文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈高层建筑给排水系统设计

浅谈高层建筑给排水系统设计

浅谈高层建筑给排水系统设计
浅谈高层建筑给排水系统设计

浅谈高层建筑给排水系统设计

摘要:随着高层建筑的兴起,高层建筑给排水设计对于其有着至关重要的作用,将在一定程度上严重影响着高层建筑的质量以及功能的正常实现。当前,高层建筑给排水设计得到了一定的发展,但是仍然有些地方需要改进和完善。本文主要就高层建筑中给排水设计进行了分析研究。

关键词:高层建筑给排水设计消防设计

引言

随着我国城市化进程速度不断加快,为了提高土地利用率,大量高层建筑如雨后春笋般拔地而起。然而高层建筑面积庞大,给排水工程有一定的难度,而给排水工程又是高层建筑中不可忽视的重要部分,与人们的生活也是息息相关的,所以,为了更好地确保高层建筑功能的正常发挥,就必须高度重视高层建筑给排水系统设计,确保给排水系统运行顺畅,促进高层建筑的不断发展和进步,从而使得整个建筑业的发展得到相应的保证。由此可见,加强高层建筑给排水系统设计具有了很重要的现实意义。

一、高层建筑给排水系统设计要点

1、消防用水系统的设计

为保证建筑的安全,在高层建筑中需要设计合理的消防用水系统,由于高层建筑的垂直距离较高,所以静水压力较大。如果在供水方面采用的是一个区供水的话,将会增加压力,对供水管道造成破坏,影响到整个建筑的供水系统。所以为了保证给排水的安全运行,要进行合理的竖向分区,降低静水压力。在高层建筑中,因为建筑结构比较复杂,各种电气设施的分布较广,所以诱发火灾的几率较大,一旦高层建筑发生火灾,将会迅速的蔓延,难以控制。所以为了保证高层建筑消防安全,要保证消防用水的合理设置,能够满足自救。在火灾发生时,能够及时的保证消防用水,将火灾损失控制在最小范围内。

2、给排水管道设计

因为高层建筑的结构特点,在单位面积上的人口要比多层建筑多很多,所以对于给排水的需要量较高。在应用的过程中,如果瞬时应用的给水和排水量较大,就会对给排水造成很大的负担。一旦发生管道堵塞和停水等,将会波及较大的范围,对居民的生活造成不便。所以为了保证给排水的顺利运行,应该做好排水管道的妥善处理,做好日常维修和管理,保证管道的畅通。高层建筑在建筑指标方面的要求较高,在防震、防噪声、防沉降以及防变形等方面都有严格的标准。而高层建筑中的管线众多,在布置时需要进行合理的设计,防止因为压力过大或者结构装饰等原因而发生变形和渗漏,对建筑的使用造成不利影响,所以要合理的控制高层建筑给排水管线布置。

高层建筑给排水设计案例分析

【长沙中崛供水设备有限公司】整理 高层建筑给排水设计案例分析 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。 一、案例背景 某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 层为餐饮、商场及配套办公室;3层~28层由6栋住宅塔楼组成。建筑高度为94.5m,总建筑面积约125000㎡。 二、给水系统 由于无负压给水一旦自来水管网停水或者出现问题,则有可能造成没有储备水。根据本地实际情况,故采用变频调速供水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化来确定水泵的转速和多水泵时启泵台数的调配,可以做到无级调速,不论水箱进水浮球阀开闭的大小如何,均可有效供水,这样就增加了供水的可靠性。 市政供水压力为3.2MPa,为了充分利用市政水压,地下1层~地上6层采用市政压力直接供水;7层以上采用两套变频设备供水。系统分区,7层~18层采用低区变频设备供水;其中7层~12层经可调式减压阀减压后供水。19层~28层采用高区变频设备供水;其中19层~24层同样经可调式减压阀减压后供水。 住宅总户数为624户,最高日用水量为655m3,设150m3的生活水池,分为容积基本相等并能独立使用的两格。 水池的泄空管从吸水坑底接出,排入泵房集水井。有人说这样违反了《建筑给水排水设计规范》(以下简称《水规》) 第3.2.4条第一款规定,出水口不得被任何液体或杂质所淹没。如果硬要套这条规范,是有点问题,但笔者认为这种情况,做足相对安全的措施就行了,水池溢流水位报警并关闭进水管上的电动阀(或进水阀选用具有三重保险作用的电动浮球阀)

