文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第六章 电力系统无功调压

第六章 电力系统无功调压

第六章 电力系统的无功功率和电压调整
无功电源的最优分布 (一)无功功率的最优分布 无功负荷的最优补偿 (二)系统的电压调整。

第六章 电力系统的无功功率和电压调整
基本要求:了解无功功率最优分配,无功功率平衡与电压的关 系,掌握电压调整原理、方法及措施。 有功功率电源是各类发电厂中的发电机,而无功电源 除发电机外。 电容器 还有 调相机 静止补偿器 调频——调整原动机功率 调压——有多种手段
分散在各变电所且不消耗一次能源,但系 统中无功损耗>有功损耗

第一节 电力系统中无功功率的平衡
一、无功功率负荷和无功功率损耗 1.无功功率负荷
各种用电设备中,除相对很小的白炽灯照明负荷只消耗有功功率、为数 不多的同步电动机可发出一部分无功功率外,大多数都要消耗无功功率。因 此,无论工业或农业用户都以滞后功率因数运行,其值约为0.6~0.9。其中, 较大的数值对应于采用大容量同步电动机的场合。

2.变压器中的无功功率损耗
RT . U1NGT -jBT
jXT
I0 % DQyT = SN ( I0 % ? 1~ 2) 100 Uk % S 2 DQzT = 100 S N Uk % = S N (U k % ? 10) 100
无功损耗(满载) (1)励磁支路:等于空载电流I0的百分值,约为1%~ 2%;(2) 绕组漏抗:等于短路电压Uk的百分值,约为10%。

所有变压器满载 变压器励磁支路损耗 变压器绕组漏抗损耗 变压器总损耗 变压器损耗/变压器负荷 7% 50% 57% 57 /100
所有变压器半载 7% 12.5% 19.5% 39 / 100
由此可见,系统中变压器的无功功率损耗占相当大比例, 较有功功率损耗大得多。

3.电力线路上的无功功率损耗 (1)并联电纳中的这种损耗又称充电功率,与线路电压的平 方成正比,呈容性。 (2)串联电抗中的这种损耗与负荷电流的平方成正比,呈感 性。 . U1
D Q yl 2
R
B j 2
jX
D Q yl 2
. U2
B j 2
DQzl = I 2 X B 2 DQyl = - (U1 + U22 ) 2
B 2 DQl = I X - (U1 + U22 ) 2
2

二、无功功率电源 1.发电机 同步发电机既是有功功率电源,又是最基本的无功 功率电源。 2.电容器和调相机 ? 并联电容器只能向系统供应感性无功功率。它所 供应的感性无功功率与其端电压约平方成正比。
& U QC
C
QC = wCU
2

?过激运行时向系统供应感性无功功率; ?欠激运行时从系统吸取感性无功功率。
& U & U
QC
QC
—— jx d ——
过 激 时 , Q C > 0, 发 出 感 性 无 功 Q C = Q N; 欠 激 时 , Q C < 0, 吸 收 感 性 无 功 QC 1 = - Q N。 2
& E q
QC =
EqU xd
U xd
2
欠激运行时的容量约为过激运行时容量的50%。这些 也就是作为无功功率电源的调相机的运行极限。

3.并联电抗器 4.静止补偿器和静止凋相机
静止补偿器和静止调相机是分别与电容器和调相机相对应而 又同属“灵活交流输电系统”范畴的两种无功功率电源。 静止补偿器的全称为静止无功功率补偿器(SVC)。目前常用 的有TCR型、TSC型和SR型。

& I
& I L
& U
& I C
串联谐振回路 (高次谐波通路)
& U & = -j ω C U & & = j I I C L ωL & = I & + I & (既 可 发 无 功 , 又 可 吸 收 无 功 ) I C L

& = nj w C U & I

& I
饱 和 电 抗 器
& = jw C U & I &=I & +I & I C C SC + C SC (既可发无功,又可吸收 无功)



三、无功功率平衡
?Q
?Q
GC
GC
- ? QL - DQS = 0
= ? QG + ? QC = ? QG + ? QC1 + ? QC2 + ? QC3
DQS = DQT + DQx - DQb

三、无功功率平衡
Q
?Q ?Q
GCN
GC
?Q
0
L
+ DQS
U UN
U

第二节 电力系统中无功功率的最优分布
一.无功功率电源的最优分布
1.等网损微增率准则 目的:降低网络中的有功功率损耗 目标函数:
D P ? = D P ? ( Q G 1 , Q G 2 , L , Q Gn )
等约束条件:
?
n
i=1
Q Gi -
?
n
i=1
Q Li - D Q ? = 0
不等式约束条件:
Q Gi min £ Q Gi £ Q Gi max U
i min
£ U
i
£ U
i max

一.无功功率电源的最优分布
1.等网损微增率准则 无功功率电源的最优分布是按等网损微增率准则
? D P? ?QG1
? D P? 1 1 = ?D Q ? ?D Q ? ?QG 2 11?QG1 ?QG 2 1 = l ?DQ ? 1? Q Gn
? D P? =L = ? Q Gn
但需指出,如上的分析并没有引入不等约束条件。实际计算时,当 某一变量,例如QGi,逾越它的上限QGimax 或下限QGimin时,可取 QGi = QGimax或QGi = QGimax。

第二节 电力系统中无功功率的最优分布
二.无功负荷的最优补偿
1.最优网损微增率准则 目的: C = C ( Q
e
Ci
) - C C ( Q Ci )
最大
其中
C e ( Q Ci ) — 设置补偿设备 Q Ci 后每年可减小的电能损 耗费用 C C ( Q Ci ) — 设置补偿设备 Q Ci 而需耗费的费用
最优网损微增率准则
其中
? D P? (a + g ) K £ ? Q Ci bt max
c
= g
eq
a 、 g — 分别为折旧维修率和投 资回收率 元 K C — 单位容量补偿设备投资 , k var b — 单位电能损耗价格, 元 ( kW .h ) t max — 全网最大负荷损耗小时 数

