文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门窗木砖规范

门窗木砖规范

门窗木砖规范
门窗木砖规范

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您!

门窗木砖规范

篇一:门窗安装规范

5 门窗工程

一般规定

本章适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。

门窗工程验收时应检查下列文件和记录:

1 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3 特种门及其附件的生产许可文件。

4 隐蔽工程验收记录。施工记录。

门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

1 人造木板的甲醛含量。

2 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1 预埋件和锚固件。

2 隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

(完整版)门窗工程质量标准

门窗工程质量标准 适用范围:于木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。 重要提示:(1)、门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验;(2)、要解决外墙门窗渗水问题,首先要以建筑构造防水为主,防水材料使用为辅,精心施工进行补充的原则;(3)在外墙门窗设计时,设计师和建设方工程师要结合外立面综合考虑从建筑构造上进行防水,如外墙门窗节点设计不合理,无论怎样精心施工都解决不了渗水问题;(4)要作好空调冷凝管孔预留(设置)的排水问题(即夏季室内机的排水和冬季室外机的排水,都要集中收集)(5);建筑外门窗的安装必须牢固;(6)、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定;(7)、特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。 第一节、木门窗制作与安装 适用范围:木窗制作与安装工程的质量验收。 1、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的 死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制口,木塞的木纹和色泽应与制口一致。 检验方法:观察。 2、门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌和,并应用胶 楔加紧。 检验方法:观察;手扳检查。 3、胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有戗槎。制作 胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。 横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。 检验方法:观察。 4、木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。 5、木门窗必须安装牢固,并应开关灵活,关守严密,无倒翘。 检验方法:观察;开启和卷宗检查;手扳检查。 6、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应 满足使用要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 7、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。 检验方法:观察。 8、木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。 检验方法:观察。 9、木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。 检验方法:观察。 10、木门窗制作的允许偏差和检验方法

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002全文56552

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002 简介: 内容: 1、总则 2、术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3、材料要求 3.1 一般规定 3.2 铝合金型材 3.4 五金配件 3.5 密封材料 3.6 金属连接件 3.7紧固件 4、工程设计 4.1 一般规定 4.2 抗风压性能设计 4.3 水密性能设计 4.4 气密性能设计 4.5 隔声性能设计 4.6 隔热性能设计 4.7 防玻璃热炸裂设计 4.8 玻璃镶嵌结构设计 4.9 防雷设计 4.10 其它安全性设计 4.11 门窗立面建筑设计 5、安装施工 5.1 一般规定 5.2 施工准备 5.3 安装施工 5.4 产品保护 5.5 安全技术措施 6、工程验收 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 6.4 检验规则 6.5 质量验收 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为满足建筑工程的需要,使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,针对本省的气候特点和工程建设的实际情况,制定本规范。 1.0.2本规范适用于本省范围内的工业与民用建筑铝合金门窗工程的设计、施工及验收。其它材料制作的建筑门窗可参照本规范。

