发电厂电气部分例题

6-10(P214)设发电机容量为25MW ,I N =1718A ,最大负荷利用小时T max =6000h ,三相导体水平布置,相间距离

a=0.35m ,发电机出线上短路持续时间t k =0.2s ,短路电流I"=27.2A ,2/t k I =21..9kA,k t I =19.2kA,周围环境温度

400C 。试选择发电机引出导线。 衬垫

,每跨绝缘子中设一个则取且满足)

(导体不发生共振的,)(截面系数则相间应力)(同相条间应力,取临界跨距式之间的截面形状系数、)得条(查图动稳定校验:

,热稳定合格。

)()得(查表)()

(时温度校正系数)(,查附表,长期允许载流量)竖放,(选)(查附表)得经济电流密度(查图,则选硬铝矩形导体续工作电流)导体所在回路最大持解:(m 1L ,L L L L m .02275

.33103.611071606.53m EJ f N L )

m (1063.112

125.001.012bh J ,375.3270001.0125.0b h m )

m (17.1f W 10L )m /N (5.264835.0/102.731073.1a /i 1073.1f 101.8h 1.44b W )Pa (102010)5070(Pa 105001

.0125.025.04956h b 2L f W M ,

m 5.0L )m (71.0f h

b L )666206P )(m /N (495610b 1i K 5.2f 7.30K 2175P 103,074.0b

h b b 2,08.012510h b )kA (2.732.2729.1I" 2k ish 101252)mm (2500mm 2015.4110.424694

1

k Q C 1S 94

C 205P 126)C (8.531804)171805.1()4070(40I I 73P s 246.4(kA)14898.4 TI")I 10I (I"12t

Q Q Q

1.80K C 40355P 3 )A (9.1803I )A (2658328281.0KI I I A

3282I 45.1k 101252 354P 1 )mm (265368

.09.1803J I S 8

.60J 205P 176,h 6000T 4000A )A (9.1803171805.1I 05.1I 1max 'max 6101f max '

4633m ph

ph max 237sh 27ph 5

-266b al ph 6

2

222

b b b b b b

4cr 8sh 212b 12sh 226f k min 0

2

2al 2max 20l a 022t 2/2t 22k np p k 0max C 40al f 2max max N max k k 0=<<=????===?=?===??=ρ??==σ=

=???=??=?==?=?-=σ-σ=σ?=???===σ==?λ=-=?==-=+-===??==??=<=???===-=??-+=θ-θ+θ=θ?=+=+++=+===>=?=====??====-=<=?==-----(P214)6-11、选择100MW 发电机和变压器组之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,T max =5200h ,连接母线三相水平布置,相间距离a=0.7m ,最高温度350C ,母线短路电流I"=36kA,短路热效应Q k =421.1(kA)2.s 。

衬垫

,每跨绝缘子中设两个则取且满足)

(导体不发生共振的,导体惯性矩查附表)(,

,导体截面系数查附表取)

(,)动稳定校验:

(,满足热稳定。

)()()得(查表(热稳定校验:

,则时温度修正系数),(查附表,导体载流量槽铝导体截面积为,选双

查附表)(),槽型母线(选择截面,查图按经济电流密度

,所以选槽型铝导体,工作电流)发电机回路最大持续解:(m 5.1L ,L L L L m 74.1816

.21102941071606.53m EJ f N L )m (10294J 2),m /kg (816.212700108080108080m )

m (26.5f W 10L ),m /N (8.23157.0/10.8961073.1a /i 1073.1f )

Pa (1095.681005.11070)Pa (1005.110105.462.05.0)108.96(16.410hW L i 6.14m 105.46cm 5.46W W 2,m 5.0L m /N .623422

.01

)108.96(105h 1i 105f )kA (8.963629.1"I 2k i 3mm 8800mm .6253237.1101.42190

1

k Q C 1S 205P ,90C P205126C 6277446791)3570(35I I ))2().A (6719)A (7744880088.0KI I I 8.80K C 35355P 3,,mm 90b ,mm 200h A 8800I ,237.1k ,mm 80802),mm (893667

.06791

J I S ,mm /A 6.70J 205P 176,h 5000h 5200T A 6791I 1max 'max 8101f max '

486m 6ph

ph max 2

37sh 27ph 6

66b al ph 6962239Y 2b 2sh b 363Y b 2382sh 8b sh sh 226f k min 02

2

2al

2max 0al 0C 35al 0f 2

2max min 2max max 0=<<=????===?==??=ρ??==σ=

=???=??=?=?-?=σ-σ=σ?=??????=?=σ?=====????=?==??==<=???===-=?-+=θ-θ+θ=θ>=?============->==------------

