本导则按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求编写。

本导则的附录A为资料性附录。

本导则起草单位:上海市特种设备监督检验技术研究院,北京市特种设备检测中心,重庆市特种设备检测研究院,新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院,广州市特种机电设备检测研究院,南京市特种机电设备安全监督检验研究院,深圳市特种设备安全检验研究院,厦门市特种设备检验研究院,上海交通大学电梯检测中心。

— 3 —

1 范围

本导则规定了在用曳引驱动电梯安全评估机构基本要求、安全评估程序、内容、方式以及风险等级评定、降低风险措施、综合结论的判定原则、安全评估报告等要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7024《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

GB 7588《电梯制造与安装安全规范》

GB/T 20900《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评估和降低的方法》

GB 24804《提高在用电梯安全性的规范》

GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》

TSG T5001 《电梯使用管理与维护保养规则》

3 术语和定义

GB/T 7024、GB 7588、GB/T20900和GB 24804确定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

在用电梯 existing lift

已投入使用的电梯。

3.2

安全评估 safety assessment

— 4 —

评估机构接受委托方委托,以实现电梯安全为目的,通过查找设备本体、使用管理、日常维护保养等一个或多个环节中存在的风险隐患,对其进行风险分析和评定,并提出合理可行的安全对策的活动。

3.3

风险隐患 potential risk

设备本体、使用管理、日常维护保养中存在的危险缺陷,如电梯设备的老化磨损或设备、管理活动、日常维护保养中存在的不符合规范标准要求的情况等。

4 评估机构要求

4.1 基本要求

从事电梯安全评估工作的机构(以下简称安全评估机构)应是独立的第三方检验检测机构,具有国家特种设备安全监督管理部门核准的电梯检验检测或型式试验资质。

4.2 制度要求

安全评估机构应当按照相关法律、法规和本导则的要求制定包括安全评估程序和安全评估流程在内的全评估作业指导文件,在本机构正式发布。

安全评估机构应当建立制度对电梯安全评估质量实施控制,并对安全评估结果的真实性、公正性负责。

4.3 人员要求

4.3.1 从事电梯安全评估工作的评估人员应有三年以上与电梯相关检验检测或三年以上电梯专业技术工作的经历。

4.3.2 安全评估机构应组成评估小组。评估小组应由二名(含)以上符合上述条件的人员组成。评估小组组长应具有高级技术职称或电梯检验师(含)以上资格。

评估组组长基本要求:

— 5 —

a)熟悉电梯的技术要求和相关法规标准;

b)掌握电梯安全评估程序和流程;

c)不受任何偏见影响;

d)具有保障安全评估公正实施的组织能力;

e)当评估不能达成一致时具有仲裁能力。

4.4 设备要求

评估机构应当配备能够满足评估需求的仪器设备和工具。使用的仪器设备的测量范围和精度应当满足要求。

5 评估过程要求

5.1 程序

安全评估程序包括:前期准备,现场评估,风险等级评定,综合结论判定,出具安全评估报告。

5.2 前期准备

5.2.1 在安全评估过程开始之前,应与委托方协商确定评估目的和评估内容并书面确认。

评估内容可包括至少以下的一个或多个内容:

a)设备本体;

b)使用管理;

c)日常维护保养。

5.2.2 评估人员根据确定的评估内容准备相应的现场评估记录。

5.3 现场评估

5.3.1 设备本体

— 6 —

设备本体的风险隐患查找应当根据确定的内容,选择下列相关项目,包含以下一个或多个,但不限于下列项目内容:

a)基本情况

1)档案、记录等资料管理情况;

2)零配件的更换及供应情况;

3)运行状况;

4)故障及维修情况。

b)机房区域及警示标志

1)机房环境及通往机房和滑轮间的安全通道;

2)机房及滑轮间警示标识;

3)机房和滑轮间的防滑地面;

4)机房地面高度差和凹坑;

5)机房和滑轮间有足够的照明;

6)机房内用于搬运设备的金属支架或吊钩;

7)温度控制;

8)机房噪音(定量);

9)工作安全区间;

10)旋转部件的安全防护。

c)减速箱和曳引轮

1)渗漏油情况;

2)齿轮油;

3)齿轮副间隙;

— 7 —

4)啮合面状态;

5)齿轮点蚀情况;

6)轴承;

7)振动;

8)曳引轮绳槽磨损。

d)联轴器

1)径向跳动;

2)轴向窜动;

3)联接情况。

e)电动机

1)轴承润滑;

2)轴承振动;

3)绝缘;

4)电机运转状况;

5)电机运转温度;

6)过热保护;

7)编码器。

f)制动器

1)工作状况;

2)维持电压;

3)松闸装置;

4)制动器线圈温升;— 8 —

5)制动器型式;

6)制动器磨损情况。

g)救援装置

1)设置;

2)标识;

3)功能有效性;

4)平层标记。

h)层门、轿门与门锁

1)门锁结构;

2)证实层门、轿门闭合、锁紧的电气装置;

3)滚轮磨损;

4)开关门轮磨损;

5)门滑块磨损与固定;

6)层门紧急开锁装置;

7)层门地坎与层门地平之间高度差;

8)层门自动关闭装置;

9)门的运行与导向。

i)供电设备

1)总电源开关设置;

2)电源进线;

3)电动机和其它电气设备的保护;

4)总电源开关容量;

— 9 —

5)照明(开关)。

j)井道

1)随行电缆;

2)补偿绳(链)及二次保护;

3)顶层高度;

4)底坑深度;

5)安全门有效情况;

6)井道照明;

