文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 亳州泵站单位鉴定书

亳州泵站单位鉴定书

亳州泵站单位鉴定书
亳州泵站单位鉴定书

安徽省亳州市阚疃泵站更新改造(三期)工程

单位工程验收(BZ-KT-07)

鉴定书

单位工程名称:安徽省亳州市阚疃泵站更新改造工程(三期)

单位工程验收工作组

2010年3月 20日

验收主持单位:中水恒信公司亳州市阚疃泵站更新改造工程项目监理部项目法人:亳州市水利重点工程建设管理局

现场建设管理机构:亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目管理处

设计单位:安徽省水利水电勘测设计院

监理单位:中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司

施工单位:徐州市水利工程建设有限公司

质量监督单位:亳州市水利工程质量监督站

运行管理单位:亳州市阚疃枢纽管理所

验收日期:2010年 3 月 20 日

验收地点:安徽省亳州市利辛县阚疃镇

前言

由徐州市水利工程建设有限公司负责承建的亳州市阚疃泵站更新改造(三期)工程土建及安装工程于2009年2月6日正式开工,目前单位工程(BZ-KT-07)已顺利完工,并具备单位工程验收条件。于2010年3月20日编报了单位工程(BZ-KT-07)验收申请,经项目法人审批,决定2010年3月20日对该单位工程进行验收,验收工作由中水恒信公司阚疃泵站更新改造工程项目监理部主持,亳州市阚疃枢纽管理所、亳州市水利工程质量监督站、安徽省水利水电勘测设计院、中水恒信监理公司、亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目现场管理处、徐州市水利工程建设有限公司、安徽省六安恒源机械股份有限公司等单位领导、专家及代表参加。验收工作通过施工现场查勘、施工资料审阅、验收工作组随机提问的方式进行,并严格按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的有关规定对单位工程进行验收。

一、单位工程概况

(一)单位工程名称及位置

单位工程名称:安徽省亳州市阚疃泵站更新改造(三期)工程土建及安装工程(合同编号:BZ-KT-07)。

工程位置:安徽省亳州市利辛县阚疃。

(二)单位工程主要建设内容

本单位工程主要建设内容为:土方开挖、土方回填、水泥土回填、干砌石护底、浆砌石护底、浆砌石挡土墙、混凝土工程(垫层、底板、墩墙、排架、二期混凝土等)、桥面板预制、金属结构及启闭机安装、电气设备安装、管理设施等。

(三)单位工程建设过程

本工程 2009年2月6日成立项目经理部,进行施工前的各项准备工作,2009年2月8日正式开工, 2009年12月29日完成全部工程。建筑物主体结构施工采用常态混凝土。在施工过程中,按照设计和规范要求,严格控制土方开挖、土方填筑、模板、钢筋、混凝土浇筑、金属结构安装等作业程序,确保了工程质量。

二、验收范围

本单位工程验收范围安徽省亳州市阚疃泵站更新改造(三期)工程土建及安装工程(合同编号:BZ-KT-07)。整个单位工程共包括8个分部工程,即上游连接段分部工程(KTBZ-Ⅱ-1)、闸室段分部工程(KTBZ-Ⅱ-2)、消能防冲段分部工程(KTBZ-Ⅱ-3)、下游连接段分部工程(KTBZ-Ⅱ-4)、交通桥及工作桥分部工程(KTBZ-Ⅱ-5)、金属结构及启闭机安装分部工程(KTBZ-Ⅱ-6)、电气设备安装分部工程(KTBZ-Ⅱ-7)、管理设施分部工程(KTBZ-Ⅱ-8)。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

本单位工程现已按批准的设计及合同内容完成全部施工项目,完成的主要工程量见下表。

(一)主要工程量统计表

序号项目名称单位合同工程

量完成工程

量备注

1 土方工程

1.1 土方开挖m339850 34988 1.2 土方回填m335600 29800

1.3 水泥土回填m3200 1233.54

2 砌石工程200

2.1 浆砌石m32475 1404.2 2.2 干砌石m3258 604.67

2.3 碎石垫层m3468 391.94

3 砼及钢筋砼工程

3.1 钢筋砼闸底板m3702 48

4.99 3.2 钢筋砼闸墩m3967 633.64 3.3 钢筋砼桥面板m3199 194.71 3.4 钢筋砼护栏m326 18.27 3.5 钢筋砼排架m361 43.8

3.6 钢筋砼启闭机梁、

m331 43

3.7 钢筋砼空箱岸墙m31263 1319.93

3.8 钢筋砼扶壁式翼

m3535 362.67

3.9 砼垫层m3313 173.86

3.10 砼预制块翼墙护

m388 54.46

3.11 钢筋砼消力池m3440 335.82 3.12 钢筋砼上游铺盖m3284 246.94

3.13 砼重力式挡土墙

底板

m3345 176.84

4 其他

4.1 钢筋制安t 400 274.6

4.2 钢管栏杆m 113 14

5.9

5 拦污闸

5.1 拦污闸工作门t 81 42.5

5.2 拦污闸工作门埋

t 17 11.73

5.3 启闭机台 5 5

(二)、单位工程执行情况:

本单位工程通过公开招标,由徐州市水利工程建设有限公司中标承建,安徽省水利水电勘测设计院、中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司签订合同。

在施工过程中,严格按照《中华人民共和国合同法》及所签订的施工合同条款科学管理,工程计量和支付结算严格执行合同条款,没有出现合同纠纷和违规、违法现象。工程投资为:批复投资1486.23万元,其中工程投资1490.46万元,工程招标1325.65万元,结算价款 1324.90万元。