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

高层建筑给水排水工程

《高层建筑给水排水工程》设计步骤 基本设计步骤(仅供参考) 一、设计条件 (一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要 修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响; 2、对弱电系统采用同样方法处理; 3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理; 4、如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。 (三)、给排水部分 1、根据建筑条件选择相关建筑给排水设计规范; 2、初步确定设备间布置地点(规格是否合理)? 3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、消防给水系统等)位置; 4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置; 5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置; 6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。 二、设计步骤 (一)、建筑给水系统 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表]; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区 内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接; 7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,编制给水水力计算表(注意是否有集中热水供应;一般只需要对有代表性的给水管线进行详细的水力计算,其它可以根据该计算结果参考确定流量、管径、水头损失等 参数); 8、根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径(避免片面根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程(最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水);根据 流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量; 9、如建筑有设置中水系统要求其系统设计参考以上步骤;

高层建筑给排水设计实例分析

高层建筑给排水设计实例分析 作者:徐进强, XU Jin-qiang 作者单位:广东珠江建筑工程设计公司,广东,广州,510630 刊名: 山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2009,35(12) 被引用次数:0次 参考文献(6条) 1.GB 50015-2003.建筑给水排水设计规范 2.GB 50045-1995.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) 3.GB 50140-2005.建筑灭火器配置设计规范 4.GB 50084-2001.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) 5.GB 50368-2005.住宅建筑规范 6.GB 50370-2005.气体灭火系统设计规范 相似文献(5条) 1.期刊论文鄢潇.YAN Xiao高层综合楼给排水系统安装施工技术分析探讨-中外建筑2009,""(11) 由于高层建筑专业系统多,管线复杂,给排水管道施工带来许多实际困难.本文结合工程实例,详细介绍了高层建筑工程机电管线布置原则,并就给排水系统安装与施工技术工艺及施工过程中的质量控制措施进行了详细探讨,并进行了总结. 2.期刊论文王兴文.王莲花.张征合.张茹中国中医科学院望京医院门诊综合楼给排水及消防系统设计-给水排水2009,35(z2) 中国中医科学院望京医院位于北京市望京地区,总建筑面积为27 903 m~2,其中地上为17 503 m~2,地下为10 400 m~2,建筑层数为地上9层(局部、电梯机房水箱间11层),地下3层,建筑高度45 m.介绍了门诊综合楼类高层建筑的给排水和消防给水设计的思路、设计参数等,供设计参考. 3.会议论文李庆峰山东省电力工业局综合楼设计:空调、冷冻机房防火排烟1987 4.期刊论文李鸿凌浅议某商住小区给排水设计-城市建设2010,""(14) 本文结合实际经验,介绍了住宅给排水设计的具体内容,针对本工程的建筑特点,采用合理的给排水系统,保证给排水系统的可靠性与经济性,并对当今给排水规范某些务例提出自己的看法,供同行参考. 5.期刊论文黄国军某商住楼建筑给排水设计要点分析-中国高新技术企业2010,""(12) 给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响.文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向. 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/2e9037484.html,/Periodical_shanxjz200912116.aspx 授权使用:同济大学图书馆(tjdxtsg),授权号:3025f13b-8b86-4f0c-ba99-9e070121c4dd 下载时间:2010年10月6日

