文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轩盛润邸建筑外窗安装施工方案

轩盛润邸建筑外窗安装施工方案

轩盛润邸建筑外窗安装施工方案
轩盛润邸建筑外窗安装施工方案

轩盛润邸住宅小区塑钢外窗安装施工方案

一、工程概况

本工程建筑外窗设计采用塑钢门窗(6+12A+6),安全玻璃必须符合《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2016号)的有关规定,其余玻璃均采用普通玻璃;建筑外窗设计为平开窗,开启方式采用内开;建筑外窗抗风压性能分级不小于2级;气密性能分级不小于6级;水密性能分级不少于4级;保温性能分级不小于2级,隔声性能分级不少于5级;采光性能不少于4级。

二、编制依据

(一)、《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2013

(二)、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103—2008

(三)、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015

(四)、《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2016号

(五)、施工图纸

三、施工进度计划

(一)、塑钢外窗附框安装进度计划

1、1#楼塑钢外窗附框安装进度计划:2016年4月1日至2016年4月20日,共20个工作日。

2、2#楼塑钢外窗附框安装进度计划:2016年4月21日至2016年5月10日,共20个工作日。

3、3#楼塑钢外窗附框安装进度计划:2016年5月1日至2016年5月20日,共20个工作日。

(二)、塑钢外窗框和窗扇安装进度计划

1、1#楼塑钢外窗框和窗扇安装进度计划:2016年7月1日至2016年8月20日,共50个工作日。

2、2#楼塑钢外窗附框安装进度计划:2016年7月20日至2016年9月10日,共60个工作日。

3、3#楼塑钢外窗附框安装进度计划:2016年8月1日至2016年9月20日,共50个工作日。

四、施工准备及资源配置计划

(一)、现场准备

1、主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。

2、检查窗洞口尺寸及标高是否符合图纸设计要求。

3、按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+1000mm水平线。

4、检查塑钢窗钢附框是否存在翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动,经处理,验收合格后才能安装。

5、塑钢窗框和窗扇进场前应先对进行行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的塑钢窗框和窗扇应分型规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。

(二)、技术准备

1、工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。

2、现场施工技术人员组织全体安装人员认真学习技术和安全交底,并履行签字手续。

3、塑钢窗从开工到竣工验收及备案需要资料。

(1)、企业资料:营业执照、生产许可证、备案证、产品认定证书等。(2)、进场资料:型材、玻璃、配件、发泡剂、密封胶、胶条等材料的检验报告、合格证等资料的报验。

(3)、三性检验(气密性、水密性和抗风性)及保温检验的检验报告。(三)、劳动力计划

(四)、材料准备

1、外窗钢附框与墙体固定片材质必须采用Q235-A冷轧钢板,厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,表面应进行热镀锌处理。

2、塑钢窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。

3、塑钢组合窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的形状、壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端比拼樘料略长,其长度应符合设计要求。

4、用于组合塑钢窗拼樘料与附框连接的钢连接件,厚度应经计算确定,并不应小于2.5mm。连接件表面应进行防锈处理。

4、塑钢窗用玻璃应符合下列规定:

(1)、安全玻璃必须符合《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2016号)的有关规定。

(2)、中空玻璃用的间隔条可采用连续折弯形或插脚型且内含干燥剂的铝框。

(3)、用间隔铝框制备的中空玻璃应采用双道密封,第一道密封必须采用热熔性丁基密封胶。第二道密封应采用硅酮、聚流类中空玻璃密封胶,并应采用专用打胶机进行混合、打胶。

5、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆应符合设计要求和有关标准的规定。

(五)、设备及工器具计划

1、机械设备:电锤、射钉枪、经纬仪。

2、主要工具:螺丝刀、手锤、钳子、水平尺、线坠。

五、施工方法及工艺要求

(一)、施工工艺流程

外窗洞口验收交接→弹线找规矩→定进出位置→钢附框就位→找正暂时固定→钢附框与墙连接→周围塞缝→安装窗框→安装窗扇→安装五金件→调试→清洁→打胶→安装纱窗。

(二)、施工方法及安装工艺要求

1、安装前要求

(1)、本工程属于高层建筑,用经纬仪在外立面找窗口垂直线、中线,并弹好室内+1000mm水平线。

(2)、对于同一类型的外窗洞口上下、左右方向位置偏差应符合下列要求:①、处于同一垂直位置的相邻洞口,中线左右位置相对偏差不应大于10mm;全楼高度内,所有处于同一垂直线位置的各楼层洞口,左右位置相对偏差不应大于20mm(全楼高度大于或等于30m)。