1.0.3本规范中的铝合金门窗(以下简称铝门窗)是指在建筑物上的安装高度不大于100m、无特殊功能要求(如防火、防爆、防化学腐蚀等)的铝门窗。本规范不适用于建筑幕墙上的铝门窗、斜屋顶窗和采光天窗等工程。安装高度大于100m的门窗工程应采取相应的措施。 1.0.4铝门窗工程的设计、施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2.1.1 主型材 连接组合成门窗框基本构架,在其上装配玻璃、辅型材和开启扉及其它附件的门窗框材;连接组合成门窗扇基本构架,在其上装配玻璃、辅型材及其它附件的门窗扇挺型材。 2.1.2 辅型材 门窗框架构件体系中,镶嵌或固定于主型材构件上,起到传力或某各功能作用的附加型材(如玻璃压条、披水条等)。 2.1.3 主要受力构件 门窗立面内承受并传递门窗自身重力及水平风荷载等作用力的中横框、中竖框、扇挺等主型材,以及组合门窗拼樘框型材。 2.1.4 型材截面主要受力部位 门窗主型材横截面中,承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、翼缘或固定其它构件的连接受力部分等主要部位。 2.1.5 隐框、半隐框窗 采用结构胶将玻璃与窗框或窗扇构架粘结装配在起,框、扇型材构件不显露于或部分显露于室外表面的铝合金玻璃窗。 2.1.6 雨幕原理 在建筑外围护结构或构件空腔的室外表面开口构造处进行适当的遮蔽形成雨幕,并对室内表面接缝进行有效的密封,以实现空腔内气压与室外风压力的平衡,从而减少或消除雨水通过外部开口的作用力,防止外围护结构或构件发生雨水渗漏的设计原理。 2.1.7 隔热性能 建筑门窗在夏季阻隔太阳辐射得热以及室外高温得热的能力。 2.1.8 干法安装 门窗洞口墙基体上预先设置金属附加外框并进行防水密封处理,待洞口墙体表面装饰湿业全部完成后,再在附加框架上固定门窗的安装方式。 2.1.9 湿法安装 门窗洞口墙体面层装饰湿作业前开始安装门窗,采用连接件在洞口墙基体上固定门窗框,然后对门窗框与洞口墙体间隙进行密封理的门窗安装方式。 2.2 符号 2.2.1 W k——围护结构风荷载标准值; 2.2.2 W o——基本风压; 2.2.3 βgz——高度Z处的阵风系数; 2.2.4 μs——局部风压体型系数; 2.2.5 μz——风压高度变化系数; 2.2.6 l——杆件跨度; 2.2.7 [u] ——杆件弯曲允许挠度值; 2.2.8 u max——杆件弯曲最大挠度值; 2.2.9 △P——水密性能压力差值; 2.2.10 V o——水密性能设计风速; 2.2.11 ?k——风荷载(标准值)作用所产生的应力; 2.2.13 ?k——材料强度标准值; 2.2.14 K——安全系数。 3 材料要求 3.1 一般规定

居住建筑门窗工程技术规范市强制性标准

居住建筑门窗工程技术 规范市强制性标准 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

居住建筑门窗工程技术规范—北京市 地方标准的修改内容通知 门窗各部门: 北京市建设工程安全质量监督总站及北京建筑五金门窗幕墙行业协会分别于2014年2月25日、2014年3月27/28日召开关于门窗质量大会及门窗现行标准的交流会;现就关于居住建筑门窗工程技术规范—北京市地方标准的修改部分相关内容,现就修改的部分内容予以整理下发各部,引用部分标准名录请各部参照购买或网上查询,铝合金门窗GB/T8478-2008、建筑用塑料窗(门)GB/T28887(6)-2012、居住建筑节能设计标准DB11/891-2012、居住建筑门窗工程技术规范DB11/1028-2013(以下简称DB)。 一、关于DB强制性条文、必须严格执行的文件内容。 3.2.2铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。 3.2.3 注:两个铝型材之间出现2mm相对位移后,视为剪切力失效;剪切力失效后不影响其抗拉强度。 3.2.5穿条式隔热铝合金型材其隔热条严禁使用PVC材料。 3.3.2(PVC-U)型材人工老化时间不应小于6000h,老化后冲击强度保留率不应小于60%,老化后试样的颜色变化△E*不应大于5、△b*不应大于3。

3.3.3(PVC-U)塑料门用主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.8mm,塑料窗用主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5mm,非可视面最小实测壁厚不应小于2.0mm。 4.4.2外窗、敞开式阳台门、分隔采暖与非采暖空间的户门的气密性能应符 /[m3/(m﹒h)]不大于1.0,单位面积分级指标值合:单位缝长分级指标值q 1 q /[m3/(㎡﹒h)]不大于3.0(GB/T7106-2008中规定的7级)。 2 4.5.2 表4.5.2外窗、敞开式阳台门、户门、单元外门的传热系数限值 注:1.坡屋顶与水平面的夹角大于45°按外墙计,小于45°按屋顶计。 2.当阳台门下部有门芯板时,门芯板的传热系数按不大于透明部分计。 3.低层别墅供暖房间与室外直接接触的外门按阳台门计。 4.当变形缝内沿高度方向填满保温材料,且缝两边水平方向填充深度均不小于300mm时,可认为达到限值要求。 4.9.2门窗玻璃压条必须采用室内安装方法。 4.9.3七层(含七层)以上建筑严禁采用外平开窗;采用推拉门窗时,应有防止从室外侧拆卸的装置和防脱落措施。 4.10.1门窗在下列部位使用时,必须使用安全玻璃: 1.单块面积大于1.50㎡的窗玻璃;或底边离最终装饰面小于0.5m的窗玻璃; 2.人员流动性大的公共场所,易于受到人员和物体碰撞的门窗; 3.与水平面夹角小于75°的倾斜窗。