7)门刀与层门地坎间隙

8)门刀与开关门轮间隙;

9)层门侧井道壁凸出物;

10)井道孔洞封闭与防护。

k)对重装置

1)护栏;

2)对重轮防护情况;

3)对重块、架损坏和紧固;

4)对重靴衬间隙、磨损。

l)运行区域的安全保护

1)轿厢运行极限位置的开关的有效性;

2)平层感应装置。

m)导轨

1)导轨形式;

— 10 —

2)固定情况;

3)导轨顶面偏差。

n)悬挂装置

1)钢丝绳磨损;

2)钢丝绳断丝;

3)绳头组合和绳头板情况;

4)钢丝绳张力;

5)其他类型的悬挂装置。

o)轿厢

1)轿厢照明、通话、风扇和应急照明;

2)自动门防止夹人装置功能可靠;

3)轿厢有效面积与额定载重量的关系;

4)安全窗;

5)轿顶检修装置;

6)通风孔。

p)底坑

1)底坑扶梯;

2)缓冲器完好、固定、功能可靠;

3)停止装置、照明;

4)底坑底人可到达空间的保护;

5)限速器张紧轮(位置、防护);

6)补偿装置。

— 11 —

q)控制柜

1)接线状况;

2)接地导通性能;

3)绝缘性能;

4)变频器工作温度;

5)相序保护装置;

6)继电器、接触器工作情况;

7)安全电路;

8)印刷电路板;

9)紧急电动运行;

10)切断制动器电流的接触器的设置;

11)切断主回路电流的接触器的设置;

12)门锁回路继电器的设置。

r)功能试验

1)平衡系数;

2)超载保护;

3)曳引能力;

4)平层准确度;

5)安全钳-限速器联动;

6)空载上行制动距离;

7)操作信号;

8)上行超速保护。

— 12 —

s)乘运质量

1)全程运行时间;

2)运行噪音;

3)启动加、减速度;

4)电梯运行速度偏差;

5)轿厢最大水平振动;

6)轿厢最大垂直振动。

5.3.2 使用管理

a)电梯使用登记证有效性;

b)电梯保养合同的有效性;

c)电梯制造、安装、维保、修理、改造单位资格符合性;

d)电梯安全管理机构或安全管理人员落实情况;

e)建立各项电梯安全管理制度和检查制度情况;

f)各项电梯安全管理制度和检查制度落实情况;

g)电梯安全管理人员职责履行和记录情况;

h)建立电梯安全技术档案情况;

i)日常维护保养及维修改造资金落实情况;

j)运行环境(包括电梯使用频次和使用者遵守安全使用说明的情况等)。

5.3.3 日常维护保养

a)维护保养单位及人员资质的有效性;

b)作业指导文件的有效性;

c)维护保养单位履行职责义务情况;

— 13 —

d)维护保养工作执行情况;

e)维护保养单位的自检情况;

f)维护保养单位对维保质量的考核情况;

g)使用单位对维保服务质量评价情况;

h)维护保养人员技术能力。

5.4 风险等级评定

5.4.1 安全评估机构应当根据伤害发生的概率等级和严重程度对查找的风险隐患进行风险评定,确定风险等级和风险类别。

5.4.2 风险等级评定应根据GB/T20900-2007附录C中所规定的伤害发生的严重程度和伤害发生的概率等级,组合形成不同的GB/T20900-2007附录D表D.1中所列的风险等级,得出表D.2中的I、II、III类风险类别。

5.4.2.1严重程度

a)1- 高—死亡、系统损失或严重的环境损害;

b)2- 中—严重损伤、严重职业病、主要的系统或环境损害;

c)3- 低—较小损伤、较轻的职业病、次要的系统或环境损害;

d)4- 可忽略—不会引起伤害、职业病、系统或环境损害。

5.4.2.2概率等级

a) A- 频繁——在使用寿命内很可能经常发生;

b) B- 很可能——使用寿命内很可能发生数次;

c) C- 偶尔——在使用寿命内很可能至少发生一次;

d) D- 极少——未必发生,但在使用寿命内可能发生;

e) E- 不太可能——在使用寿命内很不可能发生;

f) F- 不可能——概率几乎为零。

— 14 —

5.4.2.3风险类别

a) I 需要采取防护措施以降低风险;

b) II 需要复查,在考虑解决方案和社会价值的实用性后,确定是否需要进一步的

防护措施来降低风险;

c) III不需要任何行动

5.4.2.5 风险类别判定准则

5.5 降低风险的措施

根据每个项目风险等级评定结果,总结电梯设备本体、使用管理和维护保养中存在的问题和安全隐患,提出为降低风险而采取的措施。降低风险的措施应按以下方式进行。

a)对于被识别出有风险隐患的部件达到GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》所

规定的判废要求的或制造厂家产品使用说明中规定的判废要求的,需采取更换电梯

部件来消除风险。

— 15 —

— 16 —

b) 被识别出有风险隐患的部件未达到GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》所规

定的判废要求的或制造厂家产品使用说明中规定的判废要求的,需采取调整电梯部件来消除风险。

c) 对于被识别出的风险不能被消除或降低,应告知使用者该装置、系统或过程的遗留风

险,如增加警示标志等。

5.6 综合结论判定

5.6.1 综合安全状况等级判定

在确定每一种风险情节的风险类别后,宜按如下方法评定综合安全状况等级: (1)将三种风险类别分别按照表5-1所示规则赋值:

表5-1

假设v i (i 情节的个数。

(2)按照下列公式计算综合安全状况得分:

???

??

??

