一、灭火器的点检

1.1认识灭火器

1

2

1.2灭火器的点检

3

二、室内消火栓的点检

2.1认识室内消火栓

4

2.2室内消火栓点检

5

三、应急照明灯点检保养

3.1认识应急照明灯

6

3.2应急照明灯点检保养

7

8

四、安全出口灯、疏散指示灯的点检保养

4.1认识安全出口灯、疏散指示灯

9

4.2安全出口灯、疏散指示灯点检保养

10

五、消防喷淋系统的维护保养

11

六、各类消防安全标识

消防器材维护保养制度

1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。 2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。 3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。 4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。 5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。 6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。 2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。 3.0管理程序: 3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理; 3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度; 3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号; 3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用; 3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用; 3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理; 3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施; 3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作; 3.9 消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作; 3.10 物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作; 3.11 各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案; 3.12 消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是 否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅 速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常; 1.3将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由保安队长负责建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维 护情况实行档案管理; 2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常, 否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;

消防设施器材维护保养管理规定

编号:SM-ZD-27396 消防设施器材维护保养管 理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施器材维护保养管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 三、单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确

消防器材维修保养规程

消防器材维修保养规程 1消防栓给水系统的维护保养。 1.1作为消防给水系统的用户,必须建立起对系统的日常监督、检测、维护制度, 保证系统对所保护区域随时处于正常工作状态。 1.2负责系统维护管理的专职人员应熟悉室内外消防栓给水系统的工作原理、功 能和操作、维护方法。每天应对消防水箱、消防栓、泵组、水泵接合器等进行外观检查。对于消防水池、消防水箱应每天检查其水位。落实他们所贮备的消防水是否被用作其他用途,如发现上述情况,应立即纠正,对各种故障应及时排除。 1.3钢板消防水箱上设玻璃水位计时,在不观察水位期间,两端的角阀应处于关 闭状态。 1.4每季度启动消防水泵一次,检查是否处于完好状态。 1.5每季度利用屋顶试验消防栓进行一次喷水试验,验证其水压和充实水柱长度 是否能满足灭火要求。 1.6系统上所有控制阀门均应铅封或锁定在规定状态下,阀门应有编号,专职人 员应能根据编号识别阀门所辖的范围。每月对铅封或锁链检查一次,如遭破坏或脱落,应及时修补,以免造成误操作。 1.7水泵接合器的接口及配套附件应每月检查一次,落实是否被杂物堆埋,各接 口有无渗漏,闷盖是否齐全,有无明显标志,以免与其他灭火系统混淆。 1.8自动灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于标准状态。 1.9负责系统维护管理的专职人员必须熟悉自动喷淋灭火系统原理、性能和操作 维护规程。负责系统维护管理的专职人员每天必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指针所指是否正确的压力,保证系统处于无故障状态。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警设备应由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护,无关人 员不得随意触动。 2.2值班人员对火灾自动报警的报警部位号和本单位各火灾监护场所的对应编排 应清楚明确。 2.3设备投入正常使用后,为确保运行正常,必须严格定期检查。

消防设备维护保养方案

消 防 保 养 方 案 第一章目的与范围: 1.1目的:为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用, 将人员及财产损失降至最低。 1.2 范围: 本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料:

2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则( GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1 每月消防控制主机电源检查项目: 1) 检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准:AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2) 查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮 3) 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式: a) 自动控制方式下,手动切断消防主电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 b) 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源, 后闭合备用消防电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c) 每季度要对备用电源进行1~2 次充放电实验,1~3 次主电源和备用电源自动切换实验。 3.1.2 每月应对消防控制主机进行如下项目检查: 1) 触发自检键,进行功能自检:

2) 对控制器电源全部发光显示器进行检验, 并循环三次。 3) 对H级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V 撤消。 4) 对打印机功能进行检验。 5) 对控制器的主要硬件接口芯片, 存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3 切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 3. 1.4 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。报警功能检测: 1) 类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2) 断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54C的热源先后