第三节 电力系统的电压调整—电压管理 和借发电机、变压器调压
一、调整电压的必要性
电力系统的电压和频率一样也需要经常调整。由于电压偏 移过大时,会影响工农业生产产品的质量和产量,损坏设备, 甚至引起系统性的“电压崩溃”,造成大面积停电。 从发电设备的角度:系统电压降低时,发电机的定子电流 将因其功率角的增大而增大。为使发电机定子绕组不致过热, 不得不减少发电机所发功率。相似地,系统电压降低后,也不 得不减少变压器的负荷。

电力系统学习心得体会(精选3篇)

电力系统学习心得体会(精选3篇) 电力系统学习心得体会 在平日里,心中难免会有一些新的想法,心得体会是很好的记录方式,它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。但是心得体会有什么要求呢?下面是收集整理的电力系统学习心得体会,希望能够帮助到大家。 电力系统学习心得体会1 今年3月30日至7月30日,根据公司安排,我有幸参加了国网技术学院举办的继电保护培训班。能成为首批培训员工中的一份子,我感到十分的荣幸,同时也感谢江西省电力公司以及九江供电公司的领导给我这样一次不断完善和提高自己能力的机会。 这次培训是在国家电网技术学院进行的。这里是国家电网公司为大力转变公司和电网发展方式,加快建设“一强三优”现代公司而组建的高素质应用型技术人才与技能人才培养基地,电网实用新技术与新技能应用示范中心。 培训期间,先后学习了公共基础课如《企业文化》、《团队建设与沟通协调》、《员工职业生涯规划》等,专业知识课如《安全规程》、《电力系统继电保护》、《二次回路》、《电力系统故障分析》、《两票管理》等,并在继保实训室对主变保护屏、线路保护屏、母线保护屏、断路器保护屏等进行了校验和故障查找消除。在这4个月的培训生活中,我的感受很多,收获也很大,以下从学习,生活等几个方面总结

此次学员培训。 专业知识理论方面: 对《电力系统故障分析》的学习。这是继电保护专业的最基础的部分,要掌握故障分析,首先要对电力系统正常运行有深刻的理解,所以可以说继电保护是一门综合性的课程。通过对故障分析的重新学习,我对电力系统常见故障有了全面的认识,通过对各种故障的特点进行总结,我发现了故障的规律性,以及继电保护在这些故障的针对性。 对《电力系统继电保护原理》进行学习。继电保护原理也是继电保护专业的基础,这门课通过对各种故障的特点进行总结分类,讲述了保护的构成原理,以及各种原理的保护的使用范围,优点和缺点,以及系统中各种保护的配合使用问题。由于我们这些同志绝大部分来自地区供电公司,所以我们主要学习了220kV及以下电压等级的保护原理。 对电流互感器、电压互感器的学习。CT和PT是继电保护专业必须掌握的部分,因为继电保护对一次系统的保护是建立在对一次系统的监视上的,CT、PT将一次的大电流、高电压变为继电保护能够使用的小电流、低电压。通过学习,我掌握了CT二次绕组有好几个,分别供保护、测量、计量用,以及零序电流的采集方法;CT、PT的极性接线正确与否直接关系到保护是否能可靠工作。 二次回路对我来说是一个陌生的知识点。以前学校重视原理教学,二次回路部分并没有讲。这个月在开始讲二次回路前,我对其进

自动调容调压变压器参数

ZGS13-Z自动调容调压变压器 一、概述 ZGS13-Z-型变压器是根据城、农网建设改造的要求,本着经济、合理、安全、可靠的原则设计的自动调容调压组合式变压器。该产品适用于交流50Hz、额定电压10/0.4kV智能化配电台区,结构合理、实用性强、节能效果显著,对于保障配电系统安全运行,提高供电质量具有深远的意义。 二、产品构成 智能型组合变压器本体由自动调容调压变压器本体和智能控制单元组成,采用自然通风方式,结构应设计紧凑合理,双杆安装。 自动调容调压组合式变压器本体构成

变压器控制单元构成 三、主要特点 1.自动调压功能 变压器本体油箱配置调压开关,在电压波动时自动调节电压高低,使变压器低压侧电压输出稳定在合格围,提升供电质量。调压分接围为额定电压的±5%。 2.自动调容功能 变压器本体油箱配置调容开关,在用电负荷时段性高峰时自动将变压器调整到大容量档运行,在用电负荷时段性低谷时自动将变压器调整到小容量档运行,有效降低变压器损耗。 3.微机保护方式的过流及短路保护功能 线路或负荷出现过流、短路故障,变压器负控开关自动跳闸并远程上传报警信息,过流和速断保护应采用微机保护方式,保护定值连续可调,便于配合各级保护设备进行定值的精确整定,保证故障线路停电不波及上级开关跳闸。 4.双级漏电保护功能

