消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

消防联动测试方案

2016年摩码百货消防联动测试方案 我司于2016年6月26日早上6点30至8点30时之间,我司对摩码百货一、二楼的4个防火分区消防系统进行了一次联防测试。本次测试采取了抽样的方法进行。 一.测试目的:了解消防系统各功能工作状态级联动状态。 二.测试场所:摩码百货一、二楼 三.测试方法: 1、消防联动测试时间:2016年6月26号6:30-8:30 2、消防联动测试地点:摩码百货一、二楼4个防火分区。 3、消防联动测试组织部门:摩玛百货 4、消防联动测试参加部门:摩玛物业,摩码百货维保公司 5. 摩码百货测试人员:刘洋蒋玉民 6. 消防联动测试范围:感烟探测器、手动报警按钮、消防广播、警铃,防火卷帘门。 7. 观察事项:注意观察被测试的探测器所在楼层及与其相邻层间的楼层是否进入报警状态,各联动控制设备启动状态,如:消防广播是否响起,隔烟卷帘是否动作,警铃是否响起等,消防中心是否收到有关设备动作的反馈信号。 8. 准备工作:为保证联动测试顺利进行,需将各联动控制设备设置为自动状态,联动电源是否打开,卷帘门下面的阻挡物应清理干净。 9. 测试过程:消防测试人员到达测试区域,当收到消防中心的操作指令后对相应设备进行模拟火灾试验。具体为:对烟感探测器吹烟、对温感探测器灼烧或压下手动报警按钮观察报警装置是否亮红灯,现场测试人员要注意观察该探测器附近的联运设备状态等

四.具体观察事项: 1.烟感探测器报警测试。对烟感探测器进行吹烟试验,使探测器上的指示灯亮红灯后,观察消防中心与其相对应的控制面板是否有火警信号,并核对地址码是否正确,同时做好测试记录。 2. 温感探测器报警测试,对温感探测器用喷火器灼烧其热敏元件观察消防中心与其相对应的控制面板是否有火警信号,并核对地址码是否正确,同时做好测试记录。 3.手动报警按钮功能测试。对手动报警按钮按压使按钮的指示灯亮红灯,观察消防中心与其相对应的控制面板是否有火警信号,并核对地址码是否正确,同时做好记录。待测试完毕后按下按钮上方复位开关进行复位, 4.非消防电源切除和消防应急电源自动投切试验。待系统联动后注意观察消防主机面板,看相应的强切是否动作并有信号返回消控室,相应的应急电源是否自动投入使用。 5.消防紧急广播测试。消防联动控制台接收到火灾信号后是否将消防广播信号切换至该区域及相邻区域。 6.自动报警装置启动后对该区域卷帘作下降动作,观察控制面板有没有接到幕板动作信号和显示火警信号。 7.警铃是否动作 摩码百货 2016年6月26日

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

消防联动测试方案

消防联动调试方案 一、测试前期准备工作 1、参加人员:南北区各消防施工单位人员、亚鑫地产公司技术人员、物业公司工程维护部及秩序维护部 2、测试时间: 二、联动调试应具备的条件 各楼宇的自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格。联动测试分两个环节: 1、单机测试:各施工方提前对各自区域进行消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防设备单机运转调试;水泵房设备打在手动,测试现场是否报警、消控中心是否收到信息、电梯是否迫降等。 2、联网测试:各区域单机测试完成后,进行联网至消控中心主机,通过现场设备,测试全区域的联动性(是否收到火灾信息、现场声光报警、水泵能否正常启动);消控中心主机进行测试水泵房设备的启动和关闭、消防广播、防火卷帘的启动、送排风的启动等。 3、所有设备在测试联动正常的情况下,各施工方应全方位的进行现场设备及管道的检查,确保完好的情况下进行全区域的消防管道的注水补水,在压力达到标准的情况下,通过试验消火栓进行压力测试。 各区域施工人员应将对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具配备, 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动消防水泵控制柜的控制模式设置为自动防火卷帘门控制柜的控制模