消防器材维护保养制度

消防设施器材维修保养制度 1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。消防设施器材管理保养制度 1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。 2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。 3.0管理程序: 3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理; 3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度; 3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号; 3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用; 3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用;

3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理; 3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施; 3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作; 3.9 消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作; 3.10 物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作; 3.11 各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案; 3.12 消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患; 4.0消防器材的保养制度: 4.1灭火器保养做到无灰尘、喷咀通,位置摆放符合规定,压力值正常,四周无其它物品堆放; 4.2消防栓保养做到经常加油,并保持清洁,无生锈,衔接口正常,无滴水现象; 4.3水带做到卷紧放齐,保持水带无破裂,水带衔接口正常,水带箱玻璃保持清洁光亮,无灰尘; 4.4自动灭火系统、消防排烟设备,防火门和消防栓都要定期进行测试,凡失灵损坏的要及时维修更换,确保其处于正常的预警预防状态; 4.5消防系统需停水维修时,必须先经过消防监督机构批准并安排有效的准备应急措施; 4.6消防水管应及时进行外表层油漆的翻新工作,所有消防提示语、警示语应经常翻新,

消防器材点检管理制度

消防器材点检制度 为加强消防安全管理,及时有效的发现和消除消防设备的缺陷,保证消防设备、设施的正常使用,预防火灾的发生,确保生产车间的安全生产,特制定本制度。 1.各事业部安排班组的员工对生产车间消防器材做月度点检,并做好点检记录。 2.1.各部门安排办公室员工对办公室消防器材做月度点检,并做好点检记录。 点检内容 一(消防栓) ①检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏; ②检查栓箱内水带、水枪头是否完好、栓内水龙头有无渗漏; ③开栓门取出水带,仔细检查有无破损,如有应立即修补或替换;检查有无发黑、发霉,如有,请取出刷净、晾干; ④将水带交换摺边或翻动一次; ⑤检查水枪、水带接头是否方便牢固、有无缺损,如有立即通知相关人员修复; ⑥将栓箱内清扫干净,部件存放整齐。 ⑵灭火器 ①压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,检查后更

换); ②零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀或损坏) ③将箱内清扫干净。 具体要求 ①根据以上点检内容,对各自消防栓或灭火器进行认真点检; ②认真填写点检表,严禁在表格内划线、打钩; ③保证消防栓与灭火器箱的表面与里面的清洁; ④检查消防器材的完好情况,如有缺损请速与事业部部长联系. ⑤在点检消防器材时,如出现消防器材被封堵的安全隐患,应及时报告上级部门,作好检查记录备查。对封堵出现的问题,应积极采取临时措施进行疏通,防止意外事件的发生。 ⑥填好点检表后,务必将其放好; ⑦保证每月点点检一次,截止日期每月28日 考核标准: 1. 次月5日之前.由运营部负责对点检查表进行检查,发现有未点检,且未考核对事业部负责人,各部门负责人考核50元/次,并进行通报. 2.次月2日之前,由事业部负责人或部门负责人对点检查表进行检查,发现未点检未考核一次对其责任人考核30元/次,并进行通报. 3.3. 次月5日之后由总经理负责对点检查表进行抽查,发现未点检,未考核对运营部负责人考核100元/次.并进行通报.