(P133)4-10、某220kV 系统的重要变电站装置2台120MV ·A 的主变压器,220kV 侧有4回进线,110kV 侧有10回进线且均为Ⅰ、Ⅱ类负荷,不允许停电检修出现断路器,应采用何种接线方式?画出接线图并简要说明。 解:

WL1 WL2 WL3 WL4

WP1 QFP1

220kV QFC1

T1 T2

110kV

QFC2

5回…… QFP2 ……5回

WP2

(P133)4-11、某新建地方热电厂有2×25MW+2×50MW 共4台发电机,8.0cos =?,U N =6.3kV,发电机电压级有10条电缆馈线,其最大综合负荷为30MW ,最小为20MW ,厂用电率为10%,高压侧为110kV ,有4回线路与电力系统相连,试初步设计该厂主接线图,并选择主变压器台数和容量。主接线图上应画出各主要设备及馈线,可不标注型号和参数。

解: WL1 WL2 WL3 WL4 WP

?????=(发电机出口处)(变压一回线))(远离发电厂或较远处其中

1.9 5.81 .81k sh

QFP

110kV

T2 T1 T4 T5 T3

厂备用

50WM ~ ~ 50MW 6.3kV

5回…… ~ QFD ……5回 25MW ~ 25MW

选主变:T1和T4,(2×25-20-2×25×10%)×70%/?cos =17.5/?cos =22MV·A ,则选A 25MV S S N4N1T T ?== T2和T3,50/80%=62.5MV·A ,则选A 63MV S S N3N2T T ?==

(P169)5-10、已知某火电厂厂用6kV 备用变压器容量为12.5MV.A ,U k %=8,要求同时自启动电动机容量为11400kW,电动机启动平均电流倍数为5,90.0,8.0cos =η=?。试校验该备用变压器容量能否满足自启动要求。 解:

(P213)6-7、选择某10kV 配电装置的出线断路器及出线电抗器。设系统容量为150MV·A ,归算至10kV 母

线上的电源短路总电抗4.10X =∑*‘

(基准:S d =100MV·

A ),出线最大负荷为560A ,出线保护动作时间t pr =1s 。

动稳定合格。

)动稳定校验:(,热稳定合格。

所以周期分量不衰减则)热稳定校验:(合格。

)(短路时残压校验:满足要求。

电压损失校验:,此时,)

(,选查附表)(,

)选择电抗值:(,型断路器,型电抗器,初选)

大工作电流(,按正常工作电压和最)初选型号:查附表解:(),kA (25.38i )kA (69.2825.1128.1"I 2k i 4t I Q ,s )kA (1231134t I )(s )kA (8.134"I t Q Q ,s 1s 065.1015.005.01t t t t 3%,70%60%75600

11205

1004(%)100I "I 100%L x %U %,5%24.26.0600

560

1004(%)100sin I I 100%x (%)U )

kA (25.115

.103100489.01U 3S x 1I x 1"I 489.0349.014.0x %4%X 11 1.55%,

10

5.510.5

0.6)14.0205.5(100(%)U I U I 'x I I (%)X 5.5(kA)5

.103100

U 3S Id 2.

kA 20I A 600I ,V k 10U 20630/105ZN 60010NKL A 560111es sh sh 2t k 222t 22k p k a in pr k N re N max L d d

*d **ΣL N d d N *Nbr d L d d Nbr N N =<=??==?=++=++=->=?=?=?<=??=??=?=??====+===???-=?-==?=====----∑∑∑ 断路器选择(P180、P356附表4):

断路器ZN5-10/630(P356附表4) 计算值

额定电压U N 10kV 电网额定电压U SN 10kV 额定电流I N 630A 电网最大负荷电流I max 560A 额定开断电流I Nbr 20kA 起始次暂态电流I"

11.25kA 额定短路关合电流i Ncl 50kA 短路电流最大冲击值i sh 28.69kA

热稳定校验I t 2·t

=202×4=1600(kA)2·s 短路电流热效应Q k (P73) 134.8(kA)2·s 动稳定校验i es 50kA 短路电流最大冲击值i sh 28.69kA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线 4-1 对电气主接线的基本要求是什么 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 》 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机

《发电厂电气部分》第四版课后习题答案

《发电厂电气部分》第四版课后习题答案 篇一:《发电厂电气部分》课后习题答案第一章染。随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 厂。按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能?答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护

发电厂电气部分课后习题 答案

第一章能源和发电 1- 2电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1- 3火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。按输出能源 分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1- 4水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1- 5抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能?答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2- 1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2- 2简述300MW 发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器 4 个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器 4 个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2- 3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2- 4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4 )电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方