式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号;②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散;③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a.疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b.非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面;⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰;⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 消防联动调试方案(通用) (二)末端放水试验联动调试 测试方法:所有末端试水装置逐个测试

消防联动测试总结报告

2012年广东国际大厦第一次消防联动测试总结报告 致:中航物业管理有限公司广州分公司 承蒙贵司垂顾,我司现承接广州市环市东路339号广东国际大厦消防系统维修保养工程,感谢贵司对我司长期以来的支持与厚爱,在贵司的协调配合下,我司维修保养工作得以顺利进行。 应贵公司的安排,于2012年3月8日晚上20:00至22:30和次日10:00至10:55,我司与贵公司一并对广东国际大厦的消防系统进行了2012年的第一次联防测试。本次测试采取了抽样的方法进行。我司经过对测试结果的分析研究,发现了一些较为隐蔽的消防隐患,并做出了相应的解决方案。现对本次联动测试进行总结如下:第一,测试目的:了解消防系统各功能工作状态级联动状态。 第二,测试方法:抽样测试。 第三,抽样对象:主楼10F~12F及16F~18F、A副楼13F~15F及23F~25F、B副楼15F~17F及25F~27F。 第四,测试结果,见附表。 第五,发现的问题如下: 主楼,(1)电梯迫降1至5号不受联动控制;(2)部分楼层部分警铃及消防广播出现故障(见附表);(3)排烟风机有一台没有正常工作;(4)正压送风Py4、Py8两台机器不能自动运行; (5)切非电源不正常。 A副楼,(1)电梯迫降16至20号不受联动控制;(2)部分

楼层部分警铃及消防广播出现故障(见附表);(3)强切非电源不正常。 B副楼,消防系统除烟感及手动按钮正常外,其他自动报警系统处于瘫痪状态。 1 第六,解决问题的方法:鉴于本次联动测试检测表现出原因错综复杂,现在我司工作人员正在进行全面的检测中,并需要 些时日。具体排查步骤如下:首先,排查各联动设备控制 模块。其次,检测联动设备控制线路。再次,把检测出来 的故障进行总结并制定维修计划呈递贵公司审阅。以上便 是此次联动测试之总结报告,诚请贵公司审阅。 广东深华消防设备工程有限公司 广东国际大厦项目部 2012-3-13

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日

检测员:记录员: 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话: 建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度lx,应急照明时工作面照度lx。

⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面m,后侧m,左侧m,右侧m,距地:m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地MΩ,相间MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音dB,最远点声强dB,物理位置,消防广播分区最远距离m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音dB,声强dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距m;⑵距端墙距离m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□:

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 二、调试具体步骤 1、调试顺序:

各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。消防系统联动测试流程 一、目的: 为规范消防系统联动测试流程,促进消防系统联动测试执行统一标准,依据国家现行消防技术标准GB50261-2005、GB50166-2007要求,制定本标准。 二、适用范围: 消防系统火灾报警控制器、火灾探测器、现场模块(含按钮、声光报警器)、报警回路线、图形工作站、通讯网卡(网络节点)、联网线路、防排烟系统、防火卷帘、消防泵和喷淋泵、消防电梯、自动喷淋系统、湿式报警阀、消防水池(水箱)、气体灭火系统等的联动测试,应按照本标准执行。 三、实施细则: 第一阶段:手动状态下,各模块检测流程 1.火灾报警控制器 1.1触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进 行功能自检。 1.2主备电切换功能,查看备用直流电源自动投入和主、备电源 的状态显示情况。 1.3在火灾报警控制器手动状态下,进行故障报警及火警优先功 能、二次报警功能检测。 1)模拟探测器、手动报警按钮离线故障,查看故障显示; 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器释放烟气或加热,