建筑节能规范(门窗)

门窗 1 一般规定 1.1 本章适用于建筑门窗节能工程,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。 条文说明与室外空气接触的凸窗、天窗、倾斜窗以及不封闭阳台的门连窗,其保温隔热节能验收,均应按本规范对建筑外窗的规定验收。 1.2 严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。其他地区设有空调的房间,其建筑外窗不宜采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。 条文说明严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温,建筑门窗的开启方式对建筑的采暖能耗影响很大,在正常工艺制作条件下,由于平开窗开启扇位置采用了胶条密封,推拉窗采用毛条密封;平开窗开启缝长度比推拉窗小;平开窗开启扇在关闭状态密封胶条的压紧力比推拉窗密封毛条压紧力大。平开窗推拉窗节能性能要好些。所以在严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。 1.3 严寒、寒冷地区的建筑外窗不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。 条文说明凸窗虽然美观,但是由于其设计的原因,在凸出位置不容易形成空气对流,尤其在严寒、寒冷地区,冬季气温较低,极易形成节露,导致墙体、门窗长毛,所以不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。 1.4 建筑外窗进入施工现场时,应按下列要求进行复验: 1 严寒、寒冷地区应对气密性、传热系数和露点进行复验; 2 夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验; 3 夏热冬暖地区应对气密性、传热系数、玻璃透过率、可见光透射比进行复验。 条文说明为了保证进入工程用的门窗质量达到标准,保证门窗的性能,需要在建筑外窗进入施工现场时进行复验:由于在严寒、寒冷地区对门窗保温节能性能要求更高,门窗容易节露,所以需要对门窗的气密性、传热系数和露点进行复验;对于夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验;而夏热冬暖地区由于夏天阳光强烈,太阳辐射对建筑能耗的影响很,考

铝合金窗施工及验收规范

铝合金门窗工程设计、施工及验收规范 铝合金门窗工程设计、施工及验收规范玻璃镶嵌结构设计 一、玻璃镶嵌设计应符合下列规定: 1 玻璃镶嵌的支撑与固定,应使玻璃边缘不直接接触框架型材,并使玻璃重量分布均匀,防止框架变形,同时确保不同开启形式的门窗扇启闭性能良好。 2 承受玻璃重量的中横框型材垂直方向的挠度值应不大于3mm。 二、玻璃镶嵌构造设计应符合以下要求: 1 玻璃与框、扇型材槽口的镶嵌配合尺寸,应符合现行国家标准《铝合金门》和《铝合金窗》的玻璃装配要求。 2 玻璃承重垫块的材质、尺寸、安装位置,应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113)关于玻璃安装材料及其使用中对支承块的要求。 三、隐框、半隐框窗玻璃与结构胶粘结胶缝宽度、厚度的设计计算,应考虑风荷载效应、玻璃自重效应和温差效应,按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102)中结构硅酮密封胶的宽度、厚度计算方法进行。 四、防雷设计 4.9.1建筑外窗的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定。一、二、三类防雷建筑物,其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙窗户,应采取防侧击和等电位保护措施,与建筑物防雷装置进行连接。4.9.2防雷构造设计应符合下列规定: 1 窗外框与洞口墙体连接固定用的连接件可作为防雷连接件使用,但要保证该连接件与窗框具有可靠的导电性连接。固定连接件与窗框采用卡槽连接时,则应另外采用专门的防雷连接件与窗框进行可靠的螺钉或铆钉机械联接。 2 窗外框与防雷连接件连接处,应先将其非导电的表面处理层除去,再与防雷连接件连接。 3 防雷连接导体可采用热浸镀锌处理的直径不小于8mm圆钢或同等截面积扁钢,导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接。 4.10其它安全性设计 4.10.1开启门扇和固定门以及落地窗玻璃,必须符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113)中的人体冲击安全规定。在人流出入较多,可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃。 4.10.2安装高度大于20m且其他地面人流较多的外墙窗户,应采用安全玻璃。 4.10.3推拉窗用于外墙时,必须有防止窗扇在负风压下向室外脱落的装置。 4.10.4高层建筑宜采用内开式窗或具有可靠防脱落限位装置的推拉式窗。 4.10.5有防盗要求的建筑外门窗,可采用夹层玻璃和可靠的门窗锁具,推拉门窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置。 4.10.6为防止儿童或室内其他人员从窗户跌落室外,或者公共建筑管理需要,窗的开启扇应采用带钥匙的窗锁、执手等锁闭器具,或者采用铝合金花格窗、花格网、防护栏杆等防护措施。 4.10.7无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施。窗台高度低于0.6m的凸窗,其计算高度应从窗台面开始计算。 4.11门窗立面建筑设计 4.11.1建筑外门窗立面尺寸,应根据天然采光设计要求的各类用房窗地面积比和