≠??==∏∑∏===n i i n

i i n

i i v if n v v if D 11

1

0,10020,0

(3)根据得分情况,按照表5-2判断综合安全状况等级

表5-2

5.6.2 结论

根据综合安全状况等级判定,综合存在的风险和降低风险保护措施的成本,安全评估机构可以按照下列原则给出相应的安全评估结论:

1)对于综合安全状况等级为四级的,应当建议电梯立即停用,采取安全措施消除风险后

方可使用。

2)对于综合安全状况等级为三级的,应当尽快采取安全措施消除风险。

3)对于综合安全状况等级为二级的,需要采取安全措施消除或降低风险。

4)对于综合安全状况等级为一级的,对评估指出的风险需要加强监护。

5.6.3 降低风险的安全措施建议

1)对存在风险项目的零部件或系统通过修理可以恢复其安全功能的,应当提出对该电梯

进行维修的建议。

2)对存在风险项目的零部件或系统通过修理不能恢复其安全功能的,应当提出对该电梯

进行改造的建议。

3)对存在风险项目的零部件或系统不能通过修理或改造恢复其安全功能的,或修理或改

造更换零部件的价值高于同类整机价值的50%的,宜提出对该电梯进行更新。

4)对使用管理、维护保养方面存在问题的,应当提出改进意见。

6 评估报告要求

6.1 安全评估报告内容

安全评估报告主要内容一般包括电梯安全评估目的和依据、评估内容、评估人员组成、电梯设备概况、评估过程及主要仪器设备、电梯安全评估技术分析、电梯安全评估综合结论等。安全评估报告可根据委托方的委托项目作相应调整。

— 17 —

6.2 安全评估报告格式

安全评估报告格式及主要内容参见附录A(资料性附录)。安全评估报告的结论页应当有安全评估、审核、批准人员的签字和安全评估机构检验专用章或者公章。安全评估报告中的电梯设备概况、综合分析内容与安全评估综合结论应当按照下述规定的内容描述:

a)电梯设备概况

电梯设备概况内容应当至少包括:

1)电梯基本参数;

2)电梯安装、改造、重大维修情况。

b)安全评估综合分析内容

电梯安全评估综合分析内容应当至少包括:

1)电梯设备本体安全评估分析,按设备不同系统分析各项目存在的风险,提出相应

的降低风险措施;

2)电梯使用管理情况、维护保养情况分析,分别提出存在问题和加强电梯使用管理

与维护保养的建议。

c) 安全评估结论及建议

安全评估报告中使用下列综合结论:

1)本次安全评估,该电梯安全等级为x级,建议XX(更新、改造、修理)。

2)本次安全评估,该电梯安全等级为一级,建议对评估指出的风险加强监护。

— 18 —

附录 A

(资料性附录)

报告格式

A.1 封面

— 19 —

A.2 扉页

声明

1.XXXXXX依据国家有关法律法规和相关规范标准实施电梯安全评估。

2.本报告中给出的评估意见仅对被评估电梯的当时状况有效,当评估后电梯及其环境出现任何变更时,本评估意见中涉及的相关项目和结论都不再适用。

3.在任何情况下,若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义,不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。

4.为保证委托方利益,本报告仅提供给委托方,不向第三方提供,并为其保密。未经本机构同意,委托方不能将此报告外传,或将报告中的某一部分拷贝。

5.委托方应当对所提供资料的真实性、有效性负责。

6.电梯安全评估是针对本台电梯的评估时现状提出可能存在的相关风险和改进建议,不能取代日常的电梯安全使用管理、维护保养管理及国家规定的定期检验。建议使用单位、维护保养单位对本报告提出的对策与措施予以重视,加强电梯日常管理,进行经常性的维修检查,以防患于未然,对措施要求中需改进的技术要求应当落实整改。

— 20 —

质检总局关于在用电梯安全评估文件

附件 在用电梯安全评估导则-曳引驱动电梯Guidelines for Safety Assessment of Existing Lifts (试行)

目次 目次 (3) 前言 (4) 1 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语和定义 (5) 4 评估机构要求 (6) 4.1 基本要求 (6) 4.2 制度要求 (6) 4.3 人员要求 (6) 4.4 设备要求 (7) 5 评估过程要求 (7) 5.1 程序 (7) 5.2 前期准备 (7) 5.3 现场评估 (7) 5.4 风险等级评定 (14) 5.5 降低风险的措施 (15) 5.6 综合结论判定 (16) 6 评估报告要求 (17) 6.1 安全评估报告内容 (17) 6.2 安全评估报告格式 (18) 附录 A(资料性附录) 报告格式 (20) A.1 封面 (20) A.2 扉页 (21) A.3 报告内容 (22) — 2 —

前言 本导则按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求编写。 本导则的附录A为资料性附录。 本导则起草单位:上海市特种设备监督检验技术研究院,北京市特种设备检测中心,重庆市特种设备检测研究院,新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院,广州市特种机电设备检测研究院,南京市特种机电设备安全监督检验研究院,深圳市特种设备安全检验研究院,厦门市特种设备检验研究院,上海交通大学电梯检测中心。 — 3 —

1 范围 本导则规定了在用曳引驱动电梯安全评估机构基本要求、安全评估程序、内容、方式以及风险等级评定、降低风险措施、综合结论的判定原则、安全评估报告等要求。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7024《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 GB/T 20900《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评估和降低的方法》 GB 24804《提高在用电梯安全性的规范》 GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》 TSG T5001 《电梯使用管理与维护保养规则》 3 术语和定义 GB/T 7024、GB 7588、GB/T20900和GB 24804确定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 在用电梯 existing lift 已投入使用的电梯。 3.2 安全评估 safety assessment — 4 —

