文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABBPLC500与组态王通讯

ABBPLC500与组态王通讯

ABBPLC500与组态王通讯
ABBPLC500与组态王通讯

ABBPLC500-ECO如何与组态王通讯连接

作者dayagao

1,硬件连接

用ABB-TK503电缆直接连接,USB口连PC,D-9Pin连PLC的COM1口。

2,串口参数设置

(1)组态王设置:工程浏览器菜单里点击设备----新建----PLC---ABB-AC500-COM,进入下一步-----新IO设

备进入下一步---COM10(TK503在PC的USB所占

COM口, TK503安装后在电脑设备管理上可找到该

COM口),进入下一步----地址:1---进入下一步出现如

下信息

点击完成,驱动设置完成。点击COM10串口参数设置如下:

(2) PLC通讯设置:程序下载到PLC后,点击资源---PLC配置-----interfaces---COM1,点右键选改变通讯方式-----选

COM1-----MODBUS,最后显示如下:

另点击联机-------通讯参数设置如下:

3,变量设置

(1)位地址设置:组态王只认PLC内部继电器Mxx地址,所以我们可根据AC500使用手册中所列出的

MODBUS地址来设置,其地址按十进制的编号设置,

PLC中的%MXa.b.c,则组态王地址为:b*8+c,

如%MX0.108.2,则组态变量设置为108*8+2=00866。

(2)字地址设置:PLC中%MW0.X,组态王中设置为40000+X+1,如%MW0.1000,则组态变量设置为41001。4,说明:组态王是无法读写AC500PLC的IO映像寄存器的,工程中需要读写的话,我们只有通过MOVE指令来实现,上述

设置已在工程中使用,切实可行。

相关文档