力设备改造工程
主要部位施工工艺方案xxxxxxxxxxxxxx公司
2014年10月20日
箱式变电站安装
箱式变电站,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。
从电厂出来经输电线把电能从电厂送到负荷中心,然后再经过变电所变压,送到千家万户,满足人们的生产、生活的需要。用砖瓦等建材构成的变电所、配电室,这种供电形式人们已经司空见惯了。随着科技的进步,经济的发展,占地日趋紧张,而建配电室和柱上变压器等古老的供电方式已经不能满足人们的需求。于是一种新的形式,那就是箱式变供电便应运而生,使其无论应用于自备,还是公用,都以其未曾有过的强大生命力立足于电网之中。
箱式变是近年来发展的新产品,有多种型号。早期,箱式变的型号和含义,如XZW,其字母分别代表成套、组合、户外,后来其它厂家又有另外的不同表示:有北方开关厂的NXB、ZXB;北京第三开关厂的XWB;北京华东开关厂的ZBW。随着外资的引进,又出现了一些型号:如北京安瑞吉(NRG)电气设备有限公司的CSS-W型箱式变,这是中国与德国F&G公司的合作产品;VFI型的美式箱式变,
这是美国COOPER公司的产品。还有,国内用先进技术研制成ZDXB 系列智能箱式变等,更进一步开拓了箱式变的市场。
箱式变,在50Hz、6~10kV的供电网中,作为额定容量50~800kVA(油变)或50~1600kVA(干变)的独立成套变电及配电装置,它由6~10kV高压室、6~10kV/0.4kV变压器室及0.22/0.38kV低压配电室组成,装于金属结构封闭式箱内,可以广泛应用于多种场所:如商务中心、居民住宅小区、车站、港口、机场、仓库、公园、油田、工厂、矿山、市政工程、建筑施工单位及临时性施工工地等等,特别适用于土地紧张和流动性大的野外施工单位的临时用电。它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所。
箱式变的主要特点有:
(1)、箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。
(2)、为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。
(3)、为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。
(4)、高压断路器设备可满足五防要求,因而安全可靠。
(5)、高低压室均可用柜式和面板式安装并可设随门开闭而自动合关的照明装置,便于维修。体可设操作走廊。
(6)、低压回路方案,一般情况下315kVA及以下有4~6回路;400~630kVA有6~8回路;800~1600kVA有8~12回路。
(7)、主要数据:高压配电装置额定电流630A及以下,产气式负荷开关可达1250A;低压配电装置额定电流是2500A及以下,低压
分支电流1000A及以下;高压热稳定电流25/2kA/s,动稳定电流
63kA。
(8)、进出线既可作为终端,也可作为环网。计量方式既可高压计量,也可低压计量。
(9)、我国对箱式变从技术方面现在已有规范:如ZBK40001-89《组合式变电所》、SD320-89《箱式变电所技术条件》。规范从技术上全面地规定了箱式变生产、安装的要求。
另外,它同老式土建配电室相比还有3个特点:
①、箱式变安装周期短,可比老式土建配电室缩短一倍的时间;
②、占地面积小,如一台老式变压器的配电室占地在100m2以上,而箱式变则仅需约30m2;
③、投资省,不同型号的箱式变比配电室节省的资金不尽相同。基于上述特点,使箱式变应用十分广泛。
施工方法(工艺)
一.施工流程:
1.施工准备
(1).根据施工需要配备相应的施工人员,按规范要求进行学习,做到人人心中有数。
(2).材料设备准备:按照材料设备计划进行施工材料设备的准备,并对其进行检修和检验。
2.施工方法及技术要求:
箱式变压器安装在水泥基座上,需采用膨胀螺栓与基座固定牢靠,水泥基座施工时要预留好安装预埋件及孔洞,并核对安装尺寸。
二.箱变安装工艺
1、箱变搬运方案
(1).变压器运输
变压器在运输中,不应有严重冲击和震动,运输倾斜角不得超过15°。
(2).开箱检查
A.设备出厂合格证明及产品技术文件应齐全。
B.设备名牌、型号规格应和设计相符,附件、备件核对装箱单应齐全。
(3).变压器应作好各项外观检查工作,并测试绝缘电阻应符合规程规定,变压器容量较小,可不作抽芯检查。但甲方特殊请求除外。如需要抽芯时应在干燥地点进行。主要应注意检查变压器铁芯是否有变形,绕组绝缘是否完好,引出线的绝缘与焊接是否可靠。有分接开关要检查分接头触点是否紧密(0.05塞尺应塞不进去)分接开关转动应灵,指示与实际接线相符。用2500 V摇表检查绕组间,绕组与地及穿芯螺栓的绝缘情况,紧固能的螺栓,无问题后方可安装。