发电厂电气部分第四版熊信银

发电厂电气部分例题 6-10(P214)设发电机容量为25MW ,I N =1718A ,最大负荷利用小时T max =6000h ,三相导体水平布置,相间距离 a=0.35m ,发电机出线上短路持续时间t k =0.2s ,短路电流I"=27.2A ,2/t k I =21..9kA,k t I =19.2kA,周围环境温度 400C 。试选择发电机引出导线。 衬垫 ,每跨绝缘子中设一个则取且满足) (导体不发生共振的,)(截面系数则相间应力)(同相条间应力,取临界跨距式之间的截面形状系数、)得条(查图动稳定校验: ,热稳定合格。 )()得(查表)() (时温度校正系数)(,查附表,长期允许载流量)竖放,(选)(查附表)得经济电流密度(查图,则选硬铝矩形导体续工作电流)导体所在回路最大持解:(m 1L ,L L L L m .02275 .33103.611071606.53m EJ f N L ) m (1063.112 125.001.012bh J ,375.3270001.0125.0b h m ) m (17.1f W 10L )m /N (5.264835.0/102.731073.1a /i 1073.1f 101.8h 1.44b W )Pa (102010)5070(Pa 105001 .0125.025.04956h b 2L f W M , m 5.0L )m (71.0f h b L )666206P )(m /N (495610b 1i K 5.2f 7.30K 2175P 103,074.0b h b b 2,08.012510h b )kA (2.732.2729.1I" 2k ish 101252)mm (2500mm 2015.4110.424694 1 k Q C 1S 94 C 205P 126)C (8.531804)171805.1()4070(40I I 73P s 246.4(kA)14898.4 TI")I 10I (I"12t Q Q Q 1.80K C 40355P 3 )A (9.1803I )A (2658328281.0KI I I A 3282I 45.1k 101252 354P 1 )mm (265368 .09.1803J I S 8 .60J 205P 176,h 6000T 4000A )A (9.1803171805.1I 05.1I 1max 'max 6101f max ' 4633m ph ph max 237sh 27ph 5 -266b al ph 6 2 222 b b b b b b 4cr 8sh 212b 12sh 226f k min 0 2 2al 2max 20l a 022t 2/2t 22k np p k 0max C 40al f 2max max N max k k 0=<<=????===?=?===??=ρ??==σ= =???=??=?==?=?-=σ-σ=σ?=???===σ==?λ=-=?==-=+-===??==??=<=???===-=??-+=θ-θ+θ=θ?=+=+++=+===>=?=====??====-=<=?==-----(P214)6-11、选择100MW 发电机和变压器组之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,T max =5200h ,连接母线三相水平布置,相间距离a=0.7m ,最高温度350C ,母线短路电流I"=36kA,短路热效应Q k =421.1(kA)2.s 。

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

发电厂电气部分最全第四章习题解答

第四章电气主接线最全答案 4-1 对电气主接线的基本要求是什么? 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在?对它们的操作程序应遵循哪些重要原则? 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施? 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊? 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

熊信银《发电厂电气部分》第四版课后习题答案

第1章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是 什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

电力系统工程基础习题答案-熊信银

课后部分习题答案 5-8解:查表得各设备组K ne 、cos ?如右 (1)冷加工机床组 0.2ne K =,cos 0.5?=,tan 1.73?= 30.110.25010ne e P K P kW kW =?=?= 30.130.1tan 20 1.7334.6var Q P k ?==?= (2)通风机组 0.8ne K =,cos 0.8?=,tan 0.75?= 30.220.83 2.4ne e P K P kW kW =?=?= 30.230.2tan 2.40.75 1.8var Q P k ?==?= (3)电阻炉 0.7ne K =,cos 1?=,tan 0?= 30.330.72 1.4ne e P K P kW kW =?=?= 30.330.3tan 0var Q P k ?== (4)总的计算负荷,取同时系数0.95K ∑=,则 3030.130.230.3()0.95(10 2.4 1.4)P K P P P ∑=++=?++= 3030.130.230.3()0.95(34.6 1.80)Q K Q Q Q ∑=++=?++= 30S == 30I = = = 6-5解:等值电路如右所示 223 32421010195.2300000 N N N U Z S =?=?=Ω (1)求T G 、T B : 011231300000195.2T N N P G S Z ?= ?=?= 0%10.51 100100195.2 T N I B Z = ?=?=