四、单位工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程共包括8个分部工程,2009年9月22日对上游连接段分部工程(KTBZ-Ⅱ-1)、闸室段分部工程(KTBZ-Ⅱ-2)、消能防冲段分部工程(KTBZ-Ⅱ-3)、下游连接段分部工程(KTBZ-Ⅱ-4)进行分部工程验收;2010年3月26日对交通桥及工作桥分部工程(KTBZ-Ⅱ-5)、金属结构及启闭机安装分部工程(KTBZ-Ⅱ-6)、电气设备安装分部工程(KTBZ-Ⅱ-7)、管理设施分部工程(KTBZ-Ⅱ-8)进行分部工程验收。验收结果8个分部工程质量全部合格,其中7个分部工程质量达到优良质量标准,分部工程优良率为87.5%。

单位工程质量评定情况表

序号

分部工程单元工程

分部工

评定结

名称编号

合格

个数

优良率

(%)

1 上游连接段KTBZ-Ⅱ-1 35 35 27 77.1 优良

2 △闸室段KTBZ-Ⅱ-2 38 38 36 94.7 优良

3 消能防冲段KTBZ-Ⅱ-3 12 12 9 75.0 优良

4 下游连接段KTBZ-Ⅱ-4 3

5 35 21 60.0 合格

5 交通桥及工作桥KTBZ-Ⅱ-5 5

6 56 51 91.

7 优良

6 金属结构及启闭机

安装

KTBZ-Ⅱ-6 17 17 15 88.2 优良

7 电气设备及安装KTBZ-Ⅱ-7 8 8 6 75.0 合格

8 管理设施KTBZ-Ⅱ-8 59 59 47 79.7 优良

合计260 260 212 81.5 / (二)工程外观质量评定

2010年10月27日,由亳州市阚疃枢纽管理所、亳州市水利工程质量监督站、安徽省水利水电勘测设计院、中水恒信监理公司、亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目现场管理处、徐州市水利工程建设有限公司等单位组成工程外观质量评定组,对该单位工程进行了外观质量评定,本单位工程外观质量综合得分率为88.6 %。水利部水利工程建设质量与安全监督总站淮河流域分站列席了评定会议。

(三)工程质量检测情况

本工程主要检测项目是原材料检验、混凝土试块检验和回填土方干密度检测。

项目

检查数量

(组、点)

合格数量

(组、点)

合格率(%) 备注

原材料检验水泥10 10 100 砂 5 5 100 碎石7 7 100 钢筋9 9 100

砂浆M10 6 6 100 砂浆M5 22 22 100

混凝土取样C10 7 7 100 C20 9 9 100 C25 27 27 100 C30 54 54 100

土方干密度(点)503 481 95.6

C30砼试块强度统计分析说明:共检测54组,最大值 40.0 MPa, 最小值31.6MPa 平均值36.1MPa。C25砼试块:共检测27组,最大值 33.3 MPa, 最小值25.5 MPa 平均值29.2 MPa。C20砼试块:共检测9组,最大值 27.9 MPa, 最小值24.5 MPa 平均值26.2 MPa。C10砼试块:共检测7组,最大值 20.0MPa, 最小值14.6 MPa 平均值17.2 MPa。M5砂浆:共检测22组,最大值 8.5 MPa,最小值5.9 MPa 平均值7.3 MPa。M10砂浆:共检测6组,最大值 16.4 MPa,最小值14.4 N/mm2 平均值15.6MPa。

监理单位平行检测:回填土方干密度抽检136点次,混凝土、砂浆试块抽检5组,钢筋抽检3组,砂、石料抽检3组,预制块钻芯1组抽检结果全部合格。施工单位所有原材料检验均经监理单位见证取样。

为进一步控制工程质量,项目法人委托河南科源水利建设工程检测有限公司作为第三方检测机构,负责本工程的过程检测和竣工检测。在工程建设过程中对填筑土方干密度、原材料、成品、半成品等进行了抽检,检验结果全部满足规范和设计要求;竣工检测结论为:外观质量检测合格率90%以上,填筑土料合格率达100%,砂浆、混凝土强度均高于设计值,钢筋保护层厚度合格率90%以上,水工金属结构整体状况良好。

(四)单位工程质量等级评定意见

本单位工程共8个分部工程。经评定:8个分部工程全部合格,其中7个分部工程达到优良质量标准,分部工程质量优良率87.5%,主要分部工程优良率94.7%,施工中未发生质量事故,工程施工质量检验与评定资料齐全,单位工程外观质量得

分率为88.6%。综合评定该单位工程质量等级为合格。

五、分部验收遗留问题处理意见

六、运行准备情况

本标段已对管理人员进行培训,随时可以投入使用。

七、存在的主要问题及处理意见

八、意见和建议

建议运行管理单位加强管理,确保发挥工程效益。

九、结论

验收工作组通过查看现场,听取汇报、查阅资料,认为本单位工程已按批准的设计及合同内容全部完成,工程质量符合设计和规范要求,工程档案资料齐全,同意验收,交付使用。

十、保留意见

十一、单位工程验收工作组成员签字表

见附页

单位工程验收组成员签字

姓名单位职务或

职称

签字

张景安项目法人:

亳州市水利重点建设工程管理局

副局长

高传善项目法人:

亳州市水利重点建设工程建管局

总工

侯纯光现场管理机构:

亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目管理处处长

宫奎现场管理机构:

亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目管理处科长

张利现场管理机构:

亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目管理处科长

洪军现场管理机构:

亳州市阚疃排涝泵站更新改造项目管理处副科长

李治国质量监督站:

亳州市水利工程质量监督站站长

刘宏欣监理机构:

中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司副总监

陈良监理机构:

中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司工程师

岳大鹏监理机构:

中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司

高级

工程师

侯钱超施工单位:

徐州市水利工程建设有限公司项目经理

柳青施工单位:

徐州市水利工程建设有限公司

技术

负责人

杨冲施工单位:

徐州市水利工程建设有限公司

质量

负责人

马强施工单位:

徐州市水利工程建设有限公司

安全

负责人

水利单位工程验收鉴定书

××××××工程 ××××单位工程验收 鉴定书 ××××单位工程验收工作组 年月日 ××××单位工程验收 鉴定书 验收主持单位:

项目法人: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质量监督机构:某市水利水电工程质量监督站 运行管理单位: 验收时间: 验收地点: ××××单位工程验收 鉴定书 ×年×月×日,××××项目工程在×××主持下召开了××××单位

工程验收会议。验收工作组由××(项目法人)、××水利局、××某、××监理公司、××(施工单位)、××堤委会等单位的代表组成,**市水利水电工程质量监督站派员列席了会议。 验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)(视情况选写)和工程设计文件,对××××单位工程进行了验收。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称:本次验收为××××单位工程,位于某市××县(市)××地(流域等),。 (二)单位工程主要建设内容:按照工程设计和实施计划,工程主要建设内容为:。 (三)单位工程建设过程:工程于×年×月×日开工,×年×月×日完工。施工中采取的主要措施为:。 二、验收X围 本次子单位工程验收X围包括:。 三、工程完成情况和完成的主要工程量 该单位工程已按设计和实施计划完成,完成的主要工程量有:。甩项:。 四、单位工程质量评定 ㈠分部工程质量评定

该单位工程共划分×个分部工程,均已完成分部工程验收,各分部工程质量评定情况如下表: ㈡工程外观质量评定 由项目法人、设计、监理、施工、运行管理等单位代表组成外观质量评定组,对该单位工程外观质量进行了评定,外观质量得分率为×%,达到合格(优良)标准,已通过质量监督机构核定。 ㈢工程质量检测情况 1、主要原材料检测 ①水泥:施工自检×组,试验结果合格;监理抽检×组,试验结果合格。 ②钢材:施工自检×组,试验结果合格;监理抽检×组,试验结果合格。 。。。

水利水电单位工程验收鉴定书

水利水电单位工程验收鉴定书 韶关市武江区2009年小型水库除险加固工程第一标段 龙皇岩水库单位工程验收 武江区小型水库安全加固建设管理中心 单位工程验收工作组 2010年11月8日 韶关市武江区2009年小型水库除险加固工程第一标段 龙皇岩水库单位工程验收 鉴定书 验收主持单位:韶关市武江区水务局 项目法人:武江区小型水库安全加固建设管理中心 监理单位::深圳市深龙港建设监理有限公司 施工单位:韶关市水利水电建设公司 验收时间(年.月.日): 2010 年11月 8 日 验收地点:韶关市武江区水务局 韶关市武江区2009年小型水库除险加固工程第一标段 龙皇岩水库工程单位工程验收鉴定书 前言 该单位工程已按批准的设计内容全部完成。根据《水利水电建设工程验收规程》(SL233—2008)的有关规定,该单位工程验收由武江区2009年小型水库除险加固工程单位工程 验收工作组验收。于2010年11月8日在韶关市武江区水利局举行,参加单位有:

验收主持单位:韶关市武江区水务局 项目法人:武江区小型水库安全加固建设管理中心 监理单位:深圳市深龙港建设监理有限公司 施工单位:韶关市水利水电建设公司 一、工程概况 (一)单位工程名称及位置 本次验收的单位工程龙皇岩水库除险加固工程位于广东省韶关市西河镇田心村境内,水库离韶关市区15公里。 (二)单位工程的主要建设内容 本工程的主要建设内容为对防洪水库的大坝进行维修加固,铺设C20防渗混凝土面板,拆穿重建了反滤体,新建了浆砌石排水沟、防浪墙等,重新修建了输水涵,拆除重建了溢洪道,新建了管理房,对入库公路进行了维修。 (三)单位工程建设过程 工程建设过程中,按照国家法律、法规和规程、规范、严格执行项目法人责任制,招投标制及建设监理制。 本工程从2009年12月25日正式开工,2010年8月10日完成加固工程项目。工程施工过程中,严格按照设计要求,遵循规程、规范、严格执行“三检”制度,实行全面质量控制。 二、验收范围 本单位工程全部完成,包含4个分部工程,本次验收包含本单位 工程的4分部工程:A大坝分部工程 B输水涵分部工程 D溢洪道分部工程 C交通及管理房分部工程

水利工程完工验收鉴定书doc资料

水利水电工程 乐山市市中区高中-山珍水库灌区“五小水利”及生态治理合同工程完工验收 鉴 定 书 乐山市市中区高中-山珍水库灌区“五小水利”及生态治理合同工程完工验收工作组 二〇一六年十一月三十日