低压配电管理终端具有漏电保护功能,与变压器本体永磁机构真空开关和配电出线断路器配合,具备进线和出线双级漏电保护功能。 5.就地及远程电动停送电功能 变压器本体油箱配置永磁机构真空开关,可实现就地电动停送电、远程无线遥控停送电功能。 6.无功补偿功能要求 变压器智能监控单元配置低压无功精细补偿隔室,实现级差不大于1kvar的分相分级精细无功自动补偿,采用共分结合优化补偿方式,投切开关采用同步编码开关组,具有投入无涌流,切除无弧光,投切无谐波污染的特点。 7.电能计量功能 设置独立密封的计量隔室,密封的主进线直接进入计量隔室,通过母排进入其它隔室,配置一块三相计量接线盒,预留两块三相电子式电表安装位置。电表和计量电流互感器由用方自备。 8.GPRS无线“四遥”与配电监测 变压器智能监控单元包含支持GPRS无线通讯和配电监测功能的低压配电管理终端,可将监测数据和运行状态实时远传给后台管理系统,支持GPRS方式遥控、遥信、遥调和调测“四遥”功能。 四、主要技术参数

电力系统调频调压

第一章电力系统调频 第一节系统频率标准 1.1 福建电网与华东电网并列运行时,频率调整按《华东电力系统调度规程》执行。标准频率为50 赫兹,频率偏差不得超过50±0.2赫兹,超出50±0.2赫兹为事故频率,事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过15分钟。在正常情况下,发电机组AGC 投入时,系统频率应保持在50±0.1赫兹范围内运行。 1.2 当发生省网或省内局部地区独立网运行时,独立网用电负荷为300万千瓦及以上,频率偏差正常不得超过50±0.2 赫兹;超出50±0.2赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过15分钟。独立网用电负荷小于300万千瓦,频率偏差正常不得超过50±0.5 赫兹;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±1赫兹,持续时间不得超过15分钟。 1.3 系统事故造成地区电网独立网运行时,地调及地区电厂负责独立小网调频调压任务,使之能与省电网顺利并列,不得出现因调整不当而引起的高频切机、低频减负荷甚至垮网的现象。 第二节调频厂的确定及频率监视 2.1 电网运行时应指定第一调频厂和第二调频厂。 省电网单机容量在100MW及以上的火电厂、单机容量在

50MW及以上的水电厂、燃汽轮机组以及抽水蓄能机组均可担任系统的第一、二调频厂。正常运行情况下,省调应指定上述其中的电厂担任第一调频厂,机组投入AGC运行的电厂即自动转为第一调频厂,未指定为第一调频厂或未投AGC的上述电厂均为系统的第二调频厂。 选择系统调频厂应遵循以下原则: 1、具有足够的调频容量,可满足系统负荷的最大增、减变量。 2、具有足够的调整速度,可适应系统负荷的最快增、减变化。 3、在系统中所处的位置合理,其与系统间的联络通道具备足够的输送能力。 2.2 省调调度室应装有ACE监视画面和数字式频率显示器及记录式频率记录仪,当频率超出50±0.1赫兹时,应具备告警信号。系统的频率以省调调度室的频率显示为准;系统第一、第二调频厂和频率监视点每月15日白班应与省调核对频率显示装置。 2.3 为有效监视系统频率运行,对各单位装设频率表的要求: 1、在各地调调度室和所有电厂、变电站(集控站)的中控室(或集控室)均要求装有频率显示器;所有500/220千伏变电站应装有数字式频率表。 2、各地调调度室和第一、第二调频厂应装有数字式和记录式频率表,当频率超出50±0.15赫兹时,应具备有告警音响和灯光信号。

电力系统调压措施分析报告

电力系统调压措施分析报告 电压是衡量电能质量的重要技术指标,对电力系统的安全经济运行,保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全和寿命具有重要影响。19世纪70、80年代法国、美国、瑞典、巴西、日本等国家相继发生电压崩溃性事故,这些以电压崩溃特征的电网瓦解事故每次均带来巨大的经济损失,同时也引起了社会的极大混乱。电压崩溃是由系统运行中的电压偏移未能良好的进行调整演变而成。任何电压偏移都会带来经济和安全方面的不利影响。当系统出现故障时,电压会降低,如果不及时地采用合理有效的措施对电压进行调整,就会引起电压崩溃进而电网瓦解等重大灾难性事故。因此,电压调整是保证电网安全可靠运行的重要方面之一。保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之一。 一、电压调整的基本原理 电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡,系统中各种无功电源的无功输出应该满足(大于或至少等于)系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求,否则电压就会偏离额定值,产生电压偏移。此外为保证运行可靠性和适应无功功率的增长,系统还必须配置一定的无功备用容量。系统的无功电源充足,即表现系统能运行在较高的电压水平;反之,系统无功不足就反映为运行电压水平偏低,需要装设无功补偿设备。由于电力系统的供电区域幅员广阔,无功功率不适宜长距离传输,所以负荷所需的无功功率应尽量的分层分区就地平衡。由无功功率平衡原理可知进行电压调整就是从补偿无功电源和减小网络无功损耗两个方面出发。 二、电压调整的三种基本方式 电力系统结构复杂且用电设备数量极大,电力系统的运行部门对网络中各母线电压及各种用电设备的端电压进行监视和调整是不现实的也是没有必要的。因此,在电力系统中,运行人员常常选择一些有集中负荷的母线作为中枢点进行监视和控制,只需将中枢点电压控制在允许的电压偏移范围内,则系统其它各处的电压质量也能基本满足要求。一般可以选择作为电压中枢点的母线有:1)大型发电厂的高压母线。2)枢纽变电站的二次母线。3)带有大量地方负荷的发电厂母线。 以上电压中枢点的共同点是均能反映和控制整个系统网络的电压水平根据中枢点所管辖电力网中负荷的变化程度和负荷分布范围,对中枢点调压方式提出原则性要求,以确定一个大致的电压变化范围。电压中枢点调压方式有逆调压、顺调压、常调压(也称恒调压)三种类型。 1)逆调压:主要适用于线路较长,负荷变化较大的大型电力网络。在最大负荷时要提高中枢点的电压,相较于线路额定电压高5%,以抵偿线路上因负荷增大而增大的线路损耗;在最小负荷时要将中枢点的电压降低,使之与线路额定电压相等,防止因负荷低而引起电压过高。逆调压方式要求最高,实现较难,需要在中枢点配备较贵重和先进的调压设备。2)顺调压:主要适用于线路不长,负荷变化很小,线路上的电压损耗也较小的小型网络。在最大负荷时,允许电压降

