一、总则

1.1本规范适用于贵阳集成可再生能源的主动配电网研究及示范工程配套项目资源综合利用项目的泵设备,它包括泵的本体及辅助设备的功能设计制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供一套符合招标规范书和有关标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果卖方没有以书面形式对招标规范书的条文提出异议,那么买方可以认为卖方提出的产品完全符合招标规范书的要求。

1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。

1.5 本技术协议书所使用的标准如遇与买方招标规范书所要求的标准发生矛盾时,按较高标准执行。买方具有唯一的解释和确认权。

1.6本技术规范是泵设备订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范书签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。

二、应遵循的主要标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订,应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

三、供货范围

电动机由卖方提供,泵厂进行整体试验,技术总负责由泵厂完成。

卖方确保供货范围的完整性,以满足用户安装、运行要求为原则,若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)由卖方无偿补充。

3.1设备本体包括(不限于):泵、地脚螺栓、螺母及垫片、联轴钢护罩、吊耳,泵进出口法兰、反法兰及连接附件等。

3.2泵应进行统一规划和布置,标明系统中各设备、阀门、管道及有关部件的供货界线。

3.3 仪器及仪表测量元件

泵组测量、监视、保护用的各种温度、压力等测点调节元件、就地仪表等。详见仪器仪表及控制装置清单。取样阀门材质采用不锈钢制作。

3.4单台泵组供货范围(不限于表列)

次仪表。

3.6备品备件

3.6.1随机备品备件

为满足设备安装、调试需要,且对不能完成一个大修期的零部件,卖方应提供随机备品备件及清单(至少包括名称、用途、材料、使用寿命、数量),做分项报价后,进入合同总价。

3.6.2为满足一个大修期检修的需要,卖方应提供一个大修期的备品备件清单(至少包括名称、用途、材料、使用寿命、数量等内容),并进行单独报价。

备品备件格式(不限于表内内容)供参考如下

寿命、数量等内容),并进行单独报价。

3.7专用工具

为安装和检修投标设备,卖方应提供所需专用工具清单(包括名称、规格、数量和生产厂等),应做单独报价。

供参考的格式(不限于表内内容)如下

四、技术要求

4.1使用条件

4.1.1最高环境气温:+45℃(户内)

4.1.2最低环境气温:-10℃(户内)

4.1.3最高月平均相对湿度:95%(25℃) (户内,产品内部既不应凝露、也不应积水)

4.1.4电源电压:AC 380V 50Hz

4.2 组成

4.2.1 立式单级离心泵2台。

4.2.2 必要的附件:地角螺栓、螺栓、螺母、垫片等连接件。

4.3 总体技术要求

4.3.1设备名称:标准立式单级离心泵

设备用途:作为冷冻水循环泵,为酒店提供空调水,正常情况下1台运行,1台备用,如果运行中的一台故障,相应备用泵通过手动控制开关启动。输送介质为软化水,温度为7~12℃。

性能参数(供参考)

流量:106m3/h;

扬程:100m

功率:55kW

供电电压:380V

数量:2台

4.3.2设备名称:多级管道离心泵

设备用途:作为生活热水循环泵,为酒店提供生活热水,正常情况下1台运行,1台备用,如果运行中的一台故障,相应备用泵通过手动控制开关启动。输送介质为软化水,温度为55~60℃。

性能参数(供参考)

流量:16.7m3/h;

扬程:100m

功率:11kW

供电电压:380V

数量:2台

4.3.3设备名称:标准卧式单级离心泵

设备用途:作为溴化锂机组冷却水循环泵,为溴化锂机组提供冷却水,正常情况下1台运行,1台备用,如果运行中的一台故障,相应备用泵通过手动控制开关启动。输送介质为软化水,温度为32~37.5℃。

性能参数(供参考)

流量:181m3/h;

扬程:20m

功率:22kW

供电电压:380V

数量:2台

4.3.4设备名称:立式单级离心泵

设备用途:作为采暖水循环泵,为宾馆提供采暖水,正常情况下1台运行,1台备用,如果运行中的一台故障,相应备用泵通过手动控制开关启动。输送介质为软化水,温度为55~60℃。

性能参数(供参考)

流量:96m3/h;

扬程:100m

功率:55kW

供电电压:380V

数量:2台

4.4设备性能要求

4.4.1泵组的流量与扬程的关系曲线应是无驼峰的稳定运行曲线。从额定流量到零流量的扬程应是上升的,升高值应不超过额定流量时的20%。

4.4.2泵应能在最大工况下长期连续运行,同时又能满足各种运行工况下供水的需要,并作为泵的最大设计点。泵在设计工况下的各项参数应予保证,在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合GB3216的规定。

