一、工程概况

1、工程名称:连云港港旗台港区新世纪液体化工泊位项目(陆域工程)

2、工程项目组成及消防工程概况:

陆域罐区和码头工艺规划5个罐区组及泵棚、公用工程站、办公楼、动力中心、汽车栈台、大门及门卫。陆域库区罐容为21.6万立方米一层、办公楼六层、公用工程站框架一层、动力中心框架三层、汽车栈台、钢筋混凝土管架、泵棚及门卫一层。

厂区消防按一级保护对象设计布置。门卫设全厂消控中心,设置一台集中型火灾报警控制器。罐组四周的道路边设置本安型手动报警按钮,间距不大于100m,泵棚、汽车栈台设置手动报警按钮、声光报警装置。办公楼、动力中心、公用工程站设置消防接线端子箱,建筑物内设置烟感、手动报警按钮、声光报警器和消防电话机等。

3、工程项目建设、设计单位及施工承包单位名称:

建设单位:连云港新世纪石油化工有限公司

监理单位:连云港昊达工程建设监理有限公司

设计单位:浙江天正建筑设计有限公司

施工单位:宁波建工股份有限公司

浙江工业设备安装集团有限公司

4、工程质量要求:合格

二、相关依据:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2、《给排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2002);

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

4、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003);

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

6、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分);

7、《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)

8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

9、国家现行及地方现行的建筑工程施工质量验收规范、规程及

工程建设标准强制性条文;

10、地方现行的有关建设管理办法和规定;

11、业主提交的施工图纸、说明及设计变更文件;

三、消防的主要设施、设备

1、办公楼:排烟风机2台,280℃排烟防火阀2台,排烟口2个,安全出口标志灯19盏,疏散指示灯71盏,双头应急照明灯62盏,智能型烟感探测器60个。

2、动力中心:排烟风机2台,280℃排烟防火阀2台,排烟口2个,安全出口标志灯13盏,疏散指示灯12盏,双头应急照明灯18盏,智能型烟感探测器60个,手动火灾报警按钮9个,声光报警器9

个,消防报警电话含电话模块5个。

3、公用工程站:安全出口标志灯5盏,双头应急照明灯5盏,智能型烟感探测器11个,手动火灾报警按钮2个,声光报警器2个。

4、厂区泵棚及汽车栈台:

四、管理情况

1、在工程项目开工前进行图纸会审,审查施工组织设计、质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、施工承包方资格,考核施工承包方的(或委托)试验室,测量放线控制成果及保护措施检查,并进行开工审批。

2、本工程所用材料、构配件、设备均有生产厂家提供出厂合格证、质保单及认证书,经监理核查认可,规范要求复试的原材料均由我监理人员按规定数量进行抽样签认,送袍江试验室试验,经试验验合格后才用于工程。

3、施工人员持证上岗,屋面防水由专业队伍施工,电焊工、架子工等特殊专业工种都经考核持证上岗。

4、施工中运用旁站、巡视、平行检验及音像资料进行监控,对关键部位或关键工序进行旁站监理,隐蔽工程都经监理验收后,方准进入下道工序施工,并办理隐蔽验收手续。

5、工程施工过程中都能贯彻施工规范、质量验收规范、规程和工程建设标准强制性条文,对施工中出现的问题,都能按监理指令及时整改,把质量问题解决在施工过程中。

五、工程质量情况

所有管道走向和消火栓位置符合设计及规范要求。管道连接牢固,水压试验、试射试验符合设计及规范要求,灭火器配备齐全。

应急照明、疏散指示灯安装位置符合设计及消防要求,经试运行试验符合要求。

消防泵按图要求设置,手动报擎按钮设置齐全,消防泵、手动报警联动试运行正常。

六、结论

该消防安装工程所用材料的品种、规格和质量等符合设计要求。防雷装置测试记录真实、资料完整;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,施工监理对材料,质保资料进行了检查,资料基本齐全。我公司依据相关标准及设计文件,自评本工程质量:合格。报于业主监理验收。

消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位名称:上海翔农工贸有限公司 二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平,切实增强员工消防安全意识,现决定对我公司自身开展年度消防安全评估,评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及消防安全基本情况: 位于,主楼栋,占地面积平方米,建筑面积平方米,主楼地下层,地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案,年月日通过公安消防机构竣工验收,于年月日投入使用。 二、评估内容: 1、被评估场所的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

消防工程质量评估报告完整版

消防工程质量评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点: 住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,通过承建单位的密切配合,目前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋

面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。 联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。 该工程名称为,成“燕”型,总建筑面积为平方米,建筑物总高度米,该工程结构形式为框架-剪力墙结构,地上二十八层,地下二层,一~三层为商场,四层以上为住宅,地下一层为车库,地下二层为人防地下室,建筑设计使用年限50年。该民用建筑工程设计分类为一级,建筑防火分类为一类高层商住楼,其耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。 该工程有关消防的概况有:

高危单位消防安全评估报告

编号:LCPG018-2014 消防安全评估报告 被评估单位名称:XXXX门诊医技综合楼 评估机构名称(公章):XXXX有限公司 评估人员:XXX XXX 评估日期:二〇一四年七月二日至七月十日

XXXX门诊医技综合楼 消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况 XXXX门诊医技综合楼位于XXX市Xx区XX路XX号,属于①③类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。建筑面积在XXXXX平方米,主楼地上1X层,地下2层,建筑高度XX 米。 主要消防设施有火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、火灾应急广播及警报装置、消防通讯、消防电梯、防火分隔等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对XXXX门诊医技综合楼消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《XX省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《XX省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员

密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长:XXX XXXX有限公司、技术负责人/高级工程师 成员: XXX XXXX有限公司、总工/工程师 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为XXXX门诊医技综合楼通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。经评估,该单位消防安全方面应达标27项,合格23项,有缺项4项,不符合0项。 六、存在问题 (一)消防安全责任制落实方面(15分)。应达标4项,合格4项,有缺项0项,不符合0项。 (二)建筑防火设施方面(15分)。应达标4项,合格2项,有缺2项,不符合0项。主要问题为: 1、存在占用消防车通道现象; 2、部分防火门不能正常关闭; (三)建筑消防设施设备方面(15分)。应达标5项,合格4项,有缺1项,不符合0项。主要问题为: 部分疏散指示标志不能正常应急转换;

消防安全风险评估报告

消防安全风险评估报告 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1 公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度; 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:年月日 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素

进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。 据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全控制措施,从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。 附件一:风险、控制改进措施清单 附件二:风险评价准则

消防安全评估报告模板

消防安全评估报告 模板 1 2020年4月19日

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: - 2 - 2020年4月19日

重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评 估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 - 3 - 2020年4月19日

二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054- )、《建筑工程消防验收规范》(DB50201- )等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 - 4 - 2020年4月19日

消防工程质量评估报告

消防工程质量评估 报告

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点:

住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,经过承建单位的密切配合,当前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱1.3米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力0.1兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,

系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。消防安全评估报告.doc

利用高级组策略管理避免企业IT策略部署中的风险 维奇公司的IT系统建设较早,基于历史和技术发展方面的原因,内部的IT环境是逐步建立起来的,由于在建立初期缺乏整体架构的科学指导,从而形成了松散型的IT环境。客户端、服务器各自独立,好像一个个“孤岛”,无法实现统一管理。在这种松散型环境中,一旦某个节点出现问题需要定位其位置,并需要繁琐的恢复过程来实现修复。生产系统应用软件的大规模部署需要相关人员在各个计算机上逐一手工安装,服务器和客户端需要大量人为设置,极大耗费人力,严重的影响了企业IT部门的工作效率。 站在企业IT部门的角度,受到当时技术手段的局限,编制的IT管理制度与策略只能印在员工手册上,无法完全被最终用户执行。IT管理规范的制订是为了防止信息系统出现如安全问题等风险以及其他不稳定状况,从而保障企业业务的正常运行。但由于IT人员无法监控与统一管理这种松散式环境中的桌面计算机与服务器、应用程序的运行等,常常会有规范只是一纸空文的感觉。 随着技术的不断发展与IT管理观念的改进,维奇公司开始转变IT环境的发展的思路,从简单考虑硬件及应用软件的采购与建设,转而考虑如何整合现有IT环境中的资源,将IT环境的管理由松散方式变为集中管理的方式,减轻日常管理维护负担,从而实现提升IT生产力。 目录服务的出现正好满足了企业对于集中管理的需求。以目前业内最为成熟的目录服务解决方案——微软Active Directory(活动目录)为例,活动目录可以将公司范围内的计算机设备、用户、共享资源(文件、打印机等)作为“目录”中的对象整合并管理,方便企业内的登录、查询及使用。此外,对于用户,活动目录还对用户身份验证的统一管理,企业员工账户信息全部由活动目录域控制器进行验证,可以实现通过单一的账户登录就可以访问企业域范围内所有具备权限的任何资源,从而简化了普通用户使用IT的复杂程度。基于以上优点,维奇公司将活动目录作为标准IT基础架构进行部署。 IT小职员粗心险些酿大错 今年是维奇公司部署活动目录和应用组策略的第7年。刚刚大学毕业的小王通过层层招聘正式进入维奇公司做了一名IT管理员。小王在活动目录和组策略方面具有较为丰富的理论知识,到了公司上班之后他就发现企业历经多年的积累,目前已经部署的组策略条目已经多达二百条以上,这些策略的功能包括软件部署策略,系统更新、安全设置以及企业桌面用户界面统一化设置等,涉及到企业IT的各个方面。如何维护好这些组策略条目成了小王最重要的工作。 一天临近下班的时候,公司IT部门接到财务部门的电话,财务部门要求将各个分公司的与财务系统相关客户端计算机的安全性做进一步的提升,其中一条要求便是如果用户在计算机上连续三次将登录密码输入错误,系统将会自动锁定半小时,30分钟之后才允许用户重新登录。IT主管和财务主管认为这样可以有效地防止非授权用户对财务系统的登录尝试,为财务系统提供更好的安全性。小王觉得自己表现的机会来了,在上学的时候小王曾经参加过活动目录和组策略相关知识的培训,想起Windows组策略中正好有符合需要的条