电路学习心得

电分学习心得 通过近一学期的电分学习,不仅使我掌握电路分析的基本原理,还从中感悟到许多的学习心得,下面我就谈一下这一学期学电分的心得体会。首先,对于电分的学习,获取知识是必然的,但是在此过程中,,我们的科学思维能力,分析计算能力,实验研究能力和科学归纳能力也有了很大的提高,为我们接下学习像模电等其他电路之类的学科奠定了坚实的基础。电分刚开始学的时候或许有些生疏,因此会感觉有点困难,但当我们掌握其中的一定理并理解透彻之后,就发现其实电分还是十分简单的,它具有很强的规律性,而且在分析和做题上都上都有比较明确的步骤指导,只要我们能按老师课上所讲的那样去做,基本上所有的题都可迎刃而解。电分方法也固定唯一的,一个题并不一定只有一种分析方法,有时这种方法不会,我们可以采取其他方法。这样大大降低我们解题的难度。 然后就是关于我我们所学具体内容的问题,第一到第四章,主要讲了电路分析的基本方法,以及电路等效原理等,而后面的知识主要是建立在这四章的内容上的,可以说,学好前面这四章的内容是我们学习电路基础的关键所在。在这些基础的内容中又有很多是很容易被忽略的。所以,在学习过程中,我们认真对待这一部分内容,争取学的细致,学的透彻,避免存在知识上的漏洞或盲区。第七、八章,主要介绍了电容和电感两种电器元件及其一点动态电路的分析方法,包括零输入、零状态及完全响应,含有电容和电感的动态电路第一次接触感觉用微分方程去解挺复杂,但当我掌握三要素法就会发现,一切问题都变的那么简单,所以一阶动态电路对于我们来说都是小菜一碟了。还有十章以后内容,主要是和正弦电路有关的了,当我们采用相量分析方法的时候就避免了微分方程带给我们的种种不便,以前直流电路中所适用的定律完全拿过来直接用,只不过是在这里是变成了相量形式。但是有一点是特别重要的,就是在复数运算过程中一定保证正确性,否则,因为计算而导致最后结果出错那可真就是前功尽弃了。所以,对于复数计算有问题的同学在这方便可要多多注意咯。再谈一下对于老师讲课的一些感想:钟建老师的讲课方法我十分喜欢,讲课思路十分清晰,而且效率也特别高,虽然有些内容要求我们自学,但那些都是相对比较简单的,对于特别重要的知识点,钟建老师总是讲的特别透彻,再加上课上一些习题的训练,一堂课下来,基本上所有的知识点都可理解。我现在对电分知识的掌握,钟建老师是功不可没的。 最后关于课余时间电分学习的一些感想:学习电路,光上课听老师讲课那还不够的,大学的学习都是自主学习,没有老师的强迫,所以必须自己主动去学习,首先每次上完课后的练习,我觉得很有必要,因为每次上完课时都感觉听的很懂,看看书呢,也貌似都能理解,可是一到做题目就愣住了,要么是公式没有记住,要么是知识点不知道如何筛选,所以练习很重要,第二点,应该要反复回顾已经学过的内容,只有反复记忆的东西才能更深入,不然曾经学过的东西等到要用就全都忘记了,不懂得应该多问老师,不要得问题积累的解决不了才想到去问老师,那时候成效也就不见的有多大了。

电力系统无功功率平衡与电压调整

电力系统无功功率平衡与电压调整 由于电力系统中节点很多,网络结构复杂,负荷分布不均匀,各节点的负荷变动时,会引起各节点电压的波动。要使各节点电压维持在额定值是不可能的。所以,电力系统调压的任务,就是在满足各负荷正常需求的条件下,使各节点的电压偏移在允许范围之内。 由综合负荷的无功功率一电压静态特性分析可知,负荷的无功功率是随电压的降低而减少的,要想保持负荷端电压水平,就得向负荷供应所需要的无功功率。所以,电力系统的无功功率必须保持平衡,即无功功率电源发出的无功功率要与无功功率负荷和无功功率损耗平衡。这是维持电力系统电压水平的必要条件。 一、无功功率负荷和无功功率损耗 1.无功功率负荷 无功功率负荷是以滞后功率因数运行的用电设备(主要是异步电动机)所吸收的无功功率。一般综合负荷的功率因数为0.6~O.9,其中,较大的数值对应于采用大容量同步电动机的场合。 2.电力系统中的无功损耗 (1)变压器的无功损耗。变压器的无功损耗包括两部分。一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为1%~2%。因此励 磁损耗为 0/100Ty TN Q I S V (Mvar)(5-1-1)

另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约 为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S V (Mvar)(5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。 由发电厂到用户,中间要经过多级变压,虽然每台变压器的无功损耗只占每台变压器容量的百分之十几,但多级变压器无功损耗的总和可达用户无功负荷的75%~100%左右。 (2)电力线路的无功损耗。电力线路上的无功功率损耗也分为两部分,即并联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。并联电纳中的无功损耗又称充电功率,与电力线路电压的平方成正比,呈容性。串联电抗中的无功损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。因此电力线路作为电力系统的一个元件,究竟是消耗容性还是感性无功功率,根据长线路运行分析理论,可作一个大致估计。对线路不长,长度不超过100km ,电压等级为220kV 电力线路,线路将消耗感性无功功率。对线路较长,其长度为300km 左右时,对220kV 电力线路,线路基本上既不消耗感性无功功率也不消耗容性无功功率,呈电阻性。大于300km 时,线路为电容性的。 二、系统综合负荷的电压静态特性 电力系统中某额定功率的用电设备实际吸收的有功功率和无功功率的大小是随电力网的电压变化而变的,尤其是无功功率受电压的影响很大。电力系统综合负荷的电压静态