消防器材维护保养规程

消防器材维护保养规程 1.0目的: 规范消防器材的维护保养,确保消防器材始终处于完好状态。 2.0适用范围: 适用于公司所管辖管理服务区域消防器材的维护保养。 3.0职责 3.1消防安全主任负责制订本规程,并监督实施。 3.2消防设备责任人员负责组织实施。 4.0工作规程 4.1消防栓给水系统的维护保养。 ,必须建立起系统的日常监督.检测.维护制度,保证系统对所保护区域随时处于正常工作状态。 ,如发现上述情况,应立即纠正,对各种故障应及时排除。 ,在不观察水位期间,两端的角阀应处于关闭状态。 ,检查是否处于完好状态。 ,验证其水压和充实水柱长度是否能满足灭火要求。 ,阀门应有编号,专职人员应能根据编号识别阀门所辖的范围。每月对铅封或锁链检查一次,如遭破坏或脱落,应及时修补,以免造成误操作。 ,落实是否被杂物堆埋,各接口有无渗漏,闷盖是否齐全,有无明显标志,以免与其他灭火系统混淆。 ,保证系统处于标准状态。 阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指数是否正确的压力,保证系统处于无故障状态。 4.2火灾自动报警系统 ,无关人员不得随意触动。 ,为确保运行正常,必须严格定期检查。 ,检查火灾报警控制器各项功能(如火警功能,故障功能)是否正常,有无指示灯损坏。,有失效的火灾控制器应及时更换。对电缆.接线盒设备作直观检查,清理尘埃。 ,熔丝有无断烧.接触不良等情况。

,检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无火灾探测器被人取下,终端监控器有无损坏。 ,应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽.粉尘等,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响火灾探测器正常工作的,此火灾探测器应及时更换。 ,应立即通知有关专业维修单位,以便尽快修复,恢复正常工作。 4.3防排烟系统:防排烟阀安装投入使用后,应根据消防安全管理要求,配备专人负责维护管理,并定期进行检查。主要检查阀门.叶片所处位置是否正确,有无变形及能否动作,当接通操作电源后,如果阀门不能自动关闭或开启,可按下列程序检查调整: ,行程是否正确,动铁芯是否灵活。 ;有无断路或接触不良。 ,如发现有油漆脱落时,应及时修补。 ,叶片转动是否灵活。 ,如果有,要及时清除。 1 5.0相关文件 5.1《消防演习记录》 5.2《消防日常巡视记录》 5.3《中控室消防设备监控运行记录表》 5.4《消防风机水泵月保养记录表》 5.5《消防设备月保养记录表》 5.6《消防设备年保养记录表》

消防器材日常检查制度

消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消 防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折 叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常;将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由车间负责人建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器 配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维护情况实行档案管理; 2.2.干粉灭火器检查细则:

适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有 损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常,否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是 否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、 锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂; 2.2.10在灭火器日常点检卡上签名,并坚持每月检查一次! 2.3二氧化碳灭火器检查细则2. 3.1铅封是否损坏; 2.3.2提压把是否完好; 2.3.3喷筒及连接处是否完好。 2.3.4定期称重,确保重量不低于10%。 2.4灭火器的维修、功能测试及报废管理 2.4.1在每季度的第一个月份第一次点检时,点检人员在同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试,主要测试要求为检

消防器材维护管理制度

消防器材维护管理制度寇店镇五龙小学

消防器材维护管理制度 为确保学校财产安全及师生生命安全,学校在教学楼、实验室、等区域配备了消火栓、灭火器等消防设施,以备火险发生时进行自救。为规范管理,规定如下: 一、加强对消火栓的维护保养,如发现损坏,应当及时修理;除火警外不得随意启用或移作他用。不得擅自移位、拆除消火栓。 二、灭火器固定于箱内,放置在明显位置,以方便使用。 三、各部门负责人为本区域消防器材日常管理的责任人,保卫和后勤部门将定期对各使用地点消防器材进行检查,发现丢失、损坏等由责任人承担经济赔偿。 四、灭火器材不得挪作他用,只能在发生火险时使用,使用后应及时报告,以便及时更新。 五、学校水电暖消防小组负责全校消火栓、灭火器、消防应急照明、安全出口指示标志等设施的使用状态的巡查,及时发现并协助相关责任部门及时维修或更换。 六、故意损毁消防器材是违法行为。师生不得随意玩弄或损毁灭火器材,一旦发生意外,造成伤害,按《消防法》条例将视情节轻重给予行政处分、赔偿损失、直至追究法律责任。 七、为保证消防设施设备的正常运行,必须加强日常的消防设施

