文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂漆作业指导书

涂漆作业指导书

涂漆作业指导书
涂漆作业指导书

石油化工检维修涂漆施工作业指导书

编制:

审核:

批准:

1 适用范围

本作业指导书结合石油化工装置的检维修特点,给出了涂漆施工过程中施工准备、旧漆膜去除、漆膜恢复修理、施工过程质量检查、施工验收和资料归档等方面的建议和指导,适用于石油化工检维修涂漆施工。

2 执行的施工验收技术规范标准

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是未注明版本日期的引用文件,使用者应使用其最新版本。

SH3022 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》

GB50393 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》

SH3043《石油化工企业设备管道表面色和标志》

GB3181《漆膜颜色标准》

GB8923.1《涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定

第1部分:未涂敷过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材

表面的锈蚀等级和处理等级》

GB50393《钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范》

JX0003-2011《石油化工检维修资质评审条件》

JX0004-2011《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求》

3 施工准备

3.1现场准备

绝热施工前,施工现场的准备工作应根据设计技术文件要求或项

目实际情况,按照表3.1的内容逐项确认。

表3.1 施工现场准备项目明细表

3.2材料准备

材料准备包括底漆、中间漆、面漆材料等主要材料,石英砂、钢丝刷、腻子刀、毛刷、滚刷等辅助材料,以及与施工相适应的劳保用品等。

3.2.1 材料质量验收与保管

涂漆材料及其制品到达现场后应按下列要求进行验收:

1 核对质量证明文件、产品使用说明书与实物标识,并核查质量证明文件的各项技术指标;

2 根据订货合同核对品种、规格型号、数量及有效使用期;

3 检查涂料的包装是否完好,有无泄漏;

当对涂料的内在质量有疑义时,及时通知甲方相关人员,必要时

抽样送具有国家认证的检测机构检验。材料有下列情况之一者,不得使用:

1 质量证明文件特性数据不符合产品技术标准及订货条件,或对其数据有异议;

2 实物标识与质量证明文件标识不符;

3 要求复验的材料未经复验或复验不合格;

4 品种、规格、性能及技术参数与设计文件要求不符。

材料的存放保管应符合下列要求:

1 按品种、规格分区、分类存放,并做好标识;

2 桶装涂料存放,其堆放高度不得超过3层;

3 室外存放时,应有防潮、防雨雪、防冻等设施;

4 对有毒、可燃及沸点低的溶剂材料存放,应采取必要的防火、防毒措施;室内存放时,应有良好的通风设施。

3.3.2 施工材料性能要求

1 绝热材料及其制品的材质、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准的规定;

2 防潮层材料主要有防水卷材(如铝箔面油毡、PVC卷材等)、防水涂料、密封材料(如玛蹄脂、玻璃胶等);

3 外保护层材料有金属外保护层材料及复合保护层材料。由于阻燃性的考虑,石油化工企业用的绝热外保护层材料主要采用金属外保护层材料,如镀锌薄钢板、薄不锈钢板、薄铝板、铝箔、铝-玻璃钢复合外护层材料(AFC)等;

4 辅助材料包括铝带、钢带、镀锌网丝、铆钉、粘结剂、密封剂、耐磨剂等。保冷用的粘接剂在使用温度范围内应保持有一定的粘结性能,常温粘结强度应大于0.1

5 MPa。泡沫玻璃用的粘结剂,在-19

6 ℃时的粘结强度应大于0.05 MPa。硬质保温材料的粘结剂、密封剂、耐磨剂应固化时间短,且密封性能好,并与主材料性能相适应;

5 材料规格、性能等技术要求应符合设计文件或相关标准规定,必须具有产品质量证书、出厂合格证;

6用于奥氏体不锈钢设备或管道的绝热材料或制品,其氯离子含量不得超出现行国家标准允许范围。

3.3施工技术准备

光伏区电缆工程作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L8240 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 光伏区电缆工程作业指 导书正式样本

光伏区电缆工程作业指导书正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况及工程量 1.1工程概况 嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目光伏区 安装工程,该光伏电站位于嘉西光伏工业园区,距嘉 峪关30公里交通方便,光伏电站地形平坦,施工方 便。光伏区共分50个区,50台箱变,100台逆变 器,将光伏区的太阳能发出的直流变为交流汇集至升 电站。 1.2、工程量 1.2.1、电缆线路工程1739.5KM。

二、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); 《电气装置工程施工及验收规范》(GB50254-1996)。 光伏区电缆敷设施工图 三、作业前的条件和准备 3.1、技术准备 3.1.1、将图纸中存在问题进行汇总,进行图纸的内部会审。由监理组织业主、设计、施工单位就图纸中存在的问题进行图纸会审,解决图纸中存在的问题。 3.1.2、由专业工程师向施工班组技术、质量、安全、环境及施工进度计划交底。 四、施工工序及主要施工工艺

铸件涂漆作业指导书

铸件涂漆作业指导书 涂漆前要求: 操作者要对产品进行检查确认是否达到喷漆要求各个表面是否有毛刺、铁包、粘砂或其他的缺陷,如有必须进行必要的打磨。 待涂漆铸件经抛丸后,表面清理干净,符合涂漆要求。 铸件抛丸到涂漆的时间间隔不超过8小时(有特殊要求的按其要求执行)。 涂料准备: 操作者根据铸件种类按技术要求调配、使用涂料。检查涂料、稀释剂和防锈油以及其他材料是否符合规定要求准备齐全。 检查压缩空气装置、喷漆设备等是否能正常运转。 各种工装辅具、辅助材料是否准备齐全。 喷涂前的涂料要搅拌均匀,双组份漆须先单独搅拌均匀后,再按比例定量配置、均匀调配。调配好的双组份漆放置超过6小时者不可使用。 严格禁止不同漆种(包括不同颜色)交替使用相同容器。 涂漆操作: 涂漆时先喷(涂刷)内腔后刷涂外表,先涂加工部位的一面(上表面),然后再翻转喷另一面,达到覆盖整个铸件表面。 底漆需涂覆两遍,应在漆膜表干后再进行第二遍的喷(刷)漆操作,铸件表面不准有起皱、堆积、流挂,死角不得漏漆和露底。 每层漆膜厚度为3050微米,最终厚度应确保在60100微米内,如顾客有 特殊要求按顾客要求控制。 双组份漆硬化时间在5小时以上方可转运铸件。铸件喷刷底漆后要防止表面被污染。 涂漆中翻转、装车、转运应有防护措施,防止损坏漆膜,因翻转、装车、转运损伤的漆膜必须及时补涂。 检查员负责对每日漆膜质量进行抽查,采用划痕法、比较法或用涂层测厚仪检查漆膜厚度,并记录,不合格的涂漆需返工,无法弥补时将重新抛丸去掉不合格漆膜后重新涂漆。 顾客有特殊要求的按其专项指导书执行。