(4).变压器基础的制安,箱式变压器应安装在水泥基础上。基座高于地面500mm。基础槽钢材料应无裂纹严重锈蚀等缺陷,并调直后方可下料并焊接。基础就位后要抄平找正,符合要求后,方可与地板固定,然后除去锈污涂防锈漆二道。变压器就位在事先已超平的基础上,进行超平找正工作,符合要求后要把变压器与基础用主变压脚可靠地压在一起。
(5).变压器试验调整结果必须符合电气试验规定或出厂技术文件的规定。
(6).变压器接地应符合规程要求,接地线敷设美观。
(7).变压器就位后,在投入运行前,首先要进行电气试验,变压器试验调整结果必须符合电气试验规定或出厂技术文件的规定。
2、箱变安装方案
1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用25吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。
2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。
3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,必须对五防功能进行完善;对开关机构、接地刀等进行调整,要求快速、可靠、接触良好。
4)二次线连接
a、检查电缆型号、规格、长度是否与领用计划相符,电缆外观应
无损伤,
b、按照电缆清册正确敷设电缆,电缆外观应无损伤,绝缘良好
c、电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求
3、箱变安装流程图:
基础制作及检查
箱变进场
箱变转运到位
检查、安装和做防护措施
核对接线、检查五防、完善机械机构
工程前期准备、基础检查
变压器开箱检查
变压器高压试验
变压器吊装
系统母线连接,二次线连接
电力电缆安装
系统接地
自检和消缺
1.高(低)压柜安装:
(1).基础型钢的安装
A 调直槽钢,将有弯的槽钢用调直机调直,然后按图纸要求,预制加工槽钢架,并刷好防锈漆。
B按施工图纸所示位置,将预制好的槽钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中需用垫铁的部位每处最多不能超过三层,并用电焊焊牢,最终槽钢顶部宜高出地平面10mm。
C槽钢与地线连接:将接地扁钢与槽钢的两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面焊接,焊接处补刷防锈漆。
D槽钢敷设完毕后,再刷两遍面漆进行保护。
(2).设备就位安装
各柜、台安装均采用螺栓固定,严禁焊接,以免对其内部计算机等敏感电子元件造成损坏。柜校正时,可先精确的调整第一台柜为标准将其他逐次调整。垂直度调整,用磁力线坠测量盘面上下端与吊线的距离。如果上下相等,表示盘已垂直;如果距离不等,可用1-2mm 薄铁片加垫,使其达到要求。柜安装应牢固、平整、垂直.
柜(屏)体的允许偏差及检验方法应符合下表规定:
项次项目允许偏差检验方
mm 法
1
基础
型钢顶部平直度
每米 1
拉线尺
量
全长 5
2 侧面平直度
每米 1
全长 5
3
柜盘
安装每米垂直度 1.5 吊线尺
量
4 盘顶平直度相邻两盘 2 直尺塞
尺
成排盘顶 5 拉线尺
量
5 盘面平整度相邻两盘 1 直尺塞
尺
成排盘面 5 拉线尺
量
6 盘间接缝 2 尺量
(3).质量要求
A. 对开关柜进行外观检查,瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷。
B.关柜的试验调整结果必须符合电气试验规定或出厂技术文件规定。
C.柜体安装:
位置正确,固定牢靠,零部件完整,操动部分灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠。
2.母线的制作与安装:
(1).母线的外观检查,母线表面应平整、无夹碴、裂纹、褶皱、扭曲等缺陷。符合要求后进行调直,并根据实际情况下料,母线的螺栓孔宜大于螺栓直径1mm,钻孔应垂直不歪斜,孔距误差不大于0.5mm。
(2).母线连接时应注意连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,此外铜母线与铜母线搭接要搪锡,连接螺栓应使用镀锌螺栓螺栓两侧均应有垫圈,螺母侧应有弹簧垫圈或紧锁螺母,螺母应置便于维护的一侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。
(3).母线的接触面加工必须平整,清洁,无氧化膜。,并涂以电力复合脂.
(4).母线相色及相序排列应符合以下规定:(以面对柜或设备正视方面为准)
母线上下布置时,交流A、B、C相由上向下,直流上正下负
母线水平布置时,交流A、B、C相由后向前,直流后正前负
引下线母线,交流A、B、C相由左向右,直流左正右负
相色正确,三相交流:A相黄,B相绿,C相红
直流:正极赫,负极蓝
(5).凡搭接头处,均留10毫米以内的地方不涂相色油漆。
(6).柜内母线及引下线安装
母线表面应光洁、平滑、无裂纹,矩形母线弯制后,弯曲处不得裂口,裂纹及显著拆皱;配线横平竖直、固定牢靠,整齐美观.