水利水电工程 乐山市市中区高中-山珍水库灌区“五小水利” 及生态治理合同工程完工验收 项目法人:乐山市市中区山珍水库管理所 设计单位:乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 监理单位:乐山市聚能水电工程监理有限责任公司 施工单位:四川金海建设有限公司 质量监督机构:乐山市市中区水利工程质量管理站 项目主管部门:乐山市市中区水务局、乐山市市中区财政局 运行管理单位:乐山市市中区山珍水库管理所 验收时间:二〇一六年十一月三十日 验收地点:乐山市市中区全福镇、土主镇、青平镇、凌云乡 乐山市市中区高中-山珍水库灌区五小水利及生态治理

合同工程完工验收鉴定书 前言 验收依据:乐山市市中区高中-山珍水库灌区五小水利及生态治理合同工程设计文件、施工合同、招投标文件、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)等相关规范规程、工程建设技术标准和强制性条文。 组织机构:乐山市市中区高中-山珍水库灌区“五小水利”及生态治理合同工程完工验收由乐山市市中区山珍水库管理所主持,验收工作组由乐山市市中区水务局、乐山市市中区财政局、乐山市市中区发改局、全福镇人民政府、乐山市市中区水利工程质量管理站、乐山市市中区山珍水库管理所、乐山市水利电力建筑勘察设计研究院、乐山市聚能水电工程监理有限责任公司、四川金海建设有限公司等单位代表13人组成,曹忠文同志担任验收工作组组长。 验收过程:于2016年11月30日,对乐山市市中区高中-山珍水库灌区“五小水利”及生态治理合同工程完工验收。验收工作组听取了各参建单位关于工程建设情况和工程质量评定情况的汇报,到现场检查了工程完成情况和工程实体质量情况,核查了分部工程质量评定、外观质量评定、单位工程质量评定等相关档案资料,经讨论并最终形成了本合同工程完工验收鉴定书。 一、合同工程概况

单位工程完工验收鉴定书

你县我水库灌区渠道一期工程 渠道二标段 单位工程验收鉴定书 你县我水库灌区一期工程左干二标单位工程验收工作组 2011年11月12日

验收主持单位:你县我水库工程建设管理局法人验收监督管理机关:你县水务局 项目法人: 你县我水库工程建设管理局 设计单位: 监理单位: 施工单位: 运行管理单位:你县我水库工程建设管理局 验收时间:2011年11月12日 验收地点:你县

前言 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,全长1332.2m,于2006年03月19日开工建设,2007年03月06完成审批建设内容。 根据0公司的申请,按照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令2006第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)等有关工程竣工验收的规定,你县我水库工程建设管理局于2011年11月12日在你县主持召开了我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收会议。参加会议的单位有:你县我水库工程建设管理局、你县水务局、四川南充水利电力建筑勘察设计研究院、四川省倍升工程监理有限公司、0公司、他水利工程质量监督站。会议成立了你县我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收工作组(成员名单附后)。验收工作组成员和参会代表查看了工程现场,听取了有关单位的工作汇报,审查了单位工程验收资料,经过认真讨论,形成单位工程验收鉴定意见如下: 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 单位工程的合同名称为你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,合同编号为: HLDZG/C-Ⅱ。建设地点位于你县回水乡的三叉河村。 (二)单位工程主要建设内容 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。(三)单位工程建设过程 工程于2006年03月19日开工,2007年03月06日完工,在施工中依据施工设计图纸,严格按照审批的施工组织设计施工,做到了施工秩序正常化、作业规范化,按时圆满地完成了合同工程建设任务。 二、验收范围 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括的建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。 2

某水电工程验收鉴定书(超好)

神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收 鉴定书 神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收委员会 二0一0年一月

神农架林区玉泉河一级水电站工程 下闸蓄水阶段验收 鉴定书 主持单位:神农架林区水利电力局 项目法人:神农架林区神峰水电发展有限公司 设计单位:浙江省丽水市水利水电勘测设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 监理单位:浙江东洲建设监理咨询有限公司 运行管理单位:神农架林区神峰水电发展有限公司 质量监督单位:神农架林区水利水电工程质量监督站 蓄水安全鉴定单位:湖北省水利水电勘测设计院 验收日期:2010年1月30日 验收地点:神农架林区

神农架林区玉泉河一级水电站工程 下闸蓄水阶段验收鉴定书 根据《湖北省人民政府关于加强水能资源开发利用管理的意见》(鄂政发【2006】25号)的规定,2010年1月30日,神农架林区水利电力局在神农架林区主持召开了神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收会议。会议成立了下闸蓄水阶段验收委员会,验收委员会由湖北省水利厅、神农架林区人民政府、神农架林区水利水电工程质量监督站,神农架林区神峰水电发展有限公司以及工程设计、施工、监理、蓄水安全鉴定、运行管理等单位的代表及特邀专家组成。验收委员会查看了工程现场,听取了建设、设计、施工、监理、运行管理等单位的工作汇报和蓄水安全鉴定单位的蓄水安全鉴定报告及质量监督机构的质量评价意见,认真查阅了有关资料并进行了充分讨论,形成了《神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收鉴定书》。 一、工程概况 (一)工程位置及主要任务 神农架林区玉泉河一级水电站位于湖北省神农架林区境内,大坝坝址位于玉泉河上游河段、野马河与纸厂河交汇处下游50m,距神农架林区松柏镇约60Km。工程主要任务是发电。 (二)工程主要技术指标

单位工程鉴定书

贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田 建设工程 单位工程验收 鉴定书 贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设工程 单位工程验收工作组 二零一八年九月二十八日

验收主持单位:安顺市西秀区农业综合开发管理中心建设单位:安顺市西秀区农业综合开发管理中心 设计单位:贵州聚龙项目投资咨询有限公司院 监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 施工单位:贵州仟亿筑城建设工程有限公司 验收日期:二零一八年九月二十八日 验收地点:施工现场