安全环境 操作者经培训上岗,易燃物品专人管理,工作场地和库房严禁烟火保持工作场地通风,涂漆作业前按要求配带好防护口罩或通风面具。 工作场地环境温度必须达到5℃以上,低于5℃时不得进行涂漆操作。相对湿度RH<85%。 每天工作完毕,按“5S管理要求”清理整顿工作场所。 编制校对审批日期

家具生产作业指导书

钻孔 1、依据图纸尺寸要求调试钻 床,根据钻床的加工性能 1、孔位深浅与尺寸须与图纸 设计相符,孔位偏差不大 卡尺 卷尺以最少的钻孔次数完成部于纸0.5mm深浅尺寸误差 件的孔位加工;允许0土1.0mm; 2、钻孔前需检杳钻头2、孔须与板面垂直,孔 是否锋利;气压要求在以边不得崩烂,发黑,加工 上才可工作,气压要求干后的部件表面干净,无压 燥无水分;痕、划痕等; 3、加工前应先检查前 3 、 加工宝丽板时,孔位 道工序尺寸是否标准、力口深浅要适当,不能打裂宝 工时,应检杳宝丽板面是丽板或打穿。 否有划伤、磨烂、木纹是 否符合要求; 4、先钻一个部件的孔 位,核对是否和图纸尺寸 致,无误后才可批量加 工; 5、加工后应试装所有 的部件并组装,以及报告 试装情况,并由车间记录; 6、加工后应按不同部 件左右分类堆放整齐,并 标明名称数量,报车间负 责人登记检杳。

1、按图纸设计要求做好模具; 1、 制作的模具必须准确 2 、 将与设计要求相符的刀具 无误; 安装、调整好机器; 2、 部件加工后与图纸设 3 、 加工前应先检查前道工序 计相符; 部件是否有不合格品,并 3、 加工后的部件表面平 明确产品名称和加工要 滑,曲线流畅,无波浪、 求,对不合格品应及时上 刀痕、崩口、毛刺、烧黑、 报车间负责人及时处理; 划痕; 4、 先试加工一个部件, 4、 加工出来的部件必须 由镂机负责人确认测量是 清理干净,不能有木糠在 否符合要求,再批量加工; 板面,以免压坏宝丽板面; 5、 加工过程中要正确 5、 所有的宝丽板面加工 掌握操作方法,及时加工 时不能用钉子。 损坏产品; 6、 加工后,由镂机负责 人进仃全检或抽检,并标 明产品部件名称、数量报 车间负责人登记; 7、 使用设备和材料 各种净料尺寸的部件、模 具、立铣机、花槽机。 锣 机 模板 卡尺 卷尺 文件名称:-004

作业指导书的制作

一. 制作前准备 1. 研读客户或RD提供的数据,将所有的条件及规格汇整成一份“作业注意事项”. 2. 针对样品进行结构分析,将各工程段(SMT、AI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。 3. 确立零件及组件的加工方式与规格;安规零件的区分。 4. 制定生产的流程,及工作站的安排并编写流程图。 5. 确认工站的安排是否合理,是否有达到平衡工时,是否有重复确认及防止不良流出的功能。 二. 制作S.O.P. 关于S.O.P.的制作原则以清晰、易懂、明确为原则,使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、 基准。产线的S.O.P.区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。 1. SOP制作完成后,须经由品保确认,再由生技主管确认。(除制作者以外,签名部分不可使用计算机打 印)。 2. 每一个机种的SOP皆须有一份版本的LIST,用以标明该机种于当时各工作站最新SOP 的版本为何。 3. 须有一份该机种SOP的变更记事,包含该机种全部SOP所有变更的事项LIST。 4. SOP发行于制造单位需使用“A3”规格的纸及品保单位需使用“A4”规格的纸,并皆须有签收。 5. 所有的SOP皆须打印出存盘,并且电子文件皆须有备份” 其实,在产品没有上线前,SOP初稿完成后要工程人员自己先做一次,再要求产线的多个作业员试做,必要时 可以请其他站组没有从事过该项工作的人员来作业,将他们作业过程 中遇到的问题点再改善后加入到SOP中,最后才能定稿,导入批量生产 SOP是最基本的也是最重要的职责,一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的 运作。很多资深的管理者这样概括一个公司:“一个公司有两 本手册就可以了,一本是红本子(质量手册),一本是蓝本子(SOP),“可见SOP的延伸范围及重要性。 如下是制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书)的一些数据,供参考. 标准作业指导书(S.O.P.) 制作要领 定义: SOP是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达作业的一致性与标准性。

光伏发电系统设备安装(完整版)

国电宁夏平罗光伏电站I期 10MW工程 光伏发电系统设备安装 作业指导书 编制: 审核: 批准: 中环光伏系统有限公司 宁夏平罗项目部

2010年3月20日

1.工程概况 2 .编制依据 3 . 工程量 4.参加作业人员的资格和要求5?作业所需的工器具 6.作业前应做的准备工作 7.作业程序、操作方法及质量要求 8.质保措施 9.安全措施及文明施工要求