(7).母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力应符合下表规定:
钢制螺栓紧固力矩值:
螺栓规格力矩值(N-m)
M8 8.8-10.8
M10 17.7-22.6
M12 31.4-39.2
M14 51.0-60.8
M16 78.5-98.1
(8). 用0.5*10毫米的塞尺检查搭接面,对母线宽为56毫米以
下者,塞入深度应不大于4毫米,对63毫米及以上者,则不大于6毫米。
3.接地系统的制作与安装:
(1)主接地极采用镀锌圆钢。箱变为独立接地装置。主接地线使用镀锌扁钢-50*5,
(2).各种用电设备的不带电金属外壳均应可靠接地。有电缆桥架部分可利用桥架作为接地干线,没有桥架部分利用镀锌扁钢作为接地干线。利用桥架作为接地干线时,各段桥架之间均需进行可靠的电气连接。
(3). 接地线的连接:连接时焊接的长度应不小于扁钢宽度的2
倍,焊接处应焊接牢固、焊缝饱满,且要采取防腐措施,接地网四缘拐角部分宜作成弧状,半径不小于2.5米。接地线与设备的连接,可用螺栓连接或焊接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫圈。如焊接有困难,可采用卡箍,但应保证电气接触良好。
搭接焊时应符合下列规定:
项次项目规定数值检验方法
1
搭接
长度
扁钢≥2d
尺量检查圆钢≥6d
扁钢和圆钢≥6d
2 扁钢搭接焊梭边数
3 观察检查
3 扁钢与钢管焊接应有加强焊边观察检查
(4). 接地扁钢沿电缆沟敷设,无电缆沟沿沿地明敷,穿过人行通道及门口段接地扁钢应埋地暗敷。
(5).接地母线进室内处要留有活接头,用于测量接地电阻用。
(6).接地网施工完成后,实测接地网接地电阻不应大于2Ω。否则应增加局部接地极。
(7).接地系统中严禁有串联接地现象。
(8).动力系统中所有电气设备及金属构件均要求可靠接地,并且要求接地电阻小于2欧姆。其连接处均要求联接牢固,并要求动力系统、照明系统、等电位连接。屏蔽电缆的屏蔽层抗电磁干扰连接法必须符合IEC标准。
4.电缆敷设及接线
电缆敷设:
(1).根据图纸要求,首先应对到货电缆的规格、型号、数量进行校对,是否符合设计和实际要求。根据施工图列出详细的电缆设施排列表,按表进行敷设,以免发生遗漏或重复敷设。电缆在敷设前仍应进行仔细检查,严禁使用绝缘破损、芯线锈蚀,有压痕、受潮的电缆,高压电缆应作绝缘检查,待一切检查无误后再进行敷设。
电缆敷设前应准备好敷设电缆的工具,如电缆架、滚筒,根据电缆的大小选择钢管或元钢、垫木等。放电缆时把钢管或元钢穿入电缆盘的两个孔内,一端用人或倒链抬起,把电缆放入电缆架上,用同样办法把另一端也放入电缆架内即可。注意:电缆盘应顺时针转动,即电缆始端应在电缆盘上端。电缆敷设前,应对电缆规格、型号等进行逐一核对,检查是否与图纸相符,并具有生产厂家及产品合格证书。电缆敷设中,电缆盘两侧应有协助推盘及负责刹盘滚动人员,为避免电缆受拖拉而损伤,可把电缆放在滚筒上,电缆在敷设中不得有扭绞、损伤等现象。电缆敷设前应由指挥者做好施工交底工作,使放电缆人员都能了解电缆敷设的途径,始端及终端。施工人员布局要合理,并统一指挥,电缆敷设行进的领头人必须对施工现场(电缆走向、顺序、排列、规格、型号、编号等)十分清楚以防返工,在巷道必须有专人负责看管,以免被人及矿车损伤正在敷设中的电缆。电缆穿管前要清除管内杂物,电缆穿管时应在电缆端头套一个用铁丝纺织的网套,用钢丝拉动网套,防止电缆拉脱或受损伤
(2).电缆管敷设方式:
钢管敷设:用于电缆桥、电缆沟不能到达的位置。一般每根保护钢管只穿一根电缆。保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,如管子中间有接头时应放大到2倍。电缆保护管的弯曲半径一般取管径的10倍,6kv以上电缆则需15倍,保护的直角弯不应多于2个,管的弯曲部分不应有裂缝或显著凹瘪现象,不圆度不应大于管子外径的10%,管口应作成喇叭口状打光或者是带金属接头,电缆保护管沿钢梁敷设时,不能直接焊接的用L50*5角钢与钢梁焊接支架,电缆保护管再与角钢固定。电缆保护管用φ10圆钢或镀锌扁钢与接地网相连。电缆保护管焊接完成后,按要求刷防锈漆两遍。电缆所留余量力求适中,不要留得过短或过长。每敷设完一条电缆要立即电缆标志牌,并注明电缆起止点、长度、电缆规格和型号。敷设电缆时应注意安全,有专人指挥。
(3).电缆敷设时,要注意其弯曲半径应符合规程要求见下表:
电缆允许弯曲半径(d:电缆外径)
电缆形式多芯单芯
橡皮绝缘电力电缆无铅包、钢铠护套10D 裸铅包护套15D
钢铠护套20D
聚氯乙稀绝缘电力电缆10D
交联聚乙烯绝缘电力电缆15D 15D (4).电缆在敷设时应排列整齐,不交叉,电缆固定栓绑牢靠,
电缆进入设备处两侧必须系上标有电缆代号的正规标牌,标牌字样必须工整清楚、不退色。
(5).电缆沟内所有托架必须连成完好的电气通路,并与接地主干线相连。
(6).动力电缆接线:
A 动力电缆凡线芯在16mm2以上,应压接接线端子(接线鼻子)。应注意的是电缆接线端子应视芯线和设备上接线端子的材质来选择接线端子的材质。在压接端子时,所使用的胎具要与接线端子的规格相一致,压接牢固,接触良好。电缆与设备连接使用镀锌螺栓,并配齐平垫圈及防松垫圈.
B 电缆芯线的截面在16mm2以下的单股芯线及截面在
2.5mm2以下的多股线芯(铜芯)可以与设备接线端子直接连接,但多股芯线应先拧紧然后搪锡或使用微型接线端子与芯线压接,接线应紧固,无松动现象;其他使用开口鼻子连接。
C 电缆接线前应校对线芯,确定好线号并穿好线芯标志牌,然后打把固定。走线要求横平竖直,整齐美观。端子压接可靠,无虚连,无松动。
D 电缆防火措施:所有电缆孔洞待电缆敷设完毕后,应封死。在其他电缆通道某些部位设置防火隔层。
(7).控制电缆接线
A.电缆敷设完成后,即可开始作头。先量出作头所需电缆长度并做好记号,用电工刀在做记号处在电缆外护套处环切一刀,注意不要