前言: 1、验收依据: 根据贵州仟亿筑城建设工程有限公司贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设工程项目部《关于贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设工程单位工程验收申请报告》和《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的指导意见》、《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准(试行)》(国农办【2009】163号)等相关文件规定。 2、组织机构: 2018年9月28日安顺市西秀区农业综合开发管理中心在西秀区财政局召开会议,主持贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设工程工程单位工程验收会议,成立了贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设工程单位工程验收工作组,验收工作组由安顺市西秀区农业综合开发管理中心及参建单位等人组成。 3、验收过程 单位工程验收工作组通过现场检查并查阅隐蔽及分部工程完成情况及相关资料;听取了参建单位的有关情况汇报,经过认真细致的讨论,形成了本单位工程验收鉴定书。 一、单位工程概况 (一)工程名称及位置 工程名称:贵州省安顺市西秀区2017年农业综合开发高标准农田建设

单位工程验收鉴定书79193

西安市李家河水库工程压力管线北干线工程 李家河压力管线北干线施工Ⅰ标单位工程验收 (N0+000~N6+130) 鉴定书 李家河压力管线北干线施工Ⅰ标单位工程验收工作组 2015年10月27日

验收主持单位:西安市辋川河引水李家河水库工程建设管理处法人验收监督管理机关:西安市水务局 项目法人:西安市辋川河引水李家河水库工程建设管理处 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 施工单位:安徽水利开发股份有限公司 主要设备制造(供应)商单位:北京韩建河山管业股份有限公司质量和安全监督机构:陕西省水利工程质量监督中心站、 西安市水利工程质量监督站 运行管理单位:李家河水库管理有限公司 验收时间:2015年10月27日 验收地点:建管处会议室(安村)

前言 依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)规定,2015年10月27日,在塬上建管处会议室召开李家河压力管线北干线施工Ⅰ标单位工程验收会议,会议由西安市辋川河引水李家河水库工程建设管理处主持,并成立了单位工程验收工作组,由建管处、西安市水利规划勘测设计院、中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽水利开发股份有限公司、西北勘测设计研究院李家河水库工程质量检测中心、李家河水库管理有限公司、武汉大禹阀门股份有限公司等单位的代表组成。陕西省水利工程质量监督中心站、西安市水利工程质量监督站派代表列席验收会议。 验收工作组通过现场检查工程完成情况和工程质量,听取建设、施工、设计和监理等参建单位的工作汇报,核查分部工程验收文件及相关档案资料,经过充分讨论,形成验收鉴定意见。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 单位工程名称:李家河压力管线北干线施工Ⅰ标 工程位置:位于西安市蓝田县安村镇,途经刘家岭、胡家碥坡、朱家寨、新民村、王高头及罗家井等区域,工程起止桩号为N0+000~N6+130。 (二)单位工程主要建设内容 主要建设内容为: (1)将军岭分水闸,包含N0-005~N0+007.5段土方开挖、土方回填、灰土垫层、钢格栅、砼挡墙、浆砌块石扭面、砼垫层、钢筋砼闸底板及闸墩、砼门槽、钢筋砼梁板、闸房、拦污栅、平板铸铁闸门及固定螺杆式启闭机安装; (2)刘家岭箱涵,包含N0+007.5~N0+196.7段土方开挖、土方回填、灰土垫层、C15砼垫层、C30钢筋砼箱涵等; (3)刘家岭隧洞,包含N0+196.7~N0+782.0段锚杆、钢筋网制安、混凝土衬砌浇筑及灌浆等; (4)进水池,包含N0+782.0~N0+806.5段土方开挖、土方回填、灰土垫层、

工程验收鉴定书(单位工程).

编号:DNFH-1 xxxxx工程 xxxxx单位工程验收 鉴定书 xxxxx单位工程验收工作组 xxxx年xx月xx日

前言 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定,项目法人(xxxxx工程项目部),于2014年12月31日在xxxxx工程项目经理部会议室,主持召开了xxxxx 工程单位工程验收会议。本单位工程验收工作组由xxxxx工程项目部、达华工程管理(集团)有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、河南天禹水利工程建设有限责任公司的有关专家和工程技术人员组成,xxx水利局、xxx水利工程质量监督站的有关代表列席参加。 验收工作组首先到现场检查工程质量和完成情况,接着到会议室检查工程相关资料,听取各有关单位对工程建设情况的汇报,讨论并通过该分部工程验收鉴定书。 参验单位:(全称)

验收主持单位:xxxxx工程项目部 法人验收监督管理机关:xxx水利局 项目法人:xxxxx工程项目部 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司 设计单位:中冶京诚工程技术有限公司 施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司质量和安全监督机构:xxx水利局 运行管理单位:xxx天九镇人民政府 验收时间:2014年12月31日 验收地点:xxxxx工程项目经理部 一、工程概况