②、处于同一水平位置的相邻洞口,中线上下位置相对偏差不应大于10mm;全楼高度内,所有处于同一水平线位置的各单元窗洞口,上下位置

相对偏差不应大于20mm(全楼长度大于或等于30m)。

2、外窗钢附框安装要求

(1)、钢附框与砌体固定时,应先固定上框,后固定边框;固定片形状应预先弯曲至贴近洞口固定面,不得直接捶打固定片使其弯曲;固定片固定方法应符合下列要求:

①、剪力墙洞口应采用射钉或膨胀螺钉固定。

②、横空连锁砖洞口应用膨胀螺钉固定在砼预埋砖表明,并不得固定在砖缝处。

(2)、将钢附框塞入洞口,根据图纸要求的位置及标高,用木楔子及垫块将框临时固定,附框中线与洞口中线对齐,调整标高,保证上下一条线,左右水平。重点调整下框的水平及立框的垂直度和角方正。底框用铁件固定时要随时检查底框的水平度和立框的垂直度并调整。待各项均符合要求后,用射钉或膨胀螺钉固定。

(3)、钢附框表面若被水泥砂浆污染时,应在其硬化前用湿布擦拭干净,不得用硬质材料铲刮表面。

(4)、塞缝

钢附框与洞口之间缝隙填塞发泡聚苯乙烯等弹性材料,填塞时一次性填实,拆掉木楔后的位置同样应填塞同样材料,填充饱满。塞缝在洞口抹灰前进行。

(5)、抹灰做口

内外窗口抹灰时,外侧窗台略低于内侧窗台。附框两侧抹灰时要用5mm 厚片料将钢附框和抹灰层隔开,留宽度为深6~8mm深的打胶槽。待砂浆硬化后取出并修整规矩打胶处理。

3、塑钢窗框安装要求

(1)、安装组合窗时,应从洞口的一端按顺序安装拼樘料可与连接件搭接,拼樘料与连接件的搭接量不应小于30mm。

(2)、当窗与拼樘料连接时,应现将两窗框与拼樘料卡接,然后用自钻自攻螺钉拧紧,其间距应符合设计要求并不得大于600mm;紧固件端头应加盖工艺孔帽,并用密封胶进行密封处理。拼樘料与窗框间的缝隙也采用密封胶进行密封处理。

(3)、窗下框与洞口缝隙的处理应符合下列规定:

①、普通墙体:窗口抹灰时,窗台应做披水坡度,并应采用片材将抹灰层与窗附框临时隔开,留槽宽度及深度宜为5-8mm。抹灰面应超过窗附框,待外侧抹灰层硬化后,应撤去片材,然后将密封胶挤入沟槽内填实抹平。窗口四周打胶前应将窗框表面清理干净,打胶部位两侧的窗框及墙面均应用遮蔽条遮盖严密,密封胶的打注应饱满,表面应平整光滑,刮胶缝的余胶不得重复使用。密封胶抹平后,应立即揭去两侧的遮蔽条。内侧抹灰应略高与外侧,且内侧与窗框之间也应采用密封胶密封。

②、保温墙体:外贴保温材料时,保温材料应略压住窗框,应做披水坡度,并应采用片材将抹灰层与窗框临时隔开,留槽宽度及深度宜为5-8mm。其缝隙应用密封胶进行密封处理。外侧外墙保温施工时不能淹没窗框下的出水口。

4、塑钢窗扇安装要求

安装窗扇时应吊高2至3mm,平开窗固定合页(铰链)的螺钉应采用自钻自攻螺钉,将螺钉固定在内衬增强型钢和和内衬局部加强钢板上。门窗安装后,框扇应无可视变形,门窗扇关闭应严密,搭接量应均匀,开关应

灵活;铰链部位配合间隙的允许偏差及框、扇的搭接量、开关力等应符合标准要求的规定;门窗合页(铰链)螺钉不得外露。

5、塑钢窗五金件及窗纱安装

(1)、塑钢窗扇在安装前一定要检查其是否变形或翘曲,安装完毕后要检查其开启是否灵活并调整。

(2)、待内装饰装修结束后,才可安装五金配件(执手、锁扣等)。五金件应齐全、配套,安装牢固,使用灵活,位置正确,端正美观,满足使用功能,五金件要牢固好用。

(3)、安装执手等五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢和和内衬局部加强钢板上。五金件应齐全,位置应正确,安装应牢固,使用应灵活,达到各自的使用功能。