查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录, 每个探测器检测后,消音; 3)短路测试,查看隔离模块是否动作,显示是否正常; 4)系统复位,恢复到正常警戒状态。 2.火灾探测器 2.1 抽检比例 1)实际安装数量在100只以下,抽验数量为15只; 2)实际安装数量在100只以上,按回路测试,每个回路分高、中、低区或第一点位、中间点位、末端点位测试3 个点位。 2.2点型感烟探测器 1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示; 2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 2.3点型感温探测器 1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号 显示; 2)移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 3.现场模块(含按钮、声光报警器) 3.1现场模块

消防联动测试计划方案

(一) 测试时间:联动测试时间:2015年月日 : ~: (二) 测试区域 (三) 测试前准备工作 1、测试前确保风机、风阀均已复位 2、测试人员分布(保安部4人和工程部5人) 1) 测试层上层1人负责记录联动结果及系统复位 2) 测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复位 3) 测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4) 消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5) 水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位扳手、风速仪等 (四) 联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。 2)B1:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。 3)B2:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。 4)正压送风阀、送风机动作。 5)所有电梯迫降(屏蔽) 6)消防5号通道、消防6号通道、员工电梯前室正压送风阀与送风机动作 7)消火栓按钮报警联动:消火栓泵启动 8)湿式报警阀报警联动:喷淋泵启动(本地控制柜、报警主机两幅触点联动) (五) 消防水测试 1、测试方法: 1)消火栓处直接按下消火栓按扭,启动消火栓泵 2)末端放水,启动喷淋泵 3)湿式报警阀试水装置处放水,启动喷淋泵 4)消控中心远程单点启动消防泵 2、注意事项: 1)测试前检查系统卸压阀是否开启 2)准备好测试的工具。 3)水泵房、消控中心测试全程有专业人员在岗。 (六) 联调后需要做的工作 1) 整理调试记录。 2) 整改和完善调试中的问题 3) 要将各种开关、阀门等复位防止误动作

消防联动测试的解决方案

消防设备联动测试方案 为了检验消防系统的正常运作,使大厦消防设备发挥到最佳状态,按照公司工作计划,于2012 年12 月24 日至29 日举行消防联动测试。保安部、工程部、华盾消 防公司、北安公司参与此次测试。 测试分为三个阶段进行: 第一阶段:测试前期准备工作 1、测试时间:12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 2、测试内容及人员安排:相关设备(正压送风机、送风口、排烟机、排烟口、防火阀、强切、消防广播、防火卷帘门、防火门、各消防泵、火灾探测器、电梯迫降等)现场 配电箱单点启动测试及消防主机单点远程控制测试,主要检验相关设备启动及停止消 防主机是否有反馈信号。此项工作由各相关单位组织完成,保安部配合。为减少对客 户楼层的影响,测试于 12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 第二阶段:消防联动测试阶段 1、测试时间 2012 年12 月29 日22 点以后 2、测试楼层:首层及地下区域各抽测一层 3、人员安排及主要任务 1)保安组。测试区域内每一个楼层配备保安 1-2 人,负责大楼烟感现场测试,向客户 解释、维持测试现场执行,联动测试完毕后,检查各相关设备是否复位。 2)工程组。工程人员负责配电室、卷帘门、排烟系统、电梯等的联动测试负责工程技术 人员(工程部、华盾、北安)的调度指挥; 1 B4 消防水泵房、F19 消防水泵房及 F4 2 稳压泵房各 1 人。 主要工作:检查阀门、控制柜,在远程无法控制情况下手动紧急控制; 2 风机房巡视 1 人. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态; 3 空调机房巡视检查 1 名. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态及控制柜操作; 3)监控记录组。中控室负责测试情况的记录和汇总 4)机动组。其他人员机动安排,服从测试总指挥的分配。 5)测试指挥室设在中控室。 注:各楼层和水泵房、配电房、中控室、电梯口、进出安全通道口等配备相应人员, 并配发通讯器材。 4、联动测试流程与方案 1)保安部经理利用对讲机宣布测试开始。

