出。在夏天,利用热回收技术,将该排出的低品位热量有效地利用起来,结合蓄能技术,为用户提供生活热水,达到节约能源的目的。目前,酒店、医院、办公大楼的主要能耗是中央空调系统的耗电及热水锅炉的耗油消耗。利用中央空调的余热回收装置全部或部分取代锅炉供应热水,将会使中央空调系统能源得到全面的综合利用,从而使用户的能耗大幅下降。通常,该热回收一般有部分热回收和全部热回收。 1、部分热回收 部分热回收将中央空调在冷凝(水冷或风冷)时排放到大气中的热量,采用一套高效的热交换装置对热量进行回收,制成热水供需要使用热水的地方使用,如图1所示。由于回收的热量较大,它可以完全替

水冷冷水机组热回收介绍

水冷冷水机组热回收方式分类 目前水冷冷水机组有冷却水热回收与排气热回收两种方式。 1)冷却水热回收是在冷却水出水管路中加装一个热回收换热器,如图1所示。这样可以使“热水”从冷却水出水中回收一部分热量。虽然热水的出水温度小于冷却水的出水温度,但是冷水机组的制冷量与COP基本不变。 2)采用排气热回收的冷水机组通常采用增加热回收冷凝器,在冷凝器中增加热回收管束以及在排气管上增加换热器的方法。目前常见的是采用热回收冷凝器,如图2所示。从压缩机排出的高温、高压的制冷剂气体会优先进入到热回收冷凝器中将热量释放给被预热的水。冷凝器的作用是将多余的热量通过冷却水释放到环境中。值得注意的是热水的出水温度越高,冷水机组的效率就越低,制冷量也会相应地减少。 3热回收冷水机组关注点 1)最大热回收量

热回收冷水机组的热回收量在理论上是制冷量和压缩机做功量之和,某些机组最大热回收量可达总冷量的100%。在部分负荷下运行时,其热回收量随冷水机组的制冷量减少而减少。 2)最高热水温度 热回收冷水机组以制冷为主,供热为辅。热水温度越高,则冷水机组的COP越低,甚至会使机组运行不稳定。一般需加其他热源提高热水温度 3)热水温度/热量的控制 热水回水温度控制方案:机组在部分负荷下运行时,热回收量减少,热水的回水温度不变而出水温度降低,使热水(冷却水)的平均温度降低,减少冷凝器与蒸发器压差,冷水机组的COP相对较高。 热水供水温度控制方案:效果相反,可能导致冷水机组运行不稳定。 4热水回水/供水温度控制方案比较 如图3所示,比较热水回水/供水温度控制方案: 1)在100%负荷时,冷却水的供、回水温度为41OC和35OC,其温差为6OC,平均温度为38OC。 2)在50%负荷时,冷却水的流量不变,供、回水温差是100%负荷温差的50%,即为3OC。 3)热水回水温度控制方案:冷却水的回水温度恒定为35OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的供水温度变为38OC,供、回水的平均温度为36.5OC,比100%负荷时低1.5OC。冷水机组COP相对较高,冷水机组运行稳定性好。 4)热水供水温度控制方案:冷却水的供水温度恒定为41OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的回水温度变为38OC,供、回水的平均温度为39.5OC,比100%负荷时高1.5OC。冷水机组COP相对较低,可能导致冷水机组运行不稳定。 5排气热回收热量控制原理 图4为排气热回收冷水机组控制原理图,它利用从压缩机排出的高温气态制冷剂向低温处散热的原理,提高标准冷凝器的水温,促使高温气态制冷剂流向热回收冷凝器,将热量散给热回收冷凝器的水流中。通过

