《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

《建筑消能减震技术规程》(JGJ297-2013)

《建筑消能阻尼器》JG/T209-2012

上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DBJ08-9-2013)

一、位移型软钢阻尼器要求如下:

1、本工程采用软钢制位移型阻尼器,属于弯曲型位移型阻尼器,其侧视图如下图一,力学性能如下图二所示意:

2、保证该类型的阻尼器能满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求。

二、软钢阻尼器产品性能要求

1、本工程采用的阻尼器,阻尼器力学性能见图二,阻尼器主要力学性能如下:

阻尼器主消能水平方向的初始刚度为:2.1*10^5KN/m,屈服力为:264.6KN;

垂直阻尼器主消能水平方向的刚度为:2.43*10^6KN/m。

2、每个位移型软钢阻尼器基本性能参数(初始刚度、初始屈服力、初始屈服位移)的实测值允许偏差应在设计值的±10%以内。

3、阻尼器应由往复静力加载试验确定屈服力、屈服位移、极限变形能力等参数,阻尼器滞回曲线应饱满,不应有明显的捏拢现象。

4、本工程所采用的软钢位移型阻尼器,采用屈服点较低和高延伸率的钢材,钢板的厚度不宜超过80mm。金属消能器中材料应符合现行行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T209的规定且需提出所使用的软钢钢材的材质检测证明,其材质指标应达到表一的要求。也可根据需要对钢材进行调质处理达到高延伸率要求。提供该批次阻尼器所使用的钢材材质检测证明。

5、为避免过大影响本工程的施工及阻尼器安装,满足上述要求的软钢阻尼器外形尺寸应不大于以下尺寸:宽180mmx高170mmx长1040mm。