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

高层建筑给水系统

1、高层建筑给水系统 1.1概述 1.1.1分类 1)生活给水系统 (1)生活冷水系统 (2)生活热水系统 (3)饮用水系统 (4)中水系统 2)生产给水系统 (1)软化水系统 (2)循环冷却水系统 (3)游泳池及观赏水池给水系统 3)消防给水系统 1.1.2高层给水系统的组成 引入管、水表节点、升压和贮水设备、管网及给水附件4部分 与底层民用建筑相比,高层给水管网和附件具有如下特点 (1)系统必须进行竖向分区 (2)管网布置一般呈环状 (3)给水附件的形式、类别、数量多,标准高。 (4)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术层(夹)内。 (5)施工安装及维护工作量较大,技术水平要求高,需与建筑内其他工种配合。 1.1.3给水系统的竖向分区 高层建筑给水方式可高位水箱、气压罐和无水箱三种方式。 1)高位水箱给水方式 (1)高位水箱并联给水方式 (2)高位水箱串联给水方式 (3)减压水箱给水方式 (4)减压阀给水方式

(a ) (b ) (c ) (d ) 图1.1高层建筑高位水箱给水方式 (a )并联(b )串联(c )减压水箱(d )减压阀 2)气压给水设备给水方式 其中供水设备包括离心泵和气压罐 3)无水箱给水方式 近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。 特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。 1.2.2 各种给水方式比较 为了直观地分析比较给水方式水泵耗能情况,假设如下:某一建筑采用同样 分区和不同的给水方式,各区的供水负荷分别占建筑供水负荷的的比例为:低区(35米)占50%、中区(30米)占25%、高区(30米)占25%;各区的水头损失设定为该区高度的10%;各区的水泵效率相同,则表1.2中水泵扬水功率计算方法如下: 1) 高位水箱给水方式

高层建筑给排水设计方案

高层建筑给排水设计方案 摘要:现阶段,随着城市化建设的不断加快,极大的促进着建筑行业的发展。 高层建筑和普通建筑相比较而言,施工难度更高,给排水设计作为施工建设的重点,要想确保其施工质量,就必须要合理的规划给排水设计方案。基于此,本文 首先分析了高层建筑给排水工程特点;其次探讨了高层建筑给排水设计方案。 关键词:高层建筑;给排水工程特点;设计方案;研究分析 高层建筑给排水工程对于消防安全、给水可靠性等方面的要求非常高,这对 于给排水设计工作也就提出了更高的要求。如何才能够设计出更高质量的给排水 方案,成为接下来工作的重点。 一、高层建筑给排水工程特点分析 (一)静水压力大 高层建筑给排水系统最显著的特点就是静水压力大,在这一特点的影响下, 如果没有做好分区工作的话,不仅会在很大程度上影响到接下来的使用,出现较 大震动与咋噪音,消耗大量的能耗,导致水资源出现浪费,而且还极易导致破坏 水系统管道及配件。在这种情况下,我们就必须要科学合理的做好对水系统的竖 向分区工作,通过这样的方式,在降低静水压力的同时,更好的保障水系统的安 全稳定运行。 (二)消防安全要求高 和普通建筑相比较而言,高层建筑消防系统对于安全性方面有着更高的要求。众所周知,高层建筑属于综合性的多功能建筑,由于受到众多因素的影响,极易 导致出现火灾事故。我们都知道,高层建筑一旦出现火灾事故,其蔓延速度是非 常快的,并且灭火难度非常高,一旦延误了最佳的救火时机,必将会给人员及财 产安全带来了巨大的损失。在这种情况下,做好高层建筑消防给水系统设计工作 至关重要。 (三)瞬间给水、排水量大 高层建筑中人数众多,因此瞬间给、排水量是非常大的,在这种情况下,我 们实际的使用过程当中如果给水系统停水、排水系统堵塞等问题的话,必将会带 来非常大的影响。因此在设计高层建筑给排水系统的过程当中必须要确保技术的 合理性,并进行综合的考虑分析,最大限度的确保给排水系统的正常运行。 (四)排水量大、管道长 高层建筑不仅管道非常长、复杂,而且排水量非常大,管道压力波动较大。 要想在避免破坏水封的基础之上提升其给排水系统的排水能力,就必须要提升管 道压力的稳定性,在这一过程当中,可以通过设置通气管系统、应用螺旋消音单 立管系统等方式来解决。不仅如此,对于排水管道材料的选择,应确保其具备较 高的机械强度,最好采用柔性接口。 二、高层建筑给排水设计方案探讨 竖向分区问题和普通建筑相比较而言高层建筑高度要高的多,因此在设计水 系统的过程当中要认真考虑竖向分区的问题。如果只采用一个供水系统的话,那 么将会在很大程度上加大建筑底层配水点的压力,进而引发一系列的问题,例如:打开水龙头出现喷溅、而且还极易导致管道出现损坏。与此同时,在竖向分区的 过程当中还要确保区分压力值选择的合理性,如果压力值过高的话,是无法解决

