编制说明

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实现施工现场安全设施规范化、标准化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提高安全生产管理水平,依据国家相关法律法规、标准规范,结合北京市各项管理制度及现场实际情况,编制了《北京市建设工程施工现场标准化图集标准化安全防护(一)》。

本图集主要内容:1.临边防护;2.电梯井防护;3.配电箱防护;4. 施工升降机(接料平台)防护门;5.钢筋加工棚;6.小型机械加工棚;7.集中充电柜;

8.脚手架。

一、《图集》编写原则及要求:

1、在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。

2、充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了 1-3种实施方案,供项目选择。

3、图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。

二、《图集》使用要求:

1、本图集作为本市建设工程施工现场最低强制标准使用,各单位结合实际情况遵照执行。施工现场确实不具备使用条件的,市、区住房城乡建设委应酌情考虑。

2、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。

3、本标准自2014年5月1日起执行。

三、编制依据:

《中华人民共和国安全生产法》

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011等

本《图集》由北京市住房和城乡建设委员会负责修订解释,执行过程中如有意见或建议,请反馈给北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处。主

编单位:北京市住房和城乡建设委员会

参编单位:中国建筑第八工程局有限公司(北京)

中国建筑第一工程局(集团)有限公司

编写人员:魏吉祥、吴建、杨宏选、杨振县、陈燕鹏、王静宇、董海亮、赵忠华、高文进、于剑、李超等。

目录

1 临边防护... ........................................................ .图1

2 电梯井防护... ..................................................... ..图2

3 配电箱防护... ..................................................... ..图3

4 施工升降机(接料平台)防护门... ................................... ..图4

5 钢筋加工棚... ..................................................... ..图5

6 小型机械加工棚... .................................................. .图6

7 集中充电柜... ..................................................... ..图7

8 脚手架... ........................................................ ...图8

1.钢管临边防护正立面图(方案 A)

1.钢管临边防护效果示意图(方案 A)

说明:

1、临边防护采用钢管或方钢搭设两道防护栏杆形式。

2、防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆和踢脚板刷红白或黄黑

相间安全警戒色。

3、防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织的排水。

4、防护栏杆外侧应悬挂警示标识。

5、临边夜间作业需设置足够的照明措施并设置警示灯。

6、防护外侧设置高 200mm踢脚板(可以自选)。1.方钢临边防护实物图(方案 A)

高处作业防护-临边防护

临边防护(A) 图 1

1.临边防护立面图(方案 B)

说明:

1.方案 B为工具式防护栏杆,采用 30X30X1.5

方管制作,具体尺寸及作法见图所示。本防护

方式适用于所有临边防护。

1.临边防护节点图(方案 B)

高处作业防护-临边防护

临边防护(B) 图 1

1.基坑临边防护立面图(方案 C)

说明:

1、方案 C为工具式防护栏杆,采用 30X30X1.35方管制作,立柱采用 50X50X2.5方管,

底座为150X100X8孔钢板并使用Ф12X4个膨胀螺栓与地面固定牢靠。本防护方式适

用于所有临边防护。

2、定型化防护栏杆立杆高度 1.2m,栏杆高度 1.17m,长 2m每档,刷红白警示漆并

在中间位置设置 180mm高警示标语牌。底部设 200mm高红白相间踢脚板。

3、不具备固定条件的可在底部设置≮300mm高混凝土承台,样式可采用浇筑及路挡

可移动式。

高处作业防护-洞口防护

临边防护(C)图 1

2.电梯井防护立面图

2.电梯井立面防护示意图

2.电梯井防护节点

说明:

1、可根据现场情况,使用强度符合要求的圆钢、方钢等材料,尽量制作可周转、

能重复使用的电梯井口防护门。

2、电梯井(管道井)口安装≮1500mm高工具式防护门。防护门底部安装200mm

高木质踢脚板。防护门和踢脚板刷红白或黄黑相间警戒色。防护门外侧悬挂安

全警示牌。

3、管道井口处必须设置固定式防护门,如图门高度不得低于 1500mm,竖向

钢筋间距不得大于 150mm。 2.电梯井防护现场实物照片

4、防护门四角须固定。

高处作业防护-洞口防护

电梯井防护图 2

3.配电箱防护示意图

3.一级配电箱防护立面详图

说明:

1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上并应

接地。

2、顶部采用双层硬防护,底层为彩钢板,上层为模板。并设不小于5% 坡

度的排水坡。

3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全

用电,防止触电伤害。防护棚正面安全警示牌,侧面挂公司标识。4、配

电箱栏杆刷红白相间警戒色。

5、配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

3.节点详图临时用电

配电箱防护图 3

4.施工升降机(接料平台)防护门门锁做法(A)

说明:

1、施工电梯平台出口安装 1800mm高对开式防护门。防护门可采用钢管

和钢网焊接而成,门与外框采用套筒连接(外框可采用 DN32钢管,横杆

可采用 DN25 钢管)。门的下沿距平台不应超过 100mm。

2、此防护门采用钢丝网、方钢制作。

3、防护门朝向梯笼一侧设置门闩或自动锁扣。 4.施工升降机(接料平台)防护门示意图(A)

起重机械

施工升降机(接料平台)防护门(A)图 4

4.施工升降机(接料平台)

防护门节点详图(B)

4.施工升降机(接料平台)防护门实物图(B)

说明:

具体尺寸为:

高 1460mm:安全防护图册要求层门安装后高度不小于 1500mm,通常层门与平台之间有 40-50mm的间隙,可以保证 1500mm的高度要求。

宽1450mm:保证门开启后的净空间为1400mm,升降机吊笼出口为1300mm,国标要求净空间比吊笼出口之差不得大于 120mm。4.施工升降机(接料平台)防护门示意图(B)

起重机械

施工升降(接料平台)机防护门(B)图 4

说明:

1、在塔吊半径范围以内必须采取双层防护,满铺脚手板或模板,斜面铺设彩

钢瓦等防雨材料。本防护方式采用方钢、螺丝连接形式的工具化防护棚。

适用于各类防护棚(去除挑檐可用于安全通道、电梯防护等其他防护,材质规格不变)。

2、机械的安装应坚实稳固,固定式机械应有可靠基础,移动式机械作业时应

楔紧行走轮。

3、作业后应堆放好成品,清理场地,切断电源,锁好开关箱,机械做好润滑

工作。

4、开关箱安装在同一高度,电箱中心距离地面 1.5m。5.钢筋加工棚效果示意图

施工机具

钢筋加工棚图 5

6.小型机械加工棚侧立面 6.小型机械加工棚效果示意图

说明:

1、塔吊作业半径内小型机械作业必须安装双层防护棚,防护方式采用钢筋棚做

法,材质及规格不变。

施工机具

小型机械加工棚图 6

7.集中充电柜7.集中充电柜效果图

说明:

1、工人生活区宿舍内不得设置插座,生活区单独设置集中充电柜(房间),安排专人管理。

2、规格:充电柜尺寸 2mx1.2mx0.3m,每个充电柜设置独立漏电保护开关。

3、此图供参考,各单位可设置形式多样的集中充电柜,以确保安全。消防设施

集中充电柜图 7

8.脚手架下部做法效果图

8.落地脚手架设置

说明:

1、脚手架立杆宜采用黄色或红色防锈漆涂刷。

2、脚手架剪刀撑采用红白颜色漆交替涂刷。

3、脚手架一切搭设均应符合标准规范要求。8.转角部位效果图

脚手架

脚手架图 8

施工质量标准化图册

施工质量标准化图册(土建、安装、样板) 施工质量标准化图册,第一部分土建内容包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安装内容包括给排水及水暖工程、建筑电气工程;第三部分为样板展示,三维做法照片丰富。 第一部分土建 1钢筋直螺纹连接 一、操作要点 1、钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。 2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。 3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。合格者方可使用。 4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2 连接套筒长度,且允许误差为+2P。 5、钢筋规格与连接套筒的规格一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。 6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒,接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,两端外露丝扣不超过2 个完整丝扣。 7、为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记,不合格的做白色标记以便检查。 二、质量效果