建筑门窗国家标准.pdf

. 建筑门窗标准、规范、图集目录 依据《中华人民共和国著作权法》的有关规定,对建筑门窗所涉及到相关现行国家标准、规范、图集,本书只列名录和编号供参考,不涉及具体内容。 一、建筑设计: JGJ 26-2010 民用建筑节能设计标准(节选) GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范(节选) GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准(节选) JGJ 26-2010严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(节选) GJG 176-2009 公共建筑节能改造技术规程 JGJ 129-2000 既有采暖居住建筑节能改造技术规程(节选) GB/T 5823-2008 建筑门窗术语 GB/T 5824-2008 建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T 5825-1986 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号 JG/T3041-97 平开、推拉彩色涂层钢板门窗 JG/T3051-1998 PVC塑料地弹簧门 二、基础和检测方法 JGJ 205-2010 建筑门窗工程检测技术规程 GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 8484-2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 9158-1988 建筑用窗承受机械力的检测方法 GB/T 11976-2008 建筑外窗采光性能分级及检测方法 GB/T 22632-2008 门扇抗硬物撞击性能检测方法 GB/T 22635-2008 门扇湿度影响稳定性检测方法 GB/T 22636-2008 门扇尺寸、直角度和平面度检测方法 JG/T 192-2006 建筑门窗反复启闭性能检测方法 JG/T 211-20087 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法

门窗工程质量验收规范

门窗工程质量验收规范 一、门窗 一般项目 5.3.11钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。 5.3.12 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。

主控项目 5.3.4 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉 门窗必须有防脱落措施。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 条文说明: 推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重, 故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。 主控项目 5.3.5 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位 置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目 5.3.6 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划 痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检验方法:观察。 一般项目 5.3.8 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填饱满,并采用密封胶密封。密封胶 表面应光滑、顺直,无裂纹。 检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。 一般项目 5.3.9 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。 检验方法:观察;开启和关闭检查。

二、玻璃 主控项目 5.6.2 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和市场验收记录。 主控项目 5.6.3 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤 和松动。 检验方法:观察;轻敲检查。 主控项目 5.6.6 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃 槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。 检验方法:观察。 主控项目 5.6.7 带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之 间应无明显缝隙,压条接缝不应大于0.5mm。 检验方法:观察;尺量检查。 一般项目 5.6.8 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外 表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。 检验方法:观察。 一般项目 5.6.9 门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨 砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。 检验方法:观察。 条文说明: 为了防止门窗的框、扇型材胀缩、变形时导致玻璃破碎,门窗玻璃不应直 接接触型材。为保护镀膜玻璃上的镀膜层及发挥镀膜层的作用,单面镀膜玻璃 的镀膜层应朝向室内。双层玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室

DBJ15-30-2002 广东省铝合金门窗工程设计、施工及验收规范

广东省《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 简介: 内容: 1、总则 2、术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3、材料要求 3.1 一般规定 3.2 铝合金型材 3.4 五金配件 3.5 密封材料 3.6 金属连接件 3.7紧固件 4、工程设计 4.1 一般规定 4.2 抗风压性能设计 4.3 水密性能设计 4.4 气密性能设计 4.5 隔声性能设计 4.6 隔热性能设计 4.7 防玻璃热炸裂设计 4.8 玻璃镶嵌结构设计 4.9 防雷设计 4.10 其它安全性设计 4.11 门窗立面建筑设计 5、安装施工 5.1 一般规定 5.2 施工准备 5.3 安装施工 5.4 产品保护 5.5 安全技术措施 6、工程验收 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 6.4 检验规则 6.5 质量验收 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为满足建筑工程的需要,使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,针对本省的气候特点和工程建设的实际情况,制定本规范。安装高度大于100m 的门窗工程应采取相应的措施。 3 材料要求 3.1 一般规定 3.1.1 铝门窗所用材料应符合现行国家标准、行业标准及有关规定。