1 工程概况 国电宁夏平罗光伏电站I期10MW工程是由中环光伏系统有限公司设计。主要的运行流程是:光伏板一汇流箱一逆变器一升压变压器一35KV开关柜一上网发电。本工程施工由江苏华能公司电气工地负责施工。 2 编制依据 2.1 中环光伏系统有限公司设计施工图 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB50 1 68-92) 2.3《电力建设火电工程施工工艺实施细则》 (DJ-GY-19) 2.4《电力建设安全工作规程》 (DL5009.1-2002) 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1?5161.17-2002 ) 3 工作量 其中35KV高压柜8面,升压变压器10台,逆变器19台、厂用电变压器1台,低压柜4面。 4 参加作业人员的资格和要求 4.1 凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。 4.2 熟悉光伏发电系统设备安装的工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录 5 作业所需的工器具 千斤顶2个 套筒扳手1套 手拉葫芦2T2个 力矩扳手1套 电焊机1台 水平仪1台 手枪电钻1台 线坠1个 磨光机2台 卷尺1把 水平尺1把 电锤1台 手锤1把

光伏组件作业指导书

太阳能光伏组件安装作业指导书 常规组件

目录 1 介绍 (3) 2 法规和条例 (3) 3 一般信息 (3) 3.1 组件识别 (3) 3.2 常规安全 (4) 3.3 电性能安全 (4) 3.4 操作安全 (5) 3.5 防火安全 (5) 4 安装条件 (6) 4.1 安装地点和工作环境 (6) 4.2 倾角的选择 (7) 5 机械安装 (7) 5.1 常规要求 (7) 5.2 安装方式 (8) 6 电气安装 (12) 6.1 电气性能 (12) 6.2 电缆线和连线 (13) 6.3 连接器 (13) 6.4 旁路二极管 (14) 7 接地 (14) 7.1 使用接地夹具接地 (14) 7.2 使用未被使用的安装孔接地 (15) 7.3 其他的第三方接地装置 (16) 8 操作和维护 (16) 8.1 清洗 (16) 8.2 组件的外观检查 (17) 8.3 连接器和线缆的检查 (17)

1 介绍 本安装手册包含有重要的电气和机械安装信息,在您安装组件前,请首先了解这些信息。此外,手册中还包含了一些其他的您必须熟悉的安全信息。 2 法规和条例 光伏组件的机械安装和电气安装应该参照相应的法规,包括电气法,建筑法和电力连接要求。这些条例随着安装地点的不同而不同,例如建筑屋顶安装,车载应用等。要求也可能随着安装系统电压,使用直流或者交流的不同而不同。具体条款请联系当地的权威机构。 3 一般信息 3.1 组件识别 每块组件上都贴有3种标签,提供如下的信息 1.铭牌:描述了产品类型,在测试条件下的标准额定功率、额定电流、额定电压、开路电压、短路电流,认证标示,最大系统电压等信息。 2.电流分档标贴:根据组件的最佳工作电流值对组件进行分档,然后根据分档结果,在组件上附有标识 3.序列号:每个组件都有一个独特的序列号。这个序列号是组件在层压前就放入的。此外,你可以找到一个相同的序列号在组件铭牌之上或旁边。

油漆厚度检测作业指导书

油漆厚度检测作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

油漆厚度检测作业指导书 1.0范围 该作业指导书描述了的油漆厚度检验过程和验收方法。 2.0 最终检验员负责油漆的湿膜厚度检验,和干膜厚度检验。 3.0湿膜厚度检验: 膜厚度测厚仪的优点在于可以在涂覆过程中检查和改正不适当的涂膜厚度。如果涂覆者知道了湿膜厚度,当以此数据乘以涂料固体份的体积百分率,就可估算出干膜厚度。 干膜厚度(μm)=湿膜厚度(μm)*涂料固体分(体积%)。 湿膜厚度的测定,只是保证干膜膜厚的辅助手段,由于干、湿膜比例变化很大,仅用湿膜厚度估算干膜厚度,会带来偏差,评价总厚度,还是以干膜厚度为准。 3.1设备:湿膜厚度梳规 3.2测量方法:把试板固定在一合适的水平基础上,这样在测定漆膜过程中试板就不会 产生移动或跳动,将该仪器放在待测厚度湿膜上,使其最小读数在顶部,而仪器偏心轮和湿膜之间最大间隙正好在湿膜上方,然后将其向前滚动半周(180°)并反方向重复滚动半周(180°)后移动,检查仪器中央轮缘与湿膜表面首先接触的位置,读出读数并计算平均值成为一个读数。当使用每个标度的线性中心区段,即使用标度总量程的80%左右的区段,精度最高。

3.3抽样比例:湿膜厚度是参照数值,用于油漆工艺认证和过程监视。常规油漆不定期 巡检。工艺认证时每批抽检一个。 3.4检验记录:油漆湿膜厚度巡检记录。 4.0干膜厚度检验 4.1设备:易高345 超声波膜厚检测仪。 4.2测量方法:

校正错误处理: 如果在校正中显示屏上出现1Err表明校正没有正确的进行,可能是不正确的基材、数值和单位造成的,按θ键可以消除错误信息,仪器会自动恢复到工厂校正模式,请重新进行校正即可。 光滑表面校正: 放置探头在裸露金属上,等到有读数显示,然后把它打开。按“0”键把显示复0。 紧密贴近裸露金属放置校准膜片,然后读数。按+和-键来调节显示值到测试箔值。 按θ键来确定这次校验或等待7秒让仪器自动确定已被校准。显示器会闪烁然后重复显示读数。在“0”和膜片上确认仪器的读数。简单重复以上步骤即可重新校准。 4.3抽样比例:参照批准的油漆程序,或者客户批准的规范。 检验位置:阀体上正反面各5点,阀盖正反各4点,共计18点。 4.4验收标准和检验记录:验收标准按照程序文件或客户批准规范,检验结果记录在 阀门最终检验记录上。 5.0其它要求: 5.1涂装和油漆厚度检测期间, QC 必须按照公司的要求正确佩戴防护用品。 5.2 湿膜厚度计使用后,需要采用相应的稀释剂或清洗剂清洁干净,放置干燥处。长期 不用时应将仪器涂上油进行防锈处理。 5.3 干膜厚度计需要按照公司的要求进行检定或校准,使用前需要采用标准片进行复 校。 使用完毕,防止干燥整洁处。

汇流箱安装作业指导书

汇流箱安装施工方案报审 工程名称:中民投同心200MWp光伏发电项目IV、V标段编号:NTX1-NXET-SZLB33-DQ-004 本表由施工单位填写,经监理单位批复后,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份