2墙柱板钢筋定位 一、操作要点 1、据图纸及规范要求,绘制梯形定位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图,由技术负责人审核后加工制作或购置成品。 2、钢筋绑扎前,应先对竖向钢筋进行调直、校正到位。墙体钢筋与梯形筋的梯档筋需绑扎固定,竖向梯形筋设置间距不大于2 米且每段墙不少于2 个,梯形筋位置宜避开钢筋搭接长度范围内。

安全防护标准化图集

一、洞口防护 1、预留洞口安全防护 1.1边长小于0.5m 的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。 图解一: 1.2边长为0.5m-1.5m 的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。 图解二

1.3边长为1.5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地1.1-1.2m,下道栏杆离地0.5-0.6m,立杆高度1.3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。 红白相间@150 图解三 2.电梯井口安全防护 2.1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2.2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于

20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 2.4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 膨胀螺栓 Φ16 1 (1)立面图(2)剖面图 电梯井口、内防护门 (单位:mm) 3厚扁铁

3.管道井口安全防护 3.1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 3.2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 3.4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 4、通道口安全防护 4.1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0.05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚0.6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密

东莞建筑工程施工安全标准化图集(三)安全防护

3 安全防护 ?1、预留洞口防护 ?2、电梯井防护 ?3、楼梯、楼层与阳台临边防护?4、基坑临边防护 ?5、人工挖孔桩防护 ?6、通道口防护 ?7、防护棚 ?8、施工机具防护 9、危险性较大分部分项工程公示牌

3 安全防护 3.1 预留洞口防护 3.1.1 防护要求 一、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm 的孔口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。 二、楼板面等处边长为250~500mm的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板做盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 500mm以下的洞口防护

三、边长为500~1500mm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹芭或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于200mm。 500~1500mm的洞口防护(单位:mm) 500~1500mm的洞口防护实物图

1500mm ~3000mm 的洞口防护实 物图 四、边长在1500mm 以上的洞口,四周设 防护栏 杆,洞口下张设安全平网。 1500mm ~3000mm 的洞口防护(单位:mm )

3.1.2 防护栏杆 一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m;栏杆立柱间距≤2m。 二、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板如有孔眼,不应大于25mm。板下边距离底面的空隙不应大于10mm。 、防护栏杆必须涂刷红白相间油漆,间隔300~400mm,间隔一致。 防护栏杆示意图(单位:mm)防护栏杆实物图

《安全文明施工标准化图集》

安全文明施工标准化图集

前言 为了规范xx集团项目施工现场的管理,保障施工现场安全生产,文明施工的规范运作,集团相关部门根据项目实际情况,根据《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》标准规范及相关的管理资料编写了《xx集团现场安全文明施工管理标准化图集》,在现行的安全管理标准化施工的基础上,增加了部分工程的样板实例照片,更加直观的反应安全文明施工标准化管理的效果。 此图集共分为施工现场文明施工标准化,安全防护用品及临边防护,施工现场安全生产标准化,部分亮点部分四部分,明确了安全文明施工管理的基本要求,统一了施工现场安全生产,文明施工的做法。

目录 第一部分:施工现场文明生产标准化 第一节:大门 (10) 第二节:洗车设施 (12) 第三节:现场围挡 (13) 第四节:吸烟茶水亭 (14) 第五节:办公生活区及CI (14) 1. 通用标准 (15) 2.现场办公用房 (15) 3. 现场生活用房 (16) 二、标识标牌 (18) 第六节:会议室 (28)

第七节:旗台 (30) 第八节:卫生间及淋浴室 (31) 第九节:晾衣区和非机动车停车棚 (33) 第十节:食堂 (34) 第十一节:娱乐室 (36) 第十二节:医务室 (37) 第十三节:民工学校及阅览室 (38) 第十四节:五牌一图 (39) 第十六节:门禁保卫 (40) 项目部实名制管理制度 (40) 第十七节:安全体验馆 (43) 第十八节:工法展示 (51) 第十九节:现场仓库 (53)

第二十节:场容场貌及安全宣传 (56) 第二十一节:硬地化 (59) 第二十二节:现场垃圾池 (61) 第二十三节:现场消防设施 (62) 第二十三节:材料堆放 (64) 第二十四节、工完场清 (65) 第二部分:安全防护用品及临边防护 (66) 第一节:安全防护用品使用要求 (66) 第二节:洞口防护 (70) 第三节:临边防护 (71) 第四节:楼梯防护 (72) 第五节:通道口防护 (73) 第六节:电梯井及施工电梯防护 (75)