某高层住宅建筑给排水设计案例分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2e9037484.html, 某高层住宅建筑给排水设计案例分析 作者:管清华 来源:《科学与技术》2018年第01期 摘要:高层住宅建筑的给排水设计,将直接影响整栋高层建筑的质量和住户的生活质量。当然,由于高层建筑具有建筑而积大、高度高、功能复杂、用水保证率要求高、排水量大且要求高、以及火灾防护要求严格等特点,因此,在高层建筑给水地排水工程的没汁方面提出了新的要求。基于此,本文主要结合工程实例对高层住宅建筑给排水设计案例进分析探讨。 关键词:高层住宅建筑;给排水;设计案例 1 工程概况 本工程为某高层宾馆主楼,属于一类高层综合楼建筑。本建筑高度为87.0m,地下2层,地上28层,地下一层为车库,地下二层为设备用房;地上部分一~五层为写字楼性质办公区域;六~二十八层为酒店住宿用房,其中六层和十八层为设备层。本设计包括工程主体建筑内部生活给水工程、消防工程以及排水工程等。 2 给水系统 2.1 水源 工程给水水源选用城市自来水系统,由总图东侧太平路市政给水管网上接入DNl50给水 管至本地块,供本工程生活、消防用水,水压约0.28MPa。 2.2 生活给水系统 根据本建筑功能分区参考各部分用水定额标准,最高日用水量为527.3mVd,最高时用水量为60.5m3/h。给水采用竖向分区供给,供水方式采用水泵、水箱联合给水,该方式供水安全可靠,水泵设备集中设置在地下二层,管理维护方便,运行动力费用经济,但需设置高位水箱,增加土建结构成本。 本建筑给水竖向分为三个区:一2F~5F为低区,由市政管网直接供水,包括地下贮水池补水、洗衣房用水、停车场冲洗地面用水以及办公层卫生间用水等;7F~17F为中区,由水泵向设备层18F的水箱供水,经水箱调节后采取加压的上行下给式供水,给水主横管设于18F;19F。28F为高区,由水泵向天面水箱供水,经水箱调节的上行下给式供水,给水主横管设于天面。整个给水系统分区压力不超过0.45MPa,卫生间用水引入管接口处压力大于0.35MPa,均设置支管减压阀。

