排水管道通球试验记录

排水管道通球试验记录
排水管道通球试验记录

室内排水管道通球试验记录

表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 室外埋地排水管道 材 质 pvc 规 格 DN150 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 150 100 塑料皮球 一层检查口 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 卫生间及厨房污水管 材 质 铸铁管 规 格 DN100 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 100 75 塑料皮球 屋顶透气孔 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

(完整版)排水干管通球试验记录表.docx

排水干管通球试验记录表 建设单位 施工单位 结构层数 试验日期 立管 管径编号 WL — 2DN110 FL— 3DN80 通球试验共 堵 塞 处 理 情 况 浙江台州临海石油支公司工程名称临海市杜桥大通道加油站附房 临海市刚力公司杜桥分公司建筑面积 二层合计污水废水 立管根数 211年月日 球径通球试验情况 DN75用球径为 2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN50用球径为 2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里 2根顺利通球共2根通球率100% 建设(监理)单位 施工技术员 畅通无阻塞 质量员 制表 备注通球试验人

排水干管通球试验记录表 建设单位 施工单位 结构层数 试验日期 立管 编号 管径WL — 1DN110 WL — 2DN110 WL — 3DN110 WL — 4DN110 WL — 5DN110 WL — 6DN110 WL — 7DN110 WL — 8DN110 WL — 9DN110 WL-10DN110 WL-11DN110 WL-12DN110 临海市恒源洁具有限公司工程名称临海市恒源洁具有限公司宿舍楼浙江恒盛建设有限公司建筑面积 四层合计污水废水 立管根数 2003 年 9月19 日1212 球径通球试验情况 DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里DN75用球径为2/3 管径的塑料球投入立管顶端,注入一定量水,球顺利出现在相应的窨井里 通球试验共12根顺利通球共12根通球率 100% 堵建设(监理)单位 塞 施工技术员 处 畅通无阻塞 理 质量员 情 况制表 备注通球试验人

排水管道及配件安装检验批质量验收记录

排水管道及配件安装检验批质量验收记录

填写说明 一、填写依据 1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按设计系统、楼层、施工段、单元划分。 三、GB50242-2002规范摘要 主控项目 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3的规定。 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法:观察检查。 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 检查方法:通球检查。 一般项目 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定: 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差 ±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。 2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。 3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。 检验方法:尺量检查。 5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法:观察和尺量检查。 5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。

排水管通球试验记录

排水立(干)管通球试验记录 编号:05-07-001 单位工程名称浙江大学医学院附属儿童医院滨江 扩建一期工程 分部工程名称建筑给水、排水及采暖 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理李成斌 施工执行标准 名称及编号 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 试验日期试验部位地下室卫生间 排水立(干)管编号管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 排水立(干)管 编号 管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 地下室卫生间 排水管WOL2 DN100 35~75 符合要求 排水立(干)管总数:1路通球试验数:1路通球率:100 % 备 注 将直径小于排水管2/3的皮球放入管口中,再到出墙观察,水球畅通排出,施工符合设计及规范要求。 验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

中华人民共和国国家标准规范用表 (GB50242-2002) 排水管道通球试验记录报验申请表 工程名称:良渚·16街区编号:05-07-001 致:浙江宏大监理工程有限公司(监理单位) 我单位已完成了1#楼排水管道通球试验的自检工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 排水立(干)管通球试验记录编号:05-07-001 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期2007、5、20 审查意见: 项目监理机构________________ 总/专业监理工程师________________ 日期________________

排水管道通球试验记录

质控(水)表426 — 3 共页第页

质控(水)表426 — 3

试验员 排水管道通球试验记录 质控(水)表426 — 3 单位(子单位)工程名称 施工单位试验日期2006-9-18 管道编号试验部位 管径 (mm) 球径 (mm) PL-11 立管75 50 PL-12 立管75 50 PL-13 立管75 50 P L-14 立管110 80 PL-15 立官110 80 PL-16 立官75 50 PL-17 立官110 80 PL-18 立官110 80 PL-19 立官75 50 P L-20 立管75 50 从PL-11屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-12屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-13屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-14屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-15屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-16屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-17屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-18屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-19屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 从PL-20屋面立管顶部通气管投球,试球采用硬质空心塑料球,在室外检查井处截取到试球,管道畅通无阻。 出现问题后修复情况 经试验,符合设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)规定,合格。 专业监理工程师施工质检员

室内排水管道通球试验记录

室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位室外埋地排材质pvc 规格DN150 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条 过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录150 100 塑料皮 球 一层检查 口 地面污水 井 通球率100%

试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位卫生间及厨材质铸铁管规格DN100 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条

过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录100 75 塑料皮 球 屋顶透气 孔 地面污水 井 通球率100% 试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

通水通球流程及要求

排水管灌水、通水、通球试验记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)排水管道灌水试验记录应包括隐蔽或埋地(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内等)的排水管道和室内及地下的雨水管道,在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。(2)埋地管道的灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 (3)室内雨水管道的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 (4)暗装或埋地管道未经灌水试验或灌水试验不符合要求,不得进行隐蔽。试验完毕应将试验过程和结论填写在质控(水)表4.2.6-1中,记录应完整、准确,不得缺项、漏项。 (5)室内排水系统竣工后,必须进行通水能力试验,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。高层建筑,可根据管道布置采取分层,分区段做通水试验。(6)所有排水管和落水口都应进行通水试验, 不得缺漏,试验结果必须符合设计要求和规范规定,试验过程中若有流通不畅,堵塞等现象发生,应按质控(水)表4.2.6-2如实记录下来,并及时返修疏通,经有关人员复验签证。 (7)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

(8)排水管道通球试验结果必须符合规范规定,试验过程中若有堵塞等现象发生,应按质控(水)表4.2.6-3如实填写,并及时返修疏通,重新试验,经有关人员复验签证。 Ⅱ核查办法 (1)对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录,核查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,有无漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和施工规范规定,试验结果不符合要求,是否有返修复试,复试结果是否符合要求,有关人员签证是否齐全。 (2)对照施工图、施工日志,核查通水、通球试验记录是否真实,试验结果是否符合设计要求和规范规定,出现问题是否及时处理,有无复验记录。 Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目应核定为“不符合要求”。 (1)无排水管道灌水或通水或通球试验记录。 (2)记录中发现有先隐蔽,后灌水试验的现象。 (3)试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 (4)试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。 4.2.7 锅炉烘、煮炉、设备试运转记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)锅炉烘炉期间要注意观察炉墙、烘炉情况,火焰烘炉时间,温度及效果应符合设计及规范要求,按时做好温度记录,并画出