煤矿余热节能环保综合利用项目

煤矿余热节能综合利用项目 瓦斯发电机组余热、压风机余热、矿井水余热、矿井乏风氧化余热综合利用 胜动集团节能工程公司 2014年5月21日

公司简介 胜动集团节能工程公司位于山东省东营市经济技术开发区府前大街30号,是“中国节能服务产业十佳企业”胜利油田胜利动力机械集团有限公司下属分公司,专业从事分布式能源发电;矿井水、乏风、工艺循环、压风机冷却废热提取;井口保温和井下制冷;工业余/ 废热综合利用等节能工程项目建设总承包业务,集节能工程项目咨询、工程设计、施工总包于一体,提供节能工程建设一体化服务。公司以工程设计院为依托,拥有一支精良工程项目管理团队,业务内容涵盖节能诊断、节能规划、方案设计、可行性研究报告、工程设计、工程施工、EPC总承包。公司目前拥有电力行业(新能源发电、火电)设计和咨询乙级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质,现有员工120余人,其中设计咨询板块60余人,拥有注册建筑师、注册结构师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册造价师、注册咨询师等各类执业资格技术人员20余名,拥有建筑、结构、暖通、机务、电气、动力等各类专业高中级工程师30余名,工程项目管理板块拥有国家注册建造师执业资格的项目管理人员10余名。节能工程公司立足于集团公司节能减排产业,始终如一的秉承“节约能源、保护蓝天”的企业宗旨,坚持“追求完美、创造卓越”的工作理念,提供给社会“全盘、全套、全面、全新、全优”的节能工程综合服务。近年来,公司以全国范围内燃煤替代节能工程为市场方向,进入煤矿余热综合利用、工业余/废热回收利用等集成供热制冷节能工程领域,实现了快速发展。

一、煤矿丰富的余热资源 1、煤矿瓦斯发电余热 胜动集团是全国最大的燃气内燃机发电机组产业基地,拥有多种型号的燃气发电机组,如500kW/600kW/700kW/1200kW/2000kW大型煤矿瓦斯发电机组。拥有多项发明专利的特有技术。是煤矿低浓度瓦斯发电的行业实施者、标准制定者。 发电机组在运行时,只有约35%转化为电能,约30%-35%随高温烟气排出,20%-25%被发动机冷却水带走,通过机身散热等其他损失约占10%左右,充分利用这些没有被转化为电能的余热,用来制取冷热水以满足用户的生产生活需求。例如:煤矿瓦斯变害为利改造途径中,既有瓦斯的发电利用,也有瓦斯发电余热的利用,既提高了瓦斯的利用率,改善机组运行工况,又降低其他能源消耗。 2、压风机余热制取洗浴热水

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外)

2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于s时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。 8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——40W—— 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用 1.前言 本世纪头二十年,我国经济将继续保持平稳较快的增长态势,然而能源的相对短缺已越来越成为制约我国经济持续健康发展的瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的,如今人们赖以生存的环境已不堪重负。为此,国家确立了“节约与开发并重,节约优先”的能源方针,并提出“科学发展观”,“构建社会主义和谐社会”的全新发展理念。随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求,如今,各类冷水机组已成为重要的实现方式,但伴随的却是巨大的能源消耗。因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调制造企业面前重大的课题。 2.单级蒸气压缩式制冷循环 压缩机吸收来自蒸发器的低温低压气态制冷剂,压缩成高温高压的制冷剂蒸气排入冷凝器,冷凝为中温(30℃—50℃)高压的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压为低温低压的液态制冷剂(实际为气液混合物),进入蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,回到压缩机,完成一个制冷循环。 由热力学第一定律可知,φk=φ0+Pin 式中,Pin—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φk—系统通过冷凝器放出的热量。 3.热回收技术 3.1热回收原理 机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物