浅谈高层建筑给排水工程设计

浅谈高层建筑给排水工程设计 浅谈高层建筑给排水工程设计 【摘要】本文在撰写的过程当中,通过对多处资料进行搜集查找与整,又给合自己的工作经验,从高层建筑的给排水工程内容进行分析,通过对高层建筑的给排水实际工作的特点着手,就高层建筑中的给水排水设计进行了解、对比与研究,现结合高层建设当中的给排水的内容,进行简要的阐述,希望本人的一点浅见能给同行提供参考。 【关键词】高层建筑;排水设计;给水设计;工程 【Abstract】 This paper in the writing process,Through collecting and the multiple data. But also to their own work experience, from the analysis of the high-rise building water supply and drainage engineering content, working through of the high-rise building water supply and drainage work characteristics, compared with the study on the design of water supply and drainage, in high-rise buildings, high-rise building is the combination of the water content, the brief introduction, hope I can provide some reference for peer. key words:high-rise building; drainage design; water supply engineering design; 中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号: 一.前言 在当今的经济迅速发展的时代,建筑随着经济的发展,越来越多的介入到了我们的生活当中,随着科学技术的不断前进,在建筑项目当中,尤其是高层建筑,其属性的方向越来越趋向于层数更多、功能更加齐全、技术工艺更加先进、设备更加完善的方向上发展,同时,具有时代特色的高层建筑,也成为了现代化大都市中建筑发展上的一抹靓丽的色彩。 【关键词】高层建筑;给排水;设计; 一.前言

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

高层建筑给排水设计方案

浅析高层建筑给排水设计方案 摘要:本文以某高层建筑为例,从给水系统、消防系统、排水系统等几方面分析了该高层建筑的给排水设计要点,探讨了在高层以建筑给排水设计中的一些问题。 关键词:高层建筑;给排水;给水系统;消防系统;排水系统abstract: taking a high-rise building for an example, the water supply system, fire control system, drainage system and so on several aspects analyzes the key points of the design of high-rise building water supply and drainage, the paper discusses the design of high-rise building water supply to some problems. keywords: high building; water supply and drainage; water supply system; fire control system; drainage system 中图分类号:s611文献标识码:a文章编号: 高层建筑给排水的特点:高层建筑的建筑标准高。给水排水设备使用人数多,水量大,一旦发生停水或排水管道堵塞事故,影响范围大;竖向分区多;动力设备多;火灾隐患大;高层建筑的排水量大,管道长,管道中压力波动大。本文针对高层建筑给排水的特点,结合具体工程实例,分析了高层建筑给排水的设计要点。 1.工程概况 该高层建筑是一座集商业、写字楼于一体的综合性商务大厦。

某18层高层建筑给排水设计的计算书

给水排水部分 一、生活给水部分 系统分区: I 区: D3F~2F ; II 区: 3F~9F:III 区: 10F~18F; 1. I 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 23 23 淋浴器0.75 1 0.75 洗涤盆 1 6 6 坐式大便器0.5 4 2 蹲式大便器 6 19 114 开水间 1 0 0 小便斗0.5 10 5 合计150.75 3.683409 总当量:N 150.75 流 量: q 3.98l /s 管径: DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 56 56 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 14 14 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 0 0 开水间 1 0 0 小便斗0.5 0 0 合计70 2.50998 总当量:N 70 流量:q 2.51l /s 管径: DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 72 72 淋浴器0.75 9 6.75 洗涤盆 1 18 18 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 0 0 开水间 1 0 0 小便斗0.5 0 0 合计96.75 2.950847 总当量:N 96.75 流量:q 2.95l /s 管径: DN65 2.中水回用水系统分区:I 区: 3F~9F;II 区: 10F~18F; I 区:中水回用水

洗手盆 1 0 0 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 56 336 开水间 1 0 0 小便斗0.5 28 14 合计350 5.612486 总当量:N 350 流量:q 5.61l /s 管径:DN80 两根立管,每根 DN65 II 区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 0 0 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器0.5 13 6.5 蹲式大便器 6 68 408 开水间 1 0 0 小便斗0.5 36 18 合计432.5 6.23899 总当量:N 432 流量:q 6.24l /s 管 径: DN80 3.直饮水系统分区:I 区: 2F~9F; II 区: 10F~18F; I 区:直饮水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆0.75 0 0 淋浴器0.75 0 0 小便斗0.5 0 0 洗菜池 1 0 0 开水间 1 14 14 洗衣机 1 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器 6 0 0 坐式大便器0.5 0 0 合计14 1.12 总当量:N 14 流量:q 1.12l / s 管径: DN40 回水管: DN25 II 区:直饮水