4.4.3 泵的启动:水泵为出口阀关闭启动,且能在出口阀未打开情况下运行至少几分钟。一台水泵因事故停运时,另一台水泵通过手动控制开关启动;水泵的设计及结构允许电动机在各种运行条件下全电压直接启动。

4.4.4泵的性能曲线变化应平缓,泵出口关闭时的扬程升高不大于设计点总扬程的30%,泵在经常运行工况下,运行效率应处于最高效率范围。

4.4.5泵的临界转速

泵与其驱动电动机作为一个整体的第一临界转速不得低于最大工作转速的125%;泵组倒转速度不大于额定转速的1.2倍,此时保证泵组各部件无任何损害。

4.4.6泵的转子及其主要的旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB9239中的G6.3级,动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。

4.4.7泵在正常运行范围内不应发生任何异常振动。水泵组的最大振动双振幅极限值符合国家有关标准。轴承处的振动应符合JB/T8097的规定。根据GB10890的规定,在水泵外壳1.5m处的噪音不大于85分贝。

4.4.8泵组成套设计由卖方负责:包括泵组的整体性能、轴承润滑系统等。买方不负责协调其间所发生的矛盾和冲突,任何情况下,不应影响供货。由卖方直接向买方提供完整的泵组资料,并提供给咨询公司配套该泵组的辅助要求。

4.4.9泵设有可拆卸的端盖,以便在不移动电机或进出口管道的情况下检修内部部件。泵组各可调换部件具有互换性。

4.4.10所有叶轮应以一个整体精铸件加工制成。

4.4.11泵体密封环应拆卸方便,并能有效防止泄漏以保证较高的效率。

4.4.12卖方应在设备上标注水流方向。

4.4.13采用机械密封。机械密封要求运行时间不得低于9000小时。

4.5 电气部分的要求

4.5.1 一般要求

4.5.1.1电动机的型式应符合所传动机械的性能要求,电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响,避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。

4.5.1.2 电动机的额定电压等级采用380V。

4.5.1.3电动机的额定容量,应大于拖动设备轴功率的120%。电动机的设计必须与泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线(特别是负载特性曲线)完全满足泵的要求。

4.5.2 电动机主要技术条件

4.5.2.1电动机额定频率为50Hz,电压变化范围为±10%,频率变化范围为±5%;。

4.5.2.2当频率为额定、且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电机能输出额定功

率;当电压为额定、且电源频率与额定值的偏差不超过±1%时,电机能输出额定功率;电机保证在80%额定电压下满负荷平稳起动,且能在70%额定电压下自起动。

4.5.2.3电动机的冷却方式:自通风型。

4.5.2.4电动机的绝缘等级为F级,以B级温升考核。

4.5.2.5电动机的外壳防护等级:IP54 。

4.5.2.6电动机的堵转电流应经完善的技术经济比较而确定,使设计具有最低值。除特殊要求外,在额定电压下,电动机的堵转电流对额定电流之比的保证值应不超过6倍。4.5.2.7在额定电压下,最大转矩对额定转矩之比的保证值为1.8倍。

4.5.2.8在额定功率、电压频率时,功率因数的保证值在0.8以上;效率的保证值在92~95%以上。

4.5.2.9在额定电压下,电动机的堵转转矩应符合电动机的有关标准。

4.5.2.10在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值应不低于0.5倍堵转转矩的保证值。

4.5.2.11电动机的起动转矩由承包商根据机械特性确定。

4.5.2.12电机在空载运行时的振动速度有效值不超过2.8mm/s。

4.5.2.13设备和设备支架的设计能承受地震负荷,并保证其结构的完整性。

4.5.2.14电机的旋转方向可为正、反转向(但不可突然逆转)。电机带有标明相序的端子标志、相序符合铭牌上标明的旋转方向,并且用箭头表示旋转方向。

4.5.2.15电机定子绕组的耐压试验和匝间耐压试验按JB/T7128-93要求进行。

4.5.2.16 距电机轮廓1米处测量,其电机空载运行时的噪声限值为90dB(A计权声功率级)。

4.5.2.17 配套电机主要技术参数

由电机制造厂提供的电机设计参数如下:

4.5.3

4.5.3.1电动机的出线端子盒应按功能独立装设,其中主接线盒为分相隔离型。

4.5.3.2电动机的端子盒宜采用三侧能拆卸的开口盒。

4.6自动控制部分的要求:

4.6.1泵组轴承及电动机线圈应设置测温元件,所有电阻测温元件都嵌在定子绕组有可能产生最高温度之处,并单独引线至本体接线盒,输出信号可接至DCS。测温元件采用双支铂热电阻(分度号:Pt100),防护等级:IP65。