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 (R-7.5.1-04) 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003

桩基工程质量评估报告范本

B9 中天·和景苑工程 工程质量评估报告 (7#楼桩基工程) 建设单位:苏州中天置业有限公司 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 承包单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 监理单位(章):江苏国信工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人:

日期: 江苏省建设厅监制 7#楼桩基工程质量评估报告 一、工程概况 7#楼桩基工程采用PHC静压桩施工,桩型号为PHC-500(120)A-C80-12(上节),PHC-500(100)A-C80-15(下节),原设计有效桩长27m(于2011年6月29日修改桩长为26m),并以桩压力控制为主,桩长控制为辅。施工工程桩总套数为105套。设计持力层为⑤-2层(粉砂夹粉土层)。单桩承载力特征值为1900KN,极限值承载力为3800KN。 参建单位如下: ◆建设单位:苏州中天置业有限公司 ◆设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 ◆监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 ◆施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 ◆供桩单位:苏州中天新型建材制造有限公司 二、施工过程 7#楼于2011年7月31日开始打桩,采用600T静压桩机施工(8月12-8月30因场地原因,采用800T静压桩机施工),设计桩顶标高为-6.25m,施工中要求压力值超过3800KN。于2011年8月22日完成全部105套压桩施工,在整个施工过程中,主要问题是桩顶标高达不到设计要求(经请示设计院后,同意在达到设计极限承载力后,可停止压桩,以压力值控制为主),施工过程相关内容详见施工方施工小结。 三、监理过程 在7#楼静压桩施工中,监理认真监督、检查、旁站,积极履行监理工作,主要内容如下:

电梯安全评估方法

电梯安全评估方法 1.前期准备工作一定要充分 电梯的安全隐患往往不量表面上就能看得出来的,所以,想通过一、两次现场勘查应对电梯的整体情况进行评估是不现实的,所以,在进行评估之前,和使用部门的沟通十分必要,因为全心全意对电梯的日常使用情况最为了解。 通过和使用部门沟通和查看电梯应急维修记录,了解电梯近期运行情况,对于存在问题进行分析,能让评估工作少走许多弯路,避免评估工作出现疏漏。 2.日常维护保养不易查到的地方必须检查 检查电梯供电线路绝缘及检查老化问题;检查供电线路接零接地是否分开情况以及接地线锈蚀情况;检查电梯轿厢吊架、轿厢壁板、轿厢底部、轿厢顶部、轿厢架等机械部件的紧固及锈蚀情况,检查客梯轿厢底部胶垫老化情况,检查曳引机蜗轮蜗杆的磨损情况; 3.不适应现行标准的项目需要综合考虑 由于老旧电梯的制造日期较早,很多方面与现行标准不符合,所以,在进行电梯评估时,2003年7月以后出厂的电梯,遵循GD7588-2003标准。 而之前出厂的电梯,遵循GD7588-1995标准。如JPS-II型电梯曳引机抱闸,要求保养时密切关注抱闸动作,并定期拆卸进行保养和检查即可。4.对于一些结构性差的部件进行检查 比如胡的老旧电梯的轿门和层门,结构形式已经比较落后,拖动方式往往为直流电驱动电阻调速,传动部分为链条式,对于这些部件往往通过保养和维修难以达到降低故障率和提高安全性能的目的,因此需要通过更换部件达到降低故障提升安全的目的。此外,如电梯曳引力没有布置在电梯轿

厢中心线的结构形式进行检查,如10吨电梯,最好的解决方案是将机房中的电梯曳引机及承重梁进行重新布置,使曳引机对应在电梯轿厢中心线内,确保受力情况合理化。 对于施工方案就必须要考虑周全,对于更换部件与原来的控制方式需要考虑兼容性和适配性,确保施工方案周全、适用、有效。 5.对于电梯导向的部件进行检查 电梯的导轨不容易磨损,但经过长期使用以及安全钳误动作划伤及试验,会对其工作面产生一定的磨损,因此,需要进行认真检查,对于有划伤的部位进行修复。此外,不单检查其垂直度和工作面的共面度、导轨间距,还要检查紧固件是否牢固。对于超过3片以上垫片部分,需要使用电焊进行加固。对于电梯对重导轨主要检查垂直度、问间距和共面度。 6.电梯安全评估流程 电梯安全评估检测机构(一般是由当地质监部门担当)受理电梯评估申请后,应当组成评估组,评估组由三人以上(含三人)有电梯检验资格的电梯检验人员或电梯相关领域技术专家组成,根据本规范的规定对电梯的安全状况进行评估。 进行电梯安全评估时,使用单位应当向电梯安全评估检测机构提供电梯相关的安全技术档案,安排管理和维保人员配合现场评估,并提供相关的评估条件。 根据安全评估结果,出具如下评估结论:a) 电梯安全运行风险较低,建议电梯使用管理权者在满足当前法规的要求下继续使用电梯;b) 电梯安全运行风险偏大,建议电梯使用管理权者对电梯相关系统采取必要的风险降低措施;c) 电梯安全运行风险高,建议电梯使用管理权者对电梯整机更新。 电梯自检记录及项目(最基本项目)详见下表