(4)、窗纱应固定牢固,纱扇关闭应严密。安装五金件、纱窗铰链及锁扣后,应整理纱网和压实压条。

(5)、应在所有工程完工后及装修工程验收前去掉保护膜。

6、打密封胶

内、外墙涂料或面层施工完毕后,门窗框与洞口墙体密封胶施工前,应先对待粘接表面进行清洁处理,门窗框型材表面的保护材料应除去,表面不应有油污、灰尘;墙体部位应洁净平整干燥。然后用胶枪沿缝隙压注中性硅酮胶,并使胶面平整、均匀、光滑、无气孔,打胶后须保证在24小时内不受震动,确保密封牢固。

7、淋水试验

外窗安装后100%进行淋水试验,淋水要求覆盖整个窗口,时间不小于3小时。

8、验收

安装后的塑钢窗关闭时,密封面上的密封条应处于压缩状态,密封层数应符合设计要求。密封条应是连续完整的,装配后应均匀、牢固,无脱槽、收缩、虚压等现象;密封条接口应严密,且应位于窗的上方。窗户表面应洁净、平整、光滑,颜色应均匀一致。可视面应无划痕、碰伤等影响外观质量的缺陷,门窗不得有焊角开裂、型材断裂等损坏现象。

六、质量保证措施

(一)、质量控制标准

1、主控项目

(1)、塑钢窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及位置应符合国家现行产品标准的质量要求。

(2)、塑钢窗框、附框和窗扇的连接必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距应不大于600mm。

(3)、塑钢窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600mm。

(4)、塑钢窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。

(5)、塑纲窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

(6)、塑钢窗与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

(7)、平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。

2、一般项目

(1)、塑钢窗表面应洁净、平整、光滑、大面应无划痕、碰伤。

(2)、塑钢窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

(3)、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。(4)、排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

(5)、塑钢窗安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

(二)、质量保证组织措施

1、外窗分包单位完成与总包单位的工序交接后,选一个标准层做外窗安装工序样板,样板的内容分阶段、分工序设置为:附框及窗框安装样板、玻璃安装样板、窗扇安装样板、打胶质量样板、成品保护样板。项目部对外窗样板进行验收。

2、严格执行项目部制定的施工进度计划,以计划指导生产。科学合理地安排生产任务,当发现施工进度计划与实际施工进度不相吻合时,及时调整月进度计划,确保整体安装计划如期实现。

3、在保证施工队人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成。多创工作面,使劳动力充分发挥所长,以防窝工、怠工现象出现。(三)、质量保证技术措施

1、在材料选用方面

本工程上外窗户安装使用的各种材料,必须符合设计文件的要求;外窗材料进场前项目部质检员对材料的材质及性能详细的检查,对材料质量和尺寸按检验标准进行检验,合格后方可入场投入安装。外窗加工单位应出具各种材料生产厂家的产品合格证及质量保证收书,关键性的材料,如:密封胶、型材等,除出具述证明外,还附有使用年限。

2、材料包装运输

进场的所有成品、半成品都用保护胶带来保护材料的表面,以免在运输、安装时损伤材料表面,然后用纤维带包装成捆运到现场。材料运到现场后,都放在通风避雨的地方。

3、安装人员选择

塑钢外窗安装人员必须是经过专业技术培训的技术工人,并配备先进的安装工艺装备;安装队伍的技术人员必须熟悉相关的标准规范和安全准则。安装前技术人员向现场安装工人员进行技术交底。

4、在安装方面

(1)、塑钢窗附框、窗框和窗扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、

中竖框150~200mm,固定点间距应不大于600mm。

(2)、塑钢窗的拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600mm。

(3)、塑钢窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。

(4)、塑钢窗钢附框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹;玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽;排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

(四)、质量通病预防与治理

1、塑钢窗口预留尺寸问题:

塑钢窗安装过程中洞口尺寸预留及处理不合理,影响塑钢窗正常发挥设计功能。由于这一部位的施工质量问题而使窗口四周窗框边墙形成热桥,结果轻则结露,重则形成露水。分析产生这一问题的原因其实很简单,就是窗口周边封闭不严,风雨渗漏严重,而洞口间隙留设不合理,或发泡聚苯乙烯分二次打实,是其中原因之一。