消防维保检查记录表格

目录 1、消防设备维护记录表(页) 2、消防系统设备配置表(页) 3、消防控制中心设备检查记录表(页) 4、探测器/手动报警按钮试验记录表(页) 5、自动喷水灭火系统检测记录(页) 6、消火栓系统检测记录(页) 7、卷帘门系统检测记录(页) 8、防排烟系统检测记录(页) 9、消防联动设备检测记录(页) 10、消防工程维修表(页) 11、消防维修工程排故报告表(页) 12、维保工作纪录表(页) 本记录含以上表格共(页) 项目名称: 填表: 日期: 审核:

消防设备维护记录表 项目名称地址 客户负责人电话 安装公司竣工日期 检测时间参加人员 检测内容 火灾自动报警系统全检()抽测()消火栓系统全检()抽测()自动喷淋灭火系统全检()抽测()消防广播及通讯系统全检()抽测() 火灾事故照明及疏散指示 消防电源配电系统全检()抽测()全检()抽测() 系统 防火卷帘系统全检()抽测()防排烟及通风空调系统全检()抽测()气体灭火系统全检()抽测()消防电梯全检()抽测()检测中发现问题: 解决建议: 客户意见: 客户负责人签字(盖章):检测负责人签字: 日期:年月日日期:年月日

消防控制中心设备检查记录表 工程名称 控制器部分检查记录 控制器数量型号 基本配置 现场设备数量回路 启机显示 声音打印 控制器基本功能黑匣子记录备电 设备定义联动公式 通讯报火警、故障 手动盘灯检启动及显示 多线制盘灯检启动及显示 输出电源显示输出电压 CRT显示通讯测试信息传输 消防广播电话检查记录 卡座型号功放型号 基本配置 消防广播CD机型号送话器话筒()手柄()基本功能显示放音 电话主机型号通话器分机()手柄()消防电话 显示功能 线路检查记录 回路电阻1、正常();2、异常(),其中回路电阻偏低或短路。 线间电阻1、正常();2、异常(),其中线间电阻偏低或短路。 线地电阻1、正常();2、异常(),其中线地电阻偏低或短路。 注:在选定对象的括号内打“√”或“╳”。

消防联动测试方法方法

2015年消防联动测试方案 (一)测试时间:联动测试时间:2015年月日:~: (二)测试区域 (三)测试前准备工 时间地点防火分区具体位置 作 1、测试前确保风风阀均已复位 2、测试人员分布安部4人和工程部5人 1)测试层上层1人记录联动结果及系统 2)测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复 3)测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4)消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5)水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位、风速仪等 (四)联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。 2)B1:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非

电强切、排烟风机与风阀动作。 3)B2:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非电强切、排烟风机与风阀动作。 4)正压送风阀、送风机动作。 5)所有电梯迫降(屏蔽) 6)消防5号通道、消防6号通道、员工电梯前室正压送风送风机动作 7)消火栓按钮报警联动:消火栓泵启动 8)湿式报警阀报警联动:喷淋泵启动(本地控制柜、报警两幅触点联动) (五)消防水测试 1、测试方法: 1)消火栓处直接按下消火栓按扭,启动消火栓泵 2)末端放水,启动喷淋泵 3)湿式报警阀试水装置处放水,启动喷淋泵 4)消控中心远程单点启动消防泵 2、注意事项: 1)测试前检查系统卸压阀是否开启 2)准备好测试的工具。 3)水泵房、消控中心测试全程有专业人员在岗。 (六)联调后需要做的工作 1)整理调试记录。 2)整改和完善调试中的问题

3)要将各种开关、阀门等复位防止误动作

火灾自动报警联动系统调试情况记录表

火灾自动报警/联动系统调试情况记录表Automatic Fire Alarm/Integrated System Commissioning Record Table