4.6.2配供必要的监视仪表,就地接线盒等设备,提出其热工保护及联锁要求,并列出供货范围、设备清单等。

4.6.3用于保护、控制联锁与报警的仪表,应选用质量好、动作准确与可靠的开关量仪表,如温度、压力、流量、压差及液位开关等。开关量仪表的接点信号应为无源干接点,其接点数量满足控制要求,接点容量为220V AC 3A或24V DC 3A。

4.6.4随机提供的相关仪表、测温元件必须符合IEC标准,应选择符合控制监视系统的要求的成熟产品。对采用的进口产品应在投标书中予以注明。无论什么情况下,均不应配供含水银等有毒物质的仪表以及国家宣布淘汰的产品。

4.7材料要求

4.7.1材料的选择

卖方应合理地选择泵体及附件的材料,并提供主要零部件的材料表。对重要

零、部件的材料应向买方提供化验分析报告的副本。

4.7.2 主要部件材质

4.7.3 其它材料

4.7.3.1铸件

4.7.3.2 铸件应符合JB/T6880.1~JB/T6880.3标准的规定。铸件表面应用喷丸、酸洗或其它方法清理干净。

4.7.3.3 泵的叶轮铸造尺寸公差应符合JB/T6879的规定。

锻件应有足够的锻造比,锻后应按材料标准规定进行热处理和无损检验,不允许存在影响使用的缺陷。

4.8 焊接要求

对需要焊接的部件,卖方应按相应的部颁标准或国家标准进行焊接,卖方应向买方提供焊接程序及检查方法。

4.9 清洁

4.9.1 设备清理

(1)出厂之前,设备内外进行清理。

(2)所有的杂物,如金属碎片或铁屑、焊渣、碎布和一切其他异物,都从各部件内清除掉。一切氧化皮、锈、油、粉笔或油漆标记及其他有害物质都从所有内外表面除掉。

(3)泵壳体的表面应经处理,达到标准规定的表面条件,才允许涂漆。

(4)不锈钢表面用不含卤化物的溶剂,并用砂布进行清洗。用来清洗碳钢或铸铁的材料不用于清洗不锈钢表面。

4.9.2 表面处理和涂层

4.9.2.1卖方选择最好的涂层涂敷方式,以保证设备在运输、储存期间不被腐蚀。

4.9.2.2 设备出厂前应喷涂防腐漆(经过相关厂内质量验收后才进行喷涂等)。

4.9.2.3 卖方提供内部防腐的完整说明,包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。4.9.2.4设备外表面应涂底漆,干膜厚度60μm;覆盖漆干膜厚度60μm和两道耐腐蚀和耐热面漆,干膜厚度2×20μm。面漆颜色由买方规定。卖方应配带有一定数量的现场补漆量(至少10%或满足10%要求的一桶)。

4.9.3泵组标记

4.9.3.1每台泵组均应有固定铭牌及转向标志。名牌应耐腐蚀,并牢固地安装在泵体明显的位置上。

铭牌的内容应包括:设备名称,型号,泵的主要参数(流量、扬程、必需汽蚀余量、转速、轴功率、重量),泵的出厂编号,泵的出厂日期,制造厂名称。设备铭牌,标识等均应中英文对照。

4.9.3.2泵组的涂漆应符合JB/T4297的规定,设备底漆由卖方提供。

4.9.4外协和外购件

4.9.4.1卖方应提供外购件的名称、规格、材料、数量和生产厂家,并提供可供买方选择的3个制造厂及其业绩表。

4.9.4.2卖方外协件,应由有资格的制造厂承担。

4.9.4.3外协和外购件厂家应征得买方认可。

五、质量保证

5.1设备性能保证

5.1.1卖方有措施确保产品和服务工作符合本技术规范书,包括分包合同产品和服务工作。

5.1.2供方应按本规范书规定保证泵组的下列性能:

额定转速下的流量和扬程

设计点的效率

噪声级,距设备外壳1米处的噪声不得大于85dB(A)。

振动值(按JB/T8097规定)

易损件寿命(机械密封应能连续运行9000小时)

寿命:使用寿命不少于30年

正常运行条件下,应可连续运行25000小时以上

5.1.3对设备有影响的一切材料选用、制造、生产、试验及检查操作,都要接受买方的监督。

5.1.4生产前卖方提供买方一份排产计划,以便买方确定检查点。卖方至少在试验进行前十天通知买方,以便买方决定是否参加本项试验。

5.1.5所有偏离本技术规范书的地方,都用文件说明并提交买方确认。

5.1.6卖方提供下列文件给买方存档:

(1)说明供应的所有设备和材料完全符合本技术协议书

(2)买卖双方一致通过的“变更”合格证书及其接受的文件

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

水泵招标技术资料要求

此文件的使用者应对其提交的有关资料之内容的适合性进行最终评估。

水泵 第一节总则 1.1说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2一般要求 A.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设 备表内所标注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的 水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设 备前提交给建筑师/工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际 系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制组件、电缆等) 作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承 包单位负责。 B.除上述A项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流 量及压头的复核计算,并呈交给建筑师/工程师审核。 C.在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈 蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。 D.水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节 中所规定的要求。 E.须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔 性接头、变径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱 动轴及钢制底座组装而成。 F.本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫 片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水 泵能满意地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3质量保证 A.水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以 上运作良好的纪录。 B.水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C.每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商 名称,各技术数据及生产日期等资料。 D.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

水泵房操作规程

中国海运江苏造船基地2#船坞水泵房 操 作 规 程 编制单位:中交三航局中海江苏造船基地船坞项目部 编制日期:二零零九年七月二十二日

一、水泵房概况 中国海运江苏造船基地2#船坞水泵房设计进出坞水位为1.20米、有效水深为7.30米,设计排水量约为47.8万立方米,排水时间为10.0小时。坞底中心线标高为-5.50米,设有横坡不设纵坡,采用浮箱门、浮箱门灌水。 水泵房设置在船坞北侧坞墩内,全地下式钢筋混凝土结构,由下到上分成三层:流道层、水泵层、电气层。泵房采用地上进风口自然进风;主泵的高压电机采用风机、风管一对一布置的机械排风形式,泵房另设全室通风排气系统,全室换气设计为3次/时;泵房内设有除湿机。 主泵、辅泵、雨水泵均采用进水廊道配水、喇叭口进水形式,主泵出水采用电动蝶阀加拍门的方式;辅泵、雨水泵采用缓闭式止回阀加电动蝶阀的出水方式。泵房内一台雨水泵、二台江水加压泵及二台潜水泵采用二路电源供电,能自动切换。 进水廊道的首段设有钢制导流栅,主泵喇叭口下设有L型导流栅等整流隔涡措施。水泵的排出口经出水池后排江;出口设有不锈钢检修门槽,平时内设钢制拦污栅,临时可改为检修钢插板止水以便检修维护。泵房顶部及内部设备吊装孔均设有活络盖板,并在四周预留有活络栏杆,施工时与设备吊装应注意防护;设备吊运由坞边起重机解决。 二、主要设备说明 2.1 主泵 设置三台主泵,选用立式导叶式混流泵,双基座安装;主泵型号为1400HD-9型,Q=4.5-6.4-7.8M3/S,H=13.5-10.0-5.0M,n=370rpm;配套电机型号为YL800-16型,电压:~10KV,频率:50HZ,额定功率:800KW,平时加热器:~220V,N=1.6KW,冷却方式采用风冷,半管道式,自然进,管道出。主泵的主要功能为向坞外排水。 2.2 辅泵 设置二台辅泵,选用立式导叶式混流泵,单基座安装,水泵设置密封底盘;辅泵型号为500HDS-13.5型,Q=0.5-0.7-0.9M3/S,H=17.6-14.2-6.0M,n=730rpm;配立式异步电动机:~380V,N=132KW。辅泵主要功能为排除坞内余水、雨水、