治理措施:质量问题实质上是施工现场管理水平问题。首先在砌体施工时严格控制外窗洞口尺寸,其次由同种砌体材料补砌洞口堵住过大的间隙,有效防止因单纯抹灰而产生的热桥,同时也便于间隙处的密封处理。发泡剂应连续施打、一次成型、填充饱满。

2、密封胶问题:

对保温塑钢窗的抹灰层与窗框预留5mm厚间隙,并用嵌缝胶挤入缝隙内,这里存在以下几方面的问题:首先嵌胶缝不做预留或不规范;其次在外墙抹灰时没有考虑预留嵌胶缝,打胶时只在阴角处表皮,没有伸入到抹灰层内,结果嵌缝效果不好。

治理措施:在外墙抹灰时,可先用厚为5mm,宽100mm的塑料长夹片将抹灰层与窗框隔开7mm,待砂浆中水泥终凝后抽出夹片,形成完整光滑的嵌胶缝,打胶时由上而下、由左至右,用力均匀即可保证质量。

3、塑钢本身温度变形问题:

塑钢窗,因为它是两种材料相互取长补短的产物,塑钢窗同其它构件一样,在温度的作用下会热胀冷缩,伸长或缩短,经常会发现窗口四周出现小缝隙,到夏日温度高小缝隙消失。

治理措施:针对塑钢窗这一物理变化,首先是固定塑钢窗的固定片应采用之字形,具有一定的弹性,能适合这种变形;其次是窗框与墙体间隙内采用具有较好弹性的保温材料(闭孔泡沫料或发泡聚苯乙烯);再用弹性嵌缝胶。这三者都能在塑钢窗变形时起到调整阻塞缝隙作用。

(五)、成品保护

1、塑钢窗装入附框洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行墙体表面装饰施工,以防止水泥砂浆、灰水、腻子、喷涂材料等污染损坏塑钢窗表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。

2、应采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围的塑钢窗型材、玻璃等材料。

3、严禁在安装好的塑钢窗框上安放脚手架、悬挂重物。经常出入的门洞

口,应及时保护好窗框。严禁施工人员踩踏塑钢窗框,严禁施工人员碰擦塑钢门窗。

4、交工前撕去保护胶纸时,要轻轻剥离,不划破、刮花塑钢不面氧化膜。

七、施工安全保证措施

(一)、在建筑外窗口作业时工具应放置稳妥,防止高空坠物,砸伤现场人员。

(二)、进入施工现场必须戴安全帽,不戴安全帽,不准进入施工场。

(三)、高空作业时须系安全带,禁止穿皮鞋,不准赤脚,不准穿拖鞋上岗。

(四)、机械设备必须配置有效的安全罩。

(五)、施工用电有良好的接地装置,电线接头必须套上安全管,严禁使用无绝缘的导线。

(六)、作业时应由可靠立足点,不得站在窗口上进行安装作业。

(七)、工地材料物品须有专人保管,现场堆放符合防火规定,并有“严禁烟火”的警告标识。

(八)、每天上岗前必须对施工人员逐一进行安全教育,每天作业时都要有专人进行巡回检查。

(九)现场安全员发现不安全隐患及时提出,并立即要求操作人员进行整改,重大安全隐患要及时向上级汇报。

土建工程施工方案

土建工程施工方案 1.主控楼施工方法 1.1施工顺序 1.2土方工程 1.2.1根据挖填方的数量,首先拟订土方平衡调配方案,为使现场清洁文明和各工序合理交叉顺利进行,视现场情况合理调配。 1.2.2挖土视桩基情况,采用机械和人工相结合的施工方法。土方运输采用自卸汽车或机动翻斗车运至业主指定地点堆放。 1.2.3基坑周围设置排水沟及集水井,用潜水泵排除积水。 1.2.4回填土采用蛙式打夯机夯实。回填时分层夯实,每层控制200mm,严格控制土壤含水率,按规范规定测定土壤密实度,并达到设计和规范规定要求。 1.2.5做好地基检测和地基验槽记录,经勘察设计单位及监理