消防安全评价报告样本

消防安全评价报告

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上××层,地下×层,建筑高度××米,地下层为××,×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第

120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242- )、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653- )。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组经过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位经过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估,××单位消防安全方面应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。 六、存在问题 (一)消防安全合法性情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为: 1、…… 2、…… (二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为:

消防工程质量评估报告-修改

富阳复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程 (消防工程) (HJL-QR-3.1-08020) 消 防 安 全 质 量 监 理 报 告 杭州市建筑工程监理有限公司 2013年12月20日

一、工程概况 复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程包括1#、3#和4#楼,位于富阳市金桥北路西侧,横凉亭路北侧,本工程±0.000相当于黄海高程8.7m。1#地库为设备用房和地下车库,地下一层,局部地下二层,建筑面积26498平方米;地上3#楼为酒店,裙房为4层,主楼为20层;3#楼裙房高5.5米,标准层层高3.6米,总高度约99.0米,建筑面积约37283平方米。1#和4#楼分别为百货楼和娱乐楼,层高5.5米,共4层,总高25.8米,建筑面积分别为26498平方米和18139平方米。总建筑面积为109957平方米。本次验收为1#和4#楼。 该工程水电消防设计单位为上海天华建筑设计有限公司,建设单位为富阳复润置业有限公司,总包单位为江苏南通二建集团有限公司,消防施工单位为中天建设集团浙江安装工程有限公司,监理单位为杭州市建筑工程监理有限公司。 该工程消防工程消防灭火系统:消防栓室内318个、室外9个、自动喷淋8289个、灭火器636个、消防池2个、消防供水泵4台、消防排水泵4台、消防排烟机46台。火灾报警系统:消防报警系统主机1台、总线隔离模块26个、消防广播340个、消防电话13个、消报69个、温感1521个、烟感1623个、模块654个、手报102个、声光控169个。防火卷帘门68樘、防火门127樘,应急灯920个,安全出口431个,应疏散指示灯215个,消防电梯4部(1、4号楼各两台)。 二、评估依据 1、国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)》 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《人民防空工程设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 室内消火栓安装04S202 建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005

2020年消防安全风险分析评估工作报告

2020年消防安全风险分析评估工作报告 一、当前火灾形势分析 截止xx年xx月xx日以来,xx区共发生火灾xx起,累计死亡x人,受伤x人。截至目前,全区未发生较大以上及亡人火灾,未发生社会影响特别恶劣的火灾。总体来说,得益于各乡街、各部门在火灾防控工作中所做的大量细致工作,才换来今年全区火灾形势相对平稳。 二、当前火灾主要特点 (一)本区消防安全形势 1、辖区内部分老旧高层建筑消防设施瘫痪。大队在日常工作中发现,辖区部分老旧小区消防 设施年久失修,物业无力独自承担维修费用。针对此项,大队联合住建、应急部门开展了调研,并协调推动上级房管部门采取动用房屋维修基金或申请专项资金等方式修缮消防设施。从目前的探索来看,现有的动用维修基金程序较繁琐、周期较长,不确定因素多。xx月xx日,大队负责人约谈相关高层小区物业,为切实消除火灾隐患做出指导。 2、周边商圈。xxx是安庆最早形成的商圈,是辖区老旧人员密集场所、保护性历史建筑的集 中区域。尽管受城市扩建的影响繁荣程度降低,但xxx及周边的消防安全重点仍占辖区总数的xx,且这xx多为老旧场所。高风险区域主要可以分为以下几块:一是xx以南历史文化街区。历史文化街区项目是近年来政府的一号工程,项目实施很大程度上解决了连片区域性火灾隐患(先天性三合一、耐火等级低、线路老化、无消防水源)。但因为是保护性开发,街区建筑依然是木结构建筑为主、建筑防火间距不足、消防车无法通行等问题仍未能有效解决,特别是民宿、酒吧等业态的入驻,给后期的消防审批和监管带来新的挑战。二是老旧人员密集场所。xxx商圈内商场、宾馆、公共娱乐场所较为密集,但建筑基本为90年代前后建筑,部分建筑存在先天性消防隐患,还有部分建筑产权分割,找不到大厦消防设施管理的责任主体。虽然前期进行了多次上门服务,但原建筑的防火分区、安全疏散等方面均存在问题,且难以整改,无法取得消防行政许可。xx也将相关情况向政府进行了汇报,但大队在抓好防火主责主业和创优营商环境前仍是两难选择。 3、养老场所消防安全风险状况。辖区内养老院普遍存在主体责任落实不到位; 消防安全意识淡薄; 由于缺少专业从业人员双自动系统无法发挥作用; 消防设施器材维护保养不到位;