空调热回收系统在绿色建筑设计中的应用

空调热回收系统在绿色建筑设计中的应用 发表时间:2018-09-05T15:26:15.640Z 来源:《防护工程》2018年第9期作者:王源霞[导读] 空调系统热回收的应用在绿色建筑评价标准中占有重要的分值。本文介绍了空调空气热回收和空调冷凝热回收技术的原理,并对此技术在绿色建筑设计中的应用进行了探究。王源霞 广东诚实建设工程设计有限公司 514021摘要:暖通空调节能技术在绿色建筑的设计和使用过程中非常重要,其中空调系统热回收的应用在绿色建筑评价标准中占有重要的分值。本文介绍了空调空气热回收和空调冷凝热回收技术的原理,并对此技术在绿色建筑设计中的应用进行了探究。关键词:热回收;绿色建筑;节能随着生活水平的不断提高,人们对建筑舒适性的要求越来越高,同时国家对节能减排越来越重视,绿色建筑成为未来建筑发展的主要潮流。绿色建筑作为一种建筑规则和建筑环境性能的衡量标准,要求节约能源及资源,减轻建筑对环境的负荷,同时提供安全、健康、舒适性良好的生活空间,做到建筑与人及环境的和谐共处、永续发展。绿色建筑是实现建筑业可持续发展的有效途径之一。 暖通空调设计是建筑设计中一个重要环节,要将绿色观念融入到建筑暖通空调设计之中,合理运用空调节能技术,这样才能有效地发挥绿色观念和绿色技术的优势,体现出建筑行业对绿色发展观念的追求。空调热回收技术可以有效的节约能源,实现节能减排。 1 热回收空调系统特点 空调热回收包括空气热回收和冷却水热回收。空气热回收可分为全热回收和显热回收,原理是利用建筑物的排风与新风进行热交换,在夏季可以回收空调冷量,在冬季可以回收热量。目前大部分的热回收设备的效率可以在60%以上。冷却水热回收主要是将空调系统的冷凝热全部或部分地回收用来加热制备生活热水,也称为冷凝热回收。 1.1 空气热回收节能技术 在建筑的空调负荷中,新风负荷一般占到空调总负荷的30%甚至更多。把空调房间的热量直接排放到大气中既造成环境热污染,又浪费了能量。采用空调房间排风中的余热来预处理房间新风,就可以减少处理新风所需的能耗,提高空调系统经济性。 式中,ρ—空气密度,kg/m3;C—空气的定压比热容,KJ/(Kg·K);L—风量,m3/h;t—空气温度,℃;h—空气焓值;ηt—显热交换效率;ηh—全热交换效率。 由上式可以看出,如果新排风温差(室内外温差)较大时,回收热量显著;当室内外温差较小时,例如在过渡季节,可以在新风入口设置一个旁通管。当使用新排风热交换器不足以满足空调房间的冷(热)负荷时,可选用带辅助冷却(加热)盘管的设备。 1.2 冷凝热回收节能技术 空调冷凝器产生冷凝热,需要通过风冷或水冷等方式将热量带走,冷凝热回收系统是将这些要散发的热量回收用来加热水箱的水制备成生活热水。根据热量回收程度的不同,可分为全热回收方式和部分回收方式。冷凝热回收系统充分利用了空调系统中的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效的利用起来,不仅达到了节约能源的目的,还可以减小冷却塔容量或取消冷却塔,使设备噪音减小,有效的减少了环境噪声污染。 空调系统运行释放冷凝热的热能总量及时间与生活热水的需求不一定完全匹配,可以在系统中设置蓄热水箱及调峰辅助热源,以保证生活热水的需求。 有文献研究表明[2],根据建筑物逐时动态冷负荷,对空调系统的冷凝热及生活热水需求进行计算,使用冷凝热回收系统后,可以将自来水加热到40~45℃,能满足生活热水的预热需求。 2 热回收技术在绿色建筑中的评价 根据现行规范GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》[3] (以下简称《标准》,绿色建筑评价指标体系由7类指标组成,分别为节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理,每类指标均包括控制项和评分项。在节能与能源利用这个指标方面,采用空调热回收系统,对绿色建筑评价有积极重要影响作用。 2.1 对空气热回收的评价 《标准》第5.2.13条,排风能量回收系统设计合理并允许可靠,评价分值为3分。要求达到以下两项之一即可:(1)在空调系统中,利用排风对新风进行预热(预冷)处理,降低新风负荷,且排风热回收装置的额定热回收效率不低60%。(2)采用带热回收的新风和排风双向换气装置,且双向换气装置的额定热回收效率不低于55%。目前市场上的空气热回收装置基本都能满足上述要求,大部分的热回收设备的效率在60%以上。 2.2 对余热废热利用的评价

冷水机组的分类及优、缺点

1.冷水机组的分类及优、缺点 冷水机组的分类: 分类方式种类分类方式种类 按压缩机形式分活塞式螺杆式离心式 按燃料种类燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方 式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单 冷、冰蓄冷双功能型按冷水出水 温度 空调型(7度、10 度、13度、15度) 低温型(-5度~-30 度) 按密封方式开式半封闭式全封闭式按载冷剂分水盐水乙二醇 按能量补偿不同分电力补偿(压缩式)热能补偿 (吸收式) 按制冷剂分R22 R123 R134a 按热源不同(吸收 式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组的优缺点: 名称优点缺点 活塞式冷水机组1.用材简单,可用一般金属材料,加 工容易,造价低 2.系统装置简单,润滑容易,不需要 排气装置 3.采用多机头,高速多缸,性能可得 到改善 1.零部件多,易损件多,维修复杂,频 繁,维护费用高 2.压缩比低,单机制冷量小 3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸 调节,不能无级调节 4.属上下往复运动,振动较大 5.单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1.结构简单,运动部件少,易损件少, 仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命1.价格比活塞式高 2.单机容量比离心式小,转速比离心式