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

水泵技术规格书

水泵 技术规格书

1、标准规范: 《轴向吸入离心泵(16bar级)-标记,额定性能点和尺寸》(ISO2858-1975(E)) 《管道式离心泵型式与基本参数》(JB/6878.1-93) 《管道式离心泵技术条件》(JB/6878.2-93) 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋转泵试验方法》(GB3216-89) 《泵的振动测量与评价方法》(GB10889-89) 《泵的噪声测量与评价方法》(GB10890-89) 《机械密封技术条件》(JB4127-85) 《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》(GB10889-89) 《泵类产品抽样检查》(JB/T8687-1998) 其他各种相关规范标准。 2、水泵技术性能要求 1)中川五站循环水泵的规格等技术参数参见附表,厂家结合规格参数表进行设备选型,并提供选型说明书或选型报告,所选设备必须满足各项技术参数要求; 2)除陈官营站水泵转速为2950转/分或2900转/分,其他中川、新区、西固及福利区四站水泵转速均为1450转/分,所有水泵承压等级均为1.6MPa。 3)水泵在额定转速工作条件下进行试验时,其试验结果应满足:a)在规定的额定扬程条件下,其所对应的流量不低于规定制的100%;b)在规定的额定流量条件下,所对应的扬程不低于规定值得100%;c)在规定的额定工况处,所对应的效率不低于规定值得95%。 4)水泵配用电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍。 5)水泵所用材料部件不允许含有石棉物质。 6)水泵必须注明依照国家标准检测方法测试下的噪声值,其在额定工作点的噪声实测值应≤80Db。 7)水压试验:对承压零件(泵体、泵盖和密封端盖包括他们的紧固零件在内)进行试验压力为基本设计压力1.5倍的水压试验,使用冷清水进行,试压时间至少30min,无可见泄漏;对整台装配好的泵进行压力试压为额定工作压力1.5倍的水压试验,机械密封等辅助配件不产生应变。整机由工厂测试合格后方可出厂。 8)水泵的启动方式:22kw以下为直接启动,22-90kw为星角启动,90KW以上为自耦降压或软启动。 9)水泵颜色均要求为浅蓝色。 3、水泵各部件要求 1)外壳 水泵外壳应为EN-GJL-250优质铸铁制造或承压能力更高的材料,应设有排水及排气孔。外表面应平滑、无沙眼或其他铸造缺陷,内表面经过抛光处理或精密树脂制造。 2)叶轮 叶轮制造材料采用无锌青铜或者不锈钢材质,其它材质将不被接受。水泵叶轮应加以固定以防止

水泵房值班员安全操作规程示范文本

水泵房值班员安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房值班员安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上 岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上 岗前,必须先阅读本安全操作规程。且不折不扣地按照本 规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 一准备工作: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动, 松动予以紧固。 2 、检查电机和水泵三相电压、电流是否平衡,如不 平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。 3、发现配电柜电源有欠压、缺相、过热保护等。检查 维修正常后方可运行。 4、进水管和水泵进行排气。

5、转联轴器,确定转动灵活无异物卡住。可以启动。 二启动运行: 1、配电房柜运行指示切换开关置放在停止档位上,合上总闸,合上分闸,合上自动运行讯号闸刀,然后将配电柜上运行指示切换开关扭到“自动”档位上,电机启动运行。 2、水塔上水位上升到一定高度,继电器动作,切断讯号电路,配电柜主回路断开,停止运行。这时可换另一台水泵待命运行 3、禁止两台水泵同时运行;禁止两组“自动”讯号同时合闸。 三运行中注意事项: 1、每台班次必须检查泵体螺栓。 2、检查水泵填料是否有过大漏水现象,如有漏水及时添加盘根或全部更换。(水泵进行正常状态)

污水泵招标技术要求

邵府新民居1期潜污泵技术要求 一、招标范围 本次招标为邵府新民居2.1期(7#-11#楼)项目潜污泵的采购、安装及调试工程。具体参数及设备用表详见施工图纸及清单。 二、工程内容 包括但不限于:潜污泵(固定耦合式安装)、控制箱及相应附件的供货,潜污泵电源线不少于10米。 三、工期要求 工期:2015年10月1日至2014年12月30日(以甲方的通知为准)四、技术要求 (一)电气部分 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证; 配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于德力西品牌产品。 配电箱表面采用喷塑处理。 主要低压器件和附件采用进口或合资优质品牌产品。 柜内零排、地排使用内六角螺栓,配电柜控制柜采用2mm厚冷轧钢板制作。 柜内空气开关、接触器、电机保护器、软启动器等主要元器件采用德力西等同等品牌产品。

柜体表面采用静电喷涂工艺,颜色与照明动力配电箱颜色相同,保证使用期内不出现反锈、退色、爆漆现象。 柜门带锁,控制柜门上安装电压电流指示灯仪表、启停及故障指示灯、启停按钮等。 控制柜空气开关必须采用电动机保护型短路器,长延时过电流脱扣器整定、瞬时过电流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。按主触头额定电流选取交流接触器时须比对应电动机额定电流的接触器大一个规格,柜内配线不能出现电动机运行时过热现象。柜门加接地线。 产品三包期自验收之日起一年。 (二)设备部分 1基本要求: 1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型号系列的先进的全新设备。 1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。 1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及货物需求一览表中技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏

清水泵技术规范书

清水泵技术规X书 2016年3月

目录1技术规X- 1 - 1.1总则- 1 - 1.2电厂概况错误!未定义书签。 2设计与运行条件- 6 - 3技术要求- 7 - 3.1总则- 7 - 3.2基本要求- 7 - 3.3对电机及电气设备的要求- 8 - 3.4仪表及控制要求- 8 - 3.5标准- 9 - 3.6性能保证值- 9 - 3.7验收和试验- 10 - 3.8设计与供货界限- 10 - 3.9清洁、油漆、包装、运输与储存- 10 - 3.10设计数据表- 11 - 4供货X围- 12 - 4.1一般要求- 12 - 5技术资料和交付进度- 14 - 5.1一般要求- 14 - 5.2资料提交的基本要求- 14 - 6监造、工厂检验和性能验收试验- 16 - 6.1监造- 16 - 6.2现场开箱检验- 17 - 6.3性能验收试验- 18 - 7技术服务和联络- 19 - 7.1投标方现场技术服务- 19 - 7.2培训- 19 - 7.3设计联络会- 20 - 7.4售后服务- 20 - 8差异表- 20 - 9附件一低压电动机技术规X- 20 - 9.1标准- 20 - 9.2技术规X- 21 -

1技术规X 1.1总则 1.1.2 本技术规X所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文。投标方应保证提供符合技术规X要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 投标方提供的产品应完全符合本技术规X的要求。 1.1.4 本技术规X所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规X与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 1.1.5 在签订合同之后,投标方到开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规X、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求,投标方将执行这个要求,具体内容由招标方、投标方双方共同商定,根据上述1.1.4款,这些修改不产生合同价的变更。 1.1.6 合同文本及今后的执行将采用中文,不接受其他语言的文件。 1.1.7 所有的来往文件均应采用国际单位制。 1.1.8合同签订后,投标方应按照招标方的时间、内容和深度要求提供其所需的设计资料。 1.1.9 如未对本技术规X书提出差异,招标方将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求,如对本技术规X书有偏差,都必须清楚地表示在本招标文件的第6节“差异表”中,否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规X书和标准的要求。 1.1.10本技术规X为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.11本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求待技术协议签订后提供。 1.1.12本技术规X书的技术数据为初步数据,在设备制造前,招标方有权修改技术数据,投标方不应提出商务修改要求。 1.1.13本招标文件若前后有不一致的地方,将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。 1.1.14投标方对所供的设备负有全责,包括分包(或采购)的产品的性能和质量负全责,分包(或采购)的产品制造商事先征得招标方的认可。 1.1.15投标方随机备品备件和易损件能满足设备质保期的要求,否则无条件提供直至满足招标方的要求。 1.1.16投标方应对泵的设计、设备的选择、设备的布置负责,招标方的要求并不解除投标方的责任。

水泵房安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD816 水泵房安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、非有关人员不得随意进入机房。 2、水泵房水泵工作处于自动控制状态,值班人员应加强巡视,采用看、听、手摸等各种方式严密监视水泵及电机的运行状态。 ①观察各仪表指示读数是否正常,特别是水泵压力表,生活给水泵的正常压力为6.5-7kg/c㎡,若发现压力低于上述数值应立即停机检查,变频泵的最高压力为 6.5kg/c㎡。 ②倾听电机及水泵的运行声响,若发现有异常杂音,应立即停机。 ③触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。

3、检查蓄水池水位不应过低,机房内所有阀门均应处于开启状态,严禁水泵无水空转。 4、不得随意按动变频泵控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水泵正常工作。 5、发现自动液位控制器失灵,应及时停电检查。 6、经常观察检查水泵填料压盖的松紧度(即机械密封处滴水不得过大,但也不能压得过紧而无滴水)。 7、应及时排除控制柜底部布线沟内的积水,保持沟内干燥。 8、经常检查各控制柜内接触器及各控制器件工作是否正常,各仪表及指示灯指示是否准确。 9、应及时排除积水坑内积水。 10、消防给水泵和喷淋给水泵每周应检查一次,启动

水泵招标技术要求

水泵招标技术方案 一.资质要求 1.营业执照经营范围:应有变频供水设备、消防供水设备和排污泵的 生产销售等项目。 2.资金要求:要求不小于200万元人民币。 3.生产规模或每月供应量:要求单月不小于100万元人民币的供货能 力。 4.检测报告:需提供有效期内部(省)级或以上检测部门出具的产品 质量检验报告。 5.质量认证:应通过ISO9000质量认证。 二.招标内容 本次招标包括变频供水设备、消防供水设备和潜污泵。具体内容详见材料部提供的材料清单,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。 三.技术要求 1.变频供水设备