中民投同心200MWp光伏发电项目 IV、V标段 汇流箱安装施工方案 编制: 审核: 批准: 上海能辉电力科技有限公司 年月日

目录 1、工程概况 2、施工准备 3、主要机具 4、主要作业条件 5、汇流箱施工安装 6、汇流箱机械安装注意事项 7、汇流箱电器安装注意事项

交流汇流箱安装施工方案 一、工程概况 中民投同心200MWp光伏发电项目于宁夏回族自治区吴忠市同心县。同心县位于宁夏回族自治区中南部,是宁夏中部干旱带核心区,东与甘肃环县相邻,南与固原市接壤,西与海原县相邻,北与中宁、红寺堡接壤。全县总面积4662.16平方公里,辖7镇4乡2个管委会171个行政村,总人口39. 8万人,其中:回族人口34.16万人,占85.8 %,是全国建制县中回族人口比例最高的县,著名的回族之乡。同心县境内,银武高速,G109(北藏)国道,省道银平公路,惠平公路,盐平公路穿越而过,已形成四纵五横的公路网,交通便利。 工程由中国民生投资股份有限公司投资建设,工程建设规模为200MWp,主要任务是发电。本工程建成后通过110kV出线并入宁夏电网,建设期为7个月,计划2015年9月底建成投产。生产运行期为25年。 本次招标针对光伏电站光伏区招标,不包括升压站及接入系统。 二、施工准备 1、材料要求:箱体应有足够的机械强度,周边平整无损伤,;箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐、压接牢固;有产品合格证明书(证)。 2、绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证明书(证)。 3、其它材料:电器仪表、熔丝、端子板、绝缘子、铝套管、卡片框,软塑料管、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰漆、焊锡、焊剂。应符合设计要求。 三、主要机具: 手电钻、钻头、钢卷尺、剥线钳、兆欧表、万用表、平口改锥和梅花改锥等。 四、施工作业条件: 支架系统已安装完成。 五、汇流箱施工安装 5.1.汇流箱安装前应做如下准备: 1、汇流箱的防护等级等技术标准应符合设计文件和合同文件的要求。 2、汇流箱内元器件完好,连接线无松动。 3、安装前汇流箱的所有开关和熔断器宜断开。

冷压作业指导书

冷压作业指导书 1、目的 规范作业过程。 2、适用范围 冷压等工序 3、作业准备 3.1了解当日任务,明确当日产品的规格、型号及数量等。 3.2对照生产任务了解相关工艺,确认产品的结构、尺寸、用料等,若发现问题应上报请示处理。 3.3根据当日生产任务,提前配合仓管员取料,并准备好相应的胶水等。 3.4将清洁机台及作业场所,经常打扫,避免灰尘累积。压机上下面不得有胶垢及其他杂物。 3.5按照加工内容,设定工艺参数。 3.6调整胶辊开档,保持布胶量均匀,一般单面涂胶量80-150g/㎡,可按胶水、板件、气候等作调整。 3.7准备好材料和辅料(砂纸、擦布等)。 4、作业程序 4.1检查基材,厚度均匀,表面平整,圆弧对称,无严重变形、缺损、湿胀、污斑、覆面不良等;型边应顺直,不 能有明显台阶、啃头、啃尾等。 4.2检查防火板,纹理正确,规格品种相符,无明显变形;无破损、缺损、异物等;表面无湿花、凹凸痕、气泡等; 反面砂磨打毛匀称,无胶质颗粒附着;合理存放,依次使用,避免老化;试验检测防火板理化性能。 4.3板件边部砂匀,消除硬棱,不能砂塌等。 4.4检查胶水保质期等参数,并妥善保管,加盖密封;坚持小批量多次数加胶,保持胶水活性;涂胶应均匀,及时 清除胶中杂物。 4.5清理基材、防火板附屑,按一边一头齐覆贴;及时清理板面胶迹。 4.6依次一层层叠放,层与层之间对齐对正,便于压板平衡加压,不得偏边放置或两边高低不平。 4.7每堆工件从布胶到压制的时间,一般不超过20分钟,避免胶的提前固化。 4.8冷压时间和压力应根据基材、贴面材料、胶料、气候等因素而定,一般情况为: 防火板、平衡板、芯板:夏季,压力为2-5bar,夏季胶压不少于1.5小时; 冬季,压力为2-5bar,冬季胶压不少于2小时; PVC膜:夏季,压力为2-5bar,夏季胶压不少于3小时; 冬季,压力为5-8bar,冬季胶压不少于5小时; 4.9每压一种规格的板件,必须作首检自检,看胶合是否牢固,有无破损、划痕、裂缝,变形,偏位不平等。 4.10每批工件经检验确认合格后,填写《流转单》、标识牌,按要求送往存放区域。 4.11加工完毕,清洁机台及作业场区,保管好胶水(注意气候变化),切断电源等 5、工艺事项 5.1应保持压板干净和受力位置均衡,一般承压面积不少于1/3;胶压小规格工件,需适当降低板堆高度。 5.2优先用新鲜胶水压贴防火板,尤其高光防火板 5.3下垫板厚度统—,表面干净,无缺损,无严重变形 5.4进板、推板等作业,应配合良好,防止板件撞击损坏等;注意板堆高度及位置。 5.5夏季可在开过的胶桶内表面加极少量水,防止胶结膜,用时调匀 6、检查要点 6.1用料与投料单相符,纹理方向等正确。 6.2板面接合严密,符合后续加工要求 6.3钉框板件不能有钉头高出板面,钉位准确,布胶范围合理,做好大小边标识 6.4胶合良好、无错位、无防火板严重碰伤等

模板工程作业指导书样本

模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,合格后持证上岗。 (3)组织相关材料的进场工作,确保人员、机具能及时到位。 (4)了解模板及其支架的有关规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求;模板中所有的接缝应平整、严密,不得有漏浆现象。 (5)向工人进行技术交底,并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。

(7)制定现场施工安全保证措施,制定针对的应急预案。 (8)作业前现场临时设施如:生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 (1)依据工程设计文件的要求,选择适用于各工程的模板(木模或钢模)进行模板设计,并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时,模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求,并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统,计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载,不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 (2)在选择模板时,模板的构造和拼合连接要便于安