伤到电缆芯的绝缘层。割开电缆外护套,在做记号处用塑料带对电缆进行绑扎。在异型管上按图纸用线号笔写号线号,再用万用表找出同芯电缆芯,穿好异型管。异型管穿好以后,进行连接。线芯留出适当的余量后,与相对应的端子连接。
B. 电缆作头完后,两端挂好标志牌,标明:编号、规格、长度、起端终端。电缆卡固牢靠。
C.二次回路的绝缘电阻测量结果必须满足下列要求
小母线和控制盘的电压小母线,在断开其他所有并联支路时,不小于10 MΩ,48V及以下的回路用250V兆欧表测量;二次回路的每一支路和断路器,隔离开关,操纵机构的电源回路不小于1 MΩ,在比较潮湿的地方不小于0.5 MΩ。
D.二次配接线应符合下列要求:
二次接线宜采用截面不小于1.5mm2,电压不低于500V的铜芯绝缘电线,连接活动部件的二次配线应采用多股软线,线束应加强绝缘;电流回路应采用截面不小于2.5 mm2,电子元件回路、弱电回路在满足电压降、载流量和机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5 mm2电压不低于500V的铜芯绝缘线;配置有规律整齐美观没有接头,每个端子接线不得超过两根;弱电导线、与强电导线分开绑扎。
二、主要施工技术方案 10.2.1 主要安装施工方法 10.2.1.1 施工准备 (1)熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求; (2)施工机具、材料准备; (3)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法; (4)施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法; (5)熟悉有关电力工程的技术规范; (6)设备基础验收,必须符合有关技术规范和标准的要求; 10.2.1.2 施工条件 (1)土建工程条件 ①屋面已施工完毕,不得渗漏; ②室内地面工作已结束; ③门、窗、玻璃等安装完毕。 ④预埋件及预留孔/洞位置应符合设计要求,预埋件应牢固; ⑦混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件质量应符合要求: ⑥凡进行装饰工作时有可能损坏设备屏柜,安装后不能再进行施工的某针工作应全部结束。 (2)施工场地 土建施工设施、现场杂物应清除干净,施工道路应畅通应有必要的施工场地。 (3)产品制造质量 电器设备应符合工程设计要求,并应有合格证明。
10.2.1.3 电力变压器安装施工方案 (1)安装施工工艺流程 变压器安装流程图 (2)主要安装施工注意事项 ①设备开箱验收 A 设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设
备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;设备开箱时应进行外观检查,并作好检查记录。 B 设备开箱顺序 C 设备开箱注意事项 清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备、此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大榔头或气割工具;防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉"伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件、不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。 ②设备基础施工 A 基础中间验收、根据土建提供的设备基础资料进行复查,主要检查险基础的几何尺寸(标高/中心)、表面水平度、赴质量和预埋件等。 B 基础槽钢制作,根据设计图尺寸和设备产品说明书尺寸,划线制作槽钢基咄框架、加工精度控制在1MM,槽钢切割采用电动机械切割、焊接采用平焊对接。 C 设备基础槽钢框架制作完毕,经过检验合格,落坐于栓基础上,按要求进行粗调/精调合格后,方可与预埋件焊接牢固,再向土建进行工序移交、土建进行二次灌浆、地坪抹灰,要求地坪抹灰与基石出槽钢框架上平面平齐。
编号:SY-AQ-02595 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 各类箱式变电站的安装和运行 要求 Installation and operation requirements of various box type substations
各类箱式变电站的安装和运行要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (1)箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免 雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有 空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积 而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再 填三合土或道渣,确保基础稳固。 (2)箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打 接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连 接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈 蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。 (3)箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆 物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附 着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度。 (4)低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送。若送不成功必