建筑工程技术质量标准化图册

1、地基基础工程 1.1基础模板工程 1.1.1箱型基础外模板 地板导墙模板 一、施工要点 筏板基础底板施工时应设防水导墙,导墙高出底板上皮300 mm,导墙与地板一起浇筑。如果导墙模板采用单侧支模,外侧模板采用防水保护墙砖胎模,为保证砖胎模的稳定,应将导墙外侧回填或另加支撑加固,每隔4米砌筑一个砖垛,如下图所示: 图1.1.1-1砌筑砖垛 二、质量要求 表面按普通抹灰标准要求,砌体按合格标准控制,阴阳角按柔性防水卷材不同设定弧度。导墙上设置3~4层卷材压边砖。 三、做法详图 图1.1.1-2底板导墙模板 四、效果图

图1.1.1-3导墙效果图 1.1.2筏板上翻外梁墙基础 模板 一、施工要点 筏板上翻外梁墙基础模板,一般采用12mm-15mm厚木(竹)低档次多层板事先拼装而成,外帮木方作横竖背楞,水平向间距30~40cm,竖楞间距100~150cm;当上翻梁墙模高>50 cm时,按施工方案要求设置拉模杆,拉模杆上焊接Φ40止水环;底部每隔100~150cm设置一道托模杆,托模杆由钢筋下脚料制作而成;竖向采用Φ48短钢管或Φ25钢筋作锁模架,间距120~150cm;外导墙按设计要求设置300宽止水钢板或止水槽等。 二、质量要求 模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。止水构造正确可靠。 三、做法详图 四、效果图(暂无) 图1.1.2-1筏板梁墙基础模板 1.1.3电梯井及集水坑模板 一、施工要点 电梯井及集水坑模板多采 用低档次木(竹)模整拼,可在 外场整拼好,由塔吊直接吊入坑内。模板厚12~15mm,水平背楞为木方,竖向采用钢管;支撑体系视坑大小用钢管或木方;底模设置沙袋做抗浮装置,沙袋多寡按坑大小1.3~1.5倍配置。 二、质量要求

建筑施工现场安全防护图集

建筑施工现场安全防护图集 2006年9月

目录 1 临边防护 (1) 1.1基坑周边防护 (2) 1.2 结构周边 (2) 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 (7) 1.4 楼梯侧边 (7) 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (8) 2 洞口防护 (9) 2.1一般规定 (9) 2.2小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (10) 2.3小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (10) 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (11) 3电梯井、管道井的防护 (12) 4防护门 (13) 4.1施工电梯楼层出入口 (13) 4.2物料提升机楼层出入口 (14) 5安全通道 (14) 5.1临街安全通道 (15) 5.2现场安全通道 (16) 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (18)

6防护棚 (19) 7脚手架的连墙件设置 (19) 7.1连墙件设置要求........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 (20) 8卸料平台 (22)

建筑施工现场安全防护图集 1 临边防护 应用范围: 为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道,无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。 基本要求: (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。 (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。 (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (4)、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 用材选择: (1)、防护栏杆采用钢筋时,各杆件直径要求见下表,应电焊固定。 (2) (3)、以其它钢材,如角钢(不小于L63×8的角钢),等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 栏杆柱固定方式: (1) 当在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面500~700mm深,钢管离边口的距离不应小于500mm。

施工现场安全设施(标准化)图集

施工现场安全设施标准化图集

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“敬畏生命,关注安全,监管并重,落实责任”的安全理念,实现施工现场安全设施规范化、标准化、同质化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提升安全生产管理水平,预防事故的发生,依据国家相关法律法规、标准规范,结合总公司、局各项管理制度及现场实际情况,特编制《中国建筑第八工程局有限公司施工现场安全设施标准化图集》。 本图集主要内容是:1、高处作业;2、脚手架;3、施工用电;4、起重设备;5、施工机具;6、消防;7、其它 一、《图集》编写原则及要求: 1、《图集》编写在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、《图集》编写时充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了两种或多种实施方案,供项目选择。 3、《图集》编写时充分考虑到地域差别,各地选材及要求不同,确定了最低标准。 4、《图集》编写图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》推广使用要求: 1、本图集作为企业内部最低标准推广使用,1-6章为强制性条文、7章为推荐性条文。 2、项目安全设施当地方建设主管部门有标准、有要求时,优先采用地方标准;当地方无要求时,按该标准执行。 3、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 4、本标准自发布之日起执行。