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

单位消防安全评估分析报告

单位消防安全评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

广西壮族自治区 火灾高危单位消防安全自我评估办法(试行) 第一条为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)、《国务院消防工作考核办法》(国办发[2013]16号),规范火灾高危单位消防安全评估工作,特制定本办法。 第二条本办法所称的“火灾高危单位消防安全评估”是指属于火灾高危的单位对防范火灾能力及扑救初期火灾能力的自我客观综合评定。 第三条火灾高危单位按照本办法规定每年至少开展一次消防安全评估,并在本年度12月30日前完成,将评估报告报当地公安机关消防机构备案。 第四条公安机关消防机构对火灾高危单位消防安全评估工作实施监督管理,检查督促火灾高危单位落实评估工作。 第五条本办法所称火灾高危单位,是指下列一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位或场所: (一)单层建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的商场、市场、宾馆、酒店等公众聚集场所。 (二)位于建筑首层、二、三层总建筑面积超过5000平方米或位于建筑其他楼层总建筑面积超过3000平方米的公共娱乐

场所; (三)超过25层的高层公共建筑; (四)储存物资价值3亿元以上可燃物资的大型储备仓库、基地; (五)总储量大于10000立方米的甲、乙类易燃气体或总储量大于30000立方米的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位; (六)单机容量30万千瓦以上或规模容量80万千瓦以上的大型发电厂; (七)火灾荷载较大、人员较密集的高层、地下公共建筑以及地下交通工程; (八)四星级以上酒店; (九)采用木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位; (十)单个厂房或车间建筑面积超过2500 m2且同一工时用工人数超过100 人的从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业; (十一)其他具有较高火灾危险性的单位。 第六条火灾高危单位消防安全自我评估应包括以下内容:(一)消防安全合法性方面 1、单位使用的建筑物、场所,应遵守消防技术标准和监督管理规定,经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格,并取得相关法律文书。

消防安全评估报告模板-消防

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制(一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日通过消防验收。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估

办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。B9 苏州工业园区欧华中心工程 消防质量评估报告 建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计院有限责任公司 承包单位:江苏省钟星消防工程有限公司 监理单位 (章):浙江大成项目管理有限公司 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:苏州工业园区B21(苏州欧华中心)项目 工程地址:苏州工业园区星都街以东、苏州大道西以南

建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计有限公司 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:江苏省钟星消防工程有限公司 建设规模:规划用地面积8491.65㎡,总建筑面积约97216.76㎡,其中地下室18919.95㎡,地上78296.81㎡,地上地下3层,地上36层。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、喷淋系统 3. 气体灭火系统 4、灭火器配置设计 5.消防电气系统 6、防、排烟系统 7、防排烟控制系统 8、火灾自动报警及消防联动系统 9、防火门、防火卷帘 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程周围的市政道路已有市政给水管网,室外消防管道由市政给水管两路供水,且在区块内成环。室外消火栓从环网上接出,消火栓间距不大于120米,并结合消防水泵接合器的布置进