110kV室内变电站主要施工流程注意事项 一、三通一平 1、接桩 现场桩位移交人应为业主项目部成员,并需在桩位移交书上签字确认。 2、复测方格网 场地树木、房屋等清理后,场地平整前,一般按照5m×5m 方格网进行复测。如复测后计算出的土方量和图纸设计量有较大误差(达到200m3),需第一时间通知施工技术科和经营计划科,经过科室复核无误后,项目部应立即联系业主、监理和设计部门,要求重新核实标高和土方量。 3、地表土清理 站内参与土方平衡的淤泥、垃圾土方量较大时,在进场施工前应联系业主、设计部门,协商站外堆放地点,为站区工作面开展提供条件。 土方施工前,需清理场地表面含淤泥、耕植土、杂草、树根等地表土,并存放于场地的合适位置,避免二次倒运。站区回填土源应采取有效防雨覆盖措施。 二、基坑支护、井点降水施工 通常室内变电站选址在邻近小区或地址条件较差处,站区土方需进行换填,基础施工过程中需进行基坑支护,地下水位较高
的还需进行井点降水施工,涉及到此类施工的工程,应和业主、监理沟通,要求设计单位对此类项目专门进行设计,按要求进行施工,确保安全。 三、接地网施工:在施工建筑物基础阶段,埋设接地主网。接地材料为铜质的,需提前备料。图纸到场后,需核对接地材料用量,发现设计量不够,及时和设计部门人员联系解决。交付电气安装前,联系电气测量接地网电阻值,如达不到设计要求,及时和设计部门人员联系解决。 四、挡土墙、围墙、护坡施工 变电站尽早施工挡土墙、围墙,实行封闭管理;有护坡的围墙段,先施工护坡、后施工围墙。在施工挡土墙或围墙基础时,按图纸设计埋设主排水管、进站电缆沟、电气埋管、接地引出线等。 五、建筑物施工 1、基础及主体施工 (1)地基处理;(2)基础、防水及地下室施工;(3)室内、外脚手架搭设;(4)框架施工。一般二层至屋面涉及若干个标高,施工时应按照由低到高的顺序,依次封顶。 2、其他需要注意的事项 在建筑物施工中需注意以下环节:(1)有地下室层的工程,先施工桩基、垫层,再施工防水层,在室外土方回填前,将地下室外墙防水施工完毕;(2)基础至±0.000且室外散水坡土方回填完
110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。
接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;
奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。
附:简易平面图
一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,
力设备改造工程 主要部位施工工艺方案xxxxxxxxxxxxxx公司
2014年10月20日 箱式变电站安装 箱式变电站,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。 箱式变的主要特点有: (1)、箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。整体解决方案系列 安装箱式变电站安全技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-89669安装箱式变电站安全技术措施Safety technical measures for installing box-type substations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概况: 矿地面供电负荷增大,现不能满足供电要求,需要安装箱式变电站一座,目前已具备安装条件,根据要求进行箱式变压器安装工作,为确保施工期间人身和设备安全,特编制本措施。 二、劳动组织: 1、现场负责人:李胜利 2、技术负责人:孙伟 3、施工单位:安装队 4、技术监督单位:机电科 三、施工作业计划: 1、施工地点:职工食堂北侧 2、施工时间计划:20xx年1月12日-20xx年1月22日
3、施工作业计划:八点班作业。 4、施工人员计划:机电安装班 5、工程量: 共需设备明细: 箱式变电站1座、YJV223X120高压电缆400米、户内10KV高压终端头2套、接地装置2套; 四、施工前期工作准备: 1、施工前严格按照机电科下发的安装方案进行编制施工措施,施工技术人员要认真熟悉有关图纸、资料,并与现场实物相结合,发现问题及时提出,以便落实解决办法; 2、严格按照图纸施工,材料符合有关技术要求; 3、施工前对施工所需工具及材料、设备型号、材料规格尺寸进行核对; 4、电气设备应符合国家颁发的现行技术标准,有合格证、说明书、设备铭牌; 6、根据要求按时将设备运到安装地点; 7、工程技术人员负责召集与施工过程相关的人员进行学习措施、熟悉图纸和安装顺序;
电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日
编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)
XXX工程 变电站施工方案 2015年3月
批准审核编制
目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25
第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49
22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排
编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。