电力系统频率调整

电力系统负荷可分为三种。第一种变动幅度很小,周期又很短,这种负荷变动由很大的 偶然性。第二种变动幅度较大,周期较长,属于这类负荷的主要有电炉、电气机车等带有冲 击性的负荷。第三种负荷变动幅度最大,周期也最长,这一种是由于生产、生活、气象等变 化引起的负荷变动。 电力系统的有功功率和频率调整大体可分为一次、二次、三次调整三种。一次调整或频 率的一次调整指由发电机的调速器进行的,对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整。二次 调整或频率的二次调整指由发电机的调频器进行的,对第二种负荷变动引起的频率偏移的调 整。三次调整其实就是指按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷,即责成各发电厂按事 先给定的发电负荷曲线发电。在潮流计算中除平衡节点外其他节点的注入有功功率之所以可 以给定,就是由于系统中大部分电厂属于这种类型。这类发电厂又称为负荷监视。至于潮流 计算中的平衡节点,一般可取系统中担负调频任务的发电厂母线,这其实是指担负二次调频 任务的发电厂母线。 一:调整频率的必要性 电力系统频率变动时,对用户的影响: 用户使用的电动机的转速与系统频率有关。 系统频率的不稳定将会影响电子设备的工作。 频率变动地发电厂和系统本身也有影响: 火力发电厂的主要厂用机械—风机和泵,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少, 影响锅炉的正常运行。 低频运行还将增加汽轮机叶片所受的应力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片 断裂。 低频运行时,发电机的通风量将减少,而为了维持正常电压,又要求增加励磁电流,以致使 发电机定子和转子的温升都将增加。为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发功率。 低频运行时,由于磁通密度的增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。也为了不超越 温升限额,不得不降低变压器的负荷。 频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大。而无功功率负荷的增大又将促使系统电压水 平的下降。 频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积停电。 调整系统频率的主要手段是发电机组原动机的自动调节转速系统,或简称自动调速系统, 特别时其中的调速器和调频器(又称同步器)。 二:发电机原动机有功功率静态频率特性 电源有功功率静态频率特性通常可以理解为就是发电机中原动机机械功率的静态频率特性。 原动机未配置自动调速时,其机械功率与角速度或频率的关系: 221212m P C C C f C f ωω=-=- 式中各变量都是标幺值;通常122C C =。 解释如下:机组转速很小时,即使蒸汽或水在它叶轮上施加很大转矩m M ,它的功率输出m P 仍很小,因功率为转矩和转速的乘积;机组转速很大时,由于进汽或进水速度很难跟上叶轮 速度,它们在叶轮上施加的转矩很小,功率输出仍然很小;只有在额定条件下,转速和转矩 都适中,它们的乘积最大,功率输出最大。 调速系统中调频器的二次调整作用在于:原动机的负荷改变时,手动或自动地操作调频器,

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析与处理的心得体会】 对继电保护故障分析与处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析与处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析与处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离与整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能与作用的角度进行划分,继电保护分为:异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的应用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设

单相交流调压电路的性能研究

单相交流调压电路的性能研究 摘要:随着用电设备种类的增加、功能的多样化,它们对电源的要求也就各不相同,普通的市交流电已经不能满足这些要求。因此,就需要对市交流电压进行调整以获取需要的电压。目前,较为常用的交流调压技术手段除了老式的电感式调压器外,主要就是采用晶闸管交流调压装置。交流调压电路是一个带有双向晶闸管的单相交流调压电路,其功能与一般的单相交流调压电路类似,但是它的控制电路与其他电路的控制电路相比起来要简单的多,更容易控制,故使用起来更加方便。 关键词:交流调压电路;单相交流调压电路;单相交流调压电路的谐波分析 0.前言 交流调压电路广泛应用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。在电力系统中,这种电路还常用于对无功功率的连续调节。此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。交流调压电路可分为单相交流调压电路和三相交流调压电路。前者是后者的基础,所以对单相交流调压电路的性能研究十分重要。 1.交流调压电路 把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,通过对晶闸管的控制就可以控制交流输出,这种不改变交流电的频率电路称为交流电力控制电路。在每半个周波那通过对晶闸管开通相位的控制,可以方便地调节输出电压的有效值,这中电路称为交流调压电路。交流调压电路分为单相交流调压电路和三相交流调压电路。 2.单相交流调压电路 2.1单相交流调压电路的电路图 图1 单相交流调压电路图 2.2电阻负载