高层建筑给排水工程消费问题与设计策略

高层建筑给排水工程消费问题与设计策略 摘要:随着国内经济水平的快速发展,我国城市化的进度愈来愈快,其中格外 引人注目的就是高层建筑建设行业的发展日趋蓬勃。在高层建筑施工建设过程中,给排水系统是关系建筑服务功能的重要项目。高层建筑给排水系统设计中存在较 多问题,导致建筑给排水功能及实用性受到影响。在高层给排水系统设计过程中,要结合工程实际,合理采用设计策略,确保给排水系统功能的实现。本文旨在探 究提高高层建筑高层建筑给排水工程消费问题与设计策略,并对其存在的的一些 问题进行简要的分析。 关键词:高层建筑;给排水;消费问题;设计策略 引言:改革开放以来,我国的经济迅速发展,城镇化水平越来越高,人们对 物质需求和精神需求的要求也越来越高。舒适化、现代化和整体化成为了人们对 建筑功能的主要要求。给排水系统作为高层建筑中较为重要的组成部分,其设计 的合理性对整个建筑功能的使用有着直接影响。良好的给排水消防设计能够在一 定程度上对人们的财产安全及生命安全产生影响,同时也能够提高人们居住的舒 适程度,因此,注意给排水消防设计要点是十分必要的。 1高层建筑给排水消防工程设计的特点 (1)高层建筑特别是超高层建筑消防给水排水体系静水压力特别大,供水 体系实施适当的竖向分区就变得非常关键。 (2)高层建筑功能复杂,容易引发火灾。所以高层建筑消防体系的设计要 求对比低层建筑要求高得多,依照高规要求设置安全可靠的消防体系,满足每一 类功能空间区的消防需要。 (3)高层建筑的给水用量和排水量大,所以,必须要具备安全与可靠的水源。还有经济适当的给排水方式,并解决好管道的气阻问题,确保供水安全可靠。 (4)高层建筑一定要考虑设备与管道的防振动与噪声的技术方法,由于高 层建筑动力设备和繁多的种类,管线长,噪声源与振动源多,容易出现振动与噪声。所以,高层建筑管道要使用防震、防噪、防高压力等办法,以确保不影响四 周环境。 2给排水消防设计的要求 2.1给水系统消防设计要求 高层建筑的给水系统除了要为人们提供正常的生活用水外,还要满足消防的 需求,因此,其设计要求必须要包含以下内容:(1)设计自救方式。对于高层建筑来说,当发生火灾的时候,楼层越高其救火的难度系数越大,为了能够快速帮助高 层居民脱困,应当在消防设计中加强自救方式的设计。(2)灭火工具的多样化设计。除了要将水做为灭火的重要工具外,还要将其他灭火工具纳入使用范围。(3)根据 高层建筑的实际情况为其配置相当数量的消防设施,保证消防设施的合理性。 2.2排水系统消防设计要求 排水系统的设计要求需要满足以下几点:(1)在发生火灾的时候,能够快速将灭火所用的水排出掉,降低其对建筑主体结构的伤害程度。(2)利用好雨水管道,将 其纳入排水管道设计中,并对雨水管道设计相应的返溢处理措施。(3)设计好消防 排水泵的安全保护工作,避免水泵在排水的过程中发生短路现象,造成严重的后果。(4)不仅要在重点区域设计出专用的排水管道,同时还要对上层水渗漏问题进