设备维修和保养工作。 1、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 2、必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 3、消防值班人员应每日对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 4、应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养。 5 必须定期将灭火器送消防部门认可的专业人员进行检修维护和充气换粉。

消防设施、器材的维护保养制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防设施、器材的维护保养制度 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防设施、器材的维护保养制度(通用版)备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两 者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 1灭火器材由公司统一配置到各变电站,运行人员应作好地点、数量、型号、规格等记录。不符合使用要求的或临时使用过的灭火器材,须由使用部门安全员负责在24小时之内通知工区进行调换。 2消火栓供消防灭火专用,未经申请得到安全消防部门同意,严禁开启擅自使用于其他作业,若作为生产作业之用,应计算用水量摊入生产成本。 3消防器材是扑灭初起火灾的有效工具,任何人不得私自移位和进行数量、品种上的变动,使用过后必须放回原位,按照“谁使用,谁报告”的原则告诉安全员。 4运行人员定期对消防设施、器材进行检查、维修、并做好记录。 5运行人员应熟悉所辖站内消防器材定点、定位、分布情况,对本包管区消防器材定点、定位,器材品种、性能、使用方法要了如

指掌。 6轻水、干粉、1211灭火器应放置在被保护对象的附近和取用方便、安全的地方,不可放在日照、火烤或易受潮、受腐蚀的地方,要防止剧烈震动和碰撞。每月检查一次压力表,每隔半年检查一次重量,发现低于使用压力红线或重量低于标明重量的十分之九时,应重新充气、灌药。轻水泡沫灭火器使用有效期为两年,在温度低于摄氏4度时采取防冻、保暖措施。 7二氧化碳灭火器每隔三个月检查一次重量,如发现重量减少十分之一时,应查明原因,加足气体。存放地点温度不得超过摄氏42度,且不能接近热源,防止因温度升高,内压加大而使安全膜破裂而失效。 8做好消防器材维护保养工作,每季须检查一次并做好记录。 9固定喷淋管(冷却水) 每年夏季前检查管线、阀门是否完好。喷林管是否畅通,如发现喷淋管有腐蚀、管内生锈结垢而受阻等现象时,应进行及时更换。 10消火栓:

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量:

※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量

※ 备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※ 使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※ 负责部门: 责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号: 摆放位置: 产品名称: 灭火器数量:

消防器材维修合同协议书 本文是关于消防器材维修合同协议书,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 消防器材维修合同协议书范文一 订立合同双方: 购货单位:,以下简称甲方; 供货单位:,以下简称乙方。 经甲乙双方平等协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格: 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(_3_)项执行: (1)按国家标准执行; (2)按国务院各部、委、行、署颁布标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1、检修单位:。 2、交货方法,按下列第( 1 )项执行: (1)乙方送货; (2)乙方代办运输(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具); (3)甲方自提自运。 3、运输方式:陆运。 4、到货地点和接货单位(或接货人) ; 5、运费承担:乙方。 第三条产品的价格与货款的结算 1. 本合同项下涉及的产品价格为人民币 2. 产品的价格,按下列第( 1 )项执行:

(1)按甲乙双方的商定价格; (2)按照订立合同时履行地的市场价格; (3)按照国家定价履行。 3.产品货款的结算方式,按下列第( 2 )项执行: (1)预付款方式:无; (2)货到付款方式:经甲方检验合格后转账支票结算 ;产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。 第四条验收方法 货到后由甲方负责检验,在验收过程中发生纠纷后由甲乙双方协商解决. 第五条保修条款 1. 按国家保修期限执行; 2. 乙方负责的保修期限为一年。 第六条对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 30 个工作日内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后,应在 10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第七条乙方的违约责任 1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金。 2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符

消防器材检查记录文本表

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。消防设备维护保养方案汇总

消防设备维护保养方案汇总

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入 以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用 消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 3.1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后