《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》使用说明 一、适用范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》适用于由我公司工程技术人员参与指导、调试、维修的消防报警/联动系统情况的记录。 二、填写要求 1.合同名称:填写合同签订名称。 2.地址:工程具体地址。 3.建筑名称:该建筑名称。 4.建筑面积:总建筑面积。 5.地上:建筑地上部分层数。 6.地下:建筑地下部分层数。 7.消控室位置:消防室房间号或处于建筑物何位置。 8.管理部门:消防系统设备管理部门名称。 9.施工(使用)单位:施工(使用)单位名称。 10.联系人/职务:施工(使用)单位联系人姓名职务。 11.电话:施工(使用)单位电话。 12.验收单位:依次填写验收单位名称(如:省消防检测机构、消防支队、工程公司、用 户等)。 13.验收程度:依次填写报警联动系统已验收部分(如:某层至某层或报警系统或除某某 设备以外的联动部分等)或验收进展(如:未验、部分验收、整体验收等)。 14.验收结果:依次填写验收结果(如:通过、未通过、基本通过)。 15.验收时间:依次填写验收时间。 16.调试人员:依次填写参与验收人员姓名。 17.分支机构负责人:由负责此项工程业务管理的分支机构负责人签名。 18.调试人员:参与本次调试人员姓名。 19.日期:本次调试起、止日期。 20.主要工作内容:分类填写本次调试主要工作内容。 21.施工(使用)方代表:由施工(使用)方代表签字。 22.施工单位意见:由施工方代表填写对本系统调试运行意见,并签字或盖章。 23.使用单位意见:由使用方代表填写系统开通运行意见,并签字或盖章。 24.总结:由调试负责人对系统调试运行情况进行总结。 25.制表:填表人签名。 26.日期:填表日期。 三、原件存档部门及保存期 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》填写完成后,原件在技术服务部存档,保存期为工程验收后2年,公司档案室保存期为15年,如果我公司与该工程签定了维护协议,则各种质量记录的部门保存期延长1年,然后再送档案室保存15年。 四、归口管理部门 技术服务部 五、发放范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》一式两份。技术服务部一份、复写或复印件一份留工程所属的分支机构。 六、生效日期 2005/03/22

消防系统联动测试流程

消防系统联动测试流程标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防系统联动测试流程 一、目的: 为规范消防系统联动测试流程,促进消防系统联动测试执行统一标准,依据国家现行消防技术标准GB50261-2005、GB50166-2007要求,制定本标准。 二、适用范围: 消防系统火灾报警控制器、火灾探测器、现场模块(含按钮、声光报警器)、报警回路线、图形工作站、通讯网卡(网络节点)、联网线路、防排烟系统、防火卷帘、消防泵和喷淋泵、消防电梯、自动喷淋系统、湿式报警阀、消防水池(水箱)、气体灭火系统等的联动测试,应按照本标准执行。 三、实施细则: 第一阶段:手动状态下,各模块检测流程 1.火灾报警控制器 触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 主备电切换功能,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 在火灾报警控制器手动状态下,进行故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测。 1)模拟探测器、手动报警按钮离线故障,查看故障显示; 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的

热源,先后向同一回路中两个探测器释放烟气或加热, 查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录, 每个探测器检测后,消音; 3)短路测试,查看隔离模块是否动作,显示是否正常; 4)系统复位,恢复到正常警戒状态。 2.火灾探测器 抽检比例 1)实际安装数量在100只以下,抽验数量为15只; 2)实际安装数量在100只以上,按回路测试,每个回路分高、中、低区或第一点位、中间点位、末端点位测 试3个点位。 点型感烟探测器 1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示; 2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 点型感温探测器 1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警 信号显示; 2)移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

消防联动调试方案样本

消防联动调试方案

办公楼工程消防联动调试方案 消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、正压送风、强切非消防电源、应急照明、消防电梯、消防卷帘、防火门、消防广播、消防电话、火灾自动报警等系统。本工程是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的中央报警与联动控制系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。 1、联调准备工作 1.1调试组织机构 由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图:

调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人: XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人: XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常见工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子

消防系统联动调试方案

 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通

电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20МΩ,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。