一、高处作业防护 1.1 临边防护 1.1.1基坑临边防护 (2) 1.1.2楼层四周、阳台、屋面临边防护 (5) 1.1.3楼梯临边防护 (6) 1.2洞口防护 1.2.1预留洞口防护 (7) 1.2.2电梯井防护 (8) 1.3通道口防护 (10) 二、脚手架 2.1落地式脚手架 (11) 2.2悬挑式脚手架 (13) 2.3连墙件设置.................................................14目录 ... ..三、临时用电 3.1配电箱防护 (15) 3.2电缆埋地、架空 (16) 四、起重机械 4.1塔机防爬防护.......................................... .17 4.2司机上塔通道 (18) 4.3塔机附墙安拆平台 (19) 4.4施工电梯、物料提升机安全通道 (20) 4.5施工电梯、物料提升机楼层平台防护门.21 五、施工机具 5.1木工车间 (22) 5.2钢筋加工棚 (23) 六、消防 6.1消防水泵 (24) 6.2楼层消火栓、消防箱.................................25七、其它 7.1门禁系统 (26) 7.2工地围墙 (27) 7.3吸烟室、饮水室 (28) 7.4食堂 (30) 7.5宿舍 (31) 7.6浴室 (33) 7.7卫生间 (34) 附录、安全设施管理流程 (36)

最新建筑工程技术质量标准化图册

质量要点 1、地基基础工程 1.1基础模板工程 1.1.1箱型基础外模板 地板导墙模板 一、施工要点 筏板基础底板施工时应设防水导墙,导墙高出底板上皮300 mm,导墙与地板一起浇筑。如果导墙模板采用单侧支模,外侧模板采用防水保护墙砖胎模,为保证砖胎模的稳定,应将导墙外侧回填或另加支撑加固,每隔4米砌筑一个砖垛,如下图所示: 图1.1.1-1砌筑砖垛 二、质量要求 表面按普通抹灰标准要求,砌体按合格标准控制,阴阳角按柔性防水卷材不同设定弧度。导墙上设置3~4层卷材压边砖。 三、做法详图 图1.1.1-2底板导墙模板

四、效果图 图1.1.1-3导墙效果图 1.1.2筏板上翻外梁墙基础 模板 一、施工要点 筏板上翻外梁墙基础模板,一般采用12mm-15mm厚木(竹)低档次多层板事先拼装而成,外帮木方作横竖背楞,水平向间距30~40cm,竖楞间距100~150cm;当上翻梁墙模高>50 cm时,按施工方案要求设置拉模杆,拉模杆上焊接Φ40止水环;底部每隔100~150cm设置一道托模杆,托模杆由钢筋下脚料制作而成;竖向采用Φ48短钢管或Φ25钢筋作锁模架,间距120~150cm;外导墙按设计要求设置300宽止水钢板或止水槽等。 二、质量要求 模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。止水构造正确可靠。 三、做法详图 四、效果图(暂无) 图1.1.2-1筏板梁墙基础模板 1.1.3电梯井及集水坑模板 一、施工要点 电梯井及集水坑模板多采 用低档次木(竹)模整拼,可在 外场整拼好,由塔吊直接吊入坑内。模板厚12~15mm,水平背楞为木方,竖

安全生产标准化图集

一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~ 20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

安全文明施工标准(史上最全)

目录 1 目的 (1) 2 内容..................................................... 1-19 3 引用文件 (19)