长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感 7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题低 3.润滑油系统较复杂,耗油量大 4.大容量机组噪声比离心式高 5.要求加工精度和装配精度高 离心式冷水机组1.叶轮转速高,输气量大,单机容量 大 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑, 运转平稳,振动小,噪声低 3.单位制冷量重量指标小 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和 冷凝器的传热性能好 5.EER值高,理论值可达 6.99 6.调节方便,在10%~100%内可无级 调节 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振” 现象,在满负荷运转平稳 2.对材料强度,加工精度和制造质量要 求严格 3.当运行工况偏离设计工况时效率下降 较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅 度比活塞式快 4.离心负压系统,外气易侵入,有产生 化学变化腐蚀管路的危险 模块化冷水机组1. 系活塞式和螺杆式的改良型,它是 由多个冷水单元组合而成 2. 机组体积小,重量轻,高度低,占 地小 3. 安装简单,无需预留安装孔洞,现 场组合方便,特别适用于改造工程 1.价格较贵 2.模块片数一般不宜超过8片

低浓度瓦斯发电技术协议汇总

600KW/台低浓度瓦斯发电 技 术 协 议 甲方: 乙方: 日期:年月日

甲方: 乙方: 本技术协议规定了合同设备的供货范围及双方责任。乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,所使用的各种材料必须为经质量检测合格的材料,且设备的技术经济性能符合本技术的要求。 一、安装施工范围 以下各个系统安装施工过程中的支墩、打孔、水沟、挖沟和修墙等所有的土建工作均不含在乙方的施工范围。 乙方施工安装内容包括:①安装范围内的电站设计(包括土建、安装、工艺等);②上网手续办理;③甲方供货范围内所有设备的安装;④电站各系统内连接供货范围内设备的管道、阀门、仪表、电缆、支架、管道的保温防腐等材料的采购、敷设及安装;⑤电站安全标识、标志的制作和安装。 1)机组部分:4台套600kW低浓度瓦斯发电机组及支管路设备的安装、就位(机组支管道安装范围自瓦斯输送系统主管道开口位置经支管路设备至机组进气口)。 2)冷却部分:4台套机组冷却系统(自冷却塔经冷却塔水池至发电机组热交换器间的所有管道、阀门、水泵、电缆、支架、管道防腐及附件部分的安装)。

3)软化水系统:自站外补水管到软水装置经软化水池、给水泵向机组、补水箱等补水,其间的管道、阀门、支架、防腐及其他附件的采购和安装。 4)瓦斯管道的安装:起点为瓦斯抽放站高、低负压放散管,终点为管道末端放散装置间的设备就位、管道、阀门、法兰、仪表、支架、防腐及附件部分。 5)电气系统:①各柜体的就位;②发电机组出线端至机组进线柜的电缆敷设(地沟)及安装;③站内配电设备如水泵、等动力电缆的敷设(穿管或直埋)及安装;④主要电气设备的防雷接地;⑤站用高压柜经变压器至低压进线柜的变电线路的安装。 6)避雷:避雷针及接地扁铁由乙方供货和敷设,避雷针基础由甲方施工。 7)消防:消防管道由乙方露天敷设,所需的管道支墩等由甲方施工。 8)从变电站到瓦斯电站的高压电缆的定相由甲方配合乙方进行实施架设。 9)排气余热部分:4台套机组排气消音系统及4套余热回收装置系统(①自机组排气口至排气消声器的末端的排气管连接、支架、排气系统的保温的安装;②自机组排气管三通阀经4台余热回收装置至末端的连接、支架的安装;③自4台余热回收装置热水支管至矿方的锅炉房管道的施工(管道长度按300米考虑)、保温措施施工及相应辅材采购;④与该系统相关的控制电缆、阀门等所有材料的采购)。