电梯工程监理质量评估报告,工作报告

电梯工程监理质量评估报告,工作报告 电梯工程监理质量评估报告 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx电梯安装公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx项目管理有限公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米 二,监理工作依据 1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) GB50100-2001 3.((建筑电气工程施工质量验收规范)) GB50303-2002 4.((建筑智能工程施工质量验收规范)) GB50339-2003 5.((建设工程监理规范)) GB50319-2000 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) GB50243-2002 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) GB503242-2002 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.((电梯工程质量验收统一标准)) 三、监理工作情况

1.进场设备及取样检测情况 1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主、施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。 经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。(1) .电梯采用的是xx电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。 1.技术复核情况: 在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自检后报验,由监理组织施工技术人员对电梯轨道、预埋件及机座的标高、设计位置等进行了技术复核,经复检合格后才进入下道工序. 2.隐蔽验收情况: 所有电线、电缆及各种预埋件在预埋隐蔽之前,经施工单位自检合格后,将各项隐蔽验收资料报监理部.经监理工程师核查资料齐全、完整,再甴监理工程师组织业主、施工单位技术负责人、施工员及相关技术人员进行现场验收,依椐施工图及工程变更联系单,对现场预埋件、线及埋设器材进行验收,经验合格,同意隐蔽;如验收不合格,则书面通知施工单位,并现场监督整改,经整改后复验合格,同意隐蔽,签署相关资料。

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

电梯风险评判与防范举措

电梯风险评判与防范举措 电梯作为大型特种机电设备有着其特殊性,它不是整机出厂而是需要 在现场实行安装、调试。从设计、销售、运输、安装、维护等各个环 节都存有一定的风险,它贯穿于各个环节。所以电梯风险评估过程要 从电梯的安全要求出发,实行风险情节与风险源的识别;依据电梯的 不同阶段划分为不同的评估单元,可分为设计制造评估、安装调试评估、使用管理与维护保养评估等几个大的单元。 每个大的单元根据国家规范和相关标准分别包含不同的内容;设计制 造评估单元主要依据《特种设备安全监察条例》、《电梯制造与安装 安全规范》(GB7588-2003)、《电梯技术条件》(GB/T10058-2009)、《电梯试验方法》(GB/T10059-2009)等国家规范,参考世界发达国 家现行的标准,对企业的资质、技术水平、管理水平等实行理论分析;安装调试评估单元主要依据《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2011)、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)等国家规范,实行风险分析;使用管理与维护保养评估单元依据《电梯监督检 验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2009)、《电 梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5001-2009)、《电梯、自动扶梯 和自动人行道维修规范》(GB/T18775-2009)、《提升在用电梯安全 性的规范》(GB24804-2009)等国家规范,分别实行曳引水平评估、 制动水平评估、限速器一安全钳可靠性评估、电梯控制系统评估、轿 层门与层站评估、主要零部件与安全装置评估、能耗评估、运行性能 评估等;其目的就是对电梯运行系统中存有的危险因素实行辨识和分析。寻找与事故发生相关的原因、条件和规律,由此可辨识出电梯各 个环节中导致事故发生的相关危险源;当条件发生变化时应重新实行 评估。 风险响应策略 风险响应是对预测可能发生的风险采取的策略,常用的对策包括风险 规避、减轻、自留、转移、投保等,要有完善的风险管理计划。计划

电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板 工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承 包单位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上 12层电梯住宅1栋、7层综合住宅1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导 考察及评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验 收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报 警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及 装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳 及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同 规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。

DB34∕T 2496-2015 电梯安全状况评估规范

ICS 91.140.90 Q 78 DB34安徽省地方标准 DB 34/T 2496—2015 电梯安全状况评估规范 Evaluation Rules for Safety of Lifts 文稿版次选择 2015 - 11 - 10 发布2015 - 12 - 10 实施安徽省质量技术监督局发布

DB34/T 2496—2015 前言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由安徽省质量技术监督局提出并归口。本 标准负责起草单位:安徽省特种设备检测院。 本标准主要起草人:杨国斌、王向阳、曾杰、李祥刚、张仲、徐强。 I

DB34/T 2496—2015 II 引言 本标准根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规要求, 以电梯相关标准和安全技术规范为基础,汲取相关省市电梯安全评估实践活动的成功经验,兼顾我省在用电梯实际使用现状,采用风险评估的方法,从设备本体、使用管理、日常维护保养和使用环境等四个方面对电梯安全状况进行评估,指出存在的风险,提出降低风险的主要措施和建议。

DB34/T 2496—2015 电梯安全状况评估规范 1范围 本标准规定了电梯安全状况评估一般要求、安全评估项目及内容、风险评估、风险类别评定、降低风险措施、电梯安全状况级别评定、评估结论和评估报告等内容。 本标准适用于电力驱动曳引式电梯。 本标准不适用杂物电梯和液压电梯。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB/T 20900 电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法 GB/T 31821 电梯主要部件报废技术条件 TSG T5001-2009 电梯使用管理与日常维护保养规则 TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 DB34/T 2088 电梯使用安全管理规范 3术语和定义 GB/T 7024、GB/T 20900 和 GB 7588 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 电梯安全状况评估safety evaluation of lifts 采用风险评估的方法,对电梯的设备本体、使用管理、维护保养和使用环境等四个方面安全状况进行分析和判断的活动。 3.2 电梯多层次模糊评价方法fuzzy evaluation of lifts based on multi-story hierarchy model 电梯多层次模糊评价是指先用层次分析法确定因素集,再用模糊综合评判确定结果的电梯安全评估方法。其具有定性与定量评估特点。 4一般要求 1

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1.1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其他区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1.2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0.5m以上。 1.3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0.5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

国家安全发展示范城市评分标准(2019版)