1目的 1.1背景 在目前公司股改背景下,打造一套安全文明施工的规范既能展现公司形象,同时也为高质量、高品质的施工做保障。再以此为蓝本,根据工程的工程量、造价等实际情况,形成内部规范,统一标准。 1.2安全文明施工的概念 安全施工是指建设安装单位在劳动生产过程中确保人身、设备、交通、机械等安全活动,也就是说各项施工必须是在符合安全要求的条件下进行。安全施工是安全与施工的统一。 1.3安全文明施工的意义 1.3.1确保施工安全,减少人员伤亡。 1.3.2规范施工程序,保证工程质量。 1.3.3增加施工队伍信心,提高工作效率。 1.3.4提升企业形象,提高市场竞争力。 1.3.5提高企业盈利能力,增加企业的经济效益。 2内容 2.1 施工区域 2.1.1围墙 工地必须沿四周连续设置封闭围墙,围墙高度不低于2m,砌体围墙厚度不应小于24cm,提倡使用金属结构围墙和植物围墙等绿色环保围墙,做到兼顾、稳定、整洁和美观。大门侧的围墙显要处应设置五牌一图。围墙周边应设降尘或冲洗用水管、水头。

成都市五城区加高新区这些工地的围墙总体风格要求为以浅灰色为基调,与周边环境色调相一致;围墙可与花坛、花台、树丛、竹林、山石、雕塑、水景等相结合,形成具有自然情趣的绿化带或景观带。人文历史区域及主要干道还应注意与当地文化政府要求相符。 2.1.2 施工大门及周边 2.1.2.1七牌二图

其中五牌一图为通用规定必须加设:包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单、监督电话牌及施工现场总平面图。图牌规格为900×1400mm,字迹工整,悬挂高度为底边距地面1.1m-1.5m。 根据公司标准和要求项目还应加设施工公告牌、农民工维权须知牌、效果图,也可按照当地要求或企业规定增设一定图牌,但规格、色调应统一。 2.1.2.2大门 施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门,大门应做到美观、大方,大门侧应设置供人员进出的专用通道(配刷卡机、摄像头、通道栏杆)及门卫室,无车辆出入时,大门应关闭。

中铁四局集团公司标准化图集

中铁四局集团公司标准 化图集 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

中铁四局集团有限公司 安全质量标准化图集 安全质量监察部 二○一五年八月 序言 中铁四局集团的发展目标是做大做强做优。随着规模扩张, 施工项目不断增多、分布地域越来越广,安全生产成为当前的突出风险。保证生产安全是企业稳步发展的前提。工程项目现场施工标准化、程序化、规范化是实现生产安全、质量合格的基础和手段,也是精细化管理的基本条件。加强施工过程标准化建设,实现科学管理,规范管理,保证施工安全和产品质量,杜绝安全质量事故,是每个中铁四局人应持续践行的理念。 近年来,我局在施工过程中推行标准化、规范化作业的项目越来越多,现场安全质量取得了飞跃式的进步。本期《中铁四局集团有限公司安全质量标准化图集》,汇集的是我局部分项目施工现场标准化程度较高,管理较规范的过程照片。编辑本图集的目的是推广这些标准化做法,供相同专业或相同施工内容的项目参考和学习,取长补短,比学赶超。 标准化建设是一个长期的,持续的过程,不能搞形式,走过场,需要认真落实和执行,希望各施工单位加强施工各环节的标准化建设,保质量,保安全,促进企业健康发展! 2015年8月10日

桥梁篇 钢构桥梁施工严格按工厂化施工,现场布置合理,整齐规范,采用动态视频监控,标准化程度高 项目:钢结构公司石济客专黄河大桥项目部项目经理:张时利 桥梁施工上下通道设置门禁系统,人员刷卡进出,对桥上施工人员进行实时监控 项目:钢结构公司石济客专黄河大桥项目部项目经理:张时利 承台深基坑四周硬化和排水系统完善,井点降水效果较好;支护和防护规范,上下逃生通道采用拼接式,能有效落到底部,安全可靠项目:二公司石济铁路黄河大桥项目部项目经理:郭晓 现浇梁满堂支架安全防护措施到位,上下通道稳固,高空临边防护严密规范 项目:二公司成贵铁路二分部项目经理:田传海 墩身施工脚手架搭设规范、安全防护到位,采用独立专门爬梯 项目:五公司南龙铁路NLZQ-7标五分部项目经理:汤兆奎 空心高墩在外模板工字钢法兰采用外挂式防护栏杆并创建作业平台,方便快捷安全 项目:三公司黄道营子特大桥项目经理:陈跃 桥梁施工操作平台满铺,临边踢脚板设置规范

