文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案(最终确定)
井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案

一、工程概况

唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。

设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括

100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。

二、工程土质和水文地质条件

(一)本基坑所涉及的土层:

①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深

0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深

0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深

6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

(二)水文情况

本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。

三、井点降水施工

(一)轻型井点降水施工

1、施工准备

1)、施工机具

(1)砼滤管:Φ400mm,壁厚50mm混凝土专用井管,单节长

1.Om左右,底端用厚为70mm混凝土井底管托固定。

(2)井点管:Φ400mm,壁厚为50mm混凝土管。

(3)连接管:Φ50mm钢丝透明蛇形高压胶管与潜水泵和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

(4)总管:Φ200mm透明塑料管,壁厚为2mm。(5)抽水设备:根据计算配备33台三项多级清水潜水泵(电机功率1.5Kw)、真空泵及射流泵用于洗井及平时冲洗井底淤泥及流沙,以及机组配件和水箱。

(6)移动机具:移动式井架(采用螺旋钻井机架)、牵引力为6t

的绞车。

(7)钻孔冲击管:Φ219×8mm的钢管,其长度为20m。

(8)水枪:Φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个Φ16mm的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

(9)蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

(10)高压水泵:100TSW一7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。

2)、材料

豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

3)、技术准备

(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。

(2)钻孔设备与抽水设备检查。

2、井点安装

1)、安装程序

井点放线定位安装高位水泵钻孔安装埋设井点管布置安装总管井点管与总管连接安装抽水设备试抽与检

查正式投入降水程序。

(2)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,在施工现场每两眼井中间挖3m*5*2m打井用泥浆坑一个,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。

(3)用人工将井架移到井点位置,稳定调整钻机,成孔直径大于井管200mm保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

钻孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在钻孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索拉起井点管插人,井点管的上端应用木塞塞住,井点管下部用混凝土井底托与井点管连接,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层,该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

1)砂石必须采用豆石,以防止堵塞滤管的网眼。

2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在lOOmm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填豆石厚度要均匀,速度要快,填豆石中途不得中断,以防孔壁塌土。

3)滤砂层的填充高度,填至与自然地相平,以保证土层水流上下畅通。

4)井点填豆石后,井口上平用粘土封口压实,防止漏入覆土而降低降水效果。

3)、冲洗井管

将中15~30m的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

4)、管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水主管,

用PVC三通管件加橡胶垫圈与主管连接,防止漏气、漏水。

并用胶垫把干管连接起来,主干管连接水泵,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向蓄水池5%o的坡度并用砖将主干管垫好。

5)、检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏水现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧和胶管的铅丝,直至不漏水为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏水现象。为了观测降水深度,是否达到设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的严密性,方可进行正式投人抽水。

3、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏水现象,可以投入正常抽水作业。开机后一

个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d 后开挖。

4、注意事项

1)、土方挖掘运输车道不设置井点,这并不影响整体降水效果。

2)、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。因为抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,井点管的滤网易于阻塞,出水混浊。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3)、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先混后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

4)、在抽水过程中,应经常检查和调节水泵的出水口以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,减少出水口的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5)、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏水环节,并应及时排除。

6)、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子内壁表面是否潮湿等方法进行检

查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7)、在打井点之前应勘测现场,采用洛阳铲凿孔,若发现场内表层有旧基础、管线隐性墓地应及早处理。

8)、主干管应按本交底做好流水坡度,流向水泵方向。

9)、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流人基坑。

10)、井点位置应距坑边2~2.5m,以防止井点设置影响边坑土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止地表水渗下回流,影响降水效果。

13)、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上层水不易渗透下去,采取套管和水枪在井点轴线范围之外打孔,用埋设井点管相同成孔作业方法,井内填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

(二)深井降水施工

本工程地下室坑内采用Φ400mm深井降水。深井泵设置在基坑外部以正方形摆设,间距为7m,共设置33组排水井,井底标高为-15.5m左右,深井管长为25m(以便于日后施工临时停水时使用)。

1、施工工艺流程

井点测量定位挖井口安护筒钻机就位钻孔回填井底砂垫层吊放井管回填井管与孔壁间的砾石过滤层洗

井井管内下设水泵、安装抽水控制电路试抽水降水井正常工作降水完毕封井(用砼浇筑)

2、操作要点

(1)平整场地:使用履带式反铲挖掘机,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于钻井机在场地内移动。

(2)、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

(3)、采用钻成孔,。孔径为700mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

(4)、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。

(5)、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

(5)、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

(6)、观测井中地下水位变化,作好详细记录。

(7)、如抽水时出泥量很大,应停止抽水,防止地下产生流沙,而造成塌方。

3、施工注意事项

1)、基坑内井点应同时抽出,使水位差控制在要求范围内。

2)、加强水位监测,特别是靠近已有建(构)筑物的深井井点,宜在建(构)筑井,水位差过大时,应立即采取补救措施,如设置回灌井点等。

3)、防止排出的地下水回渗而渗入基坑。

4)、深井泵在运行时要注意检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯。

5)、井管使用完毕拔出。

6)、管井使用时,应经试抽水,检查出水情况是否正常,有无淤塞现象。

4、成品保护

1)井点成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止物件掉入井孔内堵孔。

2)井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。

3)井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。

四、施工应急措施

1、配备120 kW柴油发电机一台,抽水机组备用四台,集水总管井点管及配件若干。

2、并配备有经验的6人24小时日夜人员值班,对每天降水情况进行记录和处理突发事件。

3、现场准备一部分抢险物资,如钢管、木板、草包等,万一出现险情作临时应急之用,做到人员、物资、设备三到位。

4、如土中出水量较大,可在坑壁击入带孔钢管设置排水孔将水引出,减小水压力。

5、在井点降水过程中,密切注意其降水幅度及地下水位的标高,地下水位标高及降水幅度均可在深井管内查看,并配合钢尺进行测量。如降水幅度较大应做相应的调整,防止临时设施因降水幅度太大而引起倾侧及水平移位,并在此区域增加喷锚、土钉墙等。

五、临时用电、用水

临时用电、用水供给点由甲方接至施工标段大门口,对施工机械的运行进行合理的安排,必要时错开使用,可以满足施工高峰期现场用电的需要。根据国家用电计划,拟在现场配备一台柴油发电机,以确保现场施工进度及安全生产的用电需要。

(1)水泵供电单设电箱,并在总配的总闸上引出。

(2)施工用电采用三相五线制,开工前编制详细的专项施工方案,并配备专职用电管理员,全面负责施工用电的管理。

(3)由建设单位提供的变电间接出100mm2电缆线沿围墙布置,然后由总电缆线接出总配电箱,再根据施工需要接出各分配电箱;

六、安全标准

(1)冲、钻孔机操作时应安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成人员伤亡或设备损坏。

(2)已成孔尚未下井点前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。

(3)各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

七、环保措施

(1)做好井点降水出水的处理与综合利用,保护环境节约

用水。

(井点、管线、配电箱等详见附图)

相关文档