500kW发电机组余热利用计算

500KW燃气发电机组 烟气余热利用数据计算及经济效益分析 一、余热利用数据计算 1、烟气余热计算 燃气在空气中完全燃烧公式: 燃气在空气中不完全燃烧公式: 国产的500kW瓦斯气发电机组正常运转时,发电功率约为400kW、排烟温度为520℃左右。 如果采用该系统产生洗澡热水,设定烟气余热回收装置的排出的烟气温度为160℃,瓦斯气完全燃烧时瓦斯气和空气的体积比,根据各地的瓦斯成分有所不同,为使燃料充分燃烧,一般燃气与空气的混合比例为理论值的1.4倍左右。无论其混合比是多少,经测量其每小时产生的烟气量一般约为2250 m3/h左右。 平均烟气比重按1.25kg/m3计算, 则每小时排出烟气总重:2250×1.25=2812.5kg 排烟的比热容按烟道气体计算 (烟道气体的成分 CO 13% H2O 11% N2 76%,在100℃~600℃的平均定压比热容为0.27kcal/kg·℃) 数据列表 定压比热容(kcal/kg.℃)烟道气体空气 100℃0.255 0.241 200℃0.262 0.245 300℃0.268 0.250 400℃0.275 0.255 500℃0.283 0.261 600℃0.290 0.266 每台发电机组可利用排烟余热为: 2台发电机组可利用排烟余热总量为:

27.34×2 =54.68万kcal/h(~635kW) 2、缸套高温水余热计算 发动机正常运转过程中,必需要求其缸套温度保持在合理温度之内,高温水的热量如果不利用,则需要加冷却塔进行冷却。如果我们增加1台板式水-水换热器,将高温水热量加以利用,则可以减少能源浪费,使能源利用达到最大化,根据发动机厂家提供的数据,其高温水热量约为: 300KW × 0.75 =225 Kw (19.4万kcal/h) 2台发电机组可利用高温缸套水余热总量为: 19.4×2 =38.8万kcal/h(~450kW) 3、烟气和缸套高温水总余热计算 通过上面计算,可以看出2台发电机组可以利用的烟气和缸套高温水总余热热量为: 54.68 + 38.8 = 93.48万kcal/h(~1086kW) 二、经济效益分析 如果管线和散热损失按5%计算,2台燃气发电机组的烟气和高温缸套水余热产生的热量88.8万kcal/h;燃煤锅炉的热效率按照80%,煤的热值按照5000kcal/kg 计算,则回收的热量相当于每小时节省燃煤: 88.8×10000÷5000÷0.8 = 222 kg。 每天按照24小时,则每天节省的燃煤量: 222×24 = 5328 kg 每吨煤按照400元计算,则每天节省的费用: 400×5.328 = 2131元 每月按照30天,每年按照运行12个月计算,则每年节省的费用为: 2131×30×12 = 76.7 万元 三、热量平衡计算分析

制冷机组余热回收讲义

中央空调制冷机组余热回收讲义 一.常用的计量单位: 1.压力: 1)米制单位:公斤力每平方厘米:Kg / cm2; 标准大气压:符号:atm ,海平面大气压力。 换算:1 atm = 760 mmHg = 101.325 KPa = 0.98 Kg / cm2。 2). 国际制单位:帕:Pa ( N / m2) ; 1000Pa = 1K Pa ; 1000000 Pa = 10 Pa = 1 M Pa 单位换算:1 Kg / cm2= 0.1 M Pa = 100 K Pa ; 2.热、能、功单位: A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。 1000 Cal = 1 Kcal (大卡)。 千瓦时:Kwh ; B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳; 3.热流、功率单位: A.米制单位:千卡每小时;Kcal /h; B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW); 换算:1千瓦(KW)= 860 Kcal (大卡)/h ; 1RT = 3.517 Kw 4. 制冷系数 = 制冷量÷消耗的功 能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。

二.空气调节: 空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。 空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。 三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环: 1.原理:液体蒸发时吸收热量, 2. 基本概念: 1)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越低液体的饱和温度也越低;如:1Kg液态R22在0.584Mpa压力时的沸腾温度为5℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压力时的沸腾温度为8℃,吸热量(制冷量)为198.695 KJ/Kg。不同液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。 2).制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种); 常用有:氨(R717)、氟里昂等; 氟里昂:R11:一氟三氯甲烷 R12:二氟二氯甲烷 R13:三氟一氯甲烷 R22:二氟一氯甲烷