(一)单位工程名称及位置 单位工程名称:xxxxx工程 位置:xxxxx工程位于xxx天九镇。规划范围上起下历河的九井坳,下至各布村黄沙湾,以及天花河河口上游约0.7km的两河沿岸,布置形式以疏浚河道、护坡固脚及不满足防洪高度地段增加防洪高度为主。(二)单位工程主要建设内容 本工程疏浚河段长约 2.8km(其中下历河约 2.1km、天花河约0.7km),护坡固脚长5.52km(其中下历河左岸2.09km、右岸2.04km、天花河左岸0.68km、右岸0.71km),不满足防洪高度要求地段新建堤防长4.4km(其中下历河左岸1.63km、右岸1.38km天、花河左岸0.68km、右岸0.71km)。 (二)单位工程建设过程 开工日期:2013年9月12日 完工日期:2014年12月31日 主要项目施工过程及施工工艺: 1、基槽土方开挖 (1)土方开挖按照图纸边坡开挖,分段、分层施工的方法进行,将整个工程分成若干个施工段。先对其中一段进行开挖,完成后立即进行上部施工,后施工段的开挖料用于先施工段的回填。 (2)土方开挖采用 10t自卸汽车配 1m3反铲挖土机挖装,不便机械开挖的部位采用人工开挖。用于回填的土料,在开挖前须对表层覆盖土进行清理,挖除表层腐植土、杂填土以及杂物等。

单位工程验收鉴定书模板(说明底稿)

封面 一、工程名称以初步设计批复的名称为准; 二、单位工程名称和编号以质量监督机构项目划分确认文件为准; 参建单位一、项目法人可根据情况增加一栏“项目法人现场建设管理机构” ,但法人单位必须描述。 二、如有代建、总承包等单位,可自行增加。总承包单位需注明总承包性质,如:项目管理总承包、设计施工总承包、设计施工采购总承包、施工总承包等。 三、勘察、设计单位如为一家可合并填写。 四、验收地点为验收会议所在地,验收时间为验收鉴定书通过时间。 五、验收鉴定书要求装订成册,各单位在本单位名称(本页)下加盖公 章。 、八、, 前言 一、应简要介绍验收工作依据、验收组织机构、验收过程等内容; 二、验收依据应根据被验收项目的特点及适用的验收相关规范、规程等填写; 三、单位工程验收主持人员应为项目法人法定代表人或技术负责人,不得由监理单位主持;验收流程应符合《水利水电建设工程验收规程》 ( SL 223-2008 )“3 单位工程验收”要求,验收工作组应听取参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查工程完成情况和工程质量,核查分部工程验收遗留问题处理情况,检查分部工程验收有关文件及相关档案资料,各成员提出明确验收意见,讨论并通过验收鉴定书。

四、行政主管部门、质量监督机构未参加分部工程验收时,不予描述其参加情况。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置:介绍单位工程名称,简述单位工程所处地理位置。(二)单位工程主要建设内容 1. 批复建设内容:单位工程是具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物,本节可对照初步设计(或实施方案)批复内容,简明扼要介绍本单位工程主要建筑物情况和主要参数,不同于分部工程建设内容需要进行较为详细的描述。 2. 设计变更。逐个描述本单位工程重大设计变更,分类汇总描述一般设计变更情况(详细情况见附件1),参考分部工程要求进行叙述。若无相应设计变更,直接表述“无重大设计变更”或“无一般设计变更”即可。 (三)单位工程建设过程 1. 开完工时间:开完工时间指实际开完工时间,开工时间原则上以本单位工程监理签发的第一个分部工程开工令为准,完工日期指分部工程实际完工日期。计划开完工日期可根据工作需要决定是否叙述,若与实际完成工期差异较大时应注明原因。 2. 施工过程中质量、安全和进度主要控制措施。包括:质量安全管理体系建 立情况,施工过程中发生的异常情况处理(包括复杂地质情况处理、局部 质量问题返工处理、技术方案调整等),及质量管理和工艺工法方面的创新。 二、验收范围 简述本次单位工程验收范围,本次验收所包含的分部工程名称。

单位工程验收鉴定书

惠安县锦丰一库除险加固工程 单位工程完工验收 单位工程名称:惠安县锦丰一库除险加固工程 惠安县锦丰一库除险加固工程单位工程完工验收工作组 2015年2月13日

惠安县锦丰一库除险加固工程单位工程验收组织机构验收主持单位:惠安县螺阳镇人民政府主管单位:惠安县水利局 项目法人:惠安县螺阳镇人民政府 设计单位:泉州市水利水电勘测设计院 监理单位:泉州市弘瑞工程管理有限公司 施工单位:福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 质量监督机构:泉州市水利水电工程质量监督站 验收日期:2015年2月13日 验收地点:惠安县螺阳镇人民政府

2、土方开挖控制要点(1)原地面复测;(2)施工放样;(3)弃土位置;(4)保护层厚度;(5)底高程及边坡尺寸及平整度;(6)基础的地质。 3、土方回填控制要点(1)施工放样;(2)填筑料质量;(3)填筑厚度;(4)压实度(相对密实度);(5)结合面处理;(6)面层平整度。 4、砌体工程控制要点(1)施工放样;(2)原材料质量;(3)砂浆配合比;(4)砌筑工艺;(5)砂浆饱满度;(6)平整度;(7)养护。 5、混凝土浇筑前仓面检查验收的主要内容有:模板安装、钢筋安装、基础面及浇筑缝面处理、仓内各种施工控制线标识等,混凝土浇筑仓面经监理工程师验收合格后,签发混凝土开仓证,承包人开始混凝土拌制。 6、混凝土浇筑过程中质量控制:(1)混凝土各种材料的下料称重; (2)混凝土拌和;(3)混凝土浇筑厚度;(4)混凝土上下层浇筑的间隔时间及中间间隔时间;(5)混凝土离析及平仓;(6)混凝土振捣;(7)混凝土抹面;(8)混凝土养护。 7、金属结构与安装过程质量控制:(1)测量与焊接;(2)安装起重;(3)下水封;(4)启闭试验。 二、验收范围 惠安县锦丰一库除险加固工程验收范围为大坝坝顶加固、大坝防渗加固、大坝坝坡加固改造工程、溢洪道及放水涵洞加固改造工程、启闭房及新建管理房工程共5个分部工程 三、单位工程完成情况和完成的主要工程量 本工程已完成施工图纸、设计变更及合同文件规定等的建设任务,主要完成的工程量详见附件二(单位工程量统计表)。 四、单位工程质量评定 (一)分部工程质量评定 本单位工程根据原分部工程验收会议的验收结果,5个分部工程的质量等级都为合格。 (二)工程质量检测情况 1、大坝坝顶加固分部工程 原材料检测情况:砂1组,碎石1组,水泥为红狮牌P.O 42.5R 1组,检测结果符合要求。 中间产品检测情况:C20砼防浪墙抗压试块1组,C30砼路面取砼抗压试块1