消防联动检测的过程及注意事项

关于消防联动检测的过程及注意事项 为了保证新天地消防设备设施的安全运行,需对广场内的消防设备进行联动检测。具体检测内容如下: 一、检测时间:2015年月日晚23:00 二、参加检测单位:消防施工公司、电气施工公司、卷帘门施工单位、弱电 施工单位、通风施工单位、迅达电梯公司、城建公司,商业中心工程部、运营部。 三、组织成员:物业项目经理()《总指挥》 物业总部消防工程师、物业消防主管()物业秩序部()、 物业工程部()。 四、检测地点:地上3层(公共区域)、地下2层(C区)。 五、检测方式:中控室消防主机打(自动)联动状态及相应的联动设备打自 动(消防排烟风机、正压送风风机、消防泵及喷淋泵)。 六、检测项目:消报、手报、烟感、排烟口、正压送风、防火阀、强启强切、 电梯归首、消防广播、消防泵及喷淋泵、电磁门及卷帘门的消防联动测 试。 七、检测前由施工方各专业人员带领物业人员检查相应设备的运行位置、运 营通知客户并与客户协商留人配合检测。 八、检测分工:中控室人员负责值机、工程部人员负责保障配电室及强电间、 消防泵房的设备,秩维部配合检查商户和顾客离场情况。 九、消防厂家技术人员对消防主机火警、动作等信息用技术条件进行屏蔽,

对其他重点不参加消防联动区域进行技术隔离。 十、检测前30分钟所有参加检测人员到前集合,由项目经理、消防 主管开测试动员会议。 十一、测试前十分钟各专业人员就位向总指挥反馈就位情况,值班人员检查消防主机状态,用消防广播进行告知。 十二、此次消防联动测试,可能会涉及塔楼A、塔楼B,请客服部进行沟通,以免发生不必要的惊慌。 十三、参加此次消防联动测试人员认真记录现场设备动作情况,特殊情况拍照进行确认,中控室值班人员认真记录消防主机的设备火警、屏蔽点位、动作点位及反馈点位的详细信息(包括消防主机的打印记录纸)。 十四、方案计划及责任人:

火灾消防联动检测标准规程

消防联动检测标准规程 一、目的 定期检测消防设备报警、联动功能工作情况,查出存在的问题,验证消控中心值班人员的操作程序是否准确。 一、组织架构 消防检测工作必须由一支技术可靠、富有责任心及团队精神的检测队伍执行,其组织架构须由指令员、测试员、操作员、监护员四个岗位组成,各公司必须确定专人、专岗担任。具体要求为: 1.指令员:【指令员一般由主管消防工作的工程经理或工程师担任】。指令员为整个 消防检测工作的核心,必须确定专人担任,负责消防检测流程中所有测试指令的发出,反馈信号的确认,紧急处理措施的制定以及与测试区域的相关主力店、商铺的协调工作。 2.测试员:【测试员一般为弱电技工或维保单位人员】。测试员为消防检测工作的现 场作业人员,负责模拟火灾现场情况,如模拟烟雾、模拟高温等环境的生成。 3.操作员:【操作员为受过专业操作培训的消控中心值班员】。操作员为消防报警主 机操作人员,主要负责确认消防主机所收到的测试信号,并在测试信号得到确认后,按指令员的指令启动消防系统的各项联动功能。 4.监护员:【监护员一般为消防主管或弱电领班】。监护员的工作地点为消防检测现 场,主要职责是监护消防检测现场,防止检测意外事件的发生,避免/减少消防检测过程中所产生的意外损失,记录测试工作的各项结果,出具测试报告。 二、前期准备 1.制定计划 指令员提前制定检测计划,主要包括: ①检测日期和时间 ②参加检测的人员及岗位分配 ③检测区域 ④检测内容 ⑤报警点测试数量