消防器材使用、维护保养知识

10.1.3.1 正压型空气呼吸器 1. 将呼吸器背在身后,根据身材调节肩带、腰带至合身、牢靠为宜。 2. 使用前,先打开气瓶开关检查气瓶的压力,随着管路压力的上升,会听到报警器发出短暂的哨声。气瓶工作压力应是28—30MPa。 3. 将气瓶开关关闭,然后将快速插头插牢。打开气瓶开关,让气体从气瓶经减压器软导管输出。 4. 在检查全面罩密封情况前,先检查全面罩的镜片,使其保持清洁、明亮。 5. 将全面罩与输气管相连,带上全面罩后,进行2—3次深呼吸。正常情况下,呼吸时应无憋气感,屏气时气瓶应停止供气。 6. 收紧全面罩系带,使之与面部贴合良好并具气密性,但不可过紧,以面部感觉舒适、无明显压迫感及头痛为宜。此时深吸一口气,供气开关自动开启,供给适量气体使用。 7. 关闭气瓶开关,深呼吸数次,全面罩内产生负压,人感觉呼吸困难则证明气密性良好。此时打开气瓶开关两圈以上即可使用。 8. 在作业中,气瓶压力下降到4—6MPa时,报警器会发出报警哨声,此时佩戴者必须立即撤离现场。 9. 作业完毕,摘下全面罩。将气瓶开关置于开启位置,释放出呼吸器内残留的气体,然后拨出快速插头。严禁带压拔快速插头。 10. 将呼吸器从身上拆下,把供气阀转换开关置于关闭状态,清扫干净后空气备用。 10.1.3.2 过滤式防毒(防尘)呼吸器具 1. 作业环境的氧含量必须大于18%,有毒气体浓度必须小于1%。 2. 首先进行外观检查,如面罩。 3. 将面罩与滤毒盒连接好后,进行气密性检验,将面罩戴好后,用手堵住盒下部深呼吸两次,如有憋闷的感觉,表明气密性较好。进行气密性检验合格后,方可进入作业场所。 4. 未脱离作业环境,严禁将面罩取下。 5. 使用完毕后,清洁复原,在原处摆放好。 10.1.4 火灾事故防护知识 石油类火灾特点是易燃、易爆、燃烧速度快,因此在安全生产和检修时,杜绝发生火灾。装置内油品遇明火,电火花、摩擦火花,高温物体自燃发热,光和射线等就会着火。一旦着火应立即组织力量扑救,同时要立即向消防队报警。 本装置消防器具主要包括灭火器、消防栓、消防蒸汽和快速接头。 10.1.4.1火灾报警程序 火灾报警程序 发生火灾时,千万不要惊慌,应一方面迅速报警,另一方面组织力量扑救。打电话报警,内部火警电话“119”(手机报警电话7924119),电话接通后,情绪要镇静,要讲清起火地点、起火部位和火灾程度,何种物质起火,以便消防部门派出相应的灭火力量。 10.1.4.2灭火器 本装置使用灭火器有手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 1. 手提式干粉为灭火器 型号:手提式干粉灭火器有MF8型和MF4型两种。 构造:外装式MF8型干粉灭火器由进气管、出粉管、二氧化碳钢瓶、筒身与钢瓶的紧固螺母、提柄、干粉筒身、胶管、喷嘴、提环构成;内装式MF4型干粉灭火器由进气管、喷腔、出粉管、二氧化碳钢瓶、筒身、压把、保险销、提把、钢字防潮堵构成。 使用方法:使用手提式干粉灭火器时,将灭火器提到起火地点,上下颠倒几次,一只手握住喷嘴,人站上风,对准火源根部;另一只手摘去铅封,拔出保险销,然后提起环(或按下压把),干粉即可喷出,扑救地面油火时,要平射,左右摆动,由近及远,快速推进,注意防止复燃。 维护保养:干粉灭火器应放在通风干燥及取用方便的地方,各连接部件要拧紧,喷嘴要堵好,以防干粉受潮结块,存放期间应避免目光曝晒和高温,以防动力瓶内的CO2因温度升高,压力增大而漏气。

相关文档