桥梁单位工程验收鉴定书

界牌河水环境治理-界牌河跨河桥工程1#桥涵单位工程验收鉴定书 界牌河跨河桥1#桥涵单位工程验收工作组 二零一五年十二月

鉴定书 验收主持单位:巢湖经济开发区建设发展有限公司项目法人:巢湖经济开发区建设发展有限公司 设计单位:合肥市规划设计研究院 监理单位:安徽华正建设工程咨询有限公司 施工单位:安徽徽巢建设工程有限责任公司 质量监督机构:巢湖市水利工程质量监督站 运行管理单位:巢湖经济开发区建设发展有限公司第三方检测单位:合肥工大工程试验检测有限公司验收地点:界牌河跨河桥工程项目部 验收时间:2015年12月21日

鉴定书 2015年12月21日,界牌河水环境治理-界牌河跨河桥项目工程在巢湖经济开发区建设发展有限公司主持下召开了1#桥涵单位工程验收会议。验收工作组由巢湖经济开发区建设发展有限公司、合肥市规划设计研究院、安徽华正建设工程咨询有限公司、安徽徽巢建筑有限责任公司等单位的代表组成,巢湖市水利工程质量监督站派员列席了会议。 验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)和工程设计文件,对界牌河水环境治理-界牌河跨河桥项目1#桥桥涵单位工程进行了验收。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称:本次验收为1#桥桥涵单位工程,位于合肥巢湖经济开发区界牌河上。 (二)单位工程主要建设内容:按照工程设计和实施计划,工程主要建设内容为:土方工程、桥涵工程、道路工程、挡土墙砌筑、排水工程、标线标牌等。 (三)单位工程建设过程: 1、工程于2015年5月10日开工,2015年11月15日完工。

水库单位工程验收鉴定书

湖南省衡东县2014 年9 座小(二)型 水库除险加固工程 衡东县肖家冲水库除险加固单位工程验收 鉴定书 衡东县肖家冲水库除险加固单位工程验收委员会 年月日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)

根据中华人民共和国水利行业标准SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》的规定,结合工程的完成情况,邀请参与工程建设管理的单位代表对本单位工程进行验收。 衡东县肖家冲水库除险加固单位工程验收于年月日在衡东县 水利局会议室举行。本单位工程验收由衡东县水利局主持,参加验收的单位有衡东县财政局、衡东县水利局、衡东县小型病险水库除险加固建设管理部、衡阳市水利水电工程建设监理服务有限公司、衡阳市水利水电基本建设工程质量监督站、湖南湘水工程建设咨询服务有限公司、湖南天谷水利电力工程建设有限公司等。 一.单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 肖家冲水库位于衡阳衡东县新塘镇境内。 (二)单位工程主要建设内容 本单位工程主要建设内容:挡水工程、输水工程、溢洪工程。 (三)单位工程建设过程(包括工程开工、完工时间,施工中采取的主要措施等) 本工程于2014 年在衡阳市华新开发区进行公开招标,由湖南天谷水利电力工程建设有限公司中标承建。工程开工前,已做好三通一平及周边关系协调等施工准备工作。 本单位工程于2014年12 月25 日开工至2015年05 月05 日完工,坝体块石拆除和新建箱涵土方开挖采用挖机施工,其中土方填筑采用自卸汽车运土压实,挖机修坡。六角块用人工护砌,砼浇灌采用人工进料拌和机拌制和 扦入式震荡器等施工方法。

二.验收范围 本单位工程按实施计划为一项。 三.单位工程完成情况和完成的主要工程量 本单位工程合同承包价为万元。肖家冲水库除险加固工程的 完成情况:输水工程(卧管土方开挖256m3、卧管土方回填243m3、卧管垫 层砼2.5m3、卧管砼12.5m3、消力井砼8.54m3、C25钢筋砼箱涵76.5m3、箱 涵开挖2284.4m3、箱涵回填2094.48M3、箱涵垫层砼6.45m3);挡水工程(土方开挖:1250m3、C20砼截渗墙:70.8m3、复合土工膜:910.70m3、粘土:542m3、C20砼压枕:14.76m3、坝顶泥结石路面:369m2、M7.5浆砌预制六角块:128.5m3、C20踏步:6.48m3、砂卵石垫层:128.5m3、新建贴坡排水棱体:252m3);溢洪工程(土方开挖:1120m3、土方回填:1205m3、浆砌石:125m3、底板砼:129m3、交通桥砼:14.25m3)。 四.单位工程质量评定 (一)分部工程质量评定 本工程分为 1 个单位工程,共分 3 分部工程包括:挡水工程、输水工程、 溢洪工程等分部。已完成 3 个分部工程,共计32 个单元工程,32 个全部合格,工程质量等级为合格。 (二)工程外观质量评定 按照中华人民共和国水利行业标准SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》表 A.3.1 堤防工程外观质量评定表的要求进行了评定, 得分率为72.3 %,经衡阳市水利工程质量监督站核定为合格。 三)工程质量检测情况