⑥检测顺序 ⑦前期沟通日期 2.前期沟通 在实施消防检测1-2日前,指令员与甲方确定检测日期和开始检测的时间,约定甲方配合人员和配合事项。落实好上述事宜后,明确消防检测的区域、检测内容、检测日期,参与检测人员,注意事项等关键要素。注意事项主要包括:卷帘门下方不得放置障碍物;卷帘门按钮操作障碍移除;冰箱、冷柜和鱼缸等须接入非强切电源回路;向测试时的场内工作人员提前告知测试时间和内容,避免恐慌;等等。充分、有效的沟通是顺利开展消防检测工作的前提。 3.消防检测工具及材料 为保障消防检测工作的顺利开展,在实施消防检测前1日,测试员必须先行准备以下工具及材料: ①便携式发烟器(含发烟材料、电池) ②电热吹风(或带有温感测试功能的发烟器) ③手动报警按钮复位装置(吸盘或钥匙) ④消火栓水压测试表 ⑤通讯工具(消防通讯电话、对讲机等) ⑥人字梯 ⑦各类专用钥匙(机房、配电箱、电扶梯、卷帘门等) ⑧排烟阀复位扳手 ⑨应急照明工具(手电筒、应急灯) ⑩其他需使用的器材 4.紧急恢复准备 为避免联动测试过程中,个别设备发生故障,无法立即恢复或将导致附近设施受损,在测试时须安排值班技工组成应急恢复小组。一旦发生卷帘门脱轨、非测试区域联动设备动作、跑水等问题,立即由应急小组采取恢复、抢修等措施。 三、消防系统手动测试实施流程 (一)火灾报警系统手动检测 当指令员、测试员、监护员抵达消防检测现场后,由测试员、监护员检查现场环境满足测试条件,测试器具齐全,经指令员确认后,由指令员下达火灾报警系统手动测试

青岛CBD万达广场消防联动测试报告

青岛CBD万达广场消防联动测试报告根据集团安全监督及客户服务部安全检查测试要求,4月17日晚至4月18日对青岛CBD万达广场消防报警系统进行了各单项及整体联动功能的全面检测,对查出的问题及时通知施工单位整改,确保所有消防设备完好有效,功能达到消防规范的要求,并以此作为消防设备交接的依据。 一、测试区域及时间计划 为确保消防联动测试的有效组织及测试操作信息对称,经与被检查单位充分沟通,联动测试时间及区域如下: 二、测试小组成员: 1、测试小组领导成员:杨子贤(集团安监客服经理),杨志强(工程副总),姜国信(物业副总)李智亮(工程经理),李永胜(安全品质经理),李鸿(管理处经理)全监督及客户服务部 2、指令员:徐万里(弱电工程师) 3、测试员:李克忠(弱电技工) 尹杰民(空水班长) 刘新宇(强电班长)

张亮(施工单位) 4、操作员:刘昌禄(消防班长) 5、监护员:王昕(安全品质主管) 6、协助人员:消防值班人员及各主力店值班人员 三、前期沟通: 指令员及监护员与各主力店及被检测区域相关负责人充分沟通后,安排人员以书面形式通知各主力店及被检测区域相关负责人,明确消防检测的区域、检测内容、检测时间,参与检测人员及注意事项等关键要素,并对主机经常误报点位进行屏蔽。 注意事项主要包括: 1、主力店及被检测区域须安排当班人员配合消防检测。 2、向测试时的场内工作人员提前告知测试时间和内容,避免恐慌。 四、测试工具 为保障消防检测工作的顺利开展,在实施消防检测前2日,测试员必须先行准备以下工具及材料: ①四合一消防检测仪 1套 ②手动报警按钮复位装置(吸盘或钥匙) 1套 ③消火栓水压测试表 1套 ④通讯工具(消防通讯电话、对讲机等)若干 ⑤人字梯 1付 ⑥各类专用钥匙(机房、配电箱、电扶梯、卷帘门等) 1套 ⑦排烟阀复位扳手 1套 ⑧应急照明工具(手电筒、应急灯) 1个 ⑨其他(个人工具)等 1套 五、测试结果 1、对地下一层A区报警阀室末端泄水、远程启动喷淋泵,均正常起泵。 2、远程启动消火栓泵,正常起泵。 3、地下二层人防九区测试一烟一温一手报,主机均正常反馈,同时该区域报警 广播,防火卷帘、消防风机及照明强切正常联动。