(业主)签字后方可进行基础施工。 1.3模板工程 1.3.1* 1.3.2模板采用定型钢模及胶合板制作,支撑系统采用φ48×钢管搭设组合支撑系统。立杆应支承在夯实的地基上并用枕木垫起防止下 沉。 1.3.3墙板及截面高度大于600mm的梁,均采用φ10对拉螺栓加固,以保证截面尺寸的准确。 1.3.4预埋螺栓、预留孔(洞)位置的控制和固定,均采用固定架和固定板控制,固定架和固定板必须有可靠的刚度,并应与基础模板、钢筋、浇灌用脚手架脱开,形成独立的“三不靠”支撑系统,确保预埋螺栓、预留孔(洞)位置的准确。 1.3.5模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性均需通过验算。 1.3.6模板安装前必须刷隔离剂,拆除时不得自由坠落,并应随拆随修,及时周转使用。 1.4钢筋工程 1.4.1现场设置钢筋加工场,钢筋在加工场地集中制作,现场就位绑扎成型。 1.4.2钢筋进场应分类堆放整齐,不得有污垢和油渍,标识清楚,持有合格证,同时应取样复试,合格后方可使用。 1.4.3" 1.4.4钢筋采用对焊连接,施焊人员应有施焊上岗操作证,先做试件合格后方可使用,接头处的毛刺要打磨加工。

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

机电安装施工方案

机电安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

机电安装施工方案 一、机电安装施工部署 (一)、机电安装部署 1、施工部署的原则 (1)施工部署的原则是:均衡、有序、立体交叉作业,机电工程与结构、装修工程密切配合、及时插入,确保工程按期完成。 (2)以整个工程的合同工期要求安排施工总进度,总工期目标就是总进度的最后期限,在确定总进度的基础上,提出确实可行的施工方案。 各施工阶段的安排 各施工阶段的主要工作内容如下: (二)、施工准备 施工准备的内容

施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件,在总承包的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和劳动力。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 1、技术准备 技术准备工作包括施工图纸会审,学习并熟悉设计要求、标准、规范,编制施工组织设计,编制施工进度计划、劳动力计划、机具设备计划、工程材料(设备)计划,施工技术交底,交(竣)工资料目录及表格准备。各项准备工作的内容及责任人见下表:

2、劳动组织准备工作 (1)按照劳动力计划的要求,公司人力资源部配合项目经理部组织施工人员,按进度要求分批进场; (2)按照计划要求落实特殊作业人员的培训和办理上岗操作证;

(3)施工人员进场后立即进行入场安全教育、防火教育、文明施工教育; (4)向施工人员进行工程施工组织设计、进度计划、技术交底。 3、施工机具准备工作 (1)公司工程部配合项目经理部按照计划要求落实施工机具,按进度要求组织进场; (2)进入现场的施工机具应经过维护保养,确保完好、可靠,计量器具应经过有关部门的校验或检定,确保其准确、可靠; (3)需新购置的施工机具应及时按照计划要求组织采购; (4)施工机具进入现场后应立即按照施工平面布置的要求安装就位。 (5)本工程主要施工机具如下: 4、工程材料(设备)准备工作

房建土建装饰及安装施工方案

第一节砌筑工程 A、施工准备 ①材料及主要工具:砖的品种、强度等级符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。水泥选用42.5普通硅酸盐水泥,要有出厂证明书和准用证。砂的含泥量不超过5%,使用前5mm孔径的筛子过筛。其它材料如墙体拉结筋、木砖应刷防腐剂等。主要工具应备有大铲、刨锛、瓦力、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子等。 ②作业条件:弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办好预检手续。按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距为15~20m。砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模。 B、操作工艺 ①砖浇水:砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般水浸入砖四边 1.5cm,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。 ②砂浆搅拌:砂浆配合采用重量比,计量精度水泥为(2%,砂控制在(5%以内。用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 ③砌砖墙:组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得彩先砌四周后填心的包心砌法。 ㈠排砖撂底(干摆砖):根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、

垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗洞口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时必须做全盘。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条,窗角上必须足七分头才是好活。 ㈡选砖:敲击时声音响亮,变形的砖用在不影响外观的内墙上。 ㈢盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 ㈣挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 ㈤砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面应背。砌砖一定要跟线,“土跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平达缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。填充墙顶部砖砌筑如下图所示。 ㈥留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

建筑水电安装施工方案

1、工程概况1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。 照明、动力系统1.2.4. 电源引自配电房出线,配线方式为树干式和放射式。。 强、弱出线路在电气竖井内沿封闭式电缆敷设;电气竖井以外的地方导线穿扣压式金属管沿吊顶内、地板内、墙内暗敷设。 1.2.5照明灯具 本工程采用的主要灯具有:应急灯、节能日光灯。 1.2.6防雷