光伏区电缆工程作业指导书(通用版)

光伏区电缆工程作业指导书 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0495

光伏区电缆工程作业指导书(通用版) 一、工程概况及工程量 1.1工程概况 嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目光伏区安装工程,该光伏电站位于嘉西光伏工业园区,距嘉峪关30公里交通方便,光伏电站地形平坦,施工方便。光伏区共分50个区,50台箱变,100台逆变器,将光伏区的太阳能发出的直流变为交流汇集至升电站。 1.2、工程量 1.2.1、电缆线路工程1739.5KM。 二、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB50168-2006); 《电气装置工程施工及验收规范》(GB50254-1996)。

光伏区电缆敷设施工图 三、作业前的条件和准备 3.1、技术准备 3.1.1、将图纸中存在问题进行汇总,进行图纸的内部会审。由监理组织业主、设计、施工单位就图纸中存在的问题进行图纸会审,解决图纸中存在的问题。 3.1.2、由专业工程师向施工班组技术、质量、安全、环境及施工进度计划交底。 四、施工工序及主要施工工艺 4.1、电缆敷设: 4.1.1、电缆敷设准备 (1)配合业主及设计院复核电缆敷设路径,清理电缆槽盒及砼管内的杂物和积水; (2)根据业主工程进度要求编制相应的电缆敷设计划; (3)准备电缆敷设的工器具,并认真进行安全检查,保证工器具符合安全规范的要求;

喷漆作业指导书

喷漆作业指导书 1、前期处理 1.1坯面清理:根据车辆修复后的状况,采用除锈剂、砂纸、铁刷等进行。 1.2除锈后,用清水将坯面清洗干净,用棉丝等将须抹腻部位擦拭干净,干燥10分钟。 1.3用2号60目粗砂布将须喷漆部位进行打磨。 1.4用清水清洗后,用棉丝等将打磨部位擦拭干净,干燥10分钟。 1.5坯面清理后自检要求:无锈、无剩余不牢固漆皮、无油污。 2、车身修复 2.1调配原子灰,原子灰和固化剂的比例为50: 1。 2.2用调配后的原子灰填在金属表面凹处补修复表面。 2.3干燥: a)大气温度20C以上时,自然干燥,干燥时间不少于20分钟。 b)大气温度低于20C,红外线烤干,干燥不少于5分钟。 c)温度过高、过低时,适当延长或缩短干燥时间,每低5度干燥时间延长10 分钟。每高5度干燥时间缩短5分钟。用红外线烤干时,干燥时适当缩短。 d)当环境湿度大于85%以上时,禁止用原子灰填补修复操作。 e)第一道腻子干燥后,用2号60目干砂布将填补修复表面进行曲打磨。 2.4第二遍用原子灰填补修复不平表面。 2.5干燥(同2. 3.) 2.6第二道腻子干燥后,用P150-P240号水砂纸将填补修复表面进行打磨。 2.7第三遍用原子灰填补修复不平表面。 2.8干燥(同2. 3.) 2.9第三道腻子干燥后,用P600-P800号水砂纸将填补修复表面进行打磨。 2.10个别有砂眼的地方用砂眼灰找平。 2.11用P800-P1000号水砂纸将修补表面磨平。 2.12 干燥(同2. 3.) 2.13填补修复表面后自检要求:无砂眼,无砂纸道痕、完全平整、光滑。

3、喷底漆 3.1配合比例:稀料与底漆比例为2: 1用搅拌尺充分搅匀。 3.2喷底漆:喷枪喷嘴直径①1.5— 1.8mm 将喷枪的压力调至0.3土0.1Mpa,使喷枪喷出的液体呈直角、扇面形、喷嘴至漆 面约15-20 cm0 3.3干燥:大气温度常温时(20度以上),干燥时间不低于10分钟,大气温度过高、过低时,适当延长或缩短干燥时间。 3.4打磨:用P1000号水砂纸将喷漆表面进行打磨至平整、光滑。 3.5干燥:大气温度常温时(20度以上),干燥时间不低于15分钟,大气温度过高、过低时,适当延长或缩短干燥时间。 3.6使用压缩空气将喷漆表面吹干净。 3.7喷底漆表面自检要求:无滑痕、平整、光滑。 4、喷普通面漆 4.1喷面漆 a)使用已调制好的漆料进行喷漆作业。 b)漆在使用前加的固化剂、稀料比例为:漆和固化剂2:1加30%稀料。 c)喷枪喷嘴直径:①1.5—1.8伽 d)使用压缩空气压力:0.4—0.8Mpa e)喷漆每遍相隔时间:每次喷完漆后自然干燥5—10分钟,最后一遍面漆需要烘干,60C± 5C烘干30分钟。 f)干燥:整车喷好后,在大气温度20C时,至少干燥6—8小时。大气温度过高、过低时,适当延长或缩短干燥时间。 4.2喷漆表面要求:平滑、光亮、色泽均匀、边界整齐、漆面无泡、无龟裂、无皱纹、无流痕、不须喷的部位不得有漆痕。 5、喷金属面漆 5.1.喷面漆 a)使用已调制好的漆料进行喷漆作业。 b)漆在使用前加的稀料比例为:漆和稀料2:1o c)喷枪喷嘴直径:①1.5—1.8伽

家具生产作业的指导书.doc

文件编号: 生效日期: /08/15 文件名称:开料作业指导书版次: A/0Page 1 of 1 工序开料 操作要点质量 / 公差要求检查工具1、将板材靠紧推料器,板1、开出的板材、毛料、两角尺 边对齐,先锯直一次板边,对角线长度之差小于 2mm,卡尺锯掉纸 5mm 宽;长宽尺寸公差为± 1mm;卷尺2、按照开料单的数量、尺2、开出的板净料,两对角目视 寸调机开料,一次上机板料线长度之差小于 1mm,长宽手摸厚度不能超过 8cm,开好后尺寸公差为±;直角尺标明部件、名称、数量后,3、开宝丽板时,应先检查 放到指定的位置上。板面是否有划伤磨烂的现 象,如有此种现象应避免开 后再开料,开出的板边要平 整,上下锯片要对齐,不能 有打烂板边的现象。 作成确认承认核准