(2)求T R : (12)(12)950K K P P KW --'?=?= (13)(13)450042000K K P P kW --'?=?=?= (23)(23)462042480K K P P kW --'?=?=?= 11 (20009502480)2352 k P kW ?= +-= 21 (95024802000)7652 k P kW ?= +-= 31 (20002480950)17652 k P kW ?= +-= 11235 195.2300000k T N N P R Z S ?= ?=?= 22765 195.2300000k T N N P R Z S ?= ?=?= 331765 195.2300000 k T N N P R Z S ?= ?=?= (3)求T X : (12)(12)%%13.73k k U U --'== (13)(13)%2%11.9223.8k k U U --'==?= (23)(23)%2%18.64237.28k k U U --'==?= 11 %(13.7323.837.28)2 k U = +-= 21 %(13.7337.2823.8)2 k U = +-= 31 %(23.837.2813.73)2 k U = +-=

第4版发电厂电气部分课后题答案

1-1简述火电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:火电厂的分类:1.按原动机分:凝汽式汽轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂等。2.按燃料分:燃煤发电厂(煤炭),燃油发电厂(石油提取汽油,煤油,柴油后的渣油),燃气发电厂(天然气,煤气),余热发电厂(工业余热)还有利用垃圾和工业废料的发电厂。3.按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂(蒸汽压力3.92MPa, 温度450℃,电机功率小于25MW),高压发电厂(9.9MPa。540℃,100MW),超高压发电厂(13.83MPa,540/540℃,200MW),亚临界压力发电厂(16.77MPa,540/540℃,300~1000MW),超临界压力发电厂(大于22.11MPa,550/550℃,机组功率600MW,800MW及以上),超超临界压力发电厂(26.25MPa,600/600℃,机组功率1000MW及以上)4.按输出源分:凝汽式汽轮机发电厂(只能向外供应电能,效率较低,只有30%~40%),热电厂(同时向外供应电能和热能的电厂,效率较高,60%~70%)火电厂的电能生产过程:1.燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统。2.锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动机轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统。3.由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,将机械能变为电能,称为电气系统。(凝汽式火电厂电力生产过程) 特点:1.火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定。2.火电厂的一次性建设投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一般左右,建造工期短,发电设备利用小时数较高。 3.火电厂耗煤量大。 4.火电厂动力设备繁多,发电组控制操作复杂,厂用电量和运行人员都多与水电厂,运行费用高。 5.燃煤发电机组由停机到开机并带满负荷需要几小时到十几小时,并附加耗用大量燃料。 6.火电厂担负调峰、调频或事故备用时,相应的事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高。 7.火电厂的各种排放物对环境污染较大。 1-2简述水电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:水电厂的分类:一:按集中落差的方式分:1.堤坝式水电厂(坝后式和河床式,,根据厂房位子)在落差较大的适宜地段拦河建坝,形成水库将水积蓄起来,抬高上游水位.2.引水式水电厂:在山区水流湍急的河道上,或河床坡度较陡的地方,由引水渠道造成水头,而且一般不需修坝或只低堰,适用于水头很高的情况。3.混合式水电厂:在适宜开发的河段拦

电气工程基础问答题

2-2 何谓负荷特性?负荷特性如何分类? 答:电力系统综合负荷取用的功率一般要随系统运行参数(主要试电压U 或频率f )的变化而变化,反映这种变化规律的曲线或数学表达式称为负荷特性。 负荷特性有静态特性和动态特性之分。 2-3 何谓谐波含量、谐波总崎变率和谐波含有率? 答:谐波含量是指各次谐波平方和的开方,分为谐波电压含量和谐波电流含量。 谐波电压含量可表示为 H U = 谐波电流含量可表示为 H I =的比值的百分数称为谐波总崎变率,用THD 表示。由此可得: 电压总崎变率为 1 100%H U U THD U =?电流总崎变率为 1 100%H I I THD I =? 3-5. 交流电弧的特点是什么?采用哪些措施可以提高开关的熄弧能力? 答:交流电弧的特点是电流每半个周期要经过零值一次。在电流经过零值时,电弧会自动熄灭。加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法: (1) 采用绝缘性能高的介质 (2) 提高触头的分断速度或断口的数目,使电弧迅速拉长;(电弧拉长,实际上是使电弧上的 电场强度减小,则游离减弱,有利于灭弧,伏安特性曲线抬高) (3) 采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离过程。 4-11. 中性点接地方式有几种类型?概述它们的优缺点。 答:中性点的接地方式可分为两大类:一类是大电流接地系统(或直接接地系统),包括中性点直线接地或经小阻抗接地;另一类是小电流接地系统(或非直接接地系统),包括中性点不接地或经消弧线圈接地。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,接地相的电源将被短接,形成很大的单相接地电流。此时断路器会立即动作切除故障,从而造成停电事故。单相接地短路后,健全相的电压仍为相电压。 在小电流接地系统中发生单相接地故障时,不会出现电源被短接的现象,因此系统可以带接地故障继续运行(一般允许运行2小时),待做好停电准备工作后再停电排除故障。可见采用小电流接地的运行方式可以大大提高系统供电的可靠性。但这种运行方式的缺点是,发生单相接地时非接地相的对地电压将上升为线电压,因此线路及各种电气设备的绝缘均要按长期承受线电压的要求设计,这将使线路和设备的绝缘费用增大。电压等级愈高,绝缘费用在电力设备造价中所占的比重也愈大。