小区土建安装工程施工方案

①第一篇第一章综合说明 第一节编制说明 1、真诚感谢业主对我公司的充分信任,能够给予我公司参加北京澣林庭院7#楼商场通风、空调工程施工的投标机会!我公司从上到下表现出了高度的重视程度,我们将会十分珍惜此次难得的机会! 2、在接到招标文件和设计图纸后,公司多次组织工程技术人员对招标文件和图纸进行仔细认真的研究、反复阅看,并组织了各个专题会对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案论证比较,最终确定了适于本工程特点的施工方案,使得该施工组织设计科学、合理、详尽、具有很强的可操作性和针对性。 3、为了更好地进行施工组织设计文件的编制,使今后的工程施工实施更符合实际,更具针对性,我公司曾组织相关专业人员前往对现场进行踏勘和了解,并对现场进行了实测实量,获得了宝贵的施工现场的数据、图片和第一手资料,对场地和周边环境和各种条件有了很深的了解(诸如道路交通、场地地形地貌、场地大小、场地围挡情况、施工供水、排水、供电,周边环境等),这对施工组织设计的制定和今后现场施工十分有益。 4、我公司通过多年在全国各地大型工程施工,积累了丰富的施工经验,特别是在北京先后承接过多个大型项目,比较熟悉政府与工程建设的有关法令法规及有关要求和限制,与工程相关的注册手续,机械设备、物资材料、厂商等市场情况和周边资源,地方性的现行规范标准,熟悉工程质量和安全文明施工、环保、环卫、交通、劳动用工、施工现场管理的要求和规定,市政供电、供水和雨污水排放条件和有关规定和要求,地方定额和取费标准等有关工程造价方面的文件和规定等。 5、我公司承建过许多类似综合性的工程项目,在工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对上述重点和难点制定专项施工方案和保证措施。 6、我公司为本工程所选派的项目经理部的技术管理人员已经全部拟定,其中项目经理和主要的管理人员,承担过大型公建项目,具有机电系统安装工程的经验,该项目经理部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具有类似工程和类似工程关键技术的实践经验和技术管理水平,这将是我公司最为优秀的项目管理班子之一。 8、在本工程上,我公司会积极、主动、高效为业主服务,秉承“急业主所急、想业

工程模板制作安装拆除施工方案(参考模板)

西安市航天城·壹街区 模板工程制作安装拆除施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日

目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、测量准备 (3) 3.2、材料准备 (3) 3.3、主要机具准备 (4) 3.4、作业条件准备 (4) 3.5、人员准备 (5) 四、技术准备 (5) 五、施工操作工艺 (5) 5.1、施工工区划分 (5) 5.2、施工工艺 (6) 5.3、配制模板 (6) 5.4、地下室底板模板施工 (8) 5.5、柱子模板施工 (9) 5.6、地下室墙板模板施工 (10) 5.7、梁模板施工 (11) 5.8、板模板施工 (11) 5.9、楼梯模板施工 (12) 5.10、模板拆模 (12)

六、质量标准 (12) 6.1、主控项目 (12) 6.2、一般项目 (13) 七、成品保护 (15) 八、安全、文明施工措施 (20) 九、消防保证措施 (13)

一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层,地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。地下室结构层高为9.5m,局部7.8m、7m,顶板标高-0.04m,结构层层高分别为5.1m、5m、4.6m,基础梁顶标高-9.5m,最大板厚度250mm,梁最大截面500×1800mm,净跨8.4m,最大框柱900×1000mm。 二、编制依据 本工程施工图纸 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2015) 《建筑施工模板安全技术规范》(JTJ162-2008) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 本工程《高大模板支撑体系专项施工方案》 三、施工准备 3.1、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线以及20cm模板控制线。 3.2、材料准备 3.2.1 多层板:多层板采用15mm厚胶合板,尺寸为915×1830mm,禁止使用不同厚度的板材进行拼装。 3.2.2 方木:方木选用50×100的断面,长度根据现场需要确定。方木必须刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。

装配式建筑预制构件安装施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

装配式建筑预制构件安装施工方案 1.装配式建筑的特点 1.1大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 1.2现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 1.3采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 1.4设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 1.5.符合绿色建筑的要求。 2.吊装顺序策划 根据平面图确定安装塔吊的数量和型号供应使用,确定构件的吊装顺序,做到可穿插进行每道工序。 3.技术工作流程与分解图 3.1工作流程 引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护(按上述工序二至十一层结构完成)

3.2流程分解图 技术工作流程一:楼层弹线,并测量水平标高 施工工序二:外墙板按指定方向吊装

施工工序三:外墙板吊装、校正完毕 施工工序四:绑扎剪力墙、柱钢筋 施工工序五:剪力墙后浇段、粱支模,搭设楼板和预制梁排架

施工工序六:吊装预制梁、叠合板构件 施工工序七:楼层内其他后续施工(梁、板钢筋)