螺杆式热回收冷水机组应用的介绍

1.引言 随着经济的日益发展和人类生活水准的不断提高,空调的应用也越来越普及。而空调在适应经济发展和满足人类需求的同时,也给人类带来了巨大的能源消耗负担和其他如温室效应等负面影响,因此,减少空调的能源消耗,寻求空调可持续发展之路,已成为空调设计所面临的一个重要和首要的问题。在论述本文的内容以前,有必要对空调的能耗进行分类,并对已有的空调节能技术也作一些分类比较。 2.空调能耗的分类 空调制冷要使用电力或蒸汽;空调水、气输送要消耗电力;冬季空调要使用电力或油、煤等自然能源,不同的季节、不同的空调系统有不同的能耗。但就分类而言,可归结分为两类:电力消耗和热能消耗。而电力消耗最总仍可归结为热能消耗(自然能发电除外),因此,从环保的角度来看,空调的所有能耗均为热能消耗,都有CO2温室气体的排放代价。 具体来看,空调系统中,所有电力驱动设备,都存在电力消耗;各种锅炉、溴化锂冷水机组等则存在热能消耗,在一般情况下,夏季空调,除溴化锂制冷机组以外,均以电力消耗为主;冬季空调,则以热能消耗为主,但同时存在电力消耗。各种气源、水源、地源空调系统仅消耗电力。 3.空调节能技术分类和比较 作为对空调节能技术不断探索的回报,在空调设计中,已有很多成熟的技术和相关的产品可运用。具体可分为三种类型: 3.1 节省型:通过追求高效率,优化系统和加强自动控制的运用,来节省空调运行能耗, 减少或避免能源浪费,从而节省能源。如:选用高效率产品,优化系统配置,采用变风量或变水量、二次回风等节能系统及其他运行控制节能技术等。 就其节省的能耗而言,既节省空调动力消耗,也节省一些空调热能消耗。 3.2 自然能利用型:通过合理使用自然能,而减少空调能源消耗,如:新风供冷,冷却水供冷,气源,水源及地源供冷供热等自然能利用技术等。 自然能利用型主要节省空调热能消耗,值得注意的是,其节省的热能是相当可观的。此外,节省了空调热能消耗,也就减少了相应的CO2排放量,因而具有良好的环保优势和可持续发展特性。 3.3 热回收型:通过对热能的再回收,实现热能的二次利用,从而减少空调的能源消耗。如新排风热回收技术。根据产品的不同,又可分为:转轮式或固定板翅式全(显)热交换式热回收,盘管式热回收,热泵式热回收等方式。其他如冷水机组生活热水热回收等等。 就上述各热回收方式所节省的能耗来分析,夏季一般主要节省空调电力能耗,当采用溴化锂主机时,节省的是空调热能消耗。冬季一般主要节省空调热能消耗,当采用自然能利用型主机如气源热泵时,节省的是空调电力能耗。总之,同样具有良好的环保优势和可持续发展特性。 由于热回收型冷水机组在以前的应用中,较多采用串联型冷凝器,由于机组这样的结构设计的原因,热回收量一般最高仅为制冷负荷的30%至40%。而且,热回收量随着冷负荷的减少很快下降,不能相对稳