引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》
变电站工程施工总 体方案 1
第一章编制依据和原则 1.1编制依据 1.1.1工程相关的设计图纸、工程地质勘探资料; 1.1.2现场条件:包括”三通一平”、供水、供电等现场条件; 1.1.3 工程预算及工料分析; 1.1.4工期要求; 1.1.5国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程,各种定额(预算定额、劳动定额、材料消耗定额、工期定额等); 1.1.6 有关新技术的成果及类似工程经验和资料等; 1.1.7建筑工程施工合同; 1.1.8广西一安<施工组织设计编制指导书>B03-1.1-11- 。 1.2 编制原则 1.2.1严格执行基建程序、发挥本公司技术优势,按公司质量方针:”信守合同、精心施工、持续改进、顾客满意”。 1.2.2 科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。 1.2.3充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度,确保工程按期完成。 1.2.4坚持安全第一、质量为本,全面执行ISO9001国际标准化管理体系和新技术、新工艺、新材料、新方法成果的应用,确保工程质量和 2
安全,切实贯彻执行国家施工验收规范,操作规程和制度。 1.2.5加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明、整洁及工程的正常施工。 1.3 本工程采用的技术规范 国家颁发的与本标段工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程,设计院技术文件适用于本工程。本工程执行下列规范、规程,但不限于以下规范、规程。 使用标准规范一览表 (1) 地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83 (2) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- (3) 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96 (4) 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95 (5) 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92 (6) 工程测量规范及条文说明GB50026-93 (7) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(低压电器)GB50254-96 (8) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(电力变流设备)GB50255-96 (9) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(起重机电气装置)GB50256-96 (10) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(爆炸和火灾危险 3
甲方全称: 乙方全称: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台。 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价包含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款,计人民币:元,箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款,计人民币,工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款,计人民币。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。 第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求:
1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过质量管理体系的认证、具备生产许可证。 3、具有西安供电局电气设备入网证。 4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。 第五条、甲、乙双方的权利义务 甲方的权利义务: 1、负责施工现场道路的畅通; 2、及时支付工程款。 乙方的权利义务: 1、乙方须保证其有资质承揽该工程,且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。 2、遵照国家供电要求及配电房的施工验收规范严格、认真进行施工,若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失,乙方应向甲方赔偿。 3、负责用电增容工程施工的报建、验收、交费及供电等一切相关手续; 4、乙方现场施工人员必须持有上岗证,乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏,施工人员安全问题,均由乙方负责。 5、按本合同约定收取工程款 第六条、违约责任及调解方式 1、甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天按合同剩余工程款的1‰向乙方支付违约金。 2、乙方若未按合同约定的时间完工,每逾期一天按合同约定的工程总款的1‰向甲方支付违约金 3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用,乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。 第七条、本工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件,与本合同同时使用。