高层建筑给排水设计例题

高层建筑给水排水工程实例 第一章设计任务及设计资料 §1-1 设计原始资料 一、工程概况 该高层建筑是集商业、餐饮、娱乐、客房于一体的综合性宾馆建筑,位于城市的中心地带。 该高层建筑由主体建筑和两侧的裙楼建筑组成。主体建筑地上三十二层,地下三层。建筑基本外框尺寸为:36.0×18.0m;地下三层建筑层高为6.0m,地面一~五层建筑层高为4.0m,地面六层至三十二层层高均为3.0m,主体建筑面积约22680m2,建筑高度为109.06m。两侧裙楼均为十六层,基本外框尺寸和建筑层高同主体建筑。每栋裙楼建筑面积约:12312m2,建筑高度为59.2m。 建筑功能分区为:地下负一、二层为车库(战时人防工事),地下负三层为设备用房,包括:水泵房、贮水池、空调机房、洗衣房、员工餐厅、办公室、厕所、更衣室等。地上一层设有中式快餐、酒吧和商场;二层设有商场、中餐厅和西餐厅;三层设有宴会厅、海鲜酒楼和商场;四层设有舞厅、宴会厅和商场;五层为桑拿、按摩和贵宾房;五层至六层间设有技术层(设备层),其它技术层由设备专业人员提出要求设置;六层及以上为客房。 主体建筑共有客房712间,裙楼共有客房258×2间,该宾馆共有床位2580个。 二、市政给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网作为水源,从DN800mm的给水干管取水,由DN200mm水管引入到大楼东侧地下三层水池。 2、排水条件 (1)该地区无生活污水厂,城市排水管网为污、废、雨水分流制排水系统。 设计思路: (2)室内粪便污水和洗涤废水采用分流制排放,粪便污水经化粪池处理后和洗涤废水一起排入市政污水管道。

(3)厨房、餐厅、酒楼和员工食堂的污水经隔油池后,再和客房污水汇合,由地埋压力式生物处理装置处理后排入市政污水管道。 (4)汽车废水排到集水坑收集,经隔油池处理后,再排入市政污水管道。 (5)泵房、消防专用电梯井等均设集水坑收集,用泵抽升后再排入市政污水管道。 (6)汽车坡道处设集水坑收集污水,用泵抽升后再排入市政污水管道。 (7)雨水经专用雨水立管排入首层雨水井,再排入市政雨水管道。 3、热源情况 本地区没有城市供热管网,宾馆自设集中锅炉房作为热源。热媒采用蒸汽,蒸汽压力为P表=400kPa(4kg/cm2)。 三、卫生设备 1、地下三层卫生设备 坐式大便器39个,小便斗7个,洗手盆9个。 2、裙楼 每栋裙楼:坐式大便器24个,小便斗13个,洗手盆14个。 3、客房 单人房和双人房有坐便器1个、浴盆1个,洗脸盆14个。 三人房有坐便器1个、浴盆1个,洗脸盆2个。 总统房有坐便器2个、浴盆1个,洗脸盆2个。 四、建筑图纸资料 (1)建筑总平面图; (2)地下室一层平面图; (3)地下室二层平面图; (4)地下室三层平面图; (5)首层、二层、三层、四层、五层平面图; (6)夹层平面图; (7)六层、七层平面图; (8)十七层、十八层平面图; (9)三十层平面图; (10)三十一至三十二层,屋顶平面图; (11)天面平面、电梯机房平面图。

高层建筑给水系统

第2章建筑内部给水系统的计算 2.7 高层建筑给水系统

需要采用耐高压的管材、附件和配水器材,费用高;启闭水嘴、阀门易产生水锤,不但会引起噪声,还可能损坏管道、附件,造成漏水;开启水嘴水流喷溅,既浪费水量,又影响使用,同时由于配水水嘴前压力过大,水流速度加快,出流量增大,水 头损失增加,使设计工况与实际工况不 符,不但会产生水流噪声,还将直接影 响高层供水的安全可靠性。 整幢高层建筑 若采用同一给水 系统供水,则垂 直方向管线过长, 下层管道中的静 水压力很大,必 然带来以下弊病:因此,高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题。

