浅析变电站防雷的基本措施

作者:梁军刘晓亮

来源:《中国科技博览》2016年第17期

[摘要]变电站是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,是联系发电厂与电力用户的纽带,担负着电压变换和电能分配的重要任务,对于防电击有很高的要求。一旦发生了电击,变电站的电气设备可能受到干扰和损坏,因此变电站的防电接地技术尤其重要,因此本文对变电站防电保护措施进行了论述。

[关键词]变电站;防雷;接地装置

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)17-0060-01

变电站的作用是改变电压,在电力系统中起着很重要的作用,不幸遭遇雷击,极有可能

对电器设备造成严重的损坏,以至于正常的运行受到影响而导致大面积的停电,现在的变电站都有较为完善的防雷接地保护措施,变电站的设备遭雷击损坏的概率较小,变电站的防雷措

施得以进一步完善,基本能够确保电力系统运行的正常。

一、防雷的意义

变电站的防雷和接地问题既非常的复杂又至关重要不可或缺,它的好与坏直接对电气系统的设备和人身的安全造成严重的后果。特别是如今随着电力系统的日益发展,电网规模的逐渐扩大,接地短路电流被要求的越来越大。各式各样的微机监控设备的不断普及和应用,同样对防雷接地的要求逐渐增高。以前由于接地装置的一些问题从而引发了主设备的损坏,变电

站一度停止运行带来了巨大的损失和严重的问题,给电网的稳定运行造成了很大的麻烦,因此变电站的防雷接地措施必须要高度的重视起来。变电站的接地系统是保护电力系统的正常运行,保障设备及人身安全的措施之一。

电力系统的安全运行有两方面的要求,一方面是要保证设备及人身的安全,另一方面是要保证电力系统的正常运行。这些都与接地装置的设计是分不开的。在以往电力的规程中,在跨步电压满足的前提下,发电厂、变电站的接地电阻应小于0.5欧姆的标准。然而在新的电力规程《交流电气装置的接地》中,对接地电阻有了更高的要求;另一方面,在电力系统的规模

逐渐扩大的同时,而短路电流却随之增加,这也对接地设计的难度大大加高了。在高土壤电

阻率区,这一问题尤为突出,因此对降低接地的电阻必须采用各种措施。

二、变电站遭受雷击的主要原因

供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,通常情况下变电所雷击有