安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日 箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。
2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面SM6-QM,7面SM6 母线柜变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m 变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图 箱式变电站吊装图
附件:500kV变电站HGIS(GIS)安装方案 1 总则 HGIS(GIS)组合设备由断路器、隔离开关、接地(快速)开关、互感器、避雷器、母线(单相或三相)、连接管或其它过渡元件(电缆接线盒、出线套管、与变压器的连接结构)等多种高压电器组合而成的成套装置,它的基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部并充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。根据电气主接线的要求,可以选用上述电器通过适当的连接方式以组成所需的HGIS(GIS)。HGIS(GIS)有单相筒式和三相共筒式两种。 1.1 编制目的 为正确对HGIS(GIS)的现场组装、安装时采用必要的措施及正确的安装方法,特编制本文件。 1.2 适用范围 本文件适用于110--500kV变电站, HGIS(GIS)的现场组装及安装。 1.3 编制依据 1.3.1国颁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1-5161.17-2002) 1.3.3制造厂规定的现场安装规定、试验项目和标准。 1.3.4合同规定的试验项目及标准。 2 进行安装应具备的条件 2.1主要设备或相关附件已经开箱检查,应完好无损,到货设备与技术合同要求相符。 2.2除了备齐各种常用的安装工器具之外,还要有制造厂提供专用工具 2.3能满足试验的要求。 2.4现场的环境卫生、安全及消防措施已具备施工作业条件。 3 安装流程
HGIS(GIS)安装流程图
4安装项目、方法和标准 4.1 安装前的准备 4.1.1技术准备 (1)熟悉制造厂提供的技术资料; (2)熟悉施工设计图纸; (3)编制施工作业指导书; (4)组织施工人员学习、掌握各种工艺、材料、专用工具、机具、仪器的使用方法。 (5)邀请厂方HGIS(GIS)指导人员进行开工前的交底、答疑。 4.1.2施工机具准备 安装HGIS(GIS)前,除了备齐各种常用的安装施工机具之外,还要有制造厂提供专用工具(合同谈判时应向厂家提出)。 4.1.3 SF6气体和N2的准备和检验 ●进口的HGIS(GIS)设备一般采用进口的SF6气体,N2气体可使用当地的,但其纯度不应低于99.99%。气体必须在施工前准备好,环境湿度也不宜大于80%。 ●SF6气体质量必须符合表2-3标准
110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6% 5.2 3 3 35%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录
一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构
支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构
枣临铁路电气化工程电力变电专业 施 工 工 艺 编制:刘继贤 2010年2月
电力工程主要施工方法 1、线路测量施工方法 操作要领: 测量准备:根据地形实际情况,确定线路实际走向,在线路控制点桩位上钉上标桩。 线路的定测及定杆位:架空线路、电缆线路的定测方法,由于路径难易程度的不同,测量方法也不相同。对于架空线路采用经纬仪进行定测。 确定直线段线路中心线。在线路控制点的标桩上,稳固安放经纬仪,将其调整好,然后瞄准直线另一端控制点上设置的标杆,读取水平度盘的读数,并做记录。 线路转角测定。将经纬仪平稳安放于线路转角点,并对中,调平,然后分别测定线路的中心线和记录水平度盘的读数。两读数之差,既为线路的水平转角的度数。 为保证水平转角度测量的精确度,消除仪器的误差,需采取正倒镜盘左盘右两次复测,取两次读数的平均值。 定杆位:档距测量,用测量绳顺确定的线路中心线,根据既有线路杆的档距测量出每根电杆之间的档距,将数根标杆连续立在中心线上。用经纬仪(或目测)指挥各标杆成一直线,然后在标杆处钉上杆位标桩。 2、过轨电缆的敷设及 连接施工方法
操作要领: 施工准备:和运营单位联系封闭点,确定施工的时间,在相应区段的天窗或封闭点时间内进行施工;电缆线路的走向,在道床外围将电缆沟提前挖好,将电缆的长度确定并锯成相同长度的段,穿好相应长度的保护钢管。在适当的位置铺好塑料布,确认电缆型号是否正确。 施工区段上下800米左右处设两人对过往车辆进行施工指示,在车车辆行过时通知施工指挥人员,以便所有人员在火车到来前撤出铁路行车限界外。 道床开挖:从封闭点开始用铁叉清除道碴,道碴清除完毕,在下方挖沟,至到规定的深度,将清出的土堆放在提前铺好的塑料布上,防止污染道碴。 电缆敷设:将提前准好的电缆沿挖好的沟敷设,将保护钢管处的电缆放在钢轨下方,调整好位置,再敷设其余沟中电缆。 道床恢复:再次确认电缆的型号与位置是否正确,确认好后将钢轨下方的电缆埋好,将原土回填,再将道碴恢复原样。 电缆固定:利用电缆抱箍将电缆固定到相应的位置。 电缆埋设:将沟中所有的电缆经现场监理工程师确认后再回填。 电缆连接:将固定好的电缆按相应的电压等级做好电缆头,将电缆接到电缆箱中或直接接到提前做好的绞线的线夹上。 尾工处理:拆除原有线路,将施工场地清除干净,对封闭点进行消令。 3、线路平行接近铁路迁改施工方法