模板安装施工方案

模板安装施工方案

目录 前言 (3) 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 内容 (4) 一、工程概述 (4) 二、模板配制质量的规范要求 (6) 三、模板拆除的规范要求 (6) 四、模板施工总体安排 (7) 五、模板设计依据: (8) 六、模板工程施工 (8) 七、模板验算 (16) 八、模板工程质量控制 (21) 九、节约材料措施 (24) 十、成品保护 (24) 十一、安全、环保、文明施工 (25) 十二、项目管理机构 (24)

前言 一、编制说明 本施工方案是在已具备施工组织设计的情况下,结合本工程的施工特点,根据现场实际施工的需要,按照现行施工规范的要求和现有的施工图的基础上编制的。 二、编制依据 1、工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》GB50017-2003、《木结构设计规范》GB50005-2003、《冷弯薄壁型钢筋结构技术规范》GB50018-2003、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工门型钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

3、公司颁发综合管理体系文件、《工程项目管理规范》、《施工作业指导书》 等。 4、与建设单位签定的工程承包合同。 内容 一、工程概述 (一)工程结构概况 成都龙湖锦城置业有限公司建设龙湖·白云渡(长桥郡)二期二标段项目,主要为独栋别墅,共有79栋,均为2+1层并设半埋式地下室,采用异形柱框架剪力墙结构、独立基础。该工程重要性等级为三级,场地等级为二级,地基等级为二级,建筑等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级二级,地下室防水等级二级,耐久年限50年,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为 0.10g。 1.基础为柱下独立基础,基础承台厚度:500㎜。 2.柱为矩形柱和异形柱。 3.楼板厚度分为100㎜厚、110㎜厚、120㎜厚、200㎜厚等。 4.梁截面尺寸主要以200×(300mm~600mm)为主。

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

土建及安装工程的主要施工方案

土建及安装工程 1、现浇混凝土垫层 清理基底→拌制混凝土→混凝土浇筑→振捣→找平→养护 1.基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 2.拌制混凝土:操作人员要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为:石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间一般不少于1.5min。按规定制作试块。试块组数每500㎡地面不少于一组,不足500㎡,按500㎡计算。 3.浇筑混凝土: 3.1浇筑混凝土一般从一端开始,或跳仓进行,并应连续浇筑。如连续进行面积较大时,应根据规范规定留置施工缝。 3.2混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。 3.3浇筑高度超过2m时,应使用串桶、溜管,以防止混凝土发生离析现象。 3.4混凝土振捣:一般采用平板式振捣器,但垫层厚度超过20cm 时,应采用插入式振捣器; 其移动间距不大于作用半径的1.5倍。 3.5找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大

杠刮平、表面再用木抹子搓平。如垫层较薄时,应严格控制铺摊厚度。有泛水要求的地面,应按设计要求找出坡度,一般对设计坡度允许偏差不应大于0.2%,最大偏差不应大于30mm,最后应做泼水试验。 3.6混凝土的养护。已浇筑完的混凝土,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于七昼夜。 3.7雨期施工:凡遇雨期施工时,露天浇筑的混凝土垫层均应另行编制季节性施工方案,制定有效的技术措施,以确保混凝土的质量。环境温度不应低于+5℃,并应保持至强度不小于设计要求的50%。 2、隔断墙体砌筑 1.施工工艺 施工顺序:作业准备→放线立皮数杆→拌制砂浆→排砖撂底→铺浆、砌筑→检查验收 2.墙体砌筑: 2.1砌筑前,先将楼面清扫干净,提前用水将砌块湿润。 2.2砌筑砂浆采用混合砂浆,强度等级为Mb5,采用人工搅拌,搅拌时间不得小于2分钟。 2.3后砌墙墙体根部应先砌四皮灰砂砖后再砌轻集料混凝砌块,砌块的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm左右,灰砂砖水平灰缝及竖向灰缝宽度一般不应大于12mm或小于8mm。 2.4砌块应上、下错缝搭砌,交接处咬槎搭砌,搭砌长度宜为砌块的1/2,不应小于200mm。墙体每隔50cm设置一道直径为5mm拉结