浅谈瓦斯发电机组余热回收利用技术

2019.02科学技术创新-191-浅谈瓦斯发电机组余热回收利用技术 王银华 (中煤昔阳能源有限责任公司瓦斯发电厂,山西昔阳045300) 摘要:主要收集并分析了黄岩汇煤矿职工澡堂洗浴热水年用水量、水源热泵年耗电量、稳定情况等指标,在此基础上,研究了余热锅炉汽水分离器产生的蒸汽输往矿井过程中的能量变化情况,然后选择采用和瓦斯发电机组相适应的余热锅炉,这样一来,水源热泵系统和余热回收利用系统就能够相互备用,充分发挥两者作用,而且很好的解决了职工澡堂洗浴热水问题。此外,通过一系列优化设计,保证了余热回收系统能够科学有效的运行,降低了水源热泵系统整体耗电量。 关键词:瓦斯发电组;余热回收利用技术;技术方案;效益分析 中图分类号:TD712+.67文献标识码:A文章编号:2096-4390(2019)02-0191-02 黄岩汇煤矿在2016年初投入使用职工澡堂和更衣室供暖系统,主要是通过水源热泵系统给矿上提供职工洗浴热水以及澡堂冷暖空调。采用水暖热泵系统优势在于运行稳定、成本低,但是弊端也很明显,比如在枯水季矿井水量不多,这样热量就达不到,温度相对很低,另外,矿井上的水不是很干净,杂质比较多,很容造成堵塞,需要经常清洗,维护成本相对偏高,周期也长。现在已经有三台水源热泵机组和冷暖空调损坏,严重影响了澡堂热水使用,因此,当务之急就是从新配备新的澡堂热水供应系统,以便和水源热泵系统互补备用。 1现状概述 黄岩汇煤矿和中煤昔阳能源有限责任公司的瓦斯发电厂距离较近,电厂发电机组燃气内燃机产生的高温冷却水热量比较大,同时烟道余热的热量也大,这些热量对于黄岩汇煤矿职工澡堂空调取暖以及洗浴热水来说已经绰绰有余,且节约费用。通过分析瓦斯发电机组的具体情况,然后新建瓦斯发电机组余热回收系统,以此为黄岩汇煤矿提供取暖,主要是澡堂热水和冬季空调采暖。把之前损坏的水源热泵系统修好,其主要负责夏季制冷,而瓦斯发电机组余热回收系统提供采暖。经过改造后,既节约了费用,又节能环保,关键是余热回收系统和水源热泵系统实现了补充备用,两者互不影响,而且能够智能控制。考虑到瓦斯发电机组内燃机拥有足够多的余热.同时通过实践可知,仅两台内燃机烟道余热回收约为300t/d,这已足够满足黄岩汇煤矿的供热需求,高温冷却水约为80t/d。但需要注意的是矿区水质差问题,这对系统正常运行会造成严重影响,因此需要在冷水进水端加入软水系统,流量约为20t o 2技术方案 2.1瓦斯发电余热回收系统 瓦斯发电余热冋收系统设备主要采用的是燃气内燃机,型号为500GFZL通过分析可知,燃气内燃机烟气排放物有微量硫化合物、碳颗粒、NOx、HC。如果这些物质在气态时,一般不会腐蚀设备,但如果排烟温度相对较低的话,水蒸气遇冷就会形成液态水,其会和上述硫化物以及氮氧化物结合形成酸,由此就会对设备形成腐蚀。此外,碳颗粒在潮湿时候非常容易结垢,烟气余热转换器需要一直保持排烟温度在150T上下,避免因为蒸汽受冷形成酸而腐蚀设备。浴室采暖适合用暖气片,兼顾管路热损,温度设置80七为宜。 2.2燃气发电机余热回收数据 该燃气发电机组额定功率为500KW,热效率值为35%,总热功率1430kW,排烟热功率占总热功率的32%,可回收率达到64%。实际发电机组在正常运行时,发电量在450KW,比理论值略低,约占理论值的九成,能够回收的热值为412KW,以64%的可回收率来计算,两台瓦斯发电机组可产80T热水约150t/d,除去热水管网等热损10%,仍可产80覽热水约136t/d,换成501的热水约为240t,可满足供应澡堂洗浴热水的要求。 2.3烟道余热回收 和高温冷却水余热回收比起来,烟道余热回收更为简单、方便、易行、节省费用。余热回收利用不但能够和之前的水源热泵同时运行,而且也可以单独运行,所以,这里只采用瓦斯发电机组烟道余热利用系统。若发电机组运行,烟道余热回收机组就会打开进水电磁阀,目的是把冷水进行充分热交换,确保出水温度满足要求,如果不达标,机组会报警。机组的控制器可设置出水量和温度,如果发电机组因故停止工作,此时热回收机组会把进水电磁阀关闭,机组将会全部停止工作。若发电机组需要检修,或者是在不运行时,水源热泵系统就会取而代之为澡堂供热。等到夏季,水源热泵系统会自动为末端制冷,这是制冷和热水备用系统。考虑到实际情况,比如距离、热损等,使用的烟道余热回收机组型号为GLC-13。从现在来看,冷水情况下也是可以达到热回收机组流量和压力要求,为保险起见,需要设置增压水泵,以防在水压达不到要求时自动启动。通过相关数据研究得出,选用四台水泵,型号为TD80-22/2。 2.4之前系统设备更换 室外水源热泵主机需要四台,型号改为LSR-1OOIIGW,每台制热量100KW,功率20KW。把之前受损的中央空调机组修复,冬季采暖通过新的余热回收系统,用R410A环保型冷媒代替MWH030DB模块式水源冷水(热泵)中央空调机组,R410A环保型冷媒每台制热额制冷量分别为115KW和106KW,功率在20-29KW左右,冬天制冷通过瓦斯余热回收系统,夏天制冷通过室外水源泵主机。 2.5余热回收系统优点 采用余热回收系统,不但变废为宝,实现节能,而且运行稳定,关键没有产生运行费用,还解决了散热负担问题,一举多得。实践显示,余热冋收系统产热足够满足澡堂需求,采用热交换原理,设备运行也相对比较可靠。余热回收系统对水温控制比较精准,误差极小,烟道排烟科学,对烟气的成分和状态不会改变,降低了腐蚀风险,同时,该系统具有较强的耐腐蚀性,易清洗、易维护,所用材质优良,使用期限可达二十年之久。 2.6余热回收系统运行方式要求 第一,空调制冷。澡堂第一层和第二层空调制冷(转下页)