国家安全发展示范城市评分标准 (2019版) 1.城市总体规划及防灾减灾等专项规划(2分)。 城市国土空间总体规划(城市总体规划)未体现综合防灾、公共安全要求的;未制定综合防灾减灾规划、安全生产规划、防震减灾规划、地质灾害防治规划、防洪规划、职业病防治规划、消防规划、道路交通安全管理规划、排水防涝规划等专项规划和年度实施计划的;上述规划没有进行专家论证评审和中期评估的;每发现上述任何一处情况扣0.5分,2分扣完为止。 2.建设项目安全评估论证(2分)。 建设项目未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日原国家安全监管总局令第36号公布,根据2015年11月2日原国家安全监管总局令第77号修正)要求开展安全预评价的,未按照《地震安全性评价管理条例》(2001年11月15日国务院令第323号公布,根据2019年3月2日国务院令第709号修正)要求开展地震安全性评价的,未按照《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)要求开展地质灾害危险性评估的,未采纳评价(评估)报告建议且无合理说明的,每发现上述一处情况扣0.5分,2分扣完为止。 3.城市各类设施安全管理办法(1分)。

未制修订城市高层建筑、大型商业综合体、综合交通枢纽、管线管廊、轨道交通、燃气工程、垃圾填埋场(渣土受纳场)、电梯、游乐设施等城市设施安全管理办法(含行政规范性文件)的,每缺一项扣0.2分,1分扣完为止。 4.市政安全设施(2分)。 (1)市政消火栓(消防水鹤)未保持完好的,每发现一处扣0.2分,1分扣完为止。 (2)市政供水、供热和燃气老旧管网改造率≤80%的,扣1分。 注:供水、供热老旧管网指一次、二次网中运行年限30年以上或材质落后、管道老化腐蚀脆化严重、存在泄漏、接口渗漏等隐患的老旧管网。燃气老旧管网指使用年限超过30年的灰口铸铁管、镀锌钢管(经评估可以继续使用的除外),或公共管网中泄漏或机械接口渗漏、腐蚀脆化严重等问题的老旧管网。改造率在2017年排查出的老旧管网基础上计算。 5.消防站(2分)。 (1)消防站的布局不符合《城市消防站建设标准》(建标152-2017)要求,在接到出动指令后5分钟内消防队无法到达辖区边缘的,每发现一座扣0.2分,0.4分扣完为止。 (2)消防站建设规模不符合《城市消防站建设标准》(建标152-2017)要求的,每发现一座扣0.3分,0.6分扣完为止。 (3)消防通信设施完好率低于95%的,扣0.5分。 (4)消防站及特勤站中的消防车、防护装备、抢险救援器材和

电梯工程质量评估报告

贵阳**翡翠华庭综合楼 电梯安装质量工程验收(监理) 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人:注册号: 审批人:注册号: 贵州**项目管理咨询有限公司 2015年3月15日

一、工程概况 工程名称:贵阳**翡翠华庭综合楼 建设地址:贵阳市 建设单位:贵州****房地产开发有限公司 施工单位:广州奥的斯电梯有限公司贵阳分公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州**项目管理咨询有限公司 建筑面积:17.79万㎡ 建筑高度:11.08m 工程种类:奥的斯电梯型号:GeN2 Comfort;设备型式:无机房客梯;载重:1000Kg;速度:1m/s;层数:2层;站数:2站;门数:2道;数量:2台。 二、监理依据 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013; 4、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003; 5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011; 6、《电梯技术条件》GB10058-2009; 7、《电梯试验方法》GB10059-2009; 8、《电梯自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024-2008; 9、《电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-1993; 10、《电梯元参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025-2008;

11、国家发布的现行有关法律、法规及相关验收规范; 12、贵州省地方政府有关建筑工程质量管理的规定; 13、监理规划及监理实施细则; 14、建设单位、设计单位、监理单位以书面形式确认的其他决议、备忘录等; 15、经审批的施工组织设计、专项施工方案以及安全生产技术措施等。 三、事前监理 (1)本工程电梯安装企业广州奥的斯电梯有限公司贵阳分公司持有贵州省质量技术监督局审批《特种设备安装改造维修许可证》资质等级为A 级;还持有贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 (2)安装企业具有健全的质量保证体系和质量责任制度; (3)安装人员具有贵州省质量技术监督局颁发的电梯安装资格证。 2、设备进场验收 对进场设备进行开箱检查,检查结果,随机文件完整,零部件与装箱单内容符合,设备外观完好,未发现损坏现象,符合GB50301-2002第4.12页的规定,同意验收并投入安装。随机文件有下列资料(2台电梯): (1)土建布置图2份; (2)产品出厂合格证书2份; (3)电梯曳引机规格合格证2份; (4)调试证明书2份; (5)特种设备型式试验合格证,无机房客梯2份; 永磁同步无齿轮曳引机(电梯驱动主机)2份;电梯控制柜2份;

电梯安全评估分析报告

精心整理 ×××××××××××有限公司 电梯安全评估报告 公司厂房安装一部曳引式乘客电梯,于2003年安装后投入使用。电梯经过十余年的运行,设备元器件日趋老化,近几年设备故障率有所增高。为认真贯彻落实公司对于此部电梯进行内部安全评估的具体要求,深入了×60等。 安全保护系统,主要包含了限速器、各限位开关装置、安全钳、缓冲器、过载保护器、电气机械过速以及相序保护器等等。 二、电梯整体运行情况及维护保养情况 公司电梯投运14年来,总体运行情况良好,运行前几年并未出现故