1#风力发电机组单位工程验收鉴定书(1)

桂阳天塘山风电场一期工程1#风力发电机组工程 单位工程验收鉴定书 桂阳天塘山风电场一期工程 验收工作组 二〇一四年五月十九日

验收主持单位:湘水天塘山风力发电 项目法人:湘水天塘山风力发电 设计单位:中国水电顾问集团中南勘测设计研究院监理单位:水利水电工程监理承包总公司 施工单位:省建筑工程集团总公司 省电力建设总公司 华中建设开发集团 瑞盈电子科技 湘电风能 质量和安全监督机构:省电力建设工程质量监督中心站运行管理单位:湘水天塘山风力发电 验收时间:2014年 5 月 19 日 验收地点:桂阳天塘山风电场

前言 依据《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)、《混凝土结构工程及验收规》(GB50204-2002)、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-2002)以及施工合同、设计图纸及相关文件。 2014年 5 月 19 日,由湘水天塘山风力发电主持,对桂 阳天塘山风电场一期工程1#风力发电机组工程进行验收。 验收工作组由湘水天塘山风力发电、水利水电工程监理承 包总公司、中国水电顾问集团中南勘测设计研究院、省建筑工 程集团总公司、省电力建设总公司、华中建设开发集团、瑞盈 电子科技、湘电风能等单位代表及有关专家组成。 验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质 量评定情况的汇报;分工程现场检查和资料检查两个小组,分 别对完成工程质量、外观情况进行了检查,审查了工程档案资 料;评定了单位工程质量等级,对有关遗留问题提出了处理意 见,并讨论通过了《桂阳天塘山风电场一期工程1#风力发电机组工程单位工程验收鉴定书》。

合同项目完成验收鉴定书

南水北调中线干线工程 京石段应急供水工程(北京段)北拒马河暗渠工程 合同项目完成验收 鉴定书 合同项目工程名称:南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)北拒马河暗渠工程 合同编号:YRDPC/SG/JM—H001 北拒马河暗渠工程合同项目完成验收工作组 二○一○年五月八日 南水北调中线干线工程 京石段应急供水工程(北京段)北拒马河暗渠工程 合同项目完成验收 鉴定书 验收主持单位:山西省万家寨引黄工程总公司 项目法人单位:南水北调中线工程建设管理局 项目管理单位:山西省万家寨引黄工程总公司 设计单位:北京市水利规划设计研究院

监理单位:山东省科源工程建设监理中心 施工单位: 中国水利水电第三工程局 主要设备供应(制造)单位:江苏武进液压启闭机有限公司 运行管理单位:南水北调中线干线工程建设管理局惠南庄泵站项目建设管理部 验收日期:2010 年5 月8 日 验收地点:北京市房山区大石窝镇 南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)北拒马河暗渠工程 合同项目完成验收鉴定书 前言 2010年5 月8 日,在北京市房山区大石窝镇由山西省万家寨引黄工程 总公司南水北调北拒马河暗渠工程项目建设管理部主持进行南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)北拒马河暗渠工程合同项目完成验收。 参加验收会议的单位为南水北调中线干线工程建设管理局惠南庄泵站项目建设管理部、北京市水利规划设计研究院惠南庄泵站及北拒马河暗渠工程设计代表处、山东省科源工程建设监理中心南水北调北拒马河暗渠工程项目监理部、中国水利水电第三工程局北京北拒马河暗渠工程项目经理部参加会议,以上单位的代表组成了北拒马河暗渠工程合同项目完成验收工作组。 一北拒马河暗渠工程合同项目概况

水闸安全鉴定管理办法

水闸安全鉴定管理办法 水建管[2008]214号 第一章总则 第一条为加强水闸安全管理,规范水闸安全鉴定工作,保障水闸安全运行,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》,以及水闸安全管理的有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于全国河道(包括湖泊、人工水道、行洪区、蓄滞洪区)、灌排渠系、堤防(包括海堤)上依法修建的,由水利部门管理的大、中型水闸。 小型水闸、船闸和其它部门管辖的各类水闸参照执行。 第三条水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后,应及时进行安全检查,如出现影响安全的异常现象的,应及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限,应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。 第四条国务院水行政主管部门负责全国水闸安全鉴定工作的监督管理。 县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内所辖的水闸安全鉴定工作的监督管理。 流域管理机构负责其直属水闸安全鉴定工作的监督管理,并对所管辖范围内的水闸安全鉴定工作进行监督检查。 第五条水闸管理单位负责组织所管辖水闸的安全鉴定工作(以下称鉴定组织单位)。水闸主管部门应督促鉴定组织单位及时进行安全鉴定工作。 第六条县级以上地方人民政府水行政主管部门和流域管理机构按分级管理原则对水闸安全鉴定意见进行审定(以下称鉴定审定部门)。 省级地方人民政府水行政主管部门审定大型及其直属水闸的安全鉴定意见;市(地)级及以上地方人民政府水行政主管部门审定中型水闸安全鉴定意见。 流域管理机构审定其直属水闸的安全鉴定意见。

相关文档
相关文档 最新文档