图2 电阻负载单相交流调压电路及其波形 在上图中晶闸管VT1 VT2 也可以用双向晶闸管代替。在电源U 的正半周内,晶闸管V 承受正向电压,当ωt=α时触发V 使其导通则负载上得到缺α角的正弦半波电压,当电源电压过0时,V 管电流下降为0而关断,在电源电压U 的负半周,V 晶闸管承受正向电压,当ωt=α+π时,触发V 使其导通,则负载上得到缺α角的正弦负半波电压,改变α角大小,就改变了输出电压有效值大小。 负载电压电压有效值为 ( ) ()π απαπ ωωπ πα -+ == ?2sin 21d sin 21 1 2 1o U t t U U 负载电流有效值 π απαπ -+ = = 2sin 21R U R U I o o 晶闸管电流有效值 ()) 22sin 1(2 1sin 22112 1π απ αωωππα+ - =??? ? ?? = ?R U t d R t U I T 电路功率因数 π απαπ λ-+ = = = = 2s i n 211 o o 1o o U U I U I U S P 由图和公式可以看出α移项范围从0到π,α=0时,相当于晶闸管一直接通,输出电压为最大值,U o =U I ,随着α的增大,U o 降低,直到α=π时,U o =0,此外,α=0时,功率因 数λ=1,随着α的增大,输入电流落后于电压并且发生畸变,λ也随之降低。 2.3阻感负载

电力系统培训学习心得体会

电力系统培训学习心得体会 今年3月30日至7月30日,根据国网公司安排,我有幸参加了国网技术学院举办的继电保护培训班。 培训期间,先后学习了公共基础课如《国网企业文化》、《团队建设与沟通协调》、《员工职业生涯规划》等,专业知识课如《安全规程》、《电力系统继电保护》、《二次回路》、《电力系统故障分析》、《两票管理》等,并在继保实训室对主变保护屏、线路保护屏、母线保护屏、断路器保护屏等进行了校验和故障查找消除。在这4个月的培训生活中,我的感受很多,收获也很大,以下从学习,生活等几个方面总结此次学员培训。 专业知识理论方面 (一)对《电力系统故障分析》的学习。这是继电保护专业的最基础的部分,要掌握故障分析,首先要对电力系统正常运行有深刻的理解,所以可以说继电保护是一门综合性的课程。通过对故障分析的重新学习,我对电力系统常见故障有了全面的认识,通过对各种故障的特点进行总结,我发现了故障的规律性,以及继电保护在这些故障的针对性。 (二)对《电力系统继电保护原理》进行学习。继电保护原理也是继电保护专业的基础,这门课通过对各种故障的特点进行总结分类,讲述了保护的构成原理,以(!)及各种原理的保护的使用范围,优点和缺点,以及系统中各种保护的配合使用问题。由于我们这些同志绝大部分来自地区供电公司,所以我们主要学习了220kV及以下电压等级的保护原理。 (三)对电流互感器、电压互感器(以下简称CT、PT)的学习。CT和PT是继电保护专业必须掌握的部分,因为继电保护对一次系统的保护是建立在对一次系统的监视上的,CT、PT将一次的大电流、高电压变为继电保护能够使用的小电流、低电压。通过学习,我掌握了CT二次绕组有好几个,分别供保护、测量、计量用,以及零序电流的采集方法;CT、PT的极性接线正确与否直接关系到保护是否能可靠工作。 (四)二次回路对我来说是一个陌生的知识点。以前学校重视原理教学,二次回路部分并没有讲。这个月在开始讲二次回路前,我对其进行了恶补,有什么不会的问题,找老师和有工作经验的同学请教,在后来通过上课学习,我对二次回路有了一定程度的掌握,二次回路分为控制回路、测

无功补偿几种补偿方式的优缺点

无功补偿几种补偿方式的优缺点 无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。 合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。今天就带大家了解13种无功补偿方式,各自有什么优点和缺点。 (1)同步调相机 基本原理:同步电动机无负荷运行,在过励时发出感性无功;在欠励时吸收感性无功; 主要优点:既能发出感性无功,又能吸收感性无功; 主要缺点:损耗大,噪音大响应速度慢,结构维护复杂; 适用场合:在发电厂尚有少量应用。 (3)就地补偿 基本原理:一般将电容器直接与电动机变压器并联,二者共用1台开关柜;

主要优点:末端补偿,能最大限度的降低线损; 主要缺点:台数较多,投资量大; 适用场合:水厂、水泥厂应用较多; (3)集中补偿 基本原理:集中装设在系统母线上,一般设置单独的开关柜;主要优点:可对整个变电所进行补偿,投资相对较小; 主要缺点:一般为固定补偿,在负载低时可能出现过补偿; 适用场合:适用于负载波动小的系统 (4)自动补偿(机械开关投切电容器) 基本原理:采用机械开关(接触器、断路器)等根据功率因数控制器的指令投切电容器; 主要优点:能自动调节无功出力,使系统无功保持平衡,技术成熟,占地小、造价低; 主要缺点:响应时间较慢,受电容器放电时间限制; 适用场合:目前主流补偿方式,满足大多数行业用户需求;(5)晶闸管投切电容器

一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为 1%~2%。因此励磁损耗为 0/100Ty TN Q I S = (Mvar) (5-1-1) 另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S = (Mvar) (5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。初中物理 第三节电力系统电压控制的措施

电力系统电压控制的措施 教学内容:掌握电压调整的几种措施;掌握电压调整的基本原理与措施及相应的 计算;了解变压器分接头的选择方法;掌握选择变压器变比的条件; 掌握补偿设备是电容器的容量计算和同步调相机容量的计算;掌握串 联电容补偿容量的计算;调压措施的技术经济方案比较。 教学重点:电压调整的基本原理;变压器变比的选择;几种电压调整措施的相应 计算。 教学难点:变压器变比的选择;各补偿设备容量的计算。 教学组织:电压调整的基本原理→电压调整的措施→???????压利用串联电容器控制电 利用无功补偿设备调压 控制变压器变比调压发电机控制电压 1、电压调整的基本原理与措施 图4-6所示的简单电力系统电压控制原理图。 图4-6 电压控制原理图 (a )系统接线;(b )系统等值电路 若近似的略去网络阻抗元件的功率损耗以及电压降落的横分量,变压 器的参数已归算到高压侧,则由发电厂母线处(G U )开始推算,可 求得b U 为: 21121)(k U k QX PR k U k U k U U G G G b ???? ? ?+-=?-= 式中1k 、2k 为变压器T1和T2的变化,R 、X 为归算到高压侧的变 压器和线路总阻抗。