建筑工程安全生产标准化图集

建筑工程安全生产标准化图集 一、安全防护用品的要求1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性 织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。

5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点及帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍及帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧及帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽” 的有头像的 安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。 1.2、安全带1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作 业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应

产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。

建筑工程安全文明施工标准化图集(附图丰富)

目录 电梯井安全门(A型) (3) 电梯井安全门(B型) (4) 基坑临边防护栏(A型) (5) 基坑临边防护栏(B型) (7) 基坑临边防护栏(C型) (9) 楼梯扶手栏杆 (11) 地沟盖板(B型) (14) 地沟盖板(B型) (15) 楼层盖板 (16) 安全通道 (17) 卸料钢平台 (18) 灯架(A型) (19) 灯架(B型) (21) 塔吊过道 (22) 梯笼 (23) 移动登高平台 (25) 人字梯 (27) 简易基坑登高梯 (28) 脚手登高梯 (30) 电箱防护棚 (31) 木工圆锯 (33)

电焊机防雨车 (34) 砂轮机防护罩 (35) 危险品仓库 (36) 移动式消防架 (37) 气瓶推车 (38) 进出车辆冲洗设施 (39) 防尘洒水车 (40) 二级沉淀池 (41) 隔音棚 (42) 垃圾箱 ........................................................................... 错误!未定义书签。节电控制电箱(A型). (44) 节电控制电箱(B 型) (45) 节电控制电箱(C 型) (46) 节电控制电箱(D 型) (47)

电梯井安全门(A 型) 说明: 【适用范围】 门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。 【结构、型号】 A 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(900-1200)的电梯井。 【制作特点】 钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护 之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm 。 【产品特点】 门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全 生产保证体系要求。 【安装要求】 铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离地200mm 。 【颜色要求】 电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用 (适用于900-1200以内宽度) 铰链 钢管Φ15 角铁 50 圆钢Φ12 钢板100×100×5 膨胀螺栓 5020 钢板1.5mm 钢板网3mm 钢板网3mm 钢板1.5mm 以20×3扁钢作为压条 350 800 1800 350 200 400 400 800 1200

安全防护标准图集内容

第一章基坑安全防护 1、开挖槽、坑、沟深度超过2m的,必须在边沿处设立不低于1.2米高的防护栏杆。 2、基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。 3、作业人员在施工时应有安全立足点,禁止垂直交叉作业。 4、基坑临边防护采用钢管扣件搭设,栏杆材料均采用φ48×3.5mm 的管材,上道栏杆离地1.2m,中道栏杆离地0.65米,下道栏杆(扫地杆)离地0.1m,立杆伸出地面高度1.3m,立杆间距2m。横杆表面刷红白相间(0.3m一道)的警示漆,立杆及其他杆刷黄色警示漆,防护栏杆挂密目安全网,栏杆底部设置高度为0.2m的挡脚板,挡脚板与地面的空隙不应大于10mm,挡脚板刷红白颜色相间的油漆警示标志,挡脚板与下道栏杆(扫地杆)用镀锌铁丝连接,基坑防护栏距坑边的距离不少于0.5m。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置的各类建筑材料,应距基坑上部边缘不少于2m。 6、防护栏杆边在夜间应设置红灯示警。 7、基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。

≮2m ≯ 1.5m 200X300 垂直坑壁时视土质情况该安全距离还应更大 防护栏杆 坑顶排水沟200X300 坑底排水沟 基坑防护示意图 防护栏杆搭设示意图

扫地杆 栏杆立杆 2000 2000550 550 密目安全网 100踢脚板200宽 防护栏杆立面图 通道示意图

基坑之字型上下通道 基坑一字型上下通道

1、施工中桩基防护 孔内上下安全防护措施 提升设备 2、成型桩孔防护 防护栏杆高度不低于1.2米,设三道横杆,栏杆边在夜间应设置红灯示警。 成型桩基防护

1、洞口地段支护应特别加强,一般是在加设锚杆、钢筋网、护坡和喷混凝土后再开挖洞口段。 洞口边坡防护 2、洞口边、仰坡开挖时,四周必须挂设防护栏,并设置醒目的警示牌和红灯,防止人、畜从边仰坡口坠落。 洞口仰坡顶临边防护