文件名称: -002 生效日期: /08/15 文件名称:排钻作业指导书版次: A/0 Page 1 of 1 工序操作要点质量 / 公差要求检查工具

钻 1、依据图纸尺寸要求调试钻床, 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设 孔 根据钻床的加工性能以最少计相符,孔位偏差不大于纸 的钻孔次数完成部件的孔位0.5mm,深浅尺寸误差允许 0 加工;±1.0mm; 2、钻孔前需检查钻头是2、孔须与板面垂直,孔边 否锋利;气压要求在以上才不得崩烂,发黑,加工后的 可工作,气压要求干燥无水部件表面干净,无压痕、划 分;痕等; 3、加工前应先检查前道3、加工宝丽板时,孔位深 工序尺寸是否标准、加工时,浅要适当,不能打裂宝丽板 应检查宝丽板面是否有划或打穿。 伤、磨烂、木纹是否符合要 求; 4、先钻一个部件的孔位, 核对是否和图纸尺寸一致, 无误后才可批量加工; 5、加工后应试装所有的 部件并组装,以及报告试装 情况,并由车间记录; 6、加工后应按不同部件 左右分类堆放整齐,并标明 名称数量,报车间负责人登 记检查。 作成确认承认核准 文件名称: -003 卡尺卷尺

产品作业指导书制作规范

产品作业指导书制作规范 1 目的和适用范围 为规范《产品作业指导书》的编制内容和流程,提升对产品生产过程的指导作用,特制定本规范。 本规范适用于《产品作业指导书》的制作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX JZ001 订单模板及报料单编制办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 产品作业指导书 产品作业指导书是指用以指导某个具体操作过程或事物形成的技术性、可操作性标准技术文件。 3.2 过程 过程是指一组相关的具体作业活动(如插件、装配、调试、包装等)。 3.3 操作流程图 操作流程图是指产品从物料组装成半成品或成品的装配过程。 3.4 操作指导书 操作指导书是指每个工位的操作信息和要求,如操作顺序、操作步骤、工艺要求等。 3.5 工位 工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。 3.6 工序 工序是指一个(或一组)工人,在一个固定的工作地点(一台机床或一个钳工台),对一个(或同时对几个)工件所连续完成的那部分工艺过程。

4 权责 4.1 技术部技术员负责依据本规范要求编制《产品作业指导书》。 4.2 技术部经理(副经理)负责审批《产品作业指导书》。 4.3 生产部门(含生产部、注塑部)线(组)长、质检部质检员负责对不合理之处提供意见或建议。 4.4 生产部门操作员、质检部质检员负责在实际操作中依据《产品作业指导书》开展生产和落实检验。 4.5 采购部采购员负责供应商所需《产品作业指导书》的审核、签收与供应商的签发、回收等管控。 5 分类 5.1 《产品作业指导书》依据发布形式可分为: a)书面作业指导书(此为本标准描述对象); b)口述作业指导书; c)计算机软件化工作指令; d)音像化工作指令。 5.2《产品作业指导书》依据发布内容可分为: a)用于插件、焊接、打螺丝、检验、组装等具体过程的操作规范(此为本标准描述对象); b)用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等; c)用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 5.3 本规范中《产品作业指导书》是以电子档形式及书面形式同时会签、发布、实施的标准技术文件,其中生产部门操作员操作应以书面形式为主,技术部技术员保留应以电子档形式为主。 5.4 本规范中《产品作业指导书》的换版及更新均应同步变更电子档及书面形式,且需重新会签、发布、实施,并应在发放时应回收旧版文件。 6 编制原则 6.1《产品作业指导书》编制应遵循“5W1H”原则: a) Where:在哪里使用产品作业指导书; b) Who:什么样的人使用产品作业指导书; c) What:此项作业的名称及内容是什么;

支架及光伏组件安装作业指导书

泗县深能马鞍山一期20兆瓦地面 光伏电站项目 支架及光伏组件安装作业指 导书 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司泗县深能马鞍山光伏项目部(章) 二0一六年四月十一日

批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备及资源配置 (1) 四、支架安装工艺 (2) 五、光伏组件安装工艺 (4) 六、太阳能光伏组件接线 (6) 七、施工质量保证 (7) 八、安全文明施工 (8)

一、编制依据 1)设计图纸; 2)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012); 3)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012)。 二、工程概况 项目建设位于泗县黑塔镇马鞍山,利用马鞍山及附近荒山荒坡建设地面分布式光伏发电站,占地面积约1500亩。施工场地多为山地,地势复杂,依据设计要求尽量维持原貌,光伏厂区地基基础采用钻孔灌注桩基础,钢管桩径13cm,深度120cm~130cm,外露30cm,强度等级C25。支架及组件均由总包单位按设计要求提供。 三、施工准备及资源配置 1、支架安装前准备 (1)对安装人员进行安装技术交底。 (2)按照单元区的安装顺序将钢构件分散到各个施工位置,准备安装。 (3)支架外观及保护层应完好无损,去除支架构件上的泥砂、灰尘及污渍,保持支架构件的干燥、整洁。 (4)查验支架构件有无明显弯曲变形,禁止使用不满足安装要求的构件。 2、组件安装前准备 a、组件开箱查验 (1)查看外包装箱有无明显损坏变形。 (2)如果有明显损坏变形及时告知项目部材料员,交由材料员处理,如果无明 显损坏变形则继续开箱。 b、组件开箱后查验 (1)开箱后先从侧面查看组件有无破损。如果有破损及时告知项目部材料员, 交由材料员处理。 (2)组件搬运时,必须检查每块组件正背面玻璃有无崩边、破角、裂纹;检查 接线盒有无脱胶、松动、脱落;检查光伏线缆及公母头有无挤压变形或破损。

涂装上挂作业指导书(1)