为维持用户处端电压b U 满足要求,可以采用以下措施进行电压调整: (1)调节励磁电流以改变发电机端电压G U ; (2)改变变压器T1、T2的变比1k 、2k ; (3)通过无功补偿来调压; (4)改变输电线路的参数(降低输电线路的电抗)。 前两种措施是利用改变电压水平的方法来得到所需要的电压,后两种 措施是用改变电压损耗的方法来达到调压的目的。 2、发电机控制调压 控制发电机励磁电流,可改变发电机的端电压,但发电机允许电压偏 移额定值不超过5%,所以利用发电机直接供电的小系统,利用发电 机直接控制电压是最经济合理的电压措施;但输电线路较长、多电压 等级的网络,仅靠发电机控制调压不能满足负荷对电压的质量的要求, 在大型电力系统中仅作为一种辅助性的控制措施。 3、控制变压器变比调压 在高压电网中,各节点电压与无功功率的分布有着密切的关系,通过 控制变压器变比改变负荷节点电压,实际上改变了无功功率的分布。 控制变压器变比调压是以全电力系统无功功率电源充足为基本条件。 4、利用无功功率补偿设备调压 合理配置无功功率补偿设备和容量以改变电力网络中的无功功率分布,可以减少网络中的的有功功率损耗和电压损耗,改善用户负荷的电压 质量。 并联补偿设备有调相机、静止补偿器、并联电容器。 5、利用串联电容器控制电压 在输电线路上串联接入电容器,利用电容器上的容抗补偿输电线路中的感抗,使电压损耗U QX 减小,从而提高输电线路末端的电压。 说明: 通过这次培训,我明确了本门课程的指导思想,对课程理念有了新的体会。如:知识点讲授的深度、广度;知识点之间、章节之间的链接等。此外如何

国家电网培训心得体会

培训心得体会 时光荏苒,岁月如梭,转眼之间在泰安的培训就结束了。回首这两个月的日子,有欢笑,有失落,但更多的是收获。在这期间有自己对电力相关理论知识认识的更加深刻,有实践能力的大幅提高,也有对国网企业文化的深刻认识,对人生的思考感悟。 当我们踏着晨辉走出校园大门,当社会的第一道曙光射向我们,便清醒地认识到,迎接我们的将是一种角色的转变和姿态的调整。也许,每个人从学校走向社会都会经历一个或喜或悲的过程。所幸的是,国家电网选择了我,鲁能选择了我,这个团结而向上的集体,像父亲宽厚而温暖的肩膀,安慰着我们初出茅庐的慌张,又像母亲温柔而慈爱的双手,为我们插上飞向理想的翅膀。 2012年9月4日,我来到了泰安,参加了国家电网公司2012年度新入职员工集中培训班,有幸成为了国网技术学院的一名学员。来自五湖四海的新学员们齐聚一堂,一起学习,相互交流,共同为国家电网公司更为辉煌的未来积蓄着力量。 初到泰安,迎接我们的便是一周的军训。军训,这堂重要的基础课。需要的是坚持和毅力,收获的不仅是革命的本钱,还有信心和基本苏浙。短短七天的军训不仅将我们的面庞晒的黝黑,更养成了我们的规律作息。军训都有结束的一天,但军训所留给我们的印记是不可磨灭的,军魂不会随之消失,我们将以军人的标准、军人的作风来要求自己;以军人的精神、军人的气魄来鼓舞自己。在今后的工作学习生活中做出自己优异的成绩。 然后是公共课程的学习,通过专家讲授、多媒体学习等教学方式生动而全面地给我们展示了国家电网的企业文化、团队建设。 通过深入学习国网公司企业文化,对国网公司的企业价值观、企业宗旨、企业精神及理念、奋斗方向、战略目标及实施举措、发展要求、工作思路、电网发展战略等有了深入的理解,让大家对供电企业员工的行为规范有了清楚地认识。通过对安全文化、服务文化、管理文化、责任文化等子文化的学习,强化了大家对建立统一优秀企业文化必要性的人是。 在学习公司概况和发展规划中,对国网公司的结构和经营发展状况有了比较清晰的认识,全面学习国网公司建设“一强三优”现代公司的战略目标及国网公

三相调压电路

一种简单实用的三相交流调压电路 内容提要对于采用集成元件实现双向可控硅过零触发方式工作的三相交流调压电路的组成及工作过程进行了介绍。 关键词脉宽调制过零光隔双向可控硅驱动双向可控硅交流调压电路:输入的是交流电压,而输出电压波形是交流电源电压波形的一部分,并且是可调的,这样输出电压的有效值就成为可调。一般交流调压电路采用的是可控硅控制,其触发方式有二种:过零触发和移相触发。 可控硅过零触发是对可控硅过零的通——断控制。可控硅导通时,交流电源与负载接通,输出若干个周波电压以后,可控硅被关断,停止交流电压输出;经过一定周波数后,再使可控硅通,如此重复进行。通过改变导通时间对固定重复周期的比值,从而改变输出电压有效值的大小。 可控硅的移相触发是对可控硅的导通角控制。在交流电压的正、负半周都以一定的延迟角去触发可控硅的导通,经过改变可控硅的导通角达到输出电压可调的目的。可控硅的移相触发往往在可控硅导通的瞬间使电网电压出现畸变,带来高次谐波,给电网中的其它用电设备和通讯系统的工作带来不良影响,并且对于电阻性负载在可控硅导通时有较大的冲击电流。 可控硅过零触发方式是把可控硅导通的起始点限制在电源电压过零处,它能很好的抑制移相触发所产生的高次谐波和避免因较大冲