15、接地 1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地。 2)在二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接。 3)在二次设备室的电缆沟,按屏(柜)布置的方向敷设经100mm2的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,形成二次设备室的等电位接地网。二次设备室的等电位接地网必须至少4 根以上、截面不小于50mm2 的铜导线与主接地网连接。 4)屏(柜)下部设有截面不小于 100mm2的专用铜排。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与二次设备室的等电位接地网连接。 5)微机型继电保护装置屏(柜)的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)中的中性线不应介入等电位接地网。 16、抗干扰 1)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。 2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路均应使用各自独立的电缆。 3)遵守保护装置24V开入电源不出保护屏(柜)的原则,以免引进干扰。 4)合理规划二次电缆的敷设路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并列电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度。 5注意事项 1)本站站通讯网线由许继电气股份提供,通讯网线的敷设由施工单位完
成,许继电气股份技术人员完成通信网线接入。 2)本期扩建部分的断路器控制回路采用直流DC220V,全站断路器电机回路采用AC220V,全站防跳回路采用操作箱防跳,压力闭锁由断路器机构箱实现。 3)全站隔离开关控制回路采用交流AC220V,全站隔离开关电机回路采用AC380V。 4)在交、直流电源输入处均设电源防雷器,在通信信道装设通信信道防雷器。 5)本期工程所用互感器极性均须由安装调试单位试验决定。 6)本工程施工时,请注意做好安全防护措施,以保证设备和人生安全。 6 标准工艺应用说明 二次设备安装按《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2011年版)执行,各项目/工艺具体容如下: 6.1屏、柜安装(工艺编号:010*******) (1)工艺标准 1)基础槽钢允许偏差:不直度<1mm/m,全长<5mm。位置误差及不平行度全长<5mm。 2)基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 3)屏、柜体底座与基础连接牢固,导通良好,可开启屏门用软铜导线可靠接地。 4)屏、柜面平整,附件齐全,门销开幕闭灵活,照明装置完好,屏、柜前后标识齐全、清晰。 5)屏、柜体垂直度误差<1.5mm/m,相邻两柜顶部水平度误差<2mm,成列柜顶部水平度误差<5mm;相邻两柜盘面误差<1mm,成列柜面盘面误差
110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。
8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 1
变电站道路工程施工工艺 33.1适用范围 适用于变电站的无侧立路牙 混凝土道路。 33.2施工流程 施工流程见图33-1。 33.3工艺流程说明及主要质量控制要点 33.3.1施工准备 (1)材料准备:水泥 32.5 级以上普通硅酸盐水泥或硅酸盐 水泥, 砂采用中砂,石子采用5~ 35mm 骨料。其他材料,如灰土、石灰、粉煤灰等均符合相关规定。 水泥应有出厂合格证及复试报告,石子、砂应有试验施工准备 定位放线 路槽土方开挖 排设各种过路管道 路槽碾压检验 路槽底基层施工 垫层施工 模板安装 混凝土面层施工 养护 质量验收 图33-1 施工流程图
报告。路面用水泥、石子、砂应在施工前做好工程材料计划,同一批进场,集中堆放备用,以保持道路完成后色泽一致。道路使用石子应尽量统一,见图33-2(略)。 (2)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(简称导则)的要求做好图纸会检工作。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 33.3.2定位放线 根据变电站建筑方格网控制点,采用经纬仪和钢尺定出道路中心线的位置。 33.3.3路基耕植土挖除 道路基础两侧以设计路宽为准,分别向外加宽,放出道路的路基灰线,根据此线进行路槽开挖。清除表层耕植土,开挖直至地下老土。暗沟、暗渠部分也必须清除至老土,基
槽开挖宽度按要求放坡。 33.3.4排设各种过路管道 根据图纸设计要求,进行各种过路管道的排设,管道基层及上部回填按要求夯实。 33.3.5路槽碾压检验 路槽开挖完成后,排除路基积水,测定路床含水量并进行晾干,进行机械夯实并采用环刀法测试路基干密度。33.3.6基层施工 按设计要求,采用一定比例的石灰与土,在最优含水量情况下,充分拌合,达到均匀、颜色一致。灰土以手握成团,两手指捏即散为准。土料采用黏性土,土内有机质含量不得超过5%,土粒应过筛,颗粒不应大于15%。 石灰采用Ⅲ级以上新鲜的石灰,使用前石灰消解并过筛,颗粒不得大于5mm。不得夹有未熟化的生石灰粒,不得含过多水分。 灰土应分段、分层回填,采用机械夯实,遍数按设计要求的干密度确认,应达到设计要求的干密度。灰土完成后,