门窗规范

1.平开铝合金门窗(代号PLM 代号PLC) ○1表面质量:门的装饰表面不应有明显的损伤,门上相邻构件着色表面,不应有明 显色差;门表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。 ○2窗墙间隙的处理:对于窗框与墙体之间的缝隙,宜采用高效保温气密材料加弹性 密封胶封堵。 ○3性能:铝合金平开门的启闭力,应不大于50N。 2. 为防止潮霉季节湿空气在地面冷凝泛潮,居室、托幼园等场所的地面下部宜采取保温措施或架空做法,地面的面层宜采用微孔吸湿材料 3.铝合金门窗安装 ○1铝合金门窗安装方式为后塞口,即必须采用预留门窗洞口的方法,严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的做法。 ○2对于已进场的门窗框、扇,要按不同品种规格分别堆放整齐,并应在清洁、干燥、通风 的室内竖直堆放,底部用枕木垫平;严禁与酸碱等物一起存放;同时要有保护措施,防止在存放期间受到挤压或碰撞而引起变形与破损。露天存放时,应采取措施避免日晒雨淋。 ○3铝合金门窗安装位置要横平竖直,必须保持框扇的规矩、方正,不得强行就位而造成翘 曲、变形或局部松动等安装弊病。门窗外框与洞口应采用弹性连接固定,不得将门窗外框直接埋入墙体。门窗外框与墙体间的缝隙填塞,应按设计要求处理,设计无要求时应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,外表面嵌填密封材料。 ○4铝合金门窗固定可采用胀铆螺栓、射钉以及与预埋件焊接等方式,但对于砖砌墙体严禁用射钉固定。 ○5门窗框的就位:按弹线确定的位置将门窗框立于洞内,调整正、侧面的水平度和 垂直度及对角线,合格后用对拔木楔作临时固定。对拔木楔的位置,应垫在边框和横框的受力部位,以防止铝合金型材框料被挤压而产生变形。 对于需要拼樘组合的较大面积铝合金门窗,应事先按设计要求进行预拼装。先安装通长的拼樘料,再安装分段拼樘料,最后安装基本单元门窗框。门窗框横向及竖向的组合,应采取杆件套插,搭接处形成曲面组合,搭接长度一般不小于10㎜,以避免因门窗冷热伸缩及建筑物变形而引致拼接部位裂缝;拼接处的缝隙应用密封胶密封。 ○6对于砖砌结构的洞口墙体,门窗框的连接锚固板则不得采用射钉紧固做法,应使用金属膨胀螺栓固定。 ○7为确保门窗框安装牢固、稳定和使用安全,铝合金门框下端埋入地面以下部分的长度,应为30~50㎜。拼樘组合窗框间的立柱杆件上下端,应各嵌入上下结构体(墙、梁)内不

最新门窗工程验收规范

门窗工程验收规范 金属门窗适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。检验方法:观察、测试检查。金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。(2)基本项目金属门窗扇安装应符合以下规定。 平开门窗扇:合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 推拉门窗扇:合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。 弹簧门扇:合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10 秒范围内。 优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。 金属门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到隔音指标。 金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 金属门窗外观质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 铝合金卷帘门窗应符合以下规定。 合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。