障,近几年来故障率有所增大。主要故障记录如下: 公司电梯从投运以来,一直按照法律法规要求由电梯专业维保单位进行定期维护保养,维保频率为15天一次。2013年以前公司电梯主要由××××电梯公司进行维保,2013年电梯出现故障后,××××公司不再续签维保合同,公司另行与××××本地一家电梯维保公司签订了维保合同。各维保公司开展维保工作,均按照国家规范《电梯使用管理及维护保养规则》(TSGT5001-2009)的要求进行,确保每半月保养项目、每季度

保养项目、每半年保养项目以及每年度的保养项目落实到位。维保记录示例如下: 三、电梯注册备案及定期检验情况 电梯于2003年安装完毕后,公司及时向××××市质量技术监督检验局申请了注册备案,设备注册号为××××0076。根据国家对于电梯每 12015年7 2 3 术要求、动作要求等都做了详细的规定。 4、《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》(TSG/T7001-2009)(国家质量监督检验检疫总局分别于2013年、2016年对该规范做了第1次和第2次修改)。该规范对于电梯的定期检验项目的具体内容和检验标准做了详细的规定。

桩基工程质量评估报告

桩基工程质量评估报告 一工程概况 上海***项目由**有限公司投资兴建的工业厂房,设计为二幢车间,一幢办公楼,一幢研发中心楼,上海**设计研究院设计,***地基勘察承担,上海市***有限公司总承包施工,上海***公司承包办公楼桩基施工,上海***承担桩基静荷载和小应变动测测试,上海***质监站对本工程进行质量监督,***监理公司实施质量监理。 燃烧机建设工程位于上海市青浦区华新镇,紧邻沪宁高速公路、嘉松中路。工程总建筑面积1万m2,其中办公楼为一栋3层建筑,建筑面积2708.5m2。基础桩基设计为预制方桩,主体结构为框架结构。 二工程施工情况简述 ***建设项目办公楼工程基础桩基采用打入预制方桩,规格为JZHb-235-89B,桩沿轴线承台、基础梁布置,以控制沉降及地基加固,总桩数175根,砼方量365m3,桩顶设计标高为-1.75m。工程桩于2003年3月21日开始,至3月30日施工结束。由上海众合检测应用技术研究所对3组试桩进行静荷载测试,最大荷载888KN时沉降量满足设计要求。低应变动测53根桩,占总桩数的30%,检测结果:Ⅰ类桩38根,占测桩总数的72%,Ⅱ类桩15根,占测桩总数的28%,未发现Ⅲ类、Ⅳ类桩,符合设计及施工验收规范要求。 监理根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及建科院监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查。检查情况详见附表一:“施工现场质量管理检查记录。”检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在隐蔽工程验收过程中对接桩焊缝长度、焊缝厚度、漏焊、接桩间隙垫片不到位等质量问题,监理要求施工方重新加焊、补垫。经整改验收合格后进行 下一道工序施工,在施工过程中的有关的设计变更,监理及时通知施工单位技术负责人落实施工,确保施工质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.设计图纸、总说明、图纸会审纪要

电梯安装监理质量评估报告

电梯安装监理质量评估 报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电梯安装质量评估报告 一、工程概况 工程名称:长江传媒大厦 工程类别:公共建筑 本工程为长江传媒大厦工程项目,位于金桥大道以西,三环南路以南。总建筑面积146955㎡,其中地上建筑面积108117㎡,地下建筑面积38838㎡。大楼由主楼及副楼组成,主楼48层,建筑总高度243m,副楼5层,建筑总高度。地下室共两层,局部设夹层。 本工程共设计有24部电梯,全部由蒂森电梯公司设计安装。主楼19部电梯,其中核心筒有13部电梯XT1、XT2(-2-48层);DT1(1层、4-21层、48层)、DT2(-2-1层、4-21层、48层)、DT3(-2-1层、4-21层)、DT4(1层、4-21层)、DT5(1层、3层、32-47层)、DT6(-2-1层、3层、32-47层)、DT7 、DT8 (1层、3层、32-47层)、 DT9 (-2-1层、22-31层)、DT10、DT11 (1层、22-31层);主楼东侧设4部电梯DT12、DT13、DT14(1-13层)、DT15(-2-13层);主楼西侧设2部电梯XT3、XT4(-2-13层);副楼有5部无机房电梯HT01(1-5层)、DT16、DT17(1-5层),DT18、DT19(-1-5层)。 二、评估依据 1、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003; 2、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002; 3、《电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-2002; 4、《电梯技术条件》GB/T10058-2009; 5、《电梯实验方法》GB/T10059-2009; 6、《电梯安装验收规范》GB10060-2011; 7、《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310-88; 8、《电梯安全技术检验大纲》(国家劳动部1995); 9、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2012; 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012; 11、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012; 12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 三、质量控制目标

桩基础工程质量评估报告范文

桩基础工程质量评 估报告 1

瑄园商业住宅小区工程 一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司瑄园商业住宅小区项目监理部 12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、工程概述 (3) 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7)

瑄园商业住宅小区1#桩基础工程 质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度;(二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。