新风热回收设备及其应用

新风热回收设备及其应用 摘要:介绍了目前常用的各种新风热回收方式的原理、优缺点及适用场合,并对各种方式做了技术分析与经济比较,为实际工程应用和设计提供了一般指导。 关键词:热回收建筑节能显热或全热交换回收效率 1、概述 随着社会经济的不断发展,人们不再满足于室内温度舒适性的要求,越来越多的人们已经意识到改善室内空气环境的必要性和紧迫性。有关室内空气品质的研究,可以追溯到20世纪初,当时,人们已经开始采用通风的方法来改善室内空气环境。空调系统的出现,为人们创造了舒适的空调环境。70年代的全球能源危机,使空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。节能措施之一就是减少入室新风量,但是这一措施引起了室内空气环境恶化,再加上现代建筑中密闭空间的增多以及各种装饰材料的使用,出现了“病态建筑综合症”。80年代以来,空调步入一个新的发展阶段,新阶段的标志之一就是由舒适性空调向健康空调的变革。新风热回收装置以其独特的优势已在市场上逐步普及开来。 空气热回收装置是使进风和排风之间产生显热或全热交换,回收冷(热)量的装置。国家标准《室内空气质量标准》GB/T1883-2002于2002年开始施行,此标准规定了每个人的新风量为30CMH,新风量的大小不仅关系到保证人体的健康,也与能耗、初投资和运行费用密切相关。2005年国家建设部又颁布了《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005,进一步划分不同场合的新风量标准。新风热回收装置的运用使得平衡式通风得以实现,在空调房间引进新风的同时排出房间的空气;新风热回收装置的运用可以调节空调房间的压力,不同的压力状况的实现只需要调节新风与排风的比例即可;新风热回收装置的运用使得新风处理的能耗减少而节能并降低运行了运行费用。 2、新风热回收方式的类型及其应用 新风热回收的方式很多,各种不同方式的效率高低、设备费的大小、维护保养的繁简也各不相同。热回收装置有板式热回收机、转轮式热回收机、热管式热回收机、中间热媒式热回收机、热泵式热回收机、溶液喷淋式热回收机等。以下介绍几种常用的新风热回收方式。 2.1、板式新风热回收装置 板式热回收机分为显热热回收机和全热热回收机。板式 显热热回收机的基材为铝箔等导热性能好的金属使排风与新 风之间进行热交换。板式全热热回收机是采用金属平板膜片与 高分子平板膜片组合而成,当隔板两侧气流之间存在温度差和 水蒸汽分压力差时,两气流之间就产生传热和传质的过程,进 行全热交换。芯体结构示意图见图2.1-1。其特点是构造简单,过滤除尘,双向换气,无互串气,效率高,机体内没有运动部件运行,安全、可靠,各出入口接管便利,安装方便,设备费用较低,适用于一般民用空调工程。 在选用板式显热热回收机时,新风温度不宜低于-10℃,否则排风侧出现结霜;当新风温度低于-10℃时,应在热交换器前加新风预热器;新风进入热回收机之前,必须先经过过滤器净化,排风进入热回收机之前,一般也装过滤器,但当排风较干净时,可不装。在选用板式全热热回收机时,当排风中含有有害成分时,不宜选用。