1)变频供水设备(以下简称整机)包括气压罐、水泵(含电机)、 控制柜(含变频器、可编程控制器及其他元器件)、压力传感器、支座等部分组成。整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。整机性能参数符合设计要求。 整机配套使用的部件、材料均应选用国家标准(行业标准)的产品。 2)水泵采用多级立式泵(DL型),电机应为低速电机。 3)除易损件可在正常使用寿命期间更换外,整机使用寿命不低于 12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。 4)整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法和要求应 符合国家及行业相关标准规定。 5)整机表面应无明显的划伤、锈斑和压痕,表面整洁、美观光滑、 喷涂层均匀,色调一致,无流痕、气泡和剥落。 6)水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。 7)水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业 相关标准规定。 8)电机选用国内名优产品,应能适应变频器的变频控制要求,且 电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP54,绝缘等

(技术规范标准)技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度200mm 历年最大风速29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m 2.2.5环境温度范围

水泵技术规格书

排水设备技术规格书 2020年12月

晋中市夏门煤矿为晋中市重点煤矿之一,井田位于山西省晋中市灵石县县城西北18km处,距灵石县夏门镇约8km。矿井改扩建后,在副斜井井底设井下中央水泵房,沿副斜井井筒敷设两趟排水管路,井下水沿副斜井直接排至设于地面工业场地的井下水处理站。要求制造商提供的排水设备必须具有技术性能先进、质量好、运行安全、使用可靠、维护容易等优点,同时要求价格合理,现场服务周到。 一、主要技术参数 矿井涌水量: 正常涌水量:80m3/h 最大涌水量:120m3/h 井筒特征:斜长:217m 倾角:12° 井口至地面井下水处理站距离50m,垂高5m。 矿用耐磨离心式水泵:MD150-30×2型离心水泵3台,一台工作,一台备用,一台检修。 电动机:YBX2-250M—4型隔爆电动机,电动机技术参数如下:额定电压660V,额定功率55kW, 额定转速1490r / min。 吸、排水管路选择:排水管选用φ219×8无缝钢管;沿副斜井敷设两趟排水管路,一趟工作,一趟备用。吸水管路选用φ219×8无缝钢管。 闸阀:Dg=150mm Pg=1.0MPa、Dg=100mm Pg=1.0MPa、 Dg=25mm Pg=1.0MPa 底阀:Dg=200mm Pg=0.25MPa 逆止阀:Dg=150mm Pg=1.0MPa

配水闸阀:PZI-1000Dg=500mm Pg=0.1MPa 喷射泵:ZPBG-10 二、技术要求 1、水泵 制造商所提供的水泵必须具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。同时为了实现排水设备的自动控制,水泵控制有以下四个环节,注水环节、闸阀操作环节、水位检测控制环节和故障保护环节。 2、闸阀 排水设备所需的各项闸阀等,制造商必须成套配置。 夏门煤矿的排水设备无论整机或零、部件的制造和加工、安装均必须符合各项技术条件,主要部分出厂前要演装,合格后方能出厂。 本技术规格书给出的水泵型号、电机功率、闸阀、喷射泵、逆止阀、配水闸阀参数等,制造商在供货时,必须重新计算和验证,如有出入,应及时与设计单位取得联系。 三、电控系统 排水设备的主要任务是及时、迅速地排除矿井涌水,以确保矿井安全。因此要求排水设备的电控系统做到运转安全,工作可靠,技术合理,运转经济。 电控设备建议采用软启动电控设备,比传统的电控设备故障率要低,基本做到了免维护运行。

水泵房操作规程

水泵房操作规程 为了确保水泵房的安全运行,特制定本操作规程。操作人员上岗前,必须先阅读本操作规程。且按照本规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 一设备的调试检查: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动,松动予以紧固。 2、检查电机和水泵三相电源是否有欠压、缺相、过热保护等,才能启动运行。 3、检查水泵、阀门安装是否正确、牢固、可靠,管路是否滴水漏水。 4、检查水泵转动是否灵活,所有接线端子的接头是否压接牢固可靠,相应的端子是否连接正确。 二设备的试运行: 1、在设备试运行时,至少有2人以上配合进行,其中一人观察水泵电机及管网的情况,另一人在变频控制柜前进行操纵。 2、在送电之前,请先将控制柜操作面板上的工作模式选择在“手动”状态。 3、利用面板上的手动按钮,分别点动各台水泵电机,观察水泵电机的转向是否正确,如不正确则分别调整各台电机与变频控制柜连接电缆的相序,直至所有水泵电机转向全部正确为止。 4、手动启动水泵时,应同时检查水泵工作是否正常,管网是否正常,远传压力表和无水控制器是否正常,如发现问题,应解决后再进行调试。 5、合上柜内所有空气开关,观察柜门上红色电源指示灯是否正常,将控制面板上手动和自动选择开关拨至“自动”位置,系统进入变频自动运行状态,设备将自动投入运行工作。 三运行中注意事项: 1、每天必须检查水泵发热振动和杂音是否正常,如发现异常现象,应及时处理。 2、检查水泵各接口是否有漏水现象,如有漏水及时上紧或更换。 3、轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,如电机在运行中发出“骨碌骨碌”声,表示轴承缺油,必须加油;如发出“梗梗”声,表示轴承内外钢圈或滚珠破损,应停机更换。 4、运行中突然停机或自动停机后,电机发生“嗡嗡”声,这是可能是电源缺相或主回路没有完全断开,应立即关掉相应电机电源,否则会烧毁电机和设备。停机后必须查明原因,排除故障后再启动运行。 5、检修时,应切断电源5分钟左右,待到柜内变频器放电指示灯熄灭后再进行操作,防止高压伤人。 6、每周应检查接触器的触点情况及水泵电机显示是否工作正常,以及接线端子和内部电器元件有无松动,导线连接是否牢固。 7、严禁在操作时频繁开关电源,以免损坏可编程控制器及变频调速器。 8、触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。 9、不得随意按动变频泵控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水泵正常工作。 10、每天检查各控制柜内接触器及各控制器件工作是否正常,各仪表及指示灯指示是否准确。 钦州市安和物业管理有限公司