建筑工程安全文明施工标准化图

建筑工程安全文明施工标准化图
(一)工地大门及围墙 1、工地大门:采用砖砌体做门柱,截面尺寸为 1.0×1.0m,大门净宽 6.0m,高 6.5m,门楣高 1.5m,净高 5.0m,门柱从地面起 2.0m 为蓝色, 门楣为蓝色,其余部位为白色。门楣从左至右标上标上企业标志,用宋 体字标上企业名称。字体高度 1.1m,上下左右居中。在右大门上开一个 900mm(宽)×1800mm(高)的小门,以方便施工人员进出。大门中部 布置 1.0m 高铁,刷涂成蓝色。大门右侧围墙均匀布置“五牌一图”,左 侧围墙布置企业简介,大小为 900mm(宽)×1400mm(高),牌间间距 200mm。
工地大门

2、围挡:围墙采用砖砌体(18 墙),高度 2.0m,每间隔 6.0m 设置 一道 370×370mm 砖柱。墙体颜色为白色,上端 0.2m、下端 0.3m 为 蓝色,墙体中部用蓝色隶书字体标上企业名称。
大门正立面图
(二)安全通道 1、在进入建筑物入口处,或建筑物物体坠落半径范围内的人行通
道处均需设置安全通道。 2、安全通道防护采用Ф48 钢管搭设,长度为 3000~6000mm(根
据建筑物高度确定危险半径),宽度 4000mm,高度为 3800mm。 3、通道采用双层防护,两层之间间距无为 800mm,顶层满铺脚
手板,下层铺设 50×100@350 木坊,上订 18mm 厚木胶合板。 4、安全通道防护棚顶层设置防护栏杆,高度 1200mm,两道水平
杆,栏杆间距为 400mm 红白相间警示油漆,并满挂密目网。 5、安全通道防护棚两侧应设置斜撑,并满挂密目网,所有水平杆
控制伸出立杆外侧 100mm。

建筑工程安全生产标准化图集

建筑工程安全生产标准化 图集 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑工程安全生产标准化图集 一、安全防护用品的要求、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性 织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm~450mm。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的 安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。 12. 安全带使用一年后,按批量购入情况,抽验一次。围杆带做静荷试验,悬挂安全带冲击试验时,若不破断,该批安全带可继续使用。对抽试过的样带,必须更换安全绳后才能继续使用。13. 使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常应立即更换新绳,带子使用期为3-5年,发现异常应提前报废。14. 禁止将安全绳用作悬吊绳。悬吊绳与安全绳禁止共用连接器。、安全网 1. 安全网产品应具备合格证、国家安监总局核发和监督管理的特种劳动防护用品安全标志标识及编码,详见图2-6。

安全防护标准化图集(1)

目录 第一章现场布置及图牌(施工现场安全标识、标牌、标语) (1) 第一节安全理念牌 (1) 第二节安全标志牌 (2) 第三节安全提示牌 (2) 第四节危险源提示卡 ··························································································································································错误!未定义书签。 第五节设备状态牌 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第六节危险性较大工程安全责任公示牌 ··································································································································错误!未定义书签。第二章架设(脚手架作业)···················································································································································错误!未定义书签。 第一节外防护脚手架 ··························································································································································错误!未定义书签。 第二节安全通道防护棚 ·······················································································································································错误!未定义书签。 第三节马道(上人斜道) ····················································································································································错误!未定义书签。 第四节移动式操作平台 ·······················································································································································错误!未定义书签。第三章模板工程··································································································································································错误!未定义书签。 第一节大模板堆放 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节高大模板支撑体系搭设要求 ········································································································································错误!未定义书签。第四章洞口防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节预留洞口防护 ····························································································································································错误!未定义书签。 第二节电梯井口防护 ··························································································································································错误!未定义书签。 第三节坑井口防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第四节安全通道口防护 ·······················································································································································错误!未定义书签。第五章临边防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节基坑边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节楼层边、阳台边防护 ·················································································································································错误!未定义书签。 第三节屋面边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。

相关文档