行设置。系统分两区设置,低区为地下3层至10层,高区为17层至36层。低区消火栓系统由消防水池-低区消火栓泵-低区高位水箱供水。由于功能影响,地下室至4层的消火栓管网单独成环,并由消火栓泵两路减压供水,5至16层管网则由消火栓本两路供水。地下水泵房内设置540T消防水池一座(分两格,供消火栓和喷淋系统用水);XBD12.0/45-75-HY(Q=45/L H=120m N=75Kw)消火栓泵两台,一用一备;21层避难层内设置60T高位水箱一只,最低水位86.40,管网最不利点消火栓高度为66.50,高差大于0.15MPa,满足规范要求。低区消火栓系统在室外设置SQS100消防水泵接合器三套。高区消火栓系统由低区消火栓泵(低区高位水箱)-高区消火栓泵-屋顶消防水箱接力供水。依据功能,17至20层的消火栓管网单独成环,由高区消火栓泵两路减压供水;22至36层管网则由高区消火栓泵两路供水。系统在避难层设XBD1.05/40-75-HY(Q=40/L H=105m N=75Kw)消火栓泵两台(一用一备),由低区消火栓管网和低区高位水箱两路供水。本工程的消火栓箱内均设置消火栓按钮,作为火灾时发出报警信号的开关。为防止栓口动压过高,6层至11层、21层~30层的消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口设定压力为0.35MPa。本工程中所有消火栓箱内均设消防水喉。由流量开关或压力开关直接连锁自动启动消火栓泵,泵房设就地手动启泵。 2.喷淋系统

消防安全评估报告模板

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构存。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估情况

消防工程质量评估报告

XXXXXXXXX地块 消防分部工程 质 量 评 价 意 见 报 告 编制人:_____________ 审核人:_____________ XXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX 项目监理部 二〇XX年X月 消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 消防施工单位:

工程地点:本地块位于XXXXX 工程范围:XX地块由地下一、二层与地上住宅组成。现已竣工得X栋楼工程。T9#楼:建筑高度:98、55米。面积:16011、38㎡、架空层面积:271、92㎡;层数:32F;T10#楼:建筑高度:98、55米。面积:15947、42㎡、架空层面积:335、88㎡:层数32F均为32F为一类高层建筑;T11#楼:建筑高度:98、55米。面积:15947、42㎡、架空层面积:335、88㎡;层数32F 二、评价得主要内容及范围 1.室内消火栓系统 2.自动喷水灭火系统 3.火灾自动报警及联动控制系统 4.消防应急照明系统与应急广播系统 5.地下室排烟正压送风系统 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程消防泵房内设容积为540m3得消防水池,室内消防设计用水量40L/S,室内消火栓用水量40L/s,室内消防水量为30L/s,火灾延续时间为3小时。消防泵房供水能力:消火栓泵Q=40L/s,水泵扬程2、2MP,供水时间3h;自喷消火栓泵Q=30h/s,水泵扬程2、2MPa,供水时间1h。室内消火栓系统竖向分三个区,栓口相对标高45、0m以下(含)为低区,45、0m至95、0m(含)为中区,95、0m至170m为高区。高区由消火栓泵直接供水,低区、中区分别由消火栓泵经减压后供水。低区供水压力0、8Mpa(±0、000处),中区供水压力1、3Mpa(±0、000处),高区供水压力1、9Mpa(±0、000处)。(T1号楼屋顶设置18m3消防水箱与气压式消防增压设备各一套)。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视与旁站监理。 2.自动喷水灭火系统 自动系统竖向分三个区,水流指示器相对标高46m以下(含)为低区,46m至81m(含)为中区,81m以上为高区。高区由自喷泵直接供水,低区、中区分别由自动喷泵经减压后供水。低区供水压力0、7Mpa(±0、000处),中区供水压力1、1Mpa(±0、000处),高区供水压力1、9Mpa(±0、000处)。本工程采用湿式自动喷水灭火系统。地下层按中危险II级设计,设计喷水强度为8L/min·㎡,作用面积160㎡,灭火用水量28L/S,最不利点喷头工作压力0、1MPa。其她场所按中危险I级设计,设计喷水强度为6L/min·㎡,作用面积160㎡,灭火用水量21L/S,最不利点喷头工作压力0、1MPa。地下室消防泵设两台自动喷水泵,

消防安全评估报告

XXXXXXX有限公司 消防安全评估报告 对本公司进行消防安全评估,按照消防法律法规、消防技术标准的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、消防安全基本情况: 本公司位于睦岗纺织路,建筑3栋,占地面积3000平方米,建筑面积1600平方米,均为1层建筑,建筑设置了室内火灾自动报警系统。于X年X月X日通过公安消防机构建筑工程消防验收,并取得消防安全检查合格并投入使用。 二、评估内容: 1、车间的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、XXX消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、XXXXX员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防操作人员持证上岗情况; 6、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、本公司结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识不熟悉。