(完整版)(重要)门窗常规设计规范知识

?门窗常规设计规范知识 所有门窗设计的前提是符合业主合理的技术要求及满足国家标准、行 业规范、地方法律法规等。 1、门窗窗型方面的设计: A、卧室及客厅一般设计为平开内倒窗或内平开窗,平开系列窗具有气密、水密及隔声效果好的特点,同时开启方便、安全、易清洁,也满足卧室、客厅大通风的使用功能要求。国家规范要求7层以上不允许采用外开窗。 B、卫生间窗一般洞口较小,且为细长型,通常设计为翻窗系列,又以内翻窗为主,满足小通风换气要求,开启时不占使用空间,但缺点是开启状态防雨性不好。外翻窗开启关闭过程人手臂需伸出窗外,安全性差,且开启角度受限制。 C、餐厅及厨房窗的设计应根据工程实际的窗洞口大小及房间布局、外立面装饰要求等关联方面去设计,设计成平开窗、翻窗都可以,没有固定模式。 D、楼梯间、过道等公用场合窗因保温性能要求低,可保养维修性差,一般设计为推拉窗,开启不占室内空间,可避免刮碰,便于维护保养,同时成本低,经济性好。 E、小学校、幼儿园等建筑应采用外平开窗或推拉窗,避免孩童磕碰受伤。 F、特殊位置窗一定要充分考虑其都有哪些使用功能要求,并尽量满足之。比如门卫室就一定要有小的值班窗口,一般为推拉窗,饭厅食堂要有取饭口等特殊功能要求。 G、在窗型设计上也要与工程价位结合起来,充分为业主考虑,做

到经济适用,比如主卧室或客厅窗这些主要使用功能窗,可以设计成内开内倒窗,其它次要位置的窗就可以设计为单平开窗。 2、门窗分格大样方面的设计: A、在满足房间通风要求及玻璃的可擦性的前提下,开启扇要尽量少设置,少设置开启会带来成本降低、气密、水密及保温性能提高、门窗大视野及通透性提高。 B、门窗分格的设计也要与整体建筑立面相协调,同一层的门窗高度分格须对应,同一立面位置的门窗宽度分格须对应,以提高门窗及建筑的里面效果。 C、门窗开启的设计要充分考虑开启位置周围房间结构及家俱的布局。要向墙的一侧开启;开启扇要对应门口,以使通风顺畅;是否便利开启,90度开启过程是否刮碰房内物体,开启后是否对人活动造成不便,例如:工程设计时经常遇到卫生间和厨房的水龙头及淋浴房等影响内开窗扇的开启,此时就需要对窗分格进行调整;平开及推拉窗要充分考虑开启扇左右撇的设计,推拉窗常开的扇要设计在室内滑道。 D、绘制门窗分格图时,要标注出门窗的水平标高,一般标注为门窗框下沿距室内成活地面高度,例如:P+900(P指室内成活地面高度),不同的房间室内成活地面有高度差时应做特别说明,以确定高窗是设计成上亮还是下亮,及上亮、下亮的高度,一般情况下,开启扇下横高度在900mm—1100mm左右,开启扇的合适高度为1000mm—1500mm左右。 E、在开启扇宽度设计方面,平开内倒窗应控制在650mm—900mm左右,单内开窗应控制在600mm—650mm左右,因为平开内倒窗开启以内倒状态为主,如果扇宽度太小,上悬张口小,影响通风。单内开窗开启方式为内平开,如果扇宽度太宽,平开后会占用室内空间,造成

建筑节能规范(门窗) 2

门窗(节能) 1 一般规定 1.1 本章适用于建筑门窗节能工程,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。铝合金门窗工程设计、施工及验收规范(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 铝合金门窗工程设计、施工及验 收规范(通用版)

铝合金门窗工程设计、施工及验收规范(通用 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 铝合金门窗工程设计、施工及验收规范玻璃镶嵌结构设计 一玻璃镶嵌设计应符合下列规定: 1玻璃镶嵌的支撑与固定,应使玻璃边缘不直接接触框架型材,并使玻璃重量分布均匀,防止框架变形,同时确保不同开启形式的门窗扇启闭性能良好。 2承受玻璃重量的中横框型材垂直方向的挠度值应不大于3mm。 二玻璃镶嵌构造设计应符合以下要求: 1玻璃与框、扇型材槽口的镶嵌配合尺寸,应符合现行国家标准《铝合金门》和《铝合金窗》的玻璃装配要求。 2玻璃承重垫块的材质、尺寸、安装位置,应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113)关于玻璃安装材料及其使用中对支承块的要求。 三隐框、半隐框窗玻璃与结构胶粘结胶缝宽度、厚度的设计计算,