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

潜水泵技术规范书

250QJ100-250潜水泵采购技术规范书 使用单位编制人: 使用单位审核人: 机电办:(签字) 矿处级领导:(签字) 机电管理部审核: 编制日期:2016年12月 大雁集团公司扎尼河露天矿 2016年12月

第一节供货范围、技术规格、参数与要求 一、货物需求一览表 1、设备名称: 二、使用环境 使用环境:煤田露天矿采场。 最高温度:℃。 最低温度:-45℃。 环境相对湿度:0~60%。 海拔高度:601~724m 。 瓦斯等级:无瓦斯。 污秽等级:煤尘大,春季风沙大。 三、技术参数及要求1 每台潜水泵由水泵、电机部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。流量100m3/h,扬程250米,要求每台配套相应数量连接法兰及螺栓、每台泵附带配套电缆为3根独股铜芯、耐寒防冻防水-45℃(3根*1*95mm2)3*20米。 主要技术标准 《GB/T2816-2002井用潜水电泵》 《BG/T2818-2002井用潜水异步电动机》 《GB/T8162-2008结构用无缝钢管》 技术要求: *流量:100m3/h *扬程:250m *电机满足下列要求: *电机型号:YQST250-125 *电机功率:110KW *电压等级:380V *电机冷却形式:充水式 *电动机转速:2850r/min *安装形式:立式; *工作方式:连续;

*环境温度:-45℃~40℃; *启动方式:满负荷; 轴承润滑:油脂润滑; 轴承寿命:100,000小时; 电机试验和试验报告:电机进行空载试验,满负荷试验和堵转试验,试验达到有关标准的规定。 1、泵本体要求: 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的倍 5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 2、电动机的技术要求 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供货方提供的电动机应符合中国国家标准。 电气设备电压等级选择 采用380V;电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在以上;效率的保证值应在94%以上。 电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于倍。 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于倍堵转转矩的保证值。 电动机满足最大启动频率10 次/小时。 当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机能输出额定功率。当电压和频率同时发生变化,若两者变化都是正值、两者之和不超过6%,或两者变化都是负值或分别为正与负值、两者绝对值之和不超过5%时,电动机能维持额定功率。 电动机适合于全电压启动,电动机保证在80%额定电压下正常启动,且能在65%额定电压下自启动。电动机能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,且电动机在切换前是满载运行。 四、执行标准 1. 设备的设计与制造要求采用国际和国内制造标准,具体执行标准由投标方注明。 五、其它要求: 1、产品的相关合格证件、试验报告、说明书及其应出具的证明材料,每台4套。 六、质保的相关要求 1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障,供货方应对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

(整理)水泵技术规格书

目录 一、技术要求 (1) 1、概述 (1) 2、设计标准 (1) 3、定义 (2) 4、工作条件 (3) 5、基本条件 (3) 6、选型要求 (11)

一、技术要求 1.概述 1.1工程概况 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 1.2地铁亦庄线包括除宋家庄站外5座地下车站及8座高架(地面)车站。本技术规格书主要包括给排水及水消防系统的消防加压泵、消防稳压泵、卧式生活污水排污泵、车站及地下区间立式排水泵、潜污排水泵、出入口排水泵、临时排水泵;通风空调专业空调水系统的冷冻循环水泵及冷却循环水泵等。 1.3各车站及区间采用水泵设备材料表及技术参数详《水泵技术参数核对表》。 1.4本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文,提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。 1.5本技术规格书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》