击电流引起的电压瞬时大幅度下降。一般的三相交流可控硅过零触发开关电路由同步电路、检零电路等组成,结构复杂,可靠性低,采用分离元件故障率高。本文介绍一种用集成元件构成的三相交流可控硅过零触发调压电路。 该电路主要由电源电路、PWM脉冲形成电路、过零触发光隔离双向可控硅驱动等组成,电路如图1所示。 图1调压电路原理图 1 PWM脉冲形成及脉宽调制电路 利用在开关电源中应用较多的TL494双端脉宽调制器集成元件实现可控硅触发脉冲的形成及导通比控制。将集成元件TL494的5、6脚分别接振荡器的电阻(R T)、电容(C T),通过改变电阻电容的大小,既可调节触发脉冲的频率(为保证频率的稳定性应采用金属膜电阻和漏电流小的电容),将TL494的1、2、3、15、16、13脚接地,7

调频发射机电路设计

淮海工学院 课程设计报告书 课程名称:通信电子线路课程设计 题目:调频发射机设计 系(院):通信工程系 学期:2013-2014-1 专业班级: 姓名: 学号: 评语: 成绩: 签名: 日期:

调频发射机电路设计 一 绪论 1.1 摘要 调频信号的基本特点是它的瞬时频率按调制信号规律变化,因而,一种最容易的实现方法是用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使其不失真地反映调制信号的变化规律。通常将这种直接调变振荡器频率的方法称为直接调频法。采用这种方法时,被控的振荡器可以是产生正弦波的LC 振荡器和晶体振荡器,也可以是产生非正弦的张弛振荡器。前者产生调频正弦波,后者产生调频非正弦波(例如调频方波,调频三角波),如果需要,通过滤波等方法将调频非正弦波变换为调频正弦波。本电路采用LC 振荡器。 1.2 主要性能要求 1 (天线)负载电阻:R L =75欧; 2发射功率:Po ≥80mW ; 3工作中心频率:f 0=6.5MHz ; 4最大频偏:kHz f m 75=?; 5总效率:%50>A η。 1.3 概述 设计一个完整的小功率直接调频发射机系统,直接调频发射系统框图主要由调频振 荡器、缓冲隔离器、倍频器、高频功率放大器、调制信号发生器等电路组成。原理 图如图1。 图1 直接调频发射机组成框图 二 电路原理 2.1 LC 振荡电路工作原理 电容三点式振荡电路又称考毕兹(Colpitts )电路,基本结构入图2左图所示。图中Cc 为耦合电容,Cb 为旁路电容,电阻Rb1,Rb2和Re 构成分压式偏置,为电路提供直流偏置,Rl 为输出负载电阻。电路的交流通路如图3右图所示,如果移去管子,电容C1,C2和电感L 为并联谐振回路,构成电路的选频网络。对于一个振荡器,当其负载阻

电力系统电压调整的方式与措施精编

电力系统电压调整的方式 与措施精编 Jenny was compiled in January 2021

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 系统电压偏高 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过

饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 系统电压偏低 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 系统调整电压的方式 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升

电力培训心得体会

电力培训心得体会 电力培训心得体会 今年3月30日至7月30日,根据国网公司安排,我有幸参加了国网技术学院举办的继电保护培训班。继电保护原理也是继电保护专业的基础,这门课通过对各种故障的特点进行总结分类,讲述了保护的构成原理,以及各种原理的保护的使用范围,优点和缺点,以及系统中

各种保护的配合使用问题。由于我们这些同志绝大部分来自地区供电公司,所以我们主要学习了220kv及以下电压等级的保护原理。 (三)对电流互感器、电压互感器(以下简称ct、pt)的学习。ct和pt是继电保护专业必须掌握的部分,因为继电保护对一次系统的保护是建立在对一次系统的监视上的,ct、pt将一次的大电流、高电压变为继电保护能够使用的小电流、低电压。通过学习,我掌握了ct二次绕组有好几个,分别供保护、测量、计量用,以及零序电流的采集方法;ct、pt的极性接线正确与否直接关系到保护是否能可靠工作。 (四)二次回路对我来说是一个陌生的知识点。以前学校重视原理教学,二次回路部分并没有讲。这个月在开始讲二次回路前,我对其进行了恶补,有什么不会的问题,找老师和有工作经验的同学请教,在后来通过上课学习,我对二次回路有了一定程度的掌握,二次回路分为控制回路、测量回路、信号回路、调节回路、继电保护和自动装置回路以及操作电源系统,现在我掌握比较好的是电源系统、测量回路和信号回路,其他的回路我正在不断的学习中。 (五)学习北京博电继电保护测试仪的使用。在学习中,既温习了各种继电保护原理,还掌握了测试仪的使用方法以及对各种保护的测试方法。 继保实训室涵盖了变电站所有的继电保护。它的最大优点在于可以让我们亲自随意动手学习。让我门可以清楚以后自己将从事怎么样的一个工作,对今后的工作有一个初步的了解。比如做母线差动保护实验时,我们可以把所有的跳闸出口压板和失灵压板全部投上,然后给某条母线加故障,同时使母联开关失灵,然后观察跳闸现象。这个实验在几面保护屏上都有工作,如果在实际变电站里,是不允许这样做的。但在实训室,我们可以放心的做,这样通过观察现象,然后进行分析,总结就可以学到很多,形成面得知识,而不是单个独立的知识点。

相关文档