门窗大小规范

6.墙体 作图要规范。画墙体时首先画出闭合的外墙,然后再画内墙,楼梯间四周墙体要封闭。多层住宅的墙体一般使用砖墙,外墙厚度370mm,内墙一般 240mm(要考虑砖混结构承重墙的厚度不能小于240mm),个别隔墙可以使用120。 7.门窗 要结合所学的专业知识,作图要符合建筑制图标准,合乎建筑设计规范,构造要合理。 外墙上的门窗顶高度尽量一致,使建筑立面外观整齐,结构上便于以圈梁代过梁。 门的尺寸要符合规范。如住宅中各种门的最小宽度,公用外门为1.20米(一般用1.5米比较适宜),入户门和起居室(厅)、卧室门0.90米,厨房门0.80米,卫生间门和单扇阳台门0.70米。门的高度最小为2.10米(不含上亮子高度),若有上亮一般为2.4~2.5米。尽量不用推拉门。公用外门的高度2.0米即可。 宽度超过1米的门要设计成2扇,注意一个门扇的宽度一般不超过1米。 住宅楼的一层楼梯要满足入口处门的高度要求,不得小于2.00米。一层楼梯梁下的高度也要不低于2.0米。入口处门上方设雨蓬。顶层阳台上方设雨蓬。雨蓬可以用阳台命令画,也可以用平板命令画。 门的开启方向、门轴位置要合理。如卧室门一般要向内开,门轴靠近墙的一侧。 画门时一般采用垛宽定距插入方式。门垛尺寸要考虑砖的模数,可以用120或0。 门口线。同一楼面的不同高度要有分界线(如卫生间、厨房、阳台的地面比相应楼层楼地面标高低0.02~0.05米),可用“门口线”命令也可用Line线画出。底层楼梯入口门洞处也应有分界线。

窗可以使用墙段等分插入或垛宽定距插入方式(当同一段墙体上还有门时)。窗间墙尺寸不要过小,可以使用500。 卫生间的窗一般要设计成高窗(比如窗台高度设为1500,窗高900,则其窗上坪的高度与其他门窗一致)。卫生间一般设计有坐便器和淋浴设施,还有洗面盆(洗面盆也可以设置在卫生间以外的盥洗间)。 面向室外及公共部分的外窗应避免视线干扰,当向走廊开启窗扇时,窗台距楼(地)面净高不应小于1.9m。 8.楼梯 楼梯间开间尺寸最小为2.6米(轴线间尺寸)、最大2.7米,进深最小为5.1米(否则不能满足楼梯平台宽度的要求)、最大6.0米。开间/进深一般采用2.6/5.1~5.4m、2.7/5.4、5.7、 6.0m。 楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于0.90m。 楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。 楼梯间的净高在主要行人部位不应小于2.0m。 七层及七层以上的住宅必须设置电梯。 当分户门设在楼梯间平台侧面时,门边至最近的楼梯踏步边至少相距0.25m。 楼梯的设计参数要经过设计计算,踏步宽度、高度、层间休息平台宽度(楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽并不得小于1.20米。当楼梯梯段净宽为1.00m时,平台净宽不应小于

铝合金门窗设计规范

铝合金门窗工程设计、施工及验收规范目次 栏目:行业标准发布时间:2008-7-4 阅读次数:5205 1、总则 2、术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3、材料要求 3.1 一般规定 3.2 铝合金型材 3.4 五金配件 3.5 密封材料 3.6 金属连接件 3.7紧固件 4、工程设计 4.1 一般规定 4.2 抗风压性能设计 4.3 水密性能设计 4.4 气密性能设计

4.5 隔声性能设计 4.6 隔热性能设计 4.7 防玻璃热炸裂设计4.8 玻璃镶嵌结构设计4.9 防雷设计 4.10 其它安全性设计 4.11 门窗立面建筑设计 5、安装施工 5.1 一般规定 5.2 施工准备 5.3 安装施工 5.4 产品保护 5.5 安全技术措施 6、工程验收 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 6.4 检验规则

6.5 质量验收 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为满足建筑工程的需要,使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,针对本省的气候特点和工程建设的实际情况,制定本规范。 2术语、符号 2.1.1 主型材 连接组合成门窗框基本构架,在其上装配玻璃、辅型材和开启扉及其它附件的门窗框材;连接组合成门窗扇基本构架,在其上装配玻璃、辅型材及其它附件的门窗扇挺型材。 2.1.2 辅型材 门窗框架构件体系中,镶嵌或固定于主型材构件上,起到传力或某各功能作用的附加型材(如玻璃压条、披水条等)。 2.1.3 主要受力构件

门窗工程质量验收规范

门窗工程质量验收规范 门窗工程质量验收规范 一、门窗一般项目 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。 表钢门窗子安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 一般项目 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。表铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法