2.定义:(无) 3.适用范围:涂装2号、3号线 4.要求: 4.1作业前准备: 4.1.2作业前按规定戴好手套、穿上围裙等劳保用品; 4.1.3按照生产计划及组长工作安排,准备好相关吊具、挂具,并将工件移到指定区域。 4.2作业过程: 4.2.1首先检查吊具的完好、适用性;变形、散架的吊具、挂具挑出作修整,挂具导电不佳的挑出作退漆处理(以点面接触的工件必须确保接触点面无漆膜;以线面接触的工件必须确保接触线面漆膜不超过200UM);吊具漆膜超过800UM的挑出作退漆处理; 4.2.2上挂时按相关工艺卡要求上挂; 4.2.3所挂的吊具,挂具需确保平稳,无缺挂具等现象; 4.2.4所有上挂的工件必须是经过品管人员确认合格后,方可上挂; 4.2.5工件上挂前,需作全面的检查,检查项目为: A.工件规格、数量应与物料卡相符合,有异常需及时向上级主管汇报,并知会相关人员及时处理; B、工件外形结构应与样品相符合,检查工件外观,如有碰伤、变形、喷丸不均而产生的凹点超过1MM深的不良工件,经修整合格以后再上挂; C、检查工件各焊接点、线面处,打磨点面,如有漏焊、焊渣、焊瘤及有无磨伤;磨不到位等,按《涂装部修整作业指导书》修整以后上挂; D、检查工件内、外表面及焊接处的表面状况,如有锈斑无法用锉刀或砂纸打磨克服的工件请挑出; E、经过酸处理的工件,必须检查其表面锈斑状况,确认合格后,方可上挂。 4.2.6经过酸处理工件的上挂过程: A、经酸处理的工件,必须优先投入生产; B、经酸处理的工件,当其发黄面积超过3CM2时需重新处理,小于改面积先用布条擦干

到位; 4.2.8在上挂过程中,绝不允许有空挂和空钩的现象。 4.3作业结束: 4.3.1作业结束确定暂不使用的吊具、挂具需及时的分类归位。 4.3.2各工件筐、工件架及生产工具、辅助材料及时归位或存放。 5.罚则:未按作业规范作业人员、处警告以上处分。 6.发行范围:事业一二部涂装部,事业一二部品管课,事业一二部技术设备部,技术开发中心生技部 7.相关文件:《涂装修改作业指导书》 8.附件:(无) 9.作业流程图:

二次配线作业指导书

二次配线作业指导 书

二.二次配线作业指导书 1.目的 规范二次配线,保证二次配线正确、科学、整齐、美观,以确保各种被控设备动作的准确性、可靠性。 2.范围 本要求适用于本公司生产的直流屏,中低压配电盘,控制箱等产品的二次配线。 3.准备工作 3.1接受图纸。 3.1.1接受人必须具有相应资格(班组长以上)。 3.1.2查看图纸的清晰度。 3.1.3查看图纸合同号是否正确。 3.1.4查看图纸数量是否齐全。 3.1.5接受图纸必须办理好交接手续。 3.2对合同的质量要求及制作要求详细理解。 3.3无质量计划,无特殊制作要求的合同按公司常规规范制作。 3.4生产前必须看清质量计划和制作要求及图纸的签字是否齐全,组织讨论,方可生产。 4.方案确定 4.1选择材料 4.1.1导线选择

4.1.1.1 一般情况下,柜内导线釆用黑色,有特殊要求的按质量计划(图纸)中的颜色要求选择。 4.1.1.2 一般情况下,根据图纸要求选择相应型号的导线。 4.1.1.3计量柜中电流回路采用4mm2BV分色导线,电压回路活动线束采用2.5mm2导线,其余回路(控制回路、信号回路、照明回路)釆用0.75或1.5 mm2导线。 4.1.1.4航空插座及某些专用接插件不宜用导线。 4.1.2号码管 4.1.2.1根据所下二次图的线号,用号码管打印机打印出所需号码管,以便放线时使用。 4.1.2.2号码管内径为3~5mm,分别用于1.5~4mm2导线。 4.1.2.3号码管打印后字迹必须工整,清晰,且无涂改现象。 4.1.2.4无特殊要求的打印原理号,有特殊要求的根据要求打印。 4.1.3护线套 4.1.3.1线束穿入金属板孔时,金属板孔上必须有保护层(护线套、橡皮圈)。 4.1.3.2根据金属孔的周长把护线套量好后下料。 4.1.3.3护线套嵌好后,接缝处应处于下方。 4.1.4保护扣套 4.1.4.1根据线束大小选择相应规格的保护口套。 4.1.4.2包扎时先将线束整理整齐,导线应拉直,不允许参差不齐。

光伏组件安装施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.主要工程内容 (1) 4.参加作业人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工器具 (1) 6.作业前应做的准备工作 (1) 7.支架制作安装方案 (2) 8.光伏板安装 (5) 9.防雷接地 (6) 10.电缆敷设 (7) 11.试验方案 (8) 12.安全文明施工措施 (8)

1.工程概况 东营(胜利)城卫分布式光伏示范区20兆瓦项目(以下简称本工程)规划容量为20MWp。项目建设地位于山东省东营市垦利区胜利油田孤东十万亩土地开发项目区东营金润盐化有限责任公司初级蒸发区水池,坐标为北纬37°56'29.8",东经119°0'21.7",海拔高度0m,项目规划容量为20MWp。本工程装机容量为20MWp,采用分区发电、集中并网方案。光伏组件是光伏发电系统的核心部件,其各项参数指标的优劣直接影响着整个光伏发电系统的发电性能。通过比较,本工程电池组件选270Wp多晶双玻硅电池组件,逆变器选用1250kW光伏并网逆变器。光伏组件采用固定式安装形式,结合建设方意见,电池方阵的固定倾角为26 。本工程系统综合效率取80%,由计算可得,本工程25年总发电量约为64749万kW· h,25年年平均发电约2589.96万kW· h,平均年利用小时数为:1112小时。 本工程容量为20MWp,本期建设开关站一座,站内35kV侧采用单母线接线方式,并建设1回35kV出线接至系统侧。本期将16个发电单元组按照每8个发电单元组为一组,通过2回35kV集电线路接入35kV母线上,再通过1回35kV出线接入系统。本期整个20MWp光伏并网电站系统由16个约为1.25MWp的光伏并网发电单元组成,每个发电单元由1套1250kW光伏并网逆变器组成,每台逆变器输出电压为360V三相交流电,通过断路器接到升压变压器的低压绕组上,经1250kVA箱式变压器升压至35kV高压,将8台变压器经35kV集电线路并联后,通过高压开关柜接入35kV配电室35kV母线上,共设计2回路。35kV配电装置采用屋内布置,成套金属铠装开关柜,开关柜单列布置,开关柜均采用"下进下出"接线方式。无功补偿装置的连接变压器室外布置,消弧线圈接地变兼站用变布置在35kV配电室外。 2. 编制依据 2.1江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图 2.2《光伏电站验收规范》(GB50796-20012) 2.3《光伏发电站施工方案》(GB 50794-2012) 2.4《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2013)