《发电厂电气部分》含答案版

发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽-- 燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。

2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设

发电厂电气部分 第三版 习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±0.5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。

发电厂电气部分-问答题

二、问答题 第二章 1.见下图,写出不停电检修QF1的步骤(正常运行时,QF P ,QS 1,QS 2闭合,QS 0断开) (答:步骤如下: 1) 合 QS 0; 2) 分QF P ,QS 2; 3) 将QF P 的继电保护整定为瞬动,合QS 4,QF P ,给旁路母线充电; 4) 若旁路母线完好,断开P QF ; 5) 合旁路隔离开关5QS ; 6) 将P QF 的继电阿保护整定同1QF ,合旁路断路器P QF ; 7) 断开1QF ,6QS ,7QS ;

8)给1QF 两端跨接地线(或合上接地隔离开关)即可对它进行检修。) 2.见上图,写出不停电检修线路L1回路断路器QF1的操作步骤。(正常为固定运行方式,L1运行在W1母线上。) (答:1)将P QF 的继电保护整定为瞬动,合1P QS ,3P QS ,P QF ,给旁路母线P W 充电; 2)若旁路母线完好,断开P QF 3)合旁路隔离开关14QS ; 4)将P QF 的继电保护整定同1QF ,合旁路断路器P QF ; 5)断开1QF ,13QS ,11QS ; 6)给1QF 两端跨接地线(或合上接地隔离开关)即可对它进行检修。) 3.断路器和隔离开关各起什么作用?说明它们在同一回路中时送电和断电的操作步骤。 (答: 断路器主要功能是:正常运行倒换运行方式,把设备或线路接入电网或退出运行,起着控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起着保护作用。 隔离开关的主要作用:隔离电压,倒闸操作,分合小电流。 操作步骤: 送电:先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,然后再投入断路器; 停电:先断开断路器,再断开线路隔离开关,然后断开母线侧隔离开关。) 4.内桥和外桥怎样区别,各适用什么场合?画出内桥和外桥的接线形式。 (答:内桥的桥连断路器设置在变压器侧;外桥接线的桥连断路器则设置在线路侧。 内桥接线适用于输电线路较长,故障几率较多,而变压器又不需要经常切换的场合。

电气工程基础知识点整理

第一章 1. 由生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系 统。 2. 输送和分配电能的部分称为电力网, 或电力网络,包括升、降压变压器和各种电压等 级的输电线路。 电力网 + 发电机=电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3. 输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小 等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5. 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6. 电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7. 我国规定电力系统的额定频率为 50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:士 0.2~± 0.5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为士 5% 10kV 及以下的允许偏差为士 7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0.38kV 供电电压的波形畸变率不超过 5% 8. 每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每二个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称 为闭式网络。 第二章 理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4.国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性, S e R jX 就规定了一系列的标准的电压

1. 电力线路包括:输电线路和配电线路 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2. 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子和金具等主要部件组成。 3. 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4. 绝缘子片数越多,电压等级越高 5. 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电和单位长度电抗,普遍采 用分裂导线。 6. 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之 间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有 2、3 和4分裂。 7. 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过 4,而且是布置在正多边形的顶点上。正多 边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 L 门厶 2 D s 8. v d >>Ds 二Dsb >Ds 二L 分裂<L 单。且分裂数越多,D s 越大L 越小电抗越小。 9. 电晕的出现与施加线路上的电压有关,而与线路上通过的电流大小无关,电晕开始 出现的电压称为临界电压。 10. v d?r ,「. req >r ,「. C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11. 电纳 B 也随分裂数增大而增大。 12. 例2-2有一 330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离 8m ,每相采用2X LGJQ800分裂导线,分裂间距为 400mm ,计算直径为 23.5mm ,试求线路参数。r =31.5om ? mm2/km 13. d 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;_(2丄当 架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取1; (3) 35kV 及更低电压 的架空线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗 Z ; (4)_工程计算中,当线 路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度 为200km~300km 的一段线路。采用修正 0.0241 10