国家公务员考试申论热点电梯事件频发.doc

2016国家公务员考试申论热点:电梯事件频 发_申论热点 材料一:2015年7月26日是一个普通的周末。家住湖北省荆州市的张伟,与妻子向柳娟和将满3岁的儿子来到位于荆州市沙市区北京中路189号的安良百货商场。 一家人在6楼逛了一会儿后,张伟夫妻商量,妻子带儿子到七楼转一圈,而张伟在六楼自动扶梯口附近的一家童装店前等候。未承想,这竟是张伟夫妻的诀别。 记者获得的现场监控视频显示,向柳娟带着儿子乘自动扶梯上楼,在最上端,电梯与楼面之间的盖板在向女士踏上后,忽然出现翻转,向柳娟被卷入缝隙之中。危急时刻,她奋力将儿子托举出,孩子并未受伤。工作人员4小时才将其救出,但她已无生命体征。 27日晚,荆州市安监局局长、事故调查组组长陈观鑫在新闻发布会上透露,其实事发前5分钟,商场工作人员就已发现盖板有松动翘起现象,但并未采取停梯检修等应急措施。 目前,荆州市已经成立了专项调查组,正在对事故的原因进行调查。调查初步分析认为,自动扶梯的前沿板与紧临的盖板之间连接松动,当事人踏在已松动翘起的盖板最末端时盖板发生翻转。导致松动的原因有待进一步调查,但已认定该事故属于安全生产责任事故。

向柳娟亲属表示,在相关情况全面查清以及责任认定结果明确之前,暂不考虑协商赔偿等善后问题。 根据荆州市事故调查组通报,事故电梯出厂日期为2014年7月1日,并于2015年3月16日经湖北省特种设备检验检测研究院检测合格,然而在不到4个多月的时间,这部电动扶梯就发生机械伤害事故,检验合格是否准确?维护保养是否到位?诸多疑点待解。 记者采访了解到,荆州事故电梯的制造单位是江苏苏州申龙电梯股份有限公司。尽管申龙公司的官方网站上,称其产品销往全国各地,出口海外,曾获得中国驰名商标、江苏省高新技术企业和明星企业等一系列荣誉,但在媒体报道的电梯事故中,申龙公司的名字多次出现。 据媒体公开报道,今年6月湖南长沙电梯故障女子从十九楼坠到负一楼、2011年湖南浏阳市步行街一超市内4岁男童被手扶电梯卡住身亡等事件,事故电梯均是由该公司生产制造。 业内人士分析认为,电梯事故原因比较复杂,有可能是设备本身有质量问题,但也可能是维保的问题。 记者多次致电苏州申龙电梯股份有限公司官网显示的号码,但未有接听。陈观鑫表示,暂未确认电梯是否存在质量问题。目前,湖北省质监局发出通知,要求各地暂停使用该公司制造的自动扶梯,并督促电梯使用单位会同制造单位、维保单位进行一次全面自查。 多地频发电梯吃人事件

电梯工程质量评估报告

电梯工程质量评估 报告

编号:D08-012 上海市仲盛商业中心工程 电 梯 分 部 工 程 质 量 评 估 报 告 编制人: 总监理工程师: 批准人: 批准时间: 上海市建设工程监理有限公司 上海仲盛商业中心工程监理项目部

目录 一、工程概况 二、工程质量评估依据 三、本项目电梯工程简介 四、子分部工程、分项工程、检验批划分情况表 五、电梯分部工程质量验收 六、电梯分部工程验收结论

电梯分部工程质量评估 一、工程概况 仲盛商业中心位于闵行上海莘城11号至8号地块内,由都市路以西、莘朱路以南、名都路以北、莘东路以东的地块围合而成。工程主体结构地上五层,地下三层,为集商贸中心、电影院、超市、商铺、家居中心、停车库、商业百货、家居建材、餐饮服务、休闲娱乐为一体的大型综合商业中心。基地面积64429m2,总建筑面积为29.3万m2,地下部分总建筑面积为135072m2,建筑高度34.68米,建筑层高6米、5.5米。建筑分类为一类,建筑耐火等级为一类,地下室防水等级为一类,结构形式为现浇钢筋混凝土框架、地下连续墙结构(二墙合一),建筑使用年限50年。 建设单位:上海莘盛发展有限公司 设计单位:华东建设发展设计有限公司 监理单位:上海市建设工程监理有限公司 总包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 承包单位:迅达(中国)电梯有限公司 二、工程质量评估依据 1.设计图纸、图纸交底会审纪要、设计变更及技术核定单 2.<建设工程监理规范>GB50319- 3.<建筑工程施工质量验收统一标准>GB50300- 4.<电梯工程施工质量验收规范>GB50310-

在用电梯安全评估细则.doc

在用电梯安全评估细则 1 范围 1.1为了加强对曳引驱动电梯安全评估工作的管理,规范电梯的安全评估行为,提高安全评估工作质量,制定本细则。 1.2 本细则规定了电梯安全评估机构基本要求、安全评估程序、内容、方式以及风险等级评定、降低风险措施、综合结论的判定原则、安全评估报告等要求。 1.3 本细则适用于具有以下情形之一的曳引驱动电梯: a)自首次办理使用登记之日起满十五年的或者安全评估后继续使用满五年的; b)发生一般等级以上事故的; c)在用电梯故障率明显偏高于GB/T 10058中4.1规定的; d)使用单位认为有必要的。 2 评估依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7024 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB 7588 《电梯制造与安装安全规范》 GB/T 10058 《电梯技术条件》 GB/T 10060 《电梯安装验收规范》 GB 24478《电梯曳引机》 TSG T7001 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 GB/T 20900 《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评估和降低的方法》 GB 24804 《提高在用电梯安全性的规范》 GB/T 31821 《电梯主要部件报废技术条件》 TSG T5001 《电梯使用管理与维护保养规则》 DB37/T 2619 《电梯维护保养服务规范》 DB37/2604 《电梯标志和标识》 DB37/T 2645 《电梯更新、改造、修理评价技术规范》 3 安全评估程序 3.1 签订合同

相关文档