铸件涂漆作业指导书

铸件涂漆作业指导书 1.0涂漆前要求: 1.1操作者要对产品进行检查确认是否达到喷漆要求各个表面是否有毛刺、铁包、粘砂或其他的缺陷,如有必须进行必要的打磨。 1.2待涂漆铸件经抛丸后,表面清理干净,符合涂漆要求。 1.3铸件抛丸到涂漆的时间间隔不超过8小时(有特殊要求的按其要求执行)。 2.0涂料准备: 2.1操作者根据铸件种类按技术要求调配、使用涂料。检查涂料、稀释剂和防锈油以及其他材料是否符合规定要求准备齐全。 2.2检查压缩空气装置、喷漆设备等是否能正常运转。 2.3各种工装辅具、辅助材料是否准备齐全。 2.4喷涂前的涂料要搅拌均匀,双组份漆须先单独搅拌均匀后,再按比例定量配置、均匀调配。调配好的双组份漆放置超过6小时者不可使用。 2.5严格禁止不同漆种(包括不同颜色)交替使用相同容器。 3.0涂漆操作: 3.1涂漆时先喷(涂刷)内腔后刷涂外表,先涂加工部位的一面(上表面),然后再翻转喷另一面,达到覆盖整个铸件表面。 3.2底漆需涂覆两遍,应在漆膜表干后再进行第二遍的喷(刷)漆操作,铸件表面不准有起皱、堆积、流挂,死角不得漏漆和露底。 3.3每层漆膜厚度为3050微米,最终厚度应确保在60100微米内,如顾客有 特殊要求按顾客要求控制。 3.4双组份漆硬化时间在5小时以上方可转运铸件。铸件喷刷底漆后要防止表面被污染。 3.5涂漆中翻转、装车、转运应有防护措施,防止损坏漆膜,因翻转、装车、转运损伤的漆膜必须及时补涂。 4.0检查员负责对每日漆膜质量进行抽查,采用划痕法、比较法或用涂层测厚仪检查漆膜厚度,并记录,不合格的涂漆需返工,无法弥补时将重新抛丸去掉不合 格漆膜后重新涂漆。

二次配线作业指导书

二.二次配线作业指导书 1.目的 规二次配线,保证二次配线正确、科学、整齐、美观,以确保各种被控设备动作的准确性、可靠性。 2.围 本要求适用于本公司生产的直流屏,中低压配电盘,控制箱等产品的二次配线。 3.准备工作 3.1接受图纸。 3.1.1接受人必须具有相应资格(班组长以上)。 3.1.2查看图纸的清晰度。 3.1.3查看图纸合同号是否正确。 3.1.4查看图纸数量是否齐全。 3.1.5接受图纸必须办理好交接手续。 3.2对合同的质量要求及制作要求详细理解。 3.3无质量计划,无特殊制作要求的合同按公司常规规制作。 3.4生产前必须看清质量计划和制作要求及图纸的签字是否齐全,组织讨论,方可生产。 4.方案确定 4.1选择材料 4.1.1导线选择 4.1.1.1 一般情况下,柜导线釆用黑色,有特殊要求的按质量计划(图纸)中的颜色要求选择。 4.1.1.2 一般情况下,根据图纸要求选择相应型号的导线。 4.1.1.3计量柜中电流回路采用4mm2BV分色导线,电压回路活动线束采用2.5mm2导线,其余回路(控制回路、信号回路、照明回路)釆用0.75或1.5 mm2导线。 4.1.1.4航空插座及某些专用接插件不宜用导线。 4.1.2管

4.1.2.1根据所下二次图的线号,用管打印机打印出所需管,以便放线时使用。 4.1.2.2管径为3~5mm,分别用于1.5~4mm2导线。 4.1.2.3管打印后字迹必须工整,清晰,且无涂改现象。 4.1.2.4无特殊要求的打印原理号,有特殊要求的根据要求打印。 4.1.3护线套 4.1.3.1线束穿入金属板孔时,金属板孔上必须有保护层(护线套、橡皮圈)。 4.1.3.2根据金属孔的周长把护线套量好后下料。 4.1.3.3护线套嵌好后,接缝处应处于下方。 4.1.4保护扣套 4.1.4.1根据线束大小选择相应规格的保护口套。 4.1.4.2包扎时先将线束整理整齐,导线应拉直,不允许参差不齐。 4.1.4.3保护扣套衔接处应可靠衔接。 4.1.5 线鼻子 4.1. 5.1用于多股导线的接头,压接后便于固定。 4.1. 5.2线鼻子是根据导线截面和接线桩头的螺丝外径选择的。 4.1. 5.3 TVR系列(“0”型)线鼻子规格如下: 1.25-3 1.25-4 1.25-5 2-3 2-5 2-6 2-8 2-10 3.5-4 3.5-5 3.5-6 5.5-4 5.5-5 5.5-6 4.1. 5.4 针形线鼻子的规格有:HE1510、HE2510、HE4012。其他型号的规格有:FDD250、MPD1025-156、FRD1.25-156 4.1. 5.5 使用“U”型开口线鼻压接时注意螺钉必须牢固压实。 4.1.6线夹子 4.1.6.1线夹子用于固定线束的。 4.1.6.2线夹子安装后,线束不应存在滑动现象,应用扎带扎紧。 4.1.7扎带 4.1.7.1扎带用于线束的绑扎和固定。 4.1.7.2 二次配线过程中采用根据线束大小选择相应规格的扎带。 4.1.7.3扎带使用时,先将扎带放于线束外围,有齿的面向线束,光滑的面朝外,