门窗工程质量验收规范

主控项目 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 条文说明: 对高层建筑情况推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,更为严重, 故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。 主控项目 门窗工程质量验收规范 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检验方法:观察。

一般项目 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填饱满,并采用xx胶xx。xx胶 表面应光滑、顺直,无裂纹。 检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。 一般项目 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。 门窗工程质量验收规范 检验方法:观察;开启和关闭检查。 二、玻璃主控项目 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和市场验收记录。 主控项目 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。 检验方法:观察;轻敲检查。 主控项目

住宅门窗标准

住宅门窗标准 1.门窗设计原则 门窗设计应满足国家、地方、行业有关的规范和技术标准等要求;门窗设计需满足采光、通风的基本使用功能;并与建筑立面统一设计,还应考虑到: 1.1.门窗的大小尺度应与房间的大小尺度相匹配;T1 1.2.门窗的布置应考虑到机电设备、室内精装、家具摆放、厨柜和洁具安装等要求,应避免相互的遮挡或干扰; 1.3.主要门窗的位置应考虑成人在室内立姿和坐姿向外观看视野的开阔; 1.4.门窗的数量,除别墅内面积较大的四厅一卧(客厅、起居厅、家庭厅、餐厅和主卧室)以外,每个房间一般只需在一面外墙布置一樘窗即可;T2 1.5.门窗的安装应考虑到基于室内观看其本身的位置规整和美观。通常窗在一面墙的位置应尽量居中,当一个房间内有多个窗时,窗户的尺寸大小和安装高低位置尽量一致,且平面布置均匀。 2.门窗尺寸标注 为使建筑、结构、门窗深化、石材(磁砖)幕墙深化、装饰线深化等专业在设计时保持门窗尺寸标准一致性,特此规定门窗尺寸标注要求。 2.1.门窗在建筑施工图中所标注的尺寸亦为为建筑立面施工完成后的门窗洞口净尺寸,其他专业以此为基础进行标注。例如: (1)当建筑施工图中门窗洞口宽度标注为1米时; (2)结构施工图中按1米标注,实际施工中洞口每边建议放量为:附框宽+15毫米; (3)门窗二次深化设计图中按1米标注为窗框的外廓尺寸; (4)石材(磁砖)幕墙二次深化设计图中按1米标注为石材(磁砖)幕墙施工完成后的门窗洞口净尺寸;

(5)装饰线二次深化设计图中按1米标注为装修完门窗洞口净尺寸。 3.门窗洞口尺寸 由于门窗型材的尺寸、构件重量、使用功能、地域审美习惯等原因,门窗的有些洞口尺寸尽管满足相应的规范和建筑立面的整体美观要求,但是对使用功能有影响,或是视觉美观欠缺。因此,提出推荐的门窗洞口尺寸。3.1.门洞口尺寸 3.1.1.入户门:单扇门宽1米;双扇门宽≥1.3米,门高宜2.4米。 3.1.2.铝合金阳台(庭院)门:单扇门宽0.9~1米;双扇门宽1.5~1.8米;门竖向分4格时宜≥2.4米;门宽尺寸尽量避免在1~1.5米和2~2.4米范围内选择。 3.1.3.铝包木复合门:单扇门宽1米;双扇门宽1.5~2米;门竖向分4格时宜≥ 2.4米,门宽尺寸尽量避免在1~1.5米和2~2.4米范围内选择。 3.2.窗洞口尺寸 3.2.1.铝合金窗:单格窗宽0.6~0.7米;双格窗宽>1.2米; 3.2.2.铝包木复合窗:单格窗宽0.7~0.8米;双格窗宽>1.2米; 3.2.3.厨房、卫生间窗台高度宜0.9米,方便各类橱柜、卫生洁具的布置。 4.分格规定 4.1.入户门:双扇门宽1.3米时,母扇宽900毫米,子扇宽300毫米,门高≤2.4米时不设上亮; 4.2.阳台(庭院)门:门宽1.5~2米时双开启门扇均分;门宽≥2.4米应竖向分为4格,中间2格为开起扇,开启扇的玻璃宽度宜大于固定扇的玻璃宽度;一般不采用竖向分3格门;高≤2.4米时不设上亮;见图1

相关文档