安装施工方案模板

安装施工方案

第十一章机电工程主要施工方案 本工程拟采用的主要标准 第十二章37、《污水综合排放标准》GB8978-1996 第十三章38、《成都市建筑工程消防管理规定》1997 第十四章39、《成都市城市区域环境噪声标准》 第十五章40、《成都市建筑渣土管理暂行办法》1998 第十六章41、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146- 第十七章42、《冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95- 第十八章43、《建筑工程施工质量验收统一标准》—GB50300- 第十九章44、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 第二十章45、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 第二十一章46、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243- 第二十二章47、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312- 第二十三章48、《套接紧定式钢套管电线管路施工及验收规范》CECS120- 第二十四章49、《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》CJJ/T29-98

第二十五章50、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-259-96 第二十六章51、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 第二十七章52、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 第二十八章53、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 第二十九章54、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 第三十章55、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 第三十一章56、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 第三十二章57、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 第一节给排水管道安装工程 一、管道安装工程流程

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

工程模板制作安装拆除施工方案

. 西安市航天城·壹街区 模板工程制作安装拆除施工方案 编制: 审核: 审批:

陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 . 目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、测量准备 (3) 3.2、材料准备 (3) 3.3、主要机具准备 (4) 3.4、作业条件准备 (4) 3.5、人员准备 (5) 四、技术准备 (5) 五、施工操作工艺 (5) 5.1、施工工区划分 (5) 5.2、施工工艺 (6) 5.3、配制模板 (6)

5.4、地下室底板模板施工 (8) 5.5、柱子模板施工 (9) 5.6、地下室墙板模板施工 (10) 5.7、梁模板施工 (11) 5.8、板模板施工 (11) 5.9、楼梯模板施工 (12) 5.10、模板拆模 (12) 1 六、质量标准 (12) 6.1、主控项目 (12) 6.2、一般项目 (13) 七、成品保护 (15) 八、安全、文明施工措施 (20) 消防保证措施 .................................13九、

2 一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层,地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。地下室结构层高为9.5m,局部7.8m、7m,顶板标高-0.04m,结构层层高分别为5.1m、5m、4.6m,基础梁顶标高-9.5m,最大板厚度250mm,梁最大截面500×1800mm,净跨8.4m,最大框柱900×1000mm。 二、编制依据 本工程施工图纸 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2015)《建筑施工模板安全技术规范》(JTJ162-2008)

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

方案一、土建工程施工方案

方案一:土建工程施工方案 1.主控楼施工方法 1.1 施工顺序 1.2 土方工程 1.2.1根据挖填方的数量,首先拟订土方平衡调配方案,为使现场清洁文明和各工序合理交叉顺利进行,视现场情况合理调配。 1.2.2挖土视桩基情况,采用机械和人工相结合的施工方法。土方运输采用自卸汽车或机动翻斗车运至业主指定地点堆放。 1.2.3基坑周围设置排水沟及集水井,用潜水泵排除积水。 1.2.4回填土采用蛙式打夯机夯实。回填时分层夯实,每层控制200mm,严格控制土壤含水率,按规范规定测定土壤密实度,并达到 设计和规范规定要求。 工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置第1页共15页招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-20

1.2.5做好地基检测和地基验槽记录,经勘察设计单位及监理(业主)签字后方可进行基础施工。 1.3 模板工程 1.3.1模板采用定型钢模及胶合板制作,支撑系统采用φ48×3.5钢管搭设组合支撑系统。立杆应支承在夯实的地基上并用枕木垫起防止下沉。 1.3.2墙板及截面高度大于600mm的梁,均采用φ10对拉螺栓加固,以保证截面尺寸的准确。 1.3.3预埋螺栓、预留孔(洞)位置的控制和固定,均采用固定架和固定板控制,固定架和固定板必须有可靠的刚度,并应与基础模板、钢筋、浇灌用脚手架脱开,形成独立的“三不靠”支撑系统,确保预埋螺栓、预留孔(洞)位置的准确。 1.3.4模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性均需通过验算。 1.3.5模板安装前必须刷隔离剂,拆除时不得自由坠落,并应随拆随修,及时周转使用。 1.4 钢筋工程 1.4.1现场设置钢筋加工场,钢筋在加工场地集中制作,现场就位绑扎成型。 1.4.2钢筋进场应分类堆放整齐,不得有污垢和油渍,标识清楚,持有合格证,同时应取样复试,合格后方可使用。 1.4.3钢筋采用对焊连接,施焊人员应有施焊上岗操作证,先做 工程项目:海洋石油化肥项目-合成氨装置第2页共15页招标书编号:CT/ITB/200103-AM-FP 日期:13-4-20

相关文档