为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静 水压力过大的弊病,保证建筑供水的安全可靠性,高层 建筑给水系统应采取竖向分区供水,即在建筑物的垂直 方向按层分段,各段为一区,分别组成各自的给水系统。 确定分区范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节省能量,并要结合其他建筑设备工程的情况综合考虑,尽量将给水分区的设备层与其他相关工程所需设备层共同设置,以节省土建费用,同时要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处

2.7 高层建筑给水系统 2.7.2 技术措施 的静水压力小于其工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水, 住宅、旅馆、医院宜为0.30—0.35Mpa,办公楼因卫生器具较以 上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力 可略高些,宜为0.35—0.45Mpa。 高层建筑给水系统竖向分区的基本形式有以下几种: 1、串联式 各区分设水箱和水泵,低区的水箱兼作上区的水池,如图2-21。 其优点是:无需设置高压水泵和高压管线;水泵可保持在

高层建筑给排水细则

我国高层民用建筑设计防火规定:10层和10层以上的住宅(包括低层设有商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的其他民用建筑为高层建筑。对于高层工业建筑,我国规定建筑高度超过24m的两层及两层以上的厂房为高层建筑,而建筑高度超过24m的单层厂房不属于高层建筑。 建筑高度是指建筑物室外地面到其檐口或女儿墙的高度。 屋顶的了望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。住宅的地下室、半地下室的顶板高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。 高层建筑给水系统按供水用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、中水系统、直饮水系统等。 高层建筑给水系统的竖向分区 由于高层建筑有其自己的特点,因此,对建筑给水系统的设计、施工、材料及管理方面都提出了较高的要求。当建筑高度较大时,如果采用同一个给水系统供水,建筑低层管道系统的静水压力会很大,因而就会产生以下弊端。(1)必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加。(2)容易产生水锤及水锤噪声,水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短。(3)使低层水龙头的流出水头过大,不仅使水流成射流喷溅,影响使用,而且管道内流速增加,以致产生流水噪声、振动噪声,并有可能使顶层给水龙头产生负压抽吸,形成回流污染。为了降低管道中的静水压力,消除或减轻上述弊端,当建筑达到一定高度时,给水系统需作竖向分区,即在建筑物的垂直方向按一定高度依次分为若干个供水区域,每个供水区域分别组成各自独立的给水系统。 根据我国目前水暖产品所能承受的压力情况,我国《建筑给水排水设计规范》规定:高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区的最低点的卫生器具配水点处的静水压,旅馆、住宅、医院等宜为300~350kPa,办公楼宜为350~450kPa。 选择水表的总原则是公称直径小于或等于50mm时,采用旋翼式水表;公称直径大于50mm时,采用螺翼式水表。 水表的公称直径按下列原则确定。 (1)当用水均匀时,按设计秒流量不超过水表的额定流量来决定水表的公称直径。当设计对象为生活和消防共用的给水系统时,应加上消防流量复核,使其总流量不超过水表的最大流量限量。 (2)当生活用水为不均匀用水,且其连续高峰负荷每昼夜不超过2~3h时,设计中可按设计秒流量不大于水表最大流量决定水表公称直径。同时按下表的规定复核水表的水头损失。

高层给排水设计及实例方案

建筑给排水设计步骤 一、给水 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表]; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接; 7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,编制给水水力计算表(注意是否有集中热水供应;一般只需要对有代表性的给水管线进行详细的水力计算,其它可以根据该计算结果参考确定流量、管径、水头损失等参数); 8、根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径(避免片面根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程(最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水);根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量; 9、如建筑有设置中水系统要求其系统设计参考以上步骤; 10、图纸完善及设计和计算资料整理。 二、排水 1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失); 2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流); 3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型); 4、对建筑地下部分进行排水管线平面布置(除正常排水点外设备间等一般应设置集水井排可能出现的积水-采用潜污泵提升排除); 5、确定排水管线材质(一般选择金属管材或加厚塑料管,排